Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как лучше закрепить балку?
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491
|
||
Просмотров: 4236
|
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,947
![]() |
Offtop: Конечно не сможет, он же в космосе. Если только мусор космический налетит, тогда любой балке ппц. А чтобы мусор насквозь пролетел наверное и нужны овальные отверстия с одной стороны.
brokman Ветер с моря дууул, ветер с моря дуууулл... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я просто действительно не понимаю, что происходит. Какой-то забор на 24-метровой балке в горах.
Думать об условиях закрепления нужно, отталкиваясь от следующих факторов: 1) Кручение. Есть и будет, никуда оно не денется. Только от ветра или от людей и животных - зависит от того, что на самом деле за забор. Пока я вижу это так (см первую картинку). 2) Жесткость/шарнирность в вертикальной плоскости. Насколько должна быть жесткой балка, какие углы поворота на опоре планируются? 3) МОНТАЖ. Монтаж в горах 24-метровой балки? Нет, я конечно видел и вот такое (см вторую картинку), но там уровень проектирования и монтажа должен быть космическим. Одна монолитная стена меня повергла в шок. Это на +3000, высшая точка Германии. У Вас, мне кажется, планируется что-то сильно проще, но вы не признаетесь. Вопрос о нагрузках и воздействиях должен стоять в этом разговоре на первом месте. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491
|
Alkor527,
ОН находится сбоку от путепровода (в 3м) между ним и путепроводом 3 метра воздуха, забор состоит из стоек 80х80 и заполнения прутков 4мм сеткой 50х100мм. Овальные отверстия имеется ввиду в балке для проскальзывания от температурных деформаций или не надо их делать, а делать обычные отверстия? ----- добавлено через 41 сек. ----- Arikaikai, Да не в горах, это образно было. Да, такой как на картинке 1, только сбоку путепровода, балка от устоя до устоя, там крепится к анкерам, которые в устои забетонированы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
дык я серьезно.. = )) Обыграйте это дело, подойдите творчески - "тыжпроектировщик"
![]() Offtop: Вообще-то, такие решения встречал неоднократно - ферма, решетка которой обыграна "эстетически" под декоративные элементы (типа заборчика). А вообще, мне немного жаль ваш заборчик (подумайте, что с ним будет при прогибе вашей 24-м балки - особенно с верхней частью) и саму балку (ветер-то все равно будет ее крутить, а 24-м балка на кручение.. ой как плохо работать будет) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,947
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Гофробалку высотой 3 метра поставить.... это и забор и балка... всё.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2016
Сообщений: 19
|
По СП 16.13330.2011 п.15.1 расстояния между температурными швами для открытых эстакад 100-130м. Но лучше закрепить на анкерных болтах и овальных отверстиях на опорном узле балки, для компенсации неточностей установки анкерных болтов. Судя потому что балка из двух двутавров соединенных планками расчет на общую устойчивость изгибаемых элементов по п.8.4 СП Вы делали и ветерок по минимуму надо учесть.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
При таком подходе к делу - чем раньше это сделают - тем лучьше (для Вас, да и для окружающих)...
Если Вам со временем открутят (что-то непарное) или пригрозят оторвать (то, чего у Вас более, чем 1 шт.) - это будет намного больнее. (шутка). А почему Вы не можете сделать фундаменты метра через 2,5 -:- 3,0 ? Из чего собираетесь делать балку (пролётом 24м? Из металла (рядом с крунтом (или снегом и мокроймокрой травой)? PS Очень давно (когда Я учился ещё в 9-ом классе) - Мне мой учитель по математике что-то говорил про "Заборостроительный институт". Вспомню - отпишусь... Последний раз редактировалось VVN59, 15.05.2016 в 20:36. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Забор Fensys не имеет ни существенного веса, ни существенного аэродинамического сопротивления. От ветра может колебаться сама балка. Однако применив составное сечение из двух швеллеров 40, на 24-х метрах можно заполучить достаточную жесткость как по прогибу, так и по поперечному возбуждению. Изящным решением будет б/у реставрированная труба круглая из легированной стали от нефтяников - дешево (во всех смыслах) и надежно. Успехов.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.05.2016 в 19:27. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.06.2011 11:34 |
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? | DrMcSheen | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.09.2010 13:45 |
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! | Lidyana | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.06.2010 12:58 |
В каких случаях можно представить балку как тавр? | Святослав_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 13.04.2010 20:41 |
Какую балку выбрать для кладки на ней поперечной стены | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.03.2010 22:42 |