Как усилить железобетонную плиту перекрытия? (бассейн вместо кинотеатра!)
arcturus
 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166

В общем сложилась следующая ситуация. Перекрытие было рассчитано под кинотеатр. Перекрытие без балочное и без капительное толщиной 240 мм. Имеются широкие скрытые балки из стержней Ф 25мм шагом 100 мм от опоры к опоре(вдоль и поперёк). На продавливание видимо работает жёсткая арматура в виде спаренных швеллеров, установленных в опорных зонах. Колонны 800х800
Но вот случилось так, что с 0,41 т/м2 нормативной полезной нагрузки она вдруг возрасла до 1,5т/м2 только от воды(глубина 1,5 м). Ещё невесть сколько будет весить сама чаша, но уж врятли она будет надувная Точного задания ещё нет,а я пока что морально готовлюсь и пытаюсь оценить реально ли вообще это воплотить.

Разумеется перекрытие не проходит ни по одной из групп пред. сост. Но как мне кажется задачу неплохо облегчает наличие второго света и отсутствие центральных опор на этом этаже. Иными словами напрашивается усиление плиты путём её наращивания сверху. И вот тут начинаются вопросы:

Как заставить плиту и подливку сверху работать совместно, чтобы не тупо пригрузить её собств. весом? да да ..обеспечить широховатость для адгезии, забурить крюки по площади на хим анерах ,но может что-то ещё? Поймите правильно, в моём случае лучше перебзде перестраховаться

Если на центральный ряд опор плиту можно тупо опереть, то как быть с крайними колоннами, если они идут выше? Теперь функцию нижней арматуры будет выполнять вся существующая по факту арматура. Она прошивает опору насквозь практически в обоих направлениях ( тут есть нюансы но это не так важно). А вот как быть с новым верхним армированием? Нужно ли его вклеивать в колонны на хим анкера? Или достаточно просто довести до края опоры? И если не заводить данную арматуру в опору, не получается ли что нижняя часть плиты включая существующую арматуру работают на срез? На сколько можно считать что такая плита работает по не разрезной схеме?
На всякий случай пишу что сильно дырявить колонны у основания вообще не вариан, так как здание давно построено и колонна несёт не хило.

Также очень приветствую ваши каверзные вопросы и замечания. Схемку прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита.JPG
Просмотров: 819
Размер:	288.8 Кб
ID:	161578  

Просмотров: 18936
 
Непрочитано 03.12.2015, 19:59
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024






http://ventpool.livejournal.com/6119.html
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 20:06
#3
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


wvovanw, Очень воодушевляюще-назидательно
Собственно по этому тема и родилась..

----- добавлено через ~40 мин. -----
wvovanw,
Кстати, не могли бы вы пояснить физику данного явления? Вижу эти "грибы" колонн с арматурой на них и... на продавливание вроде бы не похоже.. Возможно мало сечение в опорном участке и потекла верхняя над опорная арматура.

В моём случае масштабы поскромнее, да и возможности в плане усиления в наличии. При грубом предварительном расчёте с увеличением сечения плиты + 200 мм Плита проходит на новые нагрузки с критическим фактором 0,83 (ширина раскрытия трещин длительная) и 0,697(прочность по наклонному сечению) При этом если вы обратили внимание на расчётную схему , то с опиранием на средний ряд колонн вообще никаких проблем не возникает. Ни с продавливанием ни с верхней арматурой. Остаются обозначеные нюансы...

Последний раз редактировалось arcturus, 03.12.2015 в 20:16.
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 23:04
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


пролеты?

наращивать плиту с 240 до скольки собираетесь? еще +250? Тогда вся верхняя станет нейтральной. А собственный вес перекрытия вырастет на полтонны на квадрат.
 
 
Непрочитано 04.12.2015, 00:51
#5
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


То что применено жесткое армирование На продавливаниЕ уже настораживает. сп 63 нет зависимостей По его расчету. Рекомендации ниижб лаб. 1 к сожалению не учитывают всех требований и я бы не стал их рекомендовать. Задача у вас непростая. Напишите в личку если захотите обратиться в ниижб за помощью.

PS. Что касается обрушения бассейна, интересно что это за армирование поперечное, не то чудо листовое Что Ск практик везде предлагает?

Последний раз редактировалось An2, 04.12.2015 в 00:59.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 09:18
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
на продавливание вроде бы не похоже..
Именно продавливание.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 09:33
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Я бы сделал балочную клетку по колоннам и на нее поставил чашу бассейна. Все равно ее поднимать над перекрытием, чтобы трубы проложить. А существующее перекрытие оставил бы в покое. Продавливание - коварная вещь и "трудноусиляемая".
Какой это этаж и что внизу?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 09:47
#8
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Скрытые балки - полнейшая чушь.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 09:57
#9
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


NorthernSky, полностью поддерживаю. В книге Городецкого четко изложена абсурдность данного "метода".
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 10:08
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Я бы сделал балочную клетку по колоннам
Поддерживаю. Только нужно решить вопрос с крайними колоннами.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Лучше всего сделать дополнительные колонны.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 10:57
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


пролеты-то какие?
 
 
Непрочитано 04.12.2015, 11:06
3 | #12
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
пролеты-то какие?
на картинке же все показано http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1449161521

К стати об усилении от продавливания. Можно сделать капительку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: капитель.jpg
Просмотров: 784
Размер:	120.5 Кб
ID:	161614  

Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 04.12.2015 в 11:37.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 12:44
#13
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
То что применено жесткое армирование на продавливаниЕ уже настораживает. сп 63 нет зависимостей По его расчету. Рекомендации ниижб лаб. 1 к сожалению не учитывают всех требований и я бы не стал их рекомендовать.
На сколько я помню, данная методика принадлежит Леонарду Людвиговичу Кукше.


Arikaikai, Пролёты 8,1 м

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
К стати об усилении от продавливания. Можно сделать капительку.
Не подскажите , как технически возможно залить такую капитель, если сверху перекрытие? Не через отверстие же в плите?
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 12:51
#14
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Не подскажите , как технически возможно залить такую капитель, если сверху перекрытие? Не через отверстие же в плите?
Именно так - через отверстие в плите.

Это же как пример. такую же "капитель" можно и металлом сделать.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 12:56
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лоскутов Илья, а как бетон туда пихали? Снизу под давлением?
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
картинке
не заметил, извините)

upd:
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Именно так - через отверстие в плите.
окей, понял)
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 13:15
#16
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
наращивать плиту с 240 до скольки собираетесь? еще +250? Тогда вся верхняя станет нейтральной. А собственный вес перекрытия вырастет на полтонны на квадрат.
Покритикуйте пожалуйста приложенный расчёт. Он грубоват, но тем не менее.

Нагрузка собрана как на балку. Грузовая площадь 32,8м2.

Загружение 1 это и есть собств. вес.
по его примеру и поясню: 0,44(м)*2,5(т)*1,1(коэф)*32,8(м2)/8.1(м)= 4,9т/мп.

Загружение 2 -это полезная нагрузка либо вода. Вода с коэф 1,2!

Загружение 3 - устройство полов

Учтённая поперечная арматура в самих скрытых балках, согласно проекту действительно есть.
Вложения
Тип файла: doc Усиление.doc (234.5 Кб, 168 просмотров)
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 13:21
#17
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: Разве при такой схеме нагрузка равномерно распределяется?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 13:59
#18
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Цитата:
На сколько я помню, данная методика принадлежит Леонарду Людвиговичу Кукше
не знаком с этим человеком, но жесткое армирование применяется давно во всем мире, в НИИЖБ им занималась Фишерова еще в 70гг
если Вы о решение Л.Л. Кукши в книге Ватина, то странное решение..как и книга и тем более конструкция скрытой капители (если не сказать что недопустимая)

если интересуетесь данной темой лучше посмотрите ACI-318 с комментариями, там есть ссылки на исследования данной темы, ну и дисс. Фишеровой.

зы. капитель ужасная, мало того что ослабляет колонну, но так и стержни недостаточны будут заанкерены явно делали без расчета прочности анкеров.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 14:17
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


arcturus,
Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Покритикуйте пожалуйста приложенный расчёт
очень слабо. Арбат считает простейшие тривиальные задачи. У Вас должен быть как минимум геометрически нелинейный расчет. Плиты сейчас уже нагружены собственным весом. Дальше Вы наливаете еще один собственный вес. Новое НДС, на которое все еще работает только нижняя половина. ПОТОМ через 28 суток включается в работу верхняя армированная половина, но нижняя уже преднапряжена и не в лучшую с точки зрения её работы сторону. И вот эта сложная конструкция уже будет начинать работать на все внешние воздействия - полезные нагрузки, полы и все с этим связанное.

Можно подпирать нижнюю часть стойками на время бетонирования верхней, но тут тоже какие-то нюансы выскочить могут.

Поймите одну весчь. Нагрузки было 0.4 тонны на квадрат, добавляете Вы 1.5 тонны воды ПЛЮС минимум полтонны на квадрат веса в перекрытие. 2/0,4 = 5.

Беру я ВАЗ 2109 с 80 лошадиными силами. Хочу, чтоб было 400. Буду я издеваться над существующим двигателем? Да нет, все скажут, что я дурак. Минимум - заменю всю начинку целиком - двигатель, коробку, впуск, выпуск, охлаждение, мосты, колеса, электрику и все такое. А лучше не будут заниматься чепухой и куплю какой-нибудь подержаный мускулкар. Вот в Вашем здании двигатель - несущий каркас. "Ускорять" его на 20-30% - можно, в полтора раза - пойдет, в два - уже сомнительно, в пять - глупо и проще построить новый. Моё личное мнение.
 
 
Непрочитано 04.12.2015, 14:23
#20
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Ну, раз уж речь зашла про скрытые капители

vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 14:31
#21
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в пять - глупо и проще построить новый.
Неужели демонтаж фрагмента перекрытия с последующем возведением нового легче усиления? Ведь необходимо ещё и оставить арматурные выпуска по периметру. Мне кажется это весьма кропотливая работа отбойниками. Не понимаю в чём проблема установки временных подпорок?
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 14:36
#22
Peter063


 
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop:
на картинке же все показано http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1449161521

К стати об усилении от продавливания. Можно сделать капительку.
Интересный рисунок усиления. Можно полюбопытствовать, что за книга?
Peter063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 14:37
#23
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Ну, раз уж речь зашла про скрытые капители
Нашёл вот тут тему:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9730

Обсуждают по видимому именно такие капители с которыми имею дело я

----- добавлено через ~6 мин. -----
В случае наращивания плиты сверху, решается проблема продавливания у центральных колонн одним только сечением перекрытия.
С крайними сложнее..

----- добавлено через ~11 мин. -----
И если наращивать капители, то только по тем самым крайним колоннам. Причём вариант стальных капителей мне нравится больше. Капитель+ может быть обоима из уголков на колонну. Пока точно не знаю ... мысли разные на этот счёт в голове витают
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 14:51
#24
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


ну если Вы в Питере, то походу у Вас там давно умельцы внедряют такие чудеса ... (убивают продавливание), людей бы не загубили
An2 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 15:08
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Не понимаю в чём проблема установки временных подпорок
я тоже пока не придумал. Зависит от того, что внизу.

Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Неужели демонтаж фрагмента перекрытия с последующем возведением нового легче усиления?
универсального ответа нет. По-хорошему, нужно просчитать полноценно оба варианта. Усиление ведь еще более кропотливая работа.

Может под перекрытием лучше систему балок выполнить в стиле того, что ЛИС предлагал по капителям? Главные балки перекрестно от колонны к колонне, второстепенные - от балок к балкам. Сеточкой такой снизу это все подпереть. Арматура "скрытых балок" станет верхней арматурой тавра главных балок. Ширина балок, судя по тому, что колонны 800х800, может быть вплоть до этих 800. Высотой нижележащего помещения придется жертвовать при этом, ну да хрен с ним. Зато совместную работу балки и плиты проще обеспечить - продырявить по балке плиту и воткнуть вертикальной арматуры - явно надежней, чем надеяться на сцепление от трения двух плит друг по другу.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 15:28
1 | #26
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Arikaikai,

А как эти балки снизу подливать? Одно дело проковырять дырку в плите для заливки капители, другое дело балки по всей длине. Тогда уж метал напрашивается. А по поводу сцепления... Ну чисто на адгезию я надеяться бы и не стал...и без того сплю маловато )) А вот набурить штырей на хим анкерах - это можно. Уже в плюс к широховатой и обеспыленой поверхности.

Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
ну если Вы в Питере, то походу у Вас там давно умельцы внедряют такие чудеса ...
Прикладываю файл взятый тут http://www.scadhelp.com
Интересует конкретная критика с ссылками.
Вложения
Тип файла: docx Novikova-mag-dis.docx (5.13 Мб, 104 просмотров)
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 15:32
#27
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Peter063 Посмотреть сообщение
Интересный рисунок усиления. Можно полюбопытствовать, что за книга?
http://www.post-tensioning.org/Uploa...%20Jimenez.pdf

Автору на заметку:
http://www.ptia.org.au/Documents/Col...fle%20Slab.pdf
Можно и без напряженной арматуры такое сделать. Всяко легче чем сплошной бетон.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 15:42
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
А как эти балки снизу подливать?
да вот так же - набурить дыр диаметром 50-70, заливать через все сразу) Потом в каждую в качестве стад-болтов воткнуть 32-арматурину)

Металл - сложно поставить так, чтоб он сразу включился в работу, чтоб прилегал плотно. Можно вбивать клинья, но я им не доверяю. И эффекта совместной работы не добъетесь - существующее перекрытие и довольно ценные для такой схемы "скрытые балки" потераются как собственный вес.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 15:48
#29
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Arikaikai, сделать этого не перерезав скрытые балки невозможно, ибо между стержнями в свету чутли не 5 см
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 15:49
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


arcturus, учитывать в расчете строго на один стержень меньше)
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 15:51
#31
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


там вибробулаву пихали наверно с боку. фиг знает)
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 16:24
#32
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Если делать усиление плитой по плите, то следует проектировать по СНиП (СП), посвященный сборномонолитным конструкциям.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 19:05
#33
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Это не по СНиП, вам такое не разрешат проектировать без обследования спец орг. Нам на пару объектах в такой ситуации обследование делали ЦНИИ Промзданий и НИИЖБ, и выполнили усиление второй плитой по своим же рекомендациям. Суть расчета был в том что вторая плита работала 100% совместно с первой при спец мероприятиях. Только у нас и нагрузки были в 10 раз больше........
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 19:39
#34
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
работала 100% совместно с первой при спец мероприятиях
А что за мероприятия, если не секрет?
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 20:24
#35
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Это не по СНиП, вам такое не разрешат проектировать без обследования спец орг. Нам на пару объектах в такой ситуации обследование делали ЦНИИ Промзданий и НИИЖБ, и выполнили усиление второй плитой по своим же рекомендациям. Суть расчета был в том что вторая плита работала 100% совместно с первой при спец мероприятиях. Только у нас и нагрузки были в 10 раз больше........
Именно по СНиП(СП).
Есть Сп на обследование, есть СП на сборно-монолитные конструкции. Там же есть и рекомендации по обеспечению сцепления сборной и монолитной конструкции. И не обязательно для этих целей привлекать ЦНИИ Промзданий и НИИЖБ. Достаточно привлечь любую нормальную организацию имеющую допуск СРО на такие работы.
Offtop: В общем то ничего сложного для нормальных специалистов.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 20:51
#36
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Вариантов много.
Можно взять существующие колонны в жб "рубашку", верх "рубашки" развить, как капитель, ну и т.п.
Совместную работу "нового" и "старого" слоев перекрытия можно обеспечить постановкой распределенной вклеенной поперечной арматуры, ну и т.п.
Но все будет зависеть от результатов обследования.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2015, 21:15
#37
karma4ka


 
Регистрация: 05.12.2015
Сообщений: 2


Обратите внимание, что в СП нигде не указано как считать плиту на продавливание при неоднородности бетона. Поэтому считать можете только "новый" слой или "старый", а не совместное сечение.
karma4ka вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2015, 22:12
#38
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Все будет зависеть от результатов обследования.
Класс бетона "нового" слоя - не ниже "старого".
Призму продавливания брать из расчета толщины "новый" слой + "старый", класс бетона - по наименьшему классу.
Кроме того, "срытые балки", как правило армируются поперечной арматурой (учитывать или не учитывать - дело вкуса).
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2015, 00:51
#39
Али


 
Регистрация: 19.10.2008
Сообщений: 21


Попробуйте посчитать внешнее армирование уклеволокном (тканями) Sika и др.

----- добавлено через ~2 мин. -----
прога FRP-analysis
Али вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2015, 09:08
#40
karma4ka


 
Регистрация: 05.12.2015
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Все будет зависеть от результатов обследования.
Класс бетона "нового" слоя - не ниже "старого".
Призму продавливания брать из расчета толщины "новый" слой + "старый", класс бетона - по наименьшему классу.
Кроме того, "срытые балки", как правило армируются поперечной арматурой (учитывать или не учитывать - дело вкуса).
И причем здесь результаты обследования? Трещины продавливания, в отличие от игзибных, образуются примерно по центру сечения, где и будет стык слоев бетона. Не существует такого обследования, которое бы показало как ведет себя бетон в месте сцепления слоев именно от продавливания. Только последующее натурное испытание.
karma4ka вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2015, 12:15
1 | #41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


С плитой какую-то хрень напридумывали.
Во-первых надо использовать бортики бассейна как балки.
А во-вторых добавить стойки под углы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2015, 14:18
#42
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


Как вариант: кесонная монолитная жб плита сверху, заполнитель пустот - нарезать недорогой техноплекс(экстр. пенополистирол). При необходимости разгрузить существующие колонны - добавить новые стойки из жб или металла, при необходимости - дополнительную нагрузку передать на новые сваи через распредел. балки.
EvgeniusZ вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2015, 15:11
#43
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Именно по СНиП(СП).
Есть Сп на обследование, есть СП на сборно-монолитные конструкции. Там же есть и рекомендации по обеспечению сцепления сборной и монолитной конструкции. И не обязательно для этих целей привлекать ЦНИИ Промзданий и НИИЖБ. Достаточно привлечь любую нормальную организацию имеющую допуск СРО на такие работы.
Offtop: В общем то ничего сложного для нормальных специалистов.
При выполнении реконструкции с увеличением нагрузок ( в данном случае на плиту) обязательно возникнет вопрос о несущей способности
колонн, фундаментов, грунтов. С них и нужно начинать детальное обследование (ИГИ, вскрытие арматуры и неразрушающие способы,
анализ, оценка несущей способности...), а затем к вопросу об усилении плиты, в зависимости от её техсостояния. В комплексе с нижележащими несущими конструктивами.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2015, 16:37
1 | #44
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
При выполнении реконструкции с увеличением нагрузок ( в данном случае на плиту) обязательно возникнет вопрос о несущей способности
колонн, фундаментов, грунтов. С них и нужно начинать детальное обследование (ИГИ, вскрытие арматуры и неразрушающие способы,
анализ, оценка несущей способности...), а затем к вопросу об усилении плиты, в зависимости от её техсостояния. В комплексе с нижележащими несущими конструктивами.
Неужели все так сложно?
Грунты какие то... Колнны... Зачем?
Что там с ними может быть не так?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2015, 19:17
#45
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Что там с ними может быть не так?
Вполне возможно, что они в работоспособном техническом состоянии. Но рассчитаны под нагрузку в три раза меньшую, чем планируемая под бассейн.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2015, 21:30
1 | #46
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Неужели все так сложно?
Грунты какие то... Колнны... Зачем?
Что там с ними может быть не так?
Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Вполне возможно, что они в работоспособном техническом состоянии. Но рассчитаны под нагрузку в три раза меньшую, чем планируемая под бассейн.
Это просто искромётный юмор товарища Ильи....

p.s. как обычно не смешно
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2015, 22:42
#47
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Это просто искромётный юмор товарища Ильи....
Если бы это был юмор был бы смайлик.

Цитата:
p.s. как обычно не смешно
А так действительно не смешно - потому что грустно читать комментарии не имеющие отношения к заданному вопросу.
З.Ы. сам грешен.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2015, 23:20
#48
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
p.s. как обычно не смешно
Нормально! Главное, чтобы импортные капители в конец не разрушили колонны до обследования
Хотя колонны всё равно придётся усиливать. ИМХО обоймами из уголков с нагреваемыми планками. На обоймы - балки усиления по осям колонн.
Включение в работу - клинья и EMACO. Точнее - после обследования...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2015, 23:27
#49
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от karma4ka Посмотреть сообщение
И причем здесь результаты обследования? Трещины продавливания, в отличие от игзибных, образуются примерно по центру сечения, где и будет стык слоев бетона. Не существует такого обследования, которое бы показало как ведет себя бетон в месте сцепления слоев именно от продавливания. Только последующее натурное испытание.
А при том что, хотя бы определиться с фактическим армированием и фактическим классом бетона.
Какое испытание? Ломать что ли собрались?
Сейчас есть все необходимое, чтобы все это провести неразрушающим способом.

----- добавлено через ~5 мин. -----
А потом ни одна экспертиза не примет без заключения по обследованию.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от karma4ka Посмотреть сообщение
И причем здесь результаты обследования? Трещины продавливания, в отличие от игзибных, образуются примерно по центру сечения, где и будет стык слоев бетона. Не существует такого обследования, которое бы показало как ведет себя бетон в месте сцепления слоев именно от продавливания. Только последующее натурное испытание.
Трещины продавливания, к Вашему сведению, будут образовываться по боковой поверхности условной призмы продавливания. А в месте стыка "старого" и "нового" слоев будут развиваться наибольшие значения деформации сдвига.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 15:43
#50
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
определиться с фактическим армированием и фактическим классом бетона.
Все документы в наличии, включая акты и рабочую документацию. Проектный бетон Б25. Арматура класса а500 и а500с. Обследование врятли требуется, ибо здание даже не было введено в эксплуатацию. Просто на этапе отделки поменялись потенциальные покупатели. Что же касается меняющихся нагрузок на колонны и фундамент...ммм...здание 9 этажей + подвал. Не думаю что новые нагрузки сильно повлияют на основание.
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 17:56
#51
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Между "Не думаю" и "проверили расчётом" большая разница
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 19:48
#52
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Все документы в наличии, включая акты и рабочую документацию. Проектный бетон Б25. Арматура класса а500 и а500с. Обследование врятли требуется, ибо здание даже не было введено в эксплуатацию. Просто на этапе отделки поменялись потенциальные покупатели. Что же касается меняющихся нагрузок на колонны и фундамент...ммм...здание 9 этажей + подвал. Не думаю что новые нагрузки сильно повлияют на основание.
Ну и, флаг - в руки!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
На всякий случай пишу что сильно дырявить колонны у основания вообще не вариан, так как здание давно построено и колонна несёт не хило.
Только не совсем понятно:
долгострой что ли?
кинотеатр встроенный? в 9-ти этажку?
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 11:48
#53
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Между "Не думаю" и "проверили расчётом" большая разница
безусловно. Но я на этапе концепта. Реально в принципе воплотить, или нет. В первую очередь хочу определиться с перекрытием. Но на всякий случай скажу вот что: центральные колонны такие же как и все остальные, ровно как и фундамент под ними. Только нагрузка тут не от девяти этажей, а от трёх. Но вот с крайними конечно нужно поосторожнее. И необходимость усиления очень даже вероятна.

nick.klochkov,
Ну в каком то смысле так и есть. Там офисы до кучи.
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 18:36
#54
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


В любом случае - изменения в проекте,
значит - экспертиза.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 18:55
1 | #55
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: nick.klochkov, ну сделают они обследование, покажет оно, что арматура и бетон по проекту. Если так, то что? И если не покажет - то что? На суть темы это никак не повлияет.
 
 
Непрочитано 08.12.2015, 18:58
#56
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: ну сделают они обследование, покажет оно, что арматура и бетон по проекту.
и далее: выполнение реконструкции возможно - по отдельному проекту.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 08.12.2015, 19:00
1 | #57
s7onoff


 
Сообщений: n/a


v.psk, блин, дык автор этот проект и пытается спроектировать.
 
 
Непрочитано 09.12.2015, 00:13
#58
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
v.psk, блин, дык автор этот проект и пытается спроектировать.
Так мы все проектировали на 4-ом курсе. Но плита не "ковёр-самолёт", самостоятельно не летает.
У автора прозвучал термин - реконструкция. Да не просто реконструкция, а с увеличением нагрузок. А реконструкция без диагностики - схоластика. Даже на концепт-продукт не потянет... Хотя тема интересна и актуальна
Выше предложены способы усиления металлом и SIKA. "Пирог" и капители - малоперспективны.
Nikst50 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 16:07
#59
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
У автора прозвучал термин - реконструкция.
Я даже через ctrl+f прозондировал 3 страницы. Вы первый упомянули этот термин
Но по факту вы правы в том, что внесение изменений в существующую конструкцию по определению - реконструкция. НО! Объект не введён в эксплуатацию, а по сему защита решения связанного с изменением задания на проектирование наверное пойдёт просто как внесение изменения в проект со всеми вытекающими... (могу конечно и ошибаться)
А вот что касается диагностики....что вы подразумеваете под ндиагностикой в моём случае? если данную часть конструкций залили ну скажем год назад..
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2015, 16:22
#60
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Все документы в наличии, включая акты и рабочую документацию. Проектный бетон Б25. Арматура класса а500 и а500с. Обследование врятли требуется, ибо здание даже не было введено в эксплуатацию. Просто на этапе отделки поменялись потенциальные покупатели. Что же касается меняющихся нагрузок на колонны и фундамент...ммм...здание 9 этажей + подвал. Не думаю что новые нагрузки сильно повлияют на основание.
у нас как-то объект был, по проекту В25, после проверки В10
та и не думайте об этом, нафиг оно вам надо
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2015, 17:37
#61
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
(бассейн вместо кинотеатра!)
Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
с 0,41 т/м2 нормативной полезной нагрузки она вдруг возрасла до 1,5т/м2 только от воды(глубина 1,5 м)
Однозначно реконструкция с изменением функционального назначения и увеличением нагрузок.
Если есть проект и исполнительная документация с актами на скрытые работы, с определением фактического армирования проблем не будет (можно
ограничиться контрольным вскрытием). Останется определить фактическую прочность бетона. Методики общеизвестны.
Даже на стадии концепта это надо учитывать, иначе конструкторские разработки придётся корректировать по результатам обследования.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2015, 21:42
1 | #62
s7onoff


 
Сообщений: n/a


окей, уговорили автора, что нужно обследование. Теперь давайте два совета:
1) в случае, если, как уверен автор, факт совпадает с проектом
2) в случае, если класс бетона оказывается ниже.

Что принципиально изменится в Ваших, уважаемые, советах по усилению данной плиты?
 
 
Непрочитано 10.12.2015, 13:12
#63
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
окей, уговорили автора, что нужно обследование. Теперь давайте два совета:
1) в случае, если, как уверен автор, факт совпадает с проектом
2) в случае, если класс бетона оказывается ниже.
Никто никого не уговаривал... Это аксиома Не вижу смысла ссылаться на действующие нормативные документы.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Что принципиально изменится в Ваших, уважаемые, советах по усилению данной плиты?
Всё!!!! (Из известной рекламы) . Добавятся способы усиления: кроме рассмотренных выше целесообразно будет рассмотреть
усиление плиты ж/б или преднапряжёнными металлическими балками в уровне плиты и пр., но, самое главное, может стать
актуальным вариант полной разборки плиты (в зависимости от величины снижения прочности).
Но автор не уточнил наличие актов на скрытые работы, тогда ваще другой расклад...
Но решать будет не автор, а генпроектировщик или эксперт по обследованию по согласованию с заказчиком.
Без обид: это просто советы на стадии концепта...

Последний раз редактировалось Nikst50, 10.12.2015 в 15:16. Причина: опечатка
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 15:51
#64
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


По мне бассейн 1,5м стоящий на плите с точки зрения эксплуатации лажа какая-то, залазишь по лесенки почти под потолок и там плаваешь, а вокруг в проходе макушки ходят... Коль это концепция, я бы вариант посмотрел: контур бассейна идет рядом с зоной нулевых моментов (если не совсем, поправить контур); можно перекрытие по этому контуру полностью выпилить; чашу бассейна спустить ниже перекрытия и там её вывесить на колонны; помещение под бассейном уйдет в техэтаж, но зато бассейн нарядный получится, а не ушат из ж.б.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 15:55
#65
Али


 
Регистрация: 19.10.2008
Сообщений: 21


У меня рядом слепили аквапарк на третьем этаже торгового центра. Так после ввода в эксплуатацию, на втором этаже(магазины) с потолка конденсат капать начал. Добавляли теплоизоляцию.
Али вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 16:18
#66
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
залазишь по лесенки почти под потолок и там плаваешь
Вы недооцениваете наши потолки =) Ну да..бассейн скорей всего на подобие модульного. Я уже видел наподобие в спа центрах. немного поменьше в плане, но по сути тоже самое.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
окей, уговорили автора, что нужно обследование.
да да! я ни разу не против того чтобы использовать в расчётах фактические свойства материалов, а не проектные.

Кстати добавить опоры внизу мне никто не даст. Уже интересовался. Так что в случае чего придётся усиливать существующие.
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 16:19
#67
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
По мне бассейн 1,5м стоящий на плите с точки зрения эксплуатации лажа какая-то, залазишь по лесенки почти под потолок и там плаваешь, а вокруг в проходе макушки ходят... Коль это концепция, я бы вариант посмотрел: контур бассейна идет рядом с зоной нулевых моментов (если не совсем, поправить контур); можно перекрытие по этому контуру полностью выпилить; чашу бассейна спустить ниже перекрытия и там её вывесить на колонны; помещение под бассейном уйдет в техэтаж, но зато бассейн нарядный получится, а не ушат из ж.б.
Если бы автор не ограничился планом плиты с контуром бассейна, а скинул разрезик реконструируемой части здания, все обсуждения могли
пойти именно по такому сценарию с учётом фактической ситуации и состояния несущих конструктивов.
Ещё не поздно... Возможно появятся более конкретные советы

Последний раз редактировалось Nikst50, 10.12.2015 в 16:27. Причина: Писали одновременно
Nikst50 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 17:50
#68
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Nikst50,
сейчас под рукой такая вот схемка выдранная из скада оказалась. Разрез как бы поперёк помещения/ вид слева на право. Картинка- фрагмент во всех смыслах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: по ар.JPG
Просмотров: 69
Размер:	55.9 Кб
ID:	162067  
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 18:07
#69
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
добавить опоры внизу мне никто не даст
можно смотреть в сторону подвеса к вышележащим конструкциям. высоты - пятьсот тыщ этажей, можно тааааакие фермы зафигачить!) А к ним уже подвесить новую плиту. Причем можно подвесить прям новую, а старую с колоннами внизу разобрать и сделать там свободные планировки и все такое) Единственное, придется усиливать/наращивать колонны по контуру возможно.
 
 
Непрочитано 10.12.2015, 18:16
#70
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Мне больше всего нравится идея Бахила.
Но я бы ее немного развил. Высота потолков позволяет сделать верх бассейна на одном уровне со следующим этажом (для удобства как посетителей так и для персонала). Чашу бассейна расположить на балках-стенках, расположенных по осям существующих колонн. Днище бассейна в таком случае будет расположено на достаточной высоте для обслуживания. В балках-стенках сделать проемы для коммуникаций и для возможности обслуживания.
Правда такое решение во многом зависит от технолога и архитектора, а не от конструктора.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 18:36
#71
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Чашу бассейна расположить на балках-стенках,
эти балки- стенки надо будет как-то увязывать с колоннами. Как? вклеивать арматуру?
arcturus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 19:47
#72
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Я так понял тут все люди творческие и простых решений не ищут=)))

Простите за художество, разве что не топором изобразил.
Эта идея пришла мне первой в голову. Как я понял из её недостатков это:
1)необходимость разгружать существующее перекрытие на время бетонных работ (в том числе и от собственного веса)
2) Сложность в обеспечении совместной работы старой и новой конструкции
3) Вероятная необходимость усиления нижележащих опор
4) Вероятная необходимость усиления перекрытия в зоне продавливания (бетонные или стальные капители)

Мне кажется что первый пункт не столь невыполнимый. Если будет необходимость, то можно жаки хоть в плоть до подвала установить. Что касается совместной работы, то на это должно быть куча справочной литературы в которую было бы не плохо мне углубиться. Помню у нас в институте был предмет "реконструкция", где препод практикующий в данном направлении показывал очень много фотографий со всевозможными наращиваниями перекрытий сверху снизу сбоку ... Что касается усиления нижележащих констр., то от этого не страхует ни один из других предложенных способов. Так что признаюсь, меня всё ещё клонит к этому решению.

Правда остался ещё один нюанс с не ясностью, как будет работать такая плита на боковых колоннах. Увеличенный момент в пролёте плиты по идее должен перетянуть на себя моенты с примыкающих пролётов, также возрастут опорные моменты. Поэтому контур усиления плиты возможно потребуется немного расширить за крайние колонны. Но всё это произойдёт только если плита будет всё также работать по неразрезной схеме. Но выход из ситуации есть всегда. Всегда можно запроектировать конструкцию так, чтобы она несла даже в случае изменения расчётной схемы. Результатом этого может стать разве что удорожание конструкции. Но разве подобное изменение в задании на проектировании не подразумевает этого?

И жаль кстати что в скаде не посчитать совместную работу двух плит объединенных с помощью объединения перемещений, в виду того что скад ничего не знает про скрытые балки)) Но может быть есть какой-то способ запариться?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: по ар.JPG
Просмотров: 54
Размер:	57.4 Кб
ID:	162068  
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 14:51
#73
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Эта идея пришла мне первой в голову.
Единственной существенной сложностью данной конструкции является сцепление новой плиты с существующей. Вариантов увеличения сцепления несколько и как правило их используют совместно: 1) Насечка поверхности существующей плиты (в идеале вскрытие верхнего защитного слоя до верхней арматуры), 2) установка поперечной арматуры (типа стадболтов) с регулярным шагом по всей площади существующей плиты, 3) применение специальных составов для увеличения сцепления старой и новой поверхности.
2 самое надежное, однако и самое сложное в вашей ситуации - слишком частое продольное армирование существующей плиты.
Можно рассмотреть еще один способ усиления плиты - затяжками снизу. Либо как уже было сказано ж/б балками, но с напряженной арматурой (те же затяжки только с большей h0). Т.к. Объемы бетона не большие можно применить пескобетон (с фиброй еще лучше). Такой бетон можно подавать под давлением в опалубку. Тогда не придется делать отверстия в перекрытии. Бетон модифицировать добавками для минимизации усадки.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 11:31
#74
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Автору темы.
Возможно пригодится в расчетах.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 10:54
#75
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Еще нашел вот такие усиления и для совместной работы "новой" и "старой плиты" шпонки устраивают. Вот только пример этот не под Ваши нагрузки, но может быть пригодится ...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0103.jpg
Просмотров: 111
Размер:	148.1 Кб
ID:	162509  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить железобетонную плиту перекрытия? (бассейн вместо кинотеатра!)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 1 28.06.2012 06:14
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами msv_mnv Железобетонные конструкции 21 09.11.2009 10:57
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57