Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки
инженер ПГС
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
|
||
Просмотров: 44149
|
|
||||
6м балка с таким опиранием и с такими нагрузками в принципе не может дать жесткой заделки, только если делать вут. Но момент то все равно возникнет в месте сварного шва, шов длиной 300мм будет создавать пару сил, которая и будет создавать момент. Мне нужно учесть в закладной запасной изгибающий момент. Или узнать у опытных учитываются ли в такого типа закладных какие-то изгибающие моменты.
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
А что они дадут? Шарнир может быть?
(ответ: они дадут очень сложное НДС в узле опирания балки, которое "просто так" не посчитать) Замоделил за 5 минут, показать тенденцию. Узел полужесткий. Контактом НП балки с опорой там где нет связей "по швам" не заморачивался. Если задать и там связи по Z, получится еще жестче |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Как найдете ответ обязательно отпишитесь, всем очень интересно. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
ну вычислили момент, ну не прошла по расчету закладная. какие последствия? закладную вырвет? а будет ли тогда момент? а сварные швы этот вычисленный момент держат?
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
П.С.: А если швы порвет (частично) или закладную вырвет (частично) - напрашивается вопрос: "а надо ли было делать такую закладную/такие швы? может сразу покороче сделать?" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
----- добавлено через 17 сек. ----- в космос |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
к этому и спрашиваю. Определить усилия, затем определить деформации закладной (изгиб пластины, растяжение+вырыв анкеров), затем определить уменьшение момента от этих деформаций и т.д. Итерационный процесс нахождения усилий статически неопределимой системы. В результате получите, что момент в закладной совсем не значительный
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() А образец посчитанный есть? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Потому и принято делать узлы по сериям. Шарнир так шарнир - чтоб два болта и никакого момента. Или жесткий узел так жесткий. А "приварить вдоль двумя шовчиками" - не приветствуется.
Нет, естественно. Offtop: Интересно, с какой частотой в этом разделе форума появляется сообщение "чистых шарниров не существует"? Но Ваша модель тоже не честна - у швов все-таки есть своя конечная жесткость и моделировать так моделировать с её учетом. Считали? |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Любая конструкция так и разрушается. Сначала достигает критических усилий, а когда разрушилась усилия в ней равны нулю.
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
И какая "жесткость" будет например у шва с kf=8мм? на пределе текучести он удлинится на 0.2% (считаем условно что для него верна диаграмма Прандтля, позволим себе такую неточность...). Дальше что? Введем КЭ упругой связи с жесткостью 100500 тысяч тс/м. Что это изменит качественно?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
тогда что получается? считаем закладную на момент, ее не вырывает, тогда балка получается защемленной на опорах. Offtop: Как оказывается просто сделать жесткий узел! появляется необходимость считать монолитный пояс на опорный момент, потом кладку
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
У автора по расчету вырывает (в 2,1 раза перегруз) если считать в запас (на полный момент)
Большинством он считается шарнирным, правда пока подтверждений "шарнирности" никто не дал. Только на словах ![]() Цитата:
![]() Давайте уже уйдем от "черного и белого" ("жесткий" и "шарнир") и признаем, что существует еще серый, причем с большим количеством оттенков ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
А это уже вопрос к создателям палитры. И если проектировщик берется считать что-то, что не исследовано и не испытано, отсутствует в сериях/СНиПах и т.п. - то последнее, что он должен делать - ставить "шарнир" в своей программе.
Расчетов жесткости таких узлов с учетом "податливости" закладных, полок профиля, швов и т.п. пока не увидел. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Шарнирность и жесткость понятие относительные для каждой расчетной схемы. Если это балка 1 м с нагрузкой 100кг/м.п. сварку можно считать как жестким защемлением, а если 6 м с нагрузкой в 1 т/м.п., то уже совсем другое дело. А вообще нас всегда учили, что любой узел без вута/ребра/накладки считается шарнирным.
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Забудьте все, чему Вас учили... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
а тут закладная с коэффициентом использования 2,1 на опорным момент |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Offtop: Тот самый |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
ну все верно, только я представляю себе этот вырыв, как незначительный отрыв дальнего края закладной (от проскальзывания анкеров или изгиба пластины - не важно). этого незначительного отрыва будет достаточно для перераспределения момента в пролет. Дальнейшего "раскоряживания" закладной не будет. В принципе можно посчитать угол поворота опорного сечения для шарнирной схемы и определить значение зазора между бетонной поверхностью пояса и закладной
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Meknotek, 30.03.2015 в 20:28. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
![]() я поэтому и говорю, нужно ставить закладную, анкера которой ТОЧНО НЕ СМОГУТ воспринимать момент. да и сварные швы должны быть не расчетные - только прихватить, чтобы обеспечить устойчивость на момент монтажа .... Engy, а Вы как прочность швов считали? по моим прикидкам для kf=7 мм максимальные напряжения при моменте 7т*м = 330 МПа Последний раз редактировалось mainevent100, 30.03.2015 в 20:50. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Вот это новости! У нас уже учет фактической работы - это фантазия?... И ТС тоже нафантазировал себе? ГОСТ 27751-88 плачет кровавыми слезами...
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
В общем, довожу Вашу идею до логического завершения - просто убираем закладную ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
бывают же случаи, когда балка опирается на кладку (не монолитный пояс) через распределительную пластину (от смятия) - пластина есть, анкеров нет, момента тоже |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Я о том же - давайте просто уберем закладную. В чем вопрос-то? Зачем ставить "анкера которые не держат", варить швами которые непонятно как и когда порвутся (и порвутся ли) и т.п.? Если сами признаете что такие случаи бывают (просто опирание на пластину) ?
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
а я поначалу не понял, что за ситуация))). Вообще не надо никаких приварок - опереть через центрирующую прокладку. И закладную надо простейшую - 4-мя хвостами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Engy, за счет силы тяжести по большому счету. Швы, получается, только для фиксации на монтаже?
Если есть шанс, что её в процессе монтажа кто-то захочет двигать - варите прихватками ближе к внутреннему углу. Или шпильку втыкайте сквозь пояс и закладную, но это надо отверстия делать. И вот этот момент можно объяснить? Что дала бы кладка выше? Защемление балки и жесткий узел? |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() Пару шпилек выпустить например. Посмотрите серии по опиранию ферм/балок на ж/б колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Фиксируем для того, чтобы установить на эту балку стойку, для того, чтобы по ней залить перекрытие, фиксируем от всех перемещений, а для чего еще элементы фиксируют. На перегородки в зданиях зачастую нагрузка не действует, но кирпич все равно на растворе кладут. Балки в гнезда вставляют, раствором заделывают, не потому что там сейсмика или краны, балки потом эксплуатировать нужно же.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/11350 |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
у вас проблема найти усилия?
опорная реакция есть? расстояние от закладной до места закрепления балки есть (до действия Q)? момент=Qхе а насквозь шпильками стену не хотите пройти и закрепиться с такой же пластиной с другой стороны? Серия 1.400-15 в.0. |
|||
![]() |
|
||||
Балка лежит на закладной сверху. Закладная в монолитном поясе будет. Проблема в определении изгибающего момента в узле закладной. Если там не будет момента это идеальный вариант, но тогда мне непонятен узел.
|
||||
![]() |
|
||||
хорошая мысль, стол типа МН-225 сделать, если уж сильно хочется, чтобы момент передавался
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В вашем же случае, очевидным, простым и правильным решением будет сделать шарнирное опирание балки через стальную прокладку. О чем вообще вся тема на 67 постов? Задали вопрос - получили ответ. Вам же сразу намекнули, что там не все так просто с этими узлами, поэтому подобные узлы раньше были в какой-то там серии, а потом с выходом новой серии подобные узлы убрали, потому что их работа сложна, для учета всех необходимых факторов в рамках обычного расчета, кроме того, необходимости в таких узлах абсолютно нет никакой, они заменяются более простыми и понятными. Однако регулярно эти узлы применяются всякими дурачками, которые и знать не знают как это в итоге будет работать. Но это не от большого ума. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Engy, 31.03.2015 в 18:52. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
согласен с GGCAT
Цитата:
хочется спросить всех участников, а как Вам такой узел? он тоже жесткий? сварные швы ведь воспринимают какой-то момент? будем находить численное значение момента? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Кстати о них: Цитата:
Просто ответьте на мой вопрос - это по-Вашему шарнир? Момента не будет? Последний раз редактировалось Meknotek, 31.03.2015 в 20:02. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Meknotek, с какой стати Вы требуете от меня расчет. Я высказываю свое голословное мнение. Вы хотите запретить мне это делать? Я уже сказал в №46
у Вас может быть свое мнение, Вы даже, в отличие от меня, можете обосновать его цифрами. Можете? Пугать я совсем не хотел. Вы никогда такого узла примыкания к колонне на накладке не видели? Я и просил высказаться тех, кто занимается металлами по этому узлу - жесткий или шарнирный или неправильный. Вы как считаете? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
! Цитата:
Подставляете в формулу циферки и получаете значение момента. Вы его в расчете сварных швов собирались не учитывать? Узел, в котором возникает и учитывается момент - шарнирный? ![]() Просто если не в курсе методик расчета - добавляйте в конце сообщения "ИМХО", "я так считаю" и т.п. И тогда проблем не будет. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
а в этой тебе еще не видел ни одного расчета Цитата:
Нет, конечно я момент не буду учитывать в этом узле - схема-то шарнирная ![]() Какой момент-то учитывать? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Offtop: Вы забыли ИМХО добавить. А то остальные участники подумают, что Вы доктор.
Уровень обсуждения у Вас примерно, как уровень современной медицины. А как насчет момента? Какой момент учитывать в этом узле? По той формуле? А от нагрузки и пролета этот момент не зависит? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Подождем, пока "пациент" станет различать понятия "момент, воспринимаемый сечением" и "момент, действующий в сечении"
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Meknotek, 31.03.2015 в 20:59. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Offtop: доктор, а расчеты-то Ваши где
![]() я привел этот узел для сравнения с рассматриваемым узлом автора. это не значит, что применяю его, тем более, что металлами не занимаюсь. хотел услышать мнение специалистов. пока слышу только истерику. Вы называете этот узел жестким, тогда этот узел влияет на определение усилий в балке. О чем изначально и говорилось автором, да и Вами. Вы показали формулу пластического момента и что? Я могу такую же формулу показать на первоначальный узел автора и сказать, считайте по этой формуле. посмотрел Муханова, нашел там этот узел, вот что он пишет: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Да ничего, проходите мимо )))) все уже все поняли. Если что - ссылку я Вам оставил на гугл. Почитайте на досуге
![]() Цитата:
А что до Вашей ссылки: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Автору советовал считать угол поворота опорного сечения и через него находить отрыв закладной. Вы что предлагаете? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Давайте так - 1) что такое "шарнир" в Вашем понимании? 2) как он учитывается в расчетной схеме? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Offtop: шарнир - это штучка, которая крутится
![]() с 67 постом я полностью согласился, если помните - №69 но мы же рассматриваем варианты... еще раз повторю мои рассуждения по этому узлу - он скорее шарнир, чем жесткий, т.к. момент воспринимать тут нечем - сварные швы не держат, закладную вырывает. где тут жесткость? wvovanw, кстати, согласился. Аналогично я показал и следующий узел - видел его кучу раз (неужели Вы не видели??). Рассчитать его как жесткий - не представляется возможности, сварные швы не удержат момент. Так что скорее шарнир. Такие узлы стоят и не падают, почему? Offtop: Meknotek, и оставьте свой пренебрежительный тон. Я Вам не буду отвечать тем же, закроют тему..." |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Классное определение... Хорошо Вас научили на строительной механике... Ну да ладно. А какой эффект имеет "ввод" шарнира в расчетную схему? ответьте на вопрос #2. Как Вы догадались, будут еще "наводящие" вопросы, и, возможно, внезапный (для Вас) финал!
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Вижу, как проектируют подобные вещи ("это же шарнир!!!") - и сам удивляюсь... наверно какие-то высшие силы держат сварку... Прошу, ответьте на вопрос №2 - какой "эффект" дает ввод шарнира в расчетную схему? Как это отражается на эпюрах получаемых? (моментов) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Строительную механику я знаю хорошо, поэтому опустим глупые вопросы про шарниры и расчетные схемы. Формулу пластического момента для этого узла я действительно виду первый раз, потому что металлами не занимаюсь. Буду признателен, если поясните физический смысл этой формулы, что именно она считает и как она получена? Этот пластический момент учитывается при определении усилий в балке? Узел-то в итоге жесткий? Только прошу не отсылать к Гуглу.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Что-то не вяжется Ваше:
Цитата:
Цитата:
![]() Как бы Вам объяснить... пока у Вас пробелы в таких базовых знаниях, как строительная механика, без "отсылок к Гуглу" не обойтись... Последний раз редактировалось Meknotek, 31.03.2015 в 22:24. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
А пост ябс Вы поняли? Это к вопросу о том,разрушаются ли сварные швы при достижении металлом расчетного сопротивления? Текучесть стали обеспечит пластический шарнир и поворот опорного сечения. Средний участок сварного шва не достигает расчетного сопротивления и вполне передает опорную реакцию, поэтому такие узлы и не "падают". Не согласны? Я не говорю что узел правильный, но он имеет право на существование. И не падает он только потому что образуется шарнир, хрупкого разрушения, о котором Вы говорите, не будет
|
|||
![]() |
|
||||
mainevent100, вот, посмотрите по ссылке расчеты и выводы почитайте. Почитайте к чему приводит недопонимание работы узлов со сложным НДС, почувствуйте ответственность за то что вы делаете, поймите, что нельзя просто так взять и что-то считать "шарнирным" или "жестким". Иногда такое вот "снисходительное" отношение к работе узлов приводит к печальным последствиям. Посмотрите разные темы по этой ссылке, там много умного и интересного.
http://www.hexa.ru/presentations.php...esentationId=8 |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
а кто такой "ябс"? Что Вы на него ссылаетесь как на авторитет?
![]() Цитата:
Цитата:
Точно так же говорили создатели "Трансвааль-парка". Кстати, где он сейчас? Парк-то? Стоит? Говорят, там какие-то проблемы с узлами у них были. Чем история закончилась, не в курсе? А то может упал уже? |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
я бы не стал считать узел сварки круглых труб встык шарнирным, хотя бы из-за формы поперечного сечения |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
по ссылке с формулой пластического момента выше - "эти узлы обеспечивают достаточную податливость вследствие деформации стенки. О чем это говорит? Дальше по самой формуле - нашли пластический момент - несущую способность узла, при которой крайние участки швов достигают R. После этого и начинается образование пластического шарнира.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Т.е. Мa > 0, но при этом:
Цитата:
Тогда следующий вопрос: сварные швы будете считать только на Q? или на Q и Ma > 0? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Буду считать только на ку. Задам и я вопрос. Вы физический смысл формулы этого момента понимаете? Понимаете, что крайние участки швы входят в пластическую стадию при очень маленькой нагрузке, чуть больше собственного веса балки более-менее среднего пролета? Вы посчитайте величину момента по этой формуле и величину опорного момента qlxl/12 и поймете что нагрузка в десятки раз превышает Мпл. Понимаете, о чем я?
|
|||
![]() |
|
||||
ябс, не надо забивать микроскопом гвозди. Ссылка как бы ненавязчиво намекает, что в случаях, когда узлы немного нестандартны не стоит пренебрегать их сложным НДС. Потому что в таком случае может получиться как сказано в выводе, который можно прочитать по ссылке "Таким образом, проведенные линейный и нелинейный расчеты показали, что в значительном количестве случаев напряжения в узлах системы достигают предельных, без учета сварочных напряжений, существенных для данной конструкции, без учета дополнительных напряжений, возникающих при изготовлении, монтаже и транспортировке, а также без учета коэффициента надежности по ответственности (”Нагрузки и воздействия”, СНиП 2.01.07-85*, приложение 7*).
Завершение монтажа данной конструкции закончилось появлением трещины в одной из колонн. В связи с вышеизложенным, считаем, что гарантировать долговременную надежность конструкции не представляется возможным." И там таких выводов довольно много. А причиной таких последствий является вот такое вот пахабное и пренебрежительное отношение к расчетам узлов конструкций. "Там шарнир, все, забиили на момент и считаем куйльквадратнавосемь!" Или "да там жесткое - куэйльквадратнадвенадцать!" А потом что-то то крыша волнами пошла, то трещины в колоннах, то на башку покрытие прилетело. Просто еще разок, крайний разок, поясняю простыми словами, если есть разработанная методика расчета узла, то ее следует применять, если такой методы нет, а Абакусом или Ансисом в совершенстве вы не владеете и хотя бы численный эксперимент провести не имеете возможности, то нехрена туда лезть, чтобы потом не стоять на суде с тупым взором впертым в пол и что-то там хлюпать вполголоса в стиле "ну ведь таких узлов дофига и вроде не падало". |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
![]() Цитата:
Цитата:
Уже начинаю догадываться ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Дальнейшее увеличение момента сечение может воспринимать может, но дальнейшего его увеличения не происходит из-за течения крайних участков швов и, как следствие, поворота сечения.
На этом вынужден прерваться, объяснил как смог. Если хотите завтра продолжим с этого места |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() давайте Вы все-таки сходите по ссылке в гугле, а? Вы же нихрена не понимаете сути пластических шарниров! У меня для Вас еще очень много "откровений" для такого "простого шарнирного узла". Мы только начали (как сказал Вам в недавней теме realdoc ![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 31.03.2015 в 23:26. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
1) я не увидел нестандартных узлов 2) концентраторы напряжений неизбежны, помнится кто-то в ансисе пересчитывал узлы "Молодечно", так вот там напряжения прилично превышали R, однако действительная работы сварных швов и скругления профилей не были учтены, как и в вашей ссылке 3) вы уверены что трещины в одной из колонн объясняются узлами ферм? 4)можно "куйльквадратнавосемь!" Или "да там жесткое - куэйльквадратнадвенадцать!"-только обоснованно, вы же инженер 5) методика вещь хорошая, хотя я вас уверяю, иногда дает сбои, поэтому чтобы не стоять на суде, надо понимать что за методика и откуда она взялась Offtop: чет без Arikaikai скучноватенько Последний раз редактировалось ябс, 31.03.2015 в 23:28. |
|||
![]() |
|
||||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но вы похоже сути моих слов не уловили. Ваш пост вообще в стиле "небо синенькое, а травка зеленая". Ну как бы да и что? Как будто вы не прочли что я написал и о чем. Последний раз редактировалось GGCAT, 31.03.2015 в 23:36. |
||||||
![]() |
|
||||||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
там где смотрел
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Есть общие требования к любым расчетным схемам. Почитайте ГОСТ 27751-88 на досуге. Раздел 1. Пункт 1.6. Если что, в суде выдержки оттуда будут первым, что будет использовать опытный судебный эксперт. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
у вас приварка балки к закладной в подушке не вызывает сомнений? Цитата:
сое обоснование соответсвует этому пункту? Последний раз редактировалось ябс, 31.03.2015 в 23:51. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
Я хотя бы какую-то попытку сделал в самом начале (пост №4) - взял некую условную балку, и сделал три варианта - чистый шарнир, полное защемление, и "швы по нижней полке 300мм". (с кучей допущений, но это уже первое приближение для понимания ситуации). Пусть схема не 1-в-1 как у ТСа, но, по крайней мере, тенденция просматривается: узел ТСа явно не "шарнирный". И если что случится, "судебные эксперты" могут показать еще более точный расчет. Хоть в Ансисе, хоть в Абакусе, хоть "натурно испытать". И там наверняка "шарнирности" не прибавится. И Вас посадят вместе с вашими голословными утверждениями про "шарниры". |
|||
![]() |
|
||||
ябс, да вы что такое вообще пишете? Какой к черту податливостью? Вы ее количественно оценить не можете, и тупо утверждаете, что можно вот просто не считать там ничего, а принять как шарнир. А я вам пишу, что нельзя так поступать! Ни в коем случае нельзя. Даю ссылку, где такие вот как вы напринимали все без количественной оценки, а при более корректном моделировании узлов оказалось, что там напряжения достигают предельных и заключением стало, что гарантировать безаварийную эксплуатацию такой конструкции нельзя!!!
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
Обоснованные. Где у Вас обоснование? Численно желательно. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да я читать не успеваю, не то что писать
Короче, можно устроить тотализатор и если все-таки навернется - оплатить Engy расходы с букмекерской маржи) А знаете, чем на самом деле эксперимент натурный закончится? Считаем вместе. Автор говорит - Mmax = 12 тм. Рассчитано явно по шарнирной схеме, для шестиметровой балки это 2.7 т/м. Наверное, 30Б2 по СТО АСЧМ. Угол поворота опорного сечения от нагрузки - 0.89 градуса. Тангенс этого угла - 0.016. То есть та глубокая точка, расположенная на глубине 300 мм от края стены поднимется на ПОЛМИЛЛИМЕТРА! Спасайтесь!! Закладную сейчас ВЫРВЕТ с корнями и балка улетит к чертям, швы порвутся, ЗЕМЛЯ РАЗВЕРЗНЕТСЯ ПОД ЭТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ОТ ТАКИХ ЖУТКИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ! |
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Мой расчет не имеет, а Ваши слова имеют? ![]() А для рядового проектировщика никакие узлы не должны представлять "научного" интереса. Т.к. у рядового проектировщика маловато знаний для оценки НДС нетиповых узлов (какие бы они "простые" и "сплошь и рядом" не были) - что мы и видим в этой теме в лице Вас и mainevent100. Это последний аргумент, который приводят бабушки, которые по 30-40 лет в СССР рисовали кирпичные сараи - "мы всегда так делали" ![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Троицкий-этажерки
Цитата:
![]() иногда не стоитговорить о том, о чем имеешь представление более смутное, чем о таблице умножения) |
|||
![]() |
|
||||
ябс, вы там пьете что ли? Вот честно скажите. Вы такую пургу метете, что я вас в принципе не могу даже считать за адекватного собеседника. Вам говорят про НДС узлов, а вы приплели какую-то геологию, нагрузки, марки, диаграммы, ведомость дефектов. Все "страшные" слова какие знаете решили в одном предложении что ли употребить?
Цитата:
А про этажерки это вот этот фрагмент что ли? Последний раз редактировалось GGCAT, 01.04.2015 в 00:29. |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Для особо одаренных чтецов Троицкого и фанатов расчетов швов "только на Q" выделил: |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
вам Arikaikai по одной формуле все написал,а вы в упор не видите, просите какие то модели, эх доброта моя) ----- добавлено через ~5 мин. ----- ага, он ----- добавлено через ~8 мин. ----- так вот о чем говорил Архимед |
||||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
и это аргумент в вопросах определения НДС конструкций и узлов? розетка, дети...
![]() Цитата:
...это знаете ли инженерный/расчетный опыт. Я в первом приближении (посчитав явно упрощенную схему, о чем и написал) уже понял, что изначально узел бредовый. И дальнейшее исследование его "шарнирности" не имеет смысла. А Вы в "нулевом приближении", не посчитав хотя бы такую схему, уже делаете далеко идущие выводы, на что Вам уже неоднократно указывали более адекватные люди. Пока я от Вас вижу только сотрясения воздуха и голословные утверждения. Цитата:
А есть чем? ![]() ![]() Цитата:
Далее, в отрыве от взаимодействия пластины и балки, если следовать Вашей логике, что ничего страшного с закладной не будет, при "поднятии" ее на 4.66мм, тогда посчитаем по известной формуле: сигма = епсилон * E Допустим, анкера длиной 270мм, за счет например анкерных пластин "заанкерены" только этими пластинами, и удлиняются от этой точки (полной длиной). L = 270мм. dL = 4.66мм. Эпсилон = 0.017, т.е. 1.7% Сколько у нас там процентов когда сталь течет? ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 01.04.2015 в 01:09. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Примерно как на первой картинке. На второй картинке - очень примерная схема изначального узла
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Не хочется рушить иллюзий автора темы, но в большинстве случаев на стройплощадке такую приварят и в торце балки. Тогда закладная не выдержит. Мало того, почитав обсуждение хочу сказать, что нужно (ИМХО) разделять жесткое соединение и шарнирное соединение для балки и для закладной. Так я бы в случае автора я бы принял для балки узел шарнирным, а для пластины жестким, но это опять же ЯТД.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
И что?
Вы вообще в курсе, почему там "небольшие углы поворота" и почему можно принебречь? Откройте например серию 1.020-1/87, вып.3-1, и посмотрите: 1) ширину закладной (и длину швов) 2) величины прогиба ригелей Поэтому все верно пишет Габрусенко. Для сборных ж/б конструкций. С их жесткостью. С их размерами закладных. При таких параметрах действительно угол поворота будет отличаться незначительно. И ведь самое главное, испытания именно этих узлов с именно такими параметрами и ригелями проводили. А с закладными 300мм например - не проводили. Ригели с пролетом 6,8м и прогибами порядка 18-21мм с швами 150мм - испытывали. Балки с пролетом 6,0м и прогибами около 30мм и швами 300мм - не испытывали. И так далее. Но ведь Вы просто прочитали умную фразу и считаете что она применима ко всем случаям в жизни, так? ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Meknotek, Вы спросили:
Цитата:
Цитата:
Я Вам не говорил, что считаю пластическим моментом достижение крайним участком шва R. Сказал, что это приведет к необходимому углу поворота опорного сечения и разгрузит шов, дальнейшего распространения R вглубь сечения не произойдет. Что касается узлов. Сколько видел лестничных косоуров - 9 из 10 крепят именно так. Часто прогоны крепят именно так. Для узла ТС Вам уже Arikaikai посчитал угол поворота сечения, что я и предлагал сделать изначально, и показал, что в узле автора никаких проблем не возникает. ябс дал ссылку. Я прикинул узел "балка к колонне" с учетом текучести соединительной пластины и угла поворота. Опорный момент тут минимальный, который на балке никак не сказывается, поэтому она считается шарнирной. А если считать, что сварные швы будут с двух сторон соединительной пластины (обычно вообще обваривают по периметру), то опорный момент будет раскладываться между ними на пару сил, тогда расчет делается в одну формулу и никаких серьезных напряжений в таких швах не возникает. |
|||
![]() |
|
|||||||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Я свой ответ на Вашу картинку тоже не для Вас написал. А для тех, кому Вы пытаетесь впарить свой "шарнир" на все случаи жизни. С Вами-то мы тоже уже все выяснили. Мне тоже не мешайте ![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 01.04.2015 в 11:04. |
||||||||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Приварят не только вдоль балки, но и торец балки к закладной приварят (буквочкой П обварят балку). Вот тогда вашу закладную вырвет слегка вместе с дальними анкерами. На этом впрочем всё и закончится. Опять же (я так думаю).
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Вы вообще в пространстве ориентируетесь? где плоскость момента? и где швы? и что такое пара сил? Я конечно подозревал, что все плохо, но чтобы настолько... Когда других аргументов не остается, переходят на личности. С Вами я больше вести диалог не намерен - Вы просто игнорируете строительную механику и сопромат, и не понимаете сути происходящих явлений, вместо этого несете пургу и оскорбляете других. До свидания. Надеюсь, для "последователей", желающих применять такие узлы, в данной теме достаточно пищи для размышлений. П.С. Искренне надеюсь, с такими дырявыми знаниями и Вас и ябса не подпустят к чему-то серьезнее "косоуров". Это просто опасно для окружающих Последний раз редактировалось Meknotek, 01.04.2015 в 11:29. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Вы просили расчет, называя мое мнение голословным, я его сделал. Есть вопросы? Где Ваш расчет? Цитата:
Вы мне вчера вопросы задавали. Я Вам тоже задам простой - как будете считать эти конструкции лестниц? Как трехпролетную раму? А косоур как жестко защемленную балку? ДА или НЕТ? А если конструкция такая - стойка из квадратной трубы, сверху накрыта пластиной, на эту пластину опирается сверху швеллер, обваривается по контуру. Как считать швеллер? Жестко защемленный? Швы как считать? Или скажете, это тоже не правильный узел? С нетерпением ждем ответов |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
если швы момент выдержат (см. Пример 1 Пособия к СНиПу по сварке) -то можно считать как жесткое защемление, т.к. сварка не будет давать провернуться Вашему узлу.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 01.04.2015 в 14:10. Причина: не туда ссылку привел |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
посмотрел пример 1 - согласен, если максимальные напряжения в швах не достигают R, то узел можно считать жестким. А если достигают, то нужно увеличить катет шва и все равно считать по жесткой схеме?
кто как делает? например в узле опирания балки на стойку сверху. Считаете ли швы на опорный момент? недавно была тема по такой узел, большинство сошлись во мнении, что он надежен и достаточно часто используется. причем узел уже в названии темы назван шарнирным. |
|||
![]() |
|
||||
имхо, он не шарнирный, а скорее полужесткий, но если посчитаем его как шарнирный, то получим запас, т.к. величина момента будет выше и в любом случае тот узел тоже надо считать+ребра в месте опирания там бы не помешали. В нашей же теме проблема в том, что сварные швы воспринимают момент больший, чем может выдержать закладная деталь, которую может вырвать из конструкции-а это не есть хорошо.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
хорошо, пусть он будет полужесткий. Но эту полужесткость в практических расчетах будете учитывать? Проектируете торговый павильон, например - по углам стойки из квадратной трубы, сверху балки и сэндвич-панель. При расчете балок будете учитывать частичное защемление на опоре (тем самым сэкономите профиль), швы будете считать на это частичное защемление, стойку будете проверять на этот рамный момент?
кстати, в 49 посте выяснили, что швы не держат момент а сколько держит закладная никто не проверял |
|||
![]() |
|
||||
для сварки Rwf=18кн/см2, где-то 3 т*м значит будет держать, а уверены ли Вы, что даже при таком моменте ничего не случится с закладной?
Цитата:
Я что имею ввиду: схему можно и нужно упрощать, но только в случае, когда упрощения не приводят к уменьшению надежности, вследствие работы конструкции не соотствующей расчетной схеме.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Потому что ферму с "шарнирными" узлами ручками считать на порядок проще чем с жесткими, а результат получится похожим (при соблюдении конструктивных норм)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
а еще Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
в приведенном Вами примере ферма из парных уголков, там допускается в расчете полагать, что узлы шарнирные
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 01.04.2015 в 23:08. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
я говорю, что не любой сварной узел - жесткий (как утверждают некоторые). и привожу примеры то же самое с базами колонн, обваренными по контуру. При небольших усилиях (пока швы держат) они считаются жесткими, иначе - шарнирными. Обсуждалось это на форуме уже много раз. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]()
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- поправимо.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
почитал Вашу ссылку, в конце вывод: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Offtop: Очевидно с гвоздика. Там ей самое место.
Никаких "пластических" шарниров в ферме не образуется. Это надо запомнить. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Я бы поостерёгся пользоваться этой рекомендацией.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании | vlasctelin | Железобетонные конструкции | 2 | 08.01.2015 17:57 |
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании | Kalian | Железобетонные конструкции | 5 | 30.04.2014 20:44 |