Предельный прогиб и гибкость прогона. Подскажите пункты в СП.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.03.2016, 21:54 #1
Предельный прогиб и гибкость прогона. Подскажите пункты в СП.
Sokrat
 
Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428

Здравствуйте. По форуму искал, но конкретики не нашел. Есть прогоны по кровле, которые работают на поперечный изгиб, сжимающие усилия отсутствуют либо незначительные.
1. Какой пункт СП регламентирует предельный прогиб прогона?;
2. Какой пункт СП регламентирует предельную гибкость прогона?;
3. Если прогон испытывает незначительное усилие N (коэф-т использования по прочности и устойчивости при котором менее 1%), то прогон считается изгибаемым элементом или сжато-изгибаемым?Есть ли рекомендации в нормах по этому поводу? Требуется ли в этом случае рассчитывать его на прочность и устойчивость?
Просмотров: 9241
 
Непрочитано 23.03.2016, 22:26
1 | #2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Здравствуйте. По форуму искал, но конкретики не нашел. Есть прогоны по кровле, которые работают на поперечный изгиб, сжимающие усилия отсутствуют либо незначительные.
1. Какой пункт СП регламентирует предельный прогиб прогона?;
2. Какой пункт СП регламентирует предельную гибкость прогона?;
3. Если прогон испытывает незначительное усилие N (коэф-т использования по прочности и устойчивости при котором менее 1%), то прогон считается изгибаемым элементом или сжато-изгибаемым?Есть ли рекомендации в нормах по этому поводу? Требуется ли в этом случае рассчитывать его на прочность и устойчивость?
1. СП 20.13330.2011 Приложение Е.2
2. СП 16.13330.2011 10.4 (если прогон работает и как связь).
3. Требуется, конечно.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 01:10
1 | #3
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


по п.3:
насколько я помню при m_ef>20 элемент считается как изгибаемый (при сжатии в 1% - это наверняка этот случай)
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 09:18
#4
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
по п.3:
насколько я помню при m_ef>20 элемент считается как изгибаемый (при сжатии в 1% - это наверняка этот случай)
Да, точно Есть такое в СП. Только вот как ускорить проверку. Из опыта не можете сказать при каких диапазонах коэффициентов использования mef>20?
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 09:33
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Да, точно Есть такое в СП. Только вот как ускорить проверку. Из опыта не можете сказать при каких диапазонах коэффициентов использования mef>20?
Для ускорения обычно сразу назначается (затем соответствующе рассчитывается и конструируется) будет ли данный элемент выполнять только функцию прогона или же он будет служить ещё и распоркой. Если чисто прогон - гибкость не регламентируется, если прогон-распорка - гибкость 200.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 09:48
#6
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Если чисто прогон - гибкость не регламентируется,
Почему не регламентируется? Странно. Гибкость не ограничена в СП только для преднапряженных элементов.
Я же ведь могу на прогон и тоненькую трубочку заложить (если она проходит по предельному прогибу) и её погнут при транспортировке или на монтаже. Гибкость всё же должна регламентироваться.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 09:51
#7
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Предельная гибкость устанавливается только для сжатых и растянутых элементов. Прогон же является изгибаемым элементом. Подобные темы на форуме не раз подымались.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Я же ведь могу на прогон и тоненькую трубочку заложить (если она проходит по предельному прогибу) и её погнут при транспортировке или на монтаже. Гибкость всё же должна регламентироваться.
Ну так то прогон ещё должен удовлетворять требованиям прочности и устойчивости, поэтому "тоненькая трубочка" навряд ли сгодится))
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 10:14
#8
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Ну так то прогон ещё должен удовлетворять требованиям прочности и устойчивости, поэтому "тоненькая трубочка" навряд ли сгодится))
Сгодится, если нет снеговых и ветровых нагрузок. Например навес внутри цеха и т.д..
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:16
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
если прогон-распорка - гибкость 200.
а расчетные длины какие по плоскостям?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:21
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Сгодится, если нет снеговых и ветровых нагрузок. Например навес внутри цеха и т.д..
Ну сгодится и ладно. Вот тема из этой же оперы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=116620

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а расчетные длины какие по плоскостям?
1 (lef=l)

Последний раз редактировалось Evgeny31, 24.03.2016 в 10:26.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:21
1 | #11
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а расчетные длины какие по плоскостям?
вечная тема про раскрепление профлистом?)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:22
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
вечная тема про раскрепление профлистом?)
ага!)))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
1
относительно местной х-х
а также у-у
?
т.е. относительно у-у раскрепления нет от профлиста?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 10:26
#13
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
СП 20.13330.2011 Приложение Е.2
То есть по таблице Е.1 ведем расчет пред. прогиба? Пролет L имеется ввиду пролет, перекрываемый прогоном?
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:31
#14
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Offtop: Ну если учитывать раскрепление профлистом, то из плоскости равно шагу саморезов))) Не всегда учитываю профлист как раскрепление. Иногда закладываю запасы)))
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:31
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Ну если учитывать раскрепление профлистом, то из плоскости равно шагу саморезов
а нужно ли вообще учитывать?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:33
#16
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а нужно ли вообще учитывать?
А это каждый решает для себя сам. Та же ситуация и с сендвич панелями
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 11:23
#17
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
То есть по таблице Е.1 ведем расчет пред. прогиба? Пролет L имеется ввиду пролет, перекрываемый прогоном?
Да. Если пролет прогона 6 метров, то предельный прогиб f=600/200=3см.

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Для ускорения обычно сразу назначается (затем соответствующе рассчитывается и конструируется) будет ли данный элемент выполнять только функцию прогона или же он будет служить ещё и распоркой. Если чисто прогон - гибкость не регламентируется, если прогон-распорка - гибкость 200.
Что-то я не могу себе представить ситуацию , когда прогон не будет являтся одновременно и распоркой (разве что если он по кирпичным или монолитнм стенам).

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Ну если учитывать раскрепление профлистом, то из плоскости равно шагу саморезов))) Не всегда учитываю профлист как раскрепление. Иногда закладываю запасы)))
Это в каком случае?

Вы еще здесь (на форуме) считаете, что профлист не раскрепляет прогоны и з плоскости?? Тогда, что он вообще раскрепляет?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 11:34
#18
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Что-то я не могу себе представить ситуацию , когда прогон не будет являтся одновременно и распоркой (разве что если он по кирпичным или монолитнм стенам).
В моих проектах прогоны почти всегда являются распорками)

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
ы еще здесь (на форуме) считаете, что профлист не раскрепляет прогоны и з плоскости??
Можно почитать пару спорных тем. (я принимаю как раскрепление и скатную пытаюсь ловить усиленными прогонами в коньке)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 11:43
#19
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Можно почитать пару спорных тем. (я принимаю как раскрепление и скатную пытаюсь ловить усиленными прогонами в коньке)
А, скатная, это уже другое. Если кровля не имеет конька, односкатная, тогда действительно спорно, что профлист на себя возьмет скатную составляющую, по крайней мере, необходимо, чтобы листы вдоль между собой хорошо скрепили на монтаже (к чему доверия нет).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 11:47
#20
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Что-то я не могу себе представить ситуацию , когда прогон не будет являтся одновременно и распоркой (разве что если он по кирпичным или монолитнм стенам).
Например ситуация, когда в системе уже имеются распорки, а прогоны выполняют лишь функцию прогонов))).

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Это в каком случае?

Вы еще здесь (на форуме) считаете, что профлист не раскрепляет прогоны и з плоскости?? Тогда, что он вообще раскрепляет?
Например когда не уверен в квалификации исполнителей. Лично наблюдал 3 вкрученных самореза в одном месте, 2 из которых были мимо прогона.
Но всё же, в большинстве случаев учитываю профлист в качестве раскрепления.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 12:14
#21
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Можно почитать пару спорных тем. (я принимаю как раскрепление и скатную пытаюсь ловить усиленными прогонами в коньке)
Николай, подскажите. Если профлист воспринимает скатную составляющую нагрузки, да и еще является раскреплением сжатого пояса (некой диафрагмой), его нужно по пожарным нормам защищать как несущий элемент ?
И еще вопрос, сэдвич-панели тоже считаете раскрепляющим элементом, толщина сэндвича играет же роль ?[/quote]
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 12:30
1 | #22
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Mistake, тут придерживаюсь мнения большинства - обеспечение устойчивости здания и обеспечение устойчивости отдельных элементов не одно и то же. Те если ферма(ригель) участвуют в обеспечении общей устойчивости и прогоны распорками являются, то да, решение с раскреплением профлистом может оказаться не самым удачным.
Сэндвич не учитываю, т.к. ни в одной литературе не нашел подтверждения о возможности раскрепления с помощью сэндвича, скорее наоборот.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 12:57
3 | #23
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Сэндвич не учитываю, т.к. ни в одной литературе не нашел подтверждения о возможности раскрепления с помощью сэндвича, скорее наоборот.
Вот интересная статья на на эту тему
Вложения
Тип файла: pdf Раскрепление прогонов сэндвич-панелями.pdf (1.49 Мб, 162 просмотров)
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 13:12
#24
Андрей_Ти

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Когда в расчетной схеме принято, что профлист раскрепляет прогоны, которые, в свою очередь, являются и связями-распорками, в ряде случаев могут возникнуть неприятные ситуации в плане обеспечения требуемого предела огнестойкости этих строительных конструкций. Например, для здания со II степенью огнестойкости может понадобиться обеспечить предел огнестойкости у профлиста и прогонов до R90. В таком случае, на мой взгляд, лучше пускать дублирующие связи-распорки между нижележащими конструкциями (балки, фермы и т. д.), чтобы в прогоны работали только на изгиб. Вот Вам и пример, когда прогон не будет являться одновременно и распоркой
Андрей_Ти вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 13:22
#25
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Андрей_Ти Посмотреть сообщение
Когда в расчетной схеме принято, что профлист раскрепляет прогоны, которые, в свою очередь, являются и связями-распорками, в ряде случаев могут возникнуть неприятные ситуации в плане обеспечения требуемого предела огнестойкости этих строительных конструкций. Например, для здания со II степенью огнестойкости может понадобиться обеспечить предел огнестойкости у профлиста и прогонов до R90. В таком случае, на мой взгляд, лучше пускать дублирующие связи-распорки между нижележащими конструкциями (балки, фермы и т. д.), чтобы в прогоны работали только на изгиб. Вот Вам и пример, когда прогон не будет являться одновременно и распоркой
Так в этом случае уже потребуется железобетонная кровля (например, монолит по профлисту), не?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 13:26
#26
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Offtop: удалил глупый вопрос
__________________
Специалист по аварийному проектированию.

Последний раз редактировалось Mistake, 25.03.2016 в 00:25.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 13:43
#27
Андрей_Ти

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Так в этом случае уже потребуется железобетонная кровля (например, монолит по профлисту), не?
Можно и железобетонную кровлю, но не обязательно. Если Вы защитите элементы, которые участвуют в обеспечении геометрической неизменяемости здания (в этом случае связи и нижележащие конструкции (фермы, балки и т. д)), то кровлю можно делать и металлическую.
Андрей_Ти вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 14:07
#28
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Андрей_Ти Посмотреть сообщение
Можно и железобетонную кровлю, но не обязательно. Если Вы защитите элементы, которые участвуют в обеспечении геометрической неизменяемости здания (в этом случае связи и нижележащие конструкции (фермы, балки и т. д)), то кровлю можно делать и металлическую.
А разве к самой кровле не предъявляется R90?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 14:11
1 | #29
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А разве к самой кровле не предъявляется R90?
Это жестоко)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 14:16
#30
Андрей_Ти

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А разве к самой кровле не предъявляется R90?
Предъявляется не к кровле, а к несущим элементам. Вот выдержки из СП 2.13130.2012:
"5.4.2. К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание."

Повторюсь, если в расчетной схеме прогоны и профлист Вы не включаете в обеспечение геометрической неизменяемости здания, то и защищать их до R90 не нужно (если брать опять же здание со II степенью огнестойкости, то профлист должен быть RE15, а прогоны R15).
Андрей_Ти вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 14:25
#31
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Андрей_Ти Посмотреть сообщение
Предъявляется не к кровле, а к несущим элементам. Вот выдержки из СП 2.13130.2012:
"5.4.2. К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание."

Повторюсь, если в расчетной схеме прогоны и профлист Вы не включаете в обеспечение геометрической неизменяемости здания, то и защищать их до R90 не нужно (если брать опять же здание со II степенью огнестойкости, то профлист должен быть RE15, а прогоны R15).
Т.е. Вы говорите (точнее говорит этот СП), что прогоны и профлист не являются несущими элементами? Ладно профлист, но прогон не несущая конструкция? Это для меня открытие, честно говоря.
Просто пару раз спорил с "пожарными" они меня убеждали, что в этом случае, на профлист тоже распространяется R90. Т.е. врали скоты

Вообще, по хорошему, профлист со своей толщиной менее 1мм никак не может быть и RE15.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 24.03.2016 в 14:43.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 14:40
#32
Андрей_Ти

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Конечно же, они являются несущими элементами (с нашей строительной точки зрения), но в рассматриваемом мной случае они не будут участвовать в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, а будут передавать нагрузку от кровли на нижележащие конструкции. Значит согласно трактовке п.5.4.2 СП, они не являются несущими элементами (в табл.21 ФЗ 123 прогоны и профлист будут попадать под категорию "Строительные конструкции бесчердачных покрытий")

Так что при такой расчетной схеме можете смело "пожарным" тыкать на этот пункт в СП, чтобы они не заставляли Вас защищать профлист и прогоны до R90
Андрей_Ти вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 14:51
#33
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Андрей_Ти Посмотреть сообщение
Конечно же, они являются несущими элементами (с нашей строительной точки зрения), но в рассматриваемом мной случае они не будут участвовать в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, а будут передавать нагрузку от кровли на нижележащие конструкции. Значит согласно трактовке п.5.4.2 СП, они не являются несущими элементами (в табл.21 ФЗ 123 прогоны и профлист будут попадать под категорию "Строительные конструкции бесчердачных покрытий")

Так что при такой расчетной схеме можете смело "пожарным" тыкать на этот пункт в СП, чтобы они не заставляли Вас защищать профлист до R90
Спасибо!

Тут еще вопрос, который меня мучает. Предположим, эти требования не распространяются на профлисты и прогоны, но ведь высокая температура через эти элементы все равно будет доходить до несущих элементов, которые необходимо защищать. Соединение же металл по металлу. Как быть?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 14:55
#34
Андрей_Ти

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
но ведь высокая температура через эти элементы все равно будет доходить до несущих элементов, которые необходимо защищать
Я не очень понимаю доходить откуда? Если это у Вас покрытие здания?
Андрей_Ти вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 15:05
#35
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Андрей_Ти Посмотреть сообщение
Я не очень понимаю доходить откуда? Если это у Вас покрытие здания?
Предположим склад, загорелись стеллажи с какой-нибудь хренатенью, огонь прямо до прогонов, прогоны сильно нагреваются и передают температуру, минуя огнезащитные покрытия, прямо на несущие элементы.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 15:10
#36
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Вы еще здесь (на форуме) считаете, что профлист не раскрепляет прогоны и з плоскости?? Тогда, что он вообще раскрепляет?
В целях увеличения герметичности строители крепят профлист в гребень. В этом случае профлист ничего не раскрепляет, часто берут профнастил тоньше проектного и тд и тп. По этому лучше ставить тяжи на 2/3 высоты прогона
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 15:20
#37
Андрей_Ти

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Предположим склад, загорелись стеллажи с какой-нибудь хренатенью, огонь прямо до прогонов, прогоны сильно нагреваются и передают температуру, минуя огнезащитные покрытия, прямо на несущие элементы.
Несущие элементы (которые по трактовке п.5.4.2 несущие) ведь защищены до R90, значит должно быть всё нормально. Если чисто гипотетически рассуждать, то прогоны и профлист в таком случае потеряют несующую способность от воздействия огня через 15 минут и упадут. А несущие элементы должны будут стоять 90 минут.

Offtop: P.S.: Как мне однажды доходчиво объяснили, почему мы кровлю должны защищать только лишь на 15 минут: потому что если огонь у тебя в здании дошёл до кровли, то всё, пиши пропало.
Андрей_Ти вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельный прогиб и гибкость прогона. Подскажите пункты в СП.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок Sarman Конструкции зданий и сооружений 6 04.10.2019 10:40
В СП (СНиП) Нагр. и воздействия допустимый прогиб конструкций определяется от постоянных и длительных нагрузок,а в справочниках в основном от нормативного значения нагрузок. Почему такое расхождение? vlasctelin Металлические конструкции 23 15.04.2015 18:09
Гибкость стенки в СП 14.13330.2011 не более 50. нужно-ли соблюдать ? FOXPRO Металлические конструкции 20 08.08.2013 23:37
Подскажите чем пользоваться: СНиПом 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" или СП 54.13330.2011"Многоквартирные жилые дома". Пункт 4.8 отличается Olga88 Архитектура 14 19.01.2013 10:51
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. 092 Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2011 09:56