Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки

Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2016, 12:40 #1
Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки
ruslanius
 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95

вопрос следующий, как мне закрепить плитную часть от смещения по Y?
коэффициент постели принимался через программу КРОСС, а как мне известно, если применялась модель Винклера, то законтурные элементы вводить нельзя...просто ограничить по Y связью тоже не совсем правильно...
есть вариант задать через Пастернак, и ввести законтурные элементы, только я не знаю как их получить, я же не могу взять коэффициент постели под подошвой фундамента и применить такой же в законтурных элементах...добрые люди помогите решить проблему

Вложения
Тип файла: rar 11_Расчет_Подпорная стенка_(без свай).rar (72.9 Кб, 64 просмотров)

Просмотров: 7403
 
Непрочитано 17.02.2016, 12:45
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Пастернак-то чем поможет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 12:47
#3
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


если применить модель Пастернак, то можно ввести законтурные элементы, а при модели Винклера нельзя вводить законтурные элементы...
законтурные элементы создают отпор грунта, только как их ввести, какое значение я не совсем понимаю
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 12:58
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
то можно ввести законтурные элементы
И что?

Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
законтурные элементы создают отпор грунта
Учитывают сдвиг грунта в вертикальном направлении. А вам нужно в горизонтальном.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 13:49
#5
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


и как мне задать в горизонтальном направлении коэффициент постели? каким он будет?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:02
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


http://dwg.ru/cse/?cx=partner-pub-19...264j4977132j23
 
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:11
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
и как мне задать в горизонтальном направлении коэффициент постели?
Пружинистым элементом КЭ 51 на узлы плиты, не имеющие отрыва от поверхности грунта .

Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
каким он будет?
Вычисляется.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 14:15
#8
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


помогите вычислить...что мне нужно сделать?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:16
#9
anton1989


 
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 24


законтурные эленты в модели Пастернака служат для описания пространственной работы плиты, т.е. учитывается работа грунта, находящегося за пределами плиты.
anton1989 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:24
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
что мне нужно сделать?
Литературку почитать. Клепикова.
А если хотите учесть ещё и лобовое сопротивление обратной засыпки подп. стенки, то в свайные нормы залесть.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 14:35
#11
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


Коэффициент жесткости = сдвигающая сила / перемещение.... и как мне узнать горизонтальное перемещение в каждой точке?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:41
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
и как мне узнать горизонтальное перемещение в каждой точке?
Зачем вам в каждой-то? Достаточно знать перемещение всей подошвы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 14:48
#13
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


а как мне узнать это перемещение?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:53
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


если б прошли по ссылке выше - там мильон подобных тем с формулами про 0.7*а*б*C1...
 
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:54
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
а как мне узнать это перемещение?
Вычислить.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:54
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


А зачем вообще это нужно для подпорной стены? Расчета устойчивости плоского и глубинного сдвига недостаточно?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:56
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


оу, тут подпорная стена. Тогда вообще не туда. Тут сдвиг по подошве считается формулами из пособий. И кросс с подпорной стеной связывать - какое-то извращение.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 14:58
#18
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


по формулам из пособия к снипу, сдвигающая сила не превышает N*f

----- добавлено через ~4 мин. -----
спасибо за направление чем пользоваться, нашел следующее
для 51 элемента жесткость назначается от коэ постели элемента 0,7С1 х А^2
C1 коэф постели
А площадь элемента
т.е. мне нужно КЭ51 закрепить по Y в каждой точке плиты? я правильно понимаю?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 15:03
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
по формулам из пособия к снипу
Там есть что-то, но не то.

Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
сдвигающая сила не превышает N*f
Это условие не среза на контакте подошва-грунт. Вам нужен сдвиг.
Вложения
Тип файла: docx Doc43.docx (326.2 Кб, 42 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 15:24
#20
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


нашел эту тему http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1093566&postcount=10
в моем случае ячейка 0,2*0,2 тогда для каждой точки жесткость будет:
для КЭ51 в узле равна С1ab, но а и b - не размеры КЭ, а зона захвата той площади подошвы фунд. плиты, которая принадлежит этому КЭ51
0,7С1ab =0,7*2500т/м3*0,2*0,2=70т/м
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 15:29
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Применение коэф-та 0,7 обосновать можете?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 15:43
#22
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


нет, не смогу...я видел тему где вы выкладывали файл про к-т 0,7...значит в моем случае без к-та 0,7...
далее вы выкладывали файл где можно посчитать Кx=Nx/Fd
Nx=4.2 т/м
F=ab=2*1=2
m=0.3
wx=0.53

Кx=4.2/(корень2 * (1-0,3*0,53)*(1+0,3))=2,7т/м

ячейка в плите 0,2*0,2=0,04
значит в площади подошвы на 1 м будет 50элементов КЭ51...т.е. для каждого элемента мне нужно 2,7/50=0,06т/м ерунда какая то

а по формуле С1ab=2500*0.2*0.2=100т/м
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 16:02
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
где можно посчитать Кx=Nx/Fd
Можно.
Nх в т.
F в кв. м.
гор. перемещение d в м.
Кх - т/куб. м.

Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
Кx=4.2/(корень2 * (1-0,3*0,53)*(1+0,3))=2,7т/м
С математикой немного не в ладах?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 22:50
#24
anton1989


 
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 24


В данной постановке задачи в программе Скад вы не сможете адекватно учесть отпор грунта. В качестве закрепления можно порекомендовать только введение фиктивных плитных элементов на толщину плиты по ее контуру, через которые приложить коэф. постели равный по величине отношению нагрузки к ожидаемым или максимальным перемещениям.
А вобще такие стены допустимо рассчитывать в соответствии с руководством по расчету подпорных стен.
Если есть желание посчитать в соответствии с последними достижениями науки и техники, то решайте задачу в Plaxis 3D или Midas GTS NX 3D. В данных программных комплексах есть модели грунтов для расчета задач данного класса, которые хорошо коррелируют с результатами натурных испытаний.
anton1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 09:46
#25
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


спасибо всем за ответы, на работе есть человек который в свое время преподавал СКАД в институте...я спросил у него как мне смоделировать подпорную плиту, он мне посоветовал через КРОСС определить коэффициент постели под плитой, далее задать в каждую точку элемент 51 с жесткостью С1*f*a*b (коэффициент постели * коэффициент трения*площадь ячейки), тем самым обеспечить сопротивление от сдвига и еще добавить стержни с двух сторон плитной части подпорной стенки, для того чтобы учесть отпор грунта, а для этих стержней взять коэффициент постели по снип свайные ф-ты Сz=Kz/Uc
если есть чем дополнить прошу пишите, я обсужу это на работе...
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 10:17
#26
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


ruslanius, что такое коэф. трения? Как учитываете отпор грунта не совсем мне понятна формула. Как собираетесь моделировать глубинный сдвиг?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 10:40
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
тем самым обеспечить сопротивление от сдвига
Глупость какая-то. Жесткость у КЭ 51 будет, будут и гор. перемещения.

Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
(коэффициент постели * коэффициент трения*площадь ячейки)
Вот уж не думал никогда, что гор. перемещения зависят от коэф-та трения.
Вложения
Тип файла: docx Doc44.docx (1.08 Мб, 34 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 10:57
#28
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


по сути коэффициент постели = нагрузка / осадку...также определяется и КЭ51 = нагрузка / деформацию...
следовательно, если мы не знаем какое будет перемещение подпорной стенки от бокового давления, условно можно задать КЭ51 = коэффициент постели * коэффициент трения * площадь ячейки...
человек который преподавал скад в институте занимается металлом, он подсказал теоретически...

подскажите если неверно, разве сложно написать пару формул для определения жесткости от сдвига?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 11:07
#29
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


ruslanius, стопятьсотый раз спрашиваю - для чего вам эти КЭ51? Что вы хотите этим добиться? Убрать паризитные усилия в плите в точках закрепления, проверить устойчивость программно или (не знаю зачем) деформации плиты горизонтальные посмотреть?

----- добавлено через 22 сек. -----
Или еще какие идеи есть?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 11:14
#30
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


хотелось бы чтобы подпорная плита работала в скаде более естественно
1-ым способом я просто ограничил перемещения по Y и задал для плиты коэффициент постели полученный из КРОСС
2-ым способом я попытался убрать связи по Y и смоделировать некую податливость, т.е. от нагрузок на подпорную стенку в работу включался грунт под подошвой (за счет трения) и грунт сбоку по высоте плитной части
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 11:18
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
также определяется и КЭ51 = нагрузка / деформацию
мне кажется, тут как с законом Ома. I=U/R - правильно, а U=I*R - уже некорректно, ибо причинно-следственная связь рушится.
 
 
Непрочитано 18.02.2016, 11:19
#32
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Ну задали вы жетскость, пусть будет 500т/м и какая разница в результате получилась, есть серьезные изменения?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 11:23
#33
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


изменений почти никаких...но хотелось бы понять как задавать правильно отпор грунта по боковой поверхности
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 11:27
#34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
разве сложно написать пару формул для определения жесткости от сдвига?
Чё её писать, она уже без меня написана, если по простецки.
Желаете помучится, то см. вложение.
Вложения
Тип файла: docx Doc45.docx (1.38 Мб, 43 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 11:31
#35
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


В данной задаче никак. Не нужен он тут. Если у вас не особо опасный уникальный ответственный объект и не супер сложный конструктив тут и кросс в топку, в ином случае это мало чем поможет. Ну в скаде можете армирование стенки проверить. Остальное руками за час посчитаете, заглядывая в СП и пособие.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 11:33
#36
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


что это за учебник?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Чё её писать, она уже без меня написана, если по простецки.
Желаете помучится, то см. вложение.
что это за учебник?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 11:45
1 | #37
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
что это за учебник?
\\\\
Вложения
Тип файла: docx Doc46.docx (271.5 Кб, 39 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 14:12
#38
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


кто нибудь придумал как задать жесткость по Y за счет трения подошвы плиты с грунтом?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 14:37
#39
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop: Во понесло...Уже о трении скольжения замыслил.....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 15:13
#40
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


ruslanius, вы принципиально не хотите никого слушать?
Сами же ответили:
Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
изменений почти никаких...
И "но" быть не может.

Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
как задавать правильно отпор грунта по боковой поверхности
Слово "правильно" не совсем верное, точнее совсем не верное. Все всегда зависит от того, что вы хотите получить в итоге. Так что путь примерно такой - читаем нормы, определяемся со списком необходимых проверок, думаем как эти проверки можно реализовать программно и нужно ли это
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 15:24
#41
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop: Вероятно ТС задумывается, глядя на рис. 9.1 СП 22...
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 15:36
#42
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


да вы правы, спасибо еще раз всем и закрываем тему
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 15:45
#43
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


SergeyKonstr, дык в СП 43 и пособии уже выделены в частный случай все формулы
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 16:34
#44
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


не успокоиться мне и решил сделать последний вариант, думаю самый правильный
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20160218_16_25_30_Pro.jpg
Просмотров: 90
Размер:	309.2 Кб
ID:	165586  
Вложения
Тип файла: rar 14_Расчет_Подпорная стенка_(балка упор).rar (73.9 Кб, 29 просмотров)
ruslanius вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет НДС резервуара с отклонениям в SCAD 21.1 keyboard89 SCAD 1 02.11.2015 05:01
Расчет подпорной стенки ursula Конструкции зданий и сооружений 58 04.01.2013 13:25
Поделитесь примером расчёта подпорной стенки с анкерной тягой в ЛИРЕ МишаИнженер Лира / Лира-САПР 26 08.04.2011 07:34
Расчет заглубления подпорной стенки для 8-ми метровго котлов ИПС Евгений Основания и фундаменты 16 02.04.2007 08:32
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58