Как рассчитать такую балку (30Ш1 на 12м пролет с подкосами)?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать такую балку (30Ш1 на 12м пролет с подкосами)?

Как рассчитать такую балку (30Ш1 на 12м пролет с подкосами)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2014, 12:14 #1
Как рассчитать такую балку (30Ш1 на 12м пролет с подкосами)?
=SERG=
 
Технадзор
 
Москва
Регистрация: 12.11.2013
Сообщений: 19

Добрый день. Имеется производственное здание, сетка несущих колонн 12х12. Колонны - 30К1. По стене между основными колоннами стоят фахверковые (на схеме видно). Сверху кровля из профлиста по балкам 30Ш1. Нагрузки только снеговые и ветер (для Москвы). На 3D модели представлен только крайний пролет (оси 4-6), на самом деле здание длиной более 200 метров.
Возникли следующие вопросы:
1. Можно ли при такой конструкции кровли использовать 30Ш1 на 12 метровый пролет? Может быть кому-то встречалось что-то похожее. На мой взгляд конструкция слишком слабая.
2. По расчету в Кристалле балка не проходит, но я не учитывал подкосы. Можно ли в Кристалле их как-то учесть и повлияют ли они как-нибудь значительно на результат?

P.S. Часть здания обрушилась зимой под тяжестью снега пару лет назад (тогда подкосов еще не было) В качестве усиления были выполнены вот эти подкосы. Теперь собственник уверяет, что все нормально, эта конструкция выдержит.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 905
Размер:	88.3 Кб
ID:	137046  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модель.jpg
Просмотров: 926
Размер:	208.9 Кб
ID:	137047  

Просмотров: 12969
 
Непрочитано 19.10.2014, 12:24
#2
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 425


Пролет понятен, а шаг то какой?? Размеров нет.
svg вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 12:41
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,120


Цитата:
Сообщение от =SERG= Посмотреть сообщение
1. Можно ли при такой конструкции кровли использовать 30Ш1 на 12 метровый пролет? Может быть кому-то встречалось что-то похожее. На мой взгляд конструкция слишком слабая.
Оправданные сомнения.

Цитата:
Сообщение от =SERG= Посмотреть сообщение
2. По расчету в Кристалле балка не проходит, но я не учитывал подкосы. Можно ли в Кристалле их как-то учесть и повлияют ли они как-нибудь значительно на результат?
В "Кристалле" есть расчёт неразрезных балок, подкосы несомненно повлияют на результаты расчёта.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 12:55
#4
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


J=(5ql^4)/(E384fмакс), где fмакс - предельный прогиб от равномерно распределённой нормативной нагрузки.

Сколько у вас нагрузка на метр погонный?
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 12:57
#5
=SERG=

Технадзор
 
Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19


Шаг тоже 12 метров. На 3D модели между осями по 6 метров (и буквенныи и цифровыми). Но это крайний пролет, поэтому между несущими колоннами стоят фахверковые. Далее (здание продолжается по цифровым осям до 40 оси) идут только несущие с сеткой 12х12 метров. Поверх колонн уложены балки с шагом 6 метров по буквенным осям и с шагом 4 метра по цифровым осям. Эта решетка балок так и повторяется далее (только без горизонтальных крестовых связей).

А можно в Кристалле учесть эти подкосы и если да, то как?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Общая нагрузка от кровли (снег, профлист, ветер) около 250 кг. на квадратный метр. Вот как ее распределить на балки (в кг/погонный метр) при такой решетке тоже вопрос :-(
=SERG= вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 13:02
#6
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 425


12 на 12 пролет - данное решение проблемное, проверьте расчетом. Подкосы замените опорами.
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 13:09
#7
=SERG=

Технадзор
 
Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
12 на 12 пролет - данное решение проблемное, проверьте расчетом. Подкосы замените опорами.
Т.е., например, для моей схемы считать балку на пролет не 12 метров, а 8? (минус 2 метра до каждого подкоса). Но ведь у подкосов не такая несущая способность, как у колонн. там трубка 140х140 (а местами 100х100 и 80х80)
=SERG= вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 13:13
#8
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Снег для Москвы 180кг/м^2/1.4. Прогоны через 4 метра. q=(180х4)/1.4=514кг/м.

Требуемый момент сопротивления по второму предельному состоянию для f=1200(см)/250=4.8см:

J=(5х5.14х1200^4)/(2100000х384х4.8)=13768см^2. Подходит двутавр 30Ш2 по СТОАСЧМ.

Это только снег и пролёт 12 метров.Т.е. без подкосов.Шарнирное опирание.
Цитата:
Сообщение от =SERG= Посмотреть сообщение
около 250 кг
Нормативная сколько?

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 19.10.2014 в 13:23.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 13:57
#9
=SERG=

Технадзор
 
Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Это только снег и пролёт 12 метров.Т.е. без подкосов.Шарнирное опирание.
Примерно так же я посчитал в Кристалле без подкосов. Главный вопрос: подкосы-то как учесть? :-)
Может быть кто-нибудь сможет рассчитать это в 3D в какой-нибудь программе? Достаточно рассчитать одну ячейку 12х12 метров. Подробные данные и благодарность предоставлю :-)
=SERG= вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 10:37
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Подкосы-это опоры. По сути получается неразрезная балка на четырех опорах. Шаг опор 0, 2, 8, 2м. Вот так и считайте без всяких 3D. Подкосы проверяете на сжатие и по гибкости. И не забудьте колонну проверить с учетом передаваемого усилия от подкоса, равное реакции на соответсвующей опоре неразрезной балки.

Второй вариант: выкинуть из схемы подкосы и подобрать соответсвующий профиль балки пролетом 12м.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 10:49
#11
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


На сколько я понял - подкосы только у крайних балок (оси 4 и 6).Там нагрузка в два раза меньше, но плюс сосредоточенная от балочной клетки (оси 4,6/И,Л,Н,Р).
Средние балки-прогоны длиной 6 метров с шагом 4м.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 11:01
#12
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


На общей схеме подкосы видны во всех рамах.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 11:03
#13
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
На общей схеме подкосы видны во всех рамах.
Теперь до меня дошло.Автора интересуют балки в раме. А я зациклился на прогонах.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 12:36
#14
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Мне вот кажется подкосами некую рамность создавали. Проверить можно в скаде. Задав плоский поперечник. В данной схемесхеме надо будет проверить колонны на дополнительный момент.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 12:50
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Интересно как Вы обеспечите раскрепление нижнего сжатого пояса балки в месте примыкания подкоса?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 13:07
#16
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Интересно как Вы обеспечите раскрепление нижнего сжатого пояса балки в месте примыкания подкоса?
А в чём может быть проблема? Варится ребро в балку, к нему крепится распорка. Ребро варится как к верхнему поясу так и к нижнему. За счет него и раскрепляются в данном случае оба пояса. Если бы было сечение с приличной высотой порядка 1м+-, то можно выолнить распорку в виде ферменного элемента, ну или 2 распорки соединенные решеткой.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 13:25
#17
=SERG=

Технадзор
 
Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19


Вот еще кусок здания. Подкосы стоят не только у крайних балок. Подкосы (квадратные трубы) приварены срезом к балке и к колонне, без ребер. Кстати балки и прогоны в одной плоскости. Балки 30Ш1 лежат целиковые на 12м пролет, между ними вварены 6-метровые отрезки балки 30Б1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок 3.jpg
Просмотров: 363
Размер:	330.7 Кб
ID:	137116  
=SERG= вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 13:30
#18
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от =SERG= Посмотреть сообщение
между ними вварены 6-метровые отрезки балки 30Б1
Каша. Лично у меня в голове.

В общем то как вопрос поставлен-так на него и дан ответ.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 13:33
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Ребро варится как к верхнему поясу так и к нижнему.
- а причём тут верхний пояс, он же растянут, подкос подходит как раз нижнему сжатому. Как подкос может держать горизонтальную нагрузку от фиктивных усилий в сжатом поясе?
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Если бы было сечение с приличной высотой порядка 1м+-
- откуда такая оценка?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 13:36
#20
=SERG=

Технадзор
 
Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19


Вот такая каша там и построена :-) На фото средняя балка между колоннами держится на прогонах. Опирается на колонны лишь по краям (пролет 24 метра).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2446.jpg
Просмотров: 503
Размер:	241.0 Кб
ID:	137117  

Последний раз редактировалось =SERG=, 20.10.2014 в 13:42.
=SERG= вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 13:43
#21
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а причём тут верхний пояс, он же растянут, подкос подходит как раз нижнему сжатому. Как подкос может держать горизонтальную нагрузку от фиктивных усилий в сжатом поясе?
- откуда такая оценка?
1. Ребро к которому будет крепить распорку приваривается в том числе к нижнему (сжатому) поясу. Далее через ребро на распорку и уйдет фиктивная сила.

2. На глаз. Я условно назвал высоту в 1м.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 13:58
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
на распорку
- там нет распорок. Ребро не может увести горизонтальную силу с нижнего пояса на верхний, не так ли ?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 14:33
#23
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там нет распорок. Ребро не может увести горизонтальную силу с нижнего пояса на верхний, не так ли ?
На схеме я наблюдаю балки, причем навскидку такого-же сечения, что и ригель в раме. Вот они и раскрепят сжатый пояс. Нужно лишь проконтролировать гибкость (200). Или я что то недопонимаю?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 15:04
#24
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Задача решаемая вполне.Но автор эту задачу толком не может сформулировать.
Толком сформулировать - это:
1.Указать данные по кровле.Вес 1м квадратного.
2.Дать план раскладки прогонов - конструкции несущие профлист кровли. С указанием номера профиля и размерами между прогонами.
3.Дать план балок входящих в состав рамы. Указать размеры между балками рам.Номер профиля балок.
4.Дать план балок второстепенных. Указать размеры.Номер профиля балок.
5.Наименование профилей подкосов.
6.Номера профилей колонн.План колонн.Размеры.

Тогда возможно помощь сама собой придёт.

p.s.А так вон от скуки уже вопросы не по теме решаются.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 20.10.2014 в 15:21.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 22:13
#25
=SERG=

Технадзор
 
Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19


Прошу прощения за некоторый хаос. Попробую немного упорядочить:

1. Конструкция кровли: по балкам уложен профлист Н75х750х0,7мм. Поверх профлиста слой утеплителя и мягкая водонепроницаемая мембрана. Общий вес кровли (профлист, утеплитель, мембрана) около 50 кг/кв.м.

2. Прогонов как таковых нет. Профлист лежит прямо на балках.

3,4. Выкладываю схему балок (вид сверху). По колоннам (на схеме-горизонтально) идут балки 30Ш1. Между ними вварены балки 30Б1. Все балки лежат в одной плоскости и поверх них профлист. Размеры и шаг всех балок указал. Указанный типовой квадрат повторяется во все стороны, образуя здание.

5. Подкосы из квадратной трубы 100х100х4. Там, где стоят колонны из двутавра подкосы 2х2 метра, на колоннах из трубы подкосы 3х2 метра (на фото видно).

6. Сетка колонн 12х12 метров. Колонны замоноличены в плиту пола. Используются два типа колонн: из двутавра 30К1 и из круглой трубы 273х6, заполненные бетоном В20. Раскладка балок на круглых трубах точно такая же, как на колоннах из двутавра. Часть здания идет с колоннами из двутавра, затем часть здания с колоннами из труб, затем опять двутавр, а потом вообще вперемешку. При этом все это один цех, одной высоты, без внутренних стен. Зачем эта чехарда непонятно.

Насколько я понимаю, что бы иметь хоть какое-то представление будет ли все это стоять, нужно рассчитать вот этот типовой квадрат (12х12), учитывая наличие подкосов.
Как это сделать правильно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема(1).jpg
Просмотров: 174
Размер:	112.7 Кб
ID:	137154  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема(2).jpg
Просмотров: 182
Размер:	95.4 Кб
ID:	137155  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2506.jpg
Просмотров: 241
Размер:	308.3 Кб
ID:	137156  

Последний раз редактировалось =SERG=, 20.10.2014 в 22:23.
=SERG= вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 22:18
#26
=SERG=

Технадзор
 
Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19


Выкладываю файл всего этого безобразия в СКАДе. Так как с ним не очень дружу, смог только создать саму модель, при попытке расчета выдает какую-то ерунду. Может кто-нибудь поковыряет и найдет ошибки (тут шаг балок 30Б1 чаще (3 метра), но это локально, только в этих осях)
Вложения
Тип файла: spr БЛОК 2.SPR (47.0 Кб, 28 просмотров)
=SERG= вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 22:52
#27
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


В кристалле - 3-х пролетная балка пролетом 2+8+2 м ! , если в скаде то установите шарниры или у вас жесткое соед. Жесткость колонны труба или двутавр ?, если труба проверте трубу на смятие , если колонна то установите ребра жесткости местах соед. подкосов . проверте профнастил !!! (может у вас в двух направлениях будет работать профнастил)

Последний раз редактировалось Mr.AS, 20.10.2014 в 22:54. Причина: я в аэропорту буду через 1 час дома !
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 23:46
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
может у вас в двух направлениях будет работать профнастил
- такое бывает?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 09:29
#29
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- такое бывает?
Совсем чуть чуть же будет.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 13:09
#30
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Нагрузки:
- снеговая S=180х0,7х1,4=180кг/м2
- собственный вес металла:
- балки с шагом 4м: 56,8кг/м/4=14,2кг/м2
- балки с шагом 6м: 56,8/6=9,5кг/м2
- итого металл: 14,2+9,5=23,7х1,05=25кг/м2
-профлист ориентировочно 114Н -14х1,05=15кг/м2
Всего расчетная: 180+25+15=220кг/м2
Для балок с максимальным шагом 12м погонная на балку: q=220х12=2640кг=2,64т
Расчет во вложении.
Вложения
Тип файла: rar 1.RAR (61.5 Кб, 90 просмотров)
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 16:25
#31
=SERG=

Технадзор
 
Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Расчет во вложении.
Спасибо. Расчеты посмотрел. Не понятно по раме - нет вывода выдерживает или нет. Гипотетически я догадываюсь, что прогиб 80 мм это слишком много, но хотелось бы уточнить какой прогиб допустим.
=SERG= вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 17:48
#32
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от =SERG= Посмотреть сообщение
Спасибо. Расчеты посмотрел. Не понятно по раме - нет вывода выдерживает или нет. Гипотетически я догадываюсь, что прогиб 80 мм это слишком много, но хотелось бы уточнить какой прогиб допустим.
На счет прогиба:
СНиП "НиВ", табл. 19, п.2 (если нет кранов и талей)
Предельный прогиб вычислите по интерполяции между L/200 и L/250. Или же примите в запас L/250=12000/250=48мм
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 19:42
#33
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Выводы такие: подкос 80х4 - не проходит по устойчивости, т.е. со временем выгнуть его может (если он 80х4 - принимал сам как и 100х40, т.к. не указана толщина стенки, а только было сказано труба 80, 100, 140) - нужно усилять, колонна и балки проходят по прочности, но у балки прогиб больше допустимого 12000/200=60мм - допуск, а у нас 80мм. Если снег регулярно чистить будут, то и стоять будет.
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 21:02
#34
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 425


Хлипковато выглядит. Если локально где нибудь надует сугроб или нападает мокрого снега - упадет!
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 21:05
#35
=SERG=

Технадзор
 
Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Если снег регулярно чистить будут, то и стоять будет.
Если только грейдер на крышу загонять :-) 16 тыс. кв. м. метров плоской кровли. Да еще парапеты по всему периметру 1200 мм высотой...
=SERG= вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 22:16
#36
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Либо по- новому усилять или под бульдозер....
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 23:05
#37
lock12


 
Регистрация: 03.04.2017
Сообщений: 4


Приветствую всех заглянувших сюда. Возник вопрос - будут ли такие распорки уменьшать расчетную длину стоек в/из плоскости?
Например есть балочная клетка внутри здания размерами 8х6м высотой 4м. Стойки жестко опираются на пол, балки и распорки шарнирно. По балкам щиты из рифленки. Нагрузка 450кг/м².
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 88
Размер:	119.6 Кб
ID:	187509  
lock12 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 23:50
#38
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,120


Цитата:
Сообщение от lock12 Посмотреть сообщение
Приветствую всех заглянувших сюда. Возник вопрос - будут ли такие распорки уменьшать расчетную длину стоек в/из плоскости?
Например есть балочная клетка внутри здания размерами 8х6м высотой 4м. Стойки жестко опираются на пол, балки и распорки шарнирно. По балкам щиты из рифленки. Нагрузка 450кг/м².
Да, будут уменьшать, без подкосов (вы их называете распорками) были консольные стойки с , с подкосами - приближённо рама с жёстким примыканием ригеля, .
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать такую балку (30Ш1 на 12м пролет с подкосами)?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать колонны под подкрановый путь? Монтаж опорных подкрановых путей: L=97м, пролет - 18м, высота-8м, кран-16,5т. Eve90 Прочее. Архитектура и строительство 22 24.12.2013 17:05
Как рассчитать простую стальную балку erikbond Лира / Лира-САПР 2 05.09.2012 23:21
Как рассчитать такую проушину ? boris_r Машиностроение 11 24.11.2009 14:57
Выдержит ли балка 30ш1 пролет в 5м? Нужно убрать 1 колонну. contacter Конструкции зданий и сооружений 12 17.02.2009 19:09
Как рассчитать такую схему? JaMP!s Конструкции зданий и сооружений 31 24.10.2007 20:12