| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Буроиньекционные сваи коструктор перестраховался
Регистрация: 01.10.2013
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 11295
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да и глина может быть несущей - что ей мешает... Только глина глине рознь, маловато данных же)
1) почему не спросить у конструктора? 26 метров вот так просто мне кажется не назначают)) 2) Где галечник-то в перечисленном списке? СБИ - потому как рядом застройка или просто так? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2013
Сообщений: 13
|
конструктор полный вперед!!! 26 м мол показали испытания и по результатом геологи хотя там тоже история темная. Галечник на 26 м свая заходит на 1м. скважину делаем 26 м и тут начинается геморой: оголовок шнека забивается и не раскрывается, уменьшили длину на 1м. раствор стал уходить. Самое страшное каркас не проходит пески скважина осыпается. стройка в центре города потому и СБИ. Как обосновать, чтоб остановиться на песках? на 14 метрах залегают: песок 2 м мощность слоя, Yн -20.2, Y1- 19.2, Y11- 20.2. Фн -34 , Ф1- 31 Ф11- 34. Ee -31. V- 0.30. Ks-3.5. e-0.60
Второй слой песка мощность 3 м: Yн-20.4. Y1-19.4 Y11-20.4 Фн-32 Ф1-29 Ф11-32 Ee-34 V-0/30 Ks-4.1 e-0. сроки горят объемы не делаются! Конструктор разводит руками с ним каши не сваришь! Последний раз редактировалось LEX10, 02.10.2013 в 17:11. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
LEX10, ну что.. Заказчику бы надо было б сразу поболтать с подрядчиком опытным и на такие решения не подписываться или дать считать сваи другому конструктору. Теперь либо выкручивайтесь как получится, просите денег за удорожание с заказчика...
upd: Вариант, который я вижу - заказчику заказать новый расчет другой конторе с более сговорчивыми проектировщиками (возможно, если несущей способности более коротких свай не хватит, придется увеличивать количество свай и даже пересчитывать фундаменты и может быть не только) и заново пройти экспертизу. По срокам заказчик пролетит, по деньгам тоже дополнительные затраты... Но больше вариантов не вижу. Последний раз редактировалось s7onoff, 02.10.2013 в 18:07. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну что ж, все ошибаются... Для этого и служат проверки и уточнения.
Но Цитата:
Последний раз редактировалось VVapan4ik, 02.10.2013 в 19:29. |
|||
|
||||
Конечно может. Вообще, как уже говорили, не помешает разрез увидеть с характеристиками и посадкой здания. В принципе, "на слух" пирог далеко не самый плохой. Не удивлюсь, если и плита без свай пройдет.
Цитата:
Заказать авторитетному спецу проверочный расчет и попробовать воззвать к задрвому смыслу самого конструктора или его директора.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В любом случае, придется переделывать проект (за дополнительные деньги, а что - заказчик сам виноват, что подписал) и заново проходить экспертизу. Я бы на этот случай выбрал другую контору, с более адекватными спецами)
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Жесть.
Всех уволить и расстрелять. Нечего город ломать, коли строить не умеете. А чего в ПОС написано ? Пишите на ПОС рекламацию, пускай работодатели полюбят хоть немного моих конкурентов на рынке труда. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Ребята, он у вас один конструктор там что-ли? Собрались бы обсудили геологию и его решение, и сразу бы попросили решение попроще. А ещё лучше привлекать вторую контору..
А сейчас его надо пинать и заставлять пересчитывать, а не "разводить руками"... разумеется за доп. оплату, т.к. это ЧП не от него зависело. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2013
Сообщений: 13
|
Все на самом деле гораздо проще! По своим свойствам СБИ является висячей сваей. Зачем изначально этот чел конструктор упер сваю в галечник не понятно! Это получается свая стойка тогда какой смысл ? Дали другим конструкторам пересчитать. Шоу начинается!
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
висячесть и стоячесть зависит не от способа погружения) Не могу вспомнить вариант сваи, которая может быть только висячей или только стойкой. И даже висячая свая днищем своим должна бы по хорошему всегда на хороший грунт опираться. Да и то, что там где-то на 26 метрах есть галечник, еще ни о чем не говорит - это ж не скала. Стойка - это если свая нижним концом в скалу упирается.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
А что помешало назначить погружение свай вдавливанием или вибропогружением? А в геологии же есть обычно рекомендуемый вид фундаментов и результаты зондирования, оттуда бы и назначили длину свай
Цитата:
"К сваям-стойкам надлежит относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, на малосжимаемые грунты. Примечание. К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации Е > 50000 кПа (500 кгс/см2)"
__________________
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 03.10.2013 в 15:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2013
Сообщений: 13
|
В точку попал!!! Когда начали делать первую сваю все стало на свои места! Подрядчик который делал испытания пробурил 10 свай 2 испытуемых и 8 анкерных из ИТР ни кого не было. Только работяги не далекого ума. Говорят что они месяц их бурили с большими проблемами. И у нас такие возникли. По три раза перебуривали ! только после третьего каркас заходил на 6 м не доходит проекта. 5 м водоносного слоя без обсадной трубы это сделать на грани фантастики. Подрядчик который хотел зайти очень ушлый тип!!! Ценна вопроса за 720 свай по 180 на банке а их 4 75 млн. А теперь рассудите сами
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
В СНиП "Свайные фундаменты" где-то в первых пунктах написано, что мол свайные фундаменты проектируется исходя из технико-экономического сравнения вариантов, поэтому смело ссылайтесь на этот пункту, который кстати обязательный по Распоряжению 1047.
Делайте испытания свай. Последний раз редактировалось Aragorn, 16.10.2013 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
То строю, то продаю чем строить Регистрация: 08.10.2013
Москва-Мюнхен
Сообщений: 11
|
Добрый день,
скажите а что за машины у Вас? Просто если импортные ( там Casagrande, Liebherr, Bauer ) то быть может можно просто навесной инструмент поменять. На Либхерра и Баэры можно вешать молотки и вибрики на некоторые модели. На мишувшем СТТ-2013, мне люди с завода в Италии сказали, что на CX-300 от Касагранды можно молот вешать, но "еще никто не делал этого, даже на заводе". В принципе, если машины есть, то можно поробовать переделать машину под собственные нужды ( с гарантией могут быть сложности ). На машине сколько лебёдок? Лебедки постоянного натяжения или "свободного сброса"? Грузоподъёмность у них какая? |
|||
![]() |
|
||||
То строю, то продаю чем строить Регистрация: 08.10.2013
Москва-Мюнхен
Сообщений: 11
|
Ну по идее, все лебёдки, что с работают с штангами Келли, должны быть свободного сброса. (инет в лоб не дал мне ответ, какие там лебёдки)
Исходя из этого, можно поизвращаться и взять 3-х тонный дизельный молот и его вешать на сваю. Если остановитесь на забивке. (Но лучше взять РДК или чет такое). Снизу какую нить направляющую не забудьте сварить - для сохранения вертикальности. Можно так же попробовать машины для задавливания на базе тех же РДК, но лично я в них плохо верю. Если при забивке есть факт "добивки", то тут что нужно будет делать и сколько раз? В общем я смущаюсь. Но если Вы недалеко от Нижнего Новгорода, то можно по хорошим ценам найти подрядчика. С вибропогружателем на Беркуте я бы не эксперементировал. В идеале, я бы рекомендовал найти подрядчика на этот объект, а машины перебросить на другую площадку. Но решать Вам. Послесловие: может лидер пробурить, если плохо идет? Я или невнимательный, или нет указания, каким диаметром бурите? Offtop: А так, есть еще древнейший способ создания грунтовытесняемых свай "морковкой". Берут заострённый железный конус с максимальным диаметром под итог, и начинают его сбрасывать в землю пока не получится нужная отметка. Стоимость машины, несколько мильёнов рублей. Эффективность низкая, но в Московской области есть еще даже объекты с такими машинами. |
|||
![]() |
|
||||
Технолог-монтажник Регистрация: 24.04.2013
Город-герой
Сообщений: 53
![]() |
Такое здание по-любому будет на сваях и не маленьких, т.к. несет большую нагрузку и опираться на пески оно не будет, так как любая свая несет нагрузку по грунту. Любой конструктор не возьмет на себя ответственность за меньшую глубину сваи 100%. По небольшому опыту строительства таких зданий (выше 20-ти этажей) сваи бывают до 30 м диаметром 1000 мм с уширением до 1500 мм.
Есть большой опыт по устройству таких свай. Сваи устраиваются двумя способами: под защитой обсадными трубами или бентонитового раствора. Беркутом такие большие сваи не делаются - на практике до 20 м с более устойчивой геологией. Лучше обратиться к специалистам, которые в срок и качественно выполнят эти работы. Просто я знаю не один пример когда заказчик, который считал себя умней всех, купил буровую установку, а делать сваи не умеют-то, в итоге гробят свои буровые и обращаются к спецам. Последний раз редактировалось dimusik2013, 15.10.2013 в 17:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
а что вы сами то ждали при устройстве СБИ? что будете загонять раствор под давлением, а он в крупнодисперсный да еще и обводненный грунт не уйдет?
опять же чего вы ждали при бурении не только в несвязных, но еще и в водонасыщенных грунтах? Нет! IL - у песков? может плотность? Цитата:
По теме: рассмотреть устройство забивных свай с опиранием в пески, буровую установку продать, конструктора - на кукан) Не по теме: форум мельчает(((
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Цитата:
Offtop: В теме по ЗаГАЭС2 по ходу тоже "эксперты на службе" побывали. В рабочее время строчат несвязно (чтоб беду от заказчика отвести), а в выходные отдых. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
после высказывания топика о работе СБИ смысла дальше его посты читать не было)
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
То строю, то продаю чем строить Регистрация: 08.10.2013
Москва-Мюнхен
Сообщений: 11
|
теоритически застройка не помеха. Лидерную скважину никто не отменял.
В Европе разрешено при забиве свайных полей сначала провибрировать шпунтовые элементы на место будующих свай. То есть сначала надо пробиваешь грунт, а потом его "раскатываешь" сваей. Даже если импортные технологии чужды, а отечественные машины не любы (нужно чет красивое заказчкиу или мэрии показать), то есть Junttan PM 23 и Liebherr LRH-100. Обе машины сваебойки с молотами до 5т и имеют размещенный на мачте лидерный буровой привод 250 или 350мм диаметером. А в целом соглашусь. Нужен разрез. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Может начнем сначала?
А все же у вас буроинЪекционные сваи или все же другая технология? ![]() Посмотрел, а автор заявляет.. (#3) Цитата:
Offtop: А может не конструктор виноват, а тот кто взялся за это дело? Последний раз редактировалось kruz, 17.10.2013 в 08:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Смотрим СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ и просвещаемся по поводу СБИ (хотя можете называть и СБН и ССБ и БМП) но есть п. 6 Виды свай
Цитата:
А вы скорее всего простым шнеком полезли, да еще со слабенькой машиной и на пески? С шашкой на танки ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223
|
Ропаты можно, из отечественного, видел статью о забивке ропатами свай вблизи чувствительного оборудования для чего даже сейсмографы ставили и все было на отлично.
__________________
Как-то так ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования | kRAN | Основания и фундаменты | 17 | 16.10.2015 18:24 |
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? | Сергей Юрьевич | Технология и организация строительства | 15 | 11.02.2013 16:55 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 28.07.2011 17:25 |