| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет шпунтового ограждения котлована. Критика расчета
инженер-проектировщик
Санкт-Петербург
Регистрация: 14.05.2007
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 16709
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
А что тут критиковать?
Расчетная схема шпунтин неверная (у вас где максимальный момент?) Нагрузки даже от грунта собраны непонятно. Какой грунт взвешивается, а какой нет? кстати, а почему в качестве нагрузки на поверхность выбрана пожарная машина? Вы закрываете проезд к жилым домам? Неужели груженый самосвал весит меньше Последний раз редактировалось kruz, 29.12.2014 в 18:51. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Даже если такой ваш расчёт правильным, он не нужен.
Расчёт шпунта требуется выполнить в разделе Геотехническое обоснование в тяжёлой МКЭ программе, согласно местным питерским нормам, в связи с близостью зданий в городе. Стоимость подобного расчёта в профильных организациях около 0,5-2 млн. руб. по СПб. Автор обоснования обычно рассчитывает также и шпунтовое ограждение. Также требуется количественно оценить осадку поверхности от откачки воды из котлована или исключить её мероприятиями или конструкцией шпунта. В принципе, котлован неглубокий. Может быть вид ограждения, шпунт, выбран и верно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
К тому же он чего-то уже спрашивал на форуме реальное. Хотя кто его знает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 14.05.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 19
|
Благодарю за определенные замечания. В "Плаксисе" имеется расчет, цель данного "рукопашного" определиться на начальных этапах. Конкретной методики не встречал, поэтому был вопрос скорее в логике данных "прикидок".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Пожарная машина, бочка с водой - это самое тяжелое. Так и в Гидроспецпроекте задают - иногда это задалбливает. На шпунте вставляю от 10 до 20КПа, на стенках в грунте до 50КПа. Потому что пожарники подъезжают куда хотят - где ближе достать рукавом, когда опалубка полыхает. Стройтехника устанавливается по ППР по этим местам можно и усиление сделать.
----- Там вода в котловане - Ларсен 4 минимальный шпунт. Расчет для сравнения с машинным расчетом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Яма тесная. Со всех сторон или улицы или дома. Когда откапывают обычно ничего не горит, а вот потом... У меня на последней яме, в Химках, экскаватор копал прям с обвязочного пояса стены в грунте с консоли в 6м. Подкосы еще не поставили. Нач.участка - армянин все пофиг. Да еще всю бровку материалами и грунтом завалил. В авторский журнал написал замечание, но это так для себя...от ребят в фуражках. Он потом и бермы также выгребали между подкосами)))). Большая нагрузка в расчете - подстраховка от трех "Д" ))))))/
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Не тяжелее MAN 6х4 или Ивеко по 40-42 т - самых распространенных машин для вывоза грунта в Питере.
опалубке с чего полыхать? Там котлован с водой. Если только вагончики или жилой дом. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Из того, что могу сказать бегло глянув расчёт:
1. Гидростатика приложена не верно (судя по картинке п.4.1) 2. Нагрузка на поверхности от пожарки - не верно. Чтоб не наколоться - лучше равномерно распределённой 1т/м2 замените (либо 2т/м2 если тяжёлые машины гипотетически могут там оказаться) 3. Максимальный момент в шпунте - будет совсем не в т.4, а ниже неё. И раза в ... больше расчётного 4. Определение длины шпунта - не убедительно, хотя возможно и всё нормально с этим делом, если внизу грунт с С=0,7т/м2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
а машина даст мало.... В основном вода и грунт |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2019
Сообщений: 25
|
Цитата:
1. Можно ли заглубляться в них, в глины текучепластичныые фи=13,4, С=25кпа, Н=-6,3 м, есть один ряд анкеров на отметке -1. и нагрузка 10 кпа на призме обрушения. В результате расчета из за того что, от отметки -2 глины (ТЕКУЧЕПЛАСТИЧНЫЕ) имеют сцепление, расчетная глубина погружения от дна котлована 1.4 м. Искал, можно ли конец шпунта заглублять в текучепластичные глины IL=0.9, по тем же СНиП свайные фундаменты, если считать горизонтальное давление, то то же нет в формуле 35 приложения 1, нет ограничений, там присутствуют прочностные характеристики грунта. Почему то думаю, что данные глины продавит ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ну или такой случай: Пусть шпунт Н=6.3 метра, один ряд анкеров на отм. -1, нагрузка на призме обрушения 10кпа. От отметки дна котлована залегают глины текучелпласичные Расчет показывает заглубить на 1.9 метра + запас 0,9 метра на защемление. Не поведет ли шпунт в глинах текучепластичных IL=0.9? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Неплохие Ф и С имеют текучепластичные глины с консистенцией IL=0.9. Есть вопросы к геологам. Модуль деформации, коэффициент пористости и возраст образования (какие отложения)? С такой IL на дне котлована стоять нельзя, начинаешь чуть-чуть тонуть. А если дождь они могут легко превратится в текучие. Тогда вообще стоять нельзя, сразу по пояс уйдешь.
И потом, у Вас эти глины идут с глубины 2метра. Куда Вы корни анкеров засовываете? В них? Анкер на выдергивание работать будет? Он же под углом выполняется. Нагрузка 10кПа или 1т/м2 это мало в реальной жизни. Проверять надо критически. Возможна потеря общей устойчивости. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Вообще по геометрии похожа ваша расчетная заделка. При одноярусном креплении котлована получается 2/3 шпунта над дном колована, 1/3 шпунта ниже. Далее, для экономии, начинается подгонка. Но у Вас 3-и проблемы: эти глины, куда заходят анкера и рабочая нагрузка на бровке котлована. Их надо решить.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 04.07.2024 в 10:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Должны, примерно, соответствовать расчетным характеристикам полученным непосредственно честно выполненными инженерно-геологическими изысканиями))).
Но и такое бывает. Надо посмотреть возраст грунта и его генезис (характер отложения). А когда со шнека перемешанный мазок снимают и засовывают его в пакет и не такое бывает.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2019
Сообщений: 25
|
Да, может и так. Конструкция крепление берега, вертикальная стена Н=6,3 метра. Расчет делается по скважине Ск3, приложу. По этой скважине чуть не так как описывал выше, внизу есть пески крупные с глубины 9.3, но для конструкции она будет с 9.57 метра, так как будет подсыпка 0.27 м. Пески крупные ИГЭ 6б так же имеют странные характеристики фи=16,2, а пористость 0.81, они так же не сходиться с таблицей по снип, вообще не близко. По рассеву, они и в правду являются песками крупными, думаю рыхлые или неуплотненные и поэтому е=0,81.
ПО глине текучепластичной ИГЭ 4д, IL=0.8, пористость е=1,12 Извиняюсь, ввел в заблуждение, как сказал выше, крепление берега шпунтами, с возможность проезда рядом техники, на расстоянии 1-2 метра Крепление будет анкерными тягами за анкерную стенку, крепление только одним ярусом нагрузку увеличу до 20 кПа, 2 т/м2. Тут предлагали нагрузки от машины (пожарная) сделать распределенной 1 или 2 т/м2 Цитата:
Про IL ,больше 0,6 есть в свайных фундаментах, что туда нельзя заглубить основание сваи. Так же текучепластичные глины, если боковая нагрузка, то нагрузка будет прорезать его, или выдавливать стенкой, я так думаю и прошу у вас помщи ----- добавлено через ~4 мин. ----- Тут как вы сказали, но они и играют большую роль в определении длины погружения шпунта в грунт, и оно равно 2,55 метра, но опять же это текучепластичные глины, из за своей теекучести низ шпунта может его выдавить ----- добавлено через ~5 мин. ----- общая устойчивость к=1,45 и она не проходит по низу шпунта. К=1,45 это минимальная |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
С картинок всегда и надо начинать. А то словами....
У Вас на 2-й картинке на эпюре моментов на стенку получался максимальный момент: М = 35.72кН*м/м при глубине котлована 6.3м, т.е. на нормальном антисанкционном языке это 3.6тс*м/м? И поперечные силы тоже копеешные. Это правда? Проанализируйте, если есть опыт. Это не правда. Тем более в расчет Вы вводите уровень воды. Там эти усилия должны быть в 10-15 раз больше. Что то Вы не то вводите в расчет. А то получается нужен элемент шпунтовой стенки например Ларсен-0, т.е из гнутого тонкостенного профиля ![]() А на анкер какое усилие? 5.5тн. Это на какой шаг анкеров? 1метр или 6 метров? Далее, давление на стенку в кПа. Тоже маленькие. Я даже грубо прикидывать не буду, а просто смотрю на давление от положения воды: Y*H ~> 8 тс/м2. Для геологии по картинке 3 просто советую наплевав на расчет элемент шпунта засовывать в пески не менее чем на метр. Текучая глина это понятие что бы напрячься. Извините, опыт в т.ч. аварийный. Силы входящие в расчет по устойчивости смешные, картинка №4. Скорей всего, Вы не правильно работаете с этой программкой. Или не разобрались. Не то вводите, вот и получаются косяки. Там все намного хуже должно быть, если по взрослому считать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 05.07.2024 в 10:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2019
Сообщений: 25
|
вода только взвешивает грунт, тем самым уменьшает давление. Это не котлован, что бы его осушать. Крепление берега шпунтами, с берега бьются сваи, или с воды с баржи, вода что перед и за стенкой на одном уровне, взаимокоисключаются и не создает давления
----- добавлено через ~4 мин. ----- на 1 м |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Я не верю этому расчету. Возможно Вы напутали со взвешивающим давлением. Проверьте. Ну не бьют нагрузки.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Про усилия - согласен с Podpolie, слишком маленькие для 6 метров высоты стенки.
Некоторые моменты, которые чисто интуитивно мне кажется не учтены у вас: - изменение уровня воды: возможен пониженные уровень в акватории? изменения прилив/отлив, зимнее снижение уровня в акватории? - динамическое волновое воздействие волны на стенку: накат волны/впадина волны? - фильтрационное воздействие на стенку со стороны засыпки? - ледовое воздействие на стенку (если в регионе бывает лёд): температурное расширение, движущиеся льдины, примёрзший к стенке лёд при изменении уровня воды в акватории? Ну и с расчётом устойчивости очевидный косяк: по круглоцилиндрической поверхности расчёт одноанкерного больверка НЕ ПОКАЗАТЕЛЕН. Проверять надо по ломаным поверхностям скольжения с формированием призм выпора и призм обрушения. Шпунт очевидно короткий у вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2019
Сообщений: 25
|
Цитата:
В нем расчет показал заглубление 2,45 м, Максимальный момент 8.6 т*м/м, но не как не х10-15. Реакция в анкере 7.9 т. В расчете учитывается взвешивание, что уменьшает активное давление, и сцепление играет свою роль, так как она залегает в большей части шпунта. Вода взаимоисключается и в расчете можно принимать =0 Цитата:
Цитата:
да не учитывается, принимается как уровень воды в акватории, предусмотрена дренаж за стенкой Этого нет, да нужно, но не могу с этими данными справиться что есть |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2019
Сообщений: 25
|
Есть такой расчет по Ск 6-7, ск почти единтичны
----- добавлено через ~8 мин. ----- в картинке не показывается значения давления, это отметки высотные Последний раз редактировалось rus.akhmetov.2000, 05.07.2024 в 12:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Где же идентичные?
По сравнению с картинками в посту №26 они выросли в 10 раз. Это уже похоже. Ну как не показано. А левая эпюра для чего? Да и еще я тут не вычитал по тексту. Надо учитывать размыв грунта у стенки. Судоходство же есть. В Саратове на свежей))) набережной 1 метр принимали. А тут как пить проситься - грунт кисель. Так что тащите шпунт с заделкой в песок там где это требуется. Обосновать, да без проблем. p/s В Даунлоуде программки для дипломов и курсовых. А у контор и пришпиленных к ним фрилансеров должны быть серьезные программы))), не бесплатные.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2019
Сообщений: 25
|
скважины Ск6 и Ск7 почти ЕДИНТИЧНЫ. Допускаю что лишнее написал
Если по картинке, левая цифры, это засечки по отметкам 6.3 - это высота стены, 2.03 заглубление, +0.49 на защемление, средняя картинка М, правая Q В расчет уже нет глины текучепластичной в Ск6, там ИГЭ 4б пески крупные доминирует, но с фи=16,2 ----- добавлено через ~1 мин. ----- да, это и хочу |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Offtop: Юрич, ну ты понимашь))))? Гидротехника в чьи руки попадает.
"И космические корабли (баржи) бороздят просторы вселенной (речек)" А я же на этих гребаных пОртах и пОртовых соружениях учился черти когда чему то... У меня в дипломе так и написано. Когда спрашивают по невежеству, что это? Да говорю могу джинсы и штаны шить, пОрты же)))
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 05.07.2024 в 14:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2019
Сообщений: 25
|
я не спорю, что 35 и 350 кН*м увеличение М в 10 раз, но это не один и тот же расчет. Да, не спорю каждый метр играет роль, но тут в данной ситуации по скважинам, он не даст различие в 5-10 раз, если по расчету получишь 348.84 кН*м, то по похожей скважине +-20кН*м
1. расчет по ск3 2. расчет по ск6, где залегают разные ИГЭ, и результаты разные, так же заглубление другое А если к вопросу по ИГЭ 4д глины текучепластичные, то оно не отпадает, но как сказано, конечно оно будет доведено до песков написал ЕДИНТИЧНЫ, так как в ск6 и ск7 ИГЭ6б мощностью 12 и 12,9 м Вы же так же сравниваете 348.84 кН*м написав 350 кН*м ----- добавлено через ~7 мин. ----- конечно можно сравнивать меня с Сергеем Юрьевичем )))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
А чего 1.5-2тн тн играют большую роль при погрешности в выборе например нагрузки на кордоне? При изменении положения напластований бывает разница всякая.
Вы должны в первую очередь нарисовать продольник (разрез) по оси шпунтового ряда: рельеф + геология + гидрология. Отсюда будет все понятно как будет расположен шпунт по вертикали. В какой грунт логично врезать шпунт. Отсюда будут и секции набережной. В каждой секции стремиться выполнить одинаковый элемент шпунта по длине. А потом только расчет по характерным изменениям геологических условия, ну и прикордонной поверхности если это есть. Если надо защемлять в нормальный грунт, защемляйте. Бездумно делать расчеты могут только роботы. Расчет это всего лишь обоснование идеи. Но тоже в пределах допустимого. Допустимое это технология работ, какая техника, эффективная длина элемента и т.п.. А то есть друзья запузырят дубину метров так под 30. А как ее делать кабинетные сидельцы и чем? Может и 2-а яруса анкерирующих устройств из за геологии выскочить. Ну и что. А что делать? Это геология, не мы ее создали, а всевышний. Мы к ней приспосабливаемся. Ну, а потом поперечники, самая мутота если не автоматизировано для подсчета объемов. Они как раз и будут совпадать с расчетными сечениями.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2019
Сообщений: 25
|
Подготовлю.
Хочу пообщаться с опытными специалистами, принимаю любую критику, любой совет Согласен, может и два яруса быть. Но есть такие люди, которые хотят только один ряд анкеров и просят так сделать да, еще раз да. Что есть то есть, с тем и боремся |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
А как вы анкерные тяги крепите? За анкерные плиты или анкерные пакеты из шпунта или свай? Там тоже надо смотреть куда их ставить. И какая на них нагрузка. Или пока не определились.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |