Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усиление ферм типа Молодечно
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 1,093
|
||
Просмотров: 39174
|
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
В моем случае причина - ошибка проектирования. Проектировал не я, но усиливать мне
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Пытаюсь выложить, руки крюки мешают)). По СП узел Г.
Да и не такое бывает. А скотчем это я не умею. ??? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Люди добрые, ну какой еще скотч, ну что вы в самом деле, ферму 24м двойным скотчем усилять будем что ли? Последний раз редактировалось vit.z., 24.02.2016 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Такие маленькие, аж страшно)) Снег 180. Ну в принципе к самим элементам у меня претензий нет, проблемы в узлах.
Ну я склоняюсь к такому решению, вот только сколько вешать в граммах?)) Что то зацепиться то и не за что. |
|||
![]() |
|
||||
"инженер" Регистрация: 19.07.2012
Рязань
Сообщений: 7
|
Здравствуйте! Как раз хотел то же самое спросить, по поиску нашел тему, но что то никто ничего не пишет.
У меня та же ситуация, фермы изготовлены, но заказчик захотел рядом с этим складом еще какое то здание, и будет оно метров 16 выше... Естественно, крайние три фермы не проходят (снеговой мешок). Не могли бы Вы порекомендовать какую нибудь методику или литературу? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
По теме - а что вообще можно сделать, за исключением накладок либо ребер? я вот других вариантов конструктива не представляю себе (если только действительно скотчем не замотать ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.02.2016 в 22:13. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Взять накладки толщиной 10, например, приварить их к раскосу так, чтоб шов воспринял своей длиной 2 усилия в поясе (с учетом труднодоступности и сварки на высоте шов получиться должен очень плохим). Нижний шов такой же длины. Вот и получим примерные размеры трапеции накладки.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Arikaikai, в экстрасенсы записался? Где узел и что усиливать? Швы не проходят или что?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот Бармаглотище картинку дал. Так там, кроме скотча, можно подпорки поставить. Есть что обсуждать. А у ТС - ничего.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Ну я честно говоря уже и не надеюсь на советско-российские методики, думал может кто что из зарубежного что подскажет, а взять накладочку 10мм и приварить ее к раскосику 60х3 это как-то не комильфо. Бум думать, искать ибо кто ищет тот всегда найдет.
это про центровку раскосов? почитаем Offtop: Да кстати желающие поговорить про l^2 быстро вспомнили про h/l потом немного пошевелили извилиной и молча опозорились ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну как это нечего? П. 3,5,7 информация исчерпывающая. Картинку нарисовать, с поясом и раскосом? Ну не получилось у меня картинку вставить не сумел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
Можно опорный раскос взять 80х80. Тогда и узел пройдет, и соотношение сторон будет получше. Все-таки 100х100 и 60х60 для опорных узлов так-себе соотношение мягко говоря.
|
||||
![]() |
|
||||
Сечения, угол и усилия есть. Что-то прикинуть можно. Недостающие параметры принял в пределах разумного. 60х60 действительно не проходит в узле, но это и не удивительно. Соотношение размеров стремное для самого нагруженного узла. Плюс тонкие стенки, где-то со сварочным током переборщат и добрый вечер.
Просто идеально ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Накинуть уголки слева и справа от пояса, связать планками, срезать к чертовой бабушке раскос....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Простой и надежный вариант, в некоторых местах, где совсем плохо наверно так и сделаем, но старый раскос срезать то наверно и не надо. Это вариант общий для многих ферм но не такой эстетичный как сами фермы типа Молодечно. Кстати многие просят именно молодечно из за эстетики.
Последний раз редактировалось vit.z., 25.02.2016 в 11:46. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
![]() после выполнения расчетов радостно прыгают с криками "Кто молодец - я молодец! " в грязных сапогах на столе у соседа на подписанных всем отделом чертежах и вопят что у них опорный раскос всего-то 80х4!!!! Кагешно! Он же растянутый... и благополучно идут курить забыв про периметр сварных швов.... и что силовой поток через периметр шва просто не передать! ----- добавлено через 55 сек. ----- которая со временем обрастает блуждающими уголками и фасонками....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
на пол яйца потянет.... Умрешь здоровым.... ----- добавлено через 31 сек. ----- vit.z., будет схема или картинка лепая?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: "воду в бассейн нальём когда с вышки прыгать научитесь" (с)
...ещё пару страниц поупражняйтесь...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Бахил, как без тебя тут обошлось.... даже соскучились.
----- добавлено через 42 сек. ----- Народ топчется как утром у винного.... ждёт пока картинку дадут....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Даю картинку! Offtop: Раз уж без нее никак...
----- добавлено через ~3 мин. ----- Дублирую исходные данные: Верх. пояс 100х4 С245, N=-14тс, Оп.раскос 60х3 С245, N = 16тс. Угол 30гр. Опорный узел не проходит. По СП прил. Л, рис. Г. Повторяю вопрос. Нужна литература, методики или рекомендации по усилению ферм типа Молодечно в частности узлов (лучше опорного). Жду шквала рекомендаций ![]() Последний раз редактировалось vit.z., 26.02.2016 в 10:33. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Дельные советы.. Это какие? Уже писал, что вариантов усиления 2. Накладки и ребра. Как их считать? А в трехмерке узел моделировать, других методик расчета "усиленных" узлов я не знаю. ну, либо применять все свои знания сопромата и т.д., пытаясь выдать что-то более-менее похожее на правду. А все остальное в этой теме - обычный треп. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Offtop: Да там много что не проходит, не только узел. Дело не в этом, просто если вы не занимались усилением таких ферм, не видели литературу, не понимаю зачем писать строчить пустые посты. Вопрос для конструкторов имеющих большой опыт проектирования подобных ферм, которые по памяти помнят как выглядит ферма и на зубок знают как ее считать.
Бармаглотище, спасибо. Я уже читал ваш ответ, зачем его дублировать? Ваше мнение я понял, оно схоже со мнением многих, но возможно есть и другие мнения... ----- добавлено через ~10 мин. ----- Было бы просто замечательно если кто то поделился опытом усиления, в том числе и плачевным. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Понятно. Ну кроме как
Цитата:
![]() Насчёт "срезать" ФАХВЕРК погорячился. ![]() Вряд ли на форуме есть волшебники, которые принесут готовое решение.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Можно этот вариант рассмотреть...
----- добавлено через 27 сек. ----- Проще считается и заваривается, на мой взгляд. ----- добавлено через 47 сек. ----- да.. ----- добавлено через ~4 мин. ----- и расчетный катет шва не пожгёт гнутик...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
ФАХВЕРК, спасибо за эскиз. Правда в вашем варианте есть два больших минуса:
1. Эстетика (в моем случае важно, Offtop: не поверите разрабатываем цветовое решениеферм). 2. Поперечные швы напрочь убивают верхний и без того хлипкий пояс. Наверно уголки надо варить к фасонкам которые предложил Хмурый. Все это конечно очень коряво, но вариант. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
vit.z., радиус инерции 60х3 2,31 см
предельная гибкость опорного раскоса 120 (это для сжатых, в данном случае раскос растянут - 250, но это лирика) максимальная длина сжатого раскоса получается "радиус инерции"х"предельную гибкость"=2,31х120=277,2 см. Неужели ферма пролётом 12 метров оснащена опорными раскосами длиной более 2,77 м? Если пояса не держат вырыв, то всё решается постановкой щёчек |
|||
![]() |
|
||||
wvovanw опередил на 2 минуты
![]() Дядьки опорный раскос сам по себе требует усиления. И он растянут. Вывод - получается гибрид Хмурого и Фахверка. Т.е. вместо уголков пластины, и не к стенке пояса приваривать, а к раскосу. |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а если все-таки к стенке пояса?
Там же вон и про швы говорили - не несут, типа. Вот взять, посмотреть, сколько этот ор несет (с учетом несущей способности швов), вычесть енту цифирь из усилия, на результат посчитать пластину (одну), и тоже - с учетом несущей способности швов. А потом прилепить вторую пластинку, "в запас". При этом желательно их нагреть немного. Чтоб нагрелась, удлинилась, приварилась, а потом остыла и напряглась, помогая перенапряженному раскосику. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
С точки зрения практической простоты - это даже лучше. Но тогда будут поперечные швы при малой толщине, причем в том месте, где стенка пояса больше всего нагружена. Можно конечно исхитриться и наварить пластины сначала на стенки пояса продольными швами, а потом к ним спокойно варить усиление раскоса...
Изначально рассматривал такой вариант, чтобы все усилить, но тут вылез раскос |
||||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Коллеги покритикуйте узел.
Вроде как компенсируем нехватку шва и несущую способность пояса. Про прочность раскоса может вылежим нагрузкой. Подкупает простота изготовления, доступность сварки. Последний раз редактировалось vit.z., 26.02.2016 в 15:18. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Пригласить бы хоть раз в тему квалифицированного сварщика 99 разряда. Он бы показал где раки зимуют. Бумага всё стерпит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Угол наклона электрода к поверхности шва, потолочные швы.... или с полуавтоматом полезете? Это я к тому что детально выполненный расчет сиюминутно разбивается о элементарную невозможность положить швы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Ну так напряжение не равномерно и в стоковом узле.
На мой взгляд оно разгружает самое напряженное место. Если есть еще варианты, то я буду только рад расмотреть. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Ильнур спасибо за вариант. Думал о нем, но почему то душа не лежит к нему. Есть сомнения. Тут наверно надо полностью передать всю нагрузку на это усиление ибо есть податливось стенки пояса, а усиление более жесткое и врятли они вместе сработаются. Может я не прав?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Тогда не передаем. Считаем, что 70% передано тем что есть, а 30% авось передастся через усиление.
![]() Как вот теперь вслепую угадаешь, какие конкретные будут силовые потоки? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Ильнур дайте критику узла в п. 54. Как мне кажется данный узел можно и подвести к расчету по СП. Как будто я увеличил сечение раскоса. Естественно все это дело с запасом делать.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Думаю даже это усиление не из листа делать а из куска кв. трубы чтоб меньше сварки на высоте было. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Неясно, почему недоведенный кусок пластины. Ось узла смещается, что больше всего меня коробит. Правило: не меняй расчетную схему.
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Ильнур, Вы слишком критичны
![]() Нет такого правила. Рекомендация да, но не правило. Есть множество усилений , добовление шпренгеля например и т.д. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Боюсь поперечных швов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Это как нет? Это мое правило, оно есть. Я же им пользуюсь.
![]() Если уж менять глобально, лучше колонну посреди цеха поставь. ![]() Это пройдет. Не бойся. Полмира на поперечках держится.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
А почему не рассматривается вариант - срезать раскос газорезом. Зачистить шлифмашинкой. Приварить новый большего сечения. Подкрасить по месту. Тем более раз эстетика важна. Еще подложить пластину между поясом и раскосом, ранее приваренную "на земле", чтоб минимум потолочных швов было и усё
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Что там на 3 мм наварить можно? Тем более "без съёма фермы".
Это не сварной должен быть, а ювелир какой-то. Ну не хочешь скотчем, намотай углепластик. Или обойму без всякой сварки. Я бы вообще не парился - на заданные усилия всё проходит и ничего усиливать не надо.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бахил, я седня такой каркасик видел, что если б не знал, что он полностью на месте под открытым небом сварен, ни в жизть бы не поверил. Даже ГСП-фермы 18-24 м все ровные. Бывают какие-то чудорукие сварщики, которые на месте варят как заводы. Теперь я в них верю)
Да вот именно. Я вообще не понимаю, почему ты предложил рабочий вариант в середине темы, а все как будто и внимания-то не обратили. |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Узлы Мандрикова и Хмурого хороши когда новую ферму вариш на "земле" на высоте просто нереально наложить и половины швов ибо слева опора, сверху профлист. У Ильнура узел ближе к реалиям смонтированного покрытия, но вот поперечный шов не айс для 100% напряженного растянутого раскоса. А тему закрывать не надо может еще кто что предложит, да и тема многим интересна.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Ну раз такая пьянка
![]() Усилить стенки поясов накладками. Просверлить сквозные отверстия в поясах. Вварить в отверстия пруток с резьбой по концам. Накинуть на них тяж с талрепом с обеих сторон раскоса, зафиксировать их на прутках гайками. Подтянуть талрепы. Для эстетики сказать, что так и задумано. Тяж с талрепом, покрасить в красный или желтый.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
![]() |
Как по мне, так вариант Chardash удобнее, так как сварные швы будут снаружи. Вариант, предложенный Хмурым предполагает сварные швы изнутри,как я понял. И опять таки, сварной шов, в варианте предложенным Chardash будет лучше (в варианте Хмурого шов будет не очень удачным, так как мешать будет закругление профиля).
А вариантов усиления тут на самом деле не много: только накладки. Ну и а если есть сомнения, можно нагрузить ферму и посмотреть в натуре, так сказать, держит узел или нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Тут похожая тема. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
А я вообще не читал тему
![]() ![]() Правда, у меня сознательно учтено наличие шва у корня раскоса, и пластины отклонены. И швы не внутри я не рисовал сознательно, т.к. со стороны острого угла плохой доступ. Но если напрячься (сварщику), то можно и изнутри.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Что поделать, фобия у меня такая
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63
|
Цитата:
Хочешь - изменяй условия эксплуатации: взял между колоннами пробросил балку ( если у нас не каркас, а капитальные наружные стены, то можно и без балки обойтись), подвел под нее такую же ферму или балку с шагом, равным половине шага до усиления и вуаля – снизил усилия в ферме наполовину. Не нравится это, тогда меняй конструктивную (расчетную) схему: продлил нижний пояс к колонне (если ферма опирается на колонну, а не на капитальную стену), добавил раскос между первым узлом нижнего пояса и колонной – получился рамный узел, а опорная реакция (точнее ее часть) уйдет с «верхнего» раскоса на «новый». Не проходит такая конструкция – регулируй усилия в конструкции: просверлил верхний пояс возле опоры, под опорными раскосами и нижним поясом протянул трос – делаешь предварительное напряжение. Не подходит такое дело – усиливай отдельные элементы конструкции и их узлов. Не проходят сварные швы- «разгони» их: кто-то приварит накладки, кто-то увеличит площадь передачи усилия посредством введения вута – взял кусочек трубы в форме клина, приварил в месте соединения пояса и раскоса – увеличил площадь передачи усилий. Не проходит элемент – увеличивай сечение: кто-то приварит уголок к раскосу, кто-то приварит полосу. Боимся «перерезать» швом пояс – делаем по аналогии с деревяшками: приварили сверху на верхний пояс пластину, сделали два П-образных хомута из прутка, направили их вдоль раскоса и между ними (хомутами) приварили с двух сторон от раскоса необходимые по сечению прутки (по аналогии стыковки арматуры); с нижним поясом делаем тоже самое, но зеркально. Необходима красота – не проблема: просверлили пояса вдоль раскоса, приварили пластины и кусочек трубы (это дело необходимо делать так, что бы обрез трубы был нормальным по отношению к направлению раскоса), пропустили пруток, стянул его болтами и усиление готово. Кто- то захочет «экзотики»- углеродистое волокно, кто-то усиление посредством приклеивания элементов. Не хотим заморачиваться, демонтируем все и ставим новые фермы. Если высота до прогонов метров 5 - подпираем их (прогоны по обе стороны от демонтируемой фермы) обычными телескопическими стойками от опалубки (я же предполагаю, что демонтаж будет проходить не в зимний период со снегом на покрытии; но не забываем, что эти прогоны необходимо дополнительно пригружать, если кровля легкая, что бы ветерок не пустил летать карту кровли ), сняли дефектную ферму, поставили новую, рассчитанную по всем нормам и правилам ![]() К чему это все было сказано. Реконструкция и усиление куда более геморройнее чем строительство с «0» и поэтому априори не может быть каких либо четких рекомендаций. Есть общие представления о реконструкции и опыт выполнения околоподобных работ и ими необходимо пользоваться. А какие именно каждому автору проекта решать самому. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Уф сколько Ph.D_Steel написал, не поленился, я чуть не утонул
![]() Еще раз всем откликнувшимся большое спасибо. Не помню писал я раньше то что фермы не проходили на бумаге (т.е. чужой проект косячный, причем прилично), а фактического обследования никто не делал. В общем ситуация следующая. Отдали заказчику неофициальные рекомендации (консультацию) по усилению "бумажной" фермы на бумаге и сказали что нужно сначала выполнить тщательное обследование конструкции а потом принимать решения по усилению ибо при изготовлении ферм могли быть косяки. Остается надеяться что заказчик не поскупиться и закажет официальное обследование фактических ферм. Время у него до следующей зимы предостаточно чтобы все сделать правильно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
из СП 16.1333.02011 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Возможно Вы имеете ввиду распределение продольного усилия по параллельным элементам, на то похоже. Тогда ответ прост: это надо не как-то учитывать, а ТОЧНО рассчитать, чтобы например в старом было 80%, во вновь пришпандоренном - 20%. И это самое главное в усилении. Так сказать, пооперационная технология должна гарантированно обеспечить эфто. Нужно учесть все - разгрузку, постнатяги и фсе такое. Просто нагреть и приварить не можно, ![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.03.2016 в 12:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Я думаю равномерность включения в работу фиг точно оценишь, при выполнении усиления убрать снег с крыши, и с умным видом произнести " Возможная неравномерность включения в работу элементов конструкции будет компенсирована пластическими свойствами применённых сталей" и поправить средним пальцем очки).. - У меня всегда прокатывает))))
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Где там? Почему именно не более 30%? А не 29%? 20%? 87,3? При каком способе усиления и чего усиления? Которые напряжения? Срезающие в месте приварки? Сжимающие в основном стволе? И т.д....
О необходимости разгрузки перед усилением Человечеству известно 100500 лет. Но это лишь одно условие. Есть масса других. Для примера: я однажды приваривал шарниры калитки к стойке-трубе. Т.к. я не сварщик, и аппарат был самодельный, швы накладывал как попало, стараясь побольше наплавить ![]() Короче, просто так пришпандорить одно к другому не разумно, нужно усилять расчетно, с умом. А так да, скотчем обмотать, тоже усиление....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
Постсварочные напряжения редко рвут железяки, в основном коробят) САМ видел когда работал на металлосборке узкашником, один раз порвались прихватки на подкрановой балке - да и то из-за неправильной кантовки. Последний раз редактировалось крокодил, 20.03.2016 в 10:32. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
посчитать, какие напряжения в раскосе? Посчитать, на сколько удлинится "усилятор" при таких напряжениях? Или посчитать, на сколько градусов нужно нагреть "усилятор", чтоб он удлинился на нужную величину? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
А сварочные напряжения не могут рвать как тузик мойву.. тузик мойву не ест. Правильно будет "-как барсик мойву") Последний раз редактировалось крокодил, 23.03.2016 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
дядя вася будет делать то, что написано в проекте. а если не будет - то "сам дурак". Тузик мойву жреть. Да еще облизывается и добавки просит. Просто тузики тоже разные бывают. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Да, механически тянуть представляется более реально, особенно если какой-нить динамометр приделать. Просто в данном случае мудрить с преднапряжением не особо нужно, мне кажется)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119
|
А не будет ли неравномерности перераспределения усилий м/у раскосом и элементами усиления за счет разной податливости в местах их прикрепления к поясам (то есть не только пропорционально площадям элементов)? Раскос ведь примыкает к стенке (полке), которая изгибается от приложенных усилий. Или в данном случае разность деформаций при изгибе (полки) и растяжении (стенки) пренебрежимо мала?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Узлы в принципе неглупые. Пластинки приварены там, где надо - в конце радиуса изгиба профиля. Т.е. эффект от двойного ребра очевиден. Расчет видимо ненормативный, просто в запас надежности.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Коллеги, добрый день. Можно тоже влезть в данную тему. Я со своим вопросом, но готов подкинуть несколько узлов усиления ферм, которые проводились на объекте относительно недавно.
Мой вопрос собственно в методике разгрузки ферм во время проведения работ по усилению - может кто подскажет литературу, на какие нагрузки надо разгружать, как контролировать, кто должен считать и т.п. Буду благодарен за любые подсказки
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Есть Пособие по усилению МК.
|
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
eilukha, спасибо. Уже интересно
Еще бы где-нибудь раздобыть реальный расчет или схему, или человека, который уже прошел через это Вы случайно не занимались таким?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
недавно проводили массовое усиление узлов подобных ферм, но фермы не были смонтированы. еще недавно было обрушение ферм над складом, там давали усиление нижнего монтажного стыка под нагрузкой.
первое, что надо точно представлять - это нагрузки (фактические), действующие на фермы в момент усиления и возможности снятия части нагрузки (например, полной очистки снега с кровли). Далее, нужно представлять напряжения во всех усиливаемых элементах и их отношение к расчетному сопротивлению. В СП по стальным конструкциям есть предельно допустимые отношения б/R в зависимости от группы конструкций. все это должен делать инженер-проектировщик (обследователь), разрабатывающий усиление ферм, и готовый стоять рядом с монтажниками при сварке под нагрузкой ![]() если необходима разгрузка отдельных элементов (напряжения от постоянных нагрузок близки к расчетному сопротивлению), то это уже становится нетривиальной задачей и решается индивидуально. Могу посоветовать еще почитать это: https://dwg.ru/dnl/1430 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
Всем привет!
Здание существующее, построено в 98 годах. Есть обследование и расчет существующего каркаса и ферм покрытия типа "Молодечно" (пролет 15м) с учетом увеличения нагрузки. По итогам не проходят некоторые элементы, что то и в 2 раза (см. вложение). Подскажите, что можно придумать в этом случае ? Заранее спасибо за отклик. Последний раз редактировалось Evgeny.pgs, 30.11.2018 в 09:33. Причина: Добавлен пролет фермы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- если с точки зрения стоимости, то замена. Впрочем, можно и на существующей ферме собрать новую и назвать это «усиление».
----- добавлено через ~2 мин. ----- - это по сечению элементов. По прочности узлов тогда в 4 раза? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
по узлам конечно я не прикидывал, но думаю там тоже не лучше. По сути усиление накладками наверное не прям желательное (во всяком случае на высоте монтажником), т.к. стенки элементов ферм очень тонкие (у раскосов 3, 4 мм) и прожечь не составит особого труда.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
считал не я, просто дали отчет по расчету в пдф. Мозайки прикладываю |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
Старый Дилетант, по размерам на опоре 1,25м, в коньке - 1,75м. По нагрузкам в отчете только сбор, а приложение не указано. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
ну например летом, когда не будет снега и доп. нагрузок, а усилия только собств.веса, и уже после усиления уже догрузить проектируемыми оборудованиями.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Простите, ферма и на самом деле 18м.. но остальные данные все верны ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
я извиняюсь, но коллеги дело говорят. Надо понимать безпрогоння кровля или прогоны все таки есть, если есть то они в узлах фермы или не только. С ваших эпюр (не мозаики) и значения моментов складывается впечатление, что к верхнему поясу приложена распределенная нагрузка. И непроходит, учитывая что Ry =355МПа. Вы перед всем усилением проверьте ферму для себя учитывая расцентровки. Уточните где прогоны если они есть (как покрытие опирается на ферму) затем по собранным из отчета нагрузкам и геометрии задайте с скаде лире да хоть по методу максвела кремоны (прошу прощения если исковеркал фамилию). Я конечно нез наю что там за нагрузки и что за оборудование (если оно етам будет) ставится, но эпюра М с ваших картинок меня смущает.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Виноват, что невнимательно посмотрел первую картинку.
На картинке согласно размерам показана 18-метровая ферма. Запросите максимум информации. Схему конструкций покрытия с примыкающими зданиями (особенно, у снеговго мешка), АР и пр. Уточните нагрузки. Без полного понимания даже смотреть не стоит. Разговор НИ О ЧЕМ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Evgeny.pgs
Освещние и подвесы 20 кг/м2. 18*6*20*1,2 = 2592 кг на ферму. Это же нереально. Оборудование в осях D-E 35 кг/м2. 18*6*35*1,2 = 4536 кг на ферму. Вдумайтесь в это число. Нагрузки от балды приняты? Тут резервы нужно искать. Здесь каждый грамм важен. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Определение строительного подъема существующих ферм | Romegv | Металлические конструкции | 28 | 10.03.2015 15:34 |
Усиление опорных фасонок ферм | Кэтрин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.03.2009 09:35 |