Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки

Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.03.2015, 17:25 #1
Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки
Engy
 
инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156

Рассчитываю закладную деталь 400х400 с 9-ю анкерами под металлическую балку длиной 6м. Балка опирается сверху на закладные детали в монолитном поясе (сечение 510х300). Глубина опирания металлической балки 300 мм. Выше отметки верха балки ничего нет. Усилия в балке при шарнирном опирании Ммакс=12 т*м, Qмакс=6,5т. Я считаю, что нужно учесть изгибающий момент возникающий в закладной, т.к. балка приваривается продольными швами и момент в ней возникать будет. Для того, чтобы получить в закладной момент, балку нужно пересчитать как защемленную, тогда на опоре появляется 7т*м и при таком моменте закладная не проходит с к.и. 2,1. Расчет делал в арбате. Как учесть изгибающий момент в закладной на опоре при шарнирном закреплении металлической балки?
Просмотров: 44149
 
Непрочитано 30.03.2015, 17:32
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
т.к. балка приваривается продольными швами и момент в ней возникать будет
неаргументированная причинно-следственная цепочка detected. Продольные швы не дадут жесткой заделки.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 17:40
#3
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
неаргументированная причинно-следственная цепочка detected. Продольные швы не дадут жесткой заделки.
6м балка с таким опиранием и с такими нагрузками в принципе не может дать жесткой заделки, только если делать вут. Но момент то все равно возникнет в месте сварного шва, шов длиной 300мм будет создавать пару сил, которая и будет создавать момент. Мне нужно учесть в закладной запасной изгибающий момент. Или узнать у опытных учитываются ли в такого типа закладных какие-то изгибающие моменты.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 18:04
#4
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Продольные швы не дадут жесткой заделки.
А что они дадут? Шарнир может быть?
(ответ: они дадут очень сложное НДС в узле опирания балки, которое "просто так" не посчитать)

Замоделил за 5 минут, показать тенденцию. Узел полужесткий.

Контактом НП балки с опорой там где нет связей "по швам" не заморачивался. Если задать и там связи по Z, получится еще жестче
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хрень.png
Просмотров: 400
Размер:	89.2 Кб
ID:	146676  
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 18:14
#5
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
А что они дадут? Шарнир может быть?
(ответ: они дадут очень сложное НДС в узле опирания балки, которое "просто так" не посчитать)

Замоделил за 5 минут, показать тенденцию. Узел полужесткий.

Контактом НП балки с опорой там где нет связей "по швам" не заморачивался. Если задать и там связи по Z, получится еще жестче
Именно это меня и инетерсует. Как в т.н. "полужестком" узле учесть момент?
Engy вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 18:32
#6
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Именно это меня и инетерсует. Как в т.н. "полужестком" узле учесть момент?
С этим вопросом вам сразу туда http://tsniisk.ru

Как найдете ответ обязательно отпишитесь, всем очень интересно.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 18:35
#7
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


в конкретном случае можно забить на момент
ябс вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 18:37
#8
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
в конкретном случае можно забить на момент
на каком основании? данное высказываение подтверждено расчетом? или "просто забить"?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 18:37
#9
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
в конкретном случае можно забить на момент
Забить конечно можно. Да и вообще на весь расчет забить можно, только вот отвечать за конструкции потом все-таки наверное автор будет.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 18:40
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Но момент то все равно возникнет в месте сварного шва, шов длиной 300мм будет создавать пару сил, которая и будет создавать момент. Мне нужно учесть в закладной запасной изгибающий момент.
ну вычислили момент, ну не прошла по расчету закладная. какие последствия? закладную вырвет? а будет ли тогда момент? а сварные швы этот вычисленный момент держат?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 18:41
#11
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
в конкретном случае можно забить на момент
Я б забил, если бы сверху пошла дальше кирпичная кладка, но ее нет. А закладная на каждую т*м очень "болезненно реагирует" изменяя и глубину заделки и диаметры анкеров.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 18:42
#12
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну вычислили момент, ну не прошла по расчету закладная. какие последствия? закладную вырвет? а будет ли тогда момент? а сварные швы этот вычисленный момент держат?
чтобы ответить на этот вопрос, надо верно определить УСИЛИЯ. А УСИЛИЯ будут зависеть от жесткости узла. После получения усилий уже можно судить и о швах и о закладной.

П.С.: А если швы порвет (частично) или закладную вырвет (частично) - напрашивается вопрос: "а надо ли было делать такую закладную/такие швы? может сразу покороче сделать?"
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 18:43
#13
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну вычислили момент, ну не прошла по расчету закладная. какие последствия? закладную вырвет? а будет ли тогда момент? а сварные швы этот вычисленный момент держат?
В швах сомнений нет. Закладную вырвет.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 18:49
#14
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Я б забил, если бы сверху пошла дальше кирпичная кладка, но ее нет. А закладная на каждую т*м очень "болезненно реагирует" изменяя и глубину заделки и диаметры анкеров.
при данных параметрах узла упругая деформация пластин в зоне контакта обеспечит необходимый поворот

----- добавлено через 17 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
В швах сомнений нет. Закладную вырвет.
в космос
ябс вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 18:59
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
напрашивается вопрос: "а надо ли было делать такую закладную/такие швы? может сразу покороче сделать?" [/color]
к этому и спрашиваю. Определить усилия, затем определить деформации закладной (изгиб пластины, растяжение+вырыв анкеров), затем определить уменьшение момента от этих деформаций и т.д. Итерационный процесс нахождения усилий статически неопределимой системы. В результате получите, что момент в закладной совсем не значительный
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:09
#16
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В результате получите, что момент в закладной совсем не значительный
а в "граммах" это сколько? у автора весь вопрос в том, что с моментом полным не проходит в 2,1 раза. Где гарантии что момент составит не более 1/2,1 = 47.6% от "полного"(упругого)?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:17
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


а если более 47,6%, то что? вырвет? дак момент тогда будет равен нулю? а как тогда вырвет? или вырвет, а потом будет равен нулю?
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
а в "граммах" это сколько?
столько, что и считать не стоит
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:20
#18
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а если более 47,6%, то что? вырвет? дак момент тогда будет равен нулю? а как тогда вырвет? или вырвет, а потом будет равен нулю?
ну это уже прям какая-то динамическая прочность конструктивная нелинейность прям сразу вопрос - а нафига тогда вообще ставить то, что вырвет?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
столько, что и считать не стоит
А образец посчитанный есть? (у меня нет - потому и спрашиваю)
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:25
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Потому и принято делать узлы по сериям. Шарнир так шарнир - чтоб два болта и никакого момента. Или жесткий узел так жесткий. А "приварить вдоль двумя шовчиками" - не приветствуется.

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Шарнир может быть?
Нет, естественно. Offtop: Интересно, с какой частотой в этом разделе форума появляется сообщение "чистых шарниров не существует"?

Но Ваша модель тоже не честна - у швов все-таки есть своя конечная жесткость и моделировать так моделировать с её учетом.

Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
В швах сомнений нет
Считали?
 
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:26
#20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Для того, чтобы получить в закладной момент, балку нужно пересчитать как защемленную, тогда на опоре появляется 7т*м и при таком моменте закладная не проходит с к.и. 2,1. Расчет делал в арбате. Как учесть изгибающий момент в закладной на опоре при шарнирном закреплении металлической балки?
Зачем считать как защемленную? Просто приложить опорную реакцию балки с эксцентриситетом, равным расстоянию от точки крепления балки до плоскости закладной.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:28
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Axe-d, дык реакция через эту плоскость проходит, закладная горизонтальная)
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 19:28
#22
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а если более 47,6%, то что? вырвет? дак момент тогда будет равен нулю? а как тогда вырвет? или вырвет, а потом будет равен нулю?

столько, что и считать не стоит
Любая конструкция так и разрушается. Сначала достигает критических усилий, а когда разрушилась усилия в ней равны нулю.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:29
#23
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Но Ваша модель тоже не честна - у швов все-таки есть своя конечная жесткость и моделировать так моделировать с её учетом.
И какая "жесткость" будет например у шва с kf=8мм? на пределе текучести он удлинится на 0.2% (считаем условно что для него верна диаграмма Прандтля, позволим себе такую неточность...). Дальше что? Введем КЭ упругой связи с жесткостью 100500 тысяч тс/м. Что это изменит качественно?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:29
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
опирается сверху
- сверху же, о чём речь? Или нагрузка снизу приложена?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:33
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
ну это уже прям какая-то динамическая прочность конструктивная нелинейность прям сразу вопрос - а нафига тогда вообще ставить то, что вырвет?
тогда что получается? считаем закладную на момент, ее не вырывает, тогда балка получается защемленной на опорах. Offtop: Как оказывается просто сделать жесткий узел! появляется необходимость считать монолитный пояс на опорный момент, потом кладку
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:34
#26
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
тогда что получается? считаем закладную на момент, ее не вырывает
У автора по расчету вырывает (в 2,1 раза перегруз) если считать в запас (на полный момент)

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: Как оказывается просто сделать жесткий узел!
Большинством он считается шарнирным, правда пока подтверждений "шарнирности" никто не дал. Только на словах

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
тогда балка получается защемленной на опорах. Offtop: Как оказывается просто сделать жесткий узел! появляется необходимость считать монолитный пояс на опорный момент, потом кладку
упругое защемление! и момент в нем меньше чем в "жестком" и больше чем в "шарнире" (больше нуля )


Давайте уже уйдем от "черного и белого" ("жесткий" и "шарнир") и признаем, что существует еще серый, причем с большим количеством оттенков (я про полужесткие узлы)
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:40
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
признаем, что существует еще серый, причем с большим количеством оттенков
да, существует. А где методики расчета всего этого градиента?)


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
И какая "жесткость" будет например у шва с kf=8мм? на пределе текучести он удлинится на 0.2% (считаем условно что для него верна диаграмма Прандтля, позволим себе такую неточность...). Дальше что? Введем КЭ упругой связи с жесткостью 100500 тысяч тс/м. Что это изменит качественно?
А фиг его знает) Но мне кажется, помягче станет)) Хотя, наверное, не так уж сильно.
 
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:43
#28
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
да, существует. А где методики расчета всего этого градиента?)
А это уже вопрос к создателям палитры. И если проектировщик берется считать что-то, что не исследовано и не испытано, отсутствует в сериях/СНиПах и т.п. - то последнее, что он должен делать - ставить "шарнир" в своей программе.

Расчетов жесткости таких узлов с учетом "податливости" закладных, полок профиля, швов и т.п. пока не увидел.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:52
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Сначала достигает критических усилий (...)
- если бы у Вас консоль была, то согласен. Шарнирные узлы на монтажной сварке бывают?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 20:00
#30
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- если бы у Вас консоль была, то согласен. Шарнирные узлы на монтажной сварке бывают?
По поводу консоли не понял. Бывают. Ну вот самые элементарные (узел в)
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://refleader.ru/files/0/66f4e5f4a4726f5bb8c3fd4c34a2a21b.html_files/6.jpg
Engy вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:03
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Бывают.
- как же так? Сварка же не может шарнить?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:05
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
По поводу консоли не понял.
ну если бы была консоль, а защемление было обеспечено такой закладной - было бы разрушение. а тут рарушение в чем? ну повернется опорное сечение от мини-вырыва
Offtop: краматорск - тот самый?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 20:06
#33
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как же так? Сварка же не может шарнить?
Шарнирность и жесткость понятие относительные для каждой расчетной схемы. Если это балка 1 м с нагрузкой 100кг/м.п. сварку можно считать как жестким защемлением, а если 6 м с нагрузкой в 1 т/м.п., то уже совсем другое дело. А вообще нас всегда учили, что любой узел без вута/ребра/накладки считается шарнирным.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:08
#34
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
ну если бы была консоль, а защемление было обеспечено такой закладной - было бы разрушение.
А это еще почему? Наверняка вы 100500 раз в жизни видели когда вот так приваривают какой-нибудь уголочек к чему-нибудь и что-нибудь потом на этот уголочек вешают.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:10
#35
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а тут рарушение в чем? ну повернется опорное сечение от мини-вырыва
Так весь вопрос в этом - сколько брать момента в т.ч. для расчета всего нижележащего? 7.0 тс*м? 0.0 тс*м? 3.5 тс*м? сколько? где гарантия что закладную вырвет, а не пояс "крутанет" (на полный момент)? Может "рыбки" заложим в данный узел чтобы обеспечить гарантированное непревышение опорного момента? а если закладную вырвет, зачем ее вообще такую закладывать? чтобы лишний раз раздробить бетон пояса? при разрыве швов/анкеров обеспечить "динамичность" приложения нагрузки на балку?

Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
А вообще нас всегда учили, что любой узел без вута/ребра/накладки считается шарнирным.
Забудьте все, чему Вас учили...
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:11
#36
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
А это еще почему? Наверняка вы 100500 раз в жизни видели когда вот так приваривают какой-нибудь уголочек к чему-нибудь и что-нибудь потом на этот уголочек вешают.
видимо, там нагрузка не такая, чтобы вырывать закладную.
а тут закладная с коэффициентом использования 2,1 на опорным момент
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 20:11
#37
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну если бы была консоль, а защемление было обеспечено такой закладной - было бы разрушение. а тут рарушение в чем? ну повернется опорное сечение от мини-вырыва
Offtop: краматорск - тот самый?
Про разрушение я написал в общем, хотя можно заменить это другим словом. Ну на моем примере все будет так, как вы и описали (если предположить что момент все таки будет в опоре). Закладную вырвет и утрировано говоря она "выйдет" из тела бетона и момент из опоры перейдет в пролет балки. Ну лично я себе это так представляю, поправьте если я не прав.
Offtop: Тот самый
Engy вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:12
#38
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
видимо, там нагрузка не такая, чтобы вырывать закладную.
а тут закладная с коэффициентом использования 2,1 на опорным момент
Нууууу!) Так что-нибудь же можно предпринять, чтобы не вырывало закладную...
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:15
#39
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


ну все верно, только я представляю себе этот вырыв, как незначительный отрыв дальнего края закладной (от проскальзывания анкеров или изгиба пластины - не важно). этого незначительного отрыва будет достаточно для перераспределения момента в пролет. Дальнейшего "раскоряживания" закладной не будет. В принципе можно посчитать угол поворота опорного сечения для шарнирной схемы и определить значение зазора между бетонной поверхностью пояса и закладной
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:16
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
учили
- узел течёт не разрушаясь, это жёстко-пластичный шарнир. И Ваш узел с закладной также может течь БЕЗ разрушения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:23
#41
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну все верно, только я представляю себе этот вырыв, как незначительный отрыв дальнего края закладной (от проскальзывания анкеров или изгиба пластины - не важно). этого незначительного отрыва будет достаточно для перераспределения момента в пролет. Дальнейшего "раскоряживания" закладной не будет. В принципе можно посчитать угол поворота опорного сечения для шарнирной схемы и определить значение зазора между бетонной поверхностью пояса и закладной
Я опять же уточняю - у нас в нормах есть "обеспеченность" прочности по "вероятности незанижения" - а где "вероятность незавышения"? (с) ГОСТ 27751-88. Что если эта закладная выдержит (пусть кратковременно) перегруз в 2,1 раза? ("крепкий бетон" (с) ЛАПИДУС, прочная сталь!) Что будет с поясом, кладкой? Что будет если при этом произойдет разрыв анкера? динамичность приложения нагрузки в данном случае учитывать не будете тоже? Не многовато ли получается "неучтенных факторов" для одной небольшой конструкции?

Последний раз редактировалось Meknotek, 30.03.2015 в 20:28.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:42
#42
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Что будет с поясом, кладкой? Что будет если при этом произойдет разрыв анкера? динамичность приложения нагрузки в данном случае учитывать не будете тоже? Не многовато ли получается "неучтенных факторов" для одной небольшой конструкции?
Offtop: не многовато ли фантазии?
я поэтому и говорю, нужно ставить закладную, анкера которой ТОЧНО НЕ СМОГУТ воспринимать момент.
да и сварные швы должны быть не расчетные - только прихватить, чтобы обеспечить устойчивость на момент монтажа
....
Engy, а Вы как прочность швов считали?
по моим прикидкам для kf=7 мм максимальные напряжения при моменте 7т*м = 330 МПа

Последний раз редактировалось mainevent100, 30.03.2015 в 20:50.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:50
#43
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: не многовато ли фантазии?
Вот это новости! У нас уже учет фактической работы - это фантазия?... И ТС тоже нафантазировал себе? ГОСТ 27751-88 плачет кровавыми слезами... тут в соседней теме уже был вопрос поднят "СНиПы против здравого смысла"... Уже и до узлов добрались
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я поэтому и говорю, нужно ставить закладную, анкера которой ТОЧНО НЕ СМОГУТ воспринимать момент.
а зачем тогда вообще закладная? основная идея закладной детали - передать усилия с поверхности закладной на бетонный элемент через анкера. Если анкера намеренно не будут держать момент - зачем они тогда? Давайте уберем их!

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да и сварные швы должны быть не расчетные - только прихватить, чтобы обеспечить устойчивость на момент монтажа
а потом пусть швы рвутся? и что, балка "пусть просто лежит сверху"? может тогда проще сразу ее туда "положить"? без обварки? "устойчивость на монтаже" можно обеспечить и другими средствами, без гемора с закладными и обваркой.

В общем, довожу Вашу идею до логического завершения - просто убираем закладную так чтоли? как по Вашему, ТС получил от Вас ответ на свой вопрос?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:53
#44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
В общем, довожу Вашу идею до логического завершения - просто убираем закладную так чтоли?
а для чего она там? чтобы обеспечить опорный момент (не важно какой именно по величине)?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:54
#45
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а для чего она там? чтобы обеспечить опорный момент (не важно какой именно по величине)?
Вот и я Вас спрашиваю - с Вашей точки зрения для чего она там? Обеспечить устойчивость на момент монтажа только? Потом пусть рвутся швы?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:57
#46
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Вот и я Вас спрашиваю - с Вашей точки зрения для чего она там? Обеспечить устойчивость на момент монтажа только? Потом пусть рвутся швы?
с моей точки зрения - да. Но я не претендую на неоспоримость своего мнения.
бывают же случаи, когда балка опирается на кладку (не монолитный пояс) через распределительную пластину (от смятия) - пластина есть, анкеров нет, момента тоже
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:58
#47
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
с моей точки зрения - да. Но я не претендую на неоспоримость своего мнения.
бывают же случаи, когда балка опирается на кладку (не монолитный пояс) через распределительную пластину (от смятия) - пластина есть, анкеров нет, момента тоже
Я о том же - давайте просто уберем закладную. В чем вопрос-то? Зачем ставить "анкера которые не держат", варить швами которые непонятно как и когда порвутся (и порвутся ли) и т.п.? Если сами признаете что такие случаи бывают (просто опирание на пластину) ?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 21:52
#48
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Я о том же - давайте просто уберем закладную.
вот и договорились
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 11:05
#49
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: не многовато ли фантазии?
я поэтому и говорю, нужно ставить закладную, анкера которой ТОЧНО НЕ СМОГУТ воспринимать момент.
да и сварные швы должны быть не расчетные - только прихватить, чтобы обеспечить устойчивость на момент монтажа
....
Engy, а Вы как прочность швов считали?
по моим прикидкам для kf=7 мм максимальные напряжения при моменте 7т*м = 330 МПа
От такой закладной не будет толку. Я не могу просто заложить пластину как в кладку, потому что кладки выше нет. А просто прихватить дык момент их порвет. Швы действительно прозевал, на 7т*м у меня 318 МПа напряжения. Вообще нужен совет опытного человека который сталкивался с этим по факту, а не на бумаге. Я не уверен, что там будет момент как в защемлении, но и полного отсутствия момента там не будет. Может стоит создать местный момент, произведением опорной реакции на длину шва? И т.о. посчитать на этот момент. Т.е. 0,3м*6,5т=1,95т*м.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 11:27
#50
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Axe-d, дык реакция через эту плоскость проходит, закладная горизонтальная)
а я поначалу не понял, что за ситуация))). Вообще не надо никаких приварок - опереть через центрирующую прокладку. И закладную надо простейшую - 4-мя хвостами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 11:31
#51
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
а я поначалу не понял, что за ситуация))). Вообще не надо никаких приварок - опереть через центрирующую прокладку. И закладную надо простейшую - 4-мя хвостами.
Пример узла можно? Как балка будет фиксироваться на закладной?
Engy вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 11:42
#52
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Engy, за счет силы тяжести по большому счету. Швы, получается, только для фиксации на монтаже?

Если есть шанс, что её в процессе монтажа кто-то захочет двигать - варите прихватками ближе к внутреннему углу. Или шпильку втыкайте сквозь пояс и закладную, но это надо отверстия делать.

Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
потому что кладки выше нет
И вот этот момент можно объяснить? Что дала бы кладка выше? Защемление балки и жесткий узел?
 
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 11:58
#53
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Engy, за счет силы тяжести по большому счету. Швы, получается, только для фиксации на монтаже?

Если есть шанс, что её в процессе монтажа кто-то захочет двигать - варите прихватками ближе к внутреннему углу. Или шпильку втыкайте сквозь пояс и закладную, но это надо отверстия делать.


И вот этот момент можно объяснить? Что дала бы кладка выше? Защемление балки и жесткий узел?
Кладка выше дала бы фиксацию балки с простой пластиной. Пластину прихватываем к поясу и закладываем в кладку, так я это понимаю. Кладки нет, как фиксировать? Самораспирающимися анкерами через отверстия в пластине? Ну тогда это тоже самое что и закладная
Engy вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 12:13
#54
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
а я поначалу не понял, что за ситуация))). Вообще не надо никаких приварок - опереть через центрирующую прокладку. И закладную надо простейшую - 4-мя хвостами.
Вы раскрыли всю интригу конечно это самый адекватный вариант в данной ситуации. Просто вопрос был не в том, какой узел лучше применить, а как учесть жесткость данного узла.

Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Пример узла можно? Как балка будет фиксироваться на закладной?
Пару шпилек выпустить например. Посмотрите серии по опиранию ферм/балок на ж/б колонны.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 12:24
#55
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Кладки нет, как фиксировать?
так и не ответили - для чего фиксируем? От каких перемещений? От каких нагрузок? Сейсмика, краны? Или ветер будет на эту балку передаваться?
 
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 12:45
#56
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
так и не ответили - для чего фиксируем? От каких перемещений? От каких нагрузок? Сейсмика, краны? Или ветер будет на эту балку передаваться?
Фиксируем для того, чтобы установить на эту балку стойку, для того, чтобы по ней залить перекрытие, фиксируем от всех перемещений, а для чего еще элементы фиксируют. На перегородки в зданиях зачастую нагрузка не действует, но кирпич все равно на растворе кладут. Балки в гнезда вставляют, раствором заделывают, не потому что там сейсмика или краны, балки потом эксплуатировать нужно же.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 13:54
#57
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Как учесть изгибающий момент в закладной на опоре при шарнирном закреплении металлической балки?
а здесь смотрели?


http://dwg.ru/dnl/11350
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 14:57
#58
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а здесь смотрели?


http://dwg.ru/dnl/11350
Смотрел, там только расчет. Там уже сразу даются нагрузки M, N, Q, как расчетная схема.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:13
#59
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Там уже сразу даются нагрузки M, N, Q
у вас проблема найти усилия?
опорная реакция есть?
расстояние от закладной до места закрепления балки есть (до действия Q)?
момент=Qхе
а насквозь шпильками стену не хотите пройти и закрепиться с такой же пластиной с другой стороны?
Серия 1.400-15 в.0.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 15:29
#60
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
у вас проблема найти усилия?
опорная реакция есть?
расстояние от закладной до места закрепления балки есть (до действия Q)?
момент=Qхе
а насквозь шпильками стену не хотите пройти и закрепиться с такой же пластиной с другой стороны?
Серия 1.400-15 в.0.
Балка лежит на закладной сверху. Закладная в монолитном поясе будет. Проблема в определении изгибающего момента в узле закладной. Если там не будет момента это идеальный вариант, но тогда мне непонятен узел.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:36
#61
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а насквозь шпильками стену не хотите пройти и закрепиться с такой же пластиной с другой стороны?
Серия 1.400-15 в.0.
хорошая мысль, стол типа МН-225 сделать, если уж сильно хочется, чтобы момент передавался
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:36
#62
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Балка лежит на закладной сверху. Закладная в монолитном поясе будет.
жаль картинки (узла) не видно.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:43
#63
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
жаль картинки (узла) не видно.
автора интересует не как лучше выполнить данный узел, а как правильно посчитать именно этот.
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (3.4 Кб, 150 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:48
#64
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


по мне так это шарнирный узел.
поперечка точно есть, = опорной реакции.
продольное усилие в элементе есть? Если да, то момент в закладной от этого усилия можно найти.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:54
#65
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
по мне так это шарнирный узел.
дак конечно шарнирный. но он принят шарнирным, а фактическая работа будет обеспечивать частичное защемление, вот Engy и Meknotek и хотят выяснить, какой момент в граммах будут держать сварные швы и закладная.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:56
#66
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот Engy и Meknotek и хотят выяснить, какой момент в граммах будут держать сварные швы и закладная.
Лично я не хотел это выяснять, т.к. данный узел как "шарнирный" изначально бредовый. Но поскольку Вы утверждаете, что там будут мизерные усилия - попросил Ваш расчет. Я так понимаю его(расчета) нет?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Определить усилия, затем определить деформации закладной (изгиб пластины, растяжение+вырыв анкеров), затем определить уменьшение момента от этих деформаций и т.д. Итерационный процесс нахождения усилий статически неопределимой системы. В результате получите, что момент в закладной совсем не значительный
Вот Ваше "объяснение". А численные доказательства будут? На основании чего такие выводы?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 17:34
2 | #67
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
автора интересует не как лучше выполнить данный узел, а как правильно посчитать именно этот.
Я вам уже ответил! Не существует инженерной методики расчета данного узла! Ее нет, понимаете? Может по буквам? Н Е С У Щ Е С Т В У Е Т И Н Ж Е Н Е Р Н О Й М Е Т О Д И К И Р А С Ч Е Т А Д А Н Н О Г О У З Л А! Неужели до вас вообще не доходит? Чтобы создать методику расчета подобного узла необходимо проводить испытания данных узлов. Создать гипотезу/ы работы данного узла, проверить ее на опытах, выявить расхождения, объяснить их и т.д. и т.п., и только потом получите заветную формулу по которой сможете посчитать данный узел. Лучше, что вообще можно сделать без опытов (натурных), это смоделировать подобный узел в каком-нибудь Abaqus с учетом всех нелинейностей, жесткостей, концентраторов напряжений, сварных швов, короче говоря учитывая "цвет травы и окрас совы" и получить прямое решение задачи. Которое, кстати, ничего вам не гарантирует и весь "грех на душу" берете на себя. Все!

В вашем же случае, очевидным, простым и правильным решением будет сделать шарнирное опирание балки через стальную прокладку. О чем вообще вся тема на 67 постов? Задали вопрос - получили ответ. Вам же сразу намекнули, что там не все так просто с этими узлами, поэтому подобные узлы раньше были в какой-то там серии, а потом с выходом новой серии подобные узлы убрали, потому что их работа сложна, для учета всех необходимых факторов в рамках обычного расчета, кроме того, необходимости в таких узлах абсолютно нет никакой, они заменяются более простыми и понятными. Однако регулярно эти узлы применяются всякими дурачками, которые и знать не знают как это в итоге будет работать. Но это не от большого ума.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 18:42
#68
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
хорошая мысль, стол типа МН-225 сделать, если уж сильно хочется, чтобы момент передавался
Да в принципе изначально задача не ставилась, конкретно сосредоточится на передаче момента. Я понял, что он там возникнет и посоветовался как его учесть.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
автора интересует не как лучше выполнить данный узел, а как правильно посчитать именно этот.
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Лично я не хотел это выяснять, т.к. данный узел как "шарнирный" изначально бредовый. Но поскольку Вы утверждаете, что там будут мизерные усилия - попросил Ваш расчет. Я так понимаю его(расчета) нет?



Вот Ваше "объяснение". А численные доказательства будут? На основании чего такие выводы?
Тут конечно моя вина, я немного неправильно сформулировал топик. В принципе я не ограничен какими-либо решениями. Были предложения избавится от закладной и сделать узел шарнирным и я принял их к сведению. Мне бы идеально подошел этот вариант. Я так понял, что нужно сделать узел подобный опиранию балки на колонну. Т.е. в месте опирания на центрирующую прокладку в балке выполнить ребро, и пропустить болты через НП балки, только вот в металле болтами стягивают НП и опорную плиту колонны, а здесь как? На самораспирающихся анкерах? Искал в серии по опиранию металлических элементов на ж.б. колонны, но так и не нашел нужного мне узла или пропустил. Подсобите пожалуйста, если несложно.

Последний раз редактировалось Engy, 31.03.2015 в 18:52.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 19:25
#69
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
А численные доказательства будут? На основании чего такие выводы?
согласен с GGCAT
Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
С этим вопросом вам сразу туда http://tsniisk.ru
хотя с другой стороны - что тут сложного - типично шарнирный узел ))
хочется спросить всех участников, а как Вам такой узел? он тоже жесткий? сварные швы ведь воспринимают какой-то момент? будем находить численное значение момента?
Вложения
Тип файла: pdf Стык балки с колонной.pdf (1.7 Кб, 104 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 19:52
#70
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
хотя с другой стороны - что тут сложного - типично шарнирный узел ))
Опять голословные утверждения? Еще раз - хоть парой цифр поделитесь - где там "шарнирность"? Где Ваш расчет "податливости закладной"? Уже третий раз прошу, а Вы начинаете увиливать в сторону и выкладывать еще какие-то узлы.

Кстати о них:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
хочется спросить всех участников, а как Вам такой узел? он тоже жесткий? сварные швы ведь воспринимают какой-то момент? будем находить численное значение момента?
Уж не за Вами ли проводил обследование тов. plotnik? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13789

Просто ответьте на мой вопрос - это по-Вашему шарнир? Момента не будет?

Последний раз редактировалось Meknotek, 31.03.2015 в 20:02.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 20:02
#71
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Meknotek, с какой стати Вы требуете от меня расчет. Я высказываю свое голословное мнение. Вы хотите запретить мне это делать? Я уже сказал в №46
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я не претендую на неоспоримость своего мнения
у Вас может быть свое мнение, Вы даже, в отличие от меня, можете обосновать его цифрами. Можете?
Пугать я совсем не хотел. Вы никогда такого узла примыкания к колонне на накладке не видели? Я и просил высказаться тех, кто занимается металлами по этому узлу - жесткий или шарнирный или неправильный. Вы как считаете?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 20:12
#72
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Meknotek, с какой стати Вы требуете от меня расчет. Я высказываю свое голословное мнение.
т.е. Вы просто голосовно утверждаете, что:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В результате получите, что момент в закладной совсем не значительный
тогда надо было в том сообщении так и написать "не подтверждено расчетами, просто я так думаю". Иначе Ваши фразы могут создать впечатление у читающих, что Вы разбираетесь в данном вопросе, что делали расчет и что данный узел 100% безопасен. А Вы тем временем просто
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Я высказываю свое голословное мнение.
!


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
у Вас может быть свое мнение, Вы даже, в отличие от меня, можете обосновать его цифрами. Можете?
Специально для Вас выкладываю (см.вложение)

Подставляете в формулу циферки и получаете значение момента. Вы его в расчете сварных швов собирались не учитывать?
Узел, в котором возникает и учитывается момент - шарнирный? (это я и про узел ТСа, и про данный узел)

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Пугать я совсем не хотел.
Просто если не в курсе методик расчета - добавляйте в конце сообщения "ИМХО", "я так считаю" и т.п. И тогда проблем не будет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хрень3.png
Просмотров: 119
Размер:	181.2 Кб
ID:	146763  
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 20:26
#73
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
тогда надо было в том сообщении так и написать "не подтверждено расчетами, просто я так думаю".
я так и писал
а в этой тебе еще не видел ни одного расчета
Цитата:
Подставляете в формулу циферки и получаете значение момента. Вы его в расчете сварных швов собирались не учитывать?
Узел, в котором возникает и учитывается момент - шарнирный? (это я и про узел ТСа, и про данный узел)
как у Вас все просто. Пролет балки один метр, подставляем циферки в формулу и считаем сварные швы на этот момент. Пролет 7 метров, подставляем те же самые циферки в ту же самую формулу, получаем тот же самый момент и считаем сварные швы. Правильно? Откуда картинка-то?
Нет, конечно я момент не буду учитывать в этом узле - схема-то шарнирная
Какой момент-то учитывать?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 20:30
#74
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Нет, конечно я момент не буду учитывать в этом узле - схема-то шарнирная
Какой момент-то учитывать?
Медицина тут бессильна...
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 20:35
#75
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Какой момент-то учитывать?
пластический
при чем здесь 1 метр или 7?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 20:37
#76
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Медицина тут бессильна...
Offtop: Вы забыли ИМХО добавить. А то остальные участники подумают, что Вы доктор.
Уровень обсуждения у Вас примерно, как уровень современной медицины.

А как насчет момента? Какой момент учитывать в этом узле? По той формуле? А от нагрузки и пролета этот момент не зависит?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 20:50
#77
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
пластический
при чем здесь 1 метр или 7?
Подождем, пока "пациент" станет различать понятия "момент, воспринимаемый сечением" и "момент, действующий в сечении"

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы забыли ИМХО добавить. А то остальные участники подумают, что Вы доктор.
К сожалению, тут и без "ИМХО" диагноз понятен

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А как насчет момента? Какой момент учитывать в этом узле? По той формуле? А от нагрузки и пролета этот момент не зависит?
mainevent100, почитайте на досуге, прежде чем участвовать в обсуждениях подобных узлов. Многое прояснится.

Последний раз редактировалось Meknotek, 31.03.2015 в 20:59.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 21:02
#78
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Offtop: доктор, а расчеты-то Ваши где
я привел этот узел для сравнения с рассматриваемым узлом автора. это не значит, что применяю его, тем более, что металлами не занимаюсь. хотел услышать мнение специалистов. пока слышу только истерику.
Вы называете этот узел жестким, тогда этот узел влияет на определение усилий в балке. О чем изначально и говорилось автором, да и Вами. Вы показали формулу пластического момента и что? Я могу такую же формулу показать на первоначальный узел автора и сказать, считайте по этой формуле.
посмотрел Муханова, нашел там этот узел, вот что он пишет:
Цитата:
такое соединение предполагается шарнирным, поскольку опорная реакция передается лишь со стенки балки. Но в действительности это жесткое соединение.... поворот в соединении отсутствует. Очевидно в сварных швах соединения (в точке С) появляются недопустимые напряжения. Для жесткого сопряжения необходимо прочно соединить пояса балки с опорной конструкцией
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Муханов.jpg
Просмотров: 81
Размер:	165.7 Кб
ID:	146773  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 21:11
#79
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы показали формулу пластического момента и что?
Да ничего, проходите мимо )))) все уже все поняли. Если что - ссылку я Вам оставил на гугл. Почитайте на досуге

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Я могу такую же формулу показать на первоначальный узел автора и сказать, считайте по этой формуле.
Давайте, покажите такую формулу на узел автора. Формулу в студию! Но именно на узел автора. Желательно из авторитетного источника (хотя бы учебника для ВУЗов). На Ваш "шарнирный" узел я привел формулу для учета момента в соединении. Остальное - см. ссылку в гугле.

А что до Вашей ссылки:
Цитата:
такое соединение предполагается шарнирным, поскольку опорная реакция передается лишь со стенки балки. Но в действительности это жесткое соединение.... поворот в соединении отсутствует.
Сам автор Вам говорит: это НЕ шарнир. Какие вопросы еще по "шарнирности" у Вас остались?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 21:23
#80
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Сам автор Вам говорит: это НЕ шарнир. Какие вопросы еще по "шарнирности" у Вас остались?
Муханов говорит "предполагается шарнирный, потому что реакция передается только стенкой" и говорит "не рекомендуется применять соединение, показанное на рис. ...", следует "прочно соединить пояса балки с опорной конструкцией" ввиду того, что "поворот отсутствует". Проводите аналогии с узлом автора. Вы настаивали на его полужесткости, вот и считайте эту полужесткость. Я считаю его шарнирным. Пластический шарнир будет образовываться? Ключевое слово "шарнир"
Автору советовал считать угол поворота опорного сечения и через него находить отрыв закладной. Вы что предлагаете?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 21:32
#81
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Муханов говорит "предполагается шарнирный, потому что реакция передается только стенкой" и говорит "не рекомендуется применять соединение, показанное на рис. ...", следует "прочно соединить пояса балки с опорной конструкцией" ввиду того, что "поворот отсутствует".
........
Пластический шарнир будет образовываться? Ключевое слово "шарнир"
Вы видимо не совсем понимаете что Вам говорят.
Давайте так - 1) что такое "шарнир" в Вашем понимании? 2) как он учитывается в расчетной схеме?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы настаивали на его полужесткости, вот и считайте эту полужесткость.
Я советую Вам еще раз почитать пост 67. Внимательно прочитать. По буквам.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 21:41
#82
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Offtop: шарнир - это штучка, которая крутится
с 67 постом я полностью согласился, если помните - №69
но мы же рассматриваем варианты... еще раз повторю мои рассуждения по этому узлу - он скорее шарнир, чем жесткий, т.к. момент воспринимать тут нечем - сварные швы не держат, закладную вырывает. где тут жесткость?
wvovanw, кстати, согласился. Аналогично я показал и следующий узел - видел его кучу раз (неужели Вы не видели??). Рассчитать его как жесткий - не представляется возможности, сварные швы не удержат момент. Так что скорее шарнир. Такие узлы стоят и не падают, почему?
Offtop: Meknotek, и оставьте свой пренебрежительный тон. Я Вам не буду отвечать тем же, закроют тему..."
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 21:50
#83
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: шарнир - это штучка, которая крутится
Классное определение... Хорошо Вас научили на строительной механике... Ну да ладно. А какой эффект имеет "ввод" шарнира в расчетную схему? ответьте на вопрос #2. Как Вы догадались, будут еще "наводящие" вопросы, и, возможно, внезапный (для Вас) финал!

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Рассчитать его как жесткий - не представляется возможности, сварные швы не удержат момент. Так что скорее шарнир.
Так, стоп.... если сварные швы "не удержат" момент, то узел автоматически станет шарнирным? из-за разрушения швов??? "не держат швы" означает их разрушение, так? если швы разрушены, что тогда передает опорную реакцию???

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Аналогично я показал и следующий узел - видел его кучу раз (неужели Вы не видели??).
Да, вообще не видел, аж формулу расчета пластического момента для такого узла показал (которую Вы явно первый раз видите)

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Такие узлы стоят и не падают, почему?
Вижу, как проектируют подобные вещи ("это же шарнир!!!") - и сам удивляюсь... наверно какие-то высшие силы держат сварку...


Прошу, ответьте на вопрос №2 - какой "эффект" дает ввод шарнира в расчетную схему? Как это отражается на эпюрах получаемых? (моментов)
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 22:05
#84
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Строительную механику я знаю хорошо, поэтому опустим глупые вопросы про шарниры и расчетные схемы. Формулу пластического момента для этого узла я действительно виду первый раз, потому что металлами не занимаюсь. Буду признателен, если поясните физический смысл этой формулы, что именно она считает и как она получена? Этот пластический момент учитывается при определении усилий в балке? Узел-то в итоге жесткий? Только прошу не отсылать к Гуглу.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 22:05
#85
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Offtop: если бы не пластичность стали, какая бы зарплата была у конструкторов
ябс вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 22:18
#86
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Что-то не вяжется Ваше:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Строительную механику я знаю хорошо, поэтому опустим глупые вопросы про шарниры и расчетные схемы.
С Вашими вопросами:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Этот пластический момент учитывается при определении усилий в балке? Узел-то в итоге жесткий?

Как бы Вам объяснить... пока у Вас пробелы в таких базовых знаниях, как строительная механика, без "отсылок к Гуглу" не обойтись...

Последний раз редактировалось Meknotek, 31.03.2015 в 22:24.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 22:25
#87
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


А пост ябс Вы поняли? Это к вопросу о том,разрушаются ли сварные швы при достижении металлом расчетного сопротивления? Текучесть стали обеспечит пластический шарнир и поворот опорного сечения. Средний участок сварного шва не достигает расчетного сопротивления и вполне передает опорную реакцию, поэтому такие узлы и не "падают". Не согласны? Я не говорю что узел правильный, но он имеет право на существование. И не падает он только потому что образуется шарнир, хрупкого разрушения, о котором Вы говорите, не будет
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 22:27
#88
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


mainevent100, вот, посмотрите по ссылке расчеты и выводы почитайте. Почитайте к чему приводит недопонимание работы узлов со сложным НДС, почувствуйте ответственность за то что вы делаете, поймите, что нельзя просто так взять и что-то считать "шарнирным" или "жестким". Иногда такое вот "снисходительное" отношение к работе узлов приводит к печальным последствиям. Посмотрите разные темы по этой ссылке, там много умного и интересного.
http://www.hexa.ru/presentations.php...esentationId=8
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 22:33
#89
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
...поймите, что нельзя просто так взять и что-то считать "шарнирным" или "жестким"...
в 100% из 146% можно и нужно
ябс вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 22:34
#90
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А пост ябс Вы поняли?
а кто такой "ябс"? Что Вы на него ссылаетесь как на авторитет?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Это к вопросу о том,разрушаются ли сварные швы при достижении металлом расчетного сопротивления?
Достижение расчетного сопротивления металлом чего? шва? фасонки? стенки балки? уточните.


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Текучесть стали обеспечит пластический шарнир и поворот опорного сечения.
Допустим, пошло нагружение балки с данными узлами. В какой-то момент, скажем, в узле "А" образовался пластический шарнир - как Вы пишете. Внимание, вопрос! В сечении балки "А" есть ли какой-нибудь момент? После образования пластического шарнира в сечении "А", действует ли в сечении "А" балки какой-либо момент?


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
в 100% из 146% можно и нужно
Точно так же говорили создатели "Трансвааль-парка". Кстати, где он сейчас? Парк-то? Стоит? Говорят, там какие-то проблемы с узлами у них были. Чем история закончилась, не в курсе? А то может упал уже?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 22:36
1 | #91
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


ябс, вы хоть по ссылке прошли? Почитали? Что можно и нужно? Если есть проверенная метода, то можно, а если только шило в жопе, то НЕ нужно.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 22:44
#92
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
а кто такой "ябс"? Что Вы на него ссылаетесь как на авторитет?




Точно так же говорили создатели "Трансвааль-парка". Кстати, где он сейчас? Парк-то? Стоит? Говорят, там какие-то проблемы с узлами у них были. Чем история закончилась, не в курсе? А то может упал уже?
ну замечание про пластичность стали и было отсылкой к трансваалю, если мне не изменяет память, то было 3 экспертизы, КМ, КЖ и еще какая -то, и каждая из комиссий назвала разные причины.
я бы не стал считать узел сварки круглых труб встык шарнирным, хотя бы из-за формы поперечного сечения
ябс вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 22:44
#93
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


по ссылке с формулой пластического момента выше - "эти узлы обеспечивают достаточную податливость вследствие деформации стенки. О чем это говорит? Дальше по самой формуле - нашли пластический момент - несущую способность узла, при которой крайние участки швов достигают R. После этого и начинается образование пластического шарнира.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 22:46
#94
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
ябс, вы хоть по ссылке прошли? Почитали? Что можно и нужно? Если есть проверенная метода, то можно, а если только шило в жопе, то НЕ нужно.
я не сторонник микроскопом гвозди забивать, как ваша ссылка относится к теме вопроса я не очень понял, возможно не внимательно читал

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
по ссылке с формулой пластического момента выше - "эти узлы обеспечивают достаточную податливость вследствие деформации стенки. О чем это говорит? Дальше по самой формуле - нашли пластический момент - несущую способность узла, при которой крайние участки швов достигают R. После этого и начинается образование пластического шарнира.
да вы особо не увлекайтесь, в вашем случает швы не растягиваются, а срезаются=)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 22:48
#95
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
по ссылке с формулой пластического момента выше - "эти узлы обеспечивают достаточную податливость вследствие деформации стенки. О чем это говорит? Дальше по самой формуле - нашли пластический момент - несущую способность узла, при которой крайние участки швов достигают R. После этого и начинается образование пластического шарнира.
Не уходите от темы. Ответьте на простой вопрос. Есть балка с двумя подобными узлами. Ее начали нагружать. В какой-то момент в сечении "А" (опорном) образовался пластический шарнир. Вопрос лично Вам: в данном сечении "А" действует какой-нибудь момент? Или момент в этом пластическом "шарнире" равен нулю? Просто ответьте "ноль" или "НЕ ноль"
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 22:49
#96
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Не ноль

----- добавлено через 58 сек. -----
Я от темы не ухожу. Дальнейшее восприятие момента будет?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 22:52
#97
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Не ноль
Т.е. Мa > 0, но при этом:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Нет, конечно я момент не буду учитывать в этом узле - схема-то шарнирная
Какой момент-то учитывать?
так чтоли? момент есть, но Вы его просто игнорируете? Даже не определив численное значение и его влияние на НДС конструкции? просто отбросив?

Тогда следующий вопрос: сварные швы будете считать только на Q? или на Q и Ma > 0?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:00
#98
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Буду считать только на ку. Задам и я вопрос. Вы физический смысл формулы этого момента понимаете? Понимаете, что крайние участки швы входят в пластическую стадию при очень маленькой нагрузке, чуть больше собственного веса балки более-менее среднего пролета? Вы посчитайте величину момента по этой формуле и величину опорного момента qlxl/12 и поймете что нагрузка в десятки раз превышает Мпл. Понимаете, о чем я?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:01
#99
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


ябс, не надо забивать микроскопом гвозди. Ссылка как бы ненавязчиво намекает, что в случаях, когда узлы немного нестандартны не стоит пренебрегать их сложным НДС. Потому что в таком случае может получиться как сказано в выводе, который можно прочитать по ссылке "Таким образом, проведенные линейный и нелинейный расчеты показали, что в значительном количестве случаев напряжения в узлах системы достигают предельных, без учета сварочных напряжений, существенных для данной конструкции, без учета дополнительных напряжений, возникающих при изготовлении, монтаже и транспортировке, а также без учета коэффициента надежности по ответственности (”Нагрузки и воздействия”, СНиП 2.01.07-85*, приложение 7*).
Завершение монтажа данной конструкции закончилось появлением трещины в одной из колонн.
В связи с вышеизложенным, считаем, что гарантировать долговременную надежность конструкции не представляется возможным."

И там таких выводов довольно много. А причиной таких последствий является вот такое вот пахабное и пренебрежительное отношение к расчетам узлов конструкций. "Там шарнир, все, забиили на момент и считаем куйльквадратнавосемь!" Или "да там жесткое - куэйльквадратнадвенадцать!"

А потом что-то то крыша волнами пошла, то трещины в колоннах, то на башку покрытие прилетело. Просто еще разок, крайний разок, поясняю простыми словами, если есть разработанная методика расчета узла, то ее следует применять, если такой методы нет, а Абакусом или Ансисом в совершенстве вы не владеете и хотя бы численный эксперимент провести не имеете возможности, то нехрена туда лезть, чтобы потом не стоять на суде с тупым взором впертым в пол и что-то там хлюпать вполголоса в стиле "ну ведь таких узлов дофига и вроде не падало".
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:05
#100
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Буду считать только на ку.


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Понимаете, что крайние участки швы входят в пластическую стадию при очень маленькой нагрузке, чуть больше собственного веса балки более-менее среднего пролета?
Так стоп... Крайние участки достигли текучести (при небольшой нагрузке). Может ли сечение в данном состоянии воспринимать увеличение момента с увеличением нагрузки?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы посчитайте величину момента по этой формуле и величину опорного момента qlxl/12 и поймете что нагрузка в десятки раз превышает Мпл.
Т.е. по Вашему пластический момент образуется в момент достижения текучести крайними участками швов?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Понимаете, о чем я?
Уже начинаю догадываться что все плохо со строймехом и сопроматом
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:11
#101
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Дальнейшее увеличение момента сечение может воспринимать может, но дальнейшего его увеличения не происходит из-за течения крайних участков швов и, как следствие, поворота сечения.
На этом вынужден прерваться, объяснил как смог. Если хотите завтра продолжим с этого места
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:13
#102
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Дальнейшее увеличение момента сечение может воспринимать может, но дальнейшего его увеличения не происходит из-за течения крайних участков швов и, как следствие, поворота сечения.
то, что Вы посчитали "по формуле" с "текучестью крайних участков" - это на приведенной картинке где-то между "А" и "Б", начало упругопластической работы. Начало. А "шарнир пластичности" - это "В". Все сечение с напряжениями равными пределу текучести. Говорите, со строймехом и сопроматом у Вас все хорошо?

давайте Вы все-таки сходите по ссылке в гугле, а? Вы же нихрена не понимаете сути пластических шарниров! У меня для Вас еще очень много "откровений" для такого "простого шарнирного узла". Мы только начали (как сказал Вам в недавней теме realdoc )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хрень4.png
Просмотров: 71
Размер:	21.1 Кб
ID:	146778  

Последний раз редактировалось Meknotek, 31.03.2015 в 23:26.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:21
#103
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
ябс, не надо забивать микроскопом гвозди. Ссылка как бы ненавязчиво намекает, что в случаях, когда узлы немного нестандартны не стоит пренебрегать их сложным НДС. Потому что в таком случае может получиться как сказано в выводе, который можно прочитать по ссылке "Таким образом, проведенные линейный и нелинейный расчеты показали, что в значительном количестве случаев напряжения в узлах системы достигают предельных, без учета сварочных напряжений, существенных для данной конструкции, без учета дополнительных напряжений, возникающих при изготовлении, монтаже и транспортировке, а также без учета коэффициента надежности по ответственности (”Нагрузки и воздействия”, СНиП 2.01.07-85*, приложение 7*).
Завершение монтажа данной конструкции закончилось появлением трещины в одной из колонн.
В связи с вышеизложенным, считаем, что гарантировать долговременную надежность конструкции не представляется возможным."

И там таких выводов довольно много. А причиной таких последствий является вот такое вот пахабное и пренебрежительное отношение к расчетам узлов конструкций. "Там шарнир, все, забиили на момент и считаем куйльквадратнавосемь!" Или "да там жесткое - куэйльквадратнадвенадцать!"

А потом что-то то крыша волнами пошла, то трещины в колоннах, то на башку покрытие прилетело. Просто еще разок, крайний разок, поясняю простыми словами, если есть разработанная методика расчета узла, то ее следует применять, если такой методы нет, а Абакусом или Ансисом в совершенстве вы не владеете и хотя бы численный эксперимент провести не имеете возможности, то нехрена туда лезть, чтобы потом не стоять на суде с тупым взором впертым в пол и что-то там хлюпать вполголоса в стиле "ну ведь таких узлов дофига и вроде не падало".
давайте по пунктам
1) я не увидел нестандартных узлов
2) концентраторы напряжений неизбежны, помнится кто-то в ансисе пересчитывал узлы "Молодечно", так вот там напряжения прилично превышали R, однако действительная работы сварных швов и скругления профилей не были учтены, как и в вашей ссылке
3) вы уверены что трещины в одной из колонн объясняются узлами ферм?
4)можно "куйльквадратнавосемь!" Или "да там жесткое - куэйльквадратнадвенадцать!"-только обоснованно, вы же инженер
5) методика вещь хорошая, хотя я вас уверяю, иногда дает сбои, поэтому чтобы не стоять на суде, надо понимать что за методика и откуда она взялась

Offtop: чет без Arikaikai скучноватенько

Последний раз редактировалось ябс, 31.03.2015 в 23:28.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:31
#104
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
1) я не увидел нестандартных узлов
Не увидели где?
Цитата:
2) концентраторы напряжений неизбежны, помнится кто-то в ансисе пересчитывал узлы "Молодечно", так вот там напряжения прилично превышали R, однако действительная работы сварных швов и скругления профилей не были учтены, как и в вашей ссылке
И о чем это нам говорит? Вы хотите сказать что учет работы швов при этом как-то улучшит работу узла и снизит напряжения?
Цитата:
3) вы уверены что трещины в одной из колонн объясняются узлами ферм?
Не уверен. Пост не о том.
Цитата:
4)можно "куйльквадратнавосемь!" Или "да там жесткое - куэйльквадратнадвенадцать!"-только обоснованно, вы же инженер
А я так и сказал. Я сказал, что не везде так можно.
Цитата:
5) методика вещь хорошая, хотя я вас уверяю, иногда дает сбои, поэтому чтобы не стоять на суде, надо понимать что за методика и откуда она взялась
Тут уж вам карты в руки. В суде все будет просто. Ваше творение либо соответствует Нормам либо - нет. Если нет и причина разрушения исключительно проектная ошибка, то виноваты вы.

Но вы похоже сути моих слов не уловили.

Ваш пост вообще в стиле "небо синенькое, а травка зеленая". Ну как бы да и что? Как будто вы не прочли что я написал и о чем.

Последний раз редактировалось GGCAT, 31.03.2015 в 23:36.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:38
#105
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Не увидели где?
там где смотрел
Цитата:
И о чем это нам говорит? Вы хотите сказать что учет работы швов при этом как-то улучшит работу узла и снизит напряжения?
я хочу сказать, что евдали можно получить количественную оценку какого либо фактора в узлах МК при нынешних условиях
Цитата:
Не уверен. Пост не о том.
о чем?
Цитата:
А я так и сказал. Я сказал, что не везде так можно.
я так же сказал
Цитата:
Тут уж вам карты в руки. В суде все будет просто. Ваше творение либо соответствует Нормам либо - нет. Если нет и причина разрушения исключительно проектная ошибка, то виноваты вы.
нет норм на расчетные схемы узлов
Цитата:
Но вы похоже сути моих слов не уловили.
возможно

Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение

Ваш пост вообще в стиле "небо синенькое, а травка зеленая". Ну как бы да и что? Как будто вы не прочли что я написал и о чем.
этот?

Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
mainevent100, вот, посмотрите по ссылке расчеты и выводы почитайте. Почитайте к чему приводит недопонимание работы узлов со сложным НДС, почувствуйте ответственность за то что вы делаете, поймите, что нельзя просто так взять и что-то считать "шарнирным" или "жестким". Иногда такое вот "снисходительное" отношение к работе узлов приводит к печальным последствиям. Посмотрите разные темы по этой ссылке, там много умного и интересного.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:42
#106
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
я хочу сказать, что евдали можно получить количественную оценку какого либо фактора в узлах МК при нынешних условиях
Для этого существуют серии и методики. Для количественной оценки. А тут предлагают не проверенный испытаниями и не рассчитанный хотя бы в том же пресловутом Ансисе узел "считать за шарнир и отбросить момент как несущественный" (с). На каком основании?

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
нет норм на расчетные схемы узлов
Есть общие требования к любым расчетным схемам. Почитайте ГОСТ 27751-88 на досуге. Раздел 1. Пункт 1.6. Если что, в суде выдержки оттуда будут первым, что будет использовать опытный судебный эксперт.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:46
#107
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Для этого существуют серии и методики. Для количественной оценки. А тут предлагают не проверенный испытаниями и не рассчитанный хотя бы в том же пресловутом Ансисе узел "считать за шарнир и отбросить момент как несущественный" (с). На каком основании?
в данном случае шарнирность бует обеспечена подталивостью металлических пластин в работе на изгиб
у вас приварка балки к закладной в подушке не вызывает сомнений?

Цитата:
Есть общие требования к любым расчетным схемам. Почитайте ГОСТ 27751-88 на досуге. Раздел 1. Пункт 1.6. Если что, в суде выдержки оттуда будут первым, что будет использовать опытный судебный эксперт.
и этот пункт запрещает использовать обоснованные жесткость или шарнирность?
сое обоснование соответсвует этому пункту?

Последний раз редактировалось ябс, 31.03.2015 в 23:51.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:53
#108
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
в данном случае шарнирность бует обеспечена подталивостью металлических пластин в работе на изгиб
В каком "данном"? Уже все забили на узел ТСа и обсуждают узел крепления балки к колонне сбоку, с приваркой пластины(накладки).


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
и этот пункт запрещает использовать обоснованные жесткость или шарнирность?
Обоснованные. Где у Вас обоснование? Численно желательно.

Я хотя бы какую-то попытку сделал в самом начале (пост №4) - взял некую условную балку, и сделал три варианта - чистый шарнир, полное защемление, и "швы по нижней полке 300мм". (с кучей допущений, но это уже первое приближение для понимания ситуации). Пусть схема не 1-в-1 как у ТСа, но, по крайней мере, тенденция просматривается: узел ТСа явно не "шарнирный". И если что случится, "судебные эксперты" могут показать еще более точный расчет. Хоть в Ансисе, хоть в Абакусе, хоть "натурно испытать". И там наверняка "шарнирности" не прибавится. И Вас посадят вместе с вашими голословными утверждениями про "шарниры".
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:55
#109
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


ябс, да вы что такое вообще пишете? Какой к черту податливостью? Вы ее количественно оценить не можете, и тупо утверждаете, что можно вот просто не считать там ничего, а принять как шарнир. А я вам пишу, что нельзя так поступать! Ни в коем случае нельзя. Даю ссылку, где такие вот как вы напринимали все без количественной оценки, а при более корректном моделировании узлов оказалось, что там напряжения достигают предельных и заключением стало, что гарантировать безаварийную эксплуатацию такой конструкции нельзя!!!

Цитата:
в конкретном случае можно забить на момент
Вы вот эту вот бредятину пишете. Там 2 шва по 300 мм, а вы говорите, что можно забить на момент.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:04
#110
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
В каком "данном"? Уже все забили на узел ТСа и обсуждают узел крепления балки к колонне сбоку, с приваркой пластины(накладки).
если вы про узел в посте 69, то это хреновый узел, был убран из серий как аварийный, однако до реакций 5т можно использовать как шарнирный



Обоснованные. Где у Вас обоснование? Численно желательно.
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Я хотя бы какую-то попытку сделал в самом начале (пост №4) - взял некую условную балку, и сделал три варианта - чистый шарнир, полное защемление, и "швы по нижней полке 300мм". (с кучей допущений, но это уже первое приближение для понимания ситуации). Пусть схема не 1-в-1 как у ТСа, но, по крайней мере, тенденция просматривается: узел ТСа явно не "шарнирный". И если что случится, "судебные эксперты" могут показать еще более точный расчет. Хоть в Ансисе, хоть в Абакусе, хоть "натурно испытать". И там наверняка "шарнирности" не прибавится. И Вас посадят вместе с вашими голословными утверждениями про "шарниры".
ваша попытка в посте N4 отношения к расчету никакого не имеет. Этот узел не представляет никакого научного интереса, такое сплошь и рядом
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:08
#111
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
если вы про узел в посте 69, то это хреновый узел, был убран из серий как аварийный, однако до реакций 5т можно использовать как шарнирный
А откуда такая информация?
Цитата:
ваша попытка в посте N4 отношения к расчету никакого не имеет. Этот узел не представляет никакого научного интереса, такое сплошь и рядом
А уж ваши попытки вообще даже к здравому смыслу никакого отношения не имеют. Сплошь и рядом такое потому что таких как вы большинство.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:09
#112
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
чет без Arikaikai скучноватенько
Да я читать не успеваю, не то что писать

Короче, можно устроить тотализатор и если все-таки навернется - оплатить Engy расходы с букмекерской маржи)

А знаете, чем на самом деле эксперимент натурный закончится? Считаем вместе. Автор говорит - Mmax = 12 тм. Рассчитано явно по шарнирной схеме, для шестиметровой балки это 2.7 т/м. Наверное, 30Б2 по СТО АСЧМ.

Угол поворота опорного сечения от нагрузки - 0.89 градуса.
Тангенс этого угла - 0.016.

То есть та глубокая точка, расположенная на глубине 300 мм от края стены поднимется на ПОЛМИЛЛИМЕТРА! Спасайтесь!! Закладную сейчас ВЫРВЕТ с корнями и балка улетит к чертям, швы порвутся, ЗЕМЛЯ РАЗВЕРЗНЕТСЯ ПОД ЭТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ОТ ТАКИХ ЖУТКИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ!
 
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:12
#113
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
ябс, да вы что такое вообще пишете? Какой к черту податливостью? Вы ее количественно оценить не можете, и тупо утверждаете, что можно вот просто не считать там ничего, а принять как шарнир. А я вам пишу, что нельзя так поступать! Ни в коем случае нельзя. Даю ссылку, где такие вот как вы напринимали все без количественной оценки, а при более корректном моделировании узлов оказалось, что там напряжения достигают предельных и заключением стало, что гарантировать безаварийную эксплуатацию такой конструкции нельзя!!!



Вы вот эту вот бредятину пишете. Там 2 шва по 300 мм, а вы говорите, что можно забить на момент.
прежде чем говорить "замоделироали" сначала узнайте что и как хотели замоделировать, в марками, диаграммами, теориями прочности, граничными условиями, затем посмотрите ведомость дефектов со схемой, в нагрузки есстессна загляните и геологию изучите, а как во всем этой разберетесь, вопросы по этой теме отпадут
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:16
#114
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
если вы про узел в посте 69, то это хреновый узел, был убран из серий как аварийный, однако до реакций 5т можно использовать как шарнирный
Т.е. если реакция 4.9тс, то по-Вашему применять данный аварийный узел можно? А 4.99тс? а ровно 5.0тс? А если 5.0001тс? И почему он до 5тс шарнирный, а больше 5тс - не шарнирный?

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ваша попытка в посте N4 отношения к расчету никакого не имеет.
Мой расчет не имеет, а Ваши слова имеют? Рассмешили! Приведите свою "попытку". Хоть одну. Или опять будет трындеж ни о чем? От Вас пока никаких аргументов... Кроме словоблудия... Там можно, там нельзя...

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Этот узел не представляет никакого научного интереса
А для рядового проектировщика никакие узлы не должны представлять "научного" интереса. Т.к. у рядового проектировщика маловато знаний для оценки НДС нетиповых узлов (какие бы они "простые" и "сплошь и рядом" не были) - что мы и видим в этой теме в лице Вас и mainevent100.

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
такое сплошь и рядом
Это последний аргумент, который приводят бабушки, которые по 30-40 лет в СССР рисовали кирпичные сараи - "мы всегда так делали"



Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
прежде чем говорить "замоделироали" сначала узнайте что и как хотели замоделировать, в марками, диаграммами, теориями прочности, граничными условиями, затем посмотрите ведомость дефектов со схемой, в нагрузки есстессна загляните и геологию изучите, а как во всем этой разберетесь, вопросы по этой теме отпадут
а что лично Вы "замоделировали"? кроме словоблудия?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:17
#115
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
А откуда такая информация?
Троицкий-этажерки
Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
А уж ваши попытки вообще даже к здравому смыслу никакого отношения не имеют. Сплошь и рядом такое потому что таких как вы большинство.

иногда не стоитговорить о том, о чем имеешь представление более смутное, чем о таблице умножения)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:17
#116
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


ябс, вы там пьете что ли? Вот честно скажите. Вы такую пургу метете, что я вас в принципе не могу даже считать за адекватного собеседника. Вам говорят про НДС узлов, а вы приплели какую-то геологию, нагрузки, марки, диаграммы, ведомость дефектов. Все "страшные" слова какие знаете решили в одном предложении что ли употребить?

Цитата:
иногда не стоитговорить о том, о чем имеешь представление более смутное, чем о таблице умножения)
Вот! Наконец-то правильная мысль. Поэтому вам не следует вообще говорить о узлах, подобных описанным в данной теме ТСом.

А про этажерки это вот этот фрагмент что ли?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: этажерки.PNG
Просмотров: 50
Размер:	52.0 Кб
ID:	146781  

Последний раз редактировалось GGCAT, 01.04.2015 в 00:29.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:27
#117
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
если вы про узел в посте 69, то это хреновый узел, был убран из серий как аварийный, однако до реакций 5т можно использовать как шарнирный
Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Троицкий-этажерки
Давайте откроем Троицкого. На какой странице там написано про "убран из серий как аварийный"? И где написано (цитирую!) "до 5т можно использовать как шарнирый"?

Для особо одаренных чтецов Троицкого и фанатов расчетов швов "только на Q" выделил:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хрень5.png
Просмотров: 60
Размер:	13.4 Кб
ID:	146780  
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:30
#118
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Т.е. если реакция 4.9тс, то по-Вашему применять данный аварийный узел можно? А 4.99тс? а ровно 5.0тс? А если 5.0001тс? И почему он до 5тс шарнирный, а больше 5тс - не шарнирный?
5т-это как в розетках защита от детей
Цитата:
Мой расчет не имеет, а Ваши слова имеют? Рассмешили! Приведите свою "попытку". Хоть одну. Или опять будет трындеж ни о чем? От Вас пока никаких аргументов... Кроме словоблудия... Там можно, там нельзя...
хорошо, попутал,ВАШ расчет адекватно отражает работу конструкции, теперь определите реакцию на крайнюю связь и заанкерите арматуру впояс(это конечно если ВАШ уровень как расчетчика дошел до "нагрузки на фрагмент")

Цитата:
Т.к. у рядового проектировщика маловато знаний для оценки НДС нетиповых узлов (какие бы они "простые" и "сплошь и рядом" не были) - что мы и видим в этой теме в лице Вас и mainevent100.
вот вы накинулись на человека что он не знает чем отличатся упругопластическая стадия от пластической, а то что для двутавра разница в упругом и плстическом моментах сопротивления составляет всего 12% вы умолчали наверно?

Цитата:
Это последний аргумент, который приводят бабушки, которые по 30-40 лет в СССР рисовали кирпичные сараи - "мы всегда так делали"
у бабушек есть черта хорошая, они воспитаны в СССР и внимательно слушают что им говорят люди понимающие


Цитата:

а что лично Вы "замоделировали"? кроме словоблудия?
не люблю хватстаься

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
ябс, вы там пьете что ли? Вот честно скажите. Вы такую пургу метете, что я вас в принципе не могу даже считать за адекватного собеседника. Вам говорят про НДС узлов, а вы приплели какую-то геологию, нагрузки, марки, диаграммы, ведомость дефектов. Все "страшные" слова какие знаете решили в одном предложении что ли употребить?
да нет ж, выполнял нелинейные расчеты)
вам Arikaikai по одной формуле все написал,а вы в упор не видите, просите какие то модели,
эх доброта моя)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение

А про этажерки это вот этот фрагмент что ли?
ага, он

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ЗЕМЛЯ РАЗВЕРЗНЕТСЯ ПОД ЭТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ОТ ТАКИХ ЖУТКИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ!
так вот о чем говорил Архимед
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:39
#119
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
вам Arikaikai по одной формуле все написал,а вы в упор не видите, просите какие то модели,
Да-да. По формуле, которая тут абсолютно неприменима.

Цитата:
ага, он
Там правда двустороннее опирание балок. Ну и, кстати, совершенно не страшно, что несущую способность определить не представляется возможным, правда? "Безумству храбрых поем мы песню..."
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:43
#120
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
5т-это как в розетках защита от детей
и это аргумент в вопросах определения НДС конструкций и узлов? розетка, дети... не позорьтесь, ябс...

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
хорошо, попутал,ВАШ расчет адекватно отражает работу конструкции, теперь определите реакцию на крайнюю связь и заанкерите арматуру впояс(это конечно если ВАШ уровень как расчетчика дошел до "нагрузки на фрагмент")
"наш уровень расчетчика" дошел и чуть дальше, но вот лично ради Вас я моделировать со всеми нелинейностями, контактами и прочими ползучистями бетона точно не собираюсь, ибо:
...это знаете ли инженерный/расчетный опыт. Я в первом приближении (посчитав явно упрощенную схему, о чем и написал) уже понял, что изначально узел бредовый. И дальнейшее исследование его "шарнирности" не имеет смысла. А Вы в "нулевом приближении", не посчитав хотя бы такую схему, уже делаете далеко идущие выводы, на что Вам уже неоднократно указывали более адекватные люди. Пока я от Вас вижу только сотрясения воздуха и голословные утверждения.

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
вот вы накинулись на человека что он не знает чем отличатся упругопластическая стадия от пластической, а то что для двутавра разница в упругом и плстическом моментах сопротивления составляет всего 12% вы умолчали наверно?
Если бы Вы читали не только Троицкого (и то по диагонали), но например и того же Беленю (спецкурс), то поняли бы, где появляется пластический шарнир в данном узле и сколько там "процентов". И если напрячь чуток серого вещества, можно понять не читая даже. Но лично Вам лучше все же прочитать. Тогда глупостей про двутавр и 12% писать хотя бы не будете.

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
не люблю хватстаься
А есть чем? узлы туда явно не входят, правда? такие точно нет

Цитата:
Сообщение от Arikaikai
Угол поворота опорного сечения от нагрузки - 0.89 градуса.
Тангенс этого угла - 0.016.
То есть та глубокая точка, расположенная на глубине 300 мм от края стены поднимется на ПОЛМИЛЛИМЕТРА!
А если заменить батарейку в калькуляторе? у меня получилось чуть менее 5мм ))), а именно 4.66мм
Далее, в отрыве от взаимодействия пластины и балки, если следовать Вашей логике, что ничего страшного с закладной не будет, при "поднятии" ее на 4.66мм, тогда посчитаем по известной формуле:
сигма = епсилон * E
Допустим, анкера длиной 270мм, за счет например анкерных пластин "заанкерены" только этими пластинами, и удлиняются от этой точки (полной длиной). L = 270мм. dL = 4.66мм. Эпсилон = 0.017, т.е. 1.7% Сколько у нас там процентов когда сталь течет? надо ли дальше считать? сигма * эпсилон = 0.017 * 200ГПа (у арматуры 200 а не 210 по СП 52-101) = 3.4 ГПа = 3400 "условных упругих" МПа. Не многовато? Мне кажется, арматура уже давно "потекла" при 1.7% удлинении Может все-таки применим не "вашу", а "нашу" логику и таки-учтем что "шарнирности" не получается? и что закладная и балка таки взаимодействуют?

Последний раз редактировалось Meknotek, 01.04.2015 в 01:09.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:50
#121
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
и это аргумент в вопросах определения НДС конструкций? розетка, дети... не позорьтесь, ябс...
ладно, сдаюсь, хотел вас одурачить, но вы не такие) добра вам
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 01:13
#122
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ладно, сдаюсь, хотел вас одурачить, но вы не такие) добра вам
Спасибо! И Вам того же (добра)!
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 05:30
#123
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
хотя с другой стороны - что тут сложного - типично шарнирный узел ))
хочется спросить всех участников, а как Вам такой узел? он тоже жесткий? сварные швы ведь воспринимают какой-то момент? будем находить численное значение момента?
ВложенияСтык балки с колонной.pdf (1.7 Кб, 26 просмотров)
Тоже немного поучаствую в разговоре. Как учитывается момент в подобном узле, хорошо описано в серии 2.440-2 выпуск 1, КМ-11 п.2, а также узлы 20-25, вариант Б. Сама балка рассчитывается как шарнирно-опертая, а вот болты и сварные швы в узле рассчитываются с учетом дополнительного изгибающего момента от эксцентриситета приложения Q.
Olegator вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 06:12
#124
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
только вот в металле болтами стягивают НП и опорную плиту колонны, а здесь как? На самораспирающихся анкерах? Искал в серии по опиранию металлических элементов на ж.б. колонны, но так и не нашел нужного мне узла или пропустил. Подсобите пожалуйста, если несложно.
Примерно как на первой картинке. На второй картинке - очень примерная схема изначального узла
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 126
Размер:	476.6 Кб
ID:	146799  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 113
Размер:	13.1 Кб
ID:	146800  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 08:47
#125
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Meknotek, тьфу, точно, на порядок ошибся. Тогда ок - 5 мм уже ощутимо)
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 09:42
#126
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Примерно как на первой картинке. На второй картинке - очень примерная схема изначального узла
Если не сложно, дайте номер серии на этот узел. я так понимаю, что под НП балки на анкер должна быть еще выверочная гайка, чтобы подливку потом сделать?
Engy вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 09:45
#127
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


эх... доброта моя и терпение...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: gabrusenko-200.jpg
Просмотров: 140
Размер:	109.7 Кб
ID:	146809  
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 09:50
#128
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Не хочется рушить иллюзий автора темы, но в большинстве случаев на стройплощадке такую приварят и в торце балки. Тогда закладная не выдержит. Мало того, почитав обсуждение хочу сказать, что нужно (ИМХО) разделять жесткое соединение и шарнирное соединение для балки и для закладной. Так я бы в случае автора я бы принял для балки узел шарнирным, а для пластины жестким, но это опять же ЯТД.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 09:56
#129
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Не хочется рушить иллюзий автора темы, но в большинстве случаев на стройплощадке такую приварят и в торце балки. Тогда закладная не выдержит. Мало того, почитав обсуждение хочу сказать, что нужно (ИМХО) разделять жесткое соединение и шарнирное соединение для балки и для закладной. Так я бы в случае автора я бы принял для балки узел шарнирным, а для пластины жестким, но это опять же ЯТД.
Что приварят в торец балки? По поводу моментов с вами согласен, жесткий узел я собирался применить для расчета швов и закладной.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:20
#130
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


ябс, откуда картинка?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
жесткий узел я собирался применить для расчета швов и закладной.
не жесткий узел, а усилия (момент) возникающие от поворота балки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел опирания балки.jpg
Просмотров: 125
Размер:	357.9 Кб
ID:	146812  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:24
1 | #131
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


wvovanw

Габрусенко, чего там про железобетон
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:32
#132
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
эх... доброта моя и терпение...
И что?
Вы вообще в курсе, почему там "небольшие углы поворота" и почему можно принебречь? Откройте например серию 1.020-1/87, вып.3-1, и посмотрите:
1) ширину закладной (и длину швов)
2) величины прогиба ригелей
Поэтому все верно пишет Габрусенко. Для сборных ж/б конструкций. С их жесткостью. С их размерами закладных. При таких параметрах действительно угол поворота будет отличаться незначительно. И ведь самое главное, испытания именно этих узлов с именно такими параметрами и ригелями проводили. А с закладными 300мм например - не проводили. Ригели с пролетом 6,8м и прогибами порядка 18-21мм с швами 150мм - испытывали. Балки с пролетом 6,0м и прогибами около 30мм и швами 300мм - не испытывали. И так далее.

Но ведь Вы просто прочитали умную фразу и считаете что она применима ко всем случаям в жизни, так? это же так удобно. (кстати, зачем-то еще Габрусенко описывает способы уменьшения опорных моментов, просто так наверно... заняться-то нечем. У нас всегда сварка к закладным - это шарнир ). Как и с узлом с накладкой - прочитали когда-то про ПШ и 12% для двутавра - и ляпнули. А где в данном узле образовывается ПШ - и не подумали. ябс, думать нынче не в моде, да?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:34
#133
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
давайте Вы все-таки сходите по ссылке в гугле, а?
Meknotek, Вы спросили:
Цитата:
Может ли сечение в данном состоянии воспринимать увеличение момента с увеличением нагрузки?
я Вам ответил
Цитата:
Дальнейшее увеличение момента сечение может воспринимать
Вы с этим не согласились, написав в посте №102 что-то типа "ну все с Вами понятно". Позже, видимо, подумав, или, наконец, почитав свой любимый гугл, увидели картинку с распределением напряжений по высоте сечения и поняли, что ляпнули глупость, подкорректировав свой пост. Было дело?
Я Вам не говорил, что считаю пластическим моментом достижение крайним участком шва R. Сказал, что это приведет к необходимому углу поворота опорного сечения и разгрузит шов, дальнейшего распространения R вглубь сечения не произойдет.
Что касается узлов. Сколько видел лестничных косоуров - 9 из 10 крепят именно так. Часто прогоны крепят именно так.
Для узла ТС Вам уже Arikaikai посчитал угол поворота сечения, что я и предлагал сделать изначально, и показал, что в узле автора никаких проблем не возникает.
ябс дал ссылку.
Я прикинул узел "балка к колонне" с учетом текучести соединительной пластины и угла поворота. Опорный момент тут минимальный, который на балке никак не сказывается, поэтому она считается шарнирной.
А если считать, что сварные швы будут с двух сторон соединительной пластины (обычно вообще обваривают по периметру), то опорный момент будет раскладываться между ними на пару сил, тогда расчет делается в одну формулу и никаких серьезных напряжений в таких швах не возникает.
Вложения
Тип файла: docx Расчет узла.docx (33.5 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: pdf Узел с двусторонним швами.pdf (1.6 Кб, 77 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:49
#134
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Meknotek не для вас картинка, мы с вами все выяснили. не мешайте
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:58
#135
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Meknotek, Вы спросили:
"Может ли сечение в данном состоянии воспринимать увеличение момента с увеличением нагрузки?"
я Вам ответил
"Дальнейшее увеличение момента сечение может воспринимать"
Врете. Вы ответили:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Дальнейшее увеличение момента сечение может воспринимать может, но дальнейшего его увеличения не происходит из-за течения крайних участков швов и, как следствие, поворота сечения.
Вы разницу понимаете? Видимо нет.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы с этим не согласились, написав в посте №102 что-то типа "ну все с Вами понятно". Позже, видимо, подумав, или, наконец, почитав свой любимый гугл, увидели картинку с распределением напряжений по высоте сечения и поняли, что ляпнули глупость, подкорректировав свой пост. Было дело?
Вы вообще "картинку" эту смотрели? Вы вообще понимаете что такое пластический шарнир и когда он перестает воспринимать момент, когда начинает происходить "свободный поворот сечения"??? Вы вообще понимаете какую чушь про ПШ несете??

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Я Вам не говорил, что считаю пластическим моментом достижение крайним участком шва R. Сказал, что это приведет к необходимому углу поворота опорного сечения и разгрузит шов, дальнейшего распространения R вглубь сечения не произойдет.
Достижение крайнего участка шва R - приведет к повороту сечения? жжоте! продолжайте, прошу Вас!

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Что касается узлов. Сколько видел лестничных косоуров - 9 из 10 крепят именно так. Часто прогоны крепят именно так.
Ну с таким пониманием работы конструкций - это максимум, что можно проектировать... (и то я бы не подпустил)

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Для узла ТС Вам уже Arikaikai посчитал угол поворота сечения, что я и предлагал сделать изначально, и показал, что в узле автора никаких проблем не возникает.
Да, с величиной отрыва ошибся в 10 раз (на ночь глядя, бывает) - и признал что там "все серьезно". Прочитайте его крайнее сообщение

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Я прикинул узел "балка к колонне" с учетом текучести соединительной пластины и угла поворота. Опорный момент тут минимальный, который на балке никак не сказывается, поэтому она считается шарнирной.
Пока Вы не разбираетесь в простейших понятиях, Вам лучше ничего не выкладывать...


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А если считать, что сварные швы будут с двух сторон соединительной пластины (обычно вообще обваривают по периметру), то опорный момент будет раскладываться между ними на пару сил, тогда расчет делается в одну формулу и никаких серьезных напряжений в таких швах не возникает.
Продожайте жечь момент на пару сил разложится в какой плоскости???


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Meknotek не для вас картинка, мы с вами все выяснили. не мешайте
Я свой ответ на Вашу картинку тоже не для Вас написал. А для тех, кому Вы пытаетесь впарить свой "шарнир" на все случаи жизни. С Вами-то мы тоже уже все выяснили. Мне тоже не мешайте

Последний раз редактировалось Meknotek, 01.04.2015 в 11:04.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:59
#136
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Что приварят в торец балки? По поводу моментов с вами согласен, жесткий узел я собирался применить для расчета швов и закладной.
Приварят не только вдоль балки, но и торец балки к закладной приварят (буквочкой П обварят балку). Вот тогда вашу закладную вырвет слегка вместе с дальними анкерами. На этом впрочем всё и закончится. Опять же (я так думаю).
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:59
#137
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Продожайте жечь момент на пару сил разложится в какой плоскости???
в плоскости момента, клоун
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
На этом впрочем всё и закончится.
дак это всем понятно, кроме упертых
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 11:06
2 | #138
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Offtop: джентльмены, не опускайтесь до уровня взаимных оскорблений,иногда эксперты(те которые в экспертизе) один и тот же узел в одних и тех же условиях считают по-разному-это совершенно нормальная ситуация
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 11:23
#139
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Приварят не только вдоль балки, но и торец балки к закладной приварят (буквочкой П обварят балку). Вот тогда вашу закладную вырвет слегка вместе с дальними анкерами. На этом впрочем всё и закончится. Опять же (я так думаю).
А когда узел балки к колонне (сбоку) разрушится по сварным швам - тоже все закончится, правда? Балка просто упадет. И на этом все.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в плоскости момента
Вы вообще в пространстве ориентируетесь? где плоскость момента? и где швы? и что такое пара сил? Я конечно подозревал, что все плохо, но чтобы настолько...

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
клоун
Когда других аргументов не остается, переходят на личности. С Вами я больше вести диалог не намерен - Вы просто игнорируете строительную механику и сопромат, и не понимаете сути происходящих явлений, вместо этого несете пургу и оскорбляете других. До свидания.

Надеюсь, для "последователей", желающих применять такие узлы, в данной теме достаточно пищи для размышлений.

П.С. Искренне надеюсь, с такими дырявыми знаниями и Вас и ябса не подпустят к чему-то серьезнее "косоуров". Это просто опасно для окружающих

Последний раз редактировалось Meknotek, 01.04.2015 в 11:29.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 11:34
#140
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Meknotek , распишите всю ситуацию с узлом, как он работает, какие напряжения в нем возникают и т.д.
Думаю многим интересно будет.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 11:49
#141
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Вы вообще в пространстве ориентируетесь? где плоскость момента? и где швы? и что такое пара сил? Я конечно подозревал, что все плохо, но чтобы настолько...
последние сутки Вы только такими вопросами и отвечаете: "да вы вообще знаете?", "да вы вообще новости читали?", "да вы слыхали, что американцы на луне побывали?"
Вы просили расчет, называя мое мнение голословным, я его сделал. Есть вопросы? Где Ваш расчет?
Цитата:
Когда других аргументов не остается, переходят на личности.
аргументы действительно заканчиваются, Вы не желаете их видеть. Я давно просил сдерживать свой пренебрежительный тон, Вы не понимаете, дак как Вас еще назвать?[/quote]
Вы мне вчера вопросы задавали. Я Вам тоже задам простой - как будете считать эти конструкции лестниц? Как трехпролетную раму? А косоур как жестко защемленную балку?
ДА или НЕТ?
А если конструкция такая - стойка из квадратной трубы, сверху накрыта пластиной, на эту пластину опирается сверху швеллер, обваривается по контуру. Как считать швеллер? Жестко защемленный? Швы как считать? Или скажете, это тоже не правильный узел?
С нетерпением ждем ответов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лестница.jpg
Просмотров: 82
Размер:	53.0 Кб
ID:	146826  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Косоур.jpg
Просмотров: 75
Размер:	57.2 Кб
ID:	146827  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 12:23
#142
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Meknotek , распишите всю ситуацию с узлом, как он работает, какие напряжения в нем возникают и т.д.
Думаю многим интересно будет.
Я Вам ответил в ЛС, и в данной теме я больше не участвую. Прошу не выкладывать в общий доступ мое сообщение Вам - все равно не поймут и не оценят
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 13:42
#143
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
и в данной теме я больше не участвую.
жаль, что сливаетесь на первом же простом вопросе. у меня еще есть.
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Мы только начали (как сказал Вам в недавней теме realdoc )
видимо, так и не начали
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 14:04
#144
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Я Вам тоже задам простой - как будете считать эти конструкции лестниц? Как трехпролетную раму? А косоур как жестко защемленную балку?
если швы момент выдержат (см. Пример 1 Пособия к СНиПу по сварке) -то можно считать как жесткое защемление, т.к. сварка не будет давать провернуться Вашему узлу.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 01.04.2015 в 14:10. Причина: не туда ссылку привел
hentan вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 14:30
#145
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


посмотрел пример 1 - согласен, если максимальные напряжения в швах не достигают R, то узел можно считать жестким. А если достигают, то нужно увеличить катет шва и все равно считать по жесткой схеме?
кто как делает? например в узле опирания балки на стойку сверху. Считаете ли швы на опорный момент?
недавно была тема по такой узел, большинство сошлись во мнении, что он надежен и достаточно часто используется.
причем узел уже в названии темы назван шарнирным.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 14:39
#146
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
причем узел уже в названии темы назван шарнирным.
имхо, он не шарнирный, а скорее полужесткий, но если посчитаем его как шарнирный, то получим запас, т.к. величина момента будет выше и в любом случае тот узел тоже надо считать+ребра в месте опирания там бы не помешали. В нашей же теме проблема в том, что сварные швы воспринимают момент больший, чем может выдержать закладная деталь, которую может вырвать из конструкции-а это не есть хорошо.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 14:48
#147
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


хорошо, пусть он будет полужесткий. Но эту полужесткость в практических расчетах будете учитывать? Проектируете торговый павильон, например - по углам стойки из квадратной трубы, сверху балки и сэндвич-панель. При расчете балок будете учитывать частичное защемление на опоре (тем самым сэкономите профиль), швы будете считать на это частичное защемление, стойку будете проверять на этот рамный момент?
кстати, в 49 посте выяснили, что швы не держат момент
Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
на 7т*м у меня 318 МПа напряжения
а сколько держит закладная никто не проверял
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 15:09
1 | #148
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
на 7т*м у меня 318 МПа напряжения
для сварки Rwf=18кн/см2, где-то 3 т*м значит будет держать, а уверены ли Вы, что даже при таком моменте ничего не случится с закладной?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
При расчете балок будете учитывать частичное защемление на опоре (тем самым сэкономите профиль), швы будете считать на это частичное защемление, стойку будете проверять на этот рамный момент?
скорее нет, т.к. будет в запас, но надо смотреть, вот если будет, допустим, ферма из ГСП тогда проверять надо обязательно узлы, где сходятся раскосы, т.к. из-за даже очень небольших моментов идет заметное увеличение сечений.

Я что имею ввиду: схему можно и нужно упрощать, но только в случае, когда упрощения не приводят к уменьшению надежности, вследствие работы конструкции не соотствующей расчетной схеме.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 21:07
#149
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


интересно, а Meknotek фермы тоже не проектирует в связи с непонятностью узлов - жесткие или шарнирные?! Сварка же кругом
кстати, кто подскажет, почему узлы фермы шарнирные?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 21:34
#150
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
почему узлы фермы шарнирные
Потому что ферму с "шарнирными" узлами ручками считать на порядок проще чем с жесткими, а результат получится похожим (при соблюдении конструктивных норм)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 21:52
#151
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Потому что ферму с "шарнирными" узлами ручками считать на порядок проще чем с жесткими, а результат получится похожим (при соблюдении конструктивных норм)
что и требовалось доказать.
а еще
Цитата:
... с учетом того, что в предельном состоянии в узлах образуются шарниры
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фермы.png
Просмотров: 79
Размер:	192.7 Кб
ID:	146873  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узлы фермы.jpg
Просмотров: 74
Размер:	376.6 Кб
ID:	146874  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 23:02
#152
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
... с учетом того, что в предельном состоянии в узлах образуются шарниры
замечательно, теперь открываем стр. 44 этой же книги и читаем первый абзац.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
что и требовалось доказать.
в приведенном Вами примере ферма из парных уголков, там допускается в расчете полагать, что узлы шарнирные
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 01.04.2015 в 23:08.
hentan вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 23:08
#153
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
замечательно, теперь открываем стр. 44 этой же книги и читаем первый абзац.
я же не говорю, что любой сварной узел - шарнирный?
я говорю, что не любой сварной узел - жесткий (как утверждают некоторые). и привожу примеры
то же самое с базами колонн, обваренными по контуру. При небольших усилиях (пока швы держат) они считаются жесткими, иначе - шарнирными. Обсуждалось это на форуме уже много раз.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 23:09
#154
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Миниатюры
- откуда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 23:14
#155
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- откуда?
Кузин. Проектирование и расчет стальных ферм
Михайлов. Металлические конструкции в примерах (стр.10)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 23:17
#156
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
При небольших усилиях (пока швы держат) они считаются жесткими, иначе - шарнирными.
именно об этом я и говорю-а сказать от фонаря шарнирный или жесткий нельзя-нужно смотреть будет ли ухудшение работы конструкции или этим можно пренебречь (как заявить о шарнирности узлов из парных уголков-и будем правы, а вот с трубами нет), засим заканчиваю участие в теме
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 23:21
2 | #157
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: По сварным шарнирным узлам балок разве Троицкий не всё по полочкам разложил? А тут опять велосипед изобретают .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 23:36
#158
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Offtop: По сварным шарнирным узлам балок разве Троицкий не всё по полочкам разложил? А тут опять велосипед изобретают .
дак не читали, вот и изобретаем )
действительно, хорошо разложено
в теме обсуждались узлы на рис. 16а (топикстартера) и 16в,г
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 23:44
3 | #159
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не читали
- поправимо.
Вложения
Тип файла: djvu Троицкий_Прое-е МК_Работа узлов_1.djvu (1.11 Мб, 211 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 07:05
#160
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а я тут Троицкого смотрел
почитал Вашу ссылку, в конце вывод:
Цитата:
При креплении балок к жестким опорным конструкциям рекомендуется учет разгружающих опорных моментов, что увеличивает несущую способность балок на 10-20%
Т.е. получаем пролетный момент для балки ql2/9...ql2/10 и соответствующий опорный момент ql2/80...ql2/40
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 08:55
#161
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- откуда?
Offtop: Очевидно с гвоздика. Там ей самое место.
Никаких "пластических" шарниров в ферме не образуется. Это надо запомнить.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Т.е. получаем пролетный момент для балки ql2/9...ql2/10 и соответствующий опорный момент ql2/80...ql2/40
Только опорный узел надо выполнить соответственно.
Я бы поостерёгся пользоваться этой рекомендацией.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании vlasctelin Железобетонные конструкции 2 08.01.2015 17:57
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании Kalian Железобетонные конструкции 5 30.04.2014 20:44