#1 | |
Во всех простенках наружных стен обнаружены вентканалы. Что делать?
Регистрация: 04.01.2014
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 10076
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну заливали и не один погонный километр. Сначала промываешь канал, потом шуруешь.. В раствор лучше добавить известь (улучшается подвижность и все такое..., для кладки известь пользительна). Самое главное, чтобы при заливке давлением раствора не выдавило кирпичи из кладки, а то будешь потом мучиться с пузом. Короче, можно больше информации... А то явно кто-то хочет денег. Обычно обоймами под надстройку смету накручивают. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375
|
Есть такое понятие, как комплексные элементы (каменная кладка + ЖБ монолитный). Совместная работа таких элементов обеспечивается сцеплением между ними. Такие элементы работают как на центральное, так и на внецентренное сжатие. Монолитный ЖБ армируется по правилам армирования ЖБ. Имеется методика их расчета. Вопрос в том, чтобы обеспечить совместную работу материала и контроль качества уплотнения бетонной смеси.
Если в Вашем существует возможность применения подобных методов, то рассмотрите этот вариант.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.01.2014
Сообщений: 4
|
Район не сейсмичный - Московская область.
Увеличение нагрузки составит максимум 20% по сравнению с ранее существовавшей. В здании отсутствуют какие-либо трещины вообще. Спасибо за вопросы о недостатке данных, но получится слишком много вводных и необходимость проверки расчетом. Пересчет стен я уже заказал у "проверенных" ребят. На данном этапе мне хочется понять принципиальные вещи: 1. Если прочистим каналы, потом промоем из пожарных рукавов и зальем раствором с добавлением извести для увеличения подвижности смеси и при этом будем качественно вибрировать глубинными вибраторами, то - можно ли потом считать простенок единым целым и выполнить расчет на внецентренное сжатие без учета пустоты от канала. 2. Если завести арматуру в каналы и использовать тяжелый бетон, то не надо ли будет выбивать ниши в основании каналов для организации "базы" новых колонн. В этом случае, по словам конструкторов, ж/б колонна, которая образуется внутри простенков, будет жить своей жизнью и воспримет всю нагрузку от надстройки и продавит кладку основания. 3. Какие мероприятия, кроме вышеуказанных позволят обеспечить совместную работу кладка-бетон? Добавки ПАВ? Хотя мне это не очень понятен п.2, т.к. каналы изначально не дымовые, а вентиляционные (раствор кладки сложный а не глиняный), каналы изнутри шероховатые, местами выполнены "в пустошовку". Мне думается, что адгезия кирпич - новый раствор - это хорошо, но, поскольку у раствора будет слишком много "зацепов" за шероховатости, то опасаться за раздельную работу не стоит. Я больше склоняюсь к решению вопроса по п.1. Люди с большим опытом говорят, что конструктора перестраховываются. Но я сам хочу разобраться в вопросе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Раствор не пойдет...У раствора при схватывании большая усадка и ползучесть (тем более с известью) в дальнейшем. Тяжелый бетон с кладкой- очень разные модули деформаций... Вообще, в этой ситуации при вибрировании можно развалить кладку. Самый реальный вариант, который напрашивается при первом приближении: керамзитобетон с по-ярусным бетонированием и пластифицирующими добавками без вибрирования... Все просчитывается...
Последний раз редактировалось Injener-81, 05.01.2014 в 21:42. |
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
Цитата:
Слава Инженер, складывается впечатление, что проект реконструкции Вы хотите заменить бесплатными советами форумчан. В связи с этим вопрос: какая роль Вам отведена в этом процессе "реконструкции"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.01.2014
Сообщений: 4
|
357, проблема как раз в том, что проект существует (и прошел экспертизу)
Повторяю лично Вам ситуацию: После полного демонтажа внутрянки нашли каналы. Проектировщики видят каналы и предлагают превратить стены в стальную раму с 6-ю стальными поясами, заключив каждый простенок в обойму, а кирпичу отвести роль заполнения данной рамы. Я выступаю со стороны инвестора и имею строительное образование, чтобы поставить под сомнение решение "спецов". Как можно восполнить проект дополнительными чертежами, если принципиальное решение не выработано?! Injener-81, спасибо. Ваш ответ действительно ценен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
2. А причем тут усадка? Представьте столб пластичного материала (это не цемент который сразу схватывается, а более постепенно..) 26х26 см высотой метров 10. Ну куда он усядет? Вниз? Да и бог с ним, если его высота с 10 метров станет 9.85 м. Проблема ведь со сплошностью у нижних простенков, а не у карниза. Причем тут упругости? Ну какие перемещения будут у простенка, если нагрузка увеличится на 15% Да еще если вспомним, что этот столб уже 100 лет простоял под нагрузкой в 50-60 тонн. А вот отличие в коэф. температурного расширения, тут да. Это плохо. Цитата:
Это я о чем...? Да все возможно.. Мне не нравится, что а доблестные иженеры сразу все простенки на первом и втором этажах в металл... Да за последние 20 лет, я у единиц только видел нормально сделанные бандажи. У остальных это просто столб в клетке из металла. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Странно читать такие шокирующие вопросы-ответы на профессиональном форуме... ведь здесь подразумевается обмен мнением специалистов - строителей, а не студентов-двоечников или менеджеров по продажам...
|
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
Слава Инженер,
вот теперь-то мне все ясно! Инвестор всегда грамотнее проектировшика + инвестор всегда прав, поэтому наплюйте на "безграмотных" проектировщиков, выберите понравившееся Вам предложение из числа приведенных здесь, офОрмите его должным образом и тащите в экспертизу. |
|||
![]() |
|
||||
гражданин СССР Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
С усадкой тут я понимаю незнание (это простительно). Коэфф. усадки у смешанных растворов 0.22-0.25 мм/м, у чисто цементных (по номам) 0.2 мм/м. Однако кинетика усадки растворов с известью другая, чем у цементного камня. Если хотите, можете посчитать столб из раствора на основе портландцемента и смешанного, с учетом того, что воде некуда деваться и с учетом изменения коэффициентов деформации во времени. И еще можно на досуге подумать, почему все пособия по реставрации рекомендуют смешанные растворы, почему они рекомендуются для толстых штукатурок, почему их применяют в наливных полах и т.д. С модулем упругости это действительно, прокол в образовании. Научим. Давайте считать, но не в SCADе, а то в аналогичной ветке на 5 страниц флуда. Нагрузки на конструкцию в приделах 0.5Ru Модуль упругости смешанного раствора по опытам для различных соотношений на 30 суток 90000-160000 кг/см2 (возьмем 150 000) Столб высотой 10 м и сечением 676 см2 (залитый в канал раствор) Нагрузка 10 тонн (за глаза) Итого грубо (не учитываем работу в обойме) 10000/676/150000*1000=0.1 см Модуль упругости при длительном загружении примем 20000 кг/см2 (если хотите. то можете посчитать точнее) Кирпичный столб высотой 10 м и сечением 5400 см2 (простенок на всю высоту) если хотите, примите 2 м ![]() Дополнительная нагрузка те же 10 тонн (за глаза). Мы же не считаем те 50-70 тонн которые уже давили на него 100 лет. та уже все утряслось ![]() Итого грубо осадка этого столба составит 10000/5400/20000*1000=0.1 см Блин, опять те же 1 мм. Ну пускай разница будет в 3 мм или 6 мм - кто кого проколет и куда это все воткнется? В фундамент и землю ![]() Последний раз редактировалось kruz, 05.01.2014 в 19:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
С уважением к Вашему мнению, но считаю, истина дороже... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
О какой ползучести Вы говорите?
Ползучесть в кирпичной кладке на чистой развивается при напряжениях 0.7-0.9Ru и затухает на 5-7 год. Тут дому 100 лет в обед и напряжения в простенках не достигают и 0.5Ru Столб из раствора тем более не будет ползти от той дополнительной нагрузки, котрая будет после догружения. Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
На картинках приведена технология облицовки кладки (если не считать древних 2-х метровых стен). Вопрос - какой слой у них будет несущим. А, это зависит от деформативности применяемых материалов... есть еще понятие: "приведенная толщина кладки"
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
текущая ситуация не ухудшится
оштукатурить по сетке же
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Спасибо надо говорить... Однако, чтобы быть последовательным до конца и не заниматься "сохранением лица до последнего" попробуйте просчитать по СНиП все необходимые характеристики... будет польза Вам, как специалисту - пригодится в дальнейшем. Лично, я, для себя эту тему закрываю по причине несерьезности диалога...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
Ну, о чём с тобою говорить! Всё равно ты порешь ахинею. Лучше я пойду к ребятам пить, У ребят есть мысли поважнее. У ребят серьёзный разговор — Например, о том, кто пьёт сильнее. У ребят широкий кругозор — От СНиП до нашей бакалеи Offtop: В. Высоцкий с изм. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
А если подойти с другой стороны - расчитать допустимую разность деформаций для кладки и для сложного раствора - см. вложение (из пособия к СНиП 1981г.).
Считаю, что даже если: 1) напряжения в кладке простенка б<0.5R, усадка кладки прошла давным-давно, Дsh1=0 (а усадкой от доп. нагрузки можно пренебречь) 2) модуль деформации кладки по (93): Е1=450*2*15=13500 кг/см2 (R принял 15кг/см2) 3) усадка сложного раствора (из #13): Дsh2=0.00025 1/м 4) модуль деформации сложного раствора (из #13): Е2=90000...150000 кг/см2 то при расчете по (92), эта разность не превысит допустимые 5мм (если даже экстраполировать табл. 13, а не принимать минимальные 7мм). Нагрузку на простенок "разделить" между кладкой и заполнением канала пропорционально их жесткостям E*I. Адгезия заполнения с кладкой канала, безусловно, будет (для кладки адгезия обеспечивается чуть менее, чем всегда ![]() Кстати, автор так и не указал размеры простенка, количество каналов в каждом, и доп. нагрузку. Может оказаться, что простенок понесет всю доп. нагрузку и без значительного усиления...
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 06.01.2014 в 15:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2013
Сообщений: 7
|
да в тех местах, где вентканалы, кладку стен разобрать и заделать всё кирпичом - получатся однородные кирпичные простенки. предварительно, конечно, временные разгружающие устройства в тех местах установить. изнутри прям эти работы можно проводить. я по работе много раз видел, как ослабленную кладку кирпичных стен заменяли на новую - даже целые участки наружных стен, видел, как заменяют. в вашем случае будет же то же самое. в интернете много материла по замене кирпичной кладки можно найти.
заливать пустоты бетоном не советую. в этом случае стена себя как угодно может повести, никак это не спрогнозируешь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
Цитата:
![]() Давать советы не благодарное дело, тем более не зная всех условий. Бывает заливка каналов технологична и обеспечивает условия экономичности и целесообразности, бывает нет. Бывает перекладка по 20 м3 кладки экономически и технически верна. Все зависит от задачи. Последний раз редактировалось kruz, 10.01.2014 в 11:07. Причина: забыл картинку приколоть |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.07.2008 16:00 |
Материал для наружных самонесущих стен | Groove10 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.12.2007 10:25 |