Усиление ферм типа Молодечно
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление ферм типа Молодечно

Усиление ферм типа Молодечно

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2016, 16:17 #1
Усиление ферм типа Молодечно
vit.z.
 
КЖ, КМ, АР, АС
 
ТУЛА
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 1,093

Доброго всем времени суток.
Возникла необходимость в усилении ферм типа молодечно, но как выяснилось методик и рекомендаций по данному вопросу очень мало если не сказать что вообще нет. Коллеги подскажите литературу какую на данную тему.
Всем заранее спасибо.

P.S. Интересует больше усиление узлов.
Просмотров: 39174
 
Непрочитано 24.02.2016, 16:25
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Как и везде - сначала причина усиления, потом усиление.

Усиление фланцевого узла - частая штука. У нас тут в одном супермаркете наваривали ребра вокруг фланцев, но, я думаю, можно придумать что-нибудь получше.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 16:47
#3
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Как и везде - сначала причина усиления, потом усиление.
В моем случае причина - ошибка проектирования. Проектировал не я, но усиливать мне. Фермочка то всего 12м и слава богу без фланцев, но и тут проектировщики смогли накосячить. Изучая данную тему никак не могу найти методику расчета усиления узлов. В моем случае не проходит узел опорный раскос - верхний пояс, как по самому поясу так и по сварным швам. Если есть какая информация, поделитесь кто чем может.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 17:28
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
не проходит узел опорный раскос - верхний пояс, как по самому поясу так и по сварным швам
вот с этого бы сразу) Пояс на продавливание/вырывание (щас придет Бахил будет смеяться)?

Сечения этих элементов подскажете? Можно накладочки присобачить, на самом деле.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 17:53
#5
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Верх. пояс 100х4 С245, N=-14тс,
Оп.раскос 60х3 С245, N = 16тс.
Угол 30гр.
Блин что то забыл как рисунок вставить((.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
щас придет Бахил будет смеяться
Ну всегда пожалуйста ждем))
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 17:53
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Не к добру это...
А картинка то где?
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Фермочка то всего 12м
Такие бывают? замотать скотчем - делов то.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 18:03
#7
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Пытаюсь выложить, руки крюки мешают)). По СП узел Г.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Такие бывают? замотать скотчем - делов то.
Да и не такое бывает. А скотчем это я не умею.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Не к добру это...
???

----- добавлено через ~6 мин. -----
Люди добрые, ну какой еще скотч, ну что вы в самом деле, ферму 24м двойным скотчем усилять будем что ли?

Последний раз редактировалось vit.z., 24.02.2016 в 18:11.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 18:38
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Верх. пояс 100х4
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Оп.раскос 60х3
Ути какие малыши. Небось снега мало) Фермы смонтированы?

Узел, говорят, можно приваркой ребер-накладок в плоскости фермы усиливать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 18:45
#9
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ути какие малыши. Небось снега мало)
Такие маленькие, аж страшно)) Снег 180. Ну в принципе к самим элементам у меня претензий нет, проблемы в узлах.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Узел, говорят, можно приваркой ребер-накладок в плоскости фермы усиливать.
Ну я склоняюсь к такому решению, вот только сколько вешать в граммах?)) Что то зацепиться то и не за что.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 19:03
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
ферму 24м
???
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 19:17
#11
Frend-boy

"инженер"
 
Регистрация: 19.07.2012
Рязань
Сообщений: 7


Здравствуйте! Как раз хотел то же самое спросить, по поиску нашел тему, но что то никто ничего не пишет.
У меня та же ситуация, фермы изготовлены, но заказчик захотел рядом с этим складом еще какое то здание, и будет оно метров 16 выше...
Естественно, крайние три фермы не проходят (снеговой мешок). Не могли бы Вы порекомендовать какую нибудь методику или литературу?
Frend-boy вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 19:24
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Frend-boy Посмотреть сообщение
Не могли бы Вы порекомендовать какую нибудь методику или литературу?
некому писать такие методики, пособия, рекомендации и т.д.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 19:32
#13
Frend-boy

"инженер"
 
Регистрация: 19.07.2012
Рязань
Сообщений: 7


Жаль...Буду сам что-то придумывать...
Спасибо!
Frend-boy вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 20:29
1 | #14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~6 мин. -----
Люди добрые, ну какой еще скотч, ну что вы в самом деле, ферму 24м двойным скотчем усилять будем что ли?
Offtop: Позор вам, коллега и земляк!
не двойным, а четверным (ибо l^2)
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 21:15
#15
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Offtop: Коллеги (Бахил и Бармаглотище) , зачем вы пишите глупости? Если вам нечего сказать по теме, а вам судя по всему нечего сказать, то не пишите глупости, для этого есть раздел Разное.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 21:23
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бармаглотище, вот та же мысль была, чесслово))
 
 
Непрочитано 24.02.2016, 21:58
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Offtop: Коллеги (Бахил и Бармаглотище) , зачем вы пишите глупости? Если вам нечего сказать по теме, а вам судя по всему нечего сказать, то не пишите глупости, для этого есть раздел Разное.
Offtop: это не глупости, это стеб. Не обижайся.. = )) Просто одна фраза "ферма 12метров пролет" вызывает нездоровое хихиканье.

По теме - а что вообще можно сделать, за исключением накладок либо ребер? я вот других вариантов конструктива не представляю себе (если только действительно скотчем не замотать ). Расчетную методику такого усиления не найдешь, ее, скорее всего, не существует. Вообще расчетной методики бесфасоночных узлов с ребрами/накладками вряд ли найдешь, сомневаюсь я в их наличии. Либо моделируй узел в трехмерке - либо "интуитивно" принимай усиление. Вообще, бесфасоночные узлы не так хорошо изучены, вон выше в теме про них сколько копий уже сломано. А уж как там будет работать накладка... "Аллах знает, но мне не говорит" (с)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление.png
Просмотров: 647
Размер:	174.3 Кб
ID:	165940  

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.02.2016 в 22:13.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 22:06
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Взять накладки толщиной 10, например, приварить их к раскосу так, чтоб шов воспринял своей длиной 2 усилия в поясе (с учетом труднодоступности и сварки на высоте шов получиться должен очень плохим). Нижний шов такой же длины. Вот и получим примерные размеры трапеции накладки.
 
 
Непрочитано 24.02.2016, 22:18
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Arikaikai, в экстрасенсы записался? Где узел и что усиливать? Швы не проходят или что?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вот Бармаглотище картинку дал. Так там, кроме скотча, можно подпорки поставить. Есть что обсуждать.
А у ТС - ничего.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 22:34
#20
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Ну я честно говоря уже и не надеюсь на советско-российские методики, думал может кто что из зарубежного что подскажет, а взять накладочку 10мм и приварить ее к раскосику 60х3 это как-то не комильфо. Бум думать, искать ибо кто ищет тот всегда найдет.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
выше в теме про них сколько копий уже сломано
это про центровку раскосов? почитаем

Offtop: Да кстати желающие поговорить про l^2 быстро вспомнили про h/l потом немного пошевелили извилиной и молча опозорились

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А у ТС - ничего
Ну как это нечего? П. 3,5,7 информация исчерпывающая. Картинку нарисовать, с поясом и раскосом? Ну не получилось у меня картинку вставить не сумел.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 07:52
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
П. 3,5,7 информация исчерпывающая
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Фермочка то всего 12м

Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
ферму 24м
так где правда?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 08:20
#22
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
так где правда?
Ферма 12м. Читайте предыдущие посты. На счет фермы 24м - это был сарказм по поводу усиления скотчем.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 08:29
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Читайте предыдущие посты
там читать нечего
а "усилить" узлы можно только их разгрузкой
возможно переработать решетку, увеличив количество прогонов и у меньшив нагрузки на узлы
хз, но как вариант пересчитать возможно
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 09:56
#24
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а "усилить" узлы можно только их разгрузкой
возможно переработать решетку, увеличив количество прогонов и у меньшив нагрузки на узлы
Можно опорный раскос взять 80х80. Тогда и узел пройдет, и соотношение сторон будет получше. Все-таки 100х100 и 60х60 для опорных узлов так-себе соотношение мягко говоря.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 09:58
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Кутузов, схемы нет, трудно что-то обсуждать.

Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Можно опорный раскос взять 80х80
80 с соткой нормально сварится? Не помню минимальные расстояния.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 10:12
#26
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Кутузов, схемы нет, трудно что-то обсуждать.
Сечения, угол и усилия есть. Что-то прикинуть можно. Недостающие параметры принял в пределах разумного. 60х60 действительно не проходит в узле, но это и не удивительно. Соотношение размеров стремное для самого нагруженного узла. Плюс тонкие стенки, где-то со сварочным током переборщат и добрый вечер.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
80 с соткой нормально сварится?
Просто идеально
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 11:01
#27
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Можно опорный раскос взять 80х80.
К сожалению фермы уже смонтированы, не представляю как можно раскос поменять. Есть конечно мысли наварить два ребрышка скажем по 5см длинной как бы в продолжение раскоса.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 11:09
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
не представляю как можно раскос поменять.
Накинуть уголки слева и справа от пояса, связать планками, срезать к чертовой бабушке раскос....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 11:30
1 | #29
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Накинуть уголки слева и справа от пояса, связать планками, срезать к чертовой бабушке раскос....
Простой и надежный вариант, в некоторых местах, где совсем плохо наверно так и сделаем, но старый раскос срезать то наверно и не надо. Это вариант общий для многих ферм но не такой эстетичный как сами фермы типа Молодечно. Кстати многие просят именно молодечно из за эстетики.

Последний раз редактировалось vit.z., 25.02.2016 в 11:46.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 11:42
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Простой и надежный вариант
это позволит выполнить демонтаж опорного раскоса.... суммарное количество швов по 2 с каждой стороны в точке примыкания пояса - итого 4 позволить снизить напряжение в шве и стенке пояса. Планки поддержат и соединят их.

Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Кстати многие
после выполнения расчетов радостно прыгают с криками "Кто молодец - я молодец! " в грязных сапогах на столе у соседа на подписанных всем отделом чертежах и вопят что у них опорный раскос всего-то 80х4!!!! Кагешно! Он же растянутый... и благополучно идут курить забыв про периметр сварных швов.... и что силовой поток через периметр шва просто не передать!

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
из за эстетики
которая со временем обрастает блуждающими уголками и фасонками....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 12:43
#31
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
К сожалению фермы уже смонтированы, не представляю как можно раскос поменять
Раз такое дело, давай картинку или фото. Варианты в голове крутятся. Гадать желания особо нет.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 13:21
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
после выполнения расчетов
в расчеты входят и полноценные расчеты узелков по приложению Л. СП 16. Если не выполнил их - расчет не стоит и выеденного яйца. Курение вредит здоровью.
 
 
Непрочитано 26.02.2016, 08:20
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в расчеты входят и полноценные расчеты узелков по приложению Л. СП 16.
руководство считает иначе....

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Если не выполнил их - расчет не стоит и выеденного яйца.
на пол яйца потянет....

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Курение вредит здоровью.
Умрешь здоровым....

----- добавлено через 31 сек. -----
vit.z., будет схема или картинка лепая?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 08:34
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
vit.z., будет схема или картинка лепая?
Offtop: "воду в бассейн нальём когда с вышки прыгать научитесь" (с)
...ещё пару страниц поупражняйтесь...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 08:35
#35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Бахил, как без тебя тут обошлось.... даже соскучились.

----- добавлено через 42 сек. -----
Народ топчется как утром у винного.... ждёт пока картинку дадут....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 10:14
#36
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Даю картинку! Offtop: Раз уж без нее никак...


----- добавлено через ~3 мин. -----
Дублирую исходные данные:
Верх. пояс 100х4 С245, N=-14тс,
Оп.раскос 60х3 С245, N = 16тс.
Угол 30гр.
Опорный узел не проходит. По СП прил. Л, рис. Г.
Повторяю вопрос.
Нужна литература, методики или рекомендации по усилению ферм типа Молодечно в частности узлов (лучше опорного).
Жду шквала рекомендаций
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картинка.JPG
Просмотров: 910
Размер:	46.4 Кб
ID:	166024  

Последний раз редактировалось vit.z., 26.02.2016 в 10:33.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:18
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Ну, ждать-то можно много чего. Вопрос - чего именно дождешься
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 10:29
#38
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Ну, ждать-то можно много чего. Вопрос - чего именно дождешься
Жду естественно дельных советов и рекомендаций, но к сожалению народ у нас такой что приходится ожидать чего угодно. Народ злой какой то в последнее время стал.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:42
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Напряжение в раскосе 2340, в шве - 1500. И что не проходит?
Или опорная пластина?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 10:49
#40
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
что не проходит?
Не проходит сварной шов и пояс на выравнивание.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:51
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Offtop:
Жду естественно дельных советов и рекомендаций, но к сожалению народ у нас такой что приходится ожидать чего угодно. Народ злой какой то в последнее время стал.
Offtop:
Дельные советы.. Это какие? Уже писал, что вариантов усиления 2. Накладки и ребра. Как их считать? А в трехмерке узел моделировать, других методик расчета "усиленных" узлов я не знаю. ну, либо применять все свои знания сопромата и т.д., пытаясь выдать что-то более-менее похожее на правду.
А все остальное в этой теме - обычный треп.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 10:55
#42
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Offtop: Да там много что не проходит, не только узел. Дело не в этом, просто если вы не занимались усилением таких ферм, не видели литературу, не понимаю зачем писать строчить пустые посты. Вопрос для конструкторов имеющих большой опыт проектирования подобных ферм, которые по памяти помнят как выглядит ферма и на зубок знают как ее считать.

Бармаглотище, спасибо. Я уже читал ваш ответ, зачем его дублировать? Ваше мнение я понял, оно схоже со мнением многих, но возможно есть и другие мнения...

----- добавлено через ~10 мин. -----
Было бы просто замечательно если кто то поделился опытом усиления, в том числе и плачевным.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:07
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Не проходит сварной шов и пояс на выравнивание
Понятно. Ну кроме как
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Накинуть уголки слева и справа от пояса, связать планками, срезать к чертовой бабушке раскос....
ничего другого не придумать Offtop: ну разве что скотчем примотать.
Насчёт "срезать" ФАХВЕРК погорячился.
Вряд ли на форуме есть волшебники, которые принесут готовое решение.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:22
4 | #44
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Зачем там уголки? Две пластины решат проблему
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 483
Размер:	54.8 Кб
ID:	166038  
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 12:53
3 | #45
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Можно этот вариант рассмотреть...

----- добавлено через 27 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Зачем там уголки?
Проще считается и заваривается, на мой взгляд.

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Насчёт "срезать" ФАХВЕРК погорячился.
да..

----- добавлено через ~4 мин. -----
и расчетный катет шва не пожгёт гнутик...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 498
Размер:	138.9 Кб
ID:	166048  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 13:35
#46
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


ФАХВЕРК, спасибо за эскиз. Правда в вашем варианте есть два больших минуса:
1. Эстетика (в моем случае важно, Offtop: не поверите разрабатываем цветовое решениеферм).
2. Поперечные швы напрочь убивают верхний и без того хлипкий пояс.
Наверно уголки надо варить к фасонкам которые предложил Хмурый. Все это конечно очень коряво, но вариант.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 13:51
#47
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


vit.z., радиус инерции 60х3 2,31 см
предельная гибкость опорного раскоса 120 (это для сжатых, в данном случае раскос растянут - 250, но это лирика)
максимальная длина сжатого раскоса получается "радиус инерции"х"предельную гибкость"=2,31х120=277,2 см.
Неужели ферма пролётом 12 метров оснащена опорными раскосами длиной более 2,77 м?
Если пояса не держат вырыв, то всё решается постановкой щёчек
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 13:59
#48
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Хмурый, там по прочности еще смотреть надо
60х3, усилие 16т, площадь 6,61см2, напряжение 2,42т/см2.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 14:03
#49
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Если прочность- то достаточно будет две полосы вдоль раскоса приварить. с уголками не связываться.
Тупо набрать площадь сечения.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 14:03
#50
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


wvovanw опередил на 2 минуты
Дядьки опорный раскос сам по себе требует усиления. И он растянут. Вывод - получается гибрид Хмурого и Фахверка. Т.е. вместо уголков пластины, и не к стенке пояса приваривать, а к раскосу.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 14:09
1 | #51
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а если все-таки к стенке пояса?
Там же вон и про швы говорили - не несут, типа.

Вот взять, посмотреть, сколько этот ор несет (с учетом несущей способности швов), вычесть енту цифирь из усилия, на результат посчитать пластину (одну), и тоже - с учетом несущей способности швов. А потом прилепить вторую пластинку, "в запас". При этом желательно их нагреть немного. Чтоб нагрелась, удлинилась, приварилась, а потом остыла и напряглась, помогая перенапряженному раскосику.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 14:44
#52
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
и не к стенке пояса приваривать, а к раскосу.
раскос усилим, швы - нет
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 14:55
1 | #53
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а если все-таки к стенке пояса?
С точки зрения практической простоты - это даже лучше. Но тогда будут поперечные швы при малой толщине, причем в том месте, где стенка пояса больше всего нагружена. Можно конечно исхитриться и наварить пластины сначала на стенки пояса продольными швами, а потом к ним спокойно варить усиление раскоса...
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
раскос усилим, швы - нет
Изначально рассматривал такой вариант, чтобы все усилить, но тут вылез раскос
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 393
Размер:	34.2 Кб
ID:	166057  
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 15:11
#54
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Коллеги покритикуйте узел.
Вроде как компенсируем нехватку шва и несущую способность пояса. Про прочность раскоса может вылежим нагрузкой.

Подкупает простота изготовления, доступность сварки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 1.JPG
Просмотров: 766
Размер:	48.9 Кб
ID:	166059  

Последний раз редактировалось vit.z., 26.02.2016 в 15:18.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 15:42
#55
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Пригласить бы хоть раз в тему квалифицированного сварщика 99 разряда. Он бы показал где раки зимуют. Бумага всё стерпит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 15:51
#56
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Пригласить бы хоть раз в тему квалифицированного сварщика 99 разряда. Он бы показал где раки зимуют. Бумага всё стерпит.
Эээ а как бы поконкретней))
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 15:58
#57
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Эээ а как бы поконкретней))
Угол наклона электрода к поверхности шва, потолочные швы.... или с полуавтоматом полезете? Это я к тому что детально выполненный расчет сиюминутно разбивается о элементарную невозможность положить швы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 16:04
#58
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Ну я думаю что потолочный шов но в доступном месте лучше чем какой либо другой в не доступном. А сварка полуавтомат однозначно, раскосы все таки 3мм. Ну может я и не прав. Жду критику.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 16:48
#59
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
или с полуавтоматом полезете?
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
А сварка полуавтомат однозначно
значит всё-таки полезут
а чё не автомат?)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 16:50
#60
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Жду критику
Неэффективное усиление да и все. В вашем узле напряжения распределяются неравномерно. И данное усиление никак не помогает решить эту проблему + "усиливает" далеко не самое напряженное место. И не усиливает, а так...
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 17:03
#61
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
В вашем узле напряжения распределяются неравномерно.
Ну так напряжение не равномерно и в стоковом узле.
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
"усиливает" далеко не самое напряженное место.
На мой взгляд оно разгружает самое напряженное место.
Если есть еще варианты, то я буду только рад расмотреть.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 17:13
1 | #62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Вот. И слово "стоковое" настраивает инженера враждебно. Сток ассоциируется с канализацией.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление.jpg
Просмотров: 423
Размер:	79.8 Кб
ID:	166096  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 17:39
#63
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Ильнур спасибо за вариант. Думал о нем, но почему то душа не лежит к нему. Есть сомнения. Тут наверно надо полностью передать всю нагрузку на это усиление ибо есть податливось стенки пояса, а усиление более жесткое и врятли они вместе сработаются. Может я не прав?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 17:46
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
....наверно надо полностью передать всю нагрузку на это усиление...
Если можно, почему нет?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 17:58
#65
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если можно, почему нет?
Ну так длинны не хватит
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 18:03
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ну так длинны не хватит
Тогда не передаем. Считаем, что 70% передано тем что есть, а 30% авось передастся через усиление.
Как вот теперь вслепую угадаешь, какие конкретные будут силовые потоки?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 18:08
#67
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Ильнур дайте критику узла в п. 54. Как мне кажется данный узел можно и подвести к расчету по СП. Как будто я увеличил сечение раскоса. Естественно все это дело с запасом делать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Думаю даже это усиление не из листа делать а из куска кв. трубы чтоб меньше сварки на высоте было.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 18:15
1 | #68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ильнур дайте критику узла в п. 54. .
Неясно, почему недоведенный кусок пластины. Ось узла смещается, что больше всего меня коробит. Правило: не меняй расчетную схему.
Цитата:
Как мне кажется данный узел можно и подвести к расчету по СП
Никак нельзя.
Цитата:
это усиление не из листа делать а из куска кв. трубы.
Вот если к раскосу приварить фрагменты такой же трубы с одной и с другой стороны, можно поговорить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 18:22
#69
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Ильнур, Вы слишком критичны.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правило: не меняй расчетную схему.
Нет такого правила. Рекомендация да, но не правило. Есть множество усилений , добовление шпренгеля например и т.д.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот если к раскосу приварить фрагменты такой же трубы с одной и с другой стороны, можно поговорить.
с двух сторон к сожалению никак, только с одной.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неясно, почему недоведенный кусок пластины.
Боюсь поперечных швов.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 18:33
#70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
...Нет такого правила....
Это как нет? Это мое правило, оно есть. Я же им пользуюсь.
Если уж менять глобально, лучше колонну посреди цеха поставь.
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Боюсь поперечных швов.
Это пройдет. Не бойся. Полмира на поперечках держится.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 18:38
#71
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Юмор понятен, пятница вечер.
Спасибо всем кто откликнулся, я решение уже принял, буду реализовывать. Если у кого будут еще варианты буду рад.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 18:41
#72
Brain Murder

Инженер
 
Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446


А почему не рассматривается вариант - срезать раскос газорезом. Зачистить шлифмашинкой. Приварить новый большего сечения. Подкрасить по месту. Тем более раз эстетика важна. Еще подложить пластину между поясом и раскосом, ранее приваренную "на земле", чтоб минимум потолочных швов было и усё
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0051.png
Просмотров: 331
Размер:	8.6 Кб
ID:	166114  
__________________
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 18:44
#73
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
А почему не рассматривается вариант - срезать раскос газорезом. Зачистить шлифмашинкой. Приварить новый большего сечения. Подкрасить по месту. Тем более раз эстетика важна. Еще подложить пластину между поясом и раскосом, ранее приваренную "на земле", чтоб минимум потолочных швов было и усё
Brain Murder, если б рассматривался вариант съема и среза, то уже заменили б 60х3 на 80х4 и не парились)
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 18:45
#74
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
А почему не рассматривается вариант - срезать раскос газорезом. Зачистить шлифмашинкой. Приварить новый большего сечения
Есть такой опыт? Как это можно реализовать?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 18:47
#75
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Brain Murder, пластину на изгиб? В опорном растянутом раскосе? Не сломанается? Как это все делать на высоте в смонтированной ферме, которая уже что-то там держит?
 
 
Непрочитано 26.02.2016, 19:45
#76
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Что там на 3 мм наварить можно? Тем более "без съёма фермы".
Это не сварной должен быть, а ювелир какой-то.
Ну не хочешь скотчем, намотай углепластик.
Или обойму без всякой сварки.
Я бы вообще не парился - на заданные усилия всё проходит и ничего усиливать не надо.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 19:52
1 | #77
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Похожий вариант (как у Ильнура) есть в Мандрикове
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-26_21-50-15.jpg
Просмотров: 460
Размер:	68.1 Кб
ID:	166115  
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 19:56
#78
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Chardash, этот вариант- как у Хмурого.
чтоб я сдох...
И, вообще, тему можно закрывать. Все возможные уже варианты предложены.
PS ...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 20:03
#79
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Хмурый, не заметил. Да, хороший вариант. Первенство и тапки за Хмурым получается.
Offtop:
Цитата:
тему можно закрывать
Действительно, хороша ложка к обеду. Или кто успел тот и съел.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 20:10
#80
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, я седня такой каркасик видел, что если б не знал, что он полностью на месте под открытым небом сварен, ни в жизть бы не поверил. Даже ГСП-фермы 18-24 м все ровные. Бывают какие-то чудорукие сварщики, которые на месте варят как заводы. Теперь я в них верю)

Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
этот вариант- как у Хмурого
Да вот именно. Я вообще не понимаю, почему ты предложил рабочий вариант в середине темы, а все как будто и внимания-то не обратили.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 20:12
#81
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Узлы Мандрикова и Хмурого хороши когда новую ферму вариш на "земле" на высоте просто нереально наложить и половины швов ибо слева опора, сверху профлист. У Ильнура узел ближе к реалиям смонтированного покрытия, но вот поперечный шов не айс для 100% напряженного растянутого раскоса. А тему закрывать не надо может еще кто что предложит, да и тема многим интересна.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 20:43
#82
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да вот именно. Я вообще не понимаю, почему ты предложил рабочий вариант в середине темы, а все как будто и внимания-то не обратили.
Да. Вот подумал: может, найдётся перец...? Нашёлся, однако
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 21:25
#83
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Ну раз такая пьянка
Усилить стенки поясов накладками. Просверлить сквозные отверстия в поясах. Вварить в отверстия пруток с резьбой по концам. Накинуть на них тяж с талрепом с обеих сторон раскоса, зафиксировать их на прутках гайками. Подтянуть талрепы. Для эстетики сказать, что так и задумано. Тяж с талрепом, покрасить в красный или желтый.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-27_011757.png
Просмотров: 482
Размер:	22.6 Кб
ID:	166116  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 21:43
#84
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
<phrase 1=


Как по мне, так вариант Chardash удобнее, так как сварные швы будут снаружи. Вариант, предложенный Хмурым предполагает сварные швы изнутри,как я понял. И опять таки, сварной шов, в варианте предложенным Chardash будет лучше (в варианте Хмурого шов будет не очень удачным, так как мешать будет закругление профиля).
А вариантов усиления тут на самом деле не много: только накладки.
Ну и а если есть сомнения, можно нагрузить ферму и посмотреть в натуре, так сказать, держит узел или нет
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 22:15
1 | #85
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Просверлить сквозные отверстия в поясах. Вварить в отверстия пруток с резьбой по концам. Накинуть на них тяж с талрепом с обеих сторон раскоса, зафиксировать их на прутках гайками.
- это лишнее, сразу прутки к пластинам варить.

Тут похожая тема.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 01:18
#86
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Но тогда будут поперечные швы при малой толщине, причем в том месте, где стенка пояса больше всего нагружена.
там все раскосы так прикреплены, с поперечными швами
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 06:53
#87
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
.... этот вариант- как у Хмурого...
А я вообще не читал тему . Тапки забирай.
Правда, у меня сознательно учтено наличие шва у корня раскоса, и пластины отклонены. И швы не внутри я не рисовал сознательно, т.к. со стороны острого угла плохой доступ. Но если напрячься (сварщику), то можно и изнутри.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 21:02
#88
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
там все раскосы так прикреплены, с поперечными швами
Что поделать, фобия у меня такая Кстати, там у этих швов напряжения под 600 МПа получаются, если не усиливать. В варианте, предложенном автором падают до 450 МПа. Вариант Хмурого-Ильнура-Мой делает критичным раскос в зоне прикрепления к накладке. Твой вариант для этого случая единственно полностью приемлемый, но все же небольшое свое уточнение в виде боковой пластины я бы внес. Для полной красоты так сказать
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2016, 04:23
2 | #89
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


Цитата:
Возникла необходимость в усилении ферм типа молодечно, но как выяснилось методик и рекомендаций по данному вопросу очень мало если не сказать что вообще нет. Коллеги подскажите литературу какую на данную тему.
Методики, рекомендации… Молодечно, уголковая ферма, рама, балка, каркас… Металл, бетон, дерево… Какая разница ЧТО усиливать. Есть несколько основных методик (или их совокупность) – ими и здравым смыслом необходимо пользоваться.
Хочешь - изменяй условия эксплуатации: взял между колоннами пробросил балку ( если у нас не каркас, а капитальные наружные стены, то можно и без балки обойтись), подвел под нее такую же ферму или балку с шагом, равным половине шага до усиления и вуаля – снизил усилия в ферме наполовину.
Не нравится это, тогда меняй конструктивную (расчетную) схему: продлил нижний пояс к колонне (если ферма опирается на колонну, а не на капитальную стену), добавил раскос между первым узлом нижнего пояса и колонной – получился рамный узел, а опорная реакция (точнее ее часть) уйдет с «верхнего» раскоса на «новый».
Не проходит такая конструкция – регулируй усилия в конструкции: просверлил верхний пояс возле опоры, под опорными раскосами и нижним поясом протянул трос – делаешь предварительное напряжение.
Не подходит такое дело – усиливай отдельные элементы конструкции и их узлов. Не проходят сварные швы- «разгони» их: кто-то приварит накладки, кто-то увеличит площадь передачи усилия посредством введения вута – взял кусочек трубы в форме клина, приварил в месте соединения пояса и раскоса – увеличил площадь передачи усилий. Не проходит элемент – увеличивай сечение: кто-то приварит уголок к раскосу, кто-то приварит полосу. Боимся «перерезать» швом пояс – делаем по аналогии с деревяшками: приварили сверху на верхний пояс пластину, сделали два П-образных хомута из прутка, направили их вдоль раскоса и между ними (хомутами) приварили с двух сторон от раскоса необходимые по сечению прутки (по аналогии стыковки арматуры); с нижним поясом делаем тоже самое, но зеркально. Необходима красота – не проблема: просверлили пояса вдоль раскоса, приварили пластины и кусочек трубы (это дело необходимо делать так, что бы обрез трубы был нормальным по отношению к направлению раскоса), пропустили пруток, стянул его болтами и усиление готово. Кто- то захочет «экзотики»- углеродистое волокно, кто-то усиление посредством приклеивания элементов.
Не хотим заморачиваться, демонтируем все и ставим новые фермы. Если высота до прогонов метров 5 - подпираем их (прогоны по обе стороны от демонтируемой фермы) обычными телескопическими стойками от опалубки (я же предполагаю, что демонтаж будет проходить не в зимний период со снегом на покрытии; но не забываем, что эти прогоны необходимо дополнительно пригружать, если кровля легкая, что бы ветерок не пустил летать карту кровли ), сняли дефектную ферму, поставили новую, рассчитанную по всем нормам и правилам, убрали стойки. Высота до прогонов больше – пользуемся опорными лесами.
К чему это все было сказано. Реконструкция и усиление куда более геморройнее чем строительство с «0» и поэтому априори не может быть каких либо четких рекомендаций. Есть общие представления о реконструкции и опыт выполнения околоподобных работ и ими необходимо пользоваться. А какие именно каждому автору проекта решать самому.
Ph.D_Steel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 15:13
#90
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Уф сколько Ph.D_Steel написал, не поленился, я чуть не утонул.
Еще раз всем откликнувшимся большое спасибо.
Не помню писал я раньше то что фермы не проходили на бумаге (т.е. чужой проект косячный, причем прилично), а фактического обследования никто не делал. В общем ситуация следующая.
Отдали заказчику неофициальные рекомендации (консультацию) по усилению "бумажной" фермы на бумаге и сказали что нужно сначала выполнить тщательное обследование конструкции а потом принимать решения по усилению ибо при изготовлении ферм могли быть косяки. Остается надеяться что заказчик не поскупиться и закажет официальное обследование фактических ферм. Время у него до следующей зимы предостаточно чтобы все сделать правильно.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 18:24
#91
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


vit.z., забудет он(заказчик), однако...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 18:53
#92
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Остается надеяться что заказчик не поскупиться и закажет официальное обследование фактических фер
вам не надеяться надо, а указать на норматив
из СП 16.1333.02011
Цитата:
18 Дополнительные требования по проектированию конструкций зданий и сооружений при реконструкции
18.1 Общие положения

18.1.1 Оценку остаточного ресурса конструкций зданий и сооружений следует производить на основании анализа имеющейся технической документации, визуального, инструментального освидетельствований, проверочных расчетов несущей способности и деформативности конструктивных элементов, имеющих дефекты или получивших повреждение в процессе эксплуатации. В итоге освидетельствования техническое состояние элементов зданий и сооружений должно быть определено как:

исправное - при отсутствии дефектов и выполнении всех требований действующих норм и государственных стандартов;

работоспособное - при наличии дефектов и повреждений локального характера (категории В), которые при последующем развитии не могут оказать влияние на другие элементы и конструкции, но повлиять на условия безопасной эксплуатации, т.е. при частичном отступлении от требований норм без нарушения требований по предельным состояниям первой группы (ГОСТ 27751) и при таких нарушениях требований по предельным состояниям второй группы, которые в конкретных условиях не ограничивают нормальную эксплуатацию здания (сооружения);

ограниченно работоспособное - при наличии дефектов и повреждений (категории Б), не представляющих опасности разрушения конструкций, но могущих в дальнейшем вызвать повреждения других элементов и узлов конструкций, или при развитии повреждения перейти в категорию опасных, т.е. в случаях, когда для обеспечения эксплуатации здания (сооружения) необходим контроль за состоянием конструкций, за продолжительностью их эксплуатации или за параметрами технологических процессов (например, ограничение грузоподъемности мостовых кранов);

аварийное - при наличии дефектов и повреждений (категории А) особо ответственных элементов и соединений, представляющих опасность разрушения конструкций, т.е. при нарушении или невозможности предотвратить возможное нарушение требований по предельным состояниям первой группы.

18.1.2 При усилении или изменении условий работы сохраняемых конструкций следует обеспечивать как минимум их работоспособное состояние.

Конструкции, находящиеся в ограниченно работоспособном состоянии, при обеспечении необходимого контроля допускается не усиливать на период от проведения обследования до реконструкции.

18.1.3 Для конструкций, запроектированных по ранее действовавшим нормам и техническим условиям, допускается не проводить проверочный расчет в случаях, если за период эксплуатации не менее 15 лет в них не возникли дефекты и повреждения, не изменились условия дальнейшей эксплуатации, нагрузки и воздействия, а при их изменении не увеличились усилия в основных элементах.

18.1.4 При усилении конструкций следует предусматривать конструктивные решения и методы производства работ, обеспечивающие плавное включение элементов и конструкций усиления в совместную работу с сохраняемыми конструкциями. В необходимых случаях следует использовать искусственное регулирование усилий и временную разгрузку конструкций.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 21:11
#93
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Мож так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 275
Размер:	53.2 Кб
ID:	167141  
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 21:28
#94
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Мож так
Миниатюры
- интересно, при подобных способах усиления надо как-то учитывать равномерность включения в работу усиления и усиливаемого элемента?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 01:36
#95
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


нагрели, приварили
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 04:51
#96
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- интересно, при подобных способах усиления надо как-то учитывать равномерность включения в работу усиления и усиливаемого элемента?
Интересно, а что Вы подразумеваете под "неравномерностью включения"? Размазанность усилий по времени, по длине, по ширине или чего? Чего равномерность на чем? Слово "включение" много чего включает в себя...
Возможно Вы имеете ввиду распределение продольного усилия по параллельным элементам, на то похоже. Тогда ответ прост: это надо не как-то учитывать, а ТОЧНО рассчитать, чтобы например в старом было 80%, во вновь пришпандоренном - 20%.
И это самое главное в усилении. Так сказать, пооперационная технология должна гарантированно обеспечить эфто. Нужно учесть все - разгрузку, постнатяги и фсе такое. Просто нагреть и приварить не можно, здесь вам не тут.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.03.2016 в 12:25.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 09:23
#97
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Фигня всё это - распределение усилий исключительно по площадям
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 09:48
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Фигня всё это - распределение усилий исключительно по площадям
Прямо исключительно? А как же, панимаш, преднатяг?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 12:21
#99
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Я думаю равномерность включения в работу фиг точно оценишь, при выполнении усиления убрать снег с крыши, и с умным видом произнести " Возможная неравномерность включения в работу элементов конструкции будет компенсирована пластическими свойствами применённых сталей" и поправить средним пальцем очки).. - У меня всегда прокатывает))))

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- интересно, при подобных способах усиления надо как-то учитывать равномерность включения в работу усиления и усиливаемого элемента?
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
нагрели, приварили
Мысли, конечно, правильные.. но как рассчитать, как обеспечить выполнение? по мне слишком сложно.. хотя, если заплатят, яб вд.. сделал))))))))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 12:28
#100
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А как же, панимаш, преднатяг?
пластика...
всё спишет
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 14:16
#101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
пластика...
всё спишет
Пока пластифицируется, швы полопаются или еще какая-нить задница отвалится.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 20:49
#102
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Если усилять ненагруженную там напряжения будут не больше 30%
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 06:43
#103
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Если усилять ненагруженную там напряжения будут не больше 30%
Где там? Почему именно не более 30%? А не 29%? 20%? 87,3? При каком способе усиления и чего усиления? Которые напряжения? Срезающие в месте приварки? Сжимающие в основном стволе? И т.д....
О необходимости разгрузки перед усилением Человечеству известно 100500 лет. Но это лишь одно условие. Есть масса других.
Для примера: я однажды приваривал шарниры калитки к стойке-трубе. Т.к. я не сварщик, и аппарат был самодельный, швы накладывал как попало, стараясь побольше наплавить. Результат был слышен и виден: через секунд 15-20 после окончания сварки раздавался треск, и мгновенно образовывалсь трещина в 2-3 мм по краю шва до половины длины. Это - постнапряжения от сварки. Они рвут железяку как тузик мойву.
Короче, просто так пришпандорить одно к другому не разумно, нужно усилять расчетно, с умом.
А так да, скотчем обмотать, тоже усиление....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 10:27
#104
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где там? Почему именно не более 30%? А не 29%? 20%? 87,3? При каком способе усиления и чего усиления? Которые напряжения? Срезающие в месте приварки? Сжимающие в основном стволе? И т.д....
О необходимости разгрузки перед усилением Человечеству известно 100500 лет. Но это лишь одно условие. Есть масса других.
Для примера: я однажды приваривал шарниры калитки к стойке-трубе. Т.к. я не сварщик, и аппарат был самодельный, швы накладывал как попало, стараясь побольше наплавить. Результат был слышен и виден: через секунд 15-20 после окончания сварки раздавался треск, и мгновенно образовывалсь трещина в 2-3 мм по краю шва до половины длины. Это - постнапряжения от сварки. Они рвут железяку как тузик мойву.
Короче, просто так пришпандорить одно к другому не разумно, нужно усилять расчетно, с умом.
А так да, скотчем обмотать, тоже усиление....
В раскосе, Ильнурушка, нормальные напряжения будут не больше 30%))) Неужто не понял?)) Пущай автор посчитает и озвучит (ему-то оно нужней)
Постсварочные напряжения редко рвут железяки, в основном коробят) САМ видел когда работал на металлосборке узкашником, один раз порвались прихватки на подкрановой балке - да и то из-за неправильной кантовки.

Последний раз редактировалось крокодил, 20.03.2016 в 10:32.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 21:06
#105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
В раскосе, Ильнурушка, нормальные напряжения будут не больше 30%))) Неужто не понял?.
Да не понял вовсе, крокодилушко! Я же не телепат, чтобы издали угадать, что ты там хотел изобразить.
Цитата:
Постсварочные напряжения редко рвут железяки
Я челу рассказываю, как конкретно рвут, а он спорит...("Брат" (с))
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 10:55
#106
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение

Мысли, конечно, правильные.. но как рассчитать, как обеспечить выполнение? по мне слишком сложно.. хотя, если заплатят, яб вд.. сделал))))))))
Offtop: А что сложного?
посчитать, какие напряжения в раскосе? Посчитать, на сколько удлинится "усилятор" при таких напряжениях? Или посчитать, на сколько градусов нужно нагреть "усилятор", чтоб он удлинился на нужную величину?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 11:35
#107
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от крокодил

Мысли, конечно, правильные.. но как рассчитать, как обеспечить выполнение? по мне слишком сложно.. хотя, если заплатят, яб вд.. сделал))))))))
Offtop: А что сложного?
посчитать, какие напряжения в раскосе? Посчитать, на сколько удлинится "усилятор" при таких напряжениях? Или посчитать, на сколько градусов нужно нагреть "усилятор", чтоб он удлинился на нужную величину?
Ну теперь посчитать несложно))) Ещё бы технологию нагрева и монтажа с учётом того что делать будет "дядя Вася" - и большое человеческое спасибо))) (пока только спасибо ))
А сварочные напряжения не могут рвать как тузик мойву.. тузик мойву не ест. Правильно будет "-как барсик мойву")

Последний раз редактировалось крокодил, 23.03.2016 в 11:40.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 12:10
#108
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Ну теперь посчитать несложно))) Ещё бы технологию нагрева и монтажа с учётом того что делать будет "дядя Вася" - и большое человеческое спасибо))) (пока только спасибо ))
А сварочные напряжения не могут рвать как тузик мойву.. тузик мойву не ест. Правильно будет "-как барсик мойву")
Почему "теперь"? раньше что, закон Гука другой был?
дядя вася будет делать то, что написано в проекте. а если не будет - то "сам дурак".
Тузик мойву жреть. Да еще облизывается и добавки просит. Просто тузики тоже разные бывают.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 12:23
#109
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Раньше я алгоритма не знал)) Думаешь в проекте можно написать "равномерно нагреть деталь усиления до 230С и наложить сварные швы не допуская изменения температуры более чем на х градуов"?
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 13:02
#110
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


равномерность тоже не обязательна. Важно удлинение и температура не больше некого значения. Можно и не греть, а каким-нибудь талрепом натянуть.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 13:27
#111
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
равномерность тоже не обязательна. Важно удлинение и температура не больше некого значения. Можно и не греть, а каким-нибудь талрепом натянуть.
Да, механически тянуть представляется более реально, особенно если какой-нить динамометр приделать. Просто в данном случае мудрить с преднапряжением не особо нужно, мне кажется)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 13:33
#112
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


А не будет ли неравномерности перераспределения усилий м/у раскосом и элементами усиления за счет разной податливости в местах их прикрепления к поясам (то есть не только пропорционально площадям элементов)? Раскос ведь примыкает к стенке (полке), которая изгибается от приложенных усилий. Или в данном случае разность деформаций при изгибе (полки) и растяжении (стенки) пренебрежимо мала?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 14:11
#113
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Как всё сложно, усилять не захочешь .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:07
#114
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
А не будет ли неравномерности перераспределения усилий м/у раскосом и элементами усиления за счет разной податливости в местах их прикрепления к поясам (то есть не только пропорционально площадям элементов)? Раскос ведь примыкает к стенке (полке), которая изгибается от приложенных усилий. Или в данном случае разность деформаций при изгибе (полки) и растяжении (стенки) пренебрежимо мала?
Тут только теоретические выкладки, считать лень)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:37
2 | #115
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


крокодил, да срежь уже этот раскос и поставь нормальный!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 11:40
#116
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
крокодил, да срежь уже этот раскос и поставь нормальный!
Я думаю что так и будет))))))))))))))))) по мне можно и фермы заменить)))
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 12:18
#117
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Доброго всем дня. Может кому будет интересно. На днях сфотографировал в одном из местных ТЦ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.jpg
Просмотров: 360
Размер:	89.4 Кб
ID:	173301  

Последний раз редактировалось vit.z., 13.07.2016 в 12:23.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 12:44
#118
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Может кому будет интересно. На днях сфотографировал в одном из местных ТЦ.
Красота. Осталось дело за малым: как-то посчитать этот плод творчества (и желательно по нормам).
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 12:47
#119
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Красота. Осталось дело за малым: как-то посчитать этот плод творчества (и желательно по нормам).
ТЦ во всю работает. Наверно все посчитали, прошли экспертизу и т.д. Вот интересно как?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 12:57
#120
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ферма.jpg (89.4 Кб, 8 просмотров)
- опять, наверное, Икею усиливают.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 12:58
#121
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


У нас нет Икеи, а решение на фото это как я понял проектные.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 13:46
#122
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Наверно все посчитали, прошли экспертизу и т.д.
Посчитать "всё" можно тысячей способов. Возможно, 938 из них будут в корне неверными) Пройти экспертизу - способов еще больше, как и процент неверных))
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 14:31
#123
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Посчитать "всё" можно тысячей способов. Возможно, 938 из них будут в корне неверными) Пройти экспертизу - способов еще больше, как и процент неверных))
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Одни нарушают нормы из-за абсолютного их понимания, другие - из-за столь же абсолютного непонимания.
Offtop: Пойду помолюсь
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 05:06
#124
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Доброго всем дня. Может кому будет интересно. На днях сфотографировал в одном из местных ТЦ.
Доброго дня.
Узлы в принципе неглупые. Пластинки приварены там, где надо - в конце радиуса изгиба профиля. Т.е. эффект от двойного ребра очевиден. Расчет видимо ненормативный, просто в запас надежности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 10:58
#125
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Коллеги, добрый день. Можно тоже влезть в данную тему. Я со своим вопросом, но готов подкинуть несколько узлов усиления ферм, которые проводились на объекте относительно недавно.
Мой вопрос собственно в методике разгрузки ферм во время проведения работ по усилению - может кто подскажет литературу, на какие нагрузки надо разгружать, как контролировать, кто должен считать и т.п. Буду благодарен за любые подсказки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0372-1.jpg
Просмотров: 386
Размер:	346.7 Кб
ID:	183883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0382-1.jpg
Просмотров: 408
Размер:	423.2 Кб
ID:	183884  
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 12:18
#126
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Есть Пособие по усилению МК.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 13:35
#127
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


eilukha, спасибо. Уже интересно
Еще бы где-нибудь раздобыть реальный расчет или схему, или человека, который уже прошел через это
Вы случайно не занимались таким?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 18:21
2 | #128
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


недавно проводили массовое усиление узлов подобных ферм, но фермы не были смонтированы. еще недавно было обрушение ферм над складом, там давали усиление нижнего монтажного стыка под нагрузкой.
первое, что надо точно представлять - это нагрузки (фактические), действующие на фермы в момент усиления и возможности снятия части нагрузки (например, полной очистки снега с кровли). Далее, нужно представлять напряжения во всех усиливаемых элементах и их отношение к расчетному сопротивлению. В СП по стальным конструкциям есть предельно допустимые отношения б/R в зависимости от группы конструкций. все это должен делать инженер-проектировщик (обследователь), разрабатывающий усиление ферм, и готовый стоять рядом с монтажниками при сварке под нагрузкой И когда сварщики начнут, мол, "под нагрузкой, все завалится к хренам, не будем варить", готовый без тени сомнения сказать "варите *****! все рассчитано!"

если необходима разгрузка отдельных элементов (напряжения от постоянных нагрузок близки к расчетному сопротивлению), то это уже становится нетривиальной задачей и решается индивидуально. Могу посоветовать еще почитать это: https://dwg.ru/dnl/1430
Insel вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 12:36
#129
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Insel, спасибо. Картина постепенно вырисовывается
А что за история с обрушением? Есть что-либо поподробнее?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 12:48
#130
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


все есть очень подробно, но, увы, подробностей разглашать не имею права.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 13:34
#131
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


ну хотя бы коренные причины назовите? или все как всегда - не выполнение требований РД и ППР?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 13:34
#132
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
еще недавно было обрушение ферм над складом, там давали усиление нижнего монтажного стыка под нагрузкой.
растянутые элементы обваривали?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 14:04
#133
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


да болты левые в монтажном стыке были, наследие 90ых
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
растянутые элементы обваривали?
ну там история еще продолжается, пока никто ничего не обварил еще.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 09:13
#134
Evgeny.pgs


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32


Всем привет!

Здание существующее, построено в 98 годах. Есть обследование и расчет существующего каркаса и ферм покрытия типа "Молодечно" (пролет 15м) с учетом увеличения нагрузки.
По итогам не проходят некоторые элементы, что то и в 2 раза (см. вложение).

Подскажите, что можно придумать в этом случае ?
Заранее спасибо за отклик.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СФ1_геометрия.jpg
Просмотров: 211
Размер:	123.0 Кб
ID:	208568  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СФ1_1ПС.jpg
Просмотров: 206
Размер:	73.3 Кб
ID:	208569  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СФ1_2ПС.jpg
Просмотров: 166
Размер:	75.9 Кб
ID:	208570  

Последний раз редактировалось Evgeny.pgs, 30.11.2018 в 09:33. Причина: Добавлен пролет фермы
Evgeny.pgs вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 10:01
#135
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
что можно
- если с точки зрения стоимости, то замена. Впрочем, можно и на существующей ферме собрать новую и назвать это «усиление».

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
в 2 раза
- это по сечению элементов. По прочности узлов тогда в 4 раза?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 10:28
#136
Evgeny.pgs


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это по сечению элементов. По прочности узлов тогда в 4 раза?

по узлам конечно я не прикидывал, но думаю там тоже не лучше.

По сути усиление накладками наверное не прям желательное (во всяком случае на высоте монтажником), т.к. стенки элементов ферм очень тонкие (у раскосов 3, 4 мм) и прожечь не составит особого труда..
Evgeny.pgs вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 10:36
#137
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Evgeny.pgs, не проходит пояс по 1ПС, а конкретней по какому критерию? По устойчивости или по прочности?


мозаику усилий не мешало бы посмотреть
мы ж хз шо вы там насчитали
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 10:42
#138
Evgeny.pgs


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не проходит пояс по 1ПС, а конкретней по какому критерию? По устойчивости или по прочности?
Да по обоим критериям скорее они не проходят, просто если вопрос с устойчивостью можно решить доп. распоркой из плоскости фермы в узлы НП, с прочностью надо что то делать)

считал не я, просто дали отчет по расчету в пдф.

Мозайки прикладываю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: N.jpg
Просмотров: 127
Размер:	86.8 Кб
ID:	208572  Нажмите на изображение для увеличения
Название: My.jpg
Просмотров: 112
Размер:	87.7 Кб
ID:	208573  
Evgeny.pgs вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 10:54
#139
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Evgeny.pgs, какие-то дикие усилия для 15м...


Превышения более, чем в 2 раза. Усиливать дороже выйдет, чем сделать новые фермы. Надо исходить из этого, убедить заказчика.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 11:07
#140
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Просьба указать нагрузки и размеры (высота на опоре в ключе)
Я правильно понял, что у Вас беспрогонное покрытие?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 11:28
#141
Evgeny.pgs


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Усиливать дороже выйдет, чем сделать новые фермы. Надо исходить из этого, убедить заказчика.
В целом ясно, что усиление выходит дороже, но пытаюсь понять - это вообще возможно сделать? учитывая, что здание эксплуатируется (ферма на высоте), работа монтажника и т.д. ..

Старый Дилетант, по размерам на опоре 1,25м, в коньке - 1,75м.
По нагрузкам в отчете только сбор, а приложение не указано.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки.jpg
Просмотров: 118
Размер:	163.5 Кб
ID:	208575  
Evgeny.pgs вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 11:34
#142
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
учитывая, что здание эксплуатируется
не возможно
пояс нижний растянут и под нагрузкой, как вы его сваривать с элементами усиления собрались?
ps^ и да, можно сдуру и "болт" сломать(с)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 11:36
#143
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
В целом ясно, что усиление выходит дороже, но пытаюсь понять - это вообще возможно сделать? учитывая, что здание эксплуатируется (ферма на высоте), работа монтажника и т.д. ..

Старый Дилетант, по размерам на опоре 1,25м, в коньке - 1,75м.
По нагрузкам в отчете только сбор, а приложение не указано.
снеговой мешок возможно завышен, принят для упрощения с м=4, а он по трапеции все-таки будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 11:38
#144
Evgeny.pgs


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
как вы его сваривать с элементами усиления собрались
ну например летом, когда не будет снега и доп. нагрузок, а усилия только собств.веса, и уже после усиления уже догрузить проектируемыми оборудованиями.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
какие-то дикие усилия для 15м...
Простите, ферма и на самом деле 18м.. но остальные данные все верны
Evgeny.pgs вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 14:32
#145
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
считал не я, просто дали отчет по расчету в пдф.

Мозайки прикладываю
я извиняюсь, но коллеги дело говорят. Надо понимать безпрогоння кровля или прогоны все таки есть, если есть то они в узлах фермы или не только. С ваших эпюр (не мозаики) и значения моментов складывается впечатление, что к верхнему поясу приложена распределенная нагрузка. И непроходит, учитывая что Ry =355МПа. Вы перед всем усилением проверьте ферму для себя учитывая расцентровки. Уточните где прогоны если они есть (как покрытие опирается на ферму) затем по собранным из отчета нагрузкам и геометрии задайте с скаде лире да хоть по методу максвела кремоны (прошу прощения если исковеркал фамилию). Я конечно нез наю что там за нагрузки и что за оборудование (если оно етам будет) ставится, но эпюра М с ваших картинок меня смущает.
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 15:47
#146
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
По нагрузкам в отчете только сбор, а приложение не указано
Виноват, что невнимательно посмотрел первую картинку.
На картинке согласно размерам показана 18-метровая ферма.
Запросите максимум информации. Схему конструкций покрытия с примыкающими зданиями (особенно, у снеговго мешка), АР и пр.
Уточните нагрузки.
Без полного понимания даже смотреть не стоит. Разговор НИ О ЧЕМ
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 20:03
#147
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Evgeny.pgs
Освещние и подвесы 20 кг/м2. 18*6*20*1,2 = 2592 кг на ферму. Это же нереально.
Оборудование в осях D-E 35 кг/м2. 18*6*35*1,2 = 4536 кг на ферму. Вдумайтесь в это число.
Нагрузки от балды приняты? Тут резервы нужно искать. Здесь каждый грамм важен.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление ферм типа Молодечно

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Определение строительного подъема существующих ферм Romegv Металлические конструкции 28 10.03.2015 15:34
Усиление опорных фасонок ферм Кэтрин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.03.2009 09:35
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53