Расчетная длина составной колонны по СП 16.13330.2001 Приложение И

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2016, 10:46 #1
Расчетная длина составной колонны по СП 16.13330.2001 Приложение И
МРНН
 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25

Здравствуйте! Делаю в Скаде 21.1 поэтажную проверку устойчивости колонн. Все узлы жесткие. Колонна состоит из 3х разных сечений, монтажные стыки расположены между этажами. Все видно на вложенном jpeg'e.
ВОПРОС: Не знаю какой брать коэф. расчетной длинны для колонны на участке 2 и 3 (см. вложенный jpeg). Для колонны на участке 1 - все понятно: мю=1, т.к на этаже каркаса есть связь. А вот на 2м и 3м участке - не понятно, т.к. на середине второго этажа имеется монтажный стык и для участка 2 и 3 нужно назначать отдельные мю. Какие их назначать?: либо мю на обоих участках брать по 1 (т.к. на этаже есть связь), либо рассматривать как составную колонну на всем втором этаже и смотреть "СП 16.13330.2011 приложение И" ?! Подскажите пожалуйста, буду признателен.


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид на фронт.JPG
Просмотров: 1072
Размер:	78.1 Кб
ID:	166345  

Просмотров: 5997
 
Непрочитано 02.03.2016, 11:15
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Нужно прям точно? А так для прикидки третьему участку взят расчетную длину равную высоте второго этажа
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 11:21
#3
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


...

Последний раз редактировалось Evgeny31, 02.03.2016 в 11:22. Причина: Не правильно понял стартовое сообщение...
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 11:23
#4
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Чем точнее тем лучше. У меня такие ситуации сейчас часто будут попадаться. Нужны коэффициенты расчетной длинны Мю. Я в Скаде именно их задаю.
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 11:35
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


МРНН, коэффициент для конечных элементов задаете или создаете конструктивные элементы?

Цитата:
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
Чем точнее тем лучше.
Ну тогда считать, но разница не особо большая должна быть
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 11:41
#6
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Назначаю конструктивные элементы. А мю=1 для обоих участков нельзя взять, так же как и для 1ого этажа? Прост, если по СП 16 высчитывать, то там в куче нюансов придется разобраться.
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 11:51
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
мю=1 для обоих участков нельзя взять
нет, если у вас каждое сечение в пределах одного этажа это один конструктивный элемент, то коэффициент для каждого будет больше 1
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 12:05
#8
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Понятно. Считаю тогда по СП16. И сразу не ясно: как применить формулу (И.4), если в пояснении под формулой для Мю12 и Мю11 написано "..,коэффициенты расчетной длины нижнего участка колонны при нагрузках F1 = 0 и F2 = 0 соответственно, ...". Как тогда в формулу (И.4) подставлять коэффициент В, если он состоит из F1 и F2, которые = 0?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 16 прил. И.JPG
Просмотров: 736
Размер:	121.3 Кб
ID:	166355  
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 12:14
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


читаем внимательнее:
коэффициенты расчетной длины нижнего участка колонны при нагрузках F1 = 0 и F2 = 0
коэффициент бетта определяем от фактических усилий. В вашем случае можно принять F1=F2
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 12:32
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


МРНН, по СП расчетные длины для вашего случая не посчитать, так как у вас оба конца шарнирно закреплены. Считайте в скаде отдельно нужный этаж на устойчивость для определения расчетных длин.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 12:41
#11
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


ZVV, почему не провести аналогию с таблицей И6?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 12:41
#12
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
по СП расчетные длины для вашего случая не посчитать, так как у вас оба конца шарнирно закреплены
Почему шарнирно закреплены? У меня везде все жестко. Никаких шарниров не назначал.

А как отдельно каждый этаж считать на устойчивость в Скаде, эт я чего-то не смекну сразу.
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 12:42
#13
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Значение моментов и жесткость ригелей ведь не участвуют в определении коэффициентов

----- добавлено через 27 сек. -----
МРНН, зачем связи если жестко?

----- добавлено через ~1 мин. -----
И подкосы жестко? Вы себе представляете эти узлы? Какая надобность в таком конструктиве?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 12:59
#14
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Это я проверяю существующий каркас. Проверяю, потому что его надо будет догружать и мне надо выявить запасы по прочности и устойчивости. Сейчас покопаюсь в чертежах этого каркаса и уточню, действительно ли там все жестко.

----- добавлено через ~36 мин. -----
В чертежах написано, что "принятая конструктивная схема обеспечивает пространственную жесткость и геометрическую неизменяемость каркаса". От себя скажу, что данный каркас несет большую нагрузку от котельного оборудования и расположен в зоне с сейсмичностью 8 баллов, на что и просчитан. К слову MAX продольная сила в проверяемой колонне по самой наиневыгоднейшей комбинации составляет 233 тонны.
Цитирую руководящий документ, по которому мы работаем: "если отсутствуют специальные конструктивные мероприятия, обеспечивающие шарнирное закрепление в узле, то такой узел предполагается в расчетной схеме жестким".
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 13:41
1 | #15
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
ZVV, почему не провести аналогию с таблицей И6?
Попробуйте и расскажите что получилось. Мне очевидных аналогий не видно.
Цитата:
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
Почему шарнирно закреплены? У меня везде все жестко. Никаких шарниров не назначал.
Почему же вы тогда для перого и третьего этажа берете мю=1, если у вас все жестко?
Цитата:
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
А как отдельно каждый этаж считать на устойчивость в Скаде, эт я чего-то не смекну сразу.
Задаете стержень с длиной раной высоте этажа, задаете шарнирное закрепление концов, нагружаете его продольной силой, выбираете расчет на устойчиость, считаете и смотрите в результатах отчет о расчетных длинах. На форуме было много тем -посмотрите поиском.

Дайте длины участков и геометрические характеристики сечений.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 13:51
#16
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Почему же вы тогда для перого и третьего этажа берете мю=1, если у вас все жестко?
Потому, что на этаже стоит связь. Это я у Горева когда-то вычитал. Поправьте, если я неправ.

Длины участков и жесткости сейчас дам...
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 14:00
#17
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Попробуйте и расскажите что получилось.
Да, что-то маловато получается. При равенстве длины и сечений верхней и нижней части коэф. к верхней всего 1,18, при шарнирной верхушке коэф. 1,68 но до 2х не дотягивает
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 14:11
#18
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Вот параметры. Хватит или еще чего дать? Напомню, что все узлы жесткие.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама.JPG
Просмотров: 659
Размер:	58.4 Кб
ID:	166366  
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 14:17
#19
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
все узлы жесткие.
быть не может. Скорее все шарнирные. В ведомости для каждого элемента дан момент закрепления?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 14:20
#20
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


балки к колоннам - жесткое, колонны в фундаменты - жесткое. Связи - сейчас буду уточнять...
МРНН вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 14:31
#21
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


нашел, смотрите, там комбинированный узел на сварке и болтах. Полагаю, что такой узел нужно считать как жесткий.


----- добавлено через ~2 мин. -----
отмечено на чертеже, что балки к колоннам - жесткие узлы!!! А про связи ничего не сказано. Надо самому оценить по чертежу, что выше я приложил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.PNG
Просмотров: 503
Размер:	157.9 Кб
ID:	166369  
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 14:50
#22
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Для связей я бы все же шарнир задал. В жесткости консоли сомневаюсь, иначе зачем там подкос.
Попробуйте через СКАД посчитать как ZVV советовал. Я думаю значения будут близкими к высоте этажа
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 15:11
#23
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Консоль - это балка с торца горизонтальной фермы. Ферма на подкосах стоит. А вообще в данном случае эта балка от фермы при расчете коэф. мю колонны не учитывается.
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 16:31
1 | #24
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


У меня в СКАДе получилось мю=4,21 для нижнего участка длиной 2,18м и мю=1,33 для верхнего участка длиной 6,48м. Расчет велся без учета жесткого прикрепления ригелей (в запас). в общем результат получился близким со схемой если принять мю=1 для всего 2-го этажа.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 16:55
#25
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Так а как же Вы все это высчитали, можно узнать?! В Кристалле? Был бы рад услышать в подробностях! У меня таких случаев много, и узнать алгоритм решения очень необходимо!Только сейчас я уже с работы ухожу, а дома интернета пока нет, так что отвечу завтра.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Заложил полученные вами коэффициенты в свой расчет - предельная гибкость получилась на ниж. участке 73%, на верхнем 58%. Значит каркас изначально был правильно запроектирован.
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 10:07
#26
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
Так а как же Вы все это высчитали, можно узнать?! В Кристалле? Был бы рад услышать в подробностях! У меня таких случаев много, и узнать алгоритм решения очень необходимо!
Все по алгоритму из поста #15. Считал в самом СКАДе.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 10:51
#27
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


А где в результатах отчет о расчетных длинах? Там присутствует какое-то понятие свободной длинны, но по протоколу расчета эти свободные длины Скад не считает. И по Вашему Скад должен сам указать мне коэф. мю что-ли? Как видите я не понимаю, как это сделать, к сожалению. Мне бы пример поглядеть, а на форуме такого тоже не нашел.
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 11:03
1 | #28
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


МРНН, свободная длина элемента, который первым потерял устойчивость вполне соответствует расчетной длине по СНиП в данной схеме. Тем не менее схему с шарнирами считаю не совсем верной. Для себя и для спокойствия принял бы по высоте этажа для каждого сечения.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 13:41
1 | #29
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
Мне бы пример поглядеть, а на форуме такого тоже не нашел.
У меня примера нет, но там расчет в три действия. Сначала в дереве проекта зайти в вкладку "Устойчивость" и заполнить данные для расчета устойчивости. Запустить расчет и в протоколе расчета проконтролировать, что свободные длины определены. После расчета зайти в вкладку "печать таблиц" и выбрать пункт"свободные длины элементов". Поделив свободную длину на геометрическую получите значение мю.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 14:03
#30
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Ладно, всем большое спасибо! Сейчас буду муштровать учебники по Скаду, надеюсь все получится.
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 21:43
1 | #31
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
Мне бы пример поглядеть, а на форуме такого тоже не нашел.
Вот файл с задачей.
Вложения
Тип файла: spr Колонна_устойчивость.SPR (2.0 Кб, 29 просмотров)
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 09:19
#32
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Большое спасибо за пример. С этим все ясно!
Теперь проверяю свою конструкцию этим методом и вижу, что устойчивость на всех участках варьирует 50-80%. А вот гибкость зашкаливает 110-130%. В моей конструкции, вроде как, на гибкость можно не смотреть. Но тем не менее проверку на нее лучше сделать, у меня могут потребовать т.к. метод проверки устойчивости колонн через свободные длинны не описан в нормативных документах.
Вопрос:
- как лучше в моей ситуации проверить гибкость колонн?
- можно ли например проверить гибкость всего этажа, не учитывая наличие двух жесткостей на этаже?
МРНН вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2016, 00:00
#33
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
т.к. метод проверки устойчивости колонн через свободные длинны не описан в нормативных документах.
В известных мне отечественных нормативных документах именно такой метод и является основным. Также он наиболее распространен в практике проектирования.
Цитата:
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
- как лучше в моей ситуации проверить гибкость колонн?
По соответствующим отраслевым стандартам. Если их нет - по стальному СНиПу.
Цитата:
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
- можно ли например проверить гибкость всего этажа, не учитывая наличие двух жесткостей на этаже?
Что подразумевается под "наличием двух жесткостей на этаже"? То что колонна состоит из двух участков?
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2016, 00:46
#34
МРНН


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 25


Да, то, что колонна состоит из 2х участков. Получается нужно проверить гибкость каждого участка. Я тогда внимательнее почитаю СНиП и наши ОСТы, если там не найду мой случай, то напишу.
МРНН вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина составной колонны по СП 16.13330.2001 Приложение И

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 4 20.02.2009 14:06
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37