Буроиньекционные сваи коструктор перестраховался
LEX10
 
Регистрация: 01.10.2013
Сообщений: 13

Здание 20 этажей 4 секции 24х14. Геология показывает следующее: 14м глина, суглинок тяжелый, полутвердый. Далее 5 м песка насыщенного водой мелкий, средней плотности 2м и 3м песка пылеватого плотного насыщенного водой, далее еще 2 м суглинка непосадочного и еще 3 песка насыщенного водой. Несущий слой галечник. В общем СБИ по проекту 26 м. Тут и ежу понятно, что песок просто так не пройти! Что для этого надо тоже понятно. Вопрос в следующем песок 5м может быть несущим?
Просмотров: 11295
 
Непрочитано 01.10.2013, 23:27
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Да и глина может быть несущей - что ей мешает... Только глина глине рознь, маловато данных же)

1) почему не спросить у конструктора? 26 метров вот так просто мне кажется не назначают))
2) Где галечник-то в перечисленном списке?

СБИ - потому как рядом застройка или просто так?
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 16:44
#3
LEX10


 
Регистрация: 01.10.2013
Сообщений: 13


конструктор полный вперед!!! 26 м мол показали испытания и по результатом геологи хотя там тоже история темная. Галечник на 26 м свая заходит на 1м. скважину делаем 26 м и тут начинается геморой: оголовок шнека забивается и не раскрывается, уменьшили длину на 1м. раствор стал уходить. Самое страшное каркас не проходит пески скважина осыпается. стройка в центре города потому и СБИ. Как обосновать, чтоб остановиться на песках? на 14 метрах залегают: песок 2 м мощность слоя, Yн -20.2, Y1- 19.2, Y11- 20.2. Фн -34 , Ф1- 31 Ф11- 34. Ee -31. V- 0.30. Ks-3.5. e-0.60

Второй слой песка мощность 3 м: Yн-20.4. Y1-19.4 Y11-20.4 Фн-32 Ф1-29 Ф11-32 Ee-34 V-0/30 Ks-4.1 e-0.

сроки горят объемы не делаются! Конструктор разводит руками с ним каши не сваришь!

Последний раз редактировалось LEX10, 02.10.2013 в 17:11.
LEX10 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 17:58
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


LEX10, ну что.. Заказчику бы надо было б сразу поболтать с подрядчиком опытным и на такие решения не подписываться или дать считать сваи другому конструктору. Теперь либо выкручивайтесь как получится, просите денег за удорожание с заказчика...

upd: Вариант, который я вижу - заказчику заказать новый расчет другой конторе с более сговорчивыми проектировщиками (возможно, если несущей способности более коротких свай не хватит, придется увеличивать количество свай и даже пересчитывать фундаменты и может быть не только) и заново пройти экспертизу. По срокам заказчик пролетит, по деньгам тоже дополнительные затраты... Но больше вариантов не вижу.

Последний раз редактировалось s7onoff, 02.10.2013 в 18:07.
 
 
Непрочитано 02.10.2013, 18:09
#5
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


14+5+2+3+2+3=29 м. А галечника все нет... Свая 26 м и заходит в галечник на 1 м... Что-то тут не так...
 
 
Непрочитано 02.10.2013, 18:11
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
14+5+2+3+2+3=29 м. А галечника все нет... Свая 26 м и заходит в галечник на 1 м... Что-то тут не так...
Вот эта арифметика меня тоже смущает. Может быть, автор сфотографирует разрез хоть один геологический?
 
 
Непрочитано 02.10.2013, 19:15
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Эх, не правильно вы арифметику учили: 14+5(=2+3)+2+3=24м
В остальном согласен с постом 4
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 19:22
#8
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Эх, не правильно вы арифметику учили
Ну что ж, все ошибаются... Для этого и служат проверки и уточнения.
Но
Цитата:
Галечник на 26 м свая заходит на 1м.
Где еще 2 м до галечника? Да и свая тогда не 26 м, а 27.

Последний раз редактировалось VVapan4ik, 02.10.2013 в 19:29.
 
 
Непрочитано 02.10.2013, 19:50
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от LEX10 Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем песок 5м может быть несущим?
Конечно может. Вообще, как уже говорили, не помешает разрез увидеть с характеристиками и посадкой здания. В принципе, "на слух" пирог далеко не самый плохой. Не удивлюсь, если и плита без свай пройдет.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
1) почему не спросить у конструктора? 26 метров вот так просто мне кажется не назначают))
Чисто алгоритм по студенческой методичке: нашел на разрезе самый прочный слой и назначил его несущим.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Но больше вариантов не вижу
Заказать авторитетному спецу проверочный расчет и попробовать воззвать к задрвому смыслу самого конструктора или его директора.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 23:10
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
попробовать воззвать к задрвому смыслу самого конструктора или его директора
В любом случае, придется переделывать проект (за дополнительные деньги, а что - заказчик сам виноват, что подписал) и заново проходить экспертизу. Я бы на этот случай выбрал другую контору, с более адекватными спецами)
 
 
Непрочитано 02.10.2013, 23:53
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от LEX10 Посмотреть сообщение
скважина осыпается. стройка в центре города потому и СБИ.
Жесть.
Всех уволить и расстрелять. Нечего город ломать, коли строить не умеете.

А чего в ПОС написано ? Пишите на ПОС рекламацию, пускай работодатели полюбят хоть немного моих конкурентов на рынке труда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 12:04
#12
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Ребята, он у вас один конструктор там что-ли? Собрались бы обсудили геологию и его решение, и сразу бы попросили решение попроще. А ещё лучше привлекать вторую контору..
А сейчас его надо пинать и заставлять пересчитывать, а не "разводить руками"... разумеется за доп. оплату, т.к. это ЧП не от него зависело.
Daniil'85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 12:49
#13
LEX10


 
Регистрация: 01.10.2013
Сообщений: 13


Все на самом деле гораздо проще! По своим свойствам СБИ является висячей сваей. Зачем изначально этот чел конструктор упер сваю в галечник не понятно! Это получается свая стойка тогда какой смысл ? Дали другим конструкторам пересчитать. Шоу начинается! На фига говорит вам сваи? Давайте сделаем 1.5 м подушку. Назад пути нет заказчик купил буровые установки общей стоимости 12 млн.
LEX10 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 13:16
#14
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от LEX10 Посмотреть сообщение
По своим свойствам СБИ является висячей сваей
Что за глупость, где такому учат нынче?
Вторые ваши конструкторы тоже молодцы: "зачем тебе машина - купи велосипед!", сказали сваи занчит сваи. Пересчитывайте!
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 14:49
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от LEX10 Посмотреть сообщение
По своим свойствам СБИ является висячей сваей
висячесть и стоячесть зависит не от способа погружения) Не могу вспомнить вариант сваи, которая может быть только висячей или только стойкой. И даже висячая свая днищем своим должна бы по хорошему всегда на хороший грунт опираться. Да и то, что там где-то на 26 метрах есть галечник, еще ни о чем не говорит - это ж не скала. Стойка - это если свая нижним концом в скалу упирается.
 
 
Непрочитано 03.10.2013, 15:23
1 | #16
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


А что помешало назначить погружение свай вдавливанием или вибропогружением? А в геологии же есть обычно рекомендуемый вид фундаментов и результаты зондирования, оттуда бы и назначили длину свай
Цитата:
Стойка - это если свая нижним концом в скалу упирается
СНиП 2,02,03-85
"К сваям-стойкам надлежит относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, на малосжимаемые грунты.
Примечание. К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации Е > 50000 кПа (500 кгс/см2)"
__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 03.10.2013 в 15:36.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 16:00
#17
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


Забуритесь в песок, испытайте и всё станет ясно.
Sinuss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 17:57
#18
LEX10


 
Регистрация: 01.10.2013
Сообщений: 13


Это только и остается
LEX10 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 22:06
#19
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


по ходу вопрос не в сваях а в деньгах
при указанных данных напрашивается один вывод
кто-то что-то решил отжать выбить увести приобрести зарыть или поиметь
автор не посвящен в дела
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 23:06
#20
LEX10


 
Регистрация: 01.10.2013
Сообщений: 13


В точку попал!!! Когда начали делать первую сваю все стало на свои места! Подрядчик который делал испытания пробурил 10 свай 2 испытуемых и 8 анкерных из ИТР ни кого не было. Только работяги не далекого ума. Говорят что они месяц их бурили с большими проблемами. И у нас такие возникли. По три раза перебуривали ! только после третьего каркас заходил на 6 м не доходит проекта. 5 м водоносного слоя без обсадной трубы это сделать на грани фантастики. Подрядчик который хотел зайти очень ушлый тип!!! Ценна вопроса за 720 свай по 180 на банке а их 4 75 млн. А теперь рассудите сами
LEX10 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 23:15
#21
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Если руки крепкие хватайся за руль
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 23:22
#22
LEX10


 
Регистрация: 01.10.2013
Сообщений: 13


Спасибо за совет Атрибут!! Мощно сказал главное опять в точку
LEX10 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 23:34
#23
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


А я не понял строительного слэнга =) Можно кабинетной крысе расшифровать?
Я так понял подрядчик по сваям хотел получить надбавку за сложность работ?
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 23:56
#24
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Offtop: Индийское кино продолжается! Оказывается, конструктор - сводный брат подрядчика!
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 16:57
#25
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


В СНиП "Свайные фундаменты" где-то в первых пунктах написано, что мол свайные фундаменты проектируется исходя из технико-экономического сравнения вариантов, поэтому смело ссылайтесь на этот пункту, который кстати обязательный по Распоряжению 1047.
Делайте испытания свай.

Последний раз редактировалось Aragorn, 16.10.2013 в 11:54.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 12:56
#26
Не свой, не чужой

То строю, то продаю чем строить
 
Регистрация: 08.10.2013
Москва-Мюнхен
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от LEX10 Посмотреть сообщение
Назад пути нет заказчик купил буровые установки общей стоимости 12 млн.
Добрый день,
скажите а что за машины у Вас? Просто если импортные ( там Casagrande, Liebherr, Bauer ) то быть может можно просто навесной инструмент поменять. На Либхерра и Баэры можно вешать молотки и вибрики на некоторые модели.
На мишувшем СТТ-2013, мне люди с завода в Италии сказали, что на CX-300 от Касагранды можно молот вешать, но "еще никто не делал этого, даже на заводе".

В принципе, если машины есть, то можно поробовать переделать машину под собственные нужды ( с гарантией могут быть сложности ).

На машине сколько лебёдок? Лебедки постоянного натяжения или "свободного сброса"? Грузоподъёмность у них какая?
Не свой, не чужой вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 13:18
#27
LEX10


 
Регистрация: 01.10.2013
Сообщений: 13


Установки УБГ-С Беркут. Лебедка одна. ГП при поднимании на вверх 10 т а вниз я думаю не меньше. Каркас задавливаем на 1-1.5м в песок этой же установкой
LEX10 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 13:39
#28
Не свой, не чужой

То строю, то продаю чем строить
 
Регистрация: 08.10.2013
Москва-Мюнхен
Сообщений: 11


Ну по идее, все лебёдки, что с работают с штангами Келли, должны быть свободного сброса. (инет в лоб не дал мне ответ, какие там лебёдки)
Исходя из этого, можно поизвращаться и взять 3-х тонный дизельный молот и его вешать на сваю. Если остановитесь на забивке. (Но лучше взять РДК или чет такое). Снизу какую нить направляющую не забудьте сварить - для сохранения вертикальности.

Можно так же попробовать машины для задавливания на базе тех же РДК, но лично я в них плохо верю. Если при забивке есть факт "добивки", то тут что нужно будет делать и сколько раз? В общем я смущаюсь. Но если Вы недалеко от Нижнего Новгорода, то можно по хорошим ценам найти подрядчика.

С вибропогружателем на Беркуте я бы не эксперементировал.

В идеале, я бы рекомендовал найти подрядчика на этот объект, а машины перебросить на другую площадку. Но решать Вам.

Послесловие: может лидер пробурить, если плохо идет? Я или невнимательный, или нет указания, каким диаметром бурите?


Offtop: А так, есть еще древнейший способ создания грунтовытесняемых свай "морковкой". Берут заострённый железный конус с максимальным диаметром под итог, и начинают его сбрасывать в землю пока не получится нужная отметка. Стоимость машины, несколько мильёнов рублей. Эффективность низкая, но в Московской области есть еще даже объекты с такими машинами.
Не свой, не чужой вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 16:51
#29
dimusik2013

Технолог-монтажник
 
Регистрация: 24.04.2013
Город-герой
Сообщений: 53
<phrase 1=


Такое здание по-любому будет на сваях и не маленьких, т.к. несет большую нагрузку и опираться на пески оно не будет, так как любая свая несет нагрузку по грунту. Любой конструктор не возьмет на себя ответственность за меньшую глубину сваи 100%. По небольшому опыту строительства таких зданий (выше 20-ти этажей) сваи бывают до 30 м диаметром 1000 мм с уширением до 1500 мм.
Есть большой опыт по устройству таких свай. Сваи устраиваются двумя способами: под защитой обсадными трубами или бентонитового раствора.
Беркутом такие большие сваи не делаются - на практике до 20 м с более устойчивой геологией. Лучше обратиться к специалистам, которые в срок и качественно выполнят эти работы.
Просто я знаю не один пример когда заказчик, который считал себя умней всех, купил буровую установку, а делать сваи не умеют-то, в итоге гробят свои буровые и обращаются к спецам.

Последний раз редактировалось dimusik2013, 15.10.2013 в 17:34.
dimusik2013 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 19:08
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от dimusik2013 Посмотреть сообщение
опираться на пески оно не будет, так как любая свая несет нагрузку по грунту
Что?
 
 
Непрочитано 15.10.2013, 19:14
#31
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


читай как - по боковой поверхности
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 19:22
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


swell{d}, ну. А что мешает свае при этом опираться на песок-то?) Там над песком куча глины и суглинка вроде как была. А сопротивление под подошвой у песка может быть очень неплохим.
 
 
Непрочитано 15.10.2013, 19:25
#33
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я вообще в теме не учавствую, просто расшифровад товарища.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 19:27
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: swell{d}, "мопед не мой, я просто разместил объяву?"
Поучаствуй - тут забавно - вдруг чего интересного в голову придет ^_~
 
 
Непрочитано 15.10.2013, 19:47
#35
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от LEX10 Посмотреть сообщение
раствор стал уходить
а что вы сами то ждали при устройстве СБИ? что будете загонять раствор под давлением, а он в крупнодисперсный да еще и обводненный грунт не уйдет?

Цитата:
Сообщение от LEX10 Посмотреть сообщение
5 м водоносного слоя без обсадной трубы это сделать на грани фантастики.
опять же чего вы ждали при бурении не только в несвязных, но еще и в водонасыщенных грунтах?

Цитата:
Сообщение от LEX10 Посмотреть сообщение
По своим свойствам СБИ является висячей сваей.
Нет!

Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
если показатель текучести у песков большой.
IL - у песков? может плотность?

Цитата:
Сообщение от dimusik2013 Посмотреть сообщение
т.к. несет большую нагрузку и опираться на пески оно не будет, так как любая свая несет нагрузку по грунту
чем пески не угодили? наоборот под НК сваи не плохо несут

По теме: рассмотреть устройство забивных свай с опиранием в пески, буровую установку продать, конструктора - на кукан)
Не по теме: форум мельчает(((
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 19:52
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
рассмотреть устройство забивных свай
там же застройка рядом...
 
 
Непрочитано 15.10.2013, 20:00
#37
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от dimusik2013 Посмотреть сообщение
Такое здание по-любому будет на сваях и не маленьких, т.к. несет большую нагрузку и опираться на пески оно не будет, так как любая свая несет нагрузку по грунту. Любой конструктор не возьмет на себя ответственность за меньшую глубину сваи 100%.
любой вменяемый конструктор первым задаст вопрос - "а на кой тут сваи натыканы?"
Offtop: В теме по ЗаГАЭС2 по ходу тоже "эксперты на службе" побывали. В рабочее время строчат несвязно (чтоб беду от заказчика отвести), а в выходные отдых.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 20:06
#38
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
там же застройка рядом...
после высказывания топика о работе СБИ смысла дальше его посты читать не было)
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 20:21
#39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Поучаствуй - тут забавно
две страницы, а г.разрез так и не выложили - смысл что-либо обсуждать
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 09:33
#40
Не свой, не чужой

То строю, то продаю чем строить
 
Регистрация: 08.10.2013
Москва-Мюнхен
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
там же застройка рядом...
теоритически застройка не помеха. Лидерную скважину никто не отменял.
В Европе разрешено при забиве свайных полей сначала провибрировать шпунтовые элементы на место будующих свай. То есть сначала надо пробиваешь грунт, а потом его "раскатываешь" сваей.

Даже если импортные технологии чужды, а отечественные машины не любы (нужно чет красивое заказчкиу или мэрии показать), то есть Junttan PM 23 и Liebherr LRH-100. Обе машины сваебойки с молотами до 5т и имеют размещенный на мачте лидерный буровой привод 250 или 350мм диаметером.

А в целом соглашусь. Нужен разрез.
Не свой, не чужой вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 11:37
#41
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Не свой, не чужой Посмотреть сообщение
то есть Junttan PM 23 и Liebherr LRH-100.
Хм, ага в каком нибудь Мухосранске!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 20:09
#42
LEX10


 
Регистрация: 01.10.2013
Сообщений: 13


Приношу извинения. Вот смотрите
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3597.jpg (521.0 Кб, 315 просмотров)
LEX10 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 23:41
#43
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от LEX10 Посмотреть сообщение
Приношу извинения. Вот смотрите
Может начнем сначала?
А все же у вас буроинЪекционные сваи или все же другая технология?

Посмотрел, а автор заявляет.. (#3)
Цитата:
Самое страшное каркас не проходит пески скважина осыпается.
Автор, а диаметр где посмотреть можно?

Offtop: А может не конструктор виноват, а тот кто взялся за это дело?

Последний раз редактировалось kruz, 17.10.2013 в 08:16.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 14:45
#44
LEX10


 
Регистрация: 01.10.2013
Сообщений: 13


ф 425 мм СБИ ГЕО
LEX10 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:19
#45
-Yurix-

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от LEX10 Посмотреть сообщение
ф 425 мм СБИ ГЕО
Как-то маловато для 26м...
-Yurix- вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:42
#46
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от LEX10 Посмотреть сообщение
ф 425 мм СБИ ГЕО
Смотрим СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ и просвещаемся по поводу СБИ (хотя можете называть и СБН и ССБ и БМП) но есть п. 6 Виды свай
Цитата:
6.5 Буровые сваи по способу устройства подразделяют на:
а) буронабивные сплошного сечения с уширениями и без них, бетонируемые в скважинах, пробуренных в глинистых грунтах выше уровня подземных вод без крепления стенок скважин, а в любых грунтах ниже уровня подземных вод — с закреплением стенок скважин глинистым раствором или инвентарными извлекаемыми обсадными трубами;
б) буронабивные с применением технологии непрерывного полого шнека;
в) баретты – буровые сваи, изготавливаемые технологическим оборудованием типа плоский грейфер или грунтовая фреза;
г) буронабивные с камуфлетной пятой, устраиваемые путем бурения скважин с последующим образованием уширения взрывом (в том числе электрохимическим) и заполнением скважин бетонной смесью;
д) буроинъекционные диаметром 0,15—0,35 м, устраиваемые в пробуренных скважинах путем нагнетания (инъекции) в них мелкозернистой бетонной смеси, а также устраиваемые полым шнеком;
е) буроинъекционные диаметром 0,15—0,35 м, выполняемые с уплотнением окружающего грунта путем обработки скважины по разрядно-импульсной технологии (серией разрядов импульсов тока высокого напряжения — РИТ);
ж) сваи-столбы, устраиваемые путем бурения скважин с уширением или без него, укладки в них омоноличивающего цементно-песчаного раствора и опускания в скважины цилиндрических или призматических элементов сплошного сечения со сторонами или диаметром 0,8 м и более;
з) буроопускные сваи с камуфлетной пятой, отличающиеся от буронабивных свай с камуфлетной пятой (см. подпункт «г») тем, что после образования и заполнения камуфлетного уширения в скважину опускают железобетонную сваю.
А тут 0.425 м....
А вы скорее всего простым шнеком полезли, да еще со слабенькой машиной и на пески? С шашкой на танки
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 17:51
#47
LEX10


 
Регистрация: 01.10.2013
Сообщений: 13


Под каким давлением нагнетают раствор?
LEX10 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 18:39
#48
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от Не свой, не чужой Посмотреть сообщение
есть Junttan PM 23 и Liebherr LRH-100
Ропаты можно, из отечественного, видел статью о забивке ропатами свай вблизи чувствительного оборудования для чего даже сейсмографы ставили и все было на отлично.
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 22:17
#49
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от LEX10 Посмотреть сообщение
Под каким давлением нагнетают раствор?
Смотря по какой технологии делать такие сваи. Всего есть 4 способа..
Если вы работаете шнеками, то давление опрессовки 3 атм при слабых грунтах и до 6-8 атмосфер
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буроиньекционные сваи коструктор перестраховался

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? Сергей Юрьевич Технология и организация строительства 15 11.02.2013 16:55
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25