Определение усилий в узле крепления гибкой нить
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение усилий в узле крепления гибкой нить

Определение усилий в узле крепления гибкой нить

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.03.2015, 09:34 #1
Определение усилий в узле крепления гибкой нить
Бармаглотище
 
КМ, КМД
 
Тула
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 8,030

Собственно, схемка во вложении.

И что-то я не соображу, с какого боку к ней подойти

С вантовыми никогда не сталкивался... После беглого просмотра книжек сделал вывод, что все упирается в величину "провисания" нити.
А вот как ее, грешную, посчитать в этой схемке? Ну никак не соображу. Подкиньте пару идей
Ну, или пару названий книжек вумных, где именно такая фигня рассмотрена.. = ))

Вложения
Тип файла: pdf Ниточная хрень.pdf (3.3 Кб, 170 просмотров)

Просмотров: 5660
 
Непрочитано 10.03.2015, 09:50
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тут гляньте.
Offtop: Это для сушки белья .
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 09:59
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Offtop: Это для сушки белья .
Offtop: угу. Примерно 150 нормативных кг белья на метр погонный
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 10:06
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если относительный провис мал, то такое в геометрическом нелине проще посчитать.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 10:09
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: неприличными словами не выражаться!

P.S. Сама нить меня волнует мало, мне стойки надо посчитать...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 10:24
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Для работы нитей принять стойки абсолютно жёсткими, тогда всё просто и в запас надёжности.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 10:35
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Теория нити тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...E0#post1042178
Сами идеи по системе такие: нада задаться ОДИНАКОВЫМИ провисами нитей (например 1/20 или еще сколько-то), из чего будет следовать, что реакции в креплениях будут равными. Из чего следует, что выгиб колонн для достижения цели (одинаковые провисы) нужно будет компенсировать натягом, т.е. пердусмотреть регулировку натяга с учетом величины выгиба колонн.
И все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 10:48
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
с учетом величины выгиба колонн
- будет весело, натягивают одну - смежные провисают, и так до бесконечности.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:09
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- будет весело, натягивают одну - смежные провисают, и так до бесконечности.
Нет, не надейтесь, весело не будет: просто будет регулировка в несколько шагов - процесс сходящийся, причем точность на практике допустима очень грубая.
Поясняю конкретно:
Берем и рассчитываем канат ф12 длиной 8 м под нагрузку 0,15 т/м с провисом 400 мм (цифры для только ориентации). Получаем натяг 5 тонн (допустим).
Прикладываем к раме в шести местах по 5 тонн и получаем КОНКРЕТНЕЙШИЕ выгибы на трех уровнях. Допустим, 1 см, 3 см, и 1,5 см (снизу вверх). Максимальный ход - 2х3 см=6 см. Узлы унифицированы, вот на эти 60 мм и конструируем шпильку или что еще там.
На монтаже после натяга на заданное усилие при собственном весе в один-два подхода система займет исходное расчетное состояние. А при максимальной нагрузке - конечное состояние. И никакого бездумного веселья - только суровый расчет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:18
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
получаем КОНКРЕТНЕЙШИЕ выгибы на трех уровнях
- на первой итерации , коих бесчисленное множество.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:18
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Бармаглотище, эта конструкция случайно не на улице стоит? Тогда кроме расчета на вертикальную нагрузку нужно еще температурные нагрузки считать (удлиннение-укорочение нити).
Когда-то встречал подобный расчет для растяжек над дорогами. Поищу..
...
Если не путаю, считалось именно приближениями. Задавалось начальное натяжение, по которому вычислялось удлиннение нити, укорочение пролета (вследствие изгиба стойки) и соответствующий провис. А по провису находилось натяжение и т.д.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:25
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- на первой итерации , коих бесчисленное множество.
Значит так. Раз с первого подхода не понимается, заходим во второй раз.
При полной нагрузке к каждом канате будет 5 тонн (так отрегулировано). Этим усилиям соответствует ЕДИНСТВЕННОЕ состояние системы. Хотя бы частично понятно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:31
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
так отрегулировано
- вопрос в том, сколько итераций будет при этом регулировании.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 11:41
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Забыл добавить антырэсную деталь.
Сами нити я и не считаю, диаметра этих канатов знать не знаю. И преднатяжение - тоже не знаю

знаю только нагрузку, которая на этих нитях (вертикальная)

Задача, собственно - колонны посчитать и распорку по верху.
И фундаменты сделать

Offtop: Все страньше и страньше, правда? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:43
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сама нить меня волнует мало, мне стойки надо посчитать...
Ну тогда всё просто. Задаёшь допустимо возможное провисание, тогда H = ql2/(8f), где f допустимое провисание. Чем меньше провис, тем больше распор.
Offtop: Осталось найти это самое провисание
ЗЫ. В "Справочнике проектировщика", том 1 есть методика расчёта.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сами нити я и не считаю, диаметра этих канатов знать не знаю. И преднатяжение - тоже не знаю
Тогда напиши в проекте типа "провисание нити в середине пролёта от расчётной нагрузки не менее 1/чегото пролёта. Допустим 1/150.
Ну и это "чегото" можно найти обратным путём, чтобы колонны не сильно мощные получились.

Последний раз редактировалось Бахил, 10.03.2015 в 11:49.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:50
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сами нити я и не считаю, диаметра этих канатов знать не знаю. И преднатяжение - тоже не знаю
знаю только нагрузку, которая на этих нитях (вертикальная)
задача - найти усилие в нити. Отсекаем половину нити и составляем уравнение равновесия моментов относительно левой опоры: q*l/2*l/4=H*f, где Н - не известное усилие, f - провис (тоже не известен).
Задаться (на глаз, т.к. преднатажение тоже не знаем ) значением провиса (чем меньше f, тем больше H) и найти требуемое H, его и прикладывать к колонне
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Тогда напиши в проекте типа "провисание нити в середине пролёта от расчётной нагрузки не менее 1/чегото пролёта
тогда, по идее, нужно писать "провис не менее", чтобы усилие было не больше принятого в расчете?
а по факту, даже если усилие будет больше расчетного, колонны "наклонятся", обеспечив расчетный провис и расчетное усилие
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 11:57
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


не наклонятся, эта хрень трехпролетная

Наклонится только крайняя. Которой и будет хуже всего жить - ее эти нитки еще и в двух плоскостях наклонять будут
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 12:03
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Надо в проекте ввести ограничение провиса снизу.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 13:35
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...Сами нити я и не считаю, диаметра этих канатов знать не знаю. И преднатяжение - тоже не знаю...
Ну так и расчеты неуместны.
Так, на глаз, колоны 20Ш1.....40К5...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 14:44
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Тады такой вопрос к гуру канатных дел.

Есть пролет, 6 м. Есть канат. Скажем, диаметром 10 мм. Есть мужик. Среднестатистический монтажник (не Геракл - но и не задохлик односопельный).
какой будет "провис" этого каната, если данный мужик в каске закрепил петельку одного конца каната на колонне, затем вручную (без всяких приспособ) тянет канат, чтоб накинуть на колонну петельку на втором конце каната?

Я просто даже примерно себе не представляю.. = )) А колонну посчитать таки надо

----- добавлено через ~21 мин. -----
Или по-другому.
Какое тяговое усилие развивает один мужик в каске?

Offtop: Тут просто ситуевина такая.
Один большой дядька сказал - хочу городушку. Другой большой дядька (но помельче и похлипче первого) сказал - я воль, майн фюрер гражданин начальник! После чего сказал третьему - а сделай-ка вот эту хрень. Третий обратился к четвертому - типа, надо изготовить всякие железки непонятные, вот эскиз. Четвертый почесал репу да и обратился к пятому - а сделай-ка, друг-проектировщик, какой-никакой проектик на те железки, что мне заказали, да с фундаментами, и можно без оформленных расчетов и СРО. А я тебе потом еще и КМД закажу. В общем, я - номер 6 (вот ведь, блин) в этой цепочке
Естественно, ни предпоследний, ни предпредпоследний ни сном, ни духом - какой там будет канат, как он будет крепиться-натягиваться, т.к. они к нему ваааапще никакого отношения не имеют.. на невнятных картинках - только петельки какие-то видно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 15:23
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


У тебя ж есть где-нибудь на заводе динамометр. Потяни, прикинь. А дальше провис через горизонтальное усилие вбок, вес каната вниз и угол в качестве неизвестной. При малых провисах, угол примерно равен arctg(провис/триметра).
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 15:46
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Угу, если я пойду сейчас в цех, начну искать там динамометр да тягать его - мне психушку вызовут
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 16:23
2 | #23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
..Есть пролет, 6 м. Есть канат. Скажем, диаметром 10 мм. Есть мужик. Среднестатистический монтажник (не Геракл - но и не задохлик односопельный).
какой будет "провис" этого каната, если данный мужик в каске закрепил петельку одного конца каната на колонне, затем вручную (без всяких приспособ) тянет канат, чтоб накинуть на колонну петельку на втором конце каната?
...
Берем канат 10мм весом 0,35 кг/м с разрывным усилием 4600 кг. Мужика берем с тягой 30 кг, на большее не рассчитываем.
Считая канат нерастяжимым, а провис малым, с погрешностью не более 5% вычисляем провис в середине при монтаже через формулу H=qLL/8f:
f=53 мм. Т.е. мужик не может обеспечить меньший провис. В принципе и не надо - небольшого хода натяжитель обеспечит любой натяг, меньший разрывного усилия.
Например, при натяге в 3000 кг провис составит доли миллиметра, т.е. на глаз - прямая струна.
Давать предельный натяг нехорошо, т.к. температурный перепад разорвет такую струну.
Поэтому дадим натяг в 2000 кг. Этот натяг нельзя контролировать по провису, провис не более 1 мм. Наверно нужно через момент на ключе.
Натянули, нагрузили 150 кг/м (видимо коптят белугу). Провис составит порядка 340 мм. При этом усилие на колонну:
горизонтальное ~2,1 тн,
вертикальное ~0,46 тн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 16:45
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ильнур, благодарю..= ))
Будешь в Туле - с меня коньяк и шашлык.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 17:37
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
..Будешь в Туле..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 21:30
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому дадим натяг в 2000 кг... Натянули, нагрузили 150 кг/м (видимо коптят белугу). Провис составит порядка 340 мм. При этом усилие на колонну:
горизонтальное ~2,1 тн,
вертикальное ~0,46 тн.
Ильнур, поясните, пожалуйста, при вертикальной нагрузке 150 кг/м приращение натяжения нити относительно начального составит всего 100 кг? По логике вроде усилие должно увеличиваться, провис соответственно при этом будет поменьше. Корректно ли считать нить нерастяжимой? За счет чего тогда образуется провис?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 21:59
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: я все равно 2.5т нормативных на колонну горизонталку возьму .
В запас.
Ибо нефиг такие дурацкие задания без исходных данных давать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 06:42
1 | #28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Ильнур, поясните, пожалуйста, при вертикальной нагрузке 150 кг/м приращение натяжения нити относительно начального составит всего 100 кг? По логике вроде усилие должно увеличиваться, провис соответственно при этом будет поменьше. Корректно ли считать нить нерастяжимой? За счет чего тогда образуется провис?
Одним словом не объяснить, в процессе много компонентов. Чем точнее хотим, тем сложнее выкладки. И наоборот. Читайте стр. 195 и далее, и примеры еще дальше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение усилий в узле крепления гибкой нить

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной Иро4ка Железобетонные конструкции 5 30.11.2012 12:01
Определение Кзап устойчивости системы и усилий в элементах многоэтажного здания в SCAD Den_martini SCAD 1 15.12.2009 01:19
Определение усилий на анкерные болты при двухветвевой колонне Жека СКДМ Расчетные программы 1 03.12.2009 12:22
SCAD определение усилий в элементе Andrey.S SCAD 15 24.07.2009 10:39
Определение усилий в сечениях подпорной стены Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 19 30.04.2009 10:45