Допустима ли расстановка диафрагм жесткости не по центру здания?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустима ли расстановка диафрагм жесткости не по центру здания?

Допустима ли расстановка диафрагм жесткости не по центру здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2016, 09:38 #1
Допустима ли расстановка диафрагм жесткости не по центру здания?
Trikokosika
 
инженер-конструктор
 
Киров + Москва
Регистрация: 23.01.2009
Сообщений: 128

Добрый день.
Имеется 2-х этажное здание + подвал. Здание состоит из 2-х отдельных блоков: левый - ж/б каркас и правый гараж (металлический 1 эт каркас). Естественно обе части отдельные и друг с другом не завязаны.
Речь идет о левой части - монолитный каркас (монолитные колонны 300х300, безригельное монолитное перекрытие t=200, монолитные диафрагмы жесткости t=180).
Исходя из архитектуры не удалось расставить диафрагмы жесткости так, что бы они были максимально приближены к центру здания (архитекторам не удается согласовать изменение планировки с заказчиком) - то что получилось можно увидеть на планах (выделено красным цветом).
Т.к. здание всего 2 этажа + в подвале наружные стены монолитные, что то же в какой-то степени увеличивает жесткость в целом, то я думаю, что этого должно хватить.
Сделал предварительный расчет в SCAD. Предварительный потому, что грунтов пока еще нет и не могу поставить упругое основание. А так же пока еще не учел пульсационную составляющую ветра (но она будет оказывать незначительное влияние). Предварительно все деформации и устойчивость с большим запасом проходит.
Но меня терзают смутные сомнения на счет экспертизы. Я знаю, что экспертиза не любит когда первая форма потери устойчивости крутильная. Не возникнут ли тут проблемы у меня с экспертизой в этом плане?
P.S. Прошу сильно не пинать т.к. это первый опыт проектирования каркаса.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План 1 эт.jpg
Просмотров: 509
Размер:	258.3 Кб
ID:	168192  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План 2 эт.jpg
Просмотров: 343
Размер:	228.9 Кб
ID:	168193  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План подвала.jpg
Просмотров: 307
Размер:	224.5 Кб
ID:	168194  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.jpg
Просмотров: 256
Размер:	153.8 Кб
ID:	168195  

Вложения
Тип файла: spr Предварительно.SPR (715.4 Кб, 13 просмотров)

Просмотров: 9438
 
Непрочитано 05.04.2016, 09:45
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Но меня терзают смутные сомнения на счет экспертизы.
А на каком основании проводится экспертиза?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 09:55
#3
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А на каком основании проводится экспертиза?
Это уже вопрос ГИПа. Я в такие тонкости не вдавался - мое дело посчитать каркас. Но экспертиза будет - это гос объект и всех деталей и тонкостей я не знаю.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 10:10
#4
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


2 єтажа. не нужно диафрагм
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 10:14
#5
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от wlonda Посмотреть сообщение
2 єтажа. не нужно диафрагм
У меня была такая мысля, но т.к. опыта в таком деле у меня нет я решил перестраховаться.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 10:22
#6
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Эта сарайка и без ДЖ выстоит. Расчет на устойчивость каркаса+анализ перемещений в помощь.
Если очень хочется - то ДЖ стоят неверно.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 10:30
#7
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Если очень хочется - то ДЖ стоят неверно.
Я и сам знаю, что неверно - это единственный вариант который удалось согласовать с архитекторами. Правильно ли я понял, что с экспертизой проблем не будет?
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 11:01
#8
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял, что с экспертизой проблем не будет?
Не будет, если эксперт адекватный.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 11:41
#9
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
это единственный вариант который удалось согласовать с архитекторами
Архитекторы уже отвечать стали за то, чтобы здание стояло?
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 11:45
#10
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Архитекторы уже отвечать стали за то, чтобы здание стояло?
Когда мне дали в работу этот объект. Все планировки уже были готовы и согласованы с заказчиком. Диафрагм не было в принципе. Мне пришлось отталкиваться от того, что есть.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 11:45
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Если очень хочется - то ДЖ стоят неверно.
да ладно, еще скажите - антигодзилльные мероприятия выполнить.

нормально ДЖ стоят - после высоты 40 метров беспокоиться можно будет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 14:05
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Исходя из архитектуры не удалось расставить диафрагмы жесткости так, что бы они были максимально приближены к центру здания
Совет вам, прежде чем проектировать что то разберитесь с обеспечением общей устойчивости здания, и следом же с назначением расчетных длин для колон
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 14:18
#13
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Совет вам, прежде чем проектировать что то разберитесь с обеспечением общей устойчивости здания, и следом же с назначением расчетных длин для колон
Я уже писал, что меня подключили к работе поздно - работа уже во всю шла и мне пришлось подстраиваться под данные обстоятельства.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 14:27
#14
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
работа уже во всю шла и мне пришлось подстраиваться под данные обстоятельства.
Ладно Вы не видите проблему, скажу прямо: "зачем диафрагмы должны быть в центре??????? Что бы хуже работать????"
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 14:29
#15
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Еще вопросик по данному зданию.
Наружные стены подвала планируются монолитные t=200 мм. Соответственно завязываем их с колоннами и перекрытием над подвалом.
Правильно ли я понимаю, что т.к. они завязаны с колоннами и передают на них всю нагрузку то фундаменты под стены можно не делать, а обойтись подготовкой?
По диафрагмами же делаю совместный с колоннами единый фундамент.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Ладно Вы не видите проблему, скажу прямо: "зачем диафрагмы должны быть в центре??????? Что бы хуже работать????"
Что бы не скручивало здание. Я согласен что для данного здания это не актуально. Но вот как к этому отнесется эксперт - вот в этом у меня и были сомнения.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
зачем диафрагмы должны быть в центре???????
Я имел ввиду не в центре, а их общий центр жесткости должен быть приближен к центру здания. А это разные вещи.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 15:17
#16
vonkovalev


 
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 35


Вроде эта ситуация требует лишь консультации психиатра.
При сетке колонн 3х4 м. и двух этажей (смешно) , расчет на ветровое загружение даст мизерные результаты,
которыми пренебрегают, какая там еще пульсация .
Диафрагмы которые вообще то не нужны ,элементарно нарушат симметрию каркаса, это минус для типов армирования колонн.
Скрытых ригелей в плите перекрытия будет в Вашем случае больше чем достаточно .
vonkovalev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 15:22
#17
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от vonkovalev Посмотреть сообщение
При сетке колонн 3х4 м. и двух этажей (смешно) , расчет на ветровое загружение даст мизерные результаты,
которыми пренебрегают, какая там еще пульсация .
Я это и сам знаю. Но СП нагрузки и воздействия обязывает это делать. Если раньше при высоте до 40 м можно было смело не учитывать это. То теперь СП обязывает учитывать пульсацию для всех. Если эксперт попадется придирчивый то может и придраться.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 15:30
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Зачем при монолитных диафрагмах утолщения на краях и углах делать? Чтобы с опалубкой повыделоваться?

Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что т.к. они завязаны с колоннами и передают на них всю нагрузку то фундаменты под стены можно не делать, а обойтись подготовкой?
Колонна это продолжение монол. стены. Тут всё заедино. А фундаменты, локальными участками под стены делайте.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 15:42
#19
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А фундаменты, локальными участками под стены делайте.
Т.е небольшие уширения где нибудь до 600 мм? Т.о. получается не столбчатый, а своего рода ленточный фундамент.

И все таки, что посоветуют опытные специалисты - вообще не делать диафрагмы? Сейчас прикинул - вроде перемещения небольшие получаются. Но как то боязно совсем без диафрагм.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 17:21
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Диафрагмы не нужны. А те что ты поставил бесполезны.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 17:37
#21
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


судя по картинкам там внутри есть нормальные кирпичные стены, чем не мега-диафрагмы?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 17:43
#22
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
судя по картинкам там внутри есть нормальные кирпичные стены, чем не мега-диафрагмы?
Тем более что диафрагму монолитить, что стенку кирпичную класть.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 18:35
1 | #23
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Верить в рамность узлов сопряжения безригельного безкапительного перекрытия с колоннами нам религия СП 52-103 не позволяет. Поэтому диафрагмы номинально нужны.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
судя по картинкам там внутри есть нормальные кирпичные стены, чем не мега-диафрагмы?
и совсем не мега и совсем не диафрагмы. Если только совсем отказаться от колонн по периметру стен, а стены сделать несущими - тогда, да, диафрагменную роль они играть будут.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 05.04.2016 в 19:47.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 21:28
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение

и совсем не мега и совсем не диафрагмы. Если только совсем отказаться от колонн по периметру стен, а стены сделать несущими - тогда, да, диафрагменную роль они играть будут.
а что же там внутри где лестница в частности, особенно на первом этаже? судя по условному обозначению неплохие стены, а несущие они или нет для жесткости здания как-то фиолетово
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 05:44
1 | #25
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а несущие они или нет для жесткости здания как-то фиолетово
Вовсе не фиолетово - каменный СНиП (точнее пособие к нему) прямо запрещает рассматривать совместную работу каркаса и заполнения каркаса (т.е. ненесущих стен).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 06:22
#26
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Для этого здания диафрагмы не нужны.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 07:24
#27
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Для этого здания диафрагмы не нужны.
А потом обсуждать еще 5 страниц расчетную длину колонн, мю 0,8;1;2;4
Мест для диафрагм дофига, например наружные стены.

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 06.04.2016 в 07:56.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 08:36
#28
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А потом обсуждать еще 5 страниц расчетную длину колонн, мю 0,8;1;2;4
Интересно будет почитать
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 08:42
1 | #29
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Что за споры по поводу диафрагм? У вас сейсмика что ли? Даже если и так, то согласно таблице 7 СП 14, пункт 2 - то допускается безригельный каркас без диафрагм и ядер жесткости (по крайней мере в вашем случае).
Кто сказал, что диафрагмы необходимо устанавливать в центре здания? Устанавливать их нужно симметрично относительно центра масс, дабы уменьшить расстояние между центром жесткости и центром масс, иначе первые формы будут смешанными "поступательно-крутильными" или вовсе крутильными.
Эксперт не сможет заставить вас ставить диафрагмы, так как для вашего здания они, согласно нормам, не обязательны.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 08:59
#30
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Тогда меня смущает одно - на сколько реально жесткими будут узлы сопряжения колонн и плиты?
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 09:26
#31
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
на сколько реально жесткими будут узлы сопряжения колонн и плиты?
Они будут "Условно жесткими". расчетом проверите. Да с вашими пролетами проблем вообще не будет
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 09:33
#32
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Принял решение убрать диафрагмы в принципе.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 09:33
#33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Т.е небольшие уширения где нибудь до 600 мм? Т.о. получается не столбчатый, а своего рода ленточный фундамент.
Почему 600. Длина и ширина локального участка зависит от грунтов и гор. давления на стены подвала. Стены всё одно армировать будете. Почему эту ар-ру не включить в работу как стенки - балки.
А ленточный вы имеете в виду, что армироваться рядовой участок будет в основном в поперечной к стене направлении?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Тогда меня смущает одно - на сколько реально жесткими будут узлы сопряжения колонн и плиты?
А к чему? Как будет всё одно не узнаете. Сделайте прогноз в линейной схеме с уменьшенными жесткостями колонн, стен и плит, да и узнаете уровень перемещений.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 09:40
#34
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Почему 600. Длина и ширина локального участка зависит от грунтов и гор. давления на стены подвала. Стены всё одно армировать будете. Почему эту ар-ру не включить в работу как стенки - балки.
А ленточный вы имеете в виду, что армироваться рядовой участок будет в основном в поперечной к стене направлении?
Ширину, понятно, уточню расчетом когда грунты дадут. Получается стены подвала работая совместно с колоннами перераспределят нагрузку равномерно вдоль стены. И столбчатый фундамент (который я первоначально планировал) преобразуется в ленточный.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Сделайте прогноз в линейной схеме с уменьшенными жесткостями колонн, стен и плит, да и узнаете уровень перемещений.
такую прикидку я уже сделал - деформации с большим запасом проходят

----- добавлено через ~7 мин. -----
Может быть даже наружную стену подвала приму 300 мм (по ширине колонны)
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 10:33
#35
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Может быть даже наружную стену подвала приму 300 мм (по ширине колонны)
Сделайте подколонник в стене
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 10:37
#36
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Сделайте подколонник в стене
Нет. В подвале будет сплошная стена толщиной 300 мм. Над подвалом перекрытие завязанное со стеной. А на 1-м этаже появляются колонны 300х300 мм. Все это монолитное.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 10:39
#37
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Вовсе не фиолетово - каменный СНиП (точнее пособие к нему) прямо запрещает рассматривать совместную работу каркаса и заполнения каркаса (т.е. ненесущих стен).
Посообию не фиолетово, а стенам фиолетово
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 10:40
#38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Может быть даже наружную стену подвала приму 300 мм (по ширине колонны)
Зачем. Стена по прогибу не проходит?

Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Получается стены подвала работая совместно с колоннами перераспределят нагрузку равномерно вдоль стены
Ну не равномерно, но распределяется. Тут на форуме кто-то картинку с таким распределением представлял, там правда кир. стена и пилястра, но принцип один.

Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
такую прикидку я уже сделал - деформации с большим запасом проходят
А что волноваетесь тода? Стены ещё чуток дадут. Да всё нормуль будет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 10:44
#39
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Зачем. Стена по прогибу не проходит?
Проще опалубку выставлять (без пилястр в местах колонн).
Проще заармировать стену, чем стену с колоннами.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 10:44
#40
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Зачем вам 300 мм? по огнестойкости не проходит? по прочности - явно прокатит, по деформациям думаю тоже (из опыта говорю)

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Проще опалубку выставлять (без пилястр в местах колонн).
Проще заармировать стену, чем стену с колоннами.
а расход бетона?
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 10:47
#41
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
а расход бетона?
Что экономичнее я не знаю. Буду с ГИПом советоваться.

----- добавлено через ~39 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Буду с ГИПом советоваться.
ГИП дал команду делать стену 300 мм.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 12:18
#42
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Посообию не фиолетово, а стенам фиолетово
Сверху, да и снизу связи стены с каркасом нет, жесткость в направлении среза по горизонтальным швам минимальная, три горизонтальных арматурных "усика" на этаж- какая тут может быть диафрагма?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 12:25
#43
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


У Вас очень толстые кирпичные перегородки 250мм на 1м этаже. Зачем, нужны ли такие, тем более из кирпича? Приличная часть общей нагрузки на перекрытие будет от них.

Не забудьте проверить на продавливание плиту перекрытия колоннами с моментом (пожалуй, самое важно в железобетоне).
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 12:30
#44
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
У Вас очень толстые кирпичные перегородки 250мм на 1м этаже.
Я этот вопрос задавал архитектору. Он сказал, что это сделано для REI=150 (хотя для REI=150 хватит и перегородки 120 мм). Они с ГИПом приняли такое решение. Дальше спорить я не стал - это все таки вотчина архитекторов.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 12:33
#45
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Trikokosika, ого, это для чего же вам REI=150?
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 12:34
#46
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Я этот вопрос задавал архитектору. Он сказал, что это сделано для REI=150 (хотя для REI=150 хватит и перегородки 120 мм). Они с ГИПом приняли такое решение. Дальше спорить я не стал - это все таки вотчина архитекторов.
Еще наверное и из полнотелого кирпича.
Ваша вотчина конструкции, нагрузки от них в том числе.
Какой смысл делать здание, где половина нагрузок от перегородок? Вы для перегородок строите здание? - такой здесь должен быть аргумент в споре с гипа, гапами.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 12:41
#47
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Trikokosika, ого, это для чего же вам REI=150?
Честно говоря я не спрашивал такие подробности у архитекторов. Я вообще недавно только устроился сюда работать и не участвовал в обсуждении этих тем с самого начала.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Какой смысл делать здание, где половина нагрузок от перегородок? Вы для перегородок строите здание? - такой здесь должен быть аргумент в споре с гипа, гапами.
Я высказал свои аргументы ГИПу. Они не подействовали. Спорить до хрипоты не вижу смысла. Тем более работаю только одну неделю тут да еще и на испытательном сроке
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 12:54
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


зачем перегородкам R?
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 12:55
#49
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
зачем перегородкам R?
Это не перегородки а противопожарные стены - такой был аргумент у архитектора
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 13:04
#50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


и зачем им R?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 13:10
#51
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
и зачем им R?)
В таблице для противопожарной стены стоит именно REI150
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 13:30
#52
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Trikokosika, противопожарная стена должна возводиться НА ВСЮ ВЫСОТУ ЗДАНИЯ (ФЗ 123, статья 88, пункт 5) с подъемом над покрытием. Перегородка высотой в один этаж не может быть противопожарной стеной. Я конечно далеко не специалист по этой теме и не сильно много курил ФЗ 123, но если я правильно понимаю - тут нужно всего лишь отделить гараж противопожарными преградами определенного типа. Перекрытие над гаражом, скорее всего 1 типа с REI120 и перегородки с EI45 или 90 вроде вообще. Зачем там так много отсеков на плане - вообще не ясно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 13:40
#53
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Trikokosika, противопожарная стена должна возводиться НА ВСЮ ВЫСОТУ ЗДАНИЯ (ФЗ 123, статья 88, пункт 5) с подъемом над покрытием. Перегородка высотой в один этаж не может быть противопожарной стеной. Я конечно далеко не специалист по этой теме и не сильно много курил ФЗ 123, но если я правильно понимаю - тут нужно всего лишь отделить гараж противопожарными преградами определенного типа. Перекрытие над гаражом, скорее всего 1 типа с REI120 и перегородки с EI45 или 90 вроде вообще. Зачем там так много отсеков на плане - вообще не ясно.
Я вообще не хочу в это всё лесть. У меня своих проблем хватает. Архитекторы пусть сами решают свои проблемы.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 14:01
#54
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Сверху, да и снизу связи стены с каркасом нет, жесткость в направлении среза по горизонтальным швам минимальная, три горизонтальных арматурных "усика" на этаж- какая тут может быть диафрагма?
ну свяжите через три ряда кладки с колонной п-ми приваренными к закладным колонны и будет Вам счастье По серии 1.020 кстати сборные диафрагмы к колоннам крепятся в трех точках всего,к тому же если шов между стеной и колонной из раствора легко обеспечит связь колонны и стены в горизонтальном направлении, как то так...а в пособии видимо заполнение имелось ввиду из перегородок кирпичных 120 или лёгких перегородок, скажем пенобетонных, но это мое мнение
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 21:38
#55
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
зачем перегородкам R?
Вопрос неправильный. Должно быть:
"На фига R нужны перегородки?"
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустима ли расстановка диафрагм жесткости не по центру здания?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Обеспечение жесткости и устойчивости здания с помощью плит прекрытия 007 mvk 007 Конструкции зданий и сооружений 1 13.10.2009 22:29
Учет жесткости растворного шва при расчете крупнопанельного здания на сейсмические нагрузки mutrix Расчетные программы 7 11.04.2009 09:55
Снос диафрагм жесткости панельного здания well Прочее. Архитектура и строительство 11 27.09.2008 13:57