Анкерный болт, какой применить металл?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкерный болт, какой применить металл?

Анкерный болт, какой применить металл?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2014, 23:38 #1
Анкерный болт, какой применить металл?
Ришат69Z
 
строитель
 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 27

Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста,какой металл применить на изготовление анкерного болта в ж/б фундаменте под опору "ветряка".
Нагрузки N= 190 kN, V= 130 kN, M= 3900 kNxm, болтов 60 шт., L=1550 мм

Последний раз редактировалось Ришат69Z, 16.01.2014 в 00:03.
Просмотров: 13128
 
Непрочитано 16.01.2014, 00:16
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Это у Вас нагрузки на один болт?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 00:35
#3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Т.к. диаметр болтов Вы не указали (он пока неизвестен) - задача проста.
По действующим усилиям Вы вычисляете усилия в одном болте (максимально нагруженном) и варируете d,R (болта). Можно принять сравнительно небольшой d болта из стали 09Г2С (10Г2С1) или немного больший d болта из стали ВСт3кп2.
(См. табл. 60* СНиП II-23-81*) или СП...
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 00:48
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Т.к. диаметр болтов Вы не указали (он пока неизвестен) - задача проста.
Не указаны ни диаметры ботов, ни, даже, тип и форма фундаментов. Как Вы думаете, к чему относится занчение M= 3900 kNxm?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 00:49
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Зимой температура какая?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 02:10
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Я так думаю, что значение М=3900кNхm (т.е. М=3,9тм, или Я ошибся - у меня сложности с нерусскими методами оценки действительности), относится к тем усилиям, которые действуют на весь узел крепления ветряка к фундаменту.
А вот, что такое L=1550 мм - "врубиться" никак не получается.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 02:19
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Что-то мне подсказывает, что у них 56 болты.
И им нужен ГОСТ 24379.0-80 (1991) БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ Табл. 1.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 11:26
#8
Ришат69Z

строитель
 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 27


Спасибо всем,уделили время и извините за "туманность" вопроса. Болты М 24 длинной 1550 мм всего 60 штук по кругу в метл-кой обойме(фланце). Нагрузки - на фундамент, башмачного типа, две ступени. Зимой до минус 35 мах.
Ришат69Z вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 11:59
#9
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


Берете "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" (к СНиП 2.09.03-85)
Там в конце есть примеры и считаете. До этого вы должны вычислить усилия на один болт(вы нигде не указывали диаметр основания).
Еще навскидку, зачем для М24 принимать длину болта 1550 мм, это много.
bere2005 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 12:06
#10
Ришат69Z

строитель
 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 27


Ветряк 30м высотой, вторая ступень круглая диаметр 3м.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
"Пособие по проектированию
Всем спасибо. Итог:
3.4. Для крепления сосудов и аппаратов, предназначенных для обработки и хранения взрывоопасных продуктов, а также для крепления аппаратов колонного типа при расчетной зимней температуре наружного воздуха до минус 30 °С включительно, следует применять сталь марки ВСт3пс3 (вместо стали марки ВСт3пс2); при температуре наружного воздуха от минус 31 до 40 °С - сталь марки Ст20 по ГОСТ 1050.

Последний раз редактировалось Ришат69Z, 16.01.2014 в 14:05.
Ришат69Z вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 19:32
#11
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Ришат69Z Посмотреть сообщение
Ветряк
Никого не настораживает вибрация?
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 20:08
#12
Ришат69Z

строитель
 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 27


это-же не мачта
Ришат69Z вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 20:14
#13
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Ришат69Z Посмотреть сообщение
это-же не мачта
Вам виднее....
Есть растяжки- мачта. нет растяжек- башня.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 21:33
#14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Никого не настораживает вибрация?
Крупнейшая ветроэлектростанция Украины - Ботиевская ВЭС
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 10:20
#15
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Никого не настораживает вибрация?
Не могу сказать как автор считал, но в вышеуказанном пособии все расписано подробно

3.9. Площадь поперечного сечения болтов (по резьбе) должна определяться из условия прочности по формуле
Asa = ко Р/Rва,
где ко = 1,35 - для динамических нагрузок; ко = 1,05 - для статических нагрузок.
3.10. При действии динамических нагрузок сечение болтов, вычисленное по формуле (1), следует проверить на выносливость по формуле
Asa = 1,8 c m ко Р/a Rва
где c - коэффициент нагрузки, принимаемый по табл. 4, зависящий от конструкции болта; m - коэффициент, учитывающий масштабный фактор, принимаемый по табл. 5, в зависимости от диаметра болта; a - коэффициент, учитывающий число циклов нагружения, принимаемый по табл. 6.
bere2005 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 11:20
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


У автора по прочности болтов МНОГОКРАТНЫЙ запас.
Видимо, вопрос лишь был о назначении марки стаи с точки зрения климатических условий.
По СНиП материал фундаментных болтов назначается по ГОСТ 24379.0, п. 5.1.2, табл.1.
Изображения
Тип файла: jpg Сталь болтов.JPG (73.9 Кб, 756 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 19:20
#17
Ришат69Z

строитель
 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Крупнейшая ветроэлектростанция Украины - Ботиевская ВЭС
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ilnur
Цитата:
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
bere2005
всем еще раз спасибо."Ветряк" как на фото "ботиевской". Ильнур, вы поставили точку.
Ришат69Z вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 21:45
#18
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По СНиП материал фундаментных болтов назначается по ГОСТ 24379.0, п. 5.1.2, табл.1.
Лениво смотреть и уточнять, но если мне память не изменяет, актуализированный СНиП "Стальные конструкции" дает указание на марки сталей фундаментных болтов без ссылки на почти полувековой давности ГОСТ.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 10:01
1 | #19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Лениво смотреть и уточнять, но если мне память не изменяет, актуализированный СНиП "Стальные конструкции" дает указание на марки сталей фундаментных болтов без ссылки на почти полувековой давности ГОСТ.
СНиП II-23-81 и ГОСТ 24379 - документы ДЕЙСТВУЮЩИЕ.
Физика за полвека не изменилась.
Кто не хочет работать, тот ищет причины.
Кто хочет работать, ищет способы.
И т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 19:46
#20
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По СНиП материал фундаментных болтов назначается по ГОСТ 24379.0, п. 5.1.2, табл.1.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81 и ГОСТ 24379 - документы ДЕЙСТВУЮЩИЕ.
Ильнур, Открыл СНиП II-23-81. Там ссылка на НЕДЕЙСТВУЮЩИЙ ГОСТ 24379.0-80. Порылся в интернете - та же петрушка. Получается, что по неактуализированному СНиП материал фундаментных болтов не подобрать? Да и актуализированный СНиП с ДЕЙСТВУЮЩИМ ГОСТ 24379.0 имеют некоторые расхождения. Посему остаюсь при своем мнении.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Физика за полвека не изменилась.
Кто не хочет работать, тот ищет причины.
Кто хочет работать, ищет способы.
И т.д.
О чем Вы этим хотели сказать, извините, не понял.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 05:06
#21
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Демоверсия а вам что нибудь номер распоряжения 1047-р говорит? Ильнур вам год ГОСТа и не называл. То есть открываете СНиП (не актуализированный) смотрите ГОСТ - проверяете его действие находите ГОСТ с тем же номером но с новым годом - смотрите что поменялось - долго думаете, анализируете, и постепенно приходите к выводу что интересующая вас таблица не поменялась вообще никак. Потом аккуратно забираете свое мнение и идете учить физику указанную вам Ильнуром. Как то так.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 06:21
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Физика за полвека не изменилась
Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
.... извините, не понял.
Alex_26:
Цитата:
интересующая вас таблица не поменялась вообще никак
Сталь при низкой температуре становится хрупкой. Т.е. энергии на разрушение надо намного меньше, чем если бы сталь была бы потеплее. Поэтому в первую очередь сталь подбирают по температуре эксплуатации. Это всегда было так. Независимо от перетурбаций норм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 07:23
#23
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Товарищи. Мои посты №5 и №7.
Хватит полемику разводить. Вторая страница пошла.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 07:52
#24
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: Товарищи. Мои посты №7.
Offtop: Ну ТС вам же сразу скажет что у вас ГОСТ старый!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 22:20
#25
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Ильнур вам год ГОСТа и не называл.
Зато неактуализированный СНиП ссылается на старый отмененный ГОСТ.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
То есть открываете СНиП (не актуализированный) смотрите ГОСТ - проверяете его действие
и убедившись в том, что указанный в СНиП ГОСТ недействующий начинаете искать другие источники информации и обращаетесь к актуализированному СНиПу.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
находите ГОСТ с тем же номером но с новым годом - смотрите что поменялось - долго думаете, анализируете, и постепенно приходите к выводу что интересующая вас таблица не поменялась вообще никак.
Потом выходите из ступора, одеваете очки и находите отличия в таблицах старого и нового ГОСТов. Впрочем, это не важно. СНиП не ссылается на новый ГОСТ. Повторюсь, что актуализированный СНиП также не ссылается на ГОСТ.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Потом аккуратно забираете свое мнение и идете учить физику указанную вам Ильнуром.
Я не научный работник, чтобы изучать работу конструкций и из этого делать какие-то выводы. Я беру актуализированный СНиП и тупо, не думая применяю тот материал, который в нем указан.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Физика за полвека не изменилась
Цитата:
Сообщение от Демоверсия
.... извините, не понял.
Совершенно не понял, зачем об этом написал Ильнур. Тем более, что за это время были приобретены новые знания о работе конструкций.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кто не хочет работать, тот ищет причины.
Кто хочет работать, ищет способы.
И т.д.
О чем это?
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 05:46
#26
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Демоверсия ок, ок. Ваше то мнение озвучьте? Чо теперь делать то? Видимо болты вообще нельзя теперь применять! Вот так теперь и придется видимо металлические колонны в стаканы заливать намертво!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 07:02
1 | #27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
...Тем более, что за это время были приобретены новые знания о работе конструкций.
Неужели? Будьте любезны, проинформируйте, какие новейшие знания человечество приобрело о работе фундаментных болтов с 1991 по 2012 год?
Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
О чем это?
Это о Вас. Вы ищете причины для непризнания очевидного принципа выбора материала болтов.
Этот принцип не поменялся, даже несмотря на приобретения новых знаний о работе конструкций.
Надо же додуматься - за это время были приобретены новые знания
Молодой человек, в этот период в РФ могли только потерять знания...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.01.2014 в 07:07.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 07:10
#28
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ильнур, это он о НАНОболтах наверное.
Изображения
Тип файла: jpg Дем 3.jpg (132.6 Кб, 271 просмотров)

Последний раз редактировалось Alex_26, 23.01.2014 в 07:38. Причина: Здесь просто обязана была быть какая нибудь картинка
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 21:17
#29
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Демоверсия ок, ок. Ваше то мнение озвучьте? Чо теперь делать то? Видимо болты вообще нельзя теперь применять! Вот так теперь и придется видимо металлические колонны в стаканы заливать намертво!
Мое мнение очень простое. На анкерах много не сэкономишь. Поэтому во избежание всяких неприятных последствий, их материал нужно выбирать по действующему актуализированному СНиП таким образом, чтобы выбор не противоречил действующему ГОСТ.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неужели? Будьте любезны, проинформируйте, какие новейшие знания человечество приобрело о работе фундаментных болтов с 1991 по 2012 год?
Ильнур, Вы меня просто ставите в тупик. Ну не знаю я этого. И знать не хочу. Если интересно - гугл Вам в помощь. Заодно и разберетесь, почему в актуализированном СНиП заложили другие марки стали для анкерных болтов. Оказала ли на это влияние авария на С-Ш ГЭС? Или причиной стали другие натурные эксперименты любителей экономить на материале анкерных болтов?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кто не хочет работать, тот ищет причины.
Кто хочет работать, ищет способы.
И т.д.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это о Вас. Вы ищете причины для непризнания очевидного принципа выбора материала болтов.
Этот принцип не поменялся, даже несмотря на приобретения новых знаний о работе конструкций.
Принцип, действительно, не поменялся. Он, действительно, очевиден - не надо закладывать потенциально опасные решения. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Молодой человек
Вы мне льстите.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в этот период в РФ могли только потерять знания...
Это же ПОЛИТИКА! Куда смотрят модераторы?
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 05:00
#30
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
по действующему актуализированному СНиП
Вот в этом ваша главная ошибка. Пока что его права, согласно российскому законодательству - птичьи!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 10:40
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
...Принцип, действительно, не поменялся. ..
Ну а фуле тода..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2014, 12:25
#32
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Сообщение от Демоверсия
по действующему актуализированному СНиП
Вот в этом ваша главная ошибка. Пока что его права, согласно российскому законодательству - птичьи!
Offtop: Будем развивать тему в этом направлении? В очередной раз обсудим, что в России действуют не законы, а понятия? Плавно перейдем к нарушению прав человека в стране, где правит "кровавая гэбня"?
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2014, 15:23
2 | #33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
...Будем развивать .... В очередной раз обсудим.... Плавно перейдем...
Ты что там куришь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2014, 15:33
#34
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Ильнур, да он троллит...
Почитайте его темы и посты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2014, 22:56
#35
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
да он троллит...
Есть немного. А как иначе прикажете реагировать на заявления о том, что актуализированный СНиП согласно российскому законодательству находится на птичьих правах?

----- добавлено через ~13 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты что там куришь?
Ильнур! Ты с чем-то, высказанным мной, не согласен? Тогда кончай флудить. Давай обсуждать вопрос по существу.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 13:54
1 | #36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
.. Ты с чем-то, высказанным мной, не согласен?
Да, со многим. И не то что бы согласен/несогласен, а констатирую полную неверность сказанного. Например:
Цитата:
Повторюсь, что актуализированный СНиП также не ссылается на ГОСТ.
Из СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*:
5.8 Выбор марок стали для фундаментных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0 и требованиям, приведенным в таблице Г.4,
И т.д., и т.п., в итоге вся цепочка рассуждений получается ни о чем.
В последний раз:
Сталь выбирается по температуре. И точка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 14:04
#37
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Мое мнение очень простое. На анкерах много не сэкономишь. Поэтому во избежание всяких неприятных последствий, их материал нужно выбирать по действующему актуализированному СНиП таким образом, чтобы выбор не противоречил действующему ГОСТ.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
5.8 Выбор марок стали для фундаментных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0 и требованиям, приведенным в таблице Г.4,
И в чем принципиальная разница?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В последний раз:
Сталь выбирается по температуре. И точка.
Не "по температуре", а по СНиП и ГОСТ в зависимости от температуры.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 16:30
#38
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


есть такая серия - 1.424.1-5 Выпуск 5/87 . там анкерные болты для балок покрытия и подкрановых балок замечательным образом сделаны из А-III. Теперь и А500с можно верно. А вы тут выбираете Ст3/09Г2С... А там уже все решили...
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 20:41
#39
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
есть такая серия - 1.424.1-5 Выпуск 5/87 . там анкерные болты для балок покрытия и подкрановых балок замечательным образом сделаны из А-III. Теперь и А500с можно верно. А вы тут выбираете Ст3/09Г2С... А там уже все решили...
Серия является нормативным документом?
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 21:01
#40
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Серия является нормативным документом?
нет. и что? по существу аргументы имеются?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сталь выбирается по температуре. И точка.
вот это по существу. Ну и по прочности..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 21:06
#41
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
нет. и что? по существу аргументы имеются?
Аргумент по существу состоит в том, что если принятые в серии решения противоречат действующим нормативным документам, то такие решения применять нельзя.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 23:26
#42
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
то такие решения применять нельзя.
Offtop: прошу прощения за тупость - почему? (чисто техниццки)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: кстати,серия действующая
Offtop: правда,там не ФБ,а анкера в ЗД
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 06:54
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
И в чем принципиальная разница?
Разница в том, что говоря "не ссылается", ты солгал. Т.е. получается, что ты принципиально врешь.
Выбор марок стали для фундаментных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0 Это было так всегда, и так будет в ближайшие века, пока для болтов не синтезируют что-нить неметаллическое.
Сталь в первую выбирается по температуре. И точка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 09:31
#44
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
А как иначе прикажете реагировать на заявления о том, что актуализированный СНиП согласно российскому законодательству находится на птичьих правах?
Вот именно согласно ему и находится!
Поэтому реагировать можно так - покивать головой, пожать плечами, горько вздохнуть и пойти доставать из помойки уже выброшенный СНиП II-23-81
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 10:27
#45
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Выбор марок стали для фундаментных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0
строго!
однако в ём:
Цитата:
2.2.1. Шпильки болтов допускается изготовлять из сталей других марок, механические свойства, которых не ниже свойств сталей марок, указанных в табл. 1.
и о чем тут воопще спорили-то???

----- добавлено через ~1 мин. -----
фактически этот ГОСТ -пособие,упрощающее проектирование,сам же разрешающий любые другие марки стали..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 10:36
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
строго!
однако в ём:
Цитата:
Шпильки болтов допускается изготовлять из сталей других марок, механические свойства, которых не ниже свойств сталей марок, указанных в табл.
и о чем тут воопще спорили-то???
фактически этот ГОСТ -пособие,упрощающее проектирование,сам же разрешающий любые другие марки стали..
Опять
1. Написано же, "другие, но не хуже". Т.е. выбор один хрен производится по таблице. По температуре.
2. ГОСТ - не пособие, а государственный стандарт.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 11:02
#47
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"другие, но не хуже".
вот именно!
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
выбор один хрен производится по таблице
но при этом допускаются и другие..любые..не по таблице.Но по температуре!
Этот ГОСТ -прообраз нынешних нормативов..Offtop: строго по ГОСТ! но можно и все остальное...
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 11:40
#48
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Этот ГОСТ -прообраз нынешних нормативов
??? Может Технического регламента? Что-то бред уже какой-то!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 12:14
#49
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
но при этом допускаются и другие..любые..не по таблице.Но по температуре!
Этот ГОСТ -прообраз нынешних нормативов..Offtop: строго по ГОСТ! но можно и все остальное...
Можно, можно. Все можно.
При соответствующем обосновании.
Например, по результатам испыаний.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 12:50
#50
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
При соответствующем обосновании.
Например, по результатам испыаний.
нет.просто
Цитата:
допускается изготовлять из сталей других марок, механические свойства, которых не ниже свойств сталей марок, указанных в табл.
какое соответствующее обоснование?
Offtop: или Вы о другом?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 13:46
#51
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


свойства бывают разныеOfftop: - черные, белые, красные...
и при разных температурах - они тоже меняются...

А еще есть категории стали. Которые вообще отражают испытания образцов (ударную вязкость с/без мех. старения, под различными отрицательными температурами)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 22:54
#52
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Демоверсия
Мое мнение очень простое. На анкерах много не сэкономишь. Поэтому во избежание всяких неприятных последствий, их материал нужно выбирать по действующему актуализированному СНиП таким образом, чтобы выбор не противоречил действующему ГОСТ.
Цитата:
Сообщение от Ильнур
5.8 Выбор марок стали для фундаментных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0 и требованиям, приведенным в таблице Г.4,
И в чем принципиальная разница?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Разница в том, что говоря "не ссылается", ты солгал. Т.е. получается, что ты принципиально врешь.
Выбор марок стали для фундаментных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0 Это было так всегда, и так будет в ближайшие века, пока для болтов не синтезируют что-нить неметаллическое.
Сталь в первую выбирается по температуре. И точка.
Да Ильнур, с логикой у тебя проблемы.
Alex_26, с чего Вы взяли, что актуализированный СНиП "находится на птичьих правах"? Обоснуйте.
Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Демоверсия
то такие решения применять нельзя.
Offtop: прошу прощения за тупость - почему? (чисто техниццки)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: кстати,серия действующая
Offtop: правда,там не ФБ,а анкера в ЗД
Потому, что действующие СНиПы и ГОСТы - закон для инженера, а нарушать закон нельзя.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 04:51
#53
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Демоверсия а вы случайно не DK+? Если так, то что там обосновывать - вы и сами знаете. Если нет, то пока что по Распоряжению 1047 в обязательных СНиП, а актуализированная версия - можете пользоваться, можете не пользоваться, но лучше все таки - не надо! И заметьте все это строго по Российскому законодательству.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 06:05
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Да Ильнур, с логикой у тебя проблемы...
Логика проста, следи за губами:
Ты сказал:
Цитата:
Повторюсь, что актуализированный СНиП также не ссылается на ГОСТ.
А в акт. СНиП написано:
Цитата:
Выбор марок стали для фундаментных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0
Ты солгал.
Очень простая логика, с ней проблем нет. Проблемы в твоем поведении. За поведение - 2, садись.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 08:21
#55
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Почему-то всегда считал, что марка стали фундаментных болтов определялась наличием мозгов.... Оказывается ошибался...
Цитата:
действующие СНиПы и ГОСТы - закон для инженера, а нарушать закон нельзя.
А если в СНиП, ГОСТ или СТО глупость?.., рассчитанная на лохов?
shifr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 09:42
#56
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: а еще можно не соглашаться с уголовным кодексом... говорить, что там "глупость, расчитанная на лохов" записана.
Прокурор, может, даже и выслушает.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 20:18
#57
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Offtop: Если "опечатки", нарытые форумчанами в СП, для кого-то не звонок- это проблемы кого-то...
И кто сказал, что нарыли все?) и везде)))
shifr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 20:35
#58
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Демоверсия а вы случайно не DK+?
А если и DK? Что тогда? Коньяк будете требовать и опусом обзываться?
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Если так, то что там обосновывать - вы и сами знаете.
Конечно знаю. Только вот Вас никак не могу переубедить.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Если нет, то пока что по Распоряжению 1047 в обязательных СНиП, а актуализированная версия - можете пользоваться, можете не пользоваться, но лучше все таки - не надо!
Я тоже не люблю актуализированный СНиП и пользуюсь по большей частью старым, но в нашем случае, я убежден, правильно будет выбор стали для анкерных болтов осуществлять, как я писал ранее:
Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
во избежание всяких неприятных последствий, их материал нужно выбирать по действующему актуализированному СНиП таким образом, чтобы выбор не противоречил действующему ГОСТ.
Ильнур,
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 06:32
#59
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
А если и DK? Что тогда? Коньяк будете требовать и опусом обзываться?
Да ну - Господь с вами!
Я вообще не понимаю за что вы бъётесь. Новый СП лояльнее подходит к маркам стали болтов. И может случится такая ситуация когда вы заложив марку стали по СП получите замечание и вынуждены будете менять ее по более строгому ГОСТ 24379 (любого года).
Alex_26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкерный болт, какой применить металл?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К какой группе горючих строительных материалов относится металл? avv-83 Металлические конструкции 10 04.12.2014 10:38
Какой применить диаметр вязальной проволоки? NikolayKotov Технология и организация строительства 36 22.09.2011 01:29
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ? dextron3 Металлические конструкции 11 09.12.2009 13:57
Какой применить утеплитель для своего дома Александр Шевелев Архитектура 28 21.10.2009 17:37
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04