Можно ли крепить нижний пояс фермы таким узлом?
инженер гарин
 
Разработка КМ, КМД
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 1,281

Делаю КМД. Возникли сомнения. Можно ли таким образом крепить нижний пояс. Ферма под перекрытие. Продольное усилие достигает 50 тн в НП (с барского плеча прислали скад). Это раскрепление в горизонтальном направлении такое? Или кмд не должно волноваться?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 894
Размер:	48.1 Кб
ID:	145472  

Просмотров: 11259
 
Непрочитано 11.03.2015, 01:28
#2
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


судя по всему, растягивающее усилие при такой схеме уходит через раскос на опорный узел. конец крепять чтобы не вилял просто. усилие там нулевое (если конечно не конструировать его очень жестко)
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 01:36
#3
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


спасибо) а узел верхнего пояса, что опирается на балку-рассматривается в плане продольных усилий? проектировщик предложил поставить два болта 12, хотя там прод усилие 25 тн
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 02:02
#4
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
спасибо) а узел верхнего пояса, что опирается на балку-рассматривается в плане продольных усилий? проектировщик предложил поставить два болта 12, хотя там прод усилие 25 тн
Там в этом месте основное будет вертикальное усилие (опорная реация при шарнирном закреплении), горизонтальное только от работы фермы в составе покрытия возможно.
В строительстве (в большепролетных конструкциях, колоннах и так далее) болты менее 16 мм не принято использовать в принципе
В данном случае смысл удлинения пояса тоже - закрепить балку от кручения (двутавр плохо работает на кручение)
К тому же почему то узел фермы не центрирован на узел балки по какой то причине - там могут быть большие усилия, в том числе в узле примыкания нижнего пояса. Слоты и монтажные болты ни на какое усилие не хороши.
Ферма какая то не очень правильная.
А вообще если вы делаете КМД то и делайте строго по КМ. Хотя вопросы довольно правильные у вас.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 08:28
#5
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Делаю КМД. Возникли сомнения. Можно ли таким образом крепить нижний пояс. Ферма под перекрытие. Продольное усилие достигает 50 тн в НП (с барского плеча прислали скад). Это раскрепление в горизонтальном направлении такое? Или кмд не должно волноваться?
"Стрем" вызывает больше узел опорного раскоса... с таким усилием (грубо 50*0.7=35т) на продавливание не проходит в 2.5 раза, а фасонка как "мертвому припарка".... там бы накладки с двух сторон поставить....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 09:54
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Там же явный овал на узелке нижнего пояса нарисован. Значит точно никакого горизонтального. Да и никакого закрепления двутавра от кручения.

Еще я б задумался над опиранием прогона на боковую стенку через уголок. Существуют вообще методики для расчета таких узелков? Или считается, что уголок не будет продавливать пояс, а будет только съезжать вниз под действем Q и рассчитывать нужно только швы?
 
 
Непрочитано 11.03.2015, 10:14
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Еще я б задумался над опиранием прогона на боковую стенку через уголок. Существуют вообще методики для расчета таких узелков? Или считается, что уголок не будет продавливать пояс, а будет только съезжать вниз под действем Q и рассчитывать нужно только швы?
для этого необходимо знать будет ли прогон выполнять еще и функцию распорки, и какие усилия в нем возникают.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 10:34
#8
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Так верхний пояс надо же как-!то закрепить? Или так и оставит на 12 болтах? А если приварить к балке поперек пояса-нормально, с ней нич не будет?
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 10:39
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Так верхний пояс надо же как-!то закрепить? Или так и оставит на 12 болтах?
верхний там на 20 же.


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
А если приварить к балке поперек пояса-нормально, с ней нич не будет?
к какой балке, что приварить? Поперек пояса лучше не варить)
 
 
Непрочитано 11.03.2015, 10:42
#10
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Так верхний пояс надо же как-!то закрепить? Или так и оставит на 12 болтах? А если приварить к балке поперек пояса-нормально, с ней нич не будет?
Лучше сделать 4-е болта и опорную пластину центрально... короче приблизить узел к классическому узлу "балка на балку"
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 10:56
#11
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Верхний пояс слева ставится на балку, там прод.Усилие 50 тн... Я просто сильно сомневаюсь в проектанте, когда спрашиваю, почему такой узел, он говорит программный...Какой программный и счиьает ли он их... Не знаю
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 11:00
#12
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


А давайте, гипотетически предположим, что там есть это усилие.

Последний раз редактировалось 100k, 11.03.2015 в 11:45.
100k вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 11:04
#13
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Верхний пояс слева ставится на балку, там прод.Усилие 50 тн... Я просто сильно сомневаюсь в проектанте, когда спрашиваю, почему такой узел, он говорит программный...Какой программный и счиьает ли он их... Не знаю
Прикольно))) Весело там у Вас.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 11:46
#14
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Балка примерно 50Ш2, допустим, пролет 6 метров. Реакция 25т. Момент 25*3 = 75т (в плоскости наименьшей жесткости) W = 536 см^3

напряжение?????? нормальное 14 000 кг/см2 (на момент из плоскости)
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 11:50
#15
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


балка 45 Ш1, пролет 6 м. Хорошо, но узел мне для верхнего пояса какой оставить? на 12 болтах или приварить опору к балке?
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 12:25
#16
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
балка 45 Ш1, пролет 6 м. Хорошо, но узел мне для верхнего пояса какой оставить? на 12 болтах или приварить опору к балке?
Если в КМ написано М12, оставляйте. Если нет, запрашивайте усилия, заодно и свой узел "нормальный "делайте для согласования.... пишите письма, ибо добром может не закончится, а Вам еще жить и жить.....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 14:01
#17
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Offtop: очень ценное лирическое замечание )
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 14:07
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Предположение 1. Страх вызывает левый узел.
Предположение 2. Опирание фермы на балку происходит в пролете.
Предположение 3. От кручения в пролете балка не раскреплена ничем (окромя самой фермы ).

Другими словами, продольное усилие от фермы придет на верхнюю полку балки и спокойно начнет ее закручивать относительно продольной оси.
Т.е., с большой долей вероятности данную опору смело можно считать шарнирно-подвижной с освобождением от связей в горизонтальном направлении. тогда этот участок пояса между узлом крепления опорного раскоса и узлом опирания фермы на балку будет практически чисто изгибаемым элементом, почти без продольного усилия.
На итог - весьма небольшое усилие среза в болтах крепления опорного узла фермы к верхней полке балки. Весьма возможно, что пары 12-х болтов и хватит.

С другой стороны, лично я даже пьяным, даже сильно, никогда не поставлю в этот узел 12-е болты. я вообще по умолчанию ставлю везде 20-е, а снижаю диаметр только в том случае, если 20-й просто не помещается.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 14:16
#19
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


верхний опорный узел не надо ли подвинуть на центр балки? по расчету там приходит 30 тн на балку... как узел сделать нормальным...? как в Молодечно-приварить на балку ребро вертикальное и к нему на болты прикрутить опорный фланец фермы?
и надо ли спасать балку? эти фермы - перекрытие абк приходят на балку из здания ангара-отсюда и несовпадение по колоннам... в некоторых местах на одну балку приходит две фермы... я не понимаю, разве расчет в скаде не показал бы, что балке капец?
инженер гарин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 14:18
#20
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


вот схема
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 161
Размер:	42.9 Кб
ID:	145508  
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 14:31
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


я б болты на 20-е поменял (имею право, как КМДшник) и спал спокойно.

Или вы балки, колонны, фермы хотите пересчитать? = ))

Да, еще. В правом узле я бы фасонку в опорном узле фермы сделал прорезной и провел бы ее сквозь опорный раскос и верхний пояс. Во вложении - набросал примерную картинку.
Вложения
Тип файла: pdf ферма опорный узЁл с фасонкой.pdf (2.6 Кб, 137 просмотров)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 14:41
#22
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
как узел сделать нормальным...? как в Молодечно-приварить на балку ребро вертикальное и к нему на болты прикрутить опорный фланец фермы?
только опорное ребро фермы центрируй по оси стенки балки, в серии немного упустили этот момент
по узлу, непонятно что хотели получить кмщики и откуда там 50 тс, где они находятся и куда приходят.
там от ветра продольная может приходить на балку и крутить ее, просятся связи в уровне верхнего пояса ферм

и еще по правому узлу, не пойму, он жоский у них или как? что-то с км-ом не то... но это уже на совести кмщиков
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 14:46
#23
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Я бы так узел сделал... ну и конечно М24...
Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (3.9 Кб, 133 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 14:51
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


изменение конструкции узла = пересогласование узла и внесение изменений в КМ.
При этом надо будет доказать, что узел КМа - аварийный либо не удовлетворяет каким-либо конструктивным требованиям.

А просто "а я бы сделал вот так" и полностью перелопатил узел... Теория - это, конечно, хорошо...

Левый узел КМа не рухнет. Заменить болты на М20 (что КМДшник имеет право сделать без согласования КМщика) и оставить остальное, как есть. Увеличить фасонку в правом узле - тоже можно, принципиальная конструкция узла при этом не меняется.

А теоретизировать можно много.. Кто из теоретиков пытался сдать заказчику конструкции, сделанные "не по проекту"? Вот позанимайтесь этим лет 5 - потом советуйте.
За проект несет ответственность проектировщик. Если что - отвечать будет он. Если же построили не по проекту и что-то случится - отвечать будет а.) сделавший не по проекту; б.) принявший сделанное не по проекту.
Оно надо заказчику? И он понимает, что не надо. И фиг примет конструкции "не по проекту".

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.03.2015 в 14:56.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 15:01
#25
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
изменение конструкции узла = пересогласование узла и внесение изменений в КМ.
При этом надо будет доказать, что узел КМа - аварийный либо не удовлетворяет каким-либо конструктивным требованиям.

А просто "а я бы сделал вот так" и полностью перелопатил узел... Теория - это, конечно, хорошо...

Левый узел КМа не рухнет. Заменить болты на М20 (что КМДшник имеет право сделать без согласования КМщика) и оставить остальное, как есть. Увеличить фасонку в правом узле - тоже можно, принципиальная конструкция узла при этом не меняется.

А теоретизировать можно много.. Кто из теоретиков пытался сдать заказчику конструкции, сделанные "не по проекту"? Вот позанимайтесь этим лет 5 - потом советуйте.
За проект несет ответственность проектировщик. Если что - отвечать будет он. Если же построили не по проекту и что-то случится - отвечать будет а.) сделавший не по проекту; б.) принявший сделанное не по проекту.
Оно надо заказчику? И он понимает, что не надо. И фиг примет конструкции "не по проекту".
А Вас не смущает, что в верхнем левом узле вообще нет способа\типа крепления....? Просто ферма стоит сверху...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 15:14
#26
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Это должна быть обыкновенная шарнирная ферма. Горизонтальные силы по нижнему поясу не должны передаваться (овальные отверстия).
100k вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 15:18
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
А Вас не смущает, что в верхнем левом узле вообще нет способа\типа крепления....? Просто ферма стоит сверху...
Offtop: Вот лично меня - нет, так как 1.) я не вижу всего проекта, 2.) я не делаю КМД по этому проекту

ТС выше пишет, что болты там есть. 12-е. Наверное, на другом виде этого узла они таки показаны.
24-е болты, да еще 4 штуки, тут нафиг не нужны.
Усилие среза не будет больше, чем усилие, необходимое для поворота подстропильной балки вокруг своей продольной оси на угол, достаточный для компенсации горизонтальных перемещений узла фермы. Т.к. балка будет работать на кручение - усилие для этого будет нужно весьма небольшое.
И об этом я тоже писал выше. Вы тему с начала читали или последние 2 сообщения? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 15:46
#28
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Вот лично меня - нет, так как 1.) я не вижу всего проекта, 2.) я не делаю КМД по этому проекту

ТС выше пишет, что болты там есть. 12-е. Наверное, на другом виде этого узла они таки показаны.
24-е болты, да еще 4 штуки, тут нафиг не нужны.
Усилие среза не будет больше, чем усилие, необходимое для поворота подстропильной балки вокруг своей продольной оси на угол, достаточный для компенсации горизонтальных перемещений узла фермы. Т.к. балка будет работать на кручение - усилие для этого будет нужно весьма небольшое.
И об этом я тоже писал выше. Вы тему с начала читали или последние 2 сообщения? = ))
Наверное "инженер гарин" уже все для себя выяснил..., а мы тут распинаемся...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 15:50
#29
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


я только не понял, про опрокидывание? надо развязывать балку? или скад бы показал, если б была проблема с опрокидыванием?
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 15:53
#30
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
я только не понял, про опрокидывание? надо развязывать балку? или скад бы показал, если б была проблема с опрокидыванием?
Вы же говорите, что "барин КМ"))) скинул Вам файл СКАДа... поделитесь.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 15:55
#31
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


---

Последний раз редактировалось инженер гарин, 11.03.2015 в 16:05.
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 16:00
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
или скад бы показал, если б была проблема с опрокидыванием?
скад может и не показать, если узел крепления неправильно (не так как в проекте) смоделирован
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 16:00
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
я только не понял, про опрокидывание? надо развязывать балку? или скад бы показал, если б была проблема с опрокидыванием?
опрокидывание чего?
Кручение подстропильной балки имеется ввиду?

Ничего не надо с ним делать. Повернется, на сколько надо узлу для прихода в равновесие, и остановится.

Надо поставить 2 болта М20 вместо 2 болтов М12 и не канифолить мозги ни себе, ни окружающим.
Да и болты, на мой взгляд, меняются чисто конструктивно. У м20 сложнее сорвать головку, нежели у м12. Я вот неоднократно видел, как болты обтягивают при помощи метровой трубы, одеваемой на ключ. И как при этом отлетают головки у м16 - тоже видел. А вот у м20 - не видел.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 16:05
#34
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 140
Размер:	216.8 Кб
ID:	145525  
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 16:06
#35
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


что смешного?
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 16:09
#36
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
что смешного?
обыкновенная шарнирная схема, откуда там усилия на балку по нижнему поясу? Плюс там видимо еще жесткий диск перекрытия.
100k вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 17:14
#37
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


На болты нагрузка может приходить от ветра на стену, или ещё чего)) так что болты конечно 20. Крутить балку фермой практически не будет, ферма жесткая, да и узел податливый на кручение. Единственный вопрос о несущей способности балки и о предельных прогибах)). И ещё .. Товарищи предлагающие сделать прорезную фасонку в узел противоречат сп (15.2.3 Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм с фасонками следует принимать не менее а = (6t - 20) мм, но не более 80 мм (здесь t - толщина фасонки, мм)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 21:49
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


угу, только этот пункт относится к другим фермам. Например, уголковым.

Смысл этого ограничения, надеюсь, понятен?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 22:37
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
крепить нижний пояс
- зачем, там же ноль?
Правый узел весьма странный: сочетание овальных отверстий и монтажной сварки. Если так сварить, то ферма соскочит со столика.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Смысл этого ограничения, надеюсь, понятен?
- встречал его и для ферм из ГСП, где не помню.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 00:07
#40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Между поперечными (для пояса) швами примыкания элементов решетки. Есть такое.
Но - опять-таки, не тот случай.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 19:23
#41
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
угу, только этот пункт относится к другим фермам. Например, уголковым.

Смысл этого ограничения, надеюсь, понятен?
В СП, уважаемый, нет указаний к какому типу ферм это относится

Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.03.2015 в 01:12. Причина: сарказм
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 21:30
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
В СП, уважаемый, нет указаний к какому типу ферм это относится)))
Может, , вы нам, расскажете, для чего вообще это ограничение введено? = )) Что оно под собой подразумевает? физический смысл, так сказать? = ))

П.С. В этом СП вообще огромная куча ляпов.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.03.2015 в 01:12.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 22:27
#43
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
мдя. Вот она, горячая молодежь с университетской скамьи

Может, , вы нам, расскажете, для чего вообще это ограничение введено? = )) Что оно под собой подразумевает? физический смысл, так сказать? = ))

П.С. В этом СП вообще огромная куча ляпов.
СП - это нормативная литература, и лирические рассуждения пряника о физическом смысле фасонок и о несовершенстве мира (в т.ч. сп по железякам) ситуацию не меняют -узлы с фасонками и соединёнными между собой элементами ферм нелегитимны.
Смысл этого ограничения кроется в недопущении дополнительных сварочных напряжений в фасонке работающей при сложном ндс

Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.03.2015 в 01:13.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 22:33
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


1) СП - нормативная литература добровольного применения
2) Какая, к черту, легитимность?
3) Что с узлами не так?

Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.03.2015 в 01:13.
 
 
Непрочитано 19.03.2015, 22:43
#45
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
1) СП - нормативная литература добровольного применения
2) Какая, к черту, легитимность?
3) Что с узлами не так?
этот СП обязателен к применению согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р.

Легитимность это соответствие законам в данном случае сп.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.03.2015 в 01:14.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 22:47
#46
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Offtop: толсто
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Смысл этого ограничения кроется в недопущении дополнительных сварочных напряжений в фасонке работающей при сложном ндс
садись, два. при 40мм зазора сварочные напряжения испаряются?

Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.03.2015 в 01:14.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 23:05
#47
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Offtop: толсто

садись, два. при 40мм зазора сварочные напряжения испаряются?
сварочные напряжения не испаряются, они при зазоре не накладываются друг на друга

Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.03.2015 в 01:14.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 23:37
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
этот СП обязателен к применению согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р.
нет
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Легитимность это соответствие законам
нет
 
 
Непрочитано 19.03.2015, 23:48
#49
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
нет

нет
Что нет??? Глаз или грамоты?

Последний раз редактировалось крокодил, 19.03.2015 в 23:55.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 00:55
#50
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Смысл этого ограничения кроется в недопущении дополнительных сварочных напряжений в фасонке работающей при сложном ндс
А теперь расскажите - какая же именно фасонка в предложенном тс-у узле работает в настолько сложном ндс, что доп. наложение сварочных напряжений приведет к аварийности узла? = ))

И где в СП написано, что запрещается ставить дополнительные ребра жесткости в узлах безфасоночных ферм? = ))
Надеюсь, хорошо разбирающийся в предмете понимает, что это узел именно безфасоночный с дополнительным усиливающим элементом, а не "элементы решетки, соединяемые через фасонку"? = ))
Или разбирающийся в предиете будет утверждать, что это врезанное ребро - и есть та самая железяка, которая относится к 1 группе конструкций?


СП на данный момент не обязателен к применению.
в упомянутом 1047р от 2010 года - его вообще нет. Обязателен там
Цитата:
20. СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
СП есть в постановлении № 1521. Но оно не вступило в силу, вступит с 01.06.2015.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.03.2015 в 01:15.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 01:16
#51
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Почистил. Второй раз чистить не буду, просто все снесу.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 11:59
#52
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Почистил. Второй раз чистить не буду, просто все снесу.
Спасибо, а то что-то разгулялись))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 16:14
#53
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


1) интересна величина усилия в опорном раскосе.
2) интересно, учел ли расчетчик "недобор" усилий в верхнем поясе фермы за счет жесткости перекрытия - как там смоделировано?

Последний раз редактировалось and.rey, 21.03.2015 в 16:29. Причина: исправил
and.rey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли крепить нижний пояс фермы таким узлом?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
чем можно заменить монолитный пояс? AndreyKo Железобетонные конструкции 75 16.08.2011 21:04
Можно ли опереть многопустотные плиты перекрытий на верхний пояс металлической фермы?- alex182 Конструкции зданий и сооружений 3 28.02.2011 23:12
Где можно посмотреть проходят ли по расчету элементы фермы в SCAD. A.Ros SCAD 4 24.10.2009 22:47
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51