| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Очередной вопрос про расход арматуры для монолитного ж/б каркаса с нестандартной сеткой
Kazan
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
||
Просмотров: 26286
|
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
психи не психи, но и не дураки, все таки экономию в 60кг они от нас уже выжали )))
Композитку еще не ставил ни где, опыта такого нет, может в будущем где-нибудь не особо важном каркасе ))) безбалочное перекрытие толщиной (пусть будет) 250мм с капителями толщиной в 300мм |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Проектировали склад продуктов. Предложили заармировать пол чёхом 20 арматурой с шагом 200х200. Заказчик сказал: - Дорого! Давайте отдельный фундамент под каждую стойку стеллажа делать!
- Хозяин барин - сказали проектировщики... А через год они к нам прибежали с круглыми глазами! Оказалось что они нашли на свой склад арендаторов, а у тех свои стеллажи с бОльшей нагрузкой и с другой привязкой "ног" стеллажей ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Я бы на 100 точно вышел при толщине 160 и балках. Меньше 100 - тут надо смотреть сколько денег платят. За тарелку супа заморачиваться бы не стал.
П.С. Плоские плиты проектируют ленивые проектировщики |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Согласен со swell{d} -можно выйти на 90-100 кг на куб при такой схеме. И расход бетона снизить. Последний раз редактировалось ЛИС, 22.11.2013 в 12:44. |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
господа, могу вам сказать на счет оплаты, заказчик ведет себя так, будто бы проект вообще ничего не стоит и нам и так переплатили в несколько раз...
Цитата:
100кг это плита+балка? Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- ну круто... вернемся к числу 80, вы на это пойдете? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Тоже считаю должно около 100 кг на куб вертеться. При указанных пролетах колонны 500х500 минимум, капители сделать. балки не любят смежники (ну или мы смежников не любим за то, что они балки крушат
![]() Расход 135 кг на куб при сетке 4 метра не айс
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
Характеристики каркаса: 6 этажей (парковка(h=4м), первый этаж(h=4м) - магазины, след. этажи(h=3.6м) квартиры или номера гостиницы, 320кг снег, ветер 30, каркас с одной стороны подпирает подпорную стенку из буронабивных свай высотой 11м (т.е. гор. нагрузки от выпора стенки на уровне перекрытия парковки), колонны 400х400, капители примерно 2.6х2.9м. При каких условиях у вас вышло 100? Последний раз редактировалось dik-son, 22.11.2013 в 14:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
да никак, иначе уже в 2-х словах бы изложили
Цитата:
да вообще, кто арматуры заявит меньше, тот и более крутой проектировщик) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
У нас такой (или меньше) расход арматуры на 1 куб в перекрытиях получается для жилых зданий 10-14 этажей для 3 снегового района.
Решения вот такие ![]() Или аналогичные Последний раз редактировалось ЛИС, 22.11.2013 в 14:51. |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
а в двух предложениях, на что бы пошли ради максимального уменьшения? Допустим, уйти от унификации совсем и положить 8мм, 10мм там, где по расчету такое бы прошло?
hendix, я вас запомнил ))) на будущее буду иметь в виду... а вообще все данные уже есть, отпишитесь пожалуйста в личку... меня честно говоря пока удивляет уверенность таких КЖшников, они что себе никакого запаса не оставляют, хотя бы чтобы подстраховаться от возможных монолитчиков-идиотов, которые то там не свибрируют бетон, то там забудут связать, а возьмут и бетон B15 вместо В25... то есть неужели можно быть на все 100проц уверенным в своих расчетах, где же коэффициент инженерной трусости? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
из чего пустотообразователи? Впервые увидел чтобы продольные в монолите. Обычно шарики-кубики.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
ЛИС тогда так: высота этажа от пола до пола, при оговоренном требовании заказчика: высота этажа 3м (без учета инженерии) т.е. в моем случае высота от пола до пола - 3300мм=3000+250 (плита) + 50пол. при Ваших 100 кг какая будет высота?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Какой шаг вертикальных конструкций?
|
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
пустоты - значит бетона еще меньше, то есть делитель меньше, если заполнить пустотки бетоном у вас что даже меньше 100 получается?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
В случае автора как раз разумней шарики-кубики. Последний раз редактировалось ЛИС, 22.11.2013 в 15:25. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да. Вообще все стандартно. Считайте в обычную плиту вставили пустотообразователь. У буржуев даже что-то типа краткой технологической карты выложены на аналогичные конструкции с кубиками и шариками. И видео есть как все это вяжется, бетонируется.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вообще, если серьезно - заказчик спрашивает ТОЛЬКО соотношение арматура/бетон? Количественный фактор его при этом не волнует ("столько-то тонн арматуры и ни килограммом больше")? Тогда можно увеличить на пару метров высоту фундаментной плиты - общее соотношение заметно упадет. А если еще серьезней - попробуйте уменьшить высоту плиты - вполне может оказаться, что количество арматуры (не соотношение, а количество) действительно упадет. |
|||
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Arikaikai, как вы себе представляете это? Меньше высота - меньше h0, меньше плечо арматуры, итого больше арматуры надо. Поперечной арматуры вы на изменении столько не выгадаете+ неизвестно, что при уменьшении высоты с продавливанием будет для такой плиты.
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Меньше высота - меньше собственный вес. Много раз замечал, что при уменьшении толщины плиты армирование снижается. При капителях проблем с продавливанием быть не должно
|
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
swell{d}, ну пусть можно ужать до 160 с 200 итого 0.04*25= 1 кН меньше веса. Нагрузки полезные пусть 5-6 кН. Собственный вес соответственно 4 и 5 кН. Итого нагрузка 9 и 10 кН. Изменение h0 0.13 м и 0.17 м. Итого имеем где-то 17-19 процентов роста армирования для меньшей толщины перекрытия.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() 14 этажный дом. сетка от 6,5х7 до 6,5х12 безбалочные пустотные перекрытия 220мм. Расход арматуры 88 кг на куб, расход бетона 0,15 м.куб./м.кв. Итого 13,2 кг на 1 кв.м. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
При пролетах до 6м и не особо заморачиваясь на экономии у меня получается 107...115гк/м3. Если в здании в основном несущими элементами каркаса являются стены, то расход как правило снижается. У Вас пролеты большие, стен мало, одни колоны... Если делать обыкновенное плоское перекрытие, пусть даже с капителями, то никогда Вам не выйти на расход в 80 кг/м3.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Offtop: я тут за пару дней посетил сразу 3 объекта Калатравы. потрясающе красивый железобетон. но! чувак воообще не парился по поводу расхода бетона (про арматуру я хз) - лифтовые шахты на 2 этажа - толщина стен ~70см. от каркаса отрезаны. в другом месте стенка толщиной около метра. тоже - просто так, никакой особой надобности в этом нет... и так во всём =)
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
У топикстартера речь о "ширпотребе" |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
В ответ на эту, считаю, немного подлость ))), я ему сказал, чтобы отдавали кому угодно, но ниже 145кг не пойду, после чего дал добро оставлять как получилось... вот вам и хе-хе... брал на понт, чтобы выжать максимум... Последний раз редактировалось dik-son, 25.11.2013 в 08:38. |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
http://www.psk-vostok.ru/system/arko...objects_3.html
сравнивал свои, +- рядом
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
По разному - на форуме уже были темы.
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Капители, балки, шарики, кубики...
Вот просто плиты/колонны - покрытие 200, перекрытие 250, колонны 300х300, сетка 6х6, этажи 3,6. Никаких скрытых балок и прочих пузырей. ![]() Общий расход - см. табл. - норм? К слову, навскидку - не продавит плиты? (Еще не перепроверял вручную, все подобрано машинно). N=35тс и 50 тс, неслучайные моменты мизер.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2022 в 09:51. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Свеса нет почти - 60 мм - далее панели, таков консепсион. 60 не стал изобразить.
![]() Наоборот очень красивый "персидский ковер". Это так задаю специально (зонами вокруг колонн - я, далее - машина), в корыстных целях - я обычно не пользуюсь подбором и полями армирования от машины - задаю и проверяю свои "умные" армирования. Машина - да, что-то игнорит ортогональности/ симметричности и рисует в стиле сюрреализма. yarrus77 Цитата:
Прикольная поперечка конечно. Расход что-то не пристегнулся - вот:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2022 в 10:05. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
2. Естественно жесткий. Очень жесткий - все узлы в пределах 300х300 "замоноличены" через ТТ. Это такая "каркасная конструктивная система" в терминах СП430.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
по расходу- здесь https://dwg.ru/dnl/13055 не смотрел чего пишут
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Но у нас в ТЗ стоит: <90 кг/куб - фундаменты (плитные), <100 кг/куб - стены подвала, <110 кг/куб - перекрытия. Что уже не научно, и даже не смешно. Зачем это пишут - понятно - из "гуманных" соображений - чтобы проектировщики не перестраховали свои зады или не пролоббировали подрядчика по материалу. Но КАК это пишут - есть же еще и расход бетона - он что дармовой? и главное - по этому ТЗ проектируются несколько разных конструктивных систем - и удельные расходы не могут быть одинаковыми. Вот в чем дело.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
![]() по плитным фундаментам, щас глянул старые свои наработки, 80 кг/м3 выходит. Толщина фундамента назначалась (да и сейчас так делаю) по поперечной силе без поперечной арматуры.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
На первом этапе заказчик присматривается, оценивает отношения арматуры к бетону, строит финансовую модель, считает расходы.
Вторым этапом цифры в ТЗ (на следующих объектах) он будет корректировать где-то чуть в большую, где-то чуть в меньшую сторону, пока в итоге они не станут в его глазах догмой. И на третьем этапе (проанализировав все ранее построенные объекты и посчитав грядущую прибыль) у заказчика появится в ТЗ отношение бетона к м2 продаваемой площади. И тогда все доводы, типа: Цитата:
Эффективный менеджмент рулит ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Капители на бумаге красивы, строителям на площадке это немного огорчительно смотрится.
![]() Цитата:
Да и ладно - главное надежно и инженерно-обоснованно чтобы было, а деньги пусть считают эффективные, что я теперь инженер или бухгалтер? Тут нам приятнее разговоры об конструктиве. ![]() Например, поперечная арматура - она ставится классически неэффективно. Т.е. не поперек "плоскостям сдвигов", а поперек элементу. Зато технологично. Но как с анкеровкой, если элемент тонковатый?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
На сколько тонкий. Вот в КУБ 2,5 толщина плит 160мм. В монолите в жилье чаще всего 180-200мм.
----- добавлено через ~1 мин. ----- С нас 0,35 требовали. При показателе 0,37 зубы заказчика уже скрипели.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Такой тонкий, что ф6 перестает быть минимально заанкеренным с двух концов.
![]() Цитата:
![]() К бетону - пока без фундаментов 0,275 кубов на кв.м. полезной. Но это два этажа всего. Вопрос: я правильно располовинил момент? Что-то я перегружаться начал...всякая хрень в голову лезет уже.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
С меня
![]() К анкеровке поперечки: если ф6 с профилем (гладкий свободно не анкеруется), то как минимум 2х150 мм. Т.е. практически для плит до 350 нужны каркасики. А просто "понавтыкать/привязать" можно при более. ----- добавлено через ~10 мин. ----- В средних, не продавило (Кисп<0,7). В углу усилия другие. С краю - тоже свои усилия. По логике - если в середине плита не слезла с колонны, то в углах/с краю "как-нить" не слезет - моменты большие, да, но не прямо же вот выломало. Проходило. Проверю постепенно. П.С. - без свеса по СП не проверить. Цитата:
Предприятие питания. Может еще резонанс от танцующих учесть? ----- добавлено через ~18 мин. ----- Расчет без свеса в СП не рассматривается - свес не менее полколонны. Приехали. Странно - эти свесы например в углу вообще не могут чем-то особо помощь продавливанию. Так, чуть-чуть.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2022 в 13:47. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
в углах как правило любят протягивать сети, это тоже надо учитывать при определении расчетного контура на продавливание. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Я про это: при снижении продавливающей силы, учитываемый в расчёте момент снижается - это абсурд. (При нулевой продавливающей силе момент может быть бесконечным и узел пройдёт формально).
Последний раз редактировалось eilukha, 17.02.2022 в 14:37. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это понятно.
А как лучше посчитать тут: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1982881&postcount=9 И главный вопрос: в углу КОГДА контур продавливания замыкается - при наличии свеса 1/2ho или 1/3ho или "километр"?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
в этом есть некоторая логика.
при отсутствии N момент дает большие касательные напряжения на одних сторонах контура и незначительные на других сторонах. Поэтому полного продавливания не произойдет, будет разрушаться по нормальным или наклонным сечениям. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
http://webcad.pro/prod/prod_fma_kr.html |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Во-вторых в еврокоде, когда нам первый раз перевод принесли году в 2005, было указание что если по расчету сечение бетона плиты не обеспечивает прочность плиты и нужна поперечная арматура, то толщина плиты минимум 200 мм. У нас проще в СНиП было, да и сейчас не видел подобных требований.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Так я как раз о возможности таковых. Эта идея от другой идеи - ставить не вертикальную поперечку, а поперечную поперечку - под 45 (по отношению к условному контуру).
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Но не от продавливание же. А от изгибов.
Как бы продавливание - это проваливание в болото. А не выламывание. ----- добавлено через 57 сек. ----- ...не для расчетов на изгибы же.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
именно. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Для понимания, что из этого ничего не выйдет, достаточно посмотреть на картинку к расчету на поперечную силу изгибаемого элемента. Из нее выходит, что прямые стержни (часть их в начале трещины) не выполнят условие анкеровки никак. А с учетом раскрытия трещин совсем никак.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Последний раз редактировалось eilukha, 17.02.2022 в 16:01. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не понял - кто куда не пройдет?
![]() Тут пока под вопросом только угловые, устал пока силы на контур делить. в глазах темнеет уже. Всего 42 колонны, из них тревожные 4 штуки. По углам 4 капители смешно будет? По всем 42-м капителить еще смешнее - сопоставил утонение плиты и утолщение капителей - больше огорчений от гемора с работами, чем веселья от экономии. Нет экономии при данных исходных. Может угловые г-образно сделать, для простоты работ? Всяко проще, чем корзины для капителей сооружать...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Монолитчиков жалеете?)
----- добавлено через ~5 мин. ----- В СП подобных требований нет. Да и не припомню, чтобы в СНиПе были. А где есть, так в книге "Новое в проектировании бетонных и железобетонных конструкций" (мин. 200мм) и в научно-техническом отчете НИИЖБа от 2002г (мин. 180мм, если не ошибаюсь).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 17.02.2022 в 17:16. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вопрос-то не в жалостях, а в инженерной справедливости.
Капитель или Г-образный угол? Почему я должен непременно капителить? Это же СЛОЖНЕЕ (для всех буквально), чем Г-колонна. В углу N=12 тс, и два полумомента по 3,3 тсм (Х,Y). Если колонну изолировать от плиты (по моментам), что такое 12 тс? Ничто...можно на закладную посадить. Расчетная длина колонн все равно 1,2.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2022 в 17:25. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Почему вы думаете, что Г-колонна проще? На нее больше бетона и арматуры нужно. Опалубку тоже нужно под нее городить.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Равнополочный уголок в плане. Типа два пилона образовали букву Г. ----- добавлено через ~2 мин. ----- При условии, что в полу нет разводки коммуникаций. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Какое сечение колонны и толщина плиты?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Уточним подсчетами: допустим колонна вместо 0,3х0,3 стала Г-0,6х0,6х0,2 (удвоение периметра продавливания), и на 20% по арматуре больше. Это +0,2 кубов бетона. Из этого бетона получится угловая капитель толщиной 0,25 (удваиваем площадь периметра) например , размер 0,9х0,9, т.е. расширение на 0,6 от грани. Ничего не больше прямо. Опалубка - для капители нужно убрать часть основной опалубки с плиты,и с колонны, добавить другую плоскость ниже плиты, и поставить две стенки. Это все на стойках. Потом арматуру в три слоя в капитель. разнобой и т.д. Для колонны - надо добавить 6 полос щитов. Хрен редьки не слаще. А может посчитать таки угол на продавливание - может пройдет - eilukha вряд ли считал, так, напугал. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Продавливание перекрытия и разрушение балки по наклонному сечению - не одно и тоже.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я то и спрашивал, какого сечения ваша колонна и какой толщины плита. Усилия вы написали. Мне просто интересно стало. Хочу сам посчитать. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну ясен пень, что армировать нужно. И бетонировать лучше за раз.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
http://webcad.pro/prod/prod_fma_ug.html говорит, что для бетона В25 и поперечной d6 с шагом 50 мм проходит с коэффициентом использования 0,74 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- конечно не одно и тоже, только формулы 1:1. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Что там еще...вроде все.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
А почему вы приняли решение (мне просто любопытно) применить колонны 300х300мм, а не 400х400мм? Колонны 300х300мм более чувствительны к дефектам изготовления.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
А вы хотели увидеть какие-то новые неведомые коэффициенты, параметры и прочее? Или вас смущает, что при разных гипотезах формулы схожи?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Меня смущает, что узел плита-балка в любом случае не прокатит, либо про продавливанию, либо по поперечке (если использовать термины кривого СП 63).
----- добавлено через ~4 мин. ----- - по арбату 0,826 без поп. арм. Последний раз редактировалось eilukha, 17.02.2022 в 18:26. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
eilukha, возвращаясь к тому, что по вашему мнению формулы 1:1.
Отечественные нормы исходят из следующих гипотез. При продавливании: Разрушение при продавливании плиты происходит от действия отрывающих усилий со стороны пролетной нагрузки на плиту, а также касательных напряжений, вызванных действием сосредоточенного момента распределяющихся по линейному закону. По поперечной силе: Разрушение железобетонных элементов по поперечной силе происходит по наклонному сечению, проходящему по наклонной трещине, при разрушении бетона над наклонной трещиной. Опишите для себя это формулами. Там и там будет Rbt, там и там будут геометрические характеристики сечения. Формулы будут априори похожими не смотря на то, что гипотезы разные.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
d и с равны 0.
Т.е. КАК БЫ неправильный расчет. я понимаю, что на деле правильно. По всем остальным проверкам СП все прошло - у колонны специально сетка КЭ сгущена. Все ОК.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
А конечно у вас может быть свое мнение. Но если не понимаете, спросите еще раз. Или вы касательные напряжения отрицаете?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Момента к слову тоже нет в природе. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- скад не разрешает, говорит нормы запрещают такое считать.
----- добавлено через ~3 мин. ----- - покажите картинку разрушения от ненаклонного среза бетона. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Что-то понажимал не то...
----- добавлено через 43 сек. ----- Т.е. уже согласились, что срез может быть?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Вам хочется остаться правым. Понимаю. Но срез существует, как и касательные напряжения.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
eilukha, я кажись понял. Вы топите не за то, что среза в природе не существует, а за то, что его невозможно встретить в плите перекрытия. Так?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Фиг его знает, товарищ майор.
![]() Ну наверно в сторону ухудшения, а не в обратку. Сам-то как думаешь? Наверняка по СП считается, т.е. просто вычисляется способность по моменту, и потом складируется со способностью по N. Вот вечно пыльным мешком из-за угла...и что я теперь полезу рыться в знаках? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
У средней (прямоугольной) колонны призма имеет 4 боковых грани. У крайней - 3 грани. У угловой - 2 грани. При действии момента при достижении на одной грани напряжения равного пределу прочности на растяжение разрушения не произойдет - соседние грани будут удерживать призму. Поэтому, скорее всего, и располовинивают момент. Представлять продавливание через срез глупо ровно настолько, насколько глупо, например, считать угловые швы на условный срез. По крайней мере, вычислять момент инерции ломаной линии проще, чем момент инерции поверхности или фигуры, состоящей из трапеций. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.02.2022 в 21:27. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Вот давнее событие. Судя по фото колонны пробили покрытие по нормальному сечению. Было еще фото, не нашел, там покрытие зависло на периметральных стенах, колонны пробили покрытие аналогично, причина была - снег в большую кучу трактором сдвинули.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
Вообще странно, когда покрытия, предполагающие проезд тяжелой техники, проектируют без капителей.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Сколько раз не просчитывал, эффект был заметен только в одном случае, когда времянка сопоставима или больше постоянной нагрузки. Но стоит оговорить, что при этом сетка колонн составляла 6х6м...7х7м.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Думаю если бы наклонная, то на колоннах ошметки перекрытия остались, были и такие фото в сети. А обломки верхняя продольная арматура вполне себе организует.
Цитата:
Цитата:
В паркинге в проезде пролеты делаем 7,2+- м иначе с разворотом машин плохо.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Случаи ВСЕВОЗМОЖНЫХ вариантов "загружения" от сумасбродов в СП не рассматриваются. Они лишь в Вашем "карасевом" воображении. Шахматный ракетный обстрел скоро приснится тебе...
![]() Судя по тому, как синхронно-красиво облезло все, дело было на в шахматах/шашках/домино, а в СИСТЕМНОЙ фатале-ерроре. Или проморозили бетон, что менее всего, или как-то не так заармировали эфти зоны у/над колоннами. Так-то и колонны толстые при своем шаге. А может плита тупо тонковатая. Насчет "КАК-ТАК без капителей???" - капители тоже не помогут, если неправЕльно законструировать. И вообще странно связывать "проезд ТТ" с капительностью/безкапительностью. Можно и ригель. Можно и плоскую толстую. И т.д. и т.п. Расчетом обосновывается, а не верой в тараканов. ![]() Вкратце - дело не в том, что СИСТЕМА не та, а в том, что где-то ОШИБОЧКА вышла. И уж точно не в "куче снега". Снег бы прорвал, если на всю площадь со всего горда свезли. И с капителями даже. А от локальной горки провалился бы один пролет. Понарассуждали тут панимаш ![]() Вот такие гадания по фото с уклоном к своим любимым тараканам и укрепляют этих самых тараканов в тех же головах плюс в юных слушателях.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2022 в 16:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- - в т. ч. поперечкой по периметру ступеньки, чтобы нашлёпку не оторвало от плиты. Последний раз редактировалось eilukha, 18.02.2022 в 15:03. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
На продольном армировании плиты. На армировании колонн.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Мы же видим на форуме баталии разного рода по новым нормативам. Как с опозданием товарищи дописывают нормы. А зачастую берут из старых норм и получается еще один раздел. Примеры: СП 15.13330. расчет разнонагруженных простенков, СП63.13330 расчет закладных, коротких консолей. Эти приложения взяты из старых норм и "актуализированы". Делайте выводы.
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
eilukha, это надо тщательно ИЗУЧИТЬ, и наконец понять, О ЧЕМ там речь. Почитай, там на эту тему всего полторы страницы, и успокойся.
Нет там ничего такого. Дело в нюансах. Почитай, но очень внимательно. И самое главное - если вечно ВЫДУМАВАТЬ сказочные НАИНЕВЫГОДНЕЙШИЕ нагружения, то наверно должен быть какой-то край это сказки? Например (твое любимое), на крыше снег бараны переместили ИМЕННО ненаивыгоднейшим образом. Варианты: наделали мелких куч. Наделали крупных куч. Наделали очень крупную горку. Где граница? Правильно - нет границы - нет же границы человеческой глупости. Поэтому что? - правильно - в СП перечислены те варианты, которые оправданы (как экономически, так и социально). А нафантазированные - не оправданы, т.е. и хрен с ними, сокращенно. ДОТ или АЭС - да, там планка выше, и на порядки, но это ТОЖЕ нормировано.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- сказано НАИНЕВЫГОДНЕЙШИЕ без указания вероятности. Нормы руки умыли, а проектант (под дубинкой заказчика) как хочет. Может, например, составить руководство как мебель в квартире расставлять, как товар в ТЦ складировать, в каком порядке снег на кровле чистить.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Короче. Дайте расчётную схему, геометрию, нагрузки, огнестойкость - я вам одну капитель посчитаю в углу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
..и без указания конкретных значений и видов. Подразумевается, что ВСЕ схемы исчерпаны в СП. Из них и выбирать НАИНЕВЫГОДНЕЙШИЕ. А не свои падающие боинги надумывать.
![]() Цитата:
Подразумевается, что челиков родители с детства учат элементарной разумности, в садике что-то вкладывают, потом много-много лет в школе знания дают... Даже у папуасов есть инстинктивные края. А если кто ума лишен - "ну тут уже как бы наши компетенции заканчиваются" (с).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2022 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Даю - после Кросс-итераций плитного фундамента (max давления с 5 т/кв.м дошли до 22 т/кв.м) картина N-M изменилась, и по продавливанию (по сути срезу/сдвигу
![]() Ввел капители - накаркал. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2022 в 11:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Смех смехом, а я сегодня чистил снег - хоть он и не постоянная нагрузка - но за неделю снег УСОХ! Кучки снега, которые неделю назад при +1 были мокрыми и плотными, ветрами высушило/испарило так, что раза в полтора рыхлее стали. Сублимация, если не сказать возгонка.
Таким образом, к шахматкам из списка Шиндлеря eilukha добавляем сублимацию снеговых.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Смеется тот, кто смеется последним?
![]() Не нужно изобретать все новые и новые собственные схемы причудливых загружений. Это граничит уже с паранойей. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Фундамент на продавливание повлиять впрямую не способен. Подозреваю, что просто перераспределились усилия.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В смысле картина усилий немного изменилась. И Кисп перешагнуло 1,0. Он был около 0,96 в нескольких узлах.
Не фундаменты скажем повлияли, а основания. Одни колонны просели больше, другие меньше, и т.д. Система же неопределимая, все играет туда-сюда при любом дергании. Это я еще волевым усилием остановил итерации - если еще пару шагов сделать, там бы еще больше "передернуло" картину. "Хорош, Сигизмунд", сказал я себе. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Кто это такие? Как их фамилии? Какие две схемы? В каких случаях? У меня одна схема и один случай - " все было близко к провалу" (с). При уточнении расчетов красная линия была пройдена. Это все eilukha накаркал. Правда он про угловые говорил, но не угловые перегрузились. Но это не снимает с него вины за произошедшее.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
плиты перекрытия на нижних этажах очень чувствительны к неравномерным осадкам, поэтому без иронии советую дополнительно просчитать схему без податливости узлов на обрезе фундамента, и выбрать наихудшие варианты по расчету на продавливание.
----- добавлено через 59 сек. ----- хорошо что про меня упоминания нет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Не надо мне "варианты", с одним-то уже тошнит. ![]() Если "без податливости" означает тупо защемить в ноль низы колонн, то зачем? Из каких вероятностей?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
На плиту Q проверены. Не вылезло.
![]() А с чего такая мысль, что плита не по всем параметрам проверена? Может и по моментам и продольным не проверено - "еще вылезет"? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Offtop: PS я смотрю у каждой специализации своя профдеформация ![]() ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Они что не уверены в себе? Или ты их постоянно пугаешь из-за угла пыльным мешком?
Как может колонна низом защемиться в ноль? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Зачем? Нет вариантов! Один единственный вариант.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
Фундамент лучше заложить 500, мало ли какие эксперты, вопросов будет меньше |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
плохая история - учесть в одной схеме все, все парадоксы и вылезут. Хотя я незнам, почему с обычным сараем у тебя столько маеты.
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Зависимость обратная - по виклеру "чем больше тем больше", т.е. зона колонны в плите продавливается больше, чем дальняя зона, и ситуация усугубляется. В отличие от штамповой осадки.
Цитата:
Цитата:
Т.е. в итоге хуже некуда. В отчете один вариант. Цитата:
Обоснование: 500 когда - всуе? А хотя бы к этажности и/или к сетке не надо привязать? Это что для 1-этажного сооружения? Или 10-иэтажного? При сетке 4х6 или 8х8? Дебильное требование. Такого до СП430 не было в истории человечества. СП430: Настоящий свод правил распространяется на проектирование конструктивных систем зданий (сооружений) гражданского назначения (жилые и общественные), в которых все основные несущие элементы (колонны, пилоны, стены, перекрытия, покрытия, фундаменты) выполняют из монолитного железобетона. В СП63 нет таких требований. Потому что еще туда глупости и косноязычие не так глубоко проникли. ----- добавлено через ~4 мин. ----- У меня даже сочетание для анализа 1 штука. ![]() Наоборот - она схема, одно сочетание и простейшее унифицированное армирование. Гениальная простота при достаточной надежности ![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.02.2022 в 18:58. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() Модули строго по СП: для 1ГПС 0,6 и 0,3, для 2ПГС 0,6 и 0,2. К слову - чем занимаюсь - за месяц я должен выдать рабочку на три сооружения. Разных. Ими же будем проходить экспертизу. А вы говорите - вариации... Без вариантов. Только один шанс, как в рулетке. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Если серьезно, мне малоинтересны размеры трещин и всякие прогибы. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
Не вижу смысла закладывать толщину 450 в этом случае, я бы заложил 500. Ильнур, схема готова? Мог бы поругать или наоборот.... Не знаю что наоборот ----- добавлено через ~4 мин. ----- На длительные? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
1000 кв.м. - каждые 5 см - 50 кубов, или 9-12 миксеров. Конвой бздения. Цитата:
![]() Для меня длительный=постоянный. Для практического проектирования. Длительный...насколько длительный? От оборудования длительный - это как? Суета все это. Постепенно я намерен перейти на следующий апгрейд-уровень в своем развитии - все нагрузки постоянны. А то что все динамические - квазистатичны, на стадии рассмотрения. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Конечно. Сплошная плита 450 мм под 1-этажное здание? При регулярной сетке колонн 6*6? Даже почему не отдельно стоящие? Карсты?
Всякое бывает, но сложно укладывается в голове, когда без фундамента проходит продавливание (пусть с минимальным запасом). Добавили в расчёт основание - добавились капители. Абсурд, извините ) Не должно быть такого |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
eilukha, надо, но есть же и требования к разности осадок. Насколько могут меняться усилия в колоннах? +/-10%? Если продавливание прошло с предельным армированием, учитываемым в расчёте, с запасом в 5%, то это уже повод задуматься о повышении надёжности. Ну или если усилия увеличились на 10%, возможно, логичней увеличить класс бетона, чем добавлять капители? Тем более тут фигурировали какие-то не серьезные усилия в 12 тонн при толщине плиты порядка 250 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
или осознавать, насколько реальные ситуации могут отличаться от расчетных моделей (особенно в такой сложнопрогнозируемой части, как осадки фундаментов)
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: Почему. У меня часто такое было. Изменились коэффициенты кросс и капители не проходят на 10%. Ну пару раз...
Для многоэтажных зданий, наверное, эффект меньше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Плита - из ТЗ Заказчика. ГИП не знаю как разговаривает с Заказчиком, но все мои вопли-крики о глупости плиты не были доведены, наоборот - Заказчик ругался, что мы пытаемся ему мозг вынести и т.д. И это еще не все - там далее есть жилые дома кирпичные 3-х этажные - так и их заставили сделать КАРКАСНЫМИ. А кирпич - как нагрузка. Типа - сначала одни делают каркас, а потом другие кирпич кладут. Понафтыкал колонн везде, аки лес густой...Сделали бы просто кирпичные дома и просто сборные плиты, как все... Не знаю, отчего такие перекосы. "Все смешано в домах Обломовых".
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.02.2022 в 20:12. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
это у него каналья под плитой не забивалась
![]() Offtop: Цитата:
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
Вопрос по изготовлению монолитного душевого поддона из бетона | x-jek | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 04.04.2011 16:44 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |