На какие усилия считать узел?
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 11045
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
-второстепенная балка на главную опирается шарнирно, как ни крути.
-Главная балка проходит колонну сверху не прерываясь в узле, следовательно в ней возникает надопорный момент, воспринимаемый сечением балки. -Узел опирания балки на колонну тут самый спорный момент. Если в узле будут подобраны болты, пластины и ребра воспринимающие момент, то возможно узел можно будет считать жестким. Но для этого егго нужно серьезно переработать. Данный узел опирания я бы считал как шарнирный. Сечения элементов от этого не изменятся, изменится расчетная схема конструктива в целом.
__________________
куплю справку Последний раз редактировалось str02, 03.10.2015 в 00:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Цитата:
да, согласен. В качестве опирания на колонну считал бы как жесткий ----- добавлено через ~15 мин. ----- Забыл написать, главная балка усилена ребром и на опорную реакцию можно не считать (не ориентируюсь пока по нагрузкам, но конструктивно наверно так), следовательно считаем только болты |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Узел однозначно полужесткий
Расчет вести на усилия в примыкающих снизу к балке элементов На рисунке - отсутствует поперечка - 90-15 тс не равно нулю Кроме этого, возможно появление момента в колонне при одностороннем нагружении балки кроме этого усилия в раскосе не видно - а оно должно быть. ИМХО
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Нагрузки странные мягко говоря..
Что касается узла то при расчете конструкций его стоит считать шарнирным (без пред напряжения узел раскроется). А вот при расчете болтов считать как жесткий, узел рассчитывается на момент в колонне |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Странный пост, мягко говоря. Если конструкцию считать шарнирной, то зачем болты считать на момент, которого нет? Да и раскрытие здесь никаким боком, болты-то без преднапряжения идут (в зарубежной практике в зданиях без динамики все фланцевые узлы идут без преднапряга и считаются жесткими)...Как писали ранее, узел действительно полужесткий, но на практике от такого определения стараются уходить и считать по классике. В данном случае узел нужно считать жестким, на расчетный момент (не забывать про остальные усилия) посчитать компоненты узла (в первую очередь, компонетны колонны, во вторую балки - стенка, ответные ребра). По нашим нормам корректно сделать это будет сложно, поэтому Еврокод вам в помощь.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Узел в состоянии не равновесия, не хватает усилий в связи.
Когда их добавишь, то результирующие усилия выше и ниже узла будут одинаковыми - считать по любым. Для жесткости узла не хватает ответных ребер в балке над полками колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Andrey88, +1 |
|||
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Безусловно, это может повысить жесткость узла, только не зная толщины полки балки и фланца колонны говорить о необходимости ответных ребер рановато. Их постановка вобще нежелательна, тк создаст трудности монтажа второстепенной балки + увеличит трудоемкость изготовления. В таком случае возможно, что самым "слабым" компонентом окажется именно полка балки, по которому будет определен воспринимаемый момент.
Последний раз редактировалось Nagay, 03.10.2015 в 11:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 2
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Ученик 97, 03.10.2015 в 12:21. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Шарнир жесткая заделка понятия условные, но мне думается что угол поворота вызванный раскрытием очень сильно приблизит конструкцию к углу поворота при шарнирной схеме ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~29 мин. ----- И болты на срез всё равно работать будут, только не от момента, а от поперечной силы в колонне Последний раз редактировалось slava_lex, 03.10.2015 в 12:30. |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
На какой момент собираетесь считать болты, если в расчетной схеме у вас шарнир?...Я отвечу за вас. Не нужно мудрить с раскрытиями, которые не можете количественно оценить и тд, и лезть в дебри углов поворотов (это все примочки полужестких узлов, от которых, повторюсь, грамотные конструктора стараются уходить), все достаточно просто. Если ТС нужен в раме жесткий узел, он в расчетной схеме его таким принимает, получает значение момента и на него считает компонеты узла (фланец, болты, ребра, стенку, полку, сварку и тд). По самому слабому определяется воспринимаемый узлом момент и сравнивается с расчетным. При необходимости производится доработка компонентов узлов, чтобы воспринимаемый и расчетный моменты сравнялись (увеличить толщины, диаметры, марки стали и тд). И на этом усе
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Цитата:
Если хотите то наиболее верная логика тут следующая: 1. При компоновке каркаса считать узел шарнирным, соответсвенно делать вывод о необходимости жесткой базы, или вертикальных связей. Сделать расчет стоек, балок на усилия при шарнирном узле 2. Задать схему с жестким узлом и посчитать болты на действие момента который возникнет при такой схеме. Для спокойного сна никто не запрещает дополнительно проверить стойки, балки при такой схеме В сухом остатке имеем раму которая даже при шарнирном узле не станет геометрически изменяемой, при этом способна воспринять усилия характерные для расчетных схем при жестком и шарнирном узле. |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
Что делать с вашим расчетом ТОЛЬКО болтов, если первыми порвутся сварные швы или разрушится фланец или полка балки? Не фантазируйте, а лучше посмотрите в источниках, как делается расчет жестких фланцевых узлов без контр. натяжения болтов и не путайте людей |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Ну да верно говорите про расчет фланцев, швов и прочих элементов стыка, забыл просто написать но логика от этого общая не меняется
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
1. п.1.2-1.3 Рекомендации по расчету,проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений, ЦНИИПСК 2. п.5.6 серия 1.420.3-15 в.1 3. п.15.9 СП 16.13330.2011 Вот такие вот фантазии у меня |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Дальше вопрос,
1. как вы в вашем жестком раскрывающемся узле будете обеспечивать восприятие поперечной силы, болты несут, узел жесткий, да вот в гор плоскости ничего не держит 2. Вот вы считаете его как жесткий,и на волне эйфории от сего факта решили запроектировать шарнирную базу (а вдруг, нам же нужно на фундаменте сэкономить), и вот оказывается что балки то имеют вполне себе соотносящуюся с шарнирно опертой неразрезной балкой картину деформирования моментов и стойки то на самом деле не стали момент воспринимать (они же не знают что должны) и как все это поехало весело и дружно ----- добавлено через ~3 мин. ----- Так я вам об этом и бьюсь написать, что у автора ни фига не жесткий узел, если без преднапряга. он раскроется и перестанет момент воспринимать, станет шарниром. Но до того как раскроется болты воспримут усилие от момента. ----- добавлено через ~5 мин. ----- И дальше совершенно рабочий подход Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Я имею ввиду что понятно что нельзя назвать шарниром это соединение. Но в моем понимании он скорее шарнир чем жесткая заделка, а если так то схема геометрически изменяемая при отсутствии верт связей или жестких баз.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Для сараев может и жесткая задела, но с их проектированием мне сталкиваться не приходилось |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Слушайте, в Европе, Австралии, США и тд уже давным-давно проектируют жесткие фланцевые узлы БЕЗ контролируемого натяжения болтов. В проекте прописывается определенное значение крутящего момента для предотвращения самоотвинчивания гайки (там есть ряд других способов этого избежать). Но в расчете это никак не учитывается. Те болты в расчете идут как БЕЗ преднатяга. Раскрытие при этом никакой роли не играет, тк нет преднапряга и болты включаются в работу СРАЗУ после действия внешней нагрузки (а не "ждут", пока произойдет "выборка" усилия сжатия фланца от преднатяга).
|
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Так что при для жестой заделке условно момент на опоре равен ql2/12 а угол поворота равен 0. При раскрытии угол поворота опорного сечения не равен 0, и соответственно происходит уменьшение опорного момента
----- добавлено через ~2 мин. ----- Точно так же как в жб неразрезных ригелях раскрытие трещин на опоре |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Вы не ответили на вопрос. В каком из компонентов узла и каким образом произойдет существенное изменение усилия/напряжения при раскрытии соединения БЕЗ контр. натяжения, что повлечет за собой уменьшение опорного момента? Вы ответите, если разберетесь в отличиях работы флацевых узов С преднатягом и БЕЗ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Абстрогируемся от конкретного примера, и рассмотрим случай соединения балки в пролете
Рассмотрим два случая: 1. Соединения нет В поясе балки возникают напряжение допустим 310 мпа, модуль упругости 2,06*10^5 мпа. При таких напряжениях и модуле упругости пояс имеет какое то удлинение 2. Соединение на фланцах без преднапряжения В болте 40х селект действует напряжение 750мпа, модуль упругости 2,14*10^5 мпа Соответсвенно удлинение болта будет больше удлинения пояса балки без соединения в (750/310)*(2,06/2,14)=2,32 раза (и это я еще марку стали основной балки С345 взял, а если бы с255?) Получается что соединение обладает относительным удлинением в 2,32 раза больше чем должно иметь для того что бы считаться жестким эквивалентом упруго работающей балки из 1 случая |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
В общем только лбами биться будем сейчас
![]() Если дадите ссылку по возможности почитаю) |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
и уменьшите количетство болтов до 4, т.е. убрать по два болта снаружи колонны - и будет вам "шарнир"
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Мое мнение по поводу узла: не ясно, зачем такой сложный узел примыкания балки к колонне в том случае, если узел считать шарнирным. В шарнирном узле необходимо оставить возможность поворота балки относительно колонны например, через центрирующую прокладку. Зачем жесткий узел при наличии вертикальной связи? Если автору "хочеться" выполнить жесткий узел - необходимо учесть то, что расчетная длинна колонны в составе рамы увеличится до 2.5....3.0 в зависимости от соотношения жесткостей колонн и балок рамы. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Конструктор решает нужен ему рамный или шарнирный узел и соответственно такой и конструирует.
В данном случае узел опирания главной балки на колонну рамным считать было бы неверно. Пока это промежуточный вариант и посему лучше его считать шарнирным, либо доработать до гарантированно рамного.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
А если повернуть картинку? Узел недожесткий, ребер ведь нет - отгиб полок балки, возможно перенапряжение стенки. Вон у вас ребро в колонне, по высоте фасонки (еще вопрос, работает ли оно - но вы его поставили), поставьте ребра и в балке.
Про преднатяжение болтов - уже старо как мир. Если болты расчетные и работают на растяжение - должны быть затянуты на усилие из условия нераскрытия стыка, хоть бы они класса прочности 3.6, хоть высокопрочные. Последний раз редактировалось lexabelic, 03.10.2015 в 22:06. |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
Я бы так не разгонялся, по крайней мере ЕС3 запрещает использовать ниже 8.8 для соединений с контр. натяжением Последний раз редактировалось Nagay, 03.10.2015 в 22:34. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63
|
Вопрос 1. На какие усилия считать данный узел?
Другое. Узлы рассчитываются на комбинации нагрузок, а не на "все вместе, чтобы было крепче". Вопрос 2. В какой момент этот "жесткий" узел превращается в шарнирный? Другое. Этот узел является "упругим", т.е. имеет конечную жесткость. Если затянуть его высокопрочными болтами, то первая "полетит" стенка главной балки, т.к. она на закреплена ребрами для восприятия момента. P.S. ТС , я бы такой узел не принимал, а привел его или к шарнирному (рис.1) или к рамному (рис.2)(с ребрами на опорах) узлам. А также, как мне кажется из компоновки узла, научился в расчетных программных комплексах устанавливать шарниры в узлах ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие строит. конструкции считать сложнее? | newAndrey | Разное | 44 | 20.08.2009 13:26 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |
площади квартир - какие считать? | Фоса | Архитектура | 7 | 03.04.2008 13:39 |
На какие нагрузки считать??? | Gilbi | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.12.2007 21:48 |