Двутавровая балка на квадратную трубу шарнирно
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Двутавровая балка на квадратную трубу шарнирно

Двутавровая балка на квадратную трубу шарнирно

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2013, 23:16 #1
Двутавровая балка на квадратную трубу шарнирно
s7onoff
 
Сообщений: n/a

Offtop: Чот сегодня вечером очень активен раздел МК, протолкну сюда свою темку под шумок, если никто не против...

Балка 55Б1 шарнирно опирается на стойку из трубы 200х6. Почему такое дикое соотношение - не спрашивайте - стойка короткая, балка длинная. Реакция - 16 тонн (грубо и с запасом)

За пределы стойки вытаскивать балку нельзя.

Думаю, как красиво и изящно прикрепить там балку. Болт вроде как не засунешь, потому что труба замкнутая. Сбоку пару болтов тоже не закрутишь вроде как - балка не шире стойки. Остается сварка вдоль нижнего пояса?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_498.png
Просмотров: 2864
Размер:	15.3 Кб
ID:	114311  


Последний раз редактировалось s7onoff, 17.10.2013 в 23:17. Причина: Картинку-то и забыл)
Просмотров: 40953
 
Непрочитано 17.10.2013, 23:27
#2
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


эмм, как бы сказать полегче... нет, никак...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 23:29
#3
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


А на стойку лист приварить нельзя ? А потом шарнирно закрепить балку ?
Shota вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 23:30
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


1 - болты в опорной пластине через раззенкованные отверстия
2 - 2 пластинки с выносом болтов (около 70мм вынос пластинок будет)
Offtop: А 55Б1 реально найти?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 23:35
#5
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


Сегодня я нахожусь дома, завтра я вам скину узел...
Для маленькой стойки, с таким сечением, реакция 16 тонн.. неочем ...
Shota вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 23:38
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
1 - болты в опорной пластине через раззенкованные отверстия
2 - 2 пластинки с выносом болтов (около 70мм вынос пластинок будет)
Оно самое.
По первому варианту уже делали.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 23:41
#7
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


Ребят ,а болты какую роль играют в вашем шарнирном закреплении, не могли бы вы описать подробней? Я чет не могу понять вас...
Shota вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 23:53
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Фиксируют балку.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 23:54
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Shota,
Смысл тот же, что и в связях, и во многих серийных узлах: обеспечить проектное положение
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 23:55
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Shota Посмотреть сообщение
на стойку лист приварить нельзя ? А потом шарнирно закрепить балку ?
Дык это и предполагается. Только как конкретно?)


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А 55Б1 реально найти?
Да вроде вполне - видел в прайсах в уфе и поблизости.


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
болты в опорной пластине через раззенкованные отверстия
То есть отверстие играет роль гайки само?

Над вторым вариантом думал, но вроде как совсем костыльно это - присобачивать к двутавру пластинку, чтоб опереть её на другую пластинку))

Цитата:
Сообщение от Shota Посмотреть сообщение
Ребят ,а болты какую роль играют в вашем шарнирном закреплении, не могли бы вы описать подробней? Я чет не могу понять вас...
А как без них её на месте вообще закрепить? Ну, чтоб не съехала, не свалилась, не опрокинулась..
 
 
Непрочитано 17.10.2013, 23:55
#11
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


А вам точно нужен узел Шарнирный?
Shota вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 23:56
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Shota, да
 
 
Непрочитано 17.10.2013, 23:59
#13
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


2 болта параллейных друг к другу и не зажатых, я вам скину узел , реакция 65 тонн 40 лет конструкция работает..Там еще есть паз для температуры...Проект был выполнен в 1974г...

Последний раз редактировалось Shota, 18.10.2013 в 00:05.
Shota вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 00:04
#14
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Shota,
Мне очень интересно посмотреть на ваш шарнирный узел, буду ждать завтра с нетерпением
Arikaikai,
Шпилька приваривается к опорной пластине через такое отверстие, т.е. получается как бы сварка в тавр стержня к пластине, на а на эти шпильки уже сажаешь балку
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 00:22
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Шпилька приваривается к опорной пластине через такое отверстие, т.е. получается как бы сварка в тавр стержня к пластине, на а на эти шпильки уже сажаешь балку
А, получается что-то вроде анкерных болтов. Ну да, тоже вариант, даже не приходил в голову. Но все же дождемся узла от Shota. Мне тоже интересно.
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 00:26
#16
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А, получается что-то вроде анкерных болтов.
Опирание балок и ферм на ж.б. колонны.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 00:32
#17
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


а через прорезанное ребро в трубе и сбоку никак?

и сверху балка имеет раскрепления?
Изображения
Тип файла: jpg 12.jpg (8.4 Кб, 2426 просмотров)

Последний раз редактировалось Just Dream, 18.10.2013 в 00:47.
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 01:10
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
и сверху балка имеет раскрепления?
Очень своевременный вопрос.
Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
через прорезанное ребро в трубе и сбоку никак?
И здравая мысль - снимает своевременный вопрос .
Только я бы еще развил: зачем прорезное ребро? Берем всеми нами горячо любимую серию 2.440-2 и видим, что узел 16 как раз несет нужные нам 16 тонн. Даже с запасом - 16.9 . А на болтах 8.8 - целых 20тонн!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 01:35
#19
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Arikaikai, объясните почему выбрали именно трубу для стойки
gomer вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 01:55
#20
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
болты в опорной пластине через раззенкованные отверстия
Либо гайки приварить под пластину, тогда при опускании балки резьба не сминается. Недостаток - контргайку не поставить; или сОдить головку болта на отгибную шайбу, либо вязать проволокой. Порой и гровер годится
Малевич вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 02:07
#21
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Либо гайки приварить под пластину, тогда при опускании балки резьба не сминается. Недостаток - контргайку не поставить; или сОдить головку болта на отгибную шайбу, либо вязать проволокой. Порой и гровер годится
а приварить никак?
gomer вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 04:59
#22
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Just Dream, Vavan Metallist мне кажется ваши узлы смогут передать на стойку момент, завернет ее. Мне кажется тут бы еще на голове стойки и центрирующая подкладка не помешала бы, что бы уж 100% уйти от момента. Что то соотношение жесткостей больно уж различается.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 05:17
#23
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


а если так?
Изображения
Тип файла: jpg узел.JPG (36.2 Кб, 2272 просмотров)
27legion вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 07:30
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
и сверху балка имеет раскрепления?
Прогоны в уровень с шагом 1,35 и монолит по профлисту.


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
Arikaikai, объясните почему выбрали именно трубу для стойки
Не люблю коробки из швеллеров. Двутавр Ш/К от 20 начинаются - тяжелее. Плюс она остается в офисном помещении - симпатично смотрится.

27legion, Думал об этом. При прогибе балки тогда будет висеть на одном ребре и все передавать на одну левую "полку" стойки.
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 07:57
1 | #25
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
При прогибе балки тогда будет висеть на одном ребре и все передавать на одну левую "полку" стойк
можно в опорную часть балки приварить подкладку из пластины, чтобы нагрузка передавалась через нее,
либо сделать одно опорное ребро для балки (наподобие узла 10 сер. 2.440-2), только под оголовком колонны не забыть вварить ребро жесткости
Изображения
Тип файла: jpg узел 2.JPG (20.9 Кб, 2180 просмотров)

Последний раз редактировалось 27legion, 18.10.2013 в 08:04.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 08:09
#26
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Последний вариант нравиться - еще наварить упорные планки на бошку стойке. И толщину опорной плиты нормальную взять.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 08:31
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А врезать ребра в трубы - это не сильно сложно? Кстати, может быть просто оголовок сверху из коротыша-двутавра 20К намонстрячить и не париться?
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 08:40
1 | #28
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А врезать ребра в трубы - это не сильно сложно?
так большинство связей из гсп практически так и делаются
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Кстати, может быть просто оголовок сверху из коротыша-двутавра 20К намонстрячить и не париться?
ну если это потом зашьется подвесными потолком или колонну облицуют, то почему бы и нет, но что то мне подсказывает
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
она остается в офисном помещении - симпатично смотрится.
что такого не будет
27legion вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 09:24
1 | #29
ingeneer73


 
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 55


1. Оголовок сделать на трубу из пластин в габаритах стойки и разместить в нем болты.
2. В торец трубы приварить пластину опорную с отверстиями, а в стенках трубы сделать технологические прорези и болты установить внутрь стойки.
3. В торец трубы приварить пластину опорную со штырями или с приваренными заранее болтами.
ingeneer73 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 09:53
1 | #30
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


Шарнирный узел , который 40 лет уже делает свое дело
Болты не затянуты ...
Изображения
Тип файла: jpg шарнирный узел балка колонна.jpg (63.9 Кб, 2542 просмотров)
Shota вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 09:57
1 | #31
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Shota,
Так я про него и писал во втором посте, только Arikaikai говорит что не красиво к балке еще пластинку лишнюю варить.
Вообще вариантов море предложили, выбирай любой)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:35
1 | #32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
ust Dream, Vavan Metallist мне кажется ваши узлы смогут передать на стойку момент, завернет ее.
Во первых это не наши узлы.
Во вторых - момент уже самый минимальный "завернет" только стенку колонны. Но это не является проблемой.
Из всех приведенных здесь самым лучшим является узел из поста 25. Единственно, что его я бы сделал так (см. рисунок). Этот узел хорош всем, но он более многоделен, чем на планке. Такой узел надо делать если есть динамика. Кроме того надо все точно изготовить (на планках тоже).
Если же все будет делаться на стройке - то крепить можно как у автора, но сделать крепление жестким (все равно чистого шарнира при такой конструкции не выйдет)
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (28.3 Кб, 1991 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:37
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


27legion, по поводу оголовка - кстати верхушку колонны подвесным потолком вполне закроют. А снизу она останется голой.

Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
так большинство связей из гсп практически так и делаются
всегда думал, что там либо плющат конец, либо на заглушку приваривают угловыми швами фасонку..


Цитата:
Сообщение от ingeneer73 Посмотреть сообщение
2. В торец трубы приварить пластину опорную с отверстиями, а в стенках трубы сделать технологические прорези и болты установить внутрь стойки.
Это ж чуть ли не половину сечения убрать...

Итого четыре варианта (приоритет по личному мироощущению):
1. Оголовок. Из 20К наверное - логичней всего по размерам подойдет.
2. Выносить болты "ушами" вбок с пластиной на нижний пояс.
3. Вварить ребро в стойку и опереть на опорном ребре от балки.
4. Болты, вваренные в опорную плиту.
+
5. Прорези по варианту ingeneer73 (см. ниже)

Последний раз редактировалось s7onoff, 18.10.2013 в 11:59.
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:47
#34
ingeneer73


 
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 55


с прорезями! http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1382082397
Изображения
Тип файла: jpg с прорезями.jpg (38.7 Кб, 2166 просмотров)
ingeneer73 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:58
#35
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ingeneer73, что-то мне подсказывает, что пока туда болт запихнут, много болтов вниз упадет - сложно пальцами мне кажется в маленькую дырочку пролезть. А большая - плохо. Тем более придется её потом герметично заваривать. Потому и думаю про оголовок. Таких узлов на здании всего 14 штук - на все оголовки уйдет 4-5 метров двутавра.
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:00
#36
Jinn

инженегр
 
Регистрация: 26.03.2006
Воронеж
Сообщений: 54
<phrase 1=


а если так попробовать, как 6й вариант )))
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (99.5 Кб, 1845 просмотров)
__________________
Per aspera ad astra
Jinn вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:04
#37
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Jinn, ну не так тогда, а как Vavan в #18 предлагал тогда уж - по 2.440. Но это совсем какой-то странный вариант, ИМХО.
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:32
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


По мне - так этот вариант с тавром получше, нежели просто фасонку приварить. передай усилия пошагово, с элемента на элемент, в обоих вариантах и поймешь, в чем разница.

Ну и узел Vavan-а из поста #32 очень даже ничего.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:36
#39
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


прорезные фасонки нужно делать, во избежании продавливания стенок
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:37
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
нежели просто фасонку приварить
Насколько я помню серию - там уголок, а не фасонка.

#32 да, хорош, но сложноват в исполнении же, разве нет? Я его под цифрой 3 в #33 и имел ввиду.

Что ж никто не говорит, хорошо с оголовком двутавровым или плохо)
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:40
#41
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


#34 самый интересны, особенно посмотреть на него после монтажа, будет возможность сделаю такой, последний раз подобное в универе видел
Я 32 имел ввиду, прошу прощения

Последний раз редактировалось Николай Г., 18.10.2013 в 14:22. Причина: Очепятка
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:40
#42
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
прорезные фасонки нужно делать, во избежании продавливания стенок
Хмурый, да пусть себе продавливается стенка. Это узел варианта "Б", ничего страшного в этом нет. Но только если нет динамики (но об этом и в серии сказано).
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:42
#43
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
#34 самый интересны
Хм. А как же герметичность трубы?
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:46
#44
Shota


 
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 29


Arikaikai ?А зачем это все вам?Вы что-то исследуете?
Shota вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:51
#45
ingeneer73


 
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 55


В торцевом листе и в полке балки сделать отверстия. В отверстиях листа торцевого нарезать резьбу под диаметр болта. Приварить пластину к трубе. Прикрутить болтами балку. Все)
Расход материала минимальный, герметичность обеспечена (а нужна ли она под крышей?), узел не громоздкий.
ingeneer73 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:02
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Shota, почему бы не рисовать продуманные решения в проектах? И однаголовахорошо, но почему бы их не продумывать коллективно. Вон почти десяток вариантов люди придумали и у каждого свои плюсы. А ведь не я один балки на трубы опираю

Цитата:
Сообщение от ingeneer73 Посмотреть сообщение
В торцевом листе и в полке балки сделать отверстия. В отверстиях листа торцевого нарезать резьбу под диаметр болта. Приварить пластину к трубе. Прикрутить болтами балку. Все)
Пластину из С345 делать тогда, не меньше?) А то резьбу сорвет мне кажется при затяжке в обычной 255-й стали - болт-то гораздо прочней. Особенно если монтажник из разряда "я посильней затяну" и "о, какая длинная труба".


Цитата:
Сообщение от ingeneer73 Посмотреть сообщение
герметичность обеспечена (а нужна ли она под крышей?)
Эт перекрытие) И все трубы должны быть герметичны! ^___^

Ну и еще одна проблемка - отверстия надо точно наносить, либо на балке большие отверстия делать. Хотя вроде ошибиться в данном случае вообще сложно)

Offtop: Вот бы опрос прикрутить ^_^
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:09
3 | #47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Еще вариант
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел 7.dwg (59.0 Кб, 2365 просмотров)
Тип файла: pdf Узел7.pdf (9.6 Кб, 1334 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:22
#48
ingeneer73


 
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Shota, почему бы не рисовать продуманные решения в проектах? И однаголовахорошо, но почему бы их не продумывать коллективно. Вон почти десяток вариантов люди придумали и у каждого свои плюсы. А ведь не я один балки на трубы опираю


Пластину из С345 делать тогда, не меньше?) А то резьбу сорвет мне кажется при затяжке в обычной 255-й стали - болт-то гораздо прочней. Особенно если монтажник из разряда "я посильней затяну" и "о, какая длинная труба".



Эт перекрытие) И все трубы должны быть герметичны! ^___^

Ну и еще одна проблемка - отверстия надо точно наносить, либо на балке большие отверстия делать. Хотя вроде ошибиться в данном случае вообще сложно)

Offtop: Вот бы опрос прикрутить ^_^
В этом узле болты на растяжение не работают, только на срез, зачем их срывать, а пластину сначало прикрутить болтами потом смонтировать и приварить.
ingeneer73 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:25
1 | #49
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Тема супер!
Идей море и среди них есть очень хорошие.
Кстати вариант с опорным ребром мог бы проканать даже если его просто приварить, вообще без болтов. Это актуально если все бы делалось "на коленке" с точностью +-5см. Приваренное ребро еще хорошо тем, что балка на опоре будет фактически закреплена от смещения/кручения. Хотя и с двумя 20мы болтами закрепление будет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:27
#50
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хм. А как же герметичность трубы?
Ошибся я, поправил, #32 конечно, где через ребро
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:28
#51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Думал, если Ильнур чего-нибудь выложит, значит точно верным будет вариант. И все равно вопрос:
Ильнур, а как же ребрышко ответное в стойке? Или 16 пластина сумеет сама распределить?
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 15:42
#52
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Лично мне больше нравится Д23К вместо трубы, но если никак:
gomer вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 15:44
#53
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а как же ребрышко ответное в стойке?
Я позволю себе пояснить вместо автора узла . Пластина 1.6см. При распределении нагрузки под 45 градусов получим 1.2+1.6*2=4.2см. 4.2*2=8.4см. 8.4*0.6=5.04cм2. На этих 5.04 см2 у нас приходится 16 тонн. 16/5.04=3.17т/см2. Учесть текучку как в формуле по эквивалентным напряжениям 3.17/1.15=2.76т/см2.... Да куда оно нахер денется . Хотя я бы пластину ставил толще однозначно. Все таки вероятно нагрузка на колонну от плиты будет передаваться через односторонний тавровый шов. Теперь ребро. Тоже худший вариант. 0.6см стенка. 0.6+3.2=3.8*2=7.2*1.2=8.64см2. Здесь без проблем.
gomer, узел наиболее многоделен из всех, а в результате получаем ту же пластину с ребром. Кроме того зачем такая широкая подкладка? У нас же не железобетон.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 16:51
#54
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Про центрирующий брусок никто и не вспомнил..... старею.... мде...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 16:54
#55
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а нужен он тут, на 16 тонн-то?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 16:59
#56
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Бармаглотище, дык дело-то в шарнирности в прозрачной... брусочек 30х30 мм С 245 приварить к нижнему поясу балки. а на колонне две пластиночки десяточки. ну и между присунуть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 17:01
#57
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
дело-то в шарнирности в прозрачной
ФАХВЕРК, здарова!
Дак "прозрачная шарнирность" тута во многих вариантах есть.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 17:03
#58
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Vavan Metallist, Ну просто вот забыли про брусочек - а на мой взгляд нормальный вариант.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 17:09
#59
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Вот вариант с центрирующим бруском. В чем новизна?
Вариант плох тем, что в отличии от варианта с опорным ребром которое можно приварить к опорной пластине и получить раскрепленную опору балки здесь такого фокуса проделать нельзя.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (28.9 Кб, 1388 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 17:10
#60
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Vavan Metallist, дважды
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 23:36
#61
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
узел наиболее многоделен из всех, а в результате получаем ту же пластину с ребром. Кроме того зачем такая широкая подкладка? У нас же не железобетон.
Узел универсален, варится на коленке, пакет подкладкок предусмотрен на случай особо жопоруких монтажников, а то что подкладки "широкие", так что нашли, то и подложили...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 23:58
#62
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


gomer, последний ваш пост воспринимаю полностью как юмор.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 00:06
#63
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Vavan Metallist, мне вот какая штука интересна - зачем балку опорным ребром-то раскреплять, если там в 30 см от края висит прогоном швеллер 24?Висит в уровень, но (наверное) на верхней полке ^_^
 
 
Непрочитано 19.10.2013, 18:55
#64
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
зачем балку опорным ребром-то раскреплять,
Незачем - так незачем. Не я же решаю, а вы.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 21:38
#65
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Vavan Metallist, ну што ж Вы так сразу. Я ведь не отрицал ничего, я задал вопрос, не более. Возможно, я чего-то просто не знаю - интересно до жути.
 
 
Непрочитано 19.10.2013, 21:54
#66
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


http://dwg.ru/bsk/3800
gomer вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 22:02
#67
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: gomer, эм. И при чем тут оно?
 
 
Непрочитано 19.10.2013, 22:08
#68
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


на всякий случай
gomer вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2013, 14:56 Будет ли этот узел передавать изгибающий момент от балки на столб
#69
HomeArtCat


 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 13


Доброе время суток!
Был изготовлен и смонтирован узел работающий на срез (#17) .
Название: MOMENT_FIN.jpg
Просмотров: 1585

Размер: 11.1 Кб

Но по расчету нужен узел для передачи момента.
Будет ли этот узел передавать изгибающий момент от балки на столб?

болты М20 8.8 расстояние между болтами 100мм
толщина пластины 10 мм толщина стенок 8мм
момент 18.7 kNm
сверху нет возможности установить пластину для передачи момента

Последний раз редактировалось HomeArtCat, 21.10.2013 в 08:05.
HomeArtCat вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2013, 15:51
1 | #70
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Во-первых, непонятно, что у вас за конструкция, во-вторых, у вас абсолютно жесткая стойка, в-третьих, у вас совершенно неубиваемые болты, в четвертых, где оголовок стойки, если это труба???
gomer вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2013, 16:23
1 | #71
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от HomeArtCat Посмотреть сообщение
Будет ли этот узел передавать изгибающий момент от балки на столб?
При болтах нормальной точности - не будет.
Хотя, если балка в виде консоли, будет и при болтах нормальной точности.

Последний раз редактировалось ZVV, 20.10.2013 в 16:38.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2013, 16:50
1 | #72
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от HomeArtCat Посмотреть сообщение
..Будет ли этот узел передавать изгибающий момент от балки на столб?
Конечно будет, раз есть подозрение. Но маленький - только за счет трения в болтовых "пакетах". Величина момента (передаваемого) зависит от усилия затяжки болтов вначале и от преднатягов, получившихся после "релаксаций", а так же от степени совпадения ответных отверстий, когда болт может упереться в край отверстия и работать на смятие/срез.
Т.е. момент и небольшой, и случайный. Причем в достаточно большом диапазоне поворота узла. Поэтому классически этот узел считается шарнирным, не передающим момент.
Чтобы передать момент конкретной величины и иметь конкретную неподатливость, этот узел нужно глубоко модифицировать.
Offtop: К узлу автора темы - стенки трубы (при нежелании делать врезку ребра с трубу в некоторых вариантах узла) можно дополнительно усилить накладками в зоне действия сжимающих напряжений.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2013, 19:51
1 | #73
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от HomeArtCat Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
Был изготовлен и смонтирован узел работающий на срез (#17) .
Вложение 114481

Но по расчету нужен узел для передачи момента.
Будет ли этот узел передавать изгибающий момент от балки на столб?
если вкратце - то нет.

Offtop: и пофиг, нормальной точности болты или нет. При любой затяжке, при любой точности болтов - никогда этот узел не передаст момент бОльший, нежели выдержит стенка балки. Именно стенка, а не все сечение. Ну и момента, который выдержит пластина, врезанная в колонну

И кстати, а что это у вас болты крепления балки зачернены? монтажные? а где тогда монтажная сварка?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 00:58
2 | #74
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
всегда думал, что там либо плющат конец, либо на заглушку приваривают угловыми швами фасонку..
если несущей способности угловых швов не достаточно, то дополнительно вваривают ребро
Изображения
Тип файла: jpg связи.JPG (191.5 Кб, 1196 просмотров)
27legion вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 03:28
1 | #75
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. момент и небольшой, и случайный. Причем в достаточно большом диапазоне поворота узла. Поэтому классически этот узел считается шарнирным, не передающим момент.
- для такой стоечки много не надо, при достаточно длинной балке может возникнуть значительный момент. Сопоставьте углы поворота конца балки от прогиба и от черноты отверстий.
Про сварной узел: приложите предельный момент сварного шва на стойку, всё станет очевидно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 09:36
#76
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
если несущей способности угловых швов не достаточно, то дополнительно вваривают ребро
о как.. а я вот всегда считал, что это ребро - исключительно ребро жесткости, обеспечивающее устойчивость фасонки.
А от усилия зависит 1.) тип крепления (врезка в трубу либо в тавр к заглушке) и 2.) длина врезки, точнее - длина швов
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 09:52
#77
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище
2.) длина врезки, точнее - длина швов
ну это как раз и подразумевает
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
если несущей способности угловых швов не достаточно, то дополнительно вваривают ребро
а про устойчивость фасонки да, Вы правы. Хотя по идее, устойчивость фасонки обеспечивает поперечное ребро жесткости.

Последний раз редактировалось 27legion, 21.10.2013 в 09:59.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 09:54
#78
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, что-то вы о разных ребрах походу говорите. 27legion имеет ввиду как раз врезанное в трубу ребро, а не то, которое перпенидкулярно фасонке.
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 11:25
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для такой стоечки много не надо, при достаточно длинной балке может возникнуть значительный момент. Сопоставьте углы поворота конца балки от прогиба и от черноты отверстий...
"Мало" означает численно на порядки меньше. Например, за исходную величину будет взят максимальный момент, способный выдержать балка. Часть момента, которую способна передать стенка балки до образования пластического шарнира, в разы меньше этого максимума. А уж три болта начнет резать (допустим) только после БОЛЬШОГО поворота узла. При этом будет поддаваться так же и стенка трубы. В итоге этот узел разрушится только при повороте на ОГРОМНЫЙ угол. Который никак не сопоставим с поворотом опорного сечения при изгибе балки.
Таким образом, неясно, что Вы хотели сказать этим: "для такой стоечки много не надо"? Может быть, Вы хотели сказать, что стойка получит такой изгиб, что потеряет устойчивость, т.к. выгиб нерасчетный? И что значит "такая стоечка"? - длинная или тонкая? Как Вы узрели длину? И т.д...Т.е. возможно в узел нужно врезать шарикоподшипник, иначе при изгибе балки поломается все?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 13:02
#80
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бармаглотище, что-то вы о разных ребрах походу говорите. 27legion имеет ввиду как раз врезанное в трубу ребро, а не то, которое перпенидкулярно фасонке.
ну как бы врезанное в трубу ребро и есть фасонка. Это одна железка же. А ребро - это ребро жесткости, приваренное к заглушке и фасонке.

Но, видимо, мы действительно об одном и том же.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 11:34
#81
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ребро - это ребро жесткости
больше на ребро гибкости похоже
gomer вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 17:46
#82
Ulysses

КМ
 
Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27




Дык там имеет место быть эксентриситетъ т.е. возникает момент который должна воспринять фасонка, а "ребро" превращает фасонку в таврик с соответствующим моментом сопротивления.
Ulysses вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 14:37
#83
Фома Фомич

Инженер
 
Регистрация: 17.10.2012
Тюмень
Сообщений: 81


По мне так лучший узел это в посте #25. А Ваш узел похож на узел из книги "МК", автор Ведеников, стр. 277.ю рис 8.19,в.
Фома Фомич вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2013, 17:05
#84
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Вот такой узел недавно применил (когда две разрезные балки опираются на стойку). см. файл

Вопрос. В литературе (в частности в Гореве) встречал, что толщина опорного ребра балки должна быть не меньше 16мм, по конструктивным соображениям. Что это за соображения? Может, что-то упускаю? При небольших нагрузках такая толщина очень избыточна.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узелШарн.dwg (64.2 Кб, 1462 просмотров)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2013, 17:49
#85
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Skovorodker, его надо к полкам приваривать, а они толстые)
 
 
Непрочитано 31.03.2016, 00:16
#86
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Пересмотрел свое отношение к данным узлам. Считаю, лучше обходится без врезки ребра в трубу. Если ставить ребро, то с начало его нужно приварить к горизонтальной пластине, затем этот тавр вставлять в прорези трубы, причем варить не по всей длине, а только в центральной части, иначе будет хуже, чем вообще без ребра. Лучше избегать потенциального бракодельства, делать проще. Стойку рассчитывать с моментом от небольшого эксцентриситета.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: hinge.jpg
Просмотров: 768
Размер:	36.4 Кб
ID:	167901  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 07:55
#87
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
от небольшого эксцентриситета
- лучше от максимально возможного.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 08:35
#88
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Skovorodker, центрирующий брусок поставить и считать без эксцентриситета. Да и при опирании сбоку вполне можно забить - момент копейки. Погоды не сделает.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 14:08
#89
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Skovorodker, центрирующий брусок поставить и считать без эксцентриситета. Да и при опирании сбоку вполне можно забить - момент копейки. Погоды не сделает.
Если центрирующий брусок, то надо ставить толстую горизонт. пластину на стойку или сам брусок сделать пошире (собственно это и есть узел из 86), чтобы усилие распределилось на бОльшую площадь стенки трубы. Еще (с узким центрирующим бруском) ситуация усугубляется односторонним угловым швом (пластина оголовка - стойка), можно, конечно прописать - трубу строгать, пластину фрезеровать, но вряд ли это будут делать.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 31.03.2016 в 14:18.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 14:11
#90
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Еще ситуация усугубляется односторонним угловым швом (пластина оголовка - стойка). Можно, конечно прописать - трубу строгать, пластину фрезеровать, но вряд ли это будут делать.
на кой черт?
чай не фланец
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 14:15
#91
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
на кой черт?
чай не фланец
Я и пишу, что не нужно этого делать, а лучше просто задаться достаточно широкой опорной пластиной.

Upd. Плохо построил фразу в предыдущем посте, не понятно, чуть подкорректировал.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 14:23
#92
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Skovorodker, так может порядок цифр сперва уловить - я к тому что подели реакцию на площадь контакта и оппп... а там всего 500 кг/см2.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 14:26
#93
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


ФАХВЕРК, он наверно боится что плотного касания балки с бруском не будет и брусок продавит стенки стойки. Я так понял.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 14:29
#94
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Не, вот в этой теме же Vavan расписал.

http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1167897&postcount=53
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 14:30
1 | #95
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, он наверно боится что плотного касания балки с бруском не будет и брусок продавит стенки стойки. Я так понял.
Так именно поэтому я и предожил делать брусок минимальных размеров. Он аккурат положит реакцию туда куда задумал конструктор, а не будет размазывать по опорному листу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Есть также прием разделения функций - брусок под реакцию, горизонтальные пластины ( аналог подкрановых стальных планок в связевых блоках) - для передачи возможных усилий. Опять же - что касается горизонтальных усилий - надо смотреть весь поперечник. При заделке колонн и уклоне небольшом - всё летит по колоннам.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Двутавровая балка на квадратную трубу шарнирно

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание двутавра на квадратную трубу сверху с улоном Stam Конструкции зданий и сооружений 2 08.08.2011 17:37
Жесткое опирание на квадратную трубу 400х400х10! NoName123 Конструкции зданий и сооружений 31 21.05.2011 00:38
Как будет выглядеть в аксонометрии данная двутавровая балка? vitaly576 Прочее. Архитектура и строительство 1 06.04.2011 14:13
Облегченная двутавровая балка... Ramil-83 Конструкции зданий и сооружений 16 26.12.2007 16:36