Как усилить железобетонную плиту перекрытия? (бассейн вместо кинотеатра!)
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
||
Просмотров: 18936
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
wvovanw, Очень воодушевляюще-назидательно
![]() Собственно по этому тема и родилась.. ----- добавлено через ~40 мин. ----- wvovanw, Кстати, не могли бы вы пояснить физику данного явления? Вижу эти "грибы" колонн с арматурой на них и... на продавливание вроде бы не похоже.. Возможно мало сечение в опорном участке и потекла верхняя над опорная арматура. В моём случае масштабы поскромнее, да и возможности в плане усиления в наличии. При грубом предварительном расчёте с увеличением сечения плиты + 200 мм Плита проходит на новые нагрузки с критическим фактором 0,83 (ширина раскрытия трещин длительная) и 0,697(прочность по наклонному сечению) При этом если вы обратили внимание на расчётную схему , то с опиранием на средний ряд колонн вообще никаких проблем не возникает. Ни с продавливанием ни с верхней арматурой. Остаются обозначеные нюансы... Последний раз редактировалось arcturus, 03.12.2015 в 20:16. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
То что применено жесткое армирование На продавливаниЕ уже настораживает. сп 63 нет зависимостей По его расчету. Рекомендации ниижб лаб. 1 к сожалению не учитывают всех требований и я бы не стал их рекомендовать. Задача у вас непростая. Напишите в личку если захотите обратиться в ниижб за помощью.
PS. Что касается обрушения бассейна, интересно что это за армирование поперечное, не то чудо листовое Что Ск практик везде предлагает? Последний раз редактировалось An2, 04.12.2015 в 00:59. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Я бы сделал балочную клетку по колоннам и на нее поставил чашу бассейна. Все равно ее поднимать над перекрытием, чтобы трубы проложить. А существующее перекрытие оставил бы в покое. Продавливание - коварная вещь и "трудноусиляемая".
Какой это этаж и что внизу? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Поддерживаю. Только нужно решить вопрос с крайними колоннами.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Лучше всего сделать дополнительные колонны.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: на картинке же все показано http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1449161521
К стати об усилении от продавливания. Можно сделать капительку. Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 04.12.2015 в 11:37. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Цитата:
Arikaikai, Пролёты 8,1 м ----- добавлено через ~5 мин. ----- Не подскажите , как технически возможно залить такую капитель, если сверху перекрытие? Не через отверстие же в плите? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Цитата:
Нагрузка собрана как на балку. Грузовая площадь 32,8м2. Загружение 1 это и есть собств. вес. по его примеру и поясню: 0,44(м)*2,5(т)*1,1(коэф)*32,8(м2)/8.1(м)= 4,9т/мп. Загружение 2 -это полезная нагрузка либо вода. Вода с коэф 1,2! Загружение 3 - устройство полов Учтённая поперечная арматура в самих скрытых балках, согласно проекту действительно есть. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Разве при такой схеме нагрузка равномерно распределяется?
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Цитата:
если Вы о решение Л.Л. Кукши в книге Ватина, то странное решение..как и книга и тем более конструкция скрытой капители (если не сказать что недопустимая) если интересуетесь данной темой лучше посмотрите ACI-318 с комментариями, там есть ссылки на исследования данной темы, ну и дисс. Фишеровой. зы. капитель ужасная, мало того что ослабляет колонну, но так и стержни недостаточны будут заанкерены явно делали без расчета прочности анкеров. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
arcturus,
очень слабо. Арбат считает простейшие тривиальные задачи. У Вас должен быть как минимум геометрически нелинейный расчет. Плиты сейчас уже нагружены собственным весом. Дальше Вы наливаете еще один собственный вес. Новое НДС, на которое все еще работает только нижняя половина. ПОТОМ через 28 суток включается в работу верхняя армированная половина, но нижняя уже преднапряжена и не в лучшую с точки зрения её работы сторону. И вот эта сложная конструкция уже будет начинать работать на все внешние воздействия - полезные нагрузки, полы и все с этим связанное. Можно подпирать нижнюю часть стойками на время бетонирования верхней, но тут тоже какие-то нюансы выскочить могут. Поймите одну весчь. Нагрузки было 0.4 тонны на квадрат, добавляете Вы 1.5 тонны воды ПЛЮС минимум полтонны на квадрат веса в перекрытие. 2/0,4 = 5. Беру я ВАЗ 2109 с 80 лошадиными силами. Хочу, чтоб было 400. Буду я издеваться над существующим двигателем? Да нет, все скажут, что я дурак. Минимум - заменю всю начинку целиком - двигатель, коробку, впуск, выпуск, охлаждение, мосты, колеса, электрику и все такое. А лучше не будут заниматься чепухой и куплю какой-нибудь подержаный мускулкар. Вот в Вашем здании двигатель - несущий каркас. "Ускорять" его на 20-30% - можно, в полтора раза - пойдет, в два - уже сомнительно, в пять - глупо и проще построить новый. Моё личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Неужели демонтаж фрагмента перекрытия с последующем возведением нового легче усиления? Ведь необходимо ещё и оставить арматурные выпуска по периметру. Мне кажется это весьма кропотливая работа отбойниками. Не понимаю в чём проблема установки временных подпорок?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 90
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Нашёл вот тут тему:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9730 Обсуждают по видимому именно такие капители с которыми имею дело я ----- добавлено через ~6 мин. ----- В случае наращивания плиты сверху, решается проблема продавливания у центральных колонн одним только сечением перекрытия. С крайними сложнее.. ----- добавлено через ~11 мин. ----- И если наращивать капители, то только по тем самым крайним колоннам. Причём вариант стальных капителей мне нравится больше. Капитель+ может быть обоима из уголков на колонну. Пока точно не знаю ... мысли разные на этот счёт в голове витают |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
я тоже пока не придумал. Зависит от того, что внизу.
Цитата:
Может под перекрытием лучше систему балок выполнить в стиле того, что ЛИС предлагал по капителям? Главные балки перекрестно от колонны к колонне, второстепенные - от балок к балкам. Сеточкой такой снизу это все подпереть. Арматура "скрытых балок" станет верхней арматурой тавра главных балок. Ширина балок, судя по тому, что колонны 800х800, может быть вплоть до этих 800. Высотой нижележащего помещения придется жертвовать при этом, ну да хрен с ним. Зато совместную работу балки и плиты проще обеспечить - продырявить по балке плиту и воткнуть вертикальной арматуры - явно надежней, чем надеяться на сцепление от трения двух плит друг по другу. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Arikaikai,
А как эти балки снизу подливать? Одно дело проковырять дырку в плите для заливки капители, другое дело балки по всей длине. Тогда уж метал напрашивается. А по поводу сцепления... Ну чисто на адгезию я надеяться бы и не стал...и без того сплю маловато )) А вот набурить штырей на хим анкерах - это можно. Уже в плюс к широховатой и обеспыленой поверхности. Цитата:
Интересует конкретная критика с ссылками. |
|||
![]() |
|
||||
http://www.post-tensioning.org/Uploa...%20Jimenez.pdf
Автору на заметку: http://www.ptia.org.au/Documents/Col...fle%20Slab.pdf Можно и без напряженной арматуры такое сделать. Всяко легче чем сплошной бетон. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
да вот так же - набурить дыр диаметром 50-70, заливать через все сразу) Потом в каждую в качестве стад-болтов воткнуть 32-арматурину)
Металл - сложно поставить так, чтоб он сразу включился в работу, чтоб прилегал плотно. Можно вбивать клинья, но я им не доверяю. И эффекта совместной работы не добъетесь - существующее перекрытие и довольно ценные для такой схемы "скрытые балки" потераются как собственный вес. |
|||
|
||||
Если делать усиление плитой по плите, то следует проектировать по СНиП (СП), посвященный сборномонолитным конструкциям.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Это не по СНиП, вам такое не разрешат проектировать без обследования спец орг. Нам на пару объектах в такой ситуации обследование делали ЦНИИ Промзданий и НИИЖБ, и выполнили усиление второй плитой по своим же рекомендациям. Суть расчета был в том что вторая плита работала 100% совместно с первой при спец мероприятиях. Только у нас и нагрузки были в 10 раз больше........
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Есть Сп на обследование, есть СП на сборно-монолитные конструкции. Там же есть и рекомендации по обеспечению сцепления сборной и монолитной конструкции. И не обязательно для этих целей привлекать ЦНИИ Промзданий и НИИЖБ. Достаточно привлечь любую нормальную организацию имеющую допуск СРО на такие работы. Offtop: В общем то ничего сложного для нормальных специалистов. ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Вариантов много.
Можно взять существующие колонны в жб "рубашку", верх "рубашки" развить, как капитель, ну и т.п. Совместную работу "нового" и "старого" слоев перекрытия можно обеспечить постановкой распределенной вклеенной поперечной арматуры, ну и т.п. Но все будет зависеть от результатов обследования. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Все будет зависеть от результатов обследования.
Класс бетона "нового" слоя - не ниже "старого". Призму продавливания брать из расчета толщины "новый" слой + "старый", класс бетона - по наименьшему классу. Кроме того, "срытые балки", как правило армируются поперечной арматурой (учитывать или не учитывать - дело вкуса). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2015
Сообщений: 2
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Как вариант: кесонная монолитная жб плита сверху, заполнитель пустот - нарезать недорогой техноплекс(экстр. пенополистирол). При необходимости разгрузить существующие колонны - добавить новые стойки из жб или металла, при необходимости - дополнительную нагрузку передать на новые сваи через распредел. балки.
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367
|
Цитата:
колонн, фундаментов, грунтов. С них и нужно начинать детальное обследование (ИГИ, вскрытие арматуры и неразрушающие способы, анализ, оценка несущей способности...), а затем к вопросу об усилении плиты, в зависимости от её техсостояния. В комплексе с нижележащими несущими конструктивами. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Грунты какие то... Колнны... Зачем? Что там с ними может быть не так? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Цитата:
p.s. как обычно не смешно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367
|
Нормально! Главное, чтобы импортные капители в конец не разрушили колонны до обследования
![]() Хотя колонны всё равно придётся усиливать. ИМХО обоймами из уголков с нагреваемыми планками. На обоймы - балки усиления по осям колонн. Включение в работу - клинья и EMACO. Точнее - после обследования... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
Какое испытание? Ломать что ли собрались? Сейчас есть все необходимое, чтобы все это провести неразрушающим способом. ----- добавлено через ~5 мин. ----- А потом ни одна экспертиза не примет без заключения по обследованию. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Все документы в наличии, включая акты и рабочую документацию. Проектный бетон Б25. Арматура класса а500 и а500с. Обследование врятли требуется, ибо здание даже не было введено в эксплуатацию. Просто на этапе отделки поменялись потенциальные покупатели. Что же касается меняющихся нагрузок на колонны и фундамент...ммм...здание 9 этажей + подвал. Не думаю что новые нагрузки сильно повлияют на основание.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
долгострой что ли? кинотеатр встроенный? в 9-ти этажку? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
безусловно. Но я на этапе концепта. Реально в принципе воплотить, или нет. В первую очередь хочу определиться с перекрытием. Но на всякий случай скажу вот что: центральные колонны такие же как и все остальные, ровно как и фундамент под ними. Только нагрузка тут не от девяти этажей, а от трёх. Но вот с крайними конечно нужно поосторожнее. И необходимость усиления очень даже вероятна.
nick.klochkov, Ну в каком то смысле так и есть. Там офисы до кучи. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367
|
Так мы все проектировали на 4-ом курсе. Но плита не "ковёр-самолёт", самостоятельно не летает
![]() У автора прозвучал термин - реконструкция. Да не просто реконструкция, а с увеличением нагрузок. А реконструкция без диагностики - схоластика. Даже на концепт-продукт не потянет... Хотя тема интересна и актуальна ![]() Выше предложены способы усиления металлом и SIKA. "Пирог" и капители - малоперспективны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Я даже через ctrl+f прозондировал 3 страницы. Вы первый упомянули этот термин
![]() Но по факту вы правы в том, что внесение изменений в существующую конструкцию по определению - реконструкция. НО! Объект не введён в эксплуатацию, а по сему защита решения связанного с изменением задания на проектирование наверное пойдёт просто как внесение изменения в проект со всеми вытекающими... (могу конечно и ошибаться) А вот что касается диагностики....что вы подразумеваете под ндиагностикой в моём случае? если данную часть конструкций залили ну скажем год назад.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
та и не думайте об этом, нафиг оно вам надо |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367
|
Цитата:
Если есть проект и исполнительная документация с актами на скрытые работы, с определением фактического армирования проблем не будет (можно ограничиться контрольным вскрытием). Останется определить фактическую прочность бетона. Методики общеизвестны. Даже на стадии концепта это надо учитывать, иначе конструкторские разработки придётся корректировать по результатам обследования. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
окей, уговорили автора, что нужно обследование. Теперь давайте два совета:
1) в случае, если, как уверен автор, факт совпадает с проектом 2) в случае, если класс бетона оказывается ниже. Что принципиально изменится в Ваших, уважаемые, советах по усилению данной плиты? |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367
|
Цитата:
![]() Цитата:
усиление плиты ж/б или преднапряжёнными металлическими балками в уровне плиты и пр., но, самое главное, может стать актуальным вариант полной разборки плиты (в зависимости от величины снижения прочности). Но автор не уточнил наличие актов на скрытые работы, тогда ваще другой расклад... ![]() Но решать будет не автор, а генпроектировщик или эксперт по обследованию по согласованию с заказчиком. Без обид: это просто советы на стадии концепта... Последний раз редактировалось Nikst50, 10.12.2015 в 15:16. Причина: опечатка |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
По мне бассейн 1,5м стоящий на плите с точки зрения эксплуатации лажа какая-то, залазишь по лесенки почти под потолок и там плаваешь, а вокруг в проходе макушки ходят... Коль это концепция, я бы вариант посмотрел: контур бассейна идет рядом с зоной нулевых моментов (если не совсем, поправить контур); можно перекрытие по этому контуру полностью выпилить; чашу бассейна спустить ниже перекрытия и там её вывесить на колонны; помещение под бассейном уйдет в техэтаж, но зато бассейн нарядный получится, а не ушат из ж.б.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Вы недооцениваете наши потолки =) Ну да..бассейн скорей всего на подобие модульного. Я уже видел наподобие в спа центрах. немного поменьше в плане, но по сути тоже самое.
да да! ![]() Кстати добавить опоры внизу мне никто не даст. Уже интересовался. Так что в случае чего придётся усиливать существующие. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367
|
Цитата:
пойти именно по такому сценарию с учётом фактической ситуации и состояния несущих конструктивов. Ещё не поздно... Возможно появятся более конкретные советы ![]() Последний раз редактировалось Nikst50, 10.12.2015 в 16:27. Причина: Писали одновременно |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
можно смотреть в сторону подвеса к вышележащим конструкциям. высоты - пятьсот тыщ этажей, можно тааааакие фермы зафигачить!) А к ним уже подвесить новую плиту. Причем можно подвесить прям новую, а старую с колоннами внизу разобрать и сделать там свободные планировки и все такое) Единственное, придется усиливать/наращивать колонны по контуру возможно.
|
|||
|
||||
Мне больше всего нравится идея Бахила.
Но я бы ее немного развил. Высота потолков позволяет сделать верх бассейна на одном уровне со следующим этажом (для удобства как посетителей так и для персонала). Чашу бассейна расположить на балках-стенках, расположенных по осям существующих колонн. Днище бассейна в таком случае будет расположено на достаточной высоте для обслуживания. В балках-стенках сделать проемы для коммуникаций и для возможности обслуживания. Правда такое решение во многом зависит от технолога и архитектора, а не от конструктора. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Я так понял тут все люди творческие и простых решений не ищут=)))
Простите за художество, разве что не топором изобразил. Эта идея пришла мне первой в голову. Как я понял из её недостатков это: 1)необходимость разгружать существующее перекрытие на время бетонных работ (в том числе и от собственного веса) 2) Сложность в обеспечении совместной работы старой и новой конструкции 3) Вероятная необходимость усиления нижележащих опор 4) Вероятная необходимость усиления перекрытия в зоне продавливания (бетонные или стальные капители) Мне кажется что первый пункт не столь невыполнимый. Если будет необходимость, то можно жаки хоть в плоть до подвала установить. Что касается совместной работы, то на это должно быть куча справочной литературы в которую было бы не плохо мне углубиться. Помню у нас в институте был предмет "реконструкция", где препод практикующий в данном направлении показывал очень много фотографий со всевозможными наращиваниями перекрытий сверху снизу сбоку ... Что касается усиления нижележащих констр., то от этого не страхует ни один из других предложенных способов. Так что признаюсь, меня всё ещё клонит к этому решению. Правда остался ещё один нюанс с не ясностью, как будет работать такая плита на боковых колоннах. Увеличенный момент в пролёте плиты по идее должен перетянуть на себя моенты с примыкающих пролётов, также возрастут опорные моменты. Поэтому контур усиления плиты возможно потребуется немного расширить за крайние колонны. Но всё это произойдёт только если плита будет всё также работать по неразрезной схеме. Но выход из ситуации есть всегда. Всегда можно запроектировать конструкцию так, чтобы она несла даже в случае изменения расчётной схемы. Результатом этого может стать разве что удорожание конструкции. Но разве подобное изменение в задании на проектировании не подразумевает этого? И жаль кстати что в скаде не посчитать совместную работу двух плит объединенных с помощью объединения перемещений, в виду того что скад ничего не знает про скрытые балки)) Но может быть есть какой-то способ запариться? |
|||
![]() |
|
||||
Единственной существенной сложностью данной конструкции является сцепление новой плиты с существующей. Вариантов увеличения сцепления несколько и как правило их используют совместно: 1) Насечка поверхности существующей плиты (в идеале вскрытие верхнего защитного слоя до верхней арматуры), 2) установка поперечной арматуры (типа стадболтов) с регулярным шагом по всей площади существующей плиты, 3) применение специальных составов для увеличения сцепления старой и новой поверхности.
2 самое надежное, однако и самое сложное в вашей ситуации - слишком частое продольное армирование существующей плиты. Можно рассмотреть еще один способ усиления плиты - затяжками снизу. Либо как уже было сказано ж/б балками, но с напряженной арматурой (те же затяжки только с большей h0). Т.к. Объемы бетона не большие можно применить пескобетон (с фиброй еще лучше). Такой бетон можно подавать под давлением в опалубку. Тогда не придется делать отверстия в перекрытии. Бетон модифицировать добавками для минимизации усадки. |
||||
![]() |
|
||||
Автору темы.
Возможно пригодится в расчетах. |
||||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Еще нашел вот такие усиления и для совместной работы "новой" и "старой плиты" шпонки устраивают. Вот только пример этот не под Ваши нагрузки, но может быть пригодится ...
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.06.2012 06:14 |
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 21 | 09.11.2009 10:57 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |