Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования
Самара
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 1,672
|
||
Просмотров: 12013
|
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
![]() |
По СП 24 только для, как указали, буровой сваи, устраиваемой в соответствии с 6.5а и работающей на сжимающую нагрузку.Есть вот такие рекомендации к старому СНиПу http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/...9270/index.php
Но лучший вариант это расчет по формулам СП и натурные статические испытания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Сейчас меня уже интересует теоретический вопрос как определять несущ. способность по результатам стат зондирования по информации зонда о fi ( в СП сейчас fi определяется от qc) и как определять несущ способность если свая не попадает в область применения табл 7.17 -Приведенные в таблице значения и относятся к буровым сваям диаметром 600-1200 мм, погруженным в грунт не менее чем на 5 м
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 158
|
Добрый день). Помогите пожалуйста с разбором результатов статзондирования. Геологи прислали предварительные данные зондирования в виде графиков. На этих графиках есть пропуски значений qc и f в местах где был забурен лидер. Видимо зонд у них не лез в грунт, приходилось разбуривать. Так вот вопросы:
1) Можно ли использовать эти данные для расчета несущей способности буровой сваи диаметром 600 мм, длиной 7-8 м? И если да, то как быть с пропущенными значениями. 2) Согласно п. 7.3.12 СП24 R принимать по таблице 7.17 в зависимости от сопротивления конуса в зоне острия свай. Как быть с тем фактом, что в таблице максимальное значение qc для глинистых грунтов 10МПа, а по зондированию есть значения до 26МПа? можно ли тогда вообще применять эту таблицу? 3) Допустимо ли произвести расчет несущей способности по документу "Рекомендации По Определению Несущей Способности Свай-Оболочек И Буровых Свай По Результатам Статического Зондирования Грунтов" 1990 года? Или не заморачиватся со статикой, посчитать по грунтам просто? Потом после испытаний проверить? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Вообще то Ваши сваи тонн так за 200 понесут типа стойки будут. Зонд вообще, условно, на месте стоит - как гвоздь в бетон. Алевритовая порода у них какая сцементированная или рыхлая (путаю вечно с алевролитом он получше)? Там еще таблица есть в отчете с физ-мех св-вами - что там?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
100% свай, или могут случиться сваи по трещинам и краю обломков с в разы меньшей несущей способностью ? При числе испытаний 2-3 шт. на всё здание...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Это только творцу миру известно. А так согласно изученности массива и опыта геологов. Что то они должны написать. Но там могут быть и карсты и вода присутствует, значит и трещины есть.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 158
|
Вот файл с характеристиками еще. Позиционируют эту алевритовую породу как суглинок. Но она у нас тут такая и есть по факту, сухая твердая как камень, а в замоченном виде как глина жидкая
И да, с геологами созвонилась, обещали подумать еще над зондированием, может что-то дополнительно выдадут |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Пористость большая - вода там. Зонд в сухую породу без воды бил. Посчитайте как обычную сваю по грунту в естественном состоянии и замоченом. Просто при исполнении могут воду в скважину сваи принять и замочить если без обсадной трубы. Посовик мероприятия придумает. Все остальное в запас - испытания скорректируют.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 158
|
Дождусь еще, что геологи добавят. Но скорее всего придется считать просто по характеристикам, с буровиками общалась (которые предположительно зайдут на объект) предлагают сваи с уширением сделать в обсадной трубе (из-за воды), свая 500, уширение 1200-1400. Возможно даже что разной длины (с учетом проходки насыпного), от 5 до 10 метров. Вобщем буду считать, думать))). Спасибо.
По сути вопросов из стартовой темы. Таблицей 7.17 из СП можно таки пользоваться при таком зондировании, или нет?)) |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Если по сути, то принимайте пустые ячейки в стат. зондировании равными нолю и вперед по СП 24. Никогда стат. зондирование не называйте статикой. Последний раз редактировалось olf_, 10.02.2021 в 14:42. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 158
|
И еще вопрос по изм.3 свайного снипа.
п. 7.2.6 определение несущей способности висячей сваи. Есть коэффициент гаммаRR под нижним концом сваи. Так вот в изм. 3 он для свай с уширением принимается 0,3/0,5 в зависимости от устройтсва. НО этот пункт СП почему-то не входит в обязательный перечень ПП985!!! То есть по идее можно считать по изм. 1 где этот коэффициент был 0,9/1,0??? Разница существенная. Что думаете коллеги? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Я про висячую сваю погорячился. Считайте оба варианта как стойку.
Сваи с уширением в скале это ложь. Нет техники для такого. Им и простую дырку сложно сделать. В СССР были разработки про взрывы, но на уровне фантастики. Ещё есть сваи РИТ, сам не делал, но там вроде бы только глина. Изм. используйте последний (это нужно отразить в договоре). Свай будет очень много, поэтому крайне важно все согласования и методы расчёта отразить в договоре. Предложите здание на своей насыпи +2 м с заменой грунта на -2 м с плитным фундаментом...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 158
|
Да нет там скалы, песчано-алевритовая порода это по сути суглинок обыкновенный (ну разве что получше характеристики у нее). Пока сухой очень твердый, а в воде глина глиной). Слой песчанника в 1 метр не в счет, по нему пока нету характеристик, да и скорее всего он трещиноватый будет
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Извините, сослепу не глядя, про стойки соврал. Показалось, что у вас слои с большим Е. А в сухом состоянии у вас какое Е для слоев ?
Тем не менее уширение скорее всего будет не сделать. Вы же в сухом состоянии будете сваи делать. А алевролитом просто так песок не называют. Это будет большая проблема в расчёте. А если трещин там нет, а прочности его хватает на сваю...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 158
|
Ну что, дождались дополнительных данных от геологов. По статическому зондированию пишут следующее:
По результатам статического зондирования грунтов ИГЭ-2 и ИГЭ-2а (прил. К) средние значения по слою рекомендуется принять равными: величина удельного сопротивления грунта под конусом зонда qс=17.8 МПа, величина удельного сопротивления грунта на участке боковой поверхности зонда fs=141.5 КПа Про песчанник: Песчаники трещиноватые, залегающие в виде прослоев и линз в песчано-алевритовых породах по данным [10.6] характеризуются влажностью 0,11 и плотностью 2,08 г/см3. Песчаники мощностью 0,8-1,1 м залегают в подошве песчано-алевритовых пород в виде линз и отдельных прослоев. Песчаники от слабых до прочных, трещиноватые, местами раздробленные до щебня. По плотности сухого (скелета) грунта в соответствии с табл. Б.2 ГОСТ 25100-2011 – песчаники средней плотности. Прочностные показатели песчаников по данным [10.6] характеризуются сопротивлением одноосному сжатию: предел прочности Rc в воздушно-сухом состоянии составил 83,5 МПа, в водонасыщенном состоянии – 31,7 от МПа. В соответствии с табл. Б.1 ГОСТ 25100-2011 по пределу прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии песчаники средней прочности. Граница применимости т. 7.17 из СП ограничивает сопротивление зонда под конусом для глинистых грунтов 10МПа (у нас 17,8), следовательно под пятой сваи при уширении 1,2 м мы получим максимум Fd=1400х1,13=1580 кН (боковое не учитываю ввиду небольшого заглубления в слой максимум 4 метра по скважине 4, да и оно добавит не так много опять же по ограничениям таблицы 7.17). Свая 12м диаметр 500/1200 уширение. Низ на отм. 16,10 (11,8 от рельефа по скв. 4). Расчет по формулам дает что-то около Fd=1200 кН (что критически мало, много свай получится под плиту 900 м2 и нгагрузке от здания 12700 тн). Опирать на песчанник стойки опасаюсь из-за его неравномерности (прослои, линзы, трещины, раздробленность). Может зря?? Что можете посоветовать в такой ситуации. Возможно закрепление грунта насыпного (цемент, химия еще что-то)?? Спасибо Последний раз редактировалось Minerva1978, 16.02.2021 в 08:22. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. | SerStar | Основания и фундаменты | 38 | 24.04.2024 21:47 |
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта | stanislav_1933 | Основания и фундаменты | 24 | 07.12.2016 09:48 |
Расчёт несущей буроинъекционной сваи по результатам статического зондирования | Вероника 2014 | Основания и фундаменты | 14 | 29.01.2013 02:31 |
Как учитавается полная возможная влажность грунта при расчете несущей способности сваи по данным статического зондирования | Sarman | Основания и фундаменты | 18 | 24.10.2010 22:14 |
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото | Aragorn | Основания и фундаменты | 13 | 11.09.2007 16:04 |