Непрочитано 11.12.2014, 07:03 #1
Как можно нарастить по высоте и усилить металлическую колонну?
давид. s
 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27

Здравствуйте Уважаемые форумчане!

Есть ситуация, помогите разобраться...

кратка информация: Существует цех по производству дизельных электростанций, размерами 42х12 м с подвесной кран балкой, колоны из балок 30Б1 высотой 7.6 м, стены- панели железобетонные.

Заказчик собирается накрыть здание большим навесом, с последующим увеличением существ. здания по габаритом и высоте... (не знаю поняли вы меня или нет см. рис1) И тем самым, крайние колонны цеха он хочет оставить те же, изменив их высоту для крепления стропильных ферм.

вопрос: Подскажите пожалуйста, как можно нарастить колонны до нужной высоты, и вообще можно ли это сделать? и как? и еще, раз меняется высота и конструкция, меняются и нагрузки, следовательно - как можно усилить сечение крайних этих колонн?

Заранее всех благодарю!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис 1.png
Просмотров: 727
Размер:	71.0 Кб
ID:	140389  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЦЕХ1.jpg
Просмотров: 574
Размер:	115.7 Кб
ID:	140390  

Просмотров: 11611
 
Непрочитано 11.12.2014, 07:07
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Выполнить расчет, получить услилия и по ниму уже подбирать, усилять и т.п.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 07:11
#3
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


Растет навеса выполнен! крайние колоны колонны тоже усилил двумя швеллерами (могу скинуть)! просто хотелось бы ваши варианты усиления услышать!
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 07:40
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Вот литература по усилениям: http://dwg.ru/dnl/7418

Если у Вас уже есть какие-то решения, по которым имеются сомнения, выкладывайте.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 07:49
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А фундаменты пересчитать?
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 08:00
#6
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А фундаменты пересчитать?
фундаменты тоже будут посчитаны и усилены, но этим буду заниматься не я! и это все пока в процессе рассмотрения и расчетов!
давид. s вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 08:03
#7
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Если у Вас уже есть какие-то решения, по которым имеются сомнения, выкладывайте.

если возможно назвать это решением... возникает вопрос обварки швеллеров с силу неудобства, как это будет происходить на строй. площадке!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 285
Размер:	36.4 Кб
ID:	140392  
Вложения
Тип файла: rar Section1.rar (343 байт, 50 просмотров)
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 08:08
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Короче способов добавить оголовок на колонну - куча. Накладки со сваркой по расчету проще всего, фрикционные для стильных футуристов, полный провар с контролем для любителей экстрима и т.д. и т.п.

Лучше над конструкцией думайте, а то пока на картинках просто рисунки.

Ого, вон Вы чего придумали... Я думал просто поднять надо. А чем старое сечение не устраивает? По каким критериям не проходит?
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 08:11
#9
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


и еще один вопрос, можно ли усиление произвести не на всю длину колонны, а по частям?? это в следствии того, что между колонными будет мешаться распорки и вертикальные связи..
или как вариант, можно демонтировать связи, и потом после усиления прикрепить их уже непосредственно к швеллерам...

----- добавлено через 33 сек. -----
и если я несу бред, вы так и прямо мне напишите))))
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 08:13
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от давид. s Посмотреть сообщение
если возможно назвать это решением... возникает вопрос обварки швеллеров с силу неудобства, как это будет происходить на строй. площадке!
Плохое решение. Нет возможности подлезть электродом и нормально выполнить сварные швы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швы.JPG
Просмотров: 492
Размер:	57.3 Кб
ID:	140394  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 08:13
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Усиление должно быть осознанным. Что именно усиливаете, по каким причинам, чего добиваетесь и т.д.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 08:19
#12
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


я чет затупил)) колонна не проходит по предельной гибкости в плоскости XOY, тем самым, чтобы это исправить, можно же вдоль расположения колон пустить больше распорок и связей, и мудрить с усилением вовсе не надо! я правильно думаю?
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 08:23
#13
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от давид. s Посмотреть сообщение
я чет затупил)) колонна не проходит по предельной гибкости в плоскости XOY, тем самым, чтобы это исправить, можно же вдоль расположения колон пустить больше распорок и связей, и мудрить с усилением вовсе не надо! я правильно думаю?
Угу, если X0Y у Вас из плоскости рамы (в плоскости связей).
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 08:24
#14
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Угу, если X0Y у Вас из плоскости рамы (в плоскости связей).
так и есть!

----- добавлено через ~9 мин. -----
Спасибо всем за отзывчивость! коллективно всегда все быстро доходит))

----- добавлено через ~16 мин. -----
а не могли бы еще пожалуйста скинуть литературу какую-нибудь или серии по стыковке и наращиванию металлических колонн? чтобы можно было посчитать стык!

Последний раз редактировалось давид. s, 11.12.2014 в 08:47.
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 09:53
#15
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от давид. s Посмотреть сообщение
а не могли бы еще пожалуйста скинуть литературу какую-нибудь или серии по стыковке и наращиванию металлических колонн? чтобы можно было посчитать стык!
Горев 1 том, 6.8.4 Стыки колонн (стр. 402)
Беленя, 3.2 (стр. 355)
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 12:26
#16
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Горев 1 том, 6.8.4 Стыки колонн (стр. 402)
Беленя, 3.2 (стр. 355)
я смотрел горева и беленя! там есть стыки, но там нету их расчета.... вы не могли бы скинуть какие-нибудь примеры расчета?
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 12:48
#17
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Как уже заметил Arikaikai в посте №8 , имеется 3 распространенных типа стыков. Вот их краткое описание:
1. Швы с полным проваром. Данный стык не является расчетным и при использовании УЗК является равнопрочным, без УЗК рекомендуется принимать 85% (точно не помню цифру) от прочности.
2. Стык на накладках можно выполнить по нормалям, там же имеется расчет. http://dwg.ru/dnl/4459. Так же можно посмотреть по типу стыков балок (имеется в Гореве, Белене)
3. Стык на высокопрочный болтах. По типу стыков балок. Расчет в той же самой литературе

Последний раз редактировалось Evgeny31, 11.12.2014 в 13:36. Причина: Дополнение с ссылкой на первоисточник :)
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 12:52
#18
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Имеется 3 распространенных типа стыков:
1. Швы с полным проваром. Данный стык не является расчетным и при использовании УЗК является равнопрочным, без УЗК рекомендуется принимать 85% (точно не помню цифру) от прочности.
2. Стык на накладках можно выполнить по нормалям, там же имеется расчет. http://dwg.ru/dnl/4459. Так же можно посмотреть по типу стыков балок (имеется в Гореве, Белене)
3. Стык на высокопрочный болтах. По типу стыков балок. Расчет в той же самой литературе

спасибо Вам большое!!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от давид. s Посмотреть сообщение
при использовании УЗК является равнопрочным, без УЗК рекомендуется принимать 85% (точно не помню цифру) от прочности.

Вы не могли бы пояснить, немного не понял! что такое узк?
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 13:01
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ультразвуковой контроль. Хотя, кому я пишу, меня все равно никто не читает(
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 13:12
#20
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ультразвуковой контроль.
Спасибо!

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хотя, кому я пишу, меня все равно никто не читает(

Почему? я читаю! я все ответы пользователей читаю! и все они для меня познавательны!
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 13:21
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от давид. s Посмотреть сообщение
Почему? я читаю!
дык все эти три способа наращивания я еще в #8 расписал ^_^ А еще там же писал по поводу конструкции - сейчас это так себе ферма
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 13:51
#22
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
дык все эти три способа наращивания я еще в #8 расписал ^_^ А еще там же писал по поводу конструкции - сейчас это так себе ферма
Уважаемый Arikaikai, я читал ваш пост №8 и уяснил Ваш ответ! мне просто хотелось найти литературу или примеры расчета стыков!

----- добавлено через ~5 мин. -----
Arikaikai, можно вопрос?

при стыке колонн, балок накладками, м/у ними должен оставаться зазор! но почему то я видал стыки и без зазоров, встык с накладками! почему так делают?
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 19:30
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


давид. s, никто не говорит о том, что ДОЛЖЕН оставаться зазор. Зазор следует оставлять для возможностей осуществления монтажа. Дело в том, что на деле никогда расстояния с чертежными не совпадают, есть некоторая неточность. Чуть-чуть криво колонну тут поставили, чуть-чуть длиннее балку отрезали и вот получается, что, если проектировщик не учел подобных моментов, то балка между двумя колоннами не влезает, например. Или еще что-нибудь подобное. Поэтому всегда остается монтажный зазор. И если на чертеже он, предположим, 20 мм, то на стройке, в зависимости от обстоятельств, он будет 0..50 мм свободно. Это касается не только стыков балок, но и всех остальных узлов в стальных конструкциях.
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2014, 06:40
#24
давид. s


 
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
давид. s, никто не говорит о том, что ДОЛЖЕН оставаться зазор. Зазор следует оставлять для возможностей осуществления монтажа. Дело в том, что на деле никогда расстояния с чертежными не совпадают, есть некоторая неточность. Чуть-чуть криво колонну тут поставили, чуть-чуть длиннее балку отрезали и вот получается, что, если проектировщик не учел подобных моментов, то балка между двумя колоннами не влезает, например. Или еще что-нибудь подобное. Поэтому всегда остается монтажный зазор. И если на чертеже он, предположим, 20 мм, то на стройке, в зависимости от обстоятельств, он будет 0..50 мм свободно. Это касается не только стыков балок, но и всех остальных узлов в стальных конструкциях.
понял, спасибо Вам!
давид. s вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2014, 08:38
#25
металлы


 
Регистрация: 24.12.2014
Сообщений: 25


Здравствуйте! Всех С Наступающим Новым Годом!!

Я автор этой темы, давид. s, забыл пароль просто...

Уважаемые конструктора, можно Вас пожалуйста побеспокоить под новый год? Опять вопрос по наращиванию колонны....
На рисунках представлен узел крепления сущ. колонны (которую нужно нарастить) и существующей фермы! в этой теме было предложено много различных способов наращивания колонны, и литературу я почитал, но возникла одна проблема!

можно ли нарастить колонну не демонтируя фермы и крайние прогоны (не нарушая целостность каркаса)?? что бы не останавливать производство цеха! Разбирается кровля на колоннами, и сразу же надо нарастить колонну! Напомню, что колонны наращиваются ввиду увеличения высоты и габаритов здания.

Накладками наверно не получиться, так как на существующей колонне не хватит места для накладок ( не демонтируя ферму и прогоны) ....

Прошу помочь разобраться в этом вопросе...

----- добавлено через ~2 ч. -----
все наверно уже празднуют...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1УЕПП.jpg
Просмотров: 444
Размер:	153.1 Кб
ID:	141503  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0155.JPG
Просмотров: 387
Размер:	129.3 Кб
ID:	141504  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0156.JPG
Просмотров: 260
Размер:	67.8 Кб
ID:	141505  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0151.JPG
Просмотров: 257
Размер:	94.1 Кб
ID:	141506  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0147.JPG
Просмотров: 279
Размер:	227.1 Кб
ID:	141508  


Последний раз редактировалось металлы, 30.12.2014 в 08:54.
металлы вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как можно нарастить по высоте и усилить металлическую колонну?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как нарастить металлическую колонну? CIT Металлические конструкции 39 14.01.2013 21:31
Можно ли располагать фундамент под металлическую лестницу над фундаментом под здание? serg321 Основания и фундаменты 13 14.12.2011 18:06
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2010 16:07
монолитный фундамент под металлическую колонну Oleg21 Основания и фундаменты 20 04.02.2010 15:47
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33