Нужна ли верхняя арматура в подошве ленточного фундамента?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна ли верхняя арматура в подошве ленточного фундамента?

Нужна ли верхняя арматура в подошве ленточного фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2016, 22:14 #1
Нужна ли верхняя арматура в подошве ленточного фундамента?
Naredven
 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78

Лента фундамента на глубине 2м. Ширина 800 высота 300. Сверху монолитная стена толщ. 400мм, сверху еще 3 этажа. Скад показывает верхнее армирование и вдоль и поперек ленты. По проценту минимального армирования вроде не требуется. Не обходимо ли ее устанавливать?
Просмотров: 11727
 
Непрочитано 20.05.2016, 22:53
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
Не обходимо ли ее устанавливать?
- в столбчатых фундаментах сверху есть арматура?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
По проценту минимального армирования вроде не требуется.
- как так? Может мало требуется?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 23:15
#3
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в столбчатых фундаментах сверху есть арматура?
Нет

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как так? Может мало требуется?
По СП63 процент растянутой арматуры указан, а верхняя работает на сжатие, поэтому она не обязательна
Naredven вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 00:05
#4
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
Скад показывает верхнее армирование и вдоль и поперек ленты.
А какие напряжения он показывает в верхней зоне плиты?
Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от eilukha
- в столбчатых фундаментах сверху есть арматура?
Нет
Бывает, что по расчету арматура в верхней зоне требуется. Все зависит от величины растягивающих напряжений в верхней зоне бетонной плиты.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 05:56
#5
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
Скад показывает верхнее армирование и вдоль и поперек ленты.
А нижнее армирование?
csp вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 07:05
#6
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в столбчатых фундаментах сверху есть арматура?

----- добавлено через ~1 мин. -----

- как так? Может мало требуется?
Нету если не требуется по расчету на рода вливание. Здесь неудачный пример.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 10:53
#7
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Попробуйте "безобразно" увеличить толщину... (в Каде)

Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 21.05.2016 в 11:23.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 11:14
#8
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в столбчатых фундаментах сверху есть арматура?
Бывает и такое, чтобы перекрыть обратный момент (отрыв подошвы).

Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
Скад показывает верхнее армирование и вдоль и поперек ленты
А какое именно ? Может он конструктивную арматуру выдает. Лира 8кой оболочки армирует, конструктивно.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 14:04
#9
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Попробуйте "безобразно" увеличить толщину... (в Каде)
Интересная мысль...) Сделал 2 метра высотой ленту ... арматура вдоль ленты верхняя уменьшилась, а поперек ленты так и осталась 6 с шагом 200. это я про верхнюю.
Бред получается- при толщине 2метра верхняя арматура точно не нужна по расчету, разве что конструктивно...
Скад и в подколонниках всегда верхнее показывает...и отключить невозможно. Как быть?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А какое именно ? Может он конструктивную арматуру выдает. Лира 8кой оболочки армирует, конструктивно.
В Скаде есть выбор- показать по расчету или конструктивную. По расчету например стоит 6х200, а если выбрать конструктивно то 8х200. А в Лире можно включить только одну сетку армирования?
Тоже касается и плит! В ручную плиту толщиной 80-100 с одной нижней сеткой прикинуть можно.. а в Скаде всегда показывает и нижнюю и верхнюю.
Naredven вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 14:20
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Бывает и такое, чтобы перекрыть обратный момент
- не бывает, обратный момент воспринимается бетонным сечением.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 14:26
#11
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


На просадочных верхняя нужна.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-21_14-25-04.jpg
Просмотров: 511
Размер:	75.9 Кб
ID:	170804  
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 14:39
#12
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
На просадочных верхняя нужна.
Скад показывает независимо от грунтов верхнюю всегда. И как понять реально нужно или нет ее ставить непонятно.
Naredven вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 16:10
#13
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


А не пробовали процент армирования в СКАДе уменьшить?
Верхнее армирование фундаментной ленты под стену... Слабо верится.
Вылет ленты от грани стены (800-400)/2=200мм. При высоте ленты 300мм она должна быть просто сжата.
Смотрите мозаику усилий, чтобы понять откуда это армирование.
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 16:45
#14
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
А не пробовали процент армирования в СКАДе уменьшить?
Верхнее армирование фундаментной ленты под стену... Слабо верится.
Вылет ленты от грани стены (800-400)/2=200мм. При высоте ленты 300мм она должна быть просто сжата.
Смотрите мозаику усилий, чтобы понять откуда это армирование.
Процент не причем, он же это выдает по результатам расчета усилий.процент играет ролькогда выбираю режим армирования по СНиПу.
Вот и я про то что вылет маленький а она армирует. Головой понимаю что не должно быть ее. Вопрос в том как понять когда она нужна действительно.
Как по усилиям понять нужна верхняя или нет? вручную?
Naredven вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 16:54
#15
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не бывает, обратный момент воспринимается бетонным сечением.
Offtop: Ну это принято так проектировать, чтобы обратный момент воспринимался бетоном, но она может быть, даже видел такие фундаменты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0021-sel.jpg
Просмотров: 387
Размер:	81.8 Кб
ID:	170806  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 18:57
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
Лента фундамента на глубине 2м. Ширина 800 высота 300. Сверху монолитная стена толщ. 400мм, сверху еще 3 этажа
При таком фундаменте даже нижняя арматура не нужна.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 18:59
#17
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


В общем так и не понятно есть ли необходимость ставить ее или нет...
Naredven вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 19:01
#18
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
В общем так и не понятно есть ли необходимость ставить ее или нет...
И чего в связи с Вашим непониманием Вы хотите от форума? Здесь ясновидящих нет.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 19:14
#19
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Армирование можно определить по 2м формулам.
Нечего изобретать велосипед.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лента.png
Просмотров: 607
Размер:	36.7 Кб
ID:	170808  
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 19:21
#20
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Армирование можно определить по 2м формулам.
Нечего изобретать велосипед.
Это для рабочей нижней

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
И чего в связи с Вашим непониманием Вы хотите от форума? Здесь ясновидящих нет.
Ну, я ориентируюсь не на ясновидение и гадания при проектировании, а на расчеты и требования норм, кои все знать невозможно. А форум для этого и нужен-распостранения знаний
Naredven вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 19:24
#21
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Ну а верхней в обычных условиях откуда взяться!
Нужны усилия. У Вас же есть мозаики/изополя моментов. Покажите, что происходит. Еще картинку отпора грунта можно приложить.
СКАД - калькулятор. На какие кнопки нажали, то и получили. Анализ нужно начинать с НДС, а не с арматуры.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 19:51
#22
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
В общем так и не понятно есть ли необходимость ставить ее или нет...
Если кси < кси R, то арматура в сжатой зоне не нужна (см. СП по жб). Верхняя зона у вас скорее всего всегда сжата.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 19:59
#23
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
На просадочных верхняя нужна.
это откуда? если в обязательные нормы не входит идет лесом...хотя ясно откуда ноги растут, мол грунт под подошвой частично просел и консоль повисла в воздухе , сдается мне что и фундамент затем весь просядет и провиса не будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 20:40
#24
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Такой вопрос, у ТСа оси кэ согласованы ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 20:48
#25
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Верхняя арматура в подошве ленточного фундамента может потребоваться в случае если силы морозного пучения превышают вертикальную нагрузку. Т.е. она начинает работать "наоборот".

В прочих случаях - очень маловероятно что потребуется по расчёту - скорее уж поперечная арматура потребуется.
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 20:50
#26
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


Цитата:
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
Верхняя арматура в подошве ленточного фундамента может потребоваться в случае если силы морозного пучения превышают вертикальную нагрузку. Т.е. она начинает работать "наоборот".

В прочих случаях - очень маловероятно что потребуется по расчёту - скорее уж поперечная арматура потребуется.
может, только грамотные проектировщики закладывают фундамент ниже глубины промерзания в пучинистых грунтах
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 21:00
#27
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
может, только грамотные проектировщики закладывают фундамент ниже глубины промерзания в пучинистых грунтах
Ну это тоже не панацея - может оторвать касательными силами часть фундамента если дом лёгкий (особенно если он из ФБСок).
Да и мелкозаглубленные фундаменты никто не отменял, хотя и область применения у них несколько другая...
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 21:38
#28
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


Цитата:
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
Ну это тоже не панацея - может оторвать касательными силами часть фундамента если дом лёгкий (особенно если он из ФБСок).
Да и мелкозаглубленные фундаменты никто не отменял, хотя и область применения у них несколько другая...
конечно оторвет вместе с домом часть фундамента и повиснет в воздухе Мелкозаглубленные хоть и делаются...хотя о чем это мы даже если снизу давят силы пучения, то нужна нижняя арматура, но никак не верхняя в подошве
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 23:48
#29
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
конечно оторвет вместе с домом часть фундамента и повиснет в воздухе Мелкозаглубленные хоть и делаются...хотя о чем это мы даже если снизу давят силы пучения, то нужна нижняя арматура, но никак не верхняя в подошве
В каком воздухе? Я не говорил что дом взлетит. Оторвёт, потом сядет.
С предыдущей страницы посмотрите картинку с эпюрой момента. От отпора грунта растягивается нижняя часть. Теперь представьте что касательные (а может и лобовые в довесок) выдавливают фунжамент вверх: отпор грунта теперь с другой стороны подошвы и тянет верхнюю часть.

Такие дела...
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2016, 11:49
#30
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


Цитата:
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
В каком воздухе? Я не говорил что дом взлетит. Оторвёт, потом сядет.
С предыдущей страницы посмотрите картинку с эпюрой момента. От отпора грунта растягивается нижняя часть. Теперь представьте что касательные (а может и лобовые в довесок) выдавливают фунжамент вверх: отпор грунта теперь с другой стороны подошвы и тянет верхнюю часть.

Такие дела...
это что из области фантастики...ну да ладно пофантазировать можно всегда
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 00:53
#31
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Ну а верхней в обычных условиях откуда взяться!
Нужны усилия. У Вас же есть мозаики/изополя моментов. Покажите, что происходит. Еще картинку отпора грунта можно приложить.
СКАД - калькулятор. На какие кнопки нажали, то и получили. Анализ нужно начинать с НДС, а не с арматуры.
К сожелению нет возможности приложить.но какие бы они нед=были при консоли 200мм от двухэтажного дома верхняя не нужна, а он показывает

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Если кси < кси R, то арматура в сжатой зоне не нужна (см. СП по жб). Верхняя зона у вас скорее всего всегда сжата.
сжато то сжата.а арматуру показывает, тоесть перепроверять в ручную?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Такой вопрос, у ТСа оси кэ согласованы ?
согласованы
Naredven вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 03:40
#32
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
согласованы
Ось Z1 пластинок ленты куда направлена? Вверх?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Нижнюю арматуру показывает?
mix231 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 00:20
#33
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Ось Z1 пластинок ленты куда направлена? Вверх?

Да,вверх.
----- добавлено через ~2 мин. -----
Нижнюю арматуру показывает?
Показывает нижнюю и зачем-то верхнюю. Может оставить только нижнюю?
Naredven вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 19:17
#34
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


без файла скада помочь трудно.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 09:37
#35
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
Показывает нижнюю и зачем-то верхнюю. Может оставить только нижнюю?
Посчитай руками. там очень просто, 4 курс вуза. Диплом-то есть?
В скаде при армировании ты сам задал, что сеток две - какие к нему вопросы?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 17:36
#36
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Посчитай руками. там очень просто, 4 курс вуза. Диплом-то есть?
В скаде при армировании ты сам задал, что сеток две - какие к нему вопросы?
А где в скаде количество сеток задается?не нашел(((
Naredven вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна ли верхняя арматура в подошве ленточного фундамента?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? AL Железобетонные конструкции 37 03.09.2014 12:52
Нужна ли арматура в таком фундаменте Дачник Основания и фундаменты 28 11.07.2013 11:01
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
усиление ленточного фундамента сваями semikra Основания и фундаменты 15 29.10.2012 09:58