Почему появились трещины
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 10651
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
![]() |
Цитата:
По какой причине температурный шов не сделали? На сечениях плита 250мм, а не 300мм, поправьте, если ошибаюсь. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
![]() |
Если он так сказал то и расчет температурный никто не делал, а следовало бы т.к. минимальный размер температурного блока определяется нормами и это не 90 метров, а меньше. В СП Бетонные и железобетонные конструкции на эту тему должно быть написано и в СП Нагрузки и воздействия.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Вот ту посмотрите http://fordewind.org/wiki/lib/exe/fe...mg:deform3.pdf
Пусть расчёт покажут, а потом про 90м говорят |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не думаю, что это от температурных перепадов - рано еще.
За такой маленький срок как раз усадка и проявляется. Но и от температурных перепадов теперь будут раскрываться именно эти трещины (новые вряд ли появятся, если только силовые). В принципе ничего страшного нет (если расчетом учтены нагрузки от температурных перепадов). Считайте, что естественным образом появились температурные швы. Чтобы полы потом в этих местах не трещали надо в них будет сделать швы. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
На температурные не похоже, больше всего напрягает фото 2798 - там трещина из угла отверстия стрельнула, и потом большая концентрация трещина именно в этом пролете. Такое ощущение, что не выполнено арматурное обрамление отверстия, плита ослаблена и такое ощущение, что "не несет". Надо армирование глянуть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29
|
Армирование 200 кг/м.куб. Есть несколько фото. Мы 2 недели искали завод который делает бетон на фракции 3-10 с расплывом конуса 50-70 см.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29
|
С переармированием согласен, а бетон такой http://su-24.com/beton_su_vp.html
|
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Brasero а что с бетоном не так? Вроде ничо так бетон?
Алексей Донцов у меня честно говоря две ваши фотки в голове не складываются в одну картину - фото вашего армирования никак не сходится с фото диагональной трещины от угла отверстия. И наоборот фото трещины прекрасно складывается со схемами армирования - у вас в том углу в осях 3-4/D-E я вообще цельного армирования не вижу (на этажах 2-8) - да, есть хомуты, да, есть продольная арматура (отрезок) вдоль длиной стороны - но они там ни с чем не пересекаются! Там пусто - нет арматуры (я не вижу). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29
|
Если Вы имеете ввиду поперечное армирование то было три зоны установки шпилек с шагом 100мм. Трещины есть как в зонах со шпильками так и без, но больше трещин все таки там где шпильки стоят. Самое неприятное то что там где шпильки стоят (читай трещины) надо будет лить стенки которые на совпадают со стенами под перекрытием, поэтому и армирование такое.
Alex_26 да Вы правы была такая "пустая зона". Ее естественно без арматуры не оставили. Последний раз редактировалось Алексей Донцов, 18.10.2013 в 21:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29
|
Цитата:
Бетонировали 1,5 месяца назад, ночью, как только можно было выходить увлажняли. Высокая текучесть достигается за счет химии а не большого количества воды. После бетонирования луж не было. На заливку приезжал технолог с завода и контролировал бетон. Водой не бодяжили, да и у каждой машины есть канистра пластификатора, не потребовался. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51
|
Вызывайте проектировщиков пусть отвечают почему так получилось. 1. Причина пере армирования (проще толщину перекрытия увеличить)? 2. Бетон В35 выше не рекомендуется ( и башни Москва -Сити не показатель качества в них бетон трещит еще лучше вашего)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Буча Київська обл.
Сообщений: 92
|
Согласен с вышесказаным, что трещины от усадки.
От пере армирования возникает внезапное разрушение ,а не образование трешин. Если бы трещины были вдоль арматуры то причиной било бы : плохо провибрирован бетон нету сцепления с арматурой. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Во-первых, много цемента, марка высокая. Второе - если он даже не требует вибрирования, а сам проливается, представьте какое у него ВЦ , даже если пластификатор, и какой фракционный состав! Это манная каша.
Приехал миксер, напрудил, остаток разбавили малость - результат виден. Все ж хитрые, все миксерами плюс насос работают. Чего удивляться. А мне вот удивительно - у меня пока не получалось трещин вообще. Потому, что контролировать надо постоянно каждый шаг. И то, что привезли "с завода" - так ну и что? А, может, оператор погрузчика - дозатора дачу себе строит? Или пришла партия цемента из шлака и известки. Или щебенку грязную взяли, да они и сами пишут, что какую то муть насыпают в состав. Так что... Omelianchuk, внезапное обрушение - это и есть следствие образования усадочных трещин при переармировании. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29
|
Я хочу кое что прояснить.
Я работаю в компании которая производила эти работы. На строительной площадке присутствует ген. подрядчик, служба технического надзора и технический консультант заказчика. Нас как исполнителей никто ни в чем не обвиняет, т.к. при производстве работ были соблюдены все требования СниПов и бумажные формальности. Единственный момент это то что арматурный каркас соответствует проекту но не СНиПу, т.к. шаг арматуры местами меньше допустимого. Именно по этому нам утвердили самоуплотняющийся бетон, а он в свою очередь начинается с класса В45. Есть три момента в которых можно ошибиться: 1. Ошибка в проекте 2. Ошибка при производстве работ. 3. Не качественные материалы. 1. Мы не однократно запрашивали пространственную модель расчетов у проектной организации. Ждем уже 4 месяца. В том числе не получили и расчетов по деформационным швам. 2. Непосредственно я работаю в этой компании 11 год. И если наши рабочие, допустили где то ошибку я первый человек который хочет узнать какую. Для справки, костяк рабочих это россияне, белорусы и молдаване, многие из которых работают у нас по 6-8 лет. Работают не на объемах а на часах, т.к. для нас важно качество конечного продукта. Репутация дороже денег. Я не знаю ни одной компании которая занимается коттеджным строительством у которой рабочие работают на часах. Уважаемый bahli шпильки нам в итоге согласовали с крючком в верхней части и загибом под 90 градусов с низу, что позволило их нормально, без кувалды установить. 3. Заводу мне предъявить нечего т.к. бетон полностью соответствует заявленным характеристикам. Применить фр. 5-20 не представлялось возможным по причине густого армирования. На строительстве Сити я не был поэтому мне сложно говорить какой там бетон хороший или плохой. Еще раз повторюсь я очень хочу понять в чем ошибка. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Сказать по фотографиям в чём косяк невозможно. Причины по которым могли возникнуть трещины уже озвучены. Наиболее вероятные - несоблюдение технологии и плохой материал. Из-за неправильного армирования маловероятно, но тоже возможно. Чтобы выяснить причину необходимо полное обследование.
Я правильно понял, что это коттедж? Всё таки не ясно откуда такое дикое армирование, да ещё при такой толщине. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29
|
Цитата:
По поводу армирования я писал выше, это из-за того что некоторые стены второго этажа не совпадают со стенами первого. Почему так не спрашивайте, для меня это тоже загадка. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Такие вещи не говорят строителям. Либо говорят уже по факту их появления. Что мы мол знали, что так будет.
Мне лично доводилось обосновывать несколько раз перед заказчиками(инвесторами) и подрядчиками наличие подобных трещин в конструкциях. Это нормальная практика. Есть такая поговорка "монолита без трещин не бывает". Если монолитные конструкции посчитаны строго по Нормативным документам без каких либо КСС(коэф. спокойного сна) в них всегда будут трещины. Но наличие усадочных (или даже силовых) трещин не означает, что конструкция аварийная или ограниченно работоспособная. На вашем месте я бы поставил маяки на эти трещины и продолжил бы возведение здания. При том, что вертикальные несущие конструкции на разных этажах у вас не совпадают в плане, после возведения всего монолитного каркаса перекрытия будут нагружены минимум на 90% (остальные 10% это типа "полезные" нагрузки). Если после этого увеличение раскрытия и длины трещин не будет - забудьте про них и спите спокойно. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
Цитата:
![]() Англичанам раскажите |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51
|
По фотографии видно, что образование трещин происходит в зоне большого пролета. С этой стороны жесткость стены меньше чем с левой из-за большого кругового отверстия и наличие консольного участка покрытия, В этой зоне армирование должно быть другим или толщина плиты должна была быть больше. Мое мнение. Возможно образование эти трещин в пределах норм. Доказать заказчику что все будет стоять можно только методом испытания покрытия нагрузив его расчетной нагрузкой (мешки с песком или бочками с водой) вести при этом мониторинг прогибов и ширину раскрытия трещин.
Последний раз редактировалось denpro, 20.10.2013 в 15:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29
|
Цитата:
Дом о котором идет речь называется SUNSHINE PLACE http://edial-group.com/ru/gallery/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29
|
Отчитываюсь как обещал.
Склерометр показал В45 (по проекту В30) что полностью соответствует ожиданиям. Поднявшись на перекрытие обнаружил следующую картину. Перекрытие можно, визуально, поделилось на две зоны. 1-я зона имела трещины и густое армирование. 2-я зона трещин не имела и армирование там менее густое. Все бетонировалось за раз и одним и тем же бетоном. Для себя я сделал следующие выводы. Сложилось несколько факторов: -густое армирование -высокая марка и подвижность бетона -недостаточное внимание по уходу за такаим бетоном. Мы выполнили гидроизоляцию (мапей для бассейнов) трещин с верху и поставили маяки с низу. Еще раз благодарю всех за дисскусию. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
трещины в плитах перекрытия | сярожа | Конструкции зданий и сооружений | 112 | 23.04.2015 00:24 |