Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Возможен ли такой узел крепления второстепенной балки?
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
||
Просмотров: 8091
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Это шарнир. Считать по серии 2.440-2. Считать на перечную силу в 1,6тс. Считать на катет шва (по факту) - 4мм.
Чтоб не стрематься, изнутри наварить еще 1 фасонку на 20 мм меньше существующей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
Большое спасибо. А можете посоветовать какую-то литературу, откуда можно было бы получить понимание какие узлы считать жесткими, а какие шарнирными? Или это чисто аналитически прикидывают по соотношению высоты сечения/фасонки к пролёту? Например, если бы пролет такой балки был 1 м, то считали бы, наверное, узел жестким?
А насчет сварного шва "по факту 4 мм" это Вы польстили сварщику. Там сплошной непровар, максимум 20% от длины проварено Последний раз редактировалось rain_day, 03.11.2013 в 11:08. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
Посмотрел обе серии 1.400-10_76 и 2.440-2.
Дело в том, что ни в одной из них такого узла нет. Крепление самой балки там осуществляется на болтах, такой узел я бы тоже считал шарнирным. Но тот узел на фото выполнен на сварке с обеих сторон фасонки. Разве нет принципиального отличия? Все равно шарнир? Как можно обосновать? Подскажите пожалуйста hexD, там налито 130 кг/м2 "стяжки" (или хрен пойми чего, но не тяжелый ж/б, взял 1800 кг м3). Толщина от низа профлиста 100 мм, профлист h60. Плюс добавляю 200 кг/м2 которая там будет теоретически Последний раз редактировалось rain_day, 03.11.2013 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
Вероятно, Вы говорите про узлы №42-45 по серии 1.400-10_76 выпуск 7. Действительно, они похожи, почти идентичны. И действительно, там проверка осуществляется только на поперечную силу. Но ради общего умственного развития (коего, как видится, явно недостаточно) скажите, почему момент не учитывается, ведь он явно будет выламывать такое соединение?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Момент упругого защемления для подобных узлов учитывать обязательно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: hexD, а с какого перепугу у него там перекрытие включится? Что-то я сильно сомневаюсь в наличии стадболтов и т.д....
вообще-то, моментики там должны участвовать в расчете швов. Есть плечо - значит, есть момент... есть момент - он должен быть чем-то воспринят, в данном узле - сварными швами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
hexD, нет, не включал. Профлист уложен гофром поперек рассматриваемых балок, а само Ж/Б перекрытие не более чем стяжка, нечего там включать. Да и закреплен профлист обычными винтиками реденько. С нагрузками мутное - это склад.
Бармаглотище, ну вот если верить сериям, о которых выше говорилось, получается момент не нужно учитывать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130
|
нужно учитывать. только не тот момент, если считать узел жестким... т.к. он шарнирный. нужно учитывать местный момент от эксцентресситета приложения .нагрузки - умножь реакцию балки на расстояние между швами.
оторвать сварщику руки. и пусть нормальный переварит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
Да с чего он шарнирный, где это регламентируется? За счет пластических деформаций в растянутой зоне фасонки? Но в односторонних накладках до пластики дело может не доходить и разрушение будет происходить по шву (если верить Троицкому П.Н.)
спасибо, а этот метод расчета откуда? Ну то есть прописан где-то в рекомендациях или справочниках? В общем, мнения разделились. По всей видимости, нет четких указаний по расчету таких узлов? Есть только подобные узлы в сериях, но почитав Троицкого понял, что не такие уж они и подобные |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А чтоб швы не разрушались - их и считают. Цитата:
Правда, надо понимать, что Eghor123 говорит о швах крепления фасонки к стенке второстепенной балки, когда накладываются 2 вертикальных шва. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.11.2013 в 22:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
А если посчитать действительно момент сопротивления фасонки и определить какой момент она может выдержать и на этот момент считать шов. Остальной момент уходит в пластику и не приводит к повороту сечения. Нет такого метода? Ну это я уже просто размышляю. Как посчитаю я уже понял, так и сделаю, как посоветовали. Возьму поперечную силу и момент от эксцентриситета. Хоть это и так, приблизительно. Поворот сечения у опоры получается просто игнорируем, а он будет
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Цитата:
Цитата:
По вопросу из п. 1: теоретически можно учесть разгружающий эффект от моментов в пластических шарнирах (ведь он будет), но только теоретически. Судя по фотографии, главную балку из шв. 24 усиливали снизу полосой или это кажется? А чего же не включится? Жёсткость у плиты в плоскости балок настила есть, изгиб в той же плоскости тоже есть, вот и включится не смотря на отсутствие сцепления балок и плиты, только это перераспределение нагрузки между главными в второстепенным балками должно быть уже было учтено в расчёте. Последний раз редактировалось SetQ, 03.11.2013 в 23:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
Я имею ввиду не приводит к повороту сечения самой фасонки возле шва, за пластическим шарниром. А сечение балки конечно будет поворачиваться еще сильнее.
Вы какие имеете ввиду расчетные усилия? Без момента? Но Вы же сами говорите лучше что бы швы были прочнее фасонки. Мне кажется это обеспечить можно только учитывая момент. Нет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130
|
троицкий "промышленные этажерки" стр.30-32. здесь в даунлоаде есть
----- добавлено через ~5 мин. ----- а до пластического шарнира тут как до китая. эти семь прихваток вместо шва не выдержат ----- добавлено через ~13 мин. ----- rain_day, выложи усилия что-ли (считая этот узел шарнирным). да и верхний пояс тоже |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
Спасибо. Похоже, это именной мой случай. Только вот вопрос: "Для этого определяют крутящий момент Мкр, вызывающий поворот главной балки в месте примыкания вспомогательной на угол, равный фи" (стр. 31). И нет никаких пояснений как это сделать... я понимаю, сопромат и все такое, но нет ли каких-то узко специализированных формул без глубокой теории с тройными интегралами?
Так в первом сообщении выложил Q=1,6 т. Длина фасонки по горизонтали 160 мм, высота 180 мм, толщина 6 мм. Катет сами видите...ноль ![]() Это однозначно. Швы переваривать надо нормальному сварщику, или того же самого взять, но трезвого, что ли... Последний раз редактировалось rain_day, 04.11.2013 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- еще - там считать узел шарнирным можно лишь при ограниченном прогибе вспомогательной балки. f/L*l<=1.0мм, где f/L - относительный прогиб балки от расчетной нагрузки |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Цитата:
![]() ![]() При этом опорный момент Моп = 2 * Mx http://www.soprotmat.ru/kruch.htm |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
Чем? Это Вы и все остальные, здесь отписавшиеся, со мной всем поделились
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Узел крепления металлической балки к кирпичной стене | Vildar | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 29.04.2015 09:00 |
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? | MasterShilen | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 05.10.2011 14:35 |
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне | Якорь | Металлические конструкции | 6 | 16.09.2011 11:13 |
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку | Жека СКДМ | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.10.2009 13:02 |