Добрый день.

У меня на одном из объектов сложилась следующая ситуация. Здание прямоугольное в плане (90мх30м), один уровень под землей и 2 над землей. Выполено бетонирование 1-го эт. Плита 300мм, бетон В45, армирование 200 кг/м.куб (поэтому бетон с фракцией 3-10 и р/к 50-70см). Опалубку сняли через месяц после бетонирования, переопирание поставили (в подвале тоже стоит). Непроливов не обнаружили, прочность не проверяли пока но дюбеля не лезут да и по проекту класс В30. Трещины заметили сразу после "вскрытия". Дождик показал что они сквозные. Раскрытие, до 0,3мм, в пределах СНиПа но заказчик напрягся да и мне самому интересно почему так. У меня самого только единственное предположение - неправильный температурный расчет.
У кого какие мысли?

Изображения
Тип файла: jpg IMG_2883[1].JPG (124.6 Кб, 1244 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2881[1].JPG (148.8 Кб, 1187 просмотров)

Просмотров: 10651
 
Непрочитано 17.10.2013, 14:49
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Можно план здания посмотреть?
Скорее всего усадочные трещины.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 14:49
#3
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


какой этаж
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 14:51
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


все
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 14:58
#5
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Пожалуйста
Вложения
Тип файла: rar KG_04.rar (4.38 Мб, 231 просмотров)
Тип файла: zip 10-10-2013_12-52-16.zip (598.3 Кб, 182 просмотров)
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:14
#6
-Yurix-

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
<phrase 1=


Цитата:
У меня самого только единственное предположение - неправильный температурный расчет.
Вы верно думаете.

По какой причине температурный шов не сделали? На сечениях плита 250мм, а не 300мм, поправьте, если ошибаюсь.
-Yurix- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 15:15
#7
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Да верно.
Это вопрос я задавал конструктору, он сказал что до 90м можно не делать.
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:35
#8
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


чертежи-это жесть))
Особенно круто в штампе есть "Дизайнер"
А штампы "не русские" специально? типо серьёзный проект?
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 15:37
#9
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
А штампы "не русские" специально? типо крутой проект?
Проект делают англичане
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:40
#10
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Алексей Донцов Посмотреть сообщение
Проект делают англичане
аа
Своих то мало
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:43
#11
-Yurix-

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Алексей Донцов Посмотреть сообщение
Да верно.
Это вопрос я задавал конструктору, он сказал что до 90м можно не делать.
Если он так сказал то и расчет температурный никто не делал, а следовало бы т.к. минимальный размер температурного блока определяется нормами и это не 90 метров, а меньше. В СП Бетонные и железобетонные конструкции на эту тему должно быть написано и в СП Нагрузки и воздействия.
-Yurix- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 15:43
#12
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Своих то мало
Я от этого тоже не в восторге. Но работа есть работа.
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:47
#13
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Вот ту посмотрите http://fordewind.org/wiki/lib/exe/fe...mg:deform3.pdf
Пусть расчёт покажут, а потом про 90м говорят
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 15:49
#14
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Спасибо
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:50
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Не думаю, что это от температурных перепадов - рано еще.
За такой маленький срок как раз усадка и проявляется.
Но и от температурных перепадов теперь будут раскрываться именно эти трещины (новые вряд ли появятся, если только силовые).
В принципе ничего страшного нет (если расчетом учтены нагрузки от температурных перепадов). Считайте, что естественным образом появились температурные швы. Чтобы полы потом в этих местах не трещали надо в них будет сделать швы.
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 05:33
#16
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


На температурные не похоже, больше всего напрягает фото 2798 - там трещина из угла отверстия стрельнула, и потом большая концентрация трещина именно в этом пролете. Такое ощущение, что не выполнено арматурное обрамление отверстия, плита ослаблена и такое ощущение, что "не несет". Надо армирование глянуть.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 10:45
#17
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Такое ощущение, что не выполнено арматурное обрамление отверстия, плита ослаблена и такое ощущение, что "не несет". Надо армирование глянуть
Армирование 200 кг/м.куб. Есть несколько фото. Мы 2 недели искали завод который делает бетон на фракции 3-10 с расплывом конуса 50-70 см.
Изображения
Тип файла: jpg Пример 2.jpg (235.9 Кб, 761 просмотров)
Тип файла: jpg Пример 3.jpg (261.1 Кб, 761 просмотров)
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:54
#18
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


А схемки нету? Так то конечно легкую дрожь армирование вызывает! Вы что там бункер делаете?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 12:58
#19
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А схемки нету?
Я выкладывал выше архив kg4
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:58
#20
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


у меня почему-то арматура с чертежей пропала
ratkill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 13:59
#21
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Сначала была потом пропала?
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:26
#22
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


у того, кто рисовал, была, а у меня пропала
ratkill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 14:31
#23
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


У меня все видно
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 15:30
#24
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Похоже -переармирование плюс неправильный состав бетона. Усадочные трещины. И 90 метров без швов - надо у этих
"англичан" спросить дипломы.
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 15:36
#25
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Похоже -переармирование плюс неправильный состав бетона.
С переармированием согласен, а бетон такой http://su-24.com/beton_su_vp.html
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 18:07
#26
bahil


 
Сообщений: n/a


А трещины вблизи шпилек?
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 19:09
#27
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Алексей Донцов Посмотреть сообщение
С переармированием согласен, а бетон такой http://su-24.com/beton_su_vp.html
Фигасе, наливной бетон. Странно, что так мало полопался. Я б не назвал это бетоном.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 20:57
1 | #28
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Brasero а что с бетоном не так? Вроде ничо так бетон?
Алексей Донцов у меня честно говоря две ваши фотки в голове не складываются в одну картину - фото вашего армирования никак не сходится с фото диагональной трещины от угла отверстия. И наоборот фото трещины прекрасно складывается со схемами армирования - у вас в том углу в осях 3-4/D-E я вообще цельного армирования не вижу (на этажах 2-8) - да, есть хомуты, да, есть продольная арматура (отрезок) вдоль длиной стороны - но они там ни с чем не пересекаются! Там пусто - нет арматуры (я не вижу).
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 21:02
#29
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А трещины вблизи шпилек?
Если Вы имеете ввиду поперечное армирование то было три зоны установки шпилек с шагом 100мм. Трещины есть как в зонах со шпильками так и без, но больше трещин все таки там где шпильки стоят. Самое неприятное то что там где шпильки стоят (читай трещины) надо будет лить стенки которые на совпадают со стенами под перекрытием, поэтому и армирование такое.

Alex_26 да Вы правы была такая "пустая зона". Ее естественно без арматуры не оставили.

Последний раз редактировалось Алексей Донцов, 18.10.2013 в 21:13.
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 10:23
#30
bahil


 
Сообщений: n/a


Если трещины сквозные, то они усадочные. Здесь, по всей видимости, сложились вместе несколько факторов: несоблюдение технологии (в процессе укладки пошли процессы гелеобразования), переармирование, большое В/Ц, высокая скорость испарения воды и т.д.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 12:44
#31
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Если трещины сквозные, то они усадочные. Здесь, по всей видимости, сложились вместе несколько факторов: несоблюдение технологии (в процессе укладки пошли процессы гелеобразования), переармирование, большое В/Ц, высокая скорость испарения воды и т.д.
Трещины сквозные. Коэффициент армирования действительно высокий, местами пришлось спаривать а кое где и "страивать" стержни, т.к. получался "сплошной арматурный ковер". Естественно по указанию конструктора.
Бетонировали 1,5 месяца назад, ночью, как только можно было выходить увлажняли. Высокая текучесть достигается за счет химии а не большого количества воды. После бетонирования луж не было. На заливку приезжал технолог с завода и контролировал бетон. Водой не бодяжили, да и у каждой машины есть канистра пластификатора, не потребовался.
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 14:20
#32
denpro


 
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51


Вызывайте проектировщиков пусть отвечают почему так получилось. 1. Причина пере армирования (проще толщину перекрытия увеличить)? 2. Бетон В35 выше не рекомендуется ( и башни Москва -Сити не показатель качества в них бетон трещит еще лучше вашего)
denpro вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 14:41
#33
Omelianchuk


 
Регистрация: 17.01.2013
Буча Київська обл.
Сообщений: 92


Согласен с вышесказаным, что трещины от усадки.
От пере армирования возникает внезапное разрушение ,а не образование трешин. Если бы трещины были вдоль арматуры то причиной било бы : плохо провибрирован бетон нету сцепления с арматурой.
Omelianchuk вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 15:27
#34
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Brasero а что с бетоном не так? Вроде ничо так бетон?
Во-первых, много цемента, марка высокая. Второе - если он даже не требует вибрирования, а сам проливается, представьте какое у него ВЦ , даже если пластификатор, и какой фракционный состав! Это манная каша.
Приехал миксер, напрудил, остаток разбавили малость - результат виден. Все ж хитрые, все миксерами плюс
насос работают. Чего удивляться. А мне вот удивительно - у меня пока не получалось трещин вообще.
Потому, что контролировать надо постоянно каждый шаг. И то, что привезли "с завода" - так ну и что? А, может, оператор погрузчика - дозатора дачу себе строит? Или пришла партия цемента из шлака и известки.
Или щебенку грязную взяли, да они и сами пишут, что какую то муть насыпают в состав.
Так что...

Omelianchuk, внезапное обрушение - это и есть следствие образования усадочных трещин при переармировании.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 17:13
#35
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
...шпильки вставили в распор..
И большой распор? Небось кувалдой забивали? Получилось обратное преднапряжение.
На первом фото очень подозрительная трещина вдоль.
Похоже куча ляпов как в проектировании, так и в производстве.
 
 
Непрочитано 19.10.2013, 17:54
#36
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Такими трещинами пол форума завалено
shifr вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 18:03
#37
bahil


 
Сообщений: n/a


Когда трещины расположены хаотично, то ладно. Хуже, когда они прямолинейные.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 18:19
#38
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Я хочу кое что прояснить.

Я работаю в компании которая производила эти работы. На строительной площадке присутствует ген. подрядчик, служба технического надзора и технический консультант заказчика. Нас как исполнителей никто ни в чем не обвиняет, т.к. при производстве работ были соблюдены все требования СниПов и бумажные формальности. Единственный момент это то что арматурный каркас соответствует проекту но не СНиПу, т.к. шаг арматуры местами меньше допустимого. Именно по этому нам утвердили самоуплотняющийся бетон, а он в свою очередь начинается с класса В45.
Есть три момента в которых можно ошибиться:
1. Ошибка в проекте
2. Ошибка при производстве работ.
3. Не качественные материалы.

1. Мы не однократно запрашивали пространственную модель расчетов у проектной организации. Ждем уже 4 месяца. В том числе не получили и расчетов по деформационным швам.
2. Непосредственно я работаю в этой компании 11 год. И если наши рабочие, допустили где то ошибку я первый человек который хочет узнать какую. Для справки, костяк рабочих это россияне, белорусы и молдаване, многие из которых работают у нас по 6-8 лет. Работают не на объемах а на часах, т.к. для нас важно качество конечного продукта. Репутация дороже денег. Я не знаю ни одной компании которая занимается коттеджным строительством у которой рабочие работают на часах. Уважаемый bahli шпильки нам в итоге согласовали с крючком в верхней части и загибом под 90 градусов с низу, что позволило их нормально, без кувалды установить.
3. Заводу мне предъявить нечего т.к. бетон полностью соответствует заявленным характеристикам. Применить фр. 5-20 не представлялось возможным по причине густого армирования.

На строительстве Сити я не был поэтому мне сложно говорить какой там бетон хороший или плохой. Еще раз повторюсь я очень хочу понять в чем ошибка.
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 21:08
#39
bahil


 
Сообщений: n/a


Сказать по фотографиям в чём косяк невозможно. Причины по которым могли возникнуть трещины уже озвучены. Наиболее вероятные - несоблюдение технологии и плохой материал. Из-за неправильного армирования маловероятно, но тоже возможно. Чтобы выяснить причину необходимо полное обследование.
Я правильно понял, что это коттедж? Всё таки не ясно откуда такое дикое армирование, да ещё при такой толщине.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 21:23
#40
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Сказать по фотографиям в чём косяк невозможно. Причины по которым могли возникнуть трещины уже озвучены. Наиболее вероятные - несоблюдение технологии и плохой материал. Из-за неправильного армирования маловероятно, но тоже возможно. Чтобы выяснить причину необходимо полное обследование.
Я правильно понял, что это коттедж? Всё таки не ясно откуда такое дикое армирование, да ещё при такой толщине.
Кубики в лаборатории через неделю будет результат, выложу. Завтра сам там буду постреляю склерометром. Да это честный дом на Новорижском ш. в одном из новых поселков. Есть несколько фото, посмотреть можно здесь http://edial-group.com/ru/gallery/

По поводу армирования я писал выше, это из-за того что некоторые стены второго этажа не совпадают со стенами первого. Почему так не спрашивайте, для меня это тоже загадка.
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 21:29
#41
bahil


 
Сообщений: n/a


Замаж эти трещины и не парься. Ничего страшного не произойдёт, даже если бетон упал до В20.
Судя по фото всё в монолите из тяжёлого бетона? Типа бункера "Волчье логово"?
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 22:03
#42
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Замаж эти трещины и не парься.
Я прекрасно понимаю что ничего страшного не произойдет. Но если они должны были появиться согласно расчету почему я как исполнитель об этом не знал. Извините за флуд.
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 23:27
#43
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Такие вещи не говорят строителям. Либо говорят уже по факту их появления. Что мы мол знали, что так будет.
Мне лично доводилось обосновывать несколько раз перед заказчиками(инвесторами) и подрядчиками наличие подобных трещин в конструкциях. Это нормальная практика.
Есть такая поговорка "монолита без трещин не бывает". Если монолитные конструкции посчитаны строго по Нормативным документам без каких либо КСС(коэф. спокойного сна) в них всегда будут трещины. Но наличие усадочных (или даже силовых) трещин не означает, что конструкция аварийная или ограниченно работоспособная. На вашем месте я бы поставил маяки на эти трещины и продолжил бы возведение здания. При том, что вертикальные несущие конструкции на разных этажах у вас не совпадают в плане, после возведения всего монолитного каркаса перекрытия будут нагружены минимум на 90% (остальные 10% это типа "полезные" нагрузки). Если после этого увеличение раскрытия и длины трещин не будет - забудьте про них и спите спокойно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 23:32
#44
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Благодарю всех за дискуссию. Если появится новая информация отпишусь.
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2013, 08:12
#45
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Мне лично доводилось обосновывать несколько раз перед заказчиками(инвесторами) и подрядчиками наличие подобных трещин в конструкциях. Это нормальная практика.
Есть такая поговорка "монолита без трещин не бывает". Если монолитные конструкции посчитаны строго по Нормативным документам в них всегда будут трещины.
...
Англичанам раскажите
shifr вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2013, 10:26
#46
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: Уверен - они это знают.
 
 
Непрочитано 20.10.2013, 11:03
#47
denpro


 
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51


По фотографии видно, что образование трещин происходит в зоне большого пролета. С этой стороны жесткость стены меньше чем с левой из-за большого кругового отверстия и наличие консольного участка покрытия, В этой зоне армирование должно быть другим или толщина плиты должна была быть больше. Мое мнение. Возможно образование эти трещин в пределах норм. Доказать заказчику что все будет стоять можно только методом испытания покрытия нагрузив его расчетной нагрузкой (мешки с песком или бочками с водой) вести при этом мониторинг прогибов и ширину раскрытия трещин.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (231.5 Кб, 323 просмотров)

Последний раз редактировалось denpro, 20.10.2013 в 15:53.
denpro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 18:15
#48
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от denpro Посмотреть сообщение
По фотографии видно, что образование трещин происходит в зоне большого пролета. С этой стороны жесткость стены меньше чем с левой из-за большого кругового отверстия и наличие консольного участка покрытия, В этой зоне армирование должно быть другим или толщина плиты должна была быть больше. Мое мнение. Возможно образование эти трещин в пределах норм. Доказать заказчику что все будет стоять можно только методом испытания покрытия нагрузив его расчетной нагрузкой (мешки с песком или бочками с водой) вести при этом мониторинг прогибов и ширину раскрытия трещин.
Это фото не того дома, в этом люди уже живут несколько лет. В отделке его можно посмотреть здесь (Поздняково-2) http://www.cartablanca.ru/cb.htm.
Дом о котором идет речь называется SUNSHINE PLACE http://edial-group.com/ru/gallery/
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2013, 18:38
1 | #49
denpro


 
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51


Красиво строите. Понравилось вот эта фотография. Кто хоть раз проектировал поймет всю сложность таких балконов.
Изображения
Тип файла: jpg 2.JPG (31.1 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (30.9 Кб, 304 просмотров)
denpro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 18:42
1 | #50
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от denpro Посмотреть сообщение
Красиво строите. Понравилось вот эта фотография.
Спасибо. Если интересно как пишите в личку, расскажу что помню, давно это было.
Алексей Донцов вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2013, 22:36
1 | #51
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от denpro Посмотреть сообщение
Красиво строите. Понравилось вот эта фотография. Кто хоть раз проектировал поймет всю сложность таких балконов.
Цитата:
Сообщение от Алексей Донцов Посмотреть сообщение
Спасибо. Если интересно как пишите в личку, расскажу что помню, давно это было.
Впечатляет балкончик... Думается кессон..
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 14:52
1 | #52
Алексей Донцов


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 29


Отчитываюсь как обещал.
Склерометр показал В45 (по проекту В30) что полностью соответствует ожиданиям. Поднявшись на перекрытие обнаружил следующую картину. Перекрытие можно, визуально, поделилось на две зоны. 1-я зона имела трещины и густое армирование. 2-я зона трещин не имела и армирование там менее густое. Все бетонировалось за раз и одним и тем же бетоном.
Для себя я сделал следующие выводы. Сложилось несколько факторов:
-густое армирование
-высокая марка и подвижность бетона
-недостаточное внимание по уходу за такаим бетоном.
Мы выполнили гидроизоляцию (мапей для бассейнов) трещин с верху и поставили маяки с низу.
Еще раз благодарю всех за дисскусию.
Алексей Донцов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему появились трещины

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
трещины в плитах перекрытия сярожа Конструкции зданий и сооружений 112 23.04.2015 00:24
Вертикальные трещины на доме Storms Конструкции зданий и сооружений 22 24.08.2009 20:06
Усиление пандуса из ФБСок (появились трещины) Baldares Конструкции зданий и сооружений 1 22.01.2009 10:37
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16