| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опирание надколонника на колонну
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965
|
||
Просмотров: 71347
|
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а мне вот представляется, что реакция от фермы будет передаваться на колонну практически полностью по одной полке надколонника. А именно - к которой приварен столик.
и у меня имеется скромное мнение, что ребрышко жесткости в колонне приварено под этой полкой (а не под "осью" надколонника") именно по этой причине. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
На мой взгляд не стоит столь сильно заморачиваться на такие тонкости - каждая схема должна иметь определенный баланс детализации. Я бы сделал так - см. приложение. Что можно при необходимости сделать - так это учесть момент в крайних панелях ВП СФ от расцентровки нисходящего опорного раскоса, но это после первого расчета и прорисовки по результатам подбора. Увеличение и насыщение схем такого рода уточнениями на точность результатов влияет мало. Есть исключения, но это не Ваш случай. Достаточно установить ЖВ между стержнем К и НК, нисходящим раскосом и крайней панелью ВП СФ примкнуть шарнирно к НК.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Если здание не высокое и сечение основной колонны будет не очень высоким ( ну в среднем 1/15-1/20 от высоты колонны) то можно обойтись без НК. Если высокая колонна, то сечение мешает нисходящему раскосу. Вариант - ферму опирать сбоку - но для такого очертания фермы а ля молодечка такого конкретного решения встречал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
У Вас нормальное решение предложено. Еще этот пенёчек небольшой даёт возможность отрегулировать положение фермы, т.к. целой основной колонной это трудно делать. Ещё раз повторюсь - не сталкивался когда молодечку сбоку вешали. 95% - на НК. Остальные случаи весьма специфичны - здание многопролетное и разновысотное - встаем сбоку на столик, ну что-то ещё с ходу не придумать. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Вообщем руководствуйтесь ЛенПСКшной серией или самой молодечненской.... там тоже этот момент хорошо проработан. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Накидаете узел и можете выложить если будет необходимость можно обкашлять.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
wvovanw, ну вот выходит что можно. Просто не видел никогда и не встречал. Самому делать не доводилось.... с архитектурой увязать надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Если сечение колонны небольшое, высота фермы тоже, так и делаю, это обычно разного рода небольшие шалаши.
Если большое, или колонна вообще сквозная, то применяю надколонник, он позволяет уменьшить е, сэкономить металл и узел получается более опрятным, это обычно большепролетные шалаши с кранами. Принципиальных отличий наверное нет, разве что е в другую сторону... В общем нужны габариты, для более конструктивных советов. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Логично. Время такое нынче - что попросили то и делаешь. Под конкретику привязываться надо. А то уже и логично балку делать вместо фермы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Для балки ремонтопригодность выше, усиляемость выше, изготовление проще, менее чувствительна к косячным монтажникам..... метров до 15 проще балка.
----- добавлено через 41 сек. ----- Но если нужна красота то можно и арку и купол... и дерево....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
wvovanw, конструктивно. 20ые точ. В. 5.8 или 8.8 в отв. 24-26 мм ( что на болтах не подвисла из-за перекоса). Они фиксационные. Шов ребра на 1.3 х реакции - опять же на случай перекоса. Зазоры по 10-15 мм.
----- добавлено через ~10 мин. ----- в зазоры прокладки там 8-10мм обыкновенную сталь 235ую
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
ГФ-ку надо.... супротив расслоя. Я всё же за фркцион больше. Как в серии 1.460.3-14
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
имхо.
1 узел лучше - меньше е для основного сечения колонны. Но не всегда он нужен, при небольших габаритах можно обойтись и вторым узлом. Момент в надколоннике 1-го узла я бы брал при плече, равном расстоянию от середины полки надколонника до середины опорного фланца фермы. Погрешность будет - но незначительная. По второму узлу - шарнир в месте крепления болтов. Он и образуется за счет податливости полок колонны и опорного фланца "на изгиб". N болты держать должны, если эта N имеется (так-то при основном сочетании верхний пояс сжат и никакое N на болты не действует. Но в некоторых сочетаниях в верхнем поясе может появиться растяжение). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Ну как незначительная, для двутавра 25Ш1 составит приблизительно 200100% по нормальным напряжениям в сечении. Последний раз редактировалось ZVV, 09.02.2015 в 21:55. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
не-а.
Почему не принимается во внимание а.) распределение полей напряжений - примерно под 15 градусов они расползаются по науке; б.) распределение пропорционально жесткостям (тут играет достаточно большую роль ребрышко в оголовке колонны, которое под полкой, к которой столик приварен)? = )) тут вся соль в маленькой длине надколонника. По сути, этот надколонник можно представить как "стойку" из листа (полка, к которой приварен опорный столик), с ребром жесткости (стенка). вторая полка (дальняя от опорного столика) вообще в работу практически не включится, до нее напряжения от опорной реакции даже не доползут. при этом распределение материала по включаемой в работу части (одна полка и часть стенки) однозначно в пользу полки. поэтому львиная доля килограммов от опорной реакции фермы будет "сидеть" именно в этой полке. Вторая же полка будет "держать" только от "опрокидывания" первую, т.е. работать на момент от эксцентриситета между первой полкой и опорным фланцем фермы (от стенки именно в этом моменте толку мало - работа швов второй полки на порядок выгоднее). А вот в случае узла 2 (где ферма примыкает непосредственно к колонне) - картина иная. там напряжения вполне себе расползутся по всему сечению, длина колонны позволит. И эксцентриситет надо будет брать от оси опорного фланца до оси сечения колонны. Offtop: все вышенаписанное является сугубо "имхо" и не претендует на истинность в высшей и последней инстанции ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.02.2015 в 00:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
сварного шва не хватает, вот и добавляют накладки для увеличения длины шва. А еще лучше прорезать раскосы и приварить к поясу. Но нужно считать. Если вы обратите внимание, то там 2 профиля - 100х4 и 120х4, и добавлены именно там где 100х4. Но и не только. Есть эксцентриситеты, возможно не хватает жесткости. На узле "А" фланец развит вниз, также для жесткости. В любом случае нужен расчет.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А картинку узла, а не только фермы, можно?
Роль усиливающих элементов - усиление ![]() ![]() А если серьезно - работа этого узла фермы не так проста, как кажется. В этом узле присутствует момент, т.к. в фермах из гсп практически всегда узлы расцентрованы. + еще эксцентриситет между опорной реакцией фермы и Y-составляющей усилия в опорном раскосе... Да и сами узлы таких ферм достаточно жесткие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Пост 27 см. Хотя высокопрочные болты на срез ??? В СП на сопротивление стали 40Х на срез и нету. 6 болтов прочности 5,6 будут более 50 т. на срез держать.
Последний раз редактировалось Saha, 10.02.2015 в 21:24. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
да и в принципе я не уверен, что стенка выдержит такое локальное издевательство над собой. Но тут надо подумать, от чего именно ей станет хреновей всего ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.02.2015 в 00:29. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Ничего страшного, кроме конструктивной безграмотности и банальной невнимательности.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
мизерные нагрузки.. Ну, я даже не знаю. во-первых, это ферма подстропильная. Т.е., на нее приходят стропильные конструкции. Во-вторых, это ферма. Т.е. пролет явно не 3, 4 или 6 метров. Она, ферма эта, в сахаре висит, чтоль? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ладно, соберете вы ее, колонну эту. Пусть даже каким-то чудом проварите швы вдоль полок (гнутым электродом, "вслепую", с матами сварщика и отвратным качеством швов)... Я бы с удовольствием посмотрел, как эти фермы будут внутрь колонн засовывать. И послушал. Уверен, что несколько новых слов и выражений узнаю... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Пришлось как-то опереть сбоку ферму по типу "молодечно". Из сложностей - при небольших сечениях колонны можно попасть отверстиями для болтов в край колонны. Пришлось сделать сварной надколонник чуть пошире.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Выкладываю более на мой взгляд технологичный и логичный узел. Критика приветствуется. Реакции от подстропильной фермы 11 т. Сейсмика 8 баллов. Поэтому опорное ребро подстроп. крепим уголком и 2-мя болтами М20 от гориз. подвижек.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Красивые картинки. А кто там внизу стоит?
Одна надежда, что сейсмики не будет. И монтаж должен быть ювелирный. Чуть сместишь и полка швеллера согнётся. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Я бы рёбра навтыкал, чтобы исключить даже гипотетический изгиб. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Неустойчиво это решение к сейсмике с точки зрения кручения. Вытолкнет подстропилку. Я б пересмотрел решение по каркасу.
----- добавлено через 49 сек. ----- это ведь совсем одна.... а Вера и Любовь пока что не пришли....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Связи будут, однозначно, в крайних подос, в средней портальная. Меня более смущает вопрос именно опирания балок. Несущими конструкциями выбраны именно балки шарнирно опирающиеся на колонны и защемленные в фундамент (как бы изза того что это смогут сделать в полевых условиях), первоначально шаг средних колонн был 6 м, но в самый последний момент решили делать 12 )), и вот приходится что то придумывать. Я то вообще хотел бы 30 м ферму без всяких стоек средних.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
я так понимаю это типа узла 5 из серии 2.440.2? Логичней было б узелок 6 из этой серии прорисовать. Соединив через стенку колонн болтами фермы, как это изначально и предполагалось.
Но прав Бармаглотище , матюков будет много))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Этот узел тож смотрел, но мне кажется этот легче в исполнении. На картинке как будет каркас выглядеть, а на второй картинке как было первоначально, когда шаг был 6 м. Картинки из скечапа
Последний раз редактировалось Saha, 11.02.2015 в 14:35. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Offtop: Мужики робкие... чего к тётям не подходят?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
я вот прямо вижу, как привозят эту подстропилку... начинают монтировать...
А там между колоннами расстояние -10-15 мм (что еще весьма немного), а габарит фермы +10 мм (что чуть больше допуска - но сплошь и рядом бывает)... Offtop: Это ж просто песня будет ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
И будет как на картинке )))
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Так выходит что при любой ситуации возможен косяк ))
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
А если так?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вероятнее всего сарай тогда этот не разлетится....Offtop: И мужики смогут познакомиться с тётками которые задумчиво по площадке бродят в поисках приключений....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Кстати, стыдно признаться - но я только недавно заметил что для коротких зданий рекомендуют 2 связевых блока. Это чтобы не бытовало расхожее мнение о температурных деформациях. Вот век живи - век учись....Хотя один связевый блок - это экономия.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Тут надо смотреть, есть ли смысл ставить доп.связи (+металл) чтобы "обеспечить передачу" и сэкономить чуток на "растяжках" колонн - гибкость 400 вместо 200 (-металл)
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Кстати, это я в ревите (механическая культя типа ласта) сделал
![]() ----- добавлено через 26 сек. ----- Может не надо?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Ну нормы требуют это цех завода. В общем какая в данной ситуации будет конструктивная схема оптимальна??: Размеры 30х36. Строительные работы будут на площадке, не на заводе, сварка ручная дуговая, дырки сверлить будут на станке (есть на площадке). Ограждающие сендвич панели - горизонт. раскладка, покрытие сендвич, Средний ряд стоек с шагом 12 м. Выбраны балки с шарнирным опиранием, т.к. работяги взглянули на разные серийные решения и сказали что это легче всего выполнить. Фермы многодельно якобы. Но сам я сейчас склоняюсь к 30 метровой ферме молодечно и не мудрить с этими рамными узлами ))
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
ФАХВЕР хорошую схему предложил, можно ее и принять. От рамных узлов в таком случае действительно нужно уходить, в подстропильной ферме я бы заменил гнутик верхнего пояса на двутавр и повторил узел 5 из серии 2.440.2 в чистом виде.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
По связевым схемам затрудняюсь подсказать. Троицкий если только. Промышленные этажерки. Разбор полетов у всех классиков разложен на примере рамно-связевых схем.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Я где-то про ЖК Owl писал.... дак там вообще жилой дом и всё диски и связи. Как-то тема была про высотки жилые со стальным каркасом. Там вся рабочка по узлам в 10 узлов укладывалась.... а домина охренненных размеров вышел.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Offtop: Вообще откуда развитие этих каркасов будет когда на жилые высотки засилье ЖБ и серий как таковых по этим системам нет. Первое что заставило задуматься о связевых - см. приложение. + общение с форумчанами.Что касается подробного описания хода проектирования - это книга Тайны стальных конструкций из отчаянных металлистов из института Шимановского
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Хмурый, я там про само развитие имел - описано, как обычно, СССР vs USA)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
СВ м/у К по осям А и В должны быть разнесены по торцам и стоять в осях 1-2, 6-7
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Подумайте над там как сделать: самостоятельную систему СГ и РС в уровне балок покрытия, а прогон несет только вертикальную нагрузку с небольшой скатной составляющей или прогоны - они же распорки, СГ подшиты к низу прогонов. В первом и втором случаях устойчивость прогонов обеспечена профилированным настилом.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
1) колонна 40К1 с "защемлением" 2) колонна 25К1 (шарнир), связи по покрытию второй вариант дал где-то на 30% мЕньшие перемещения. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Узлы с опиранием на швеллер предназначены , на мой взгляд, только для передачи опорной реакции, в случае возникновения продольного усилия при сейсмическом толчке горизонтальную нагрузку будет нечем воспринять - шов коротенький - полка швеллера и 2 см. А болты должны сработать. И поскольку новое проектирование можно применять все болтовые соединения без монтажной сварки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Не хорошо выходят последние рамы... надо бы фахверк несущий. Там вот узел не хорош - на оголовке фахверка лягуха, а надо бы торец оформить по другому:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Они фиксационные.
----- добавлено через 40 сек. ----- Я тоже не любитель, но иногда склоняют.... экономия, б. ( б. = блин)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Я тут особо не вникал
![]() ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Еще тогда пару вопросов. Какова роль в такой схеме сендвич-панелей кровельных, считать их жестким диском спорный момент.Неужели за счет торцовых систем СГ по всему периметру мы в итоге придем к расчетной схеме как на картинке??? И по вопросу расчетной длины. В итоге у нас как на картинке.
Последний раз редактировалось Saha, 11.02.2015 в 17:52. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
РСС
----- добавлено через ~4 мин. ----- Поперечник :Устойчивость и геометрическую неизменяемость торцевых рам обеспечиваем связями, рядовых - продольными горизонтальными связевыми фермами, Продольник : Устойчивость и геометрическую неизменяемость каркаса обеспечиваем торцевыми горизонтальными фермами, они в свою очередь все усилия сбрасывают на продольные горизонтальные связевые фермы, а с них на вертикальные связи стоящие в продольном направлении. Доставка всех силовых потоков на фундаменты по кратчайшему пути обеспечена.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- А почему такая связь по центру? Она же воспримет на себя практически все 21т. Последний раз редактировалось G-E-K, 11.02.2015 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ну можно что-нибудь другое попробывать.... в кресте длинны будут огромные, но зато сечение балки можно уменьшить....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Saha, по единичке.... что в поперечнике, что в продольнике. По связям - та же картина.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Saha, ну у нас оба конца имеют возможность углового поворота, при потери устойчиовсти расстояние между точками перегиба от узла до узла. Стержень наш работает на полную длинну и его ничегошеньки что в плоскости что из плоскости не удерживает. Если из норм, то кристалл, скрин которго Вы привели, СНиП по стальным - расчетные длины стержней с характерными граничными условиями. А о том что такое расчетная длинна - это у классиков учебников по стальным конструкциям - Кузнецов, Беленя, Горев.... и посты Ильнура!
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Собственно это ж один из плюсов этой схемы - прозрачная работа стержней....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
про сэндвич нигде ничего четко не сказано в нормативно-технической литературе. Споры идут уже не одну пятилетку, в том числе и на этом форуме.
Я считаю, что сэндвич раскрепляет прогоны, но не создает жесткий диск. Но это исключительно моя точка зрения, каждый проектировщик принимает для себя решение сам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Благодаря тов. ФАХВЕРК порылся в литературе нашел про то что он описывал. Попробую замоделировать и просчитать. Может таким образом и связь не нужна по среднему ряду колонн ))), будет вообще великолепно.
Последний раз редактировалось Saha, 11.02.2015 в 22:06. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Тоже так считаю, в том числе и профнастил, учитываю при расчете прогонов и не учитываю при расчете каркаса.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Выходит действительно мю колонн 1 в плоскости. Колонна по верху упирается в звязевый блок. Интересно почему Катюшин пишет что эффективен способ для коротких зданий и относительно высоких. Интересно с чем это связано. И еще как быть с последней картинкой. Вопрос выделен.
Последний раз редактировалось Saha, 12.02.2015 в 08:55. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Таблички существуют. По несущей способности диафрагм из профлиста на сдвиг.
Offtop: нс44 на кровли не использую. Никогда не сталкивались с заказчиком, который залезает на кровлю, ходит по профлисту, а потом говорит - "а какого ху черта он подо мной играет?! Заменить!!" А твой гена не хочет говорить заказчику "сам дурак, пошел в жопу со своей заменой", т.к. не готов терять заказчика и бабло? = )) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Offtop: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Для данного сарая любой настил будет жёстким диском.
На сейсмику можно наплевать. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: А Катюшина - на гвоздик в клозете. Полезен только для общего развития. Проектировать по нему нельзя |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
Прогрессирующее обрушение - последовательное разрушение несущих конструкций здания (сооружения), обусловленное начальным локальным повреждением отдельных несущих конструктивных элементов и приводящее к обрушению всего здания или его значительной части (двух и более пролетов и двух и более этажей). то вообщем-то оно живуче ибо всё шарнирное - связи разнесены. Выключение одной из вертикальных связей не привёдет к прогрессии, труднее с горизонтальными - но здесь на в помощь профилированный настил. Ну рюхнется одна рама и делов-то.... Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Хмурый, я думаю что исходя из площадей и конструктивного решения эти здания имеют функциональное назначение , которое не перекликается с повышенным уровнем ответственности...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Видимо Катюшин вам лично насолил ))) У Катюшина выпущены серии, есть книга, есть испытания, а что есть у вас??? Если есть материалы с удовольствием их будем применять.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Бахиловский гвоздик
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Бахила просто занесло слегка.... на самом деле он шурупит в стальных.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
В общем убрал как у Катюшина связь у средних стоек, посчитал, перемещения все в норме. Фундаменты шарниры везде, сопряжение ригелей с колоннами шарниры, единственно подстропильная балка по среднему ряду колонн, надо сечение подобрать чтоб по узлу 5 серии 2.440 выполнить, а то прогибы немного ригеля более 1/150 пролета от нормат. нагрузок.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Saha, попробуйте торец оформить с несущим фахверком http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1423662079 как я предлагал ранее.
----- добавлено через 36 сек. ----- Эти не очень для сейсмики - его рвануть может. ----- добавлено через ~2 мин. ----- В RSA кто-нибудь работает из присутствующих в теме?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
G-E-K, я схему расчетную хотел забросить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
В общем ситуация такая. В торцовом несущем фахверке связи возможно поставить только в середине, т.к. по проекту в крайних проезды должны быть. Все же подкупает опирание сверху, болты можно по расчету поставить и приварить пластину по типу узла 10 серии 2.440. Ну как такая схема????, и расчет попробую без серединных связей. Ди и консольные свесы желательно иметь, но я как понял по Гореву эти свесы улучшают ситуацию. И сразу еще попутный вопрос я его как то задавал, но хочу на нем точку поставить, ребята те кто часто бывает на объектах, скажите как технологичнее и правильнее крепить прогоны к балкам (либо верхнему поясу ферм), меня слезно уверяют что вариант с болтами это ерунда полная (хотя во всех сериях и книгах ни разу не видел вариант со сваркой), и что на монтаже намного проще натянуть ленту и быстро поприваривать уголки а потом к ним обварить прогоны. Мне в принципе все равно, меня интересует больше вопросы прочностного характера, меняет ли сварка работу прогона, ведь так он теряет податливость и становится более жестким.
Последний раз редактировалось Saha, 13.02.2015 в 13:15. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Что значит многодельно? Какая монтажная сварка? Здание маленькое собираемое как 2 пальца об кровать.... Болтовые соединения все заложить и точка.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Вот догма. Вот с этих слов начинается главный руководящий документ по проектированию стальных конструкций.....
----- добавлено через 33 сек. ----- пункт 1.3, последний абзац. ----- добавлено через 57 сек. ----- вру. предпоследний абзац. ----- добавлено через ~4 мин. ----- В чём конкретно геморрой? ----- добавлено через ~1 мин. ----- вот тут торцевые балки. выполнены по разрезной схеме. узлы однотипные по 2.440. Хреновый момент - это то, что по коньку 12 метровая балка продольная скидывает реакцию в конёк.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 13.02.2015 в 16:43. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ну вот прикинул.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
В моем случае по середине нужна стойка, подстропильную балку же надо на что то вешать. Выход только два варианта расположения связей, либо в торце либо во 2 пролете. Если по торцу может одним подкосом отделаться можно. Вон в Канске одним подкосом обходятся.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Как то скачивал с форума базы узлов фурмочанина, причем вроде узлы все отработанные и не раз применены. Узел у него между прочим как я вначале предложил, но его сразу все раскритиковали. А второй узел на мой взгляд удобнее чем узел 5 серии 2.440 с опиранием на швеллер. Может знает кто автор?
Последний раз редактировалось Saha, 16.02.2015 в 01:01. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Saha, надо определиться, на мой взгляд, что делать - болты постоянные или временные+монтажная сварка. Помнить что у Вас сейсмика. Узел подрамливать будет - нехорошо когда болты стоят выше нейтральной оси и мешают повороту опорного сечения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
цепляем балку краном. заводим один край внутрь колонны. цепляем вторую колонну краном, оттягиваем ее в сторону, заводим второй край балки, отпускаем колонну, отпускаем балку. Да, все это при помощи такой-то матери. Мать используется вполне конкретная. А именно - того гения, который сконструировал данный узел ![]() Да, тут еще и ключ обычный рожковый, скорее всего, не подойдет, чтоб болты закрутить. Так что использование такой-то матери в качестве подручного инструмента продолжится ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Ну вот серийные узлы, как то они могли засунуть балку то. Узел 7 при 10 т. нормальной растягивающей силы за счет наложения более длинных швов как то надежнее смотрится. Ребята я не спорю и видимо Вам виднее, так как я не частый гость строительных площадок и выслушиваний матов пока избежал. Поэтому и интересуюсь чтобы избежать кучи звонков и тех самых матов. Подскажите почему такие продольные силы возникают?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Saha , и все же какая у вас нагрузка? Сначала вы даете поперечку, теперь продольную силу?
Серия 1.400-10/76 не действует, заменена на 2.440-2. Скорей всего из-за приваренных верхних уголков, не особо то и чистый шарнир получается. ----- добавлено через ~5 мин. ----- потому как у вас эта балка еще и роль распорки выполняет в обеспечении общей устойчивости каркаса. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Rockname , то что вы на картинке подчеркнули будет развязано балками и при расчете на устойчивость необходимо задать К=0,5. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
из поста 160 ничего там не показано
п.160, картинка 3, по оси Б на типа "подстропильные" балки опираются стропильные балки по осям 2,4,6. Раскрепляя их от потери устойчивости по центру. К=0,5. Если чуток подшаманить схему и опереть стропильные балки не сверху, а сбоку, то может и ваши узелки соединения Колонн с подстропильными прокатят Последний раз редактировалось wvovanw, 16.02.2015 в 11:15. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Зависит от того, на сколько колонна вверх торчит от узла и есть ли там еще какие-то узлы.. = )) В любом случае.. опускать балку внутри колонны - удовольствие ниже среднего. Т.к. потом всю колонну выше узла придется заново красить (это как минимум). Завести же "под углом" - не хватит зазоров, все равно раскорячится балка.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
ниче не понял.
Цитата:
Цитата:
про K=0.5 все равно не понял. что за коэффициент, к чему? к результату чтоли? раскрепленная в середине ш.-оп. балка пролетом L несет больше, чем ш.-оп. балка пролетом L/2. в общем, непонятно. да это все понятно. потому и смайл поставил - ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а там не написано про "дополнительное". Там в принципе про раскрепление сжатого верхнего пояса. Так сказать, чтоб создать граничные условия для расчета на устойчивость плоской формы изгиба.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Там расстояние есть до стенки. Один конец сначала поглубже засовывается, для запихивания второго остается место. Да и наклонить в своей плоскости балку можно. В Вашем варианте уже нельзя - балка вплотную к двум стенкам примыкает - ни повернешь её ни в плоскости, ни из плоскости. И серийный узел (№5 из 2.440-2) все-таки на картинке Rockname в #161 - там показано, что от края балки до стенки колонны остается зазор хороший.
в 2.440 нет никакого уголка. Где его ставят? Через верх засовывать как в обойму?) Ну да, в принципе возможный вариант, если перекрытие только одно и оголовка нет. Его должны раскрепить либо прогоны, либо распорки, либо профлист. Ребро не может являться его раскреплением же... А если концы балки обмотать чем-нибудь упруго-мягким? |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а балок этих - до....... Сиди, мотай. А платят тебе за тонны смонтированного, а не замотанного
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
а податливость полок опорного швеллера (к примеру) учтена в этом угле закручивания = 0? Там же не надо, чтоб поворот составил 90 градусов.. = )) да и болт могут недокрутить... Ненадежно, в общем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Вариант оприрания стропильной балки на подстропильную сбоку. Но такой вариант на мой взгляд сложнее в исполнении чем вариант с опиранием сверху на балку через ребра. Делаль Е на картинке должна держать балки от разъезжания в стороны при продольных растягивающих и сжимающих усилий (ну и болты расчетные. ) Так, надо еще опорные ребра значит на отгиб проверять.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
чей та? а если так?
Цитата:
болты закручены "до отказа", ребро и стенка близко от болта, не нужно усложнять. Offtop: мух можно половить в теме про кран |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
Цитата:
см. для подстропильных балок. не только, еще и сварные швы посчитать и правильно их расположить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
смотрю в книгу, вижу фигу. точнее, вижу таблицу применимости узлов. и?
у тебя 10 тс мимо ребра пойдут в соседний ригель Последний раз редактировалось Rockname, 16.02.2015 в 12:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Уменьшены видимо что бы раскосам не мешать. Есть где не уменьшена. Узлы 7а и 8 а чем лучше и легче в исполнении??
----- добавлено через ~5 мин. ----- Оставить одну монтажную прокладку, если нет сдвига. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Мой выбор это опирание сверху с помощью опорных ребер, но т.к. есть люди на форуме давно проектирующие металл решил узнать мнение. Опирание по узлу 5, если снабдить колонну монтажными столиками, а подстропильную уже вместе с опорным швеллером и ребром поставить на них думаю облегчит монтаж. Ну потом соответственно швеллера приварить к полкам колонны.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Saha , в серии швеллер приварен заводской сваркой.
все правильно, я тоже иногда свои решения проверяю. ----- добавлено через ~2 мин. ----- еще можно выполнить монтажные столики из листовой стали и на них опереть балки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Да, я понимаю, но в моем случае ни какого завода не будет, будет солнце, ветерок чистое поле, сварщик и монтажник, и три начальника которые будут всем руководить )))) По этому предполагаю что к 12 метровой балке все сразу приварят, иначе если заранее приварят к колоннам потом выставят их и будет швеллер один ниже другого )))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
В общем связевая конструктивная схема очень экономичная для фундаментов, без моментов конечно площадь подошвы очень небольшие. И связь по среднему ряду по расчету не требуется. Прям аж настораживают фундаменты с монтажными анкерными болтами ф20 и шпорами из уголков, размеры подошвы 1,5 м х 1,5 м ))) с запасом
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Хгкм.... а поперечка ( сила) умножить на высоту фундамента ( плечо).....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ФАХВЕРК, а поперечка только в связевом блоке же)
Почему настораживают? Вполне обычные фундаменты под небольшие колонны. Только диаметр 20 тут обычно ругают и говорят "давайте не меньше 24 на основные колонны" и предлагают 20 оставлять для фахверка и совсем мелких домиков. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Да, ну а ведь она никуда не денется.... придёт на подошву а там....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ну ведь в связевой системе надо за это платить.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Так там и Q в крайних стойках нет, он весь убегает на связевые стойки ))) Не верно скад оказывается наврал, пересчитал на лицензированном, появились поперечные.
Последний раз редактировалось Saha, 16.02.2015 в 17:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
Здравствуйте! Помогите с узлом: ферма "молодечно" - колонна из спаренных в коробку швеллеров....
Как можно исполнить узел, не прибегая к надколоннику? узел должен быть шарнирный... Смотрел в серии, там везде опирание фермы с боку, а для колонны из швеллера я считаю лучше ферму опереть сверху... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Узел. 1) Или подставочку сваять 2) Или меж брусочков уложить её.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
olegrussia, подрамливаешь её. Причём сразу. Не настаиваю, но не стал бы так делать.
Можно 2 лепестка по бокам приварить. Так чтобы ось болтов была перпендикулярна оси фермы. Чтоб не моментило_)))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Это интересно. А каким образом?
Логично. Меньше вопросов. Советская школа подразумевает или шарнир или жесткий. Ненаша школа - шарнирный, податливый, полужесткий ( ну или как-то так)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
1) Некому 2) Незачем 3) Денег нет.
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
olegrussia, дак я к тому что и не надо. Надо как раз как можно шарнирнее сделать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Дык как Троицкий завещал..... связевая схема проще ( меньше узлов и они проще и однотипнее) и нечувствительна к осадкам.... проще для реконструкции. При комплексной оценке. Если мы действительно про этажерки
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
"Великий", да. Чтобы не съехала, но подвижность и шарнирность была. Такие же узлы проектируют на тяжелых балках с центрирующим бруском. Обыкновенный кусок t20 C245 длинной по ширине пояса.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
[quote="Великий";1401159]А вот так вот, нельзя? посмотрите узел пожалуйста...[/quote]
Можно, но у Вас болт и на срез и на растяжение работает. Лучше брусочек против сдвига правее наварить - тогда он на себя срез будет брать, а болт потянется и препятствовать повороту не даст особо. [SIZE="1"]----- добавлено через ~1 мин. -----[/size] Препятствовать шарнирности. Возможности углового поворта. Делать узел более жестким. Жаргонизм.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Верхний лист который протыкает болт сделайте t8-t10 чтобы гнулся лучше
----- добавлено через ----- Да. Шва с одной стороны достаточно и завести на 20 мм как раз на всю ширь бруска
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Хватит. Но всё же - на будующее - я меньше 50 мм не подхожу.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
посмотрите пожалуйста последний раз)
----- добавлено через ~1 мин. ----- а если брусок убрать? ну и пусть болты работают и на растяжение и на срез? посчитать их и все... ----- добавлено через ~8 мин. ----- пропустил.... дак если болт не будет давать поворота, не будет ли этот узел жесткий? кстати там же еще от бота момент образуется? пара сил с плечом м/у болтом и опорным ребром фермы? или с совсем тупой?))) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
Цитата:
Болт тянется, лист гнется и повороту опорного сечения существенного затруднения не создаст.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
[quote="Великий";1401245]может лучше вот так сделать?[/quote]
Монолит. Не собираемость. Всё сварено. Там ферма от колонны должна быть отделена. Разные отправочные марки. [quote="Великий";1401245]и брусок еще на правую сторону поставить, забыл про него....[/quote] да. Брус справа. [SIZE="1"]----- добавлено через 57 сек. -----[/size] Ребро уменьшите которое перпендикулярно фланцу и короче сделайте - что ещё податливее вышло.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Правый. Швы сварные лишние снимите - у Вас ферма с колонной сварены.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
[quote="Великий";1401315]а она не слетит?[/quote]
Дык мы ж с Вами посредством болта и бруска удерживаем и таким образом организуем стык колонны и фермы, т.е. шарнирное опирание фермы на колонну. [SIZE="1"]----- добавлено через ~1 мин. -----[/size] Первоначально - криминала нет. Тяжелый вопрос. С ходу не отвечу. Какой район? Какая сейсмичность площадки? Что за здание? Как уровень ответственности? Какая система каркаса.... в комплексе надо решать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Обратите внимание на узле зазор между фермой и колонной , где вы пишите 20 мм., он не 20 мм а гораздо меньше, смотрите минимальное расстояние между фермой и колонной. Раскос фермы может упереться в колонну изза не точности изготовления , монтажа или при прогибе фермы под нагрузкой.
для чего это ребро здесь ставите? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
извините, я затупил! вместо вашего слова "правый", в посте 234, я прочитал "первый")) и подумал, что вы бы выбрали первый узел , а там нет болтов) поэтому задал вопрос.
----- добавлено через 37 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Спасибо Вам большое за такую обширную консультацию) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
У Катюшина в серии Уникон есть разные варианты.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
"Великий", бруски слева и справа довари к опорному листу оголовка колонны. Центрирующий брусок вари к низу балки. Соотношение длин сечения бруска один к одному, т.е. 20х20 мм. Болты до отказа, но не больше.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Да, t10. Место у нас для углового поворота есть, узел чистый. При большом уклоне - мои ощущения более 10 процентов рама вставать в распор будет и как раз упрется в брусок. Зазор конструктивные - по 20 мм между торцом бруска балки и торцом t10 приваренной к оголовку.
Вообще прорисовать надо. А то так на словах визуально не ощущается.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
Цитата:
----- добавлено через 15 сек. ----- Спасибо Всем! |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
"Великий", это шарнирнее.... болты не растягиваются.. с умом сделано.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Krieger, болт на срез подключаться может... я ранее и говорил - срез в крайние бруски скидываем, поворот - через центральный брусок, а болтами фиксируем. Это вот у каждой деталюхи своя роль.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Krieger, утолщение зачем? Без центрирующей прокладки с таким утолщением при хорошей жесткости плит и правильных болтах можно получить почти что абсолютно жесткий фланцевый узел. Утолщения - как у балки переменного сечения, позволят в данном случае обычное сечение считать на меньший момент.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Отвесртия там в верхнем листе овальные сделать надо будет...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
Думаешь не стоит городить? А если уклон большой? Хотя да, бруски в любом случае стоит добавить.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 06.05.2015 в 12:41. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ИМХО косой срез по колонне проще и сильно дешевле. Не смог найти, но где-то в книгах вот точь-в-точь видел такой узел с фланцами и ВПБ. И там утолщение именно как капитель - воспринять пик на опоре неразрезной балки и соответственно снизить расчетный момент для сечения. Вот там это всё оправдано, ИМХО. А для шарнирного узла сильно излишне.
|
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
1)Центрирующий брусок приваренный к балке даёт возможность углового поворота опорного сечения ( такое решение встречается и под ветвями галерей)
2)2 бруска приваренные слева и справа от центрирующего являются противосдвиговыми упорами и дают возможность дышать рассматриваемому участку каркаса за счет зазоров по 20-30 мм... 3)Болты фиксируют положение балки при монтаже и для надежности остаются там навсегда 4)Овальные отверстия в поясном листе позволяют НЕ включаться болту в работу раньше времени - первым в работу вступить должен брусочек-противосдвиговый упор. 5)У Катюшина есть местное услиление листа стенки колонны - но его каркас отработан до мелочей и просчитан наперед. Делая индивидуальные каркасы вынужден идти на унификацию принятых решений и в то же время узел должен отражать работу расчетной предпосылки 6)Если примыкать сбоку у колонне, то нельзя поднимать постановку болтов выше нейтральной линий балки - будете его рамить. 7) Если высота сечения колонны оцень большая а реакция велика нужно учесть узловой момент.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Offtop: Arikaikai, а кто такой Валера?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
А откуда там скатная?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Маленькое - до 10%, чуть больше - уже ощущается... и упрется оно в 2 бруска - один на одной колонне, другой на другой колонне....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Offtop: И где этот Валера шляется?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом | Нина_Чагаева | Лира / Лира-САПР | 15 | 10.09.2014 11:13 |
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? | Ir4a | Мономах | 3 | 16.07.2014 16:21 |
Опирание стальной фермы на жб колонну | Adun | Железобетонные конструкции | 11 | 26.02.2014 10:25 |
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну | Ingeneer Max | SCAD | 1 | 13.09.2012 03:50 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |