| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Необходимость связей по покрытию
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
||
Просмотров: 40203
|
|
||||
СП 16.13330.2011
15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать поперечные горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у температурных швов здания. 15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рекомендуется совмещать в плане. Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками. 15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм. При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости в процессе монтажа. Что думаете? |
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
ГС сделайте крестами, точка пересечения на прогоне. Фахверковые колонны обычно разворачивают на 90 град относительно вашего. Делайте со связями.
PS. СП - для экспертизы и остальной официальщины, Для дела и пользы СНИП II-23-81, Пособия, Серии, Беленя, Горев, Кузнецов и т.д.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
Представьте что получится если соблюсти буквально все эти условия. Посмотрите серию 1.460.3-23.98 вып.1 там не ставят ГС при определённых условиях, в которые вписывается и мой случай, а по нижним поясам ГС вообще нет.
Я просто хочу разобраться зачем нужны вертикальные связи в моём случае, если нижний пояс и так проходит по гибкости и на него не воздействуют боковые силы со стороны торца. Можно провести аналогию с решётчатым прогоном или подстропильной фермой нижний пояс которых никак не раскрепляют из плоскости. (интуитивно, конечно, хочется поставить, но хотелось бы аргументировано их поставить, а не потому что всегда так делали). В моём случае колонна может воспринять ветер из своей плоскости Последний раз редактировалось молодой человек, 19.02.2014 в 12:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Вот что пишет по этому поводу СНиП II-23-81: "Поперечные горизонтальные связи следует предусматривать в уровне верхнего или нижнего поясов стропильных ферм в каждом пролете здания по торцам температурных блоков. В украинском ДБН кстати оставлено верно - так, как в СНиП. Если ферма опирается через верхний пояс - нафиг не нужны ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ горизонтальные поперечные связи по нижнему. Это ежу понятно, а вот разработчикам СП почему то было непонятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну, ты же не сможешь оппонировать ГИПу постами из форума.
Не нужны потому, что нечего им удерживать. Нижний пояс растянут, верхний - раскреплен горизонтальными. Единственно - поставь вертикальные связи по колоннам в одном пролете и в том же, что и горпизонтальные по верхнему поясу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
По порядку, связи в фермах ставятся:
Для обеспечения заданной устойчивости ВП и НП, а так же вертикальные связи для пространственной работы блока ферм, и через распорки цепляем все остальные фермы (в том числе и при монтаже). Тепереча переходим к работе ферм в составе здания: При профлисте по прогонам или же непосредственно по поясам ферм имеем жесткий диск покрытия (сказано в СНиП) - сие означает что ВП ферм и так раскреплен и ГС по ВП не нужны, однако дабы избежать всяких там неприятностей мы перестраховываемся и ставим связи для восприятия ветровых нагрузок от фахверка и для монтажа. Далее можно еще понаставить кучу связей если будут краны, большая высота здания и тд.. В итоги для вашего случая имеем: без ГС по ВП можно обойтись, но в нашей стране все же лучше с.. чем без...., вертикалка, по НП нет, если проходит по гибкости 400.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Моё мнение:
Делать полностью нормальный связевой блок по середине: - связи по ВП - связи по НП - вертикальные связи по фермам - вертикальные связи по колоннам + распорки по низу ферм Т.к. - нижний пояс тоже может стать сжатым - неравномерная нагрузка на ферму (незнаю как в вашем случае, но часто бывают снеговые мешки, попала вода в утеплитель и т.д.) - это всё очень хорошо сказывается на общей жесткости здания при том что расход металла увеличивается незначительно И правильно написали в ультимативной форме - т.к. свзи это всегда хорошо. А недостаток связей часто чреват... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
неожиданно, поясните пожалуйста как такое может случиться при шарнирном сопряжении фермы с колонной?
молодой человек, а как вы смотрите на то что у вас фахверково-несущие колонны не в узлах опирания прогонов?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
С п. 13 имею абсолютно противоположное мнени по всем пунктам, кроме
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Vavan Metallist, Считаешь что вертикалка не нужна и вертикальная ось фермы будет всегда обеспечиваться одной только гравитационной составляющей
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
-=Andrew=-, вы меня пугаете! Это получается и нижний пояс нужно раскреплять в каждом узле, иначе сечение нижнего пояса вылезет больше верхнего. И как это из-за ветра может возникнуть сжатие НП?
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось молодой человек, 19.02.2014 в 15:05. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Vavan Metallist, Мое мнение: для обеспечения работы ферм создается пространственная жесткая конструкция - жесткий блок, который воспринимает усилия, и если не ставить вертикальные связи получается что ВП находится в составе жесткого диска, а все остальное болтается и работает условно говоря само по себе. Фермы в шатре должны создавать пространственный жесткий блок.
-=Andrew=-, По поводу ветра - это даже не знаю какой должен быть ветер, а если учесть что усилие перераспределится через решетку, в общем по моему вы загнули немножко.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я даже пару раз пробовал считать отрывную силу ветра на более-менее легких фермах. Без веса кровли, с мифической полиэтиленкой видимо, прицепленной к фермам.. Нифига - фермы тяжелее на порядок.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вертикальные связи при опирании фермы через верхний пояс и отсутствии динамики (подвесных кранов например) нужны исключительно для обеспечения вертикальности плоскости фермы при монтаже. Ну, не исключительно, соврал
![]() Для пространственной работы здания, или одного покрытия достаточно горизонтальных связей по верхнему поясу и вертикальных по колоннам. Конечно, в таком случае уже нельзя например прикрепить колонны торцевого фахверка по горизонтали к нижнему поясу. Тоесть все должно быть учтено Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.02.2014 в 16:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Цитата:
А сечение нижнего пояса не меняется, так как сжимающие усилия хоть и возникают, но они ничтожны. Появляется только необходимость обеспечить пред. гибкость 150 вместо 400, что решается связями. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Нижний пояс фермы без динамики - да ему вообще все пофиг, он как струна натянут потому что так работает ферма (внутренние усилия), если мы хотим ветром (внешнее усилие) создать там сжимающие усилие - значит нужно перераспределить усилия во всей ферме - это не представляется лично мне возможным.
Цитата:
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Цитата:
Третий ветровой. Высота 3-4м. Неотапливаемый склад. Мет каркас 18*30. Шаг рам - 3 м. Ограждение и кровля - профлист. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
О каких связях идет речь вертикальные, горизонтальные ? Если проектируете с нуля уберите среднюю колонну сэкономите кучу денег и трудозатрат и себе в том числе.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Извиняюсь, не уточнил конкретно. Связи по нижним и верхним поясам ферм.
Цитата:
![]() ![]() ![]() ----- добавлено через ~7 ч. ----- Не у ж то никто не знает ![]()
__________________
Мир принадлежит терпеливым. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Да нет, просто не всегда время есть, а во вторых связи как связи, только с учетом тог,о что у Вас в коньке шарнир, должна быть средняя стойка по ней вертикальные связи, самое главное крепление верхнего пояса к этой стойки - болтовое, отверстия овальные. Прогоны в коньке не связываем.
Посмотрите серии с обычными фермами с параллельными поясами с опиранием на нижний пояс. - Вообще бред , - что готовить две одинаковые фермы, что две одинаковые отправочные марки по 12м и потом их сварить накладками на площадке. И самое главное при всем этом использовать лишний ряд колонн и фундаментов это ж 20-30% экономии - вывод либо тупо накручивает объемы, либо это человек мягко говоря неквалифицированный вообще не в чем.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Полностью поддерживаю! Решили на КМД сэкономить. ![]() ![]()
__________________
Мир принадлежит терпеливым. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 117
|
Цитата:
И не забывайте про распорки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 117
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Вас понял, спасибо. СП Стальные кон-ции немного по-другому говорят:
15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать поперечные горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у температурных швов здания. При длине температурного блока более 144 м и при кранах большой грузоподъемности (≥ 50 т) следует предусматривать также и промежуточные поперечные горизонтальные связи примерно через каждые 60 м.
__________________
Мир принадлежит терпеливым. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
д.Федор, У Вас есть крановая нагрузка? по прогонам профлист? Давайте так, накидывайте схемы связей как считаете нужным, обосновывайте - и дальше будем разбираться, от того что вам кто то что то скажет, во первых толку не будет, во вторых не факт что правильно.
Решетка фермы дана условно?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") Последний раз редактировалось kga82, 06.03.2014 в 11:00. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Нету
Да Накидал как Вы предложили в схеме
__________________
Мир принадлежит терпеливым. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Уважаемые коллеги, позвольте оживить немного тему.
Прошу у Вас уточнения. Речь про стальной каркас однопролетного здания, оборудованного одним МОСТОВЫМ ОПОРНЫМ краном Q=10 т. Пролёт L=24 м. Высота до низа фермы 10 м. Покрытие - фермы типа "молодечно". В торцах - балка. Вопрос уменьшения расчетной длины колонны в плоскости рам за счет устройства жесткого диска - не рассматривается. Вопрос в правильном устройстве горизонтальных связей. А именно: требуются ли продольные горизонтальные связи в покрытии? Требуются ли поперечные горизонтальные связи у торцов? Только хотелось бы понять нужны они действительно или нет? И какую функцию они выполняют? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
Цель: для подстропилок - обеспечение раскрепления сжатых поясов. В остальных случаях - увеличение(обеспечение) жесткости диска покрытия. Для зданий с кранами - кратное жесткости колонн при поперечном торможении - см. допустимые перемещения. Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- На однопролетное здание 60 м длиной достаточно одного блока ВС и ГС в центре. ГС пересекайте посередине прогона - см. серию "Молодечно", соблюдайте углы близкие к 45 град. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Уточнения: ограждающие конструкции кровли - сэндвич-панели. Роль распорок по ВП выполняют кровельные прогоны.
Есть ссылка на источники? Особенно, что касается сэндвич-панелей.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Рекомендую в случае кровельных СП применить прогоны из прямоугольных труб или двутавров типа Ш и считать их без раскрепления. Не будет порнографии с тяжами в случае швеллеров.
1.460.3-23.98.1-0.2ПЗ 3.1.9. Для всех типов зданий с панельной кровлей (панели "PAROC", "Термопанель" и др.) необходима постановка по верхним поясам ферм горизонтальных связей - как поперечных, так и продольных (см. л. 7 изм. 1). Для обеспечения общей устойчивости прогонов в случае с панельной кровлей целесообразно выполнять прогоны из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Не исчерпывающая, а слегка запутывающая и немного предвзятая.
1. Приведенный выше многоуважаемыми камрадами документ - это разработанная в 2000 г. серия конкретных ферм, изготовляемых Молодечненским ЗЛМК (ныне умирающий ОАО МЗМ), находящимся на территории иностранного государства. По уму - справочно-исторический документ. Для ознакомления, так сказать. 2. По "обязательности" ПРОДОЛЬНЫХ ГС в п.3.1.9 серии в случае применения СП - это "слепое" требование. Согласно актуального СП16 (см. п.15.4.5) продольные связи ставятся при кранах >10т при отсутствии жесткого диска, а не в зависимости от типа примененных ограждающих кровли. Смысл - ужесточение каждой рамы при работе на поперечное торможение крана на счет "помощи соседей". Правда, дословно там пишется про связи по НП, но у ферм типа "Молодечно" НП у опор отсутствует. В серии посчитали СП нежестким диском, не располагая иной информацией, и слепо прописали продольные связи. На деле необходимость в продольных связях возникает лишь при НЕДОСТАТОЧНОСТИ жесткости отдельной рамы при работе на поперечное торможение тяжелого крана. Что выявляется анализом деформаций результатов расчетов каркаса здания в пространственной постановке. 3. По "рекомендуется труба-прогон" - это лишь рекомендация, порожденная опять же из-за отсутствия информации о работе СП как диафрагм. На сегодня существуют исследования ученых, которые убедительно доказывают способность СП раскреплять прогоны открытого сечений от потер устойчивости ПФ (в серии применен термин "общая устойчивость" прогонов). Резюме: 1. Продольные связи ставятся по результатам анализа перемещений, за исключением подлежащих госэкспертизе объектов - там не докажешь, что ты не верблюд. 2. Швеллерные и двутавровые прогоны на малых уклонах не требуют ни тяжей, ни иных "перевоплощений в трубы" - СП надежно их раскрепляет. И по ВС у ТС - ВС обычно ставят 1 и посередине ТБ, а не 2 по торцам ТБ - такие ВС не дают блоку температурно деформироваться, создавая страшные усилия в продольных элементах. Если даже очень хочется 2 ВС (для уменьшения Г-сил на фундаменты или для повышения надежности), то их все равно надо ставить рядом где-то посередине.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Ну собственно, говоря, признаюсь, что продольные связи не ставил, пока мне и не сказали мягко: "докажи, что ты не верблюд"
Про ВС у ТС... правильно, понял, что речь про вертикальные связи по колоннам? Если да, то я на схеме показывал ВС выше уровня ПБ у торцов... Их ведь обычно там ставят для восприятия продольного торможения и удара о тупиковый упор, разве нет??? Про прогоны-двутавры, прогоны-трубы и прогоны-швеллера - это вообще отдельная рутинная тема))) про устойчивость вообще молчу ![]() ![]() ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- а в целом, спасибо, за доступное разъяснение... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- У швеллера может не хватить ширины полки для опирания кровельной СП - см. указания производителя и примечания к несущим способностям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
Европейцы не ставят ВС выше балок в торцах температурного блока, вообще блоки ВС не разбивают. А у нас это решение тупо копируют из проекта в проект. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Тады ой. Я увидел схему "сверху" и не уточнил.
![]() Но, как уже сказали, это тоже не догма - ставить ВС выше путей по торцам. А где к слову "необходимо и все"? Как это в СП расписано?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Особенно не вижу необходимости делать аж 3 верхних ВС - по торцам + у нижней ВС.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Из замечаний раздела ПБ:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
у них все такие замечания, фактически догадайся мол сам
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
В принципе без особой разницы где ставить. И не только эти. Если есть бумажка, в которой что-то написано (абсолютно неважно "что" и "как"), выполняй.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779
|
Цитата:
![]() Кстати, у нас тут очередной склад логистической компании строили и я обратил внимание, что прогоны именно по второму варианту поставлены.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- правильно, тут расчёт такого узла обсуждался в ещё 18 годе.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
eilukha
Цитата:
Блин, а я кучу зданий сделал уже "сверху"... и главное никто не просек. ![]() Хотя посмотрел - обсуждался в 2020 в апреле. Только один сейчас в экспертизе. Ну и как теперь решается этот вопрос в проектах?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.01.2021 в 13:06. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Да кому это надо?
Вот Ты нам и расскажешь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Экспертам и проверяющим.
Я пока даже не знаю, какой концепции следовать. В шоке пребываю... Сбоку к поясу...к уголковой - это же жесть...да и к ГСП не комильфо... И как на торцах торчать? ![]() А вариант нешарнирно - это же не неразрезность только, но и сопряжение с поясом. Это какие же такие геморы... Пояс-то обычно рассчитываем на "от прогона до прогона" - иначе не ферма, а жд мост получится...Каждый прогон дублировать распорками? вагон прогонов и прицепом вагон распорок. Я не вижу простых выходов пока. Только хорошее усложнение или хорошее утяжеление. Вот уроды-то, а...сделали свое уродское дело таки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Тоже вариант...
![]() Вот ведь, мерзавцы какие, взял и всю 100-летнюю классику перечеркнули. Все серии в т.ч. Фашисты просто...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Осенью писали письмо в ЦНИИСК Кучеренко по данному вопросу. Вопрос и ответ см. на картинке
Последний раз редактировалось Antonio_v, 29.01.2021 в 17:01. Причина: Добавлен вопрос |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Ильнур, тут проблема в том, что многие не расчитывали прогоны как распорку, а тупо как балку. Наверняка были проблемы.
Но вместо того, чтобы в СП написать о необходимости проверке прогонов на растяжение-сжатие помимо изгиба, они просто сделали запрет. Offtop: Цитата Лаврова о, вон уже и запрос люди сделали. Тогда ждём следующих измов ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Antonio_v, а можно полностью письмо? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
К слову, только что сотворил систему ГС, сначала в модели, потом план вычертил - так на чертеже какой-то короновирус получился! ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
хз как, я лишь сделал предположение
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779
|
Цитата:
а как с беспрогонными покрытиями нас пожарные "уделали"? В беспрогонном профлист обеспечивает устойчивость здания в целом, потому как если его убрать, то покрытие посыпется. А тут вступают в действие II степень огнестойкости здания, REI, и СП 2.13330 п.5.4.3.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
да ну их нахрен
здания стоят по полвека и более, и никаких нареканий при обследованиях, если сделано по проекту, не было, ни к поясам, ни к узлам крепления прогонов судя по их редакции -> уменьшение эксц-та между осями пояса и прогона, т.е. влияния закручивания пояса, и что? если в расч.модели это предусмотрено и пояс+прогон-распорка "несут", т.е выполняют свои функции, в чем тогда вопрос? остается один вопрос - крепление решетки к поясу с учетом е кстати, в ЕN это предусмотрено вторым моментом "из плоскости" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120
|
Ну а чем тогда принципиально различаются два варианта опирания прогонов с рисунка? Опирание сверху допустимо только при учете продольного усилия в прогоне и поперечки, а вот примыкание прогона в одном уровне с поясом? Шарнирное. Там, выходит, можно не учитывать эти дополнительные усилия? Так нет, надо учитывать. Зачем тогда пункт про прогоны опертые сверху шарнирно?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
А вообще, сам не знаю что делать с этим пунктом СП.. На столе лежит работа, нужно сделать простой каркас, 30*60 м, два пролета. С минимальной металлоемкостью. С одной стороны экспертизы не предвидится. С другой стороны объект построят, через время закажет экспертизу, обследование, там Коллеги напишут что такой то пункт СП не выполнен... И ко мне вопросы. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
А разве вы для всех сарайек задаете 3d модель?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
А надо через раз?
![]() Да что я рассказываю - том с расчетами должен быть оформлен так, чтобы не было вопросов. Т.е. в 2021 г 3D-модель МКЭ - обычное и неизбежное дело. Да и в случае когда оформления РР (том расчетов) не требуется, для себя быстренько накидываю модель - нужно же стараться качественно проектировать, а не на глаз лепить горбатого... Простой склад 1501 кв.м. - это "сарайка" же, по Вашей классификации. Как еще можно представить расчеты, как не через 3D? А если там кранчик висит? А если два? А если надо Задание на фундаменты выдавать? Я не понял вообще...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Если схема, конечно, простая - одинаковые рамы без подстропилок и т.д. А если кранчик, а то и два - это уже не сарайка. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779
|
для такого "сарая" вполне достаточно плоской рамы (ну может двух из-за ветра, для своего же спокойствия). Ту главное с нагрузками не махнуть.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
тут один кран вдоль одного пролета, второй - поперек. Пролеты разные. Уклон кровель разный. Внутри встройка двухэтажная. Это вот такой "сарай" (в терминологии адептов деления на ого-го и так сэбэ) - размер 30х30. Проще создать 3D, и красиво пройти экспертизу, чем творить 100500 плоских плюс массу "расчетов балок" и еще получить по башке от эксперта за недопустимые упрощения. И да, просьба оцифровать параметры объекта, подпадающего под тип "сарайка". ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Если что, под сарайками подразумеваю простой каркас, с регулярным шагом колонн более-менее, без подстропилок, встроек и кранов (выше писал же). Естественно, если краны в двух разных направлениях, то это сразу 3d (там и 3d надо будет помучаться - задавая разные положения кранов). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Не только в сарйках, но и в собачьих будках - именно так классифицировал Бахил здание с 2-я кранами - из-за размеров видимо.
Цитата:
![]() Нет "сараек" и прочих "будок". А есть предвзятости.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779
|
Offtop: что-то коллега бухтеть начал как старый дед
![]() ![]() с двумя кранами да еще в разных направлениях задачка усложняется, тут наверно действительно без объемной тяжелее и дольше. у нас с товарищами обычно или все понятно, или е-мое навертели то ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Какие обиды - дед он и есть дед.
![]() Цитата:
Offtop: Мне за сооружения обидно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Согласно норм (при наличии кранов) и в сериях при покрытии из ферм требуют устанавливать горизонтальные связи (продольные и поперечные) по нижним поясам. А если покрытие состоит из балок ( в том числе переменного сечения), нужны ли связи по нижним поясам? Мне почему то кажется, что нечего им там делать. В приложенном файле накидал вариант. Как он вам? Интересует покрытие именно из балок, причем высоких балок (в коньке 2-3 м).
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Очень даже есть.
Кроме "законов сопромата" есть глобальные законы. Один из них: Закон перехода количества в качество Всего-то 3 закона и 14 принципов. Инженер просто обязан их выполнять. Проектирование "дворцов" и "хижин" по одинаковым принципам всегда приводит к печальным результатам.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Evgeny31, вот здесь https://dwg.ru/dnl/6396 расписано норм.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Это который пункт какой нормы?
![]() Цитата:
По твоим законам, если собачью "будку" сделать многого количества элементов (помельче например), то она (будка) законно превращается во "дворец". Обалдеть. ![]() Мне известен лишь ГОСТ 27751-2014, где учтена зависимость типа "значимость-надежность": Цитата:
Цитата:
Согласно ГОСТ твоя "хижина", как и твой "дворец", в зависимости от конкретики, могут иметь любой КС. Offtop: Нехорошо презренно обзывать объект "сарайкой" лишь за размеры (или что там ты углядываешь). Судьба накажет тебя за язык. ![]() И да - "сарай" в переводе с персидского (sarai) означает "дворец".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Большие краны давят на раму сопоставимо с ветром. И помощь соседей позволяет не умощнять тупо сечения рам (колонн и что там еще работает на жесткость в плоскости рамы). Собственно, п.15.4.5 СП16 касается лишь каркасов, в которых на колонны ставятся фермы с восходящими раскосами. Из чего и истекает вышеозвученный смысл. Нужны ли продольные связи при наличии крана >10тн для балочных каркасов - в норме не рассмотрено, но то же самое не рассмотрено и для продольных ГС по ВП ферм. Это нужно понимать так, что покрытие таки ВСЯКО перераспределяет поперечные усилия на рамы, или еще что. Т.е. если ферма опирается на оголовок колонны верхним поясом, или нижним но опорный раскос фермы нисходщий, то продольные связи не нужны ни по НП, ни по ВП. Это так написано в СП. Получается, что при балочных рамах то же самое - ничего всуе не требуется. Можете лишь сами ввести продольные связи, если по расчетам получается, что это дает ощутимую экономию проката. По поводу Ваших высоких балок - раскрепление НП таких балок нужно рассмотреть отдельно. Тут такие темы есть.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
тип соединений для связей между колоннами и по покрытию. | volodka1975 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.08.2014 15:40 |
Как определяется необходимость постановки вертикальных связей? | Нитонисе | Металлические конструкции | 42 | 27.10.2013 15:28 |
Расстановка связей по покрытию | VMaksS79 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 21.08.2012 14:11 |
Необходимость установки связей. | Maxim.Ch | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 15.12.2011 06:52 |
Необходимость установки горизонтальных связей | Max_Gritsyk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.05.2007 14:17 |