Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки?

Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2013, 17:14 #1
Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки?
mmakk06
 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33

Начинающий проектировщик, столкнулся с такой ситуацией: второстепенная балка находится в одном уровне с главной. Стандартный вариант – опирание через накладку и ребро приваренное к стенке главной балки. Но это более трудоемко при монтаже. Я не уверен в своем варианте опирания. Не совсем ясно, как работает такой узел. Кроме того, нигде не нашел даже картинки подобного решения.
Вопросы:
1. Прочность главной балки вместе опирания на нее ВБ? Правильно ли я думаю, что нагрузка передается на нижний пояс, он через растягивающуюся стенку вовлекает в работу верхний пояс . Я грубо прикинул: на растяжение стенка работает с большим запасом, даже если учитывать работу материала только на участке опирания полки ВБ. Какие нюансы тут могут быть? Может быть еще необходимо рассчитать полку как консоль, защемленную в стенке ГБ и нагруженную неравномерно распределенной нагрузкой?
2. Устойчивость стенки ВБ на участке опирания? Как определить ширину опирания, ведь полка ГБ изогнется и нагрузка по ней будет распределена неравномерно. В серии 2.440-2 есть вариант опирания на уголок, приваренный к условной стенке (в принципе работа полки схожа с таким вариантом). Там есть формулы для расчета ширины опирания и расчета на устойчивость стенки. Если по ним считать, то все ОК. И еще подумал, что приварив ребра на самом краю ВБ можно полосу опирания приблизить к стенке ГБ и не парится насчет устойчивости и характера распределения нагрузки по полке ГБ.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg.png
Просмотров: 968
Размер:	32.7 Кб
ID:	114208  

Просмотров: 16711
 
Непрочитано 16.10.2013, 17:51
#2
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
. Стандартный вариант – опирание через накладку и ребро приваренное к стенке главной балки. Но это более трудоемко при монтаже.

ташовыгаварите.... а запихать балки унутрь + добавить по паре ребер для увязки работы поясов/стенки - не, нетрудоемко?

ЗЫ:: Та что-то все пытаються что-то наэкономить??
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 18:06
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


курите серию 2.440-2 вып.1
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 18:48
#4
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ну вот подрезали пацану крылья на взлете! Вы ему еще скажите что все уже до него придумано - вообще ему судьбу поломаете!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 19:22
#5
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
а запихать балки унутрь + добавить по паре ребер для увязки работы поясов/стенки - не, нетрудоемко?
По-моему менее трудоемко.

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Вы ему еще скажите что все уже до него придумано - вообще ему судьбу поломаете!
Спасибо за помощь. Что плохого в том, что я попросил совета? Для этого форум отчасти и нужен.

И все-таки хотелось бы получить ответ на вопрос: такое опирание вообще приемлемо?

Последний раз редактировалось mmakk06, 16.10.2013 в 19:29.
mmakk06 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 20:39
#6
Pyjama


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
И все-таки хотелось бы получить ответ на вопрос: такое опирание вообще приемлемо?
Если у вас с обеих сторон второстепенных балок аналогичное опирание - проблематично будет заводить. Прорисуйте. Но это мелочь.
Главное - узел принципиально неграмотен. Любая более-менее серьезная реакция местно отогнет полку главной балки.
Pyjama вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 21:22
#7
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
нигде не нашел даже картинки подобного решения.
Видно до тебя никто не применял...
Обычно балки настила ниже главных (хотя, пообщавшись на форуме я в этом уже не уверен)
 
 
Непрочитано 16.10.2013, 21:28
#8
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
По-моему менее трудоемко.


Спасибо за помощь. Что плохого в том, что я попросил совета? Для этого форум отчасти и нужен.

И все-таки хотелось бы получить ответ на вопрос: такое опирание вообще приемлемо?
Нет
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 21:40
#9
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
Любая более-менее серьезная реакция местно отогнет полку главной балки.
И все-таки, чем опирание на нижний пояс отличается от опирания на верхний пояс? Только стенка будет растянута, а не сжата.
mmakk06 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 21:45
1 | #10
bahil


 
Сообщений: n/a


Да в принципе ничем. Видно неудобно потом настил монтировать - пороги получаются. Если будет только потолок, то можно.
 
 
Непрочитано 16.10.2013, 21:55
#11
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265


То есть вы считаете, что если опирание сверху - стенка сжата,
а если опирание снизу - стенка растянута?
Uzel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 22:01
#12
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


То есть вы считаете, что если опирание сверху - стенка сжата,
а если опирание снизу - стенка растянута?

А разве нет?
mmakk06 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 22:27
#13
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
о есть вы считаете, что если опирание сверху - стенка сжата,
а если опирание снизу - стенка растянута?
Узел, а тебе не по фигу? Да, если снизу, то растянута. Правда не сильно.
 
 
Непрочитано 16.10.2013, 22:32
#14
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Правда не сильно.
Настолько не сильно, что на это проще положить.
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 23:30
#15
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Настолько не сильно, что на это проще положить.
Ну и в чём проблема? Положи...
 
 
Непрочитано 17.10.2013, 04:58
#16
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


В принципе решение нормальное, только для предотвращения отгиба нижней полки я бы вместо ребер с двух сторон поставил бы две шпильки на гайках с двух сторон - металлу поменьше да и со сваркой не паришься. Если нагрузки не большие то можно просто обвязать проволокой 6-ой и затянуть - ну типа два хомута.
Хотя если еще немного подумать - если автор готов уже поставить два ребра у ВБ, то если поставить 1 - то и будет вам серийное решение.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 08:43
#17
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Ну вот подрезали пацану крылья на взлете!
у меня очучение что их с альдебарана выбраковывают
gomer вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 09:04
1 | #18
morozz

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 12.09.2007
Новосибирск
Сообщений: 181


mmakk06, проще сделать по серии 2.440-2 выпуск 1 страница 31 узел 20 вариант б. Шифр листа 2.440-2.1-17КМ
morozz вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 12:56
1 | #19
Salmon


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 9


Когда учился, делал курсяк по резервуарам, который включал расчёт и конструирование сферической кровли. Глядя на стр.95 рис. 3.30 в книге "Проектирование и расчёт стальных цилиндрических резервуаров и газгольдеров низкого давления" Нехаева, я принял сечение центрального кольца, так же как и на рисунке, из сварного двутавра. Радиальные элементы покрытия сделал из прокатного двутавра и принял примерно такое же опирание как у Вас. В результате, когда принёс на проверку, преподаватель упёрся - не сможешь ты такое смонтировать. Мол, балку нужно опускать вертикально вниз, а верхняя полка опорного кольца тебе не даст такое сделать. В итоге устно, дабы не перечерчивать и не перепечатывать, договорились, что нужно принимать решение на стр. 60 рис. 3.10 этого же учебника, т.е. выносить рёбра. Что в принципе похоже на узлы серии 2.440-2. В данном случае, думаю заводить балку второстепенную между полок главной будет сложно, но возможно.
Salmon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 13:35
#20
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


Спасибо, Salmon, за развернутый ответ.
mmakk06 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 14:51
#21
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
второстепенная балка находится в одном уровне с главной.
Мужики, поясните как это у автора так случилось, что можно просто плюхнуть на ниж. полку.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:12
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


не получилось, см. картинку в шапке. Просто тс не совсем верно выражается.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 17:32
1 | #23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
...Не совсем ясно, как работает такой узел. ...Вопросы:
1.Прочность главной балки вместе опирания на нее ВБ? Правильно ли я думаю, что нагрузка передается на нижний пояс, он через растягивающуюся стенку вовлекает в работу верхний пояс ....?.
Верхний пояс в этом узле не вовлекается в работу - у верхней полки нет изгибной жесткости в плоскости изгиба ГБ. К узлу извне (с ВБ) подводится поперечная сила, которую сможет принять только стенка ГБ. Издалека (т.е. не рассматривая нюансы узла) эта поперечная сила (2х75 кН) - сосредоточенная сила, приложенная к нижней полке. При ближнем рассмотрении нижняя полка воспринимает силы на некотором участке. На этом участке к стенке ГБ приложены локальные растягивающие нагрузки от нижней полки. Нижняя полка на этом же участке работает на изгиб поперек ГБ, с опорой (подвеской) посередине. Т.е. полки отгибаются.

Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
...Какие нюансы тут могут быть?
Нюансы таковы, что нет готовой простой методики расчета. Надо моделировать в МКЭ.

Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
...2.Устойчивость стенки ВБ на участке опирания? .
В нормах на опорах положено ставить ребра.

Еще есть нюанс - при несимметричном нагружении ВБ НДС совершенно другой - надо и этот случай рассчитать.
Короче, Вы не сможете просто так обосновать надежность.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 18:55
#24
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


Спасибо, Ильнур.
А как насчет небольших сосредоточенных сил, приложенных к нижнему поясу, ну, или равномерно распределенная нагрузка. В этом случае прочность и устойчивость ГБ будет обеспечиваться приблизительно также, как и при опирании на верхний пояс?
В том же Кристалле есть возможность задавать место приложения нагрузки (верхний или нижний пояс). Или под приложением нагрузки на нижний пояс подразумевается приложение ее непосредственно к стенке балки?

Последний раз редактировалось mmakk06, 17.10.2013 в 19:31.
mmakk06 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 19:32
#25
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


я еще пру незлых, тихих слов могу транслировать, который споткнется о перепад высот при монтаже сего и улетит вниз
gomer вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:25
1 | #26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
...А как насчет небольших сосредоточенных сил, приложенных к нижнему поясу, ну, или равномерно распределенная нагрузка. В этом случае прочность и устойчивость ГБ будет обеспечиваться приблизительно также, как и при опирании на верхний пояс?
В том же Кристалле есть возможность задавать место приложения нагрузки (верхний или нижний пояс). Или под приложением нагрузки на нижний пояс подразумевается приложение ее непосредственно к стенке балки?
Кристаллу нужно уточнить местоположение по высоте точки приложения, т.к. ему надо вычислять фиб (фи балочное) для проверки на общую устойчивость. Устойчивость плоской формы изгиба тонкостенного элемента связана с кручением, и соответственно точка приложения влияет на устойчивость - через фиб (кристалл считает по СНиП через фиб). Кроме того, кристалл запрашивает ширину приложения нагрузки для вычисления сигма loc.
Вам же, кроме этого, нужно подумать о том, как зададите расчетную длину при проверке устойчивости ПФИ. Потому как раскреплением согласно СНиП считается раскрепление конкретно сжатой полки. Однако известно, что граничным условием в принципе является не именно раскрепление сж.п., а несмещаемость сжатой полки. Т.е. например некручение сечения и несмещение растянутого пояса. Как Вы обоснуете, что сечение не поворачивается? Особенно при несимметричном загружении ВБ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:32
#27
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


ВСЕ мы были начинающими, есть 1 правило , если ты с имитируешь то , что уже существует , ему расчет не нужен. Варишь на двутавр , конструкцию листа с ребром,к нему привариваешь двутавр , все очень просто , не парься , если хочешь скину приблизительную модель
Shota вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:36
1 | #28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: то-то я думаю - обрушений всяческих многовато стало...
Оказывается, все очень просто и не нужно париться.
"Да ты успокооойся! Я сто раз так делал!"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:38
#29
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


Уважаемый , если у вас есть какие-то претензии к тому , что я написал , аргументируйте , а если нет , не одохнули бы вы где-нибудь , для снятия стресса...
Shota вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:49
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Shota Посмотреть сообщение
есть 1 правило , если ты с имитируешь то , что уже существует , ему расчет не нужен
А если это существующее придумал спьяну неквалифицированный конструктор, а то и просто сварил строитель (как в соседних темах - "у меня ангар не настолько большой, чтоб я еще инженеров нанимал")? И не упало оно только потому, что... так получилось... расчетная ситуация не наступила, сталь случайно оказалась повышенной прочности и т.д. А Вы копируете.

Есть одна большая торговая компания в РФ. У них куча огромных магазинов по стране. Дык внезапно недавно оказалось, что инженеры копировали покрытия, что-то меняя, а что-то нет. И вот фланцевый стыковой узел стоит один и тот же на тысячах разных ферм по стране - снег от I до V. А что - стоит же.
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:36
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Shota Посмотреть сообщение
Уважаемый , если у вас есть какие-то претензии к тому , что я написал , аргументируйте , а если нет , не одохнули бы вы где-нибудь , для снятия стресса...
любому более-менее грамотному конструктору/проектировщику должно быть понятно, что тупое обезьянье копирование чревато разными эксцесами. Особенно в случае применения начинающим (ибо сначала нужно четко понять, что применяем, а также разобраться с "областью применения").
Столько раз сталкивался с абсолютно безграмотными решениями, которые аргументируются "а мы так уже делали". Наверное, вы тоже часто применяете эту аргументацию...

Offtop: И, это... Сдается мне, что я без вас разберусь, куда мне ходить и когда отдыхать. А то, понимаешь, развелось командиров... аж послать некого...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:51
2 | #32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


"км с другой страны" не имеет права применяться без адаптации проекта. Нормы проектирования - они разные в разных странах. А адаптировать должна российская контора, которая и несет потом ответственность. Это первое.
"ты всего лишь кмд"... уй, так часто "всего лишь кмдшник" фейсом по чертежам "великого проектировщика" возит.. Ибо эти великие проектировщики тупо копируют что-либо и втыкают к себе.. А то, что узел разваливается, сечение элемента не держит и вообще здание складывается - их не волнует. И, с течением времени, такого все больше и больше происходит. Видимо, кто-то сидит и учит их: "вишь, вон там стоит и пока еще не упало - вот и делай так же".

И, кстати, с немцами найти общий язык и конструктивно обсудить все замечания-пожелания намного проще, чем с многими распальцованными русскими, у которых один аргумент - "я уже сто раз так делал".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:54
#33
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


Да да

Последний раз редактировалось Shota, 18.10.2013 в 13:11.
Shota вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:56
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Я и нормы проектирования в папуа-новой гвинее не читал.
В России свои нормы, я их читаю. По ним проектирую-конструирую.

Так что понт с еврокодами не засчитан.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:58
#35
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


Решайте вопрос сами

Последний раз редактировалось Shota, 18.10.2013 в 13:05.
Shota вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:06
2 | #36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: прям сразу вспомнилась картинка

упс, а он уже и пост отредактировал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: past.gif
Просмотров: 69
Размер:	11.4 Кб
ID:	114363  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:13
#37
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


Площадь сечения, в данном узле

Последний раз редактировалось Shota, 18.10.2013 в 13:29.
Shota вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:26
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Shota Посмотреть сообщение
ВСЕ мы были начинающими, есть 1 правило , если ты с имитируешь то , что уже существует , ему расчет не нужен. Варишь на двутавр , конструкцию листа с ребром,к нему привариваешь двутавр , все очень просто , не парься , если хочешь скину приблизительную модель
Уважаемый, Вы сильно неправы. Расчет нужен всегда, даже когда этот расчет выполняется в форме А>Б и в уме. Под любым грубым прикидочным расчетом, по которому принято решение в проекте, должна лежать гарантия перекрытия всех неучтенных тонкостей. Для этого при конструировании нужно иметь полное представление о работе узла, о силовой и деформационной картине.
Независимо оттого, начинающий ты или заканчивающий.
Наоборот, начинающему как раз надо попариться и попотеть, на будущее в т.ч.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 19:01
#39
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Наоборот, начинающему как раз надо попариться и попотеть, на будущее в т.ч.
начинающему нужно изучать типовые проекты и серии, а невыдумывать всякую хрень с опиранием на нижний пояс балки
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 19:54
#40
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


Ответьте, пожалуйста на мой глупый вопрос:
Реконструкция. Замена деревянных перекрытий перекрытиями по металлическим балкам. Шаг главных балок 1,5 м, по ним уложены второстепенные, непосредственно на нижний пояс, с шагом 1,5 м. И уже на них монолит по СПН. Пролет 7м. В принципе локальные нагрузки совсем небольшие.
Можно ли доверять расчету Кристалла, если при загружении в нем было задано, что нагрузка приложена к нижнему поясу.
mmakk06 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 22:53
#41
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


зачем вообще балки для монолитного перекрытия?
gomer вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 23:03
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


на пролет 7м балки не обязательны, железобетоном и так можно перекрыть (хоть монолитом, хоть сборняком. И 11х11 монолит делали, ничего страшного там нет). Если очень хочется сэкономить на толщине плиты - делайте балки. Но делайте их в одном уровне по верху, а цепляйте - по 2.440. Зачем изобретать велосипеды с квадратными колесами? давно уже с круглыми изобретены.

По поводу "доверять кристаллу". Ильнур, на мой взгляд, достаточно доступно все рассказал (пост #26).
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 23:16
#43
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


Балки, потому что стены уже есть. И как тут полностью монолит сделать? На вопрос так и не ответили.
mmakk06 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 23:46
#44
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Зачем изобретать велосипеды с квадратными колесами?
тут походу треугольные колеса
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 00:01
#45
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


Ребра делать для каждой второстепенной балочки, и передавать нагрузку на стенку - это единственно правильный вариант. Или, все-таки, можно опирать на нижний пояс, так как локальные нагрузки незначительны.

Кристалл, кстати, при нагружении нижнего пояса выдает сечение меньшее, чем при нагружении верхнего пояса.

Самое главное - под приложением нагрузки к нижнему поясу он понимает приложение непосредственно к нему или все-же на стенку????

gomer, у Вас, наверняка, есть дела поважнее. Не отвлекайтесь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 395
Размер:	31.5 Кб
ID:	114409  
mmakk06 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 01:45
#46
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
Ребра делать для каждой второстепенной балочки, и передавать нагрузку на стенку - это единственно правильный вариант?
Узлы не оцениваются в категориях "правильный" - "неправильный". Узлы можно конструировать, исходя из существующих условий. Но при этом, Вы должны обеспечить надежность и работоспособность узла. По хорошему это делается так: сначала производится теоретическое исследование работы узла (расчеты), затем результаты расчетов должны быть подтверждены в ходе испытаний и опыта применения на практике. Именно такой объем проверок и произведен для серийных узлов, которые Вам настойчиво рекомендуют. Если имеющиеся условия не позволяют применить серийные узлы, приходится конструировать узлы самостоятельно. Понятно, что при этом проверка может быть проведена лишь в виде расчетов. В таком случае, уровень знаний и опыта проектировщика должен быть соответствующий (высокий).

Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
Или, все-таки, можно опирать на нижний пояс, так как локальные нагрузки незначительны.
Локальные нагрузки для схемы из 1-го поста значительны, на пределе несущей способности неподкрепленной полки на отгиб. Оцениться можно по графикам на л.1 серии 1.-400-10/76.

Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
Кристалл, кстати, при нагружении нижнего пояса выдает сечение меньшее, чем при нагружении верхнего пояса.
"Кристалл" делает большую часть расчетов по СНиП, причем в документации к программе описано какие конкретно проверки выполняются и по каким пунктам СНиП. Советую Вам с ней ознакомится, перед тем как выполнять расчеты.
По вопросу: при нагружении в уровне нижнего пояса балка более устойчива, чем при нагружении в уровне верхнего пояса.

Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
Самое главное - под приложением нагрузки к нижнему поясу он понимает приложение непосредственно к нему или все-же на стенку????
Строго говоря, в расчетной схеме СНиП нагрузка приложена к стенке балки (в уровне верхнего или нижнего пояса) . Для Вашего случая, можете считать, что нагрузка приложена к нижнему поясу . Но в "Кристалле" эта информация запрашивается только для проверки устойчивости плоской формы изгиба балки.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 03:15
#47
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


кристалл прикладывает нагрузку к стенке.

почему при приложении нагрузки к нижней полке сечение меньше.
есть такой параметр - общая устойчивость. Он же - устойчивость плоской формы изгиба. Другими словами, учитывается кручение балки в пролете.
Теперь представьте себе, что сечение начало крутиться. Ось z сечения отклонилась на некоторый угол. что будет делать сила, приложенная к верхнему поясу? закручивать еще сильнее. А к нижнему? восстанавливать вертикальное положение оси z.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 03:35
#48
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
Ребра делать для каждой второстепенной балочки, и передавать нагрузку на стенку - это единственно правильный вариант. Или, все-таки, можно опирать на нижний пояс, так как локальные нагрузки незначительны.
Правильно вот так

А у вас даже профлист не уместится в пролете так, как вы его нарисовали, придется либо резать, либо подгибать. и все лишь от того, что вы решили сэкономить 150 мм. У вас никакое не монолитное перекрытие. При хорошем пожаре ваши незначительные усилия выльются в значительные сроки.
gomer вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 10:30
#49
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
Ребра делать для каждой второстепенной балочки, и передавать нагрузку на стенку - это единственно правильный вариант.
лучше как у гомера, иначе
Цитата:
профлист не уместится в пролете
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 11:13
#50
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


Спасибо всем за ответы. Но у меня нет возможности положить профлист сразу на главные балки, т. к. заказчик из-за каждого сантиметра бьется. Это, конечно, был бы самый хороший вариант.
Я только первый месяц работаю в небольшой проектной организации. Мне посоветовали делать свое перекрытие на основе готовых проектов фирмы. Все по реконструкции. И везде там вариант как на втором рисунке. Я особо и не переживал на эту тему - ведь не один объект уже с таким перекрытием стоит. В принципе сам я ничем не рискую, мне ГИП предлагает не беспокоиться и опирать на нижний пояс.
В первом случае (рисунок в шапке) я уже, конечно, сделаю опирание через ребро. А во втором, где у меня реконструкция - не знаю что и делать. Если каждую балку на которой лежит СПН крепить к стенке через ребро, то это действительно трудоемко будет. А если на нижнюю полку ложить - то ?

Последний раз редактировалось mmakk06, 19.10.2013 в 16:45.
mmakk06 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 11:43
#51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
А если на нижнюю полку ложить - то ?
Отогнет. Сказали раз десять.

ЗЫ: Иногда, чтобы сэкономить высоту перекрытия, можно
а) взять балки из С345, если они не слишком длинные, а то жесткость не даст сильно уменьшить высоту балки. Ну то есть если балка подобрана по I группе ПС, замена класса стали даст результат, если по II - нет.
б) взять почаще шаг балок - это и уменьшит их высоту и уменьшит высоту профлиста на них. Но металлоемкость может увеличиться.
 
 
Непрочитано 19.10.2013, 11:54
#52
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


перекрытие по профлисту мне напоминает вот это
gomer вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 16:39
#53
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: gomer, ребристые плиты и кессонные перекрытия тоже?
 
 
Непрочитано 19.10.2013, 16:54
#54
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: опять вы со своими кессонами...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 17:26
#55
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
перекрытие по профлисту мне напоминает вот это
Offtop: Ну ты и извращенец
 
 
Непрочитано 29.10.2013, 10:50
#56
Andrew748


 
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™


Назревает такой вопрос(почему) балки у вас из колонного двутавра(сталежелезобетонное перекрытие будет что ли), пардон просмотрел дальнейшие посты? И почему второстепенные балки приварены к главной заводским швом? И назревает еще такой вопрос, раз вы отказываетесь от типового решения, то скорее всего возникает подозрение, что это заказчик у вас мудрит наверное, не так ли? А так длина площадки опирания для второстепенных балок определяется из условия устойчивости условной опорной стойки по п.7.12 стального СНиПа. ИМХО: я бы не стал таких смелых решений принимать.
Andrew748 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
Опирание главной 10м балки на балку 3,5м. жозефина Конструкции зданий и сооружений 5 24.06.2009 13:50
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13