Как при переводе из Кросса в Скад коэф-ы увеличить в 10 раз.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как при переводе из Кросса в Скад коэф-ы увеличить в 10 раз.

Как при переводе из Кросса в Скад коэф-ы увеличить в 10 раз.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2016, 00:00 #1
Как при переводе из Кросса в Скад коэф-ы увеличить в 10 раз.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый! Создаю вариации, основное сочетание на фундаментной плите с данными из геологии, а особое сочетание сейсмика 8 баллов необходимо коэф-ты постели в 10 раз увеличить. Как при переводе из Кросса в Скад коэф-ы увеличить в 10 раз? Или модуль упругости в кроссе в 10 раз увеличить и так считать?
Просмотров: 9102
 
Непрочитано 16.06.2016, 00:29
#2
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Или модуль упругости в кроссе в 10 раз увеличить и так считать?
Сами же и ответили на свой вопрос. Только изначально у вас модуль общей деформации - называется так, потому что учитывает и упругую часть деформаций (обратимую), и пластическую (необратимую). Когда Вы увеличиваете в 10 раз, то это уже модуль упругости.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 07:53
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


открываете в скаде "назначения коэффициентов постели", там табличка. Вручную переставляете запятые, нажимая "заменить и продолжить". 2-3 минуты.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 09:40
#4
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
открываете в скаде "назначения коэффициентов постели", там табличка. Вручную переставляете запятые, нажимая "заменить и продолжить". 2-3 минуты.
А если таких там по тысячу? Это столько раз тыкать то ))
Saha вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 10:14
#5
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


А нужна такая точность, тысячу?
Осреднить штук до 20-30, вполне достаточно для стандартных моделей.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 11:16
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
А если таких там по тысячу?
а зачем? По умолчанию предлагается, если я ничего не путаю, 16. Учитывая приблизительность всего, что касается грунта, этих 16 боооолее чем достаточно. Увеличение точности тут не даст увеличения точности расчета осадки, ибо входные данные для этих КП сугубо неточная (почти случайная порой) величина.
 
 
Непрочитано 16.06.2016, 13:39
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Создаю вариации, основное сочетание на фундаментной плите с данными из геологии, а особое сочетание сейсмика 8 баллов необходимо коэф-ты постели в 10 раз увеличить. Как при переводе из Кросса в Скад коэф-ы увеличить в 10 раз? Или модуль упругости в кроссе в 10 раз увеличить и так считать?
В пункте 10.12 из СП 22.13330.2011,( СНиП 2.02.01-83* Актуализированная редакция) "Основания зданий и сооружений" есть "Примечание: Модуль упругости грунта может быть получен с помощью геофизических исследований, при их отсутствии допускается принимать Ее = 5Е для скальных грунтов и Ee = 8E для нескальных грунтов." Где Е - модуль деформации грунта.

Вот из этого и надо исходить. Т.е. в самом КРОСС заново назначете модули - ставите модуль деформации равным модулю упругости. И пересчитываете всё заново, но уже с учетом сейсмики.

Некоторые расчетчики и вовсе (в запас!) считают в сейсмике основание жестким и не заморачиваются с увеличением каких-то там коэффициентов постели.

Сделать так как предлагает Arikaikai - можно. Но формально - это уже не по НОРМАМ. А вы, Saha, как я вижу - явно что-то затеваете и хотите быть кристально чистым.

Что касается работы в связке SCAD-КРОСС и назначения тысяч коэффициентов постели ... Saha, вы лучше не умничайте, а возьмите книгу Кардаенко "SCAD Office. Шаг за шагом" и работайте с КРОСС вот как там написано.

Последний раз редактировалось Leonid555, 16.06.2016 в 13:55.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 14:00
#8
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Некоторые расчетчики и вовсе (в запас!)
А почему так уверенно что в запас?
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 14:14
#9
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Ну вот как я и говорил )) Тысячи коэф. постели, по способу Arikaikai неделю будешь запятую менять.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-16_14-12-37.jpg
Просмотров: 142
Размер:	163.7 Кб
ID:	172163  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 14:49
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, можно экспортнуть в текстовый файл и пробежаться по разделу (34 каким-нибудь хитрым скриптом. Или на скриншоте заменить цифру 3523 на 16 ^_^

Leonid555, коэффициент постели разве не будет примерно пропорционально увеличиваться вместе с модулями грунтов? Понятно, что итерационность методики кросса внесет свои коррективы, ведь жесткость самого здания останется неизменной, а он работает именно на связке жесткостей здания и грунтов, но тем не менее, мне кажется, ничего страшного в том, чтобы увеличивать КП в 10 раз вместо увеличения непосредственно жесткостей грунтов и пересчета, нет..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-06-16-002.png
Просмотров: 75
Размер:	16.1 Кб
ID:	172166  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-06-16-003.png
Просмотров: 41
Размер:	16.4 Кб
ID:	172167  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-06-16-004.png
Просмотров: 28
Размер:	15.2 Кб
ID:	172168  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-06-16-005.png
Просмотров: 32
Размер:	15.3 Кб
ID:	172169  
 
 
Непрочитано 16.06.2016, 16:54
#11
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
А почему так уверенно что в запас?
А вы возьмите учебник строймеха и посчитайте на динамическую нагрузку сперва консольный стержень с жесткой заделкой, а потом с податливой. И сравните усилия, возникающие в стержне.
Или посчитайте то же самое в том же SCAD.
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Ну вот как я и говорил )) Тысячи коэф. постели
А вы поставьте нужное вам число коэффициентов. Вот не 3523, а как тут советовали - 16 или 10.

Почему так? А вы сходите на курсы по SCAD к разработчикам - вот там вам все и объяснят, причем популярно и даже - на пальцах, чтобы лучше и быстрее доходило!
А то вы всё на форуме висите и хотите, чтобы вам в двух строчках изложили весь учебный курс (а это десятки учебных часов!), но это невозможно!
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
коэффициент постели разве не будет примерно пропорционально увеличиваться вместе с модулями грунтов?
Да, будут увеличиваться коэффициенты постели. Просто если вас спросят - откуда вы взяли, что именно в 10 раз увеличатся коэффициенты постели и как вы это получили, то что вы ответите? Что это волевое решение?
К коэффициентам постели вообще то нужно относиться осторожно. Есть мнение (например, того же Теплых, озвученное на последнем семинаре по SCAD), что армирование фундаментов лучше рассчитывать с использованием коэффициентов постели, а вот например крен сооружения - лучше определять с использованием объемников для моделирования грунта. Так что одной моделью не отделаетесь.

Последний раз редактировалось Leonid555, 16.06.2016 в 17:35.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 18:22
#12
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Да был я ну углубленном курсе, вопросы как были так и остаются, нет однозначных ответов, вам дают инструмент вы с ним и работайте, а что да как это уже дело тонкое петруха. Может действительно все эти танцы с кроссом и постелями не стоят спокойного сна. Судя по этой статье так кроме этой проги все остальное баловство ).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-16_18-16-50.jpg
Просмотров: 175
Размер:	395.7 Кб
ID:	172183  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 20:44
#13
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Судя по этой статье так кроме этой проги все остальное баловство ).
Цель "обычных", не геотехнических расчетных комплексов - это получение корректного НДС в фундаментных конструкциях и конструкциях, НДС в которых зависит от учета податливости основания, а не для получения корректных значений осадок. Эта прога (FemModels)- геотехническая и в чем-то превосходит плаксисы и мидасы, поскольку есть учет реологии грунта. И обычный спец ПГС все равно в этом не разберется никогда. Чтобы стать геотехником, нужно постоянно этим заниматься лет 5, а еще желательно ктн получить.
Кривизны и усилия, допустим, в фундаментной плите зависят от неравномерности осадок, и имеющиеся модели упругого основания вполне позволяют их оценить.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 21:32
#14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Да был я ну углубленном курсе, вопросы как были так и остаются, нет однозначных ответов, вам дают инструмент вы с ним и работайте, а что да как это уже дело тонкое петруха
Вопросы задавать - это дело нехитрое. Можно такие вопросы придумать, что на них и сотни мудрецов не ответят.
Кто вы - я не знаю. Мне вас отсюда не видно. И я не знаю где и у кого вы учились на курсах. Но сдается мне - вы просто не умеете налаживать контакты с нужными людьми. Хотите получать ответы на сложные вопросы? Так эти ответы если и есть, то только у авторитетных специалистов. И общаться придется с ними лично.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 21:51
#15
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Так эти ответы если и есть, то только у авторитетных специалистов. И общаться придется с ними лично.
+100500. Причем их консультация не так много стоит, как оказалось.
Sam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 22:31
#16
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Из справки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-16_22-29-47.jpg
Просмотров: 136
Размер:	258.6 Кб
ID:	172196  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 23:03
#17
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Читал- повышение жесткости фундамента положено для сейсмического усилия, в комбинации с ним присутствующие нагрузки работают с обычной жесткостью фундамента! Получается- повышение жесткости для сейсмическ комбинации неверно.
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 23:04
#18
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Очень порадовал текст вложения из поста №12.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 23:06
#19
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Saha
Все верно.
Геологи могут получить значение модуля упругости, если их попросить. На рисунке можно определить 3 величины: модуль (общей) деформации (слово "общей" любят геотехники по причине, которую я описал выше) или модуль первичного нагружения, модуль разгрузки (это и есть модуль упругости, когда пластическая составляющая осадки остается, а упругая - отпружинивает при снятии нагрузки) и модуль повторного нагружения. Так вот значения модуля упругости находятся в широких пределах: от 5 до 10+ раз превышающих модуль первичного нагружения.
Есть еще формула, использующаяся зарубежом, E=pho*V^2*(1+v)*(1-2*v)/(1-v) - динамический модуль в зависимости от плотности сложения грунта и скорости распространения волны в нем как в среде.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: модуль упругости.JPG
Просмотров: 55
Размер:	50.9 Кб
ID:	172198  
Sam вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 23:18
#20
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А вы возьмите учебник строймеха и посчитайте на динамическую нагрузку сперва консольный стержень с жесткой заделкой, а потом с податливой. И сравните усилия, возникающие в стержне
Достаточно взглянуть на график бета в сейсмическом снипе. Если у стержня с жёсткой заделкой период равен или больше 0.1 сек, то по-любому стержень на пружинке будет в тех же условиях или лучше. Но для высоких частот дела обстоят иначе. Так что утверждение про запас в посте 7 не верно.
kapitelinet вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 23:27
#21
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Так что утверждение про запас в посте 7 не верно.
Я покажу на примере пульсаций ветра. Имеем период колебаний T=1,2с на жестком основании и T=2с на податливом. Амплитуда при учете податливости грунта больше и усилия в стержне больше (а пульсации зависят от перемещения масс по основным формам). И нагрузка от пульсаций при учете основания с динамическими деформационными характеристиками будет меньше, чем в случае стандартных характеристик (на каждый этаж меньше на 10-15% в случае примера 13-этажного монолитного здания в I ветровом районе). То же самое и с сейсмикой.
---
Другое дело, что есть некоторые моменты, которые в данном случае не идут в запас.
---
Если мы рассматриваем высотные здания, допустим период T1=10с (упругое) и T=6с ("жесткое" основание), 80 этажей, тогда ситуация меняется с точностью до наоборот и мы попадаем в ниспадающий участок графика динамичности.
---
А то, что про усилия пишут создатели FM - это рекламный ход, который бы может как-то и работал, если они продавали программу.

Последний раз редактировалось Sam, 17.06.2016 в 00:17.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 11:17
#22
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Читал- повышение жесткости фундамента положено для сейсмического усилия, в комбинации с ним присутствующие нагрузки работают с обычной жесткостью фундамента! Получается- повышение жесткости для сейсмическ комбинации неверно.
Авторы НОРМ с вами несогласны. Вы как то странно рассуждаете. Получается, что в момент удара землетрясения из здания исчезают все нагрузки, кроме сейсмических? На здание действует комплекс нагрузок. Постоянные и длительные нагрузки никуда не исчезают, но в тот момен, когда действуют ещё и динамические нагрузки - грунт под зданием ведет себя по-другому. Грунт реагирует на весь комплекс нагрузок, но не на каждую нагрузку по-отдельности особым образом. Не может такого быть, чтобы на сейсмическую нагрузку грунт среагировал с модулем упругости и одновременно на постоянную нагрузку - с модулем деформации.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2016, 15:58
#23
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Leonid555, по вашим советам вышел на нужных людей из Скада, попытаюсь индивидуальными занятиями выяснить пробелы в вопросах динамики.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 17:54
#24
VANVAL


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
по вашим советам вышел на нужных людей из Скада, попытаюсь индивидуальными занятиями выяснить пробелы в вопросах динамики.
В СКАДе есть большие специалисты по динамике?
VANVAL вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 18:02
#25
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Авторы НОРМ с вами несогласны.
например?
,,,,, Не может такого быть, чтобы на сейсмическую нагрузку грунт среагировал с модулем упругости и одновременно на постоянную нагрузку - с модулем деформации.
- я как вы иначе прочтете п.10.12 СП 22.13330.2011 :
величина крена должна складываться из двух составляющих: it - крен от действия постоянных и длительных нагрузок; is - крен от действия кратковременных нагрузок.
При определении величины it следует использовать расчетные значения модуля деформации грунта Е, а при определении величины is следует использовать расчетные значения модуля упругости грунта Ее.
-
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 18:16
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Да мне тоже кажется, что мухи отдельно, котлеты отдельно.

Умозрительный эксперимент:
Здание представляет собой бетонный параллелепипед 100*100*4 (h) м. За 2 года своего существования здание село на 3 см. На один из углов здания встает огромный боевой человекоподобный робот весом 3000 тонн. Нагрузка кратковременная. Неужели в этот момент вся остальная часть здания должна "всплыть" потому что зданию нужно начать работать на модуль упругости? Нет же.

Перельмутер предлагает считать в Монтаже и пересчитывать КП после каждой стадии монтажа вообще. Тут что-то в этом стиле.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2016, 19:29
#27
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Жесткость повышали в 8 раз. "Жесткость основания увеличена для того, чтобы не получить лишние крены здания от поворота основания."
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-17_19-27-15.jpg
Просмотров: 129
Размер:	81.6 Кб
ID:	172243  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-17_19-27-38.jpg
Просмотров: 139
Размер:	137.1 Кб
ID:	172244  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2016, 10:23
#28
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Лишний крен от пульсаций, к примеру, будет в том случае, если какое-то одно направление ветра преобладает в течение года или направление ветра обусловлено окружающей застройкой. Этот вопрос не исследован и никогда не будет исследован у нас и не особо проработан зарубежом.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2016, 23:02
#29
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Получается- повышение жесткости для сейсмическ комбинации неверно.
Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
величина крена должна складываться из двух составляющих: it - крен от действия постоянных и длительных нагрузок; is - крен от действия кратковременных нагрузок.
При определении величины it следует использовать расчетные значения модуля деформации грунта Е, а при определении величины is следует использовать расчетные значения модуля упругости грунта Ее.
Вы сперва про сейсмику писали, а теперь начинаете мне что-то втолковывать про крены здания. У вас получается - "в огороде бузина, а в Киеве дядька".
По-моему - вы физический смысл происходящих со зданием процессов не понимаете.
Вам известно, например, что грунт в стабилометре месяц выдерживают прежде чем испытывать? Как по-вашему - зачем?
На постоянные и длительные нагрузки грунт успевает отреагировать, поэтому в расчетах берут модуль деформации. Но на кратковременные и динамические нагрузки грунт толком не успевает отреагировать - осадки намного меньше, вот и применяют в расчетах модуль упругости.
Но постоянные и длительные нагрузки никуда не исчезают, они действуют на здание совместно с кратковременными нагрузками! По-вашему же получается, что особых сочетаний нагрузок нет вовсе. Т.е. по-вашему есть только основные сочетания нагрузок отдельно, и отдельно - действие кратковременных и особых нагрузок.
Вас напряженно дефоримируемое состояние (НДС) конструкций здания не интересует вовсе? Вы эти конструкции рассчитывать не собираетесь? А если собираетесь , то придется учитывать возможность действия на здание всех нагрузок одновременно. Т.е. рассматривать особые сочетания нагрузок. И вот в этом случае вам придется рассматривать грунт с модулем упругости. То же и при сейсмике.
А что касается кренов здания - поскольку расчет мы ведем в линейной постановке, то можем считать отдельно крен от каждого из загружений, а потом суммировать результаты. Об этом вам и написали в НОРМАХ. И действительно - сперва здание успеет дать крен от постоянных нагрузок, а уж потом начнет кренится от кратковременных нагрузок, но при этом грунт поведет себя по- другому. И вот в тот момент, когда грунт под действием кратковременной нагрузки ведет себя по-другому нет смысла еще раз учитывать постоянные и длительные нагрузки (грунт к этому моменту на них уже отреагировал соответствующим креном. Нет нужды это дважды учитывать) - но все это только для определения крена здания!

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Перельмутер предлагает считать в Монтаже и пересчитывать КП после каждой стадии монтажа вообще.
Перельмутер прав. Монтаж как раз и позволяет учесть вот эту стадийность приложения нагрузок. Но Перельмутер никогда не говорил и не писал будто не надо учитывать особые сочетания нагрузок. Тем более в сейсмике, где вот все эти игры с креном вообще никого не интересуют. При ударе землетрясения грунт меняет свои свойства, но постоянные, длительные и кратковременные нагрузки в здании при этом никуда не исчезают.
Они и в момент удара землетрясения действуют. А конструкции здания должны выдержать не только эти нагрузки, но и сейсмические нагрузки. Представьте себе горизонтальный удар землетрясения. У вас при этом сила гравитации исчезнет что ли? Постоянная нагрузка, направленная вниз, давить на перекрытия здания не будет?

Последний раз редактировалось Leonid555, 18.06.2016 в 23:32.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 00:58
#30
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Получается, что в момент удара землетрясения из здания исчезают все нагрузки, кроме сейсмических?
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Т.е. по-вашему есть только основные сочетания нагрузок отдельно, и отдельно - действие кратковременных и особых нагрузок.
Это ваши домыслы.
Я написал в #17 совсем другое - что в момент удара землетрясения постоянные нагрузки продолжают работать с модулем деформации грунта - а порождаемое ими сейсмическоое усилие ОДНОВРЕМЕННО, в этой-же сейсмической комбинации - уже работает с модулем упругости грунта! Отсюда - поднимать модуль для всей комбинации неверно - по аналогии с кренами!
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 06:47
#31
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вам известно, например, что грунт в стабилометре месяц выдерживают прежде чем испытывать?
Никто специально грунт не выдерживает в стабилометрах, тем более месяц (ГОСТ 12248-2010 и ГОСТ 30416-2012).
Испытания для определения параметров ползучести и консолидации проводят для слабых грунтов (торф и заторфованные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с коэффициентом консистенции более 0,5, иольдиевые глины, грунты мокрых солончаков и т.д.). Такие испытания могут длиться и неделю, и две и даже больше, но в рамках обычного проектирования они производятся очень редко по причине того, что геологи повально не рекомендуют применять слабые грунты в качестве оснований. По поводу выдерживания - необходимо во время испытания, после каждой ступени нагружения, дождаться стабилизации деформаций прежде чем увеличивать нагрузку.
---
Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
что в момент удара землетрясения постоянные нагрузки продолжают работать с модулем деформации грунта - а порождаемое ими сейсмическоое усилие ОДНОВРЕМЕННО, в этой-же сейсмической комбинации - уже работает с модулем упругости грунта!
Все верно, благодаря принципу независимости действия сил мы можем сложить в одну комбинацию усилия от сейсмики с "динамическим" основанием и усилия от остальных нагрузок на "обычном" основании. Однако на практике сейсмику и пульсации собирают на "динамическом основании", а для определения усилий в элементах несущих конструкций по 1 группе ПС - все нагрузки помещают в модель с "обычным" упругим основанием, что "идет в запас". Несомненно, проектировщик должен удостовериться насчет этого запаса, есть ли он на самом деле и тогда загонять особое сочетание в модель с единой жесткостью основания будет вполне правомерно.
---
Попробую причесать требования нормативов насчет крена и особого сочетания, в которое входит сейсмика:
В соответствии с п. 5.1 СП20 "В зависимости от продолжительности действия нагрузок следует различать постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые) нагрузки". Т.е. сейсмика - это временная, особая нагрузка.
п. 5.18 СП14: "Расчет зданий и сооружений с учетом сейсмического воздействия, как правило, выполняют по предельным состояниям первой группы. В случаях, обоснованных технологическими требованиями, допускается выполнять расчет по второй группе предельных состояний." Технологические требования - это, к примеру, сохранность лифтовых шахт / оборудования / коммуникаций. Для этого, к примеру, в ДБН В.1.1-12:2006 включены предельные значения перемещений этажей от сейсмики.
п. 5.20 СП14: "При выполнении расчета на МРЗ ... зданий с сейсмоизолирующими системами ... необходима проверка по перемещениям.", "Каждый элемент системы изоляции должен быть спроектирован так, чтобы при максимальных горизонтальных перемещениях воспринимались максимальные и минимальные статические вертикальные нагрузки."
Найденные значения перемещений должны быть использованы в назначении ширины антисейсмических швов (раздел 6 СП14).
п. 5.2.2. СП14: "В расчетах на МРЗ следует осуществлять проверку несущей способности конструкций, включая общую устойчивость сооружения или его частей, при максимальных горизонтальных перемещениях, с учетом вертикальной составляющей сейсмических ускорений."
п. 5.1.2 СП22: "Ко второй группе предельных состояний относятся состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию сооружения или снижающие его долговечность вследствие недопустимых перемещений (осадок, подъемов, прогибов, кренов, углов поворота, колебаний, трещин и т.п."
п.10.12 СП 22: "Расчет кренов фундамента следует выполнять на основные сочетания постоянных, длительных и кратковременных (преимущественно ветровых) нагрузок".
---
ВЫВОД: Формально, по нашим нормативам, крен - это 2 ПС, а сейсмика - 1 ПС. Соответственно, предельные значения крена в особом нагружении у нас не нормированы. Но при этом перемещения от сейсмики могут регламентироваться отдельными требованиями, как в случае с ДБН.
---
п. 5.10 СП14: "Коэффициенты пропорциональности (коэффициенты упругой жесткости основания) следует определять на основе упругих параметров грунтов, вычисляемых по данным о скоростях упругих волн в грунте или на основе корреляционных связей этих параметров с физико-механическими свойствами грунтов. Примечание - При учете взаимодействия сооружения и основания возможно как снижение, так и повышение сейсмических нагрузок." Либо повышать в 8 раз по СП22.

Последний раз редактировалось Sam, 19.06.2016 в 09:05.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 13:43
#32
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Уточню свою мысль: под теми участками фундамента-где не увеличивается давление - остается м деформации, где увеличивается - реализуется отпор модулем упругости!
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 14:59
#33
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Yoriuss
Так и есть. Но такую ситуацию Вы не сможете смоделировать в обычных программах. Вот в чем проблема.
Потому что считать нужно будет по деформированной схеме. Исходный этап расчета: это постоянные нагрузки, после чего вторым этапом необходимо будет изменить модуль деформации на модуль упругости и посчитать дополнительные перемещения от инерционных сил в случае сейсмики. Более того - собирать сейсмические силы правильнее как раз от этой деформированной схемы после расчета этапа №1.
Модулем упругости будет реализовываться не только отпор при сейсмике, но и разгрузка (отрыв) участков фундаментной плиты в противоположном направлении от действия равнодействующей сейсмической силы.
При снятии сейсмики нагружение разгруженных участков пойдет не по обычному модулю деформации, а по модулю вторичного нагружения, график с которыми я показал ранее.
Более-менее корректно учесть такую картину можно в Plaxis 3D или Midas GTS.
---
Более того, если углубляться в тему, то все будет еще сложнее. Есть грунты, которые проявляют тиксотропные свойства (считай, разжижаются) при динамическом воздействии. Меняется соотношение "поровое давление"/"давление на скелет грунта", ситуация с деформациями основания усложняется в разы. И уже нельзя сказать, что грунты основания будут работать даже на постоянные нагрузки с первоначальным модулем деформации - как во время землетрясения, так и некоторое время после. Может измениться исходная структура грунта. Этот фактор не нужно моделировать, поскольку он учитывается назначением сейсмичности площадки строительства в зависимости от грунтовых условий.
---
Можно конечно назначить динамический модуль только тем участкам, которые догрузились вручную, но это тоже не идеальный выход из ситуации. Потому как, если модуль грунта увеличился, то уменьшится сжимаемая толща, что тоже нужно как-то учитывать.

Последний раз редактировалось Sam, 19.06.2016 в 15:49.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 16:04
#34
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Но такую ситуацию Вы не сможете смоделировать в обычных программах.
можно для 1-й формы, считая только ее и в каждом направлении отдельными схемами затем через вариации сливая.
Таким образом можно выловить излом фундамента при его ударе об "жестяк" - незаметный при общем ужесточении фунд-та.
Для анализа иных форм нужно разработчикам ввести опцию в постпроцессоры:- расчет арматуры по №-ной форме.
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 16:15
#35
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
можно для 1-й формы, считая только ее и в каждом направлении отдельными схемами затем через вариации сливая.
Ну сэкономите 1, ну 2% на арматуре нулевого цикла относительно схемы на "обычном" основании но с сейсмикой, сгенерированной на "динамическом основании", но зато в одной модели.
В посте 31 я так и написал: "благодаря принципу независимости действия сил мы можем сложить в одну комбинацию усилия от сейсмики с "динамическим" основанием и усилия от остальных нагрузок на "обычном" основании.", что достигается вариацией модели.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 20:45
#36
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Вы сперва написали
Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
повышение жесткости фундамента положено для сейсмического усилия, в комбинации с ним присутствующие нагрузки работают с обычной жесткостью фундамента! Получается- повышение жесткости для сейсмическ комбинации неверно.
И я вас понял вот так как я написал посте №29.
А теперь вы пишете по-другому
Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
что в момент удара землетрясения постоянные нагрузки продолжают работать с модулем деформации грунта - а порождаемое ими сейсмическоое усилие ОДНОВРЕМЕННО, в этой-же сейсмической комбинации - уже работает с модулем упругости грунта! Отсюда - поднимать модуль для всей комбинации неверно - по аналогии с кренами!
Вы уж тогда свои мысли излагайте сразу четко и доходчиво.

И для модели, где для грунта применяют модуль упругости, придется формировать комбинации из динамических и кратковременных нагрузок. Так что, Yoriuss, вообще то могут быть комбинации нагрузок с включением в том числе и сейсмических нагрузок и именно для модели с основанием повышенной жесткости. (А теперь еще раз прочитайте, что именно вы написали в посте №17).

Поскольку это раздел форума про SCAD, то я должен заметить, что в основной инструкции к программе - книге: Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А., Фиалко С.Ю. "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD++" – М.: Издательство СКАД СОФТ, 2015 глава 16 "Вариация моделей" пункт 16.6 "Использование вариации моделей" ясно написано:
" Расчет по нескольким моделям позволяет также корректно учесть различную работу грунта при загружении конструкции постоянными (длительными) и кратковременными, в том числе и динамическими нагрузками. В этом случае для нагрузок длительного действия следует использовать модель, где в качестве исходных данных для расчета коэффициентов постели используются значения модуля деформации грунта, а для кратковременных и динамических воздействий - модель, где для этих же целей используется модуль упругости."

Arikaikai, вот это и есть мнение Перельмутера по этому вопросу.

Последний раз редактировалось Leonid555, 19.06.2016 в 21:09.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2016, 16:17
#37
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


В книге Кардаенко "Учебное пособие по Скад" (рис. 1) Отметка верхней границы должна совпадать с отм. под подошвой фундаментной плиты. В других примерах при установке нагрузок плиту сажают ниже верхней границы. Что более правильно для Кросса??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-20_15-57-56.jpg
Просмотров: 76
Размер:	270.8 Кб
ID:	172348  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-20_15-58-26.jpg
Просмотров: 72
Размер:	363.4 Кб
ID:	172349  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2016, 23:39
#38
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
В книге Кардаенко "Учебное пособие по Скад" (рис. 1) Отметка верхней границы должна совпадать с отм. под подошвой фундаментной плиты. В других примерах при установке нагрузок плиту сажают ниже верхней границы. Что более правильно для Кросса??
Просто Кардаенко работал с довольно таки древней версией КРОСС, которая могла начать дурить, если верхняя граница грунтовой толщи не совпадала с отметкой низа фундаментной плиты. С тех пор эту ошибку исправили. Можете проверить сами.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как при переводе из Кросса в Скад коэф-ы увеличить в 10 раз.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэф. сочетания нагрузок. Многоэтажное здание. helgus Прочее. Архитектура и строительство 7 12.10.2015 14:50
Не совпадение результатов расчета коэф. постели в Scad и КРОСС scad2015 SCAD 9 19.02.2015 11:06
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. Tym Каменные и армокаменные конструкции 2 18.01.2010 11:03
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
коэф. длительности в лире Ильнар Лира / Лира-САПР 13 31.01.2008 09:26