| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет опорной плиты под круглой металлической базой.
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 12548
|
|
||||
15(кг*см)/см - 15 кг*см распределено на 1см ширины пластины
----- добавлено через 35 сек. ----- Я думаю, что квадрат будет опасней ----- добавлено через ~6 мин. ----- хз. Мне кажется в лире занижено в 2 раза, по сравнению с квадратом Последний раз редактировалось Kykycuk, 18.09.2014 в 17:27. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
1. Смотря на что рассчитываете. По Вашим выкладкам Вы проверяете на изгибную прочность лист в месте примыкания к базе. Зачем?
2. Размерность - момент на ширину. 3. Вручную Вы получили 1 число. В Лире Вы получили бескончный массив "чисел". Как они могут совпадать? Укажите одну точку, где ожидается совпадение. 4. На диаграмме явно видны симптомы сингулярности, видимо разбивка как по форме, так и по величине не подходит для этой задачи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28
|
Задача - проверить толщину пластины. Иной методики в книгах кроме расчета части плиты как консоли я не нашел. А из каких условий кроме изгиба назначается толщина опорной плиты?
Насколько я понимаю методика ручного расчета предполагает максимальный изгибающий момент, а не какое то его среднее значение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Толщина пластины проверяется на той площади, которая вошла в расчет. Судя по давлению под кругом ф46 см толщиной 60 мм (а это порядка 200 т/кв.м.), из-под опоры в стороны торчит бесполезный в этой работе лист. Видимо, это для болтов от сдвига. Моментную нагрузку Вы не приводите. Рекомендуемое давление на подливку из М150 не более1000 тонн/кв.м.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28
|
Вопрос о конструкции опорной плиты не стоит. Это существующее положение.
Цитата:
Видел я такое решение. Но насколько видно оно используется для квадратных плит. А если его попробовать применить для моего случая то получается соотношение rk/rpl=0.69, такой случай не рассматривается. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Лютов_Л задача не рядовая, вашу схему оценить не представляется возможным мало информации, сетка хреновая это факт
я ,в свое время, моделировал плиту оболочкой, нагрузка-штамп, у плиты базы задавал коэффициенты постели для бетона фундамента, получилось красиво=) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42
|
Скорее расчет для круглых пластин подогнали под квадрат.
http://bek.sibadi.org/fulltext/EPD188.pdf стр. 19 пункт 2.5 Кольцевая пластина, защемленная по внутреннему контуру с распределенной нагрузкой |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Короче, проверять там НЕЧЕГО. Все прочно. Так будет даже когда эти торчащие из-под опоры оскуты сгниют в ноль. ![]() Вопрос, видите ли, не стоит. Вопросов много всяких возникает тут ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28
|
Цитата:
Вывод по теме. Решения без применения высшей математики, доступного для применения на практике не существует. Единственный вариант - преобразование круга в квадрат и получения толщины опорной плиты с огромным запасом. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
На практике у Вас тонкая плита 20 мм под толстой базой 60 мм - и это решатся в одно арифмитическое действие: N/A<=R. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Лютов_Л, чтобы пользоваться результатами расчета выполненного в МКЭ для нестандартной схемы, нужно сначала обкатать подход на стандартной схеме с известным аналитическим решением. На этапе обкатки определяется тип КЭ адекватный задаче, задание граничных условий, задание нагрузок, анализ полученных результатов. Для вашего случая потренируйтесь на прямоугольных плитах с различными граничными условиями, затем переходите к схеме плиты с трубой. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28
|
Да никто и не спорит, пусть дрянь. Она выполнена только для подстраховки, сравнения результатов.
Приложил скрин из книги Кузнецова по расчету опорной плиты. Да в принципе такой расчет в любой книге рассматривается. И я не увидел в расчете толщины плиты учета болтов, и того, что плита считается как пластинка на упругом основании. |
|||
![]() |
|
||||
palexxvlad,
В том что если под листом 25 мм находится толстое бетонное основание и на этот лист действует только осевая сила, то нафига его вообще считать? Ну там бетон проверить на смятие, но консольные то части листа вообще "нулевые"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как можно дрянь с чем-то сравнивать. Что в результате сравнения будет?
Это от того, что расчет пластинки на упругом основании, да еще и с учетом болтов в одну-две формулы не уложить. Поэтому Кузнецов и пр. заменяют правильное решение на неправильное, но простое, надежное и отдаленно напоминающее верное. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Например, прямоугольные плиты под действием равномерного давления при различном опирании кромок (шарнирное, жесткое, свободный край). В справочниках есть таблицы с данными по результатам аналитического решения.
1 |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Они не нулевые, конечно, но и таких напряжений , как от пов-ной нагрузки, конечно, не будет
|
|||
|
||||
palexxvlad,
Если их обрезать то что изменится? Труба в бетон провалится? Ну дык это расчет на смятие бетона, а не прочности консолей.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Автору дано проверить на надежность существующую опору базы. Опора состоит: из бетонного основания, листа 25 мм, и собственно базы ф46см толщиной 60 (!!!) мм. Нагрузка вертикальная, 50 тн. Первая же оценка показывает, что "столб" ф46 см создает под собой давление ~300 т/кв.м. Это ОЧЕНЬ МАЛОЕ давление для бетона. Теперь думаем - а выдерживает ли сама опорная плита ф46 см толщиной 60 мм? Скорее да, можно проверить по классической формуле, здесь кстати для кольцевого опирания, приводили. Но автор ТАКУЮ ПРОВЕРКУ даже не думает проводить. Зато он проверяет прокладку между опорной плитой базы и бетоном. Да убери ее вообще, столб будет продолжать стоять. Тут просто как бы из спортивного интереса пытаются вычислить напряжения в прокладке, защемленной между молотом и наковальней. Правильно же? Тут не пластину 60 мм проверяют, а прокладку 20...25 мм. Вот в чем дело. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28
|
А вы вообще когда считаете такие вещи пользуетесь точными расчетами, а не упрощенными, которые приведены в книгах?
Полная картина конструкции. P.s. База и колонна металлические. А нижележащий каркас сборный ж/б. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Повторюсь. Как вы думаете из каких соображений проектировщиками была назначена плита толщиной 25мм? Да базу проверять не надо. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Когда "в руках" Лира и т.п. с ее возможностями и быстродействием, считать Лирой по книжкам с формулами для ручных расчетов, по-моему, просто пустая трата времени
|
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось ябс, 19.09.2014 в 12:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28
|
Я с вами согласен. Но если не можешь проверить лировский расчет вручную, то превращаешься в обезьяну с гранатой.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
не то, что не гарантирована, а скорее всего гарантирована несходимость, т.к. только неучет жесткости ребер базы внесет ощутимую поправочку в усилия
Последний раз редактировалось palexxvlad, 19.09.2014 в 12:02. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
----- добавлено через 16 сек. ----- Конечно |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Последний раз редактировалось ZVV, 19.09.2014 в 12:14. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ту штуку, которой печати ставят видели? это к тому, что такое штамп. жеский штамп это когда при постановке печати(вертикальном нажатии на рукоятку штампа) сам пятачок штампа бесконечно мало деформируется или не деформируется вовсе при сколь угодно большой вертикальной силе постановки печати.
|
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
Расчет анкерных болтов для опорной плиты | Яблоко | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 01.03.2018 10:04 |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) | eugenmax | Железобетонные конструкции | 5 | 06.11.2012 21:12 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |