| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Анкеровка Г-образными хомутами к верхней сетке фундаментной плиты
Конструктор
Владивосток
Регистрация: 07.04.2016
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 13659
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
![]() |
Просто из соображений удобства. Вот ты просто работяга на стройке, есть бетонная подготовка. Ты вяжешь сетку внизу, потом натыкиваешь верт.стержни или ставишь каркасы (что там у тебя), потом вяжешь верхнюю сетку, а потом тебе надо вязать к сетке Г-шки, на весу, да еще что бы вертикально стояли и при заливке не поплыли. Тут просто из соображений удобства устройства. Ну и анкеровка, само собой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
macoby
К верхней сетке нельзя. Не обеспечивается анкеровка арматуры стены в фундаменте (вертикальный участок как минимум должен быть половина длины анкеровки, другая половина - крючок) Если арматура в стене не требуется по расчету, то теоретически можно. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
Сообщений: 32
|
Подскажите пожалуйста официальный документ, подтверждающий это высказывание, желательно с пунктом, а то уже в глазах рябит )
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
смело)
ихмо, к нижней арматуре гонят потому, что: - так будет больше длина участка анкеровки без изменения направления потока усилия относительно первоначального положения. есть даже рекомендации, что сжатую арматуру не рекомендуется анкеровать с загибом. - так цепляется бОльшая часть бетона, чем если загнуть сразу под верхней сеткой. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
Сообщений: 32
|
Цитата:
А еще встречал анкеровку сжатой арматуры в виде приваренных двух стержней с шагом 100мм на 100 мм от низа плиты на всю длину стены. Гораздо экономичнее крюков. Только не пойму как рассчитать этот вид анкеровки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Рисунок из норм Беларуси, конструирование рамного узла балка-колонна, но тот же принцип действует и для узла плита-стена. Анкеруемый стержень можно отгибать только после прямолинейного участка длиной в половину анкеровки. При креплении к верхней сетке это условие не выполнится.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
Сообщений: 32
|
Цитата:
Ну и конечно хотелось бы все таки ссылку на СП. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2015
Сообщений: 19
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Dalmex, 07.06.2016 в 11:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Это уменьшит длину анкеровки, но не ее условия... Просто не надо 25-ки проектировать, если конструкция, куда вы ее собираетесь анкерить - тонкая.
С "нулевой" - это как? |
|||
![]() |
|
||||
В колонне стержни, как правило, сжаты и, значит, (в наших нормах это не отражено, а в буржуйских есть) после начала загиба анкеровка не будет работать
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195
|
Вторая страница обсуждения пошла, а в руководство по конструированию ж/б посмотреть всем лень - рис.26 длина прямого участка не менее 0.5lan
macoby, а в чем сложность завести анкеруемый стержень вниз? Или Вы уже заанкерились к верхней сетке, а теперь думаете, как не переделывать? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
а что буржуйские нормы говорят об анкеровке сжатых стержней? загибы вообще не допускаются? или после половины длины анкеровки можно загнуть?
ссылочку бы какую-нибудь... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Lexa_MK, сп разрешило без прямых участков |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195
|
Цитата:
Если про СП63, я там не видел такого разрешения, мало того, среди скудной информации по анкеровке в этом СП есть намеки на устройство прямых участков. Но если Вы знаете, где это разрешение - сообщите всем Про буржуиновские нормы ИМХО - ими надо пользоваться, когда для буржуинов в буржуинии проектируешь или для общего развития. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Пособие к СП 52-101-2003, п.5.36:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
Сообщений: 32
|
Уже интересно почитать )
Lexa_MK, вы проницательны )) да, был у нас в конторе случай такой, но так никто и не смог доказать, что так нельзя делать, только бабули-проектировщицы возмущались. Это и понятно, логичнее то поглубже заанкерить - так надежнее. Я просто как то вспомнил этот случай и решил заморочиться, а есть ли где то реальный запрет. С колонной и балкой разобрались, тут вопросов нет. Но плита и стена - это совсем другой случай. И к тому же там была вообще подпорка ) так что и моментиком не обделены ) Хотелось бы услышать ваши мнения ) И кстати, предлагаю опрос: кто как анкерит колонны и стены и чем вы обосновываете свой выбор? Мне кажется будет интересно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
картинка ни на что не намекает, лишь иллюстрирует формулу, нужно было показать, что такое L1 в формуле, вот и показали прямой участок.
но не суть. возвращаясь к вопросу ТС, колонны и нагруженные стены так анкеровать в фундамент нельзя, прямой участок обязательно должен быть, тем более, если для этого есть возможность. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
Сообщений: 32
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
----- добавлено через 43 сек. ----- Стержень растянут в обоих случаях. Сжатые стержни анкеровать не нужно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Что вас удивило? Что в изгибаемом сечении рабочая арматура растянута? Или что сжатую арматуру не нужно анкеровать?
Формально да, но бетон прекрасно работает на сжатие и как правило сжатая арматура не требуется. В основном рабочая арматура растянута. Сжатая рабочая арматура - это экзотика. У меня за более чем десятилетнюю практику не было ни одного такого случая. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
сплошь и рядом такое явление к примеру колонны 1-го этажа многоэтажного(скажем 16-ти этажного) здания
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Тут, конечно, вопрос идеологический. Я, например, считаю что негоже заставлять арматуру работать на сжатие. Это не многим лучше, чем заставлять бетон работать на растяжение. В 16-ти этажном здании с регулярной сеткой колонн 6х6 нагрузка на среднюю колонну будет грубо 500 тонн. С этой нагрузкой хорошо справится колонна 600х600 из бетона B30, которая несет более 600 тонн. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Rb = 17 МПа.
17*0.6*0.6 = 612 тонн Да, можно вспомнить коэффициенты Yb2, Yb3, но я даю грубые расчеты. Если считать точно - тогда нужно и нагрузку снижать. Однако суть не в этом. Запроектировать колонну таким образом, чтобы вся сжимающая нагрузка воспринималась только бетоном - реально и именно так и нужно проектировать сжатые конструкции (с моей точки зрения). Соответственно никакого анкерования сжатой арматуры не потребуется. Однако колонны все равно будут армированы, потому как регулярная сетка колонн бывает редко и в них возникают моменты, для восприятия которых арматура и ставится. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
согласен. 5886 кН/0.36м2=16.35МПа > 17 МПа * гамма b3. Это без учета эксцентриситетов.
----- добавлено через 31 сек. ----- и чего, вы на 600 тоннах снизите нагрузку аж на 15%? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Вообще-то тонн было 500. Из них на полезную нагрузку приходится 0.2*1.2*6*6*16=138 тонн. Применяя коэффициент ф3 (формула 8.3 из СП по нагрузкам) равный 0.475 получим 65 тонн полезной нагрузки. В итоге общая нагрузка будет не 500, а 500-73=427 тонн. Снижение на (500-427)/500=15%.
Но суть не в этом. Сжатые конструкции можно проектировать без учета арматуры при этом они получаются достаточно экономичные и не габаритные. Они адекватны исходным данным. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Сет, для 600х600 минимальный эксцентриситет 2 см, поэтому максимальная несущая способность 17000*0,6*0,56*0,85*0,9=4370 кН=445 т*с
ну если 600х600 для 16 этажей это не большое сечение, то я завидую - наших заказчиков и архитекторов такие сечения пугают |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
А наших заказчиков пугает, когда "спичка" 400х400 несет 500 тонн ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
Пункт 10.3.25 СП 63.13330.2012: Допускается уменьшать длину анкеровки стержней ненапрягаемой арматуры в зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры, вида анкерующих устройств (приварка поперечной арматуры, загиб концов стержней периодического профиля) и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки (например, от опорной реакции), но не более чем на 30%.. Из этого пункта можно заключить, что нулевая длина прямого участка нормами не допускается. Если арматура в стене растянутая то однозначно анкеровка обеспечена не будет, так как по сути заделка будет на толщину защитного слоя, этого явно недостаточно. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
Сообщений: 32
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ничего подобного, при чем здесь прямой участок? Речь только о длине анкеровки. Вместо загнутых стержней, поставленных на верхнюю сетку, лучше прямые стержни опертые на бетонную подготовку.
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
Сообщений: 32
|
Нигде, потому что, если прочность и устойчивость конструкции обеспечивается только бетоном, то арматуру можно не применять. Хотя в СП по фундаментам запрещают делать плиты без арматуры.
Значит везде кроме фундаментных плит можно обойтись без арматуры если бетон несет ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
Сообщений: 32
|
Цитата:
А кошмары сниться не будут, потому что анкера связали шпильками с нижней сеткой |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
К вопросу об анкеровке сжатой арматуры в нижнем сечении (стык плиты со стеной/колонной). В СП 63 не рекомендовано применять "лапки".
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195
|
Цитата:
В руководстве: "Рис. 26. Анкеровка продольного стержня посредством его отгиба" В пособии к СП: "Черт. 5.5. Анкеровка арматуры путем отгиба" Ничего не сказано про колонны, балки, плиты и стены. Это правило анкеровки стержней независимо от того, в каком несущем элементе они находятся. Оба документа действующие, в пособии нет указаний о минимальной длине прямого участка, а в руководстве есть, поэтому пользуемся минимальной длиной 0.5ln из руководства, меньше - не допустимо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
[quote=Сет;1541013]Об этом же написано и у Тихонова (см. вложение).
И что вы ради этого увеличите толщину плиты?))) Мы просто ставим концевые анкеры. Мало ли чего у Тихонова написано, у него сборная солянка из всех пособий, и иногда фразы вырваны из контекста и теряют смысл. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
Сообщений: 32
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Эта цитата про увеличение толщины отдельных фундаментов - столбчатых/ленточных, а для сплошного плитного ростверка увеличивать толщину из-за анкеровки глупо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
И зачем? только если на продавливание колонной не проходит, а для арматуры анкерующих устройств можно наварить, причем располагать их не на конце, а в начале участка анкеровки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Опять же, это вопрос философии проектирования. Как правило вертикальные конструкции работают не только на сжатие, но и на изгиб, поэтому анкеровка должна удовлетворять требованиям одновременно сжатых и растянутых стержней. Сделать "лапку" - не подходит для сжатия. Сделать анкерную плиты - может не подойти для растяжения, плюс надо с расчетами на выкалывание заморачиваться. На мой взгляд эффективнее вертикальные конструкции на сжатие проектировать без учета арматуры. Тогда требования по анкеровке будут только как для растянутых стержней - классические "лапки".
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
ищите ответ в пособиях к ж/б в том числе и старых, там есть четко что и как считать
![]() ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) к примеру тут п.5.45
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 09.06.2016 в 15:00. |
|||
![]() |
|
||||
А нам не только (и не сколько) размер плиты важен, но и размер пирамиды выкалывания, которую он образует.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
Сообщений: 32
|
Да, но нужную плиту с отверстием другого диаметра хрен найдешь, если только самому сверлить, а если таких сотни. Хотя на заводе можно все что угодно заказать, но опять же не у всех под боком заводы есть. Так что тут уж проще лишний поперечный стержень приварить чем мучиться, как мне кажется |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты | Vovchik | Основания и фундаменты | 18 | 14.06.2012 04:08 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |