Шаг арматуры 400х400 в стене, как это может выглядеть?
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 28003
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Рекомендуется шаг сетки приблизительно равный толщине. У вас стена 400 мм ?
А что такое шахматный порядок ? Вы не можете разложить арматуру с указанным в РД шагом ? А кто вы такой ? Традиционно в стенах делают не отдельные стержни, а вертикальные каркасы, а сбоку на них накладывают горизонтальные стержни... Иное может быть в стеснённых обстоятельствах при реконструкции, например.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Не факт. Несколько лет назад эта тема уже обсуждалась. Есть 3 варианта и каждый имеет право на жизнь.
(простите за мой французский... уж что есть под рукой для рисования) Последний раз редактировалось vv_77, 19.08.2015 в 11:21. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Ни фига не в шахматном. Написано же "400х400". Что не ясного?
Посмотри перпендикулярную чертежу плоскость. Offtop: опередили... ----- добавлено через ~1 мин. ----- vv_77, первый вариант.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29
|
конечно не в шахматном, хотя на самом деле пофигу конечно, а хотя судя по чертежу то в шахматном. Ну все неясности используйте в свою пользу. Вообще сама по себе надпись "шаг 400х400" неграмотна поскольку шаг может быть 400, это ведь не сетка а шаг
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Я согласен с Vans. Это "стандартный" вариант шага 400x400 в шахматном порядке.
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
имхо, для первого варианта подходит надпись "шаг 400мм", второй вариант вообще что-то из ряда вон, 3 варик самый подходящий. По крайней мере на чертеже эти стержни по вертикали с шагом 800 расположены. Собственно 3 вариант с шагом 400 на 400 это и есть ответ кмк.
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Наброшу г... на вентилятор.
![]() А Вас не смущает, что при 3-м варианте расчетное количество поперечных стержней на 1 кв.м. ровно в 2 раза меньше, чем при первых двух? А у Vans, если ячейка на эскизе 200х200, то ровно в 2 раза больше. Неплохой разброс с точки зрения экономики. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Стыковка арматуры при сейсмике | Yuzer | Железобетонные конструкции | 11 | 21.12.2013 19:26 |
как выполнить автоматический подсчет арматуры | Bags86 | AutoCAD | 6 | 09.07.2013 19:56 |
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. | UnAtom | Железобетонные конструкции | 81 | 15.08.2012 10:52 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |