| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему обрушились лестничные марши?
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
||
Просмотров: 24798
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Может есть смысл, предусмотреть какие-нибудь мероприятия, предотвращающие такое...
Рассчитывать площадки на нагрузку от падения марша и площадки сверху ![]() Либо предписать ставить стойки между площадками, находящимися непосредственно под монтируемыми конструкциями. Последний раз редактировалось Saur, 14.12.2015 в 21:59. |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Нужны фото, свидетельские показания!
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А вы когда последний раз этот шов считали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Tamerlan_MZO, шов марш-площадка имеется ввиду.
Между маршами тогда уж, чтоб на два таких "шва" нагрузку распределять. Правда при этом могут просто с двукратной высоты бросить марш и толку?) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Цитата:
Я считаю, что слабое место не шов площадки с маршем, а опорные ребра у площадки, даже скорее фрагмент стены на который площадка опирается... местное смятие могло бы стать причиной, того что площадка сорвалась со стены... А как вообще марш или площадка могут сорваться с крюка? Проще предотвратить падение, чем обрушение от падения. Последний раз редактировалось Saur, 15.12.2015 в 00:30. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
наверное логика должна быть примерно как при расчёте на прогрессирующее обрушение?
- падение вышерасположенного элемента не должно вызывать лавинообразное обрушение нижележащих?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Если производителя работ и ответственного за перемещение грузов расстреляют, то можно никаких дополнительных мероприятий не рассчитывать, и стропы проверят и канаты испытают и стропалей квалифицированных поставят (другие прорабы), а если 1 год условно, то ничего не поможет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109
|
Нам в институте на кафедре ЖБК несколько раз отчетливо повторяли "ПАДАЮЩАЯ ПЛИТА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ПОДВАЛЕ" и что экономически нецелезообразно проектировать плиты, выдерживающие удар с динамическим коэфф 1,4 от падающих таких же плит.
утверждение запомнила, практикой проверить не пыталась ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- ![]() ![]() проектирование переходит в теорию вероятности ![]() ![]()
__________________
С уважением, solnishek :) |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: TVN и solnishek - самая здравая мысль пока.
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
версия подтвердилась
там же видео разбора завалов |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
solnishek, и ничего смешного. Мне однажны долго пришлось разговаривать с заказчиком, который попросил сделать над лестницей защиту от падения 30-тонного ковша грейферного погрузчика.
Ну не мог он понять почему он на чертеже видит кессон с самой тонкой частью 400мм :-)
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Вот и мне кажется, не то усиливаете товарищи. А марш, под нагрузку от падения, мне страшно представить.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Тоже был случай, строители уронили банку с раствором в лестничную клетку. Все сложилось до подвала. Без жертв.
Вырывало закладные к которым были приварены столики вместе с кусками бетона диафрагм. Имхо, проще постараться не допускать падения, чем "усилять" непонятно что. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
В книгах об авариях зданий и сооружений как то нет информации об обрушениях лестничных маршей - значит это не является каким-то скрытым дефектом или трудно просчитываемым, не описанным в нормативах случаем, значит - это тупо нарушение банальных правил проектирования или монтажа.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
если да, то и аналогичная ситуация может быть и с плитами перекрытий в случае падения на них чего-нибудь тяжелого |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
были бы монолитные - на них бы не упал лестничный марш
зато могла бы упасть бадья с бетоном)) но в этом случае нижерасположенные марши были бы подпёрты стойками опалубки на 2-3 этажа по высоте, и я на 90% уверен ничего бы не обрушилось Цитата:
А вот сборыне пустотки наверное могло бы пробить упавшей такой же пустоткой
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Что-то не видно торчащей из марша арматуры (по крайне мере на фото).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Про пустотки коллега только что рассказал. Строители меняли покрытие скатной кровли в школе. На подвесной потолок положили стопку шифера, на завтрашний день заготовили. Как говорит один сатирик - вооот. Слава богу ночью все случилось. Короче до подвала долетела стопка. Попала на одну плиту (как прицелились с укладкой стопки). Соседние плиты целы а именно эта по всем этажам сложилась.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Мы в те времена разработали много доп. закладных и все конструкции (марши, площадки, диафрагмы) соединили сваркой. Закладные в конструкциях приваривались к несущим каркасам. По-сути при падении ломается пополам марш, он выскакивает из опорных участков и летит вниз. Т.е. если нормально соединить в единую конструкцию марши с площадками, а площадки со стенами, то глобальных разрушений вероятно можно избежать. Если конечно бадьи с бетоном одна за другой не полетят ![]() |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367
|
Цитата:
но но одно ясно - фрагменты маршей, ограждений, площадок долетят до самого низа, заполнив несколько нижних этажей . При этом, как правило, разрушаются стены лестничной клетки. Конечно многое зависит от конструктивных решений лестниц (сборные, монолитные, сборно-монолитные...). И не зависит от того, что именно упало на марш: ёмкость с раствором, поддон с блоками или марш. |
|||
![]() |
|
||||
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188
|
Вести с полей. Упало 3 этажа, а не 22.
----- добавлено через ~14 мин. ----- Поправка: Всё-таки 22. Источник из подрядчиков врут. Два других говорят что 22.
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367
|
Остаётся надеяться, что наше обсуждение случайным образом дойдёт до Н. Новгорода и окажется полезным спецам по обследованию и восстановлению,
которые, в отличие от наших критиков, смогут учесть советы форума по упреждению и ликвидации аварии. А иначе зачем обсуждать без определённой цели? Конечно, восстановление после такой аварии это сложный и неблагодарный процесс. Это исследования, уникальные расчёты в случае повреждения несущих конструктивов, проект усиления и восстановления элементов лестничной клетки, стен и примыкающей шахты лифтов (при необходимости). Мало инфы... Можно было бы реально обсудить и посоветовать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89
|
Я и не надеюсь, что обсуждение прочтут те, кто ответственен за подготовку строительных кадров. Еще меньше надеюсь, что в этом направлении будут приняты какие-либо адекватные меры.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Вчера был в нашей Госэкспертизе Нижнего Новгорода ,общался с Золиным ОВ (зам. директора), по его информации обрушение произошло из-за:
1. Отклонения монолитных колонн вверху здания ,в следствие чего опирание маршей на консоли составило 3-5 см. 2. Экспертизу проект проходил в негосударственной экспертизе, что привело к пропуску грубых ошибок проекта (судя по всему ее просто купили). А этой экспертизы больше нет)) 3. Авторского надзора не было.. Т.е консоли срезало вверху, а дальше все цепной реакции.. |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Offtop: Антиреклама, а не реклама!
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Цитата:
А теперь внимание: ведь подобное каскадное обрушение лестничных маршей возможно не только в период строительства, но и во время эксплуатации. И вместо 2-3 обрушившихся и зависших на соседних конструкциях обломков в случае монолитных конструкций получаем полное обрушение всех сборных маршей по вертикали. В данном случае причиной обрушения являлось аварийное воздействие. А уже что это - взрыв газа, динамитной шашки, падение тяжелого элемента, перегруз - то это подробности. Интересно, в нормах касающихся вопросов прогрессивного обрушения есть учет подобного случая? Как мне помнится, там только исчезновение колонн пытаются смоделировать.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
надо газ запретить
![]() лестничные марши - тоже, чтоб не падали
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
А кого я рекламирую?? В чем реклама? Я сказал как есть..
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Он еще добавил, что это та информация, о которой не скажут по телевизору... Лестничные марши - сборные Z-образные.. |
|||
![]() |
|
||||
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188
|
Это пока не факт, а одна из версий. Есть еще как минимум две.
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Да при чем тут ты?
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Ок. Но ты же мои слова процитировал..
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну, этот человек не будет слухами и версиями руководствоваться. Думаю его еще и привлекут к расследованию этого дела.. ----- добавлено через ~6 мин. ----- А чего тут смешного? Разве никто не знает как негосэкпертиза работает?? Нам присылает московская негосэкспертиза вопросы шаблонные, не изучая материал вообще, т.е вопросы о том, чего в проекте нет в принципе. Да тем более по проекту, по которому уже все построено и Путин ходил.. Я имею ввиду выставочный комплекс "Патриот" под Кубинкой.. Все эти коммерческие экспертизы торгуют заключениями, разве не так? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Ну, если честно, нет) Хотя доверия к ним у меня меньше в общем случае, в частности с ними работать зачастую приятней. Одна московская негосэкспертиза нам даже в ворде бланки для ответов с вписанными вопросами присылает. Сервис! ^_^. Ну и качество замечаний у хороших негосэкспертиз не уступает.
Про колонны было б интересно узнать подробней. Может говорили о том, что не только колонны, но и стены "разошлись", потому и опирание было ненадежным? Все равно косяк подрядчика - видел же, куда кладет марши, блин. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Он говорил про колонны... Если будет возможность я переспрошу его...
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
----- добавлено через 43 сек. -----
Сегодня проезжал около этого дома. Обычный монолитный каркас (колонны, плиты, диафрагмы) с заполнением.
__________________
Закладывай в проект арматуры побольше, чтобы тебе на решетку осталось поменьше.. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: В таких зданиях как правило ЛЛУ является ядром жесткости. На фото и видео это видно. Так что монтаж маршей слабо зависит от отклонений колонн. Вот от отклонения стен может быть зависимость.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Возможно что и так..
__________________
Закладывай в проект арматуры побольше, чтобы тебе на решетку осталось поменьше.. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367
|
В указанном посте ключевой фразой является фраза о большой вероятности разрушения стен или колонн лестничной клетки нижних этажей , в связи с чем
может возникнуть необходимость их обследования и усиления, включая расчёт устойчивости всего здания с учётом выявленных повреждений. Это ИМХО необходимо учесть при ликвидации аварии. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
в случае лестниц у нас например под каждой лестницей балка в стену заведена , по факту марши срывались уже не раз , мару маршей в мясо но в целом все нормально, и такая история частенько и у конкурентов. А теперь подумайте кто будет виноват , человек или целый ЖБИ завод ? а сборные лестницы делают потому как лучше смотрится сам бетон , качество отделки А3 , а на стройке монолит А0, в итоге не нужно отделывать лестницы вот и экономия.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Опалубку нормальную надо использовать, тогда гладенько получится. Сборные делают, потому что геометрия у лестничного марша сложная. Трудоёмка опалубку выставлять и армировать на месте.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Если бы вы были хоть раз на стройке вы бы увидели что из себя представляет поверхность монолитного бетона и наверное потом поняли зачем вы еще стяжку закладываете сверху.
нет , не трудоемко , заказать ЖБИ и привезти ----> время которого нету никогда, монолит сделать быстрее и проще всегда, потому как на заводе эту же опалубку нужно сделать , заармировать , забетонировать и привезти. Для разнотипных конструкция всегда проще монолит. как опалубка влияет на лицевую поверхность бетона ? лопатой пригладят вот и А0, а нужно минимум А3. Даже снизу на стыках опалубки в построечных условиях швы кривые есть которые нельзя просто покрасить , их нужно шлифовать. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
поэтому надо закладывать однотипные марши, чтоб в однотипной опалубке отливать
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
закладывают...в основном тупорогие архи..., и именно из-за нужной для чего то только им идеально гладкой как зеркало поверхности ступенек... Конструкторы же, как правило, обычно настаивают на чем то одном - либо все = монолит,,, (весь силовой каркас, включая лестничные узлы с монолитными лестничными маршами и промежуточными и основными площадками) либо все = сборняк (панельки, или "АРКОС")
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 27.12.2015 в 00:42. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
У нас есть завод (и не один) мы его нагружаем сборняком что бы он работал , так как у завода есть загрузка и мы работает со стройкой с листа то обработка заказа по принципу очереди занимает не день и не два, а месяцы. В итоге привозят марши когда уже отделку начинают. Поверхность отделки маршей нам закладывают архитекторы. И я могу привезти в пример десяток компаний из топ-10 где такая работа. И наш завод то же кричит что сборняк быстрее и проще , но они так орут понятно почему , нужна работа , а по факту ноют плачут по каждому месту что так нельзя .......и так сложно........ ну не мудренно у нас на всех объектов ничего типового нету , везде рулит архитектура, везде домик хотят продать , везде хотят сделать уникальность и тд и тп.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
Я видел какими выходят в итоге те самые монолитные ж/б марши, и, наверное, присоединяюсь к "тупорогим архам". Может, вы знаете волшебную технологию, которая превратит разные по высоте и кривые в целом ступени в нормальные?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Цитата:
А чтобы степени были гладенькие сверху на бетон приклеивают фризовую заводскую ступень. А "тупорылые архи" действительно тупорылые, потому что красоту пытаются навести не уникальной геометрией, а гладкостью ступени марша. Из обычной ламинированной панели пряморукий плотник сделает хорошую опалубку под лестничный марш и будет она гладенькая снизу и сбоку. А плиточник положит фризовую ступень и будет она красивая сверху. И не грохнется при монтаже как Нижнем. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
может ещё на примере того же "вашего" завода ЖБИ расскажете, как долго и не выгодно строить панельные многоэтажки?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.03.2007
ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщений: 9
|
У нас в Екатеринбурге мы строим 25-этажки из сборных конструкций. И чтобы вот так марш на 25 этаже не ушел мимо опор, необходим постоянный контроль качества монтажа. Отклонение от вертикальности более 8мм - это уже выше нормы. Опирание марша - 60мм. И есть закладные по верху и низу для приваривания к площадкам. Здесь же решили сделать солянку - монолитный каркас и сборные марши. Конструкции разные и соблюсти отклонения в монолите очень сложно, чем видимо и принебрегли. Армирование в маршах - сетками из 6-ки и 4-ки, поэтому в разломах на фото арматуры не видно. По категориям поверхности - А3 самое высокое качество, которое наш завод может обеспечить для нижней поверхности лестничного марша (в этом случае отделки не требуется. А7 - категория для наружной поверхности стеновых панелей (грань находится под утеплителем). По фотографиям не очень понятно как были решены площадки, но если бы вели замеры по каждому этажу и заметили, что к 22-му пролет между опорами для марша увеличился, могли его скорректировать. А так сборные конструкции маршей намного дешевле (трудоемкость выполнения лестниц в монолите, а особенно ступеней по высоте, для сборняка не нужна отделка, монтаж дешевле, опалубка на заводе для маршей разной высоты уже готова и в отличие от колонн или ригелей не занимает много места). Так что наверняка причина обрушения - качество монтажных работ...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
Цитата:
Сорри, это уже оффтоп, наверное... |
|||
![]() |
|
||||
Вообще А1-А7 категории, где А7-худшая, А1-наилучшая, А3-уже очень неплохой внешний вид имеет. Хотя в плане сборных лестниц я поддерживаю, проще сделать на заводе-а доставка на стройплощадку (если она только не за 2000 км) вообще не проблема.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.03.2007
ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщений: 9
|
Применение сборных маршей как раз и исключает применение фризовых ступеней! Просто если все делать по чертежам, то марш устанавливается на лестничные площадки или на сборные балки так, чтобы все ступени после отделки плиткой и (если требуется) подливки покрытия площадок (а отделку мы, конструктора, обычно берем из архитектурных чертежей), были одинаковой (не обязательно 150мм, а одинаковой!) высоты. У нас сейчас требования такие - высота этажа от пола до пола должно быть 2940мм. Марши используем в доисторической (серия 1.151) опалубке, для высоты 3000мм. Да, есть небольшой уклон ступеней, который, поверьте, в жилье типа "комфорт", не заметен. А1 категорию можно достигнуть путем шлифовки (поверхность получается глянцевая), но для жилья это не надо. Марши ставятся на сборные площадки (самый экономный вариант), с обязательной приваркой через закладные (исключает обрушение). Был вариант с монолитными стенами, гнездами под сборные балки, на которые опирали марши, но это дороже и более трудоемко (одно гнездо больше, заводить балки, выравнивать, заливать гнезда). Но марши стояли как влитые. Тема была - почему рухнули марши, а не как съэкономить на отделке маршей. Так что повторюсь - монтажники напортачили что-то. Надо смотреть журналы инструментального контроля, побегать с рулеткой, ведь написано в новостях - монолитные конструкции при обрушении не пострадали. Вот теперь можно точно все замерить, может там стены к 22 этажу бутоном раскрылись.... А монтажникам сто надо - им марш спускают на стропах, они с одной стороны привязку соблюли, а сдругой стороны опирание 30мм получилось... Монтажник ломом стал рихтовать - вот марш и соскользнул... В общем хочется заключение экспертизы почитать.
|
|||
![]() |
|
||||
Раз уж пошел такой оффтоп.
Почему не использовать несъемную опалубку? Из того же бетона, только панели сразу декоративные. Почти Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
можно пойти ещё дальше (сборно-монолитный вариант): вместо марша со ступенями ровная заводская плита с выпусками (в т.ч. преднапряженная), устанавливается в проектное положение. Далее устанавливаются бетонные элементы несъемной опалубки, выполняющие финишную функцию и заливается "тощий" или легкий бетон. Таким образом можно получить любые размеры ступеней на типовой плите
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
ГОСТ на лестничные марши | Дмитрий22 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 16.11.2007 17:26 |
сборный каркас лестничные марши | edddy | Архитектура | 2 | 19.09.2007 14:13 |
Монолитные лестничные марши | Ander822 | Архитектура | 9 | 23.07.2007 12:15 |