Renasurgut
 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77

Здрастуйте! Вот какое дело, Имеется 1 этажное здание 9Х14, стены из кирпича(380). Фундамент у него монолитная плита 300мм, хорошо заармирована, но глубина ее заложения всего -0.100-0.200 от поверхности земли, под ней песчаная засыпка 2-2,5 метра. Хозяин хочет определиться, может ли он построить еще один этаж с перекрытием из плит. Крыша типа сэндвич панелей по металлическому каркасу. В помещении будут располагаться классы для детей. Как мне с хорошей точностью определить будет все это стоять или нет??
Просмотров: 8655
 
Непрочитано 24.09.2013, 12:58
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Экспертиза конструкций, сбор нагрузок, расчет - это если с хорошей точностью
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 13:00
#3
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


меня смущает глубина заложения фундаментной плиты. До этого с плитными фундаментами не сталкивался. Незнаю с чего начать...
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 13:07
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


-0,2 это верх плиты? -0,3 сама плита, итого -0,5 - в книге Веселова как раз такая рекомендация, если засыпка грамотная то пучения бояться не надо
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 13:09
#5
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


к сожалению это низ плиты, а какую еще литературу можете посоветовать?
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 13:16
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Каркас прям на плиту опирается? Подколонники какие-нибудь есть?
 
 
Непрочитано 24.09.2013, 13:19
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Фундаменты для меня тема темная, со студенческой скамьи привык к Веселову, иногда у Пилягина подсматриваю, стараюсь обходиться стандартными решениями
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 13:24
#8
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Каркас прям на плиту опирается? Подколонники какие-нибудь есть?
колон нет, стена кирпич 380.
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 13:34
1 | #9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
колон нет, стена кирпич 380.
Ах да, что-то не прочитал. Подумал, что сэндвичи по каркасу - не только к крыше относится. А верхний этаж из чего планируется достраивать? Собирайте нагрузки, сравнивайте фактические и нагрузки от добавляемых конструкций. Максимально уменьшайте конструкцию пристроя - газо- или пенобетон, легкая крыша, перекрытие - попробуйте монолит по профлисту (вроде он легче пустоток)..
Сравнивайте, насколько увеличится нагрузка в процентах, делайте сильно предварительный вывод для себя. По сути - площади плиты должно хватить с запасом, прочность её как плиты на упругом основании надо посчитать отдельно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 13:37
#10
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ах да, что-то не прочитал. Подумал, что сэндвичи по каркасу - не только к крыше относится. А верхний этаж из чего планируется достраивать? Собирайте нагрузки, сравнивайте фактические и нагрузки от добавляемых конструкций. Максимально уменьшайте конструкцию пристроя - газо- или пенобетон, легкая крыша, перекрытие - попробуйте монолит по профлисту (вроде он легче пустоток)..
Сравнивайте, насколько увеличится нагрузка в процентах, делайте сильно предварительный вывод для себя. По сути - площади плиты должно хватить с запасом, прочность её как плиты на упругом основании надо посчитать отдельно.
а то что она залегает так неглубоко- это нормально??
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 13:46
1 | #11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
то что она залегает так неглубоко- это нормально
2,5 метра песка под ней - это природный песок или насыпали ПГС?
Если он непучинистый, то хрен бы с ним - с мелким заложением. Холодно будет только наверное снизу, а так чего плохого еще может быть? Ветром сдуть не должно.
 
 
Непрочитано 24.09.2013, 13:46
1 | #12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


нормально. этажа 2-3 должна выдержать. я только рекомендую сделать теплую отмостку по периметру здания. посмотрите здесь
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 13:47
#13
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Возводите плюсом 2-3 этажа и не просыпайтесь ночью в холодном поту.
Нормально.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 13:48
#14
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
2,5 метра песка под ней - это природный песок или насыпали ПГС?
Если он непучинистый, то хрен бы с ним - с мелким заложением. Холодно будет только наверное снизу, а так чего плохого еще может быть? Ветром сдуть не должно.
Насыпной песок
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 13:51
1 | #15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
Насыпной песок
тем более. Обычно полметра подушки из песка сыплют и говорят, что она от пучения предотвращает, а тут 2,5.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 13:57
#16
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Возводите плюсом 2-3 этажа и не просыпайтесь ночью в холодном поту.
Нормально.
надо всего 2 этажа
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 14:05
1 | #17
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


все таки желателен проект.. или хотя бы посмотреть, что есть и что хотелось бы
плита в этом деле как раз не вызывает никаких сомнений, в том числе ее глубина залегания..
а так несколько стандартных вопросов:
- назначение существующего здания 9х14?
- эксплуатируемое или брошенное? (если брошенное сколько лет стояло без отопления, окон, дверей, в каком состоянии сейчас)
- утепленное?
- как выполнена отмостка?
- регион строительства?
- как решается вопрос с инженерными сетями? (отопление, водоснабжение и водоотведение) они предусмотрены в сущ. здании? если нет, то как будете вводить? через плиту?
- что с планировками? все необходимые помещения и площади удается вписать в этот объем? (что то сомневаюсь)
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 14:13
#18
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
все таки желателен проект.. или хотя бы посмотреть, что есть и что хотелось бы
плита в этом деле как раз не вызывает никаких сомнений, в том числе ее глубина залегания..
а так несколько стандартных вопросов:
- назначение существующего здания 9х14?
- эксплуатируемое или брошенное? (если брошенное сколько лет стояло без отопления, окон, дверей, в каком состоянии сейчас)
- утепленное?
- как выполнена отмостка?
- регион строительства?
- как решается вопрос с инженерными сетями? (отопление, водоснабжение и водоотведение) они предусмотрены в сущ. здании? если нет, то как будете вводить? через плиту?
- что с планировками? все необходимые помещения и площади удается вписать в этот объем? (что то сомневаюсь)
1. Здание приходской школы куда будут приходить дети чтобы слушать....лекции по богослужения наверное...
2. Новое строительство(в стадии строительства- залили плиту и стены 1-го этажа)
3. Стен 380 + утеплитель(еще не положен)
4. Отмостка еще не выполнена
5. Регион Тюменская обл. ХМАО
6. Про это ничего не знаю, возможно кроме элетричества там больше ничего не будет
7. Планировка простая, один-два класса на этаж.
Проект как бы они сами придумали...
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 15:12
1 | #19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
Про это ничего не знаю, возможно кроме элетричества там больше ничего не будет
Ну вот, оставите детей без отопления? Без канализации? "Извините, а можно в туалет - Выходи из школы, через 3 перекрестка есть макдональдс"?

Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
Проект как бы они сами придумали
Зря они так. Не учтут ничего, внутри будет холодно, влажно небось, плесень по углам, антисанитария (никто без водоснабжения даже полы помыть не сможет).. Отмостку надо утеплить, чтоб через плиту основания первый этаж не замерзал. Причем создать непрерывный контур с утеплением стен.

Сэндвичи на кровле - не всегда работают. Уклон должен быть очень хороший и очень качественно нужно выполнять стыки панелей, иначе крыша протекать будет..
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 15:15
#20
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ну вот, оставите детей без отопления? Без канализации? "Извините, а можно в туалет - Выходи из школы, через 3 перекрестка есть макдональдс"?


Зря они так. Не учтут ничего, внутри будет холодно, влажно небось, плесень по углам, антисанитария (никто без водоснабжения даже полы помыть не сможет).. Отмостку надо утеплить, чтоб через плиту основания первый этаж не замерзал. Причем создать непрерывный контур с утеплением стен.

Сэндвичи на кровле - не всегда работают. Уклон должен быть очень хороший и очень качественно нужно выполнять стыки панелей, иначе крыша протекать будет..
я так конкретно незнаю насчет того что они хотят, мне надо только понять будет стоять 2 этажа на этом основании(плите) или нет, потом уже другие рекомендации пойдут.
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 15:18
1 | #21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
я так конкретно незнаю насчет того что они хотят, мне надо только понять будет стоять 2 этажа на этом основании(плите) или нет
Дык:

Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Возводите плюсом 2-3 этажа и не просыпайтесь ночью в холодном поту.
Нормально.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
нормально. этажа 2-3 должна выдержать
 
 
Непрочитано 24.09.2013, 15:41
1 | #22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Сэндвичи на кровле - не всегда работают. Уклон должен быть очень хороший и очень качественно нужно выполнять стыки панелей, иначе крыша протекать будет..
а можно с обычным уклоном + мембрану постелить. ну или рубероид на худой конец =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 15:44
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а можно с обычным уклоном + мембрану постелить. ну или рубероид на худой конец =)
и на*рена тогда сэндвичи?))
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 15:17
#24
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Съездил на объект, выяснил что плита заармирована 12 арматурой по нижнему ряду с шагом 200Х200. По верхнему лежит сетка Вр-1 100Х100 диаметр 5. Как вам плита? Выдержит 2 этажа из кирпича(380)???
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 15:45
#25
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
и на*рена тогда сэндвичи?))
очевидно же - для ограждения помещения. чтобы тепло не уходило и снег не приходил =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 15:52
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
очевидно же - для ограждения помещения. чтобы тепло не уходило и снег не приходил =)
один слой профлиста и комбинирование менее жесткого утеплителя с тонким слоем жесткого дадут бОльшее термосопротивление, меньший вес и, возможно, финансовый выигрыш)
 
 
Непрочитано 25.09.2013, 15:56
#27
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


да, но не индустриально
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 16:03
#28
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
один слой профлиста и комбинирование менее жесткого утеплителя с тонким слоем жесткого дадут бОльшее термосопротивление, меньший вес и, возможно, финансовый выигрыш)
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
да, но не индустриально
Вы мне скажите хорошая плита с армирование 12 шаг 200?. Крышу они еще не решили чем будут покрывать, предложил им менее проблемный вариант- плита жб+пирог+разуклонка+ рубероид
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 16:04
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
да, но не индустриально
Да я смотрю, тут за скоростью не гонятся - наняли человека, который задает на форуме один и тот же вопрос уже третий день. Конструктора нанимать не хотят)


Цитата:
Вы мне скажите хорошая плита с армирование 12 шаг 200?.
Дык я не ЖБ-шник. Это swell{d} в монолите чего-то понимает.. Я вот могу ответить на вопрос, только если планы увижу. Вдруг основа несущая у Вас по контуру вся расположена? Тогда плита должна пузом вверх выгибваться от нагрузок. А арматура вся внизу при этом. Зачем? Кто-то глупый строил наверняка... С другой стороны, если песок несжимаемым основанием считать, то 2,5 метра песка должны взять на себя всё перераспределение усилий - плита вроде как вообще особо гнуться не должна. Опять же - если песок уплотняли с поливанием водичкой и все такое, послойно... Но явно ж нет. Скорее всего, он неуплотненный, значит садиться будет наверняка. Тут считать надо.

Цитата:
Крышу они еще не решили чем будут покрывать
Может сядут на денек, подумают, посчитают? Проектик закажут. Проект - это всегда выгода. Тратите 50 тыщ, экономите мильон. Вот нахрена там кирпич в 380 мм? Ну много же для двух этажей. Только на кирпиче бы сэкономили денег на машину для попа.

Цитата:
предложил им
А не надо им ничего предлагать - Вы ж не компетентны в вопросе. Вы ведь хирургам не предлагаете решения по кардиологическим операциям? Хотя, хирурги наверное должны догадаться советов не спрашивать подобных.

Цитата:
менее проблемный вариант- плита жб+пирог+разуклонка+ рубероид
И чем он менее проблемный? Я Вам предлагаю уменьшить нагрузку, чтоб спокойней спать, Вы - плиты...

Последний раз редактировалось s7onoff, 25.09.2013 в 16:14.
 
 
Непрочитано 25.09.2013, 16:10
#30
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
Вы мне скажите хорошая плита с армирование 12 шаг 200?
Да, наверно, нормальная. Offtop: я вот сейчас скажу вам - да, а потом чего-нить завалится ещё не дай бог, т.к. армирование ок, а бетон - г. или наоборот. скажу вам - нет. а на такой плите 10эт поставить можно, если посчитать нормально...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 16:29
#31
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И чем он менее проблемный?
а тем что вася с петей хорошо рубероид плавить только умеют

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Может сядут на денек, подумают, посчитают? Проектик закажут. Проект - это всегда выгода. Тратите 50 тыщ, экономите мильон. Вот нахрена там кирпич в 380 мм? Ну много же для двух этажей. Только на кирпиче бы сэкономили денег на машину для попа.
Были бы у них деньги еще на проект, а кирпич 380, чтобы исключить дурака. Здание небольшое врятли там столько бы сэкономили
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 16:45
1 | #32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ограждающая стена. Периметр (9+14)*2 = 46 м. Высота стены (два этажа) - 6 м. Это 276 м2 площади стен. Толщина в (380-250) мм = 0.13 м. При снижении толщины стен с 380 до 250 получаем экономию в 36 кубометров кирпича. Это около 200 тысяч рублей экономии только на материале. Плюс сроки, плюс оплата труда... У кого там нет денег? Может потому и нет денег?
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 06:14
#33
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ограждающая стена. Периметр (9+14)*2 = 46 м. Высота стены (два этажа) - 6 м. Это 276 м2 площади стен. Толщина в (380-250) мм = 0.13 м. При снижении толщины стен с 380 до 250 получаем экономию в 36 кубометров кирпича. Это около 200 тысяч рублей экономии только на материале. Плюс сроки, плюс оплата труда... У кого там нет денег? Может потому и нет денег?
это же храм строит, а кирпич им подогнали.
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2013, 04:40
#34
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
Съездил на объект, выяснил что плита заармирована 12 арматурой по нижнему ряду с шагом 200Х200. По верхнему лежит сетка Вр-1 100Х100 диаметр 5. Как вам плита? Выдержит 2 этажа из кирпича(380)???
тюльпанчиком дом раскроется

за пару лет, под углами морозами тромбонет грунт, как кристалы уйдут, он осядет вниз - и на 1-1.5м углы просто вывесит, со стенами 380 на них - тут сетку и порвет на...

а там буранабивные реально ? оставь эту плиту полом, и переметр свайками с ростверком - быстро, претензий к тебе будет минимум

Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
Были бы у них деньги еще на проект
задача описанная тобой, в бумаге стоит 10-30к - для бедных выезд на место с консультацией 1-2к - гугли цену кирпича и бетона, и потом многадумай о своей жизни
__________________
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным...

Последний раз редактировалось maxara, 29.09.2013 в 04:46.
maxara вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая способность плитного фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая способность глиняной стены. lessness Конструкции зданий и сооружений 9 15.08.2012 19:54
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Несущая способность свайного фундамента ilyaknt Основания и фундаменты 9 07.08.2008 17:23