Зачем в шпунт из круглых труб заливают бетон?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зачем в шпунт из круглых труб заливают бетон?

Зачем в шпунт из круглых труб заливают бетон?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.07.2016, 11:40 #1
Зачем в шпунт из круглых труб заливают бетон?
s7onoff
 
Сообщений: n/a

Совершенно нубский вопрос от неспециалиста. Без привязки к конкретному объекту, исключительно любознательный интерес.
Просмотров: 26756
 
Непрочитано 01.07.2016, 11:48
#2
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


картинку можно?
Homel вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 11:52
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Homel,
ятп. неспециалист имеет в виду капитальные сооружения...

----- добавлено через ~3 мин. -----
тут я помню тем столько про трубу с бетоном.... чего конкретно то нужно?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.07.2016 в 18:01.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 12:45
#4
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
шпунт из круглых труб заливают бетон
А как потом извлекают этот "шпунт"? Если не извлекают, то это уже не шпунт, а капитальная(постоянная) конструкция и к шпунту это отношения не имеет. А если в ШПУНТ заливают бетон, то это кому-то просто бетон нЕкуда выбросить
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 12:54
#5
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
А как потом извлекают этот "шпунт"? Если не извлекают, то это уже не шпунт, а капитальная(постоянная) конструкция и к шпунту это отношения не имеет. А если в ШПУНТ заливают бетон, то это кому-то просто бетон нЕкуда выбросить
Согласен с вышесказанным. Вообще трубошпунт применяют в основном для гидротехники как постоянное (или временное) ограждающее сооружение (больверки ,причалы, набережные) в грунтах типа ил, торф и устраивают вибрационным способом, т.е. в полости трубы "по умолчанию" находится грунт....
butch вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 13:02
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а что - постоянный шпунт - уже не шпунт?) Я думал, что шпунт - это всё, что в грунт забивается/задавливается/завибрироввывается. Я ж говорю, неспециалист)) Окей, да, я про подпорные стены из труб, погружаемых в грунт. Вообще, на самом деле, мне этот вопрос сегодня задали, дескать есть проект, в котором сказано, что после погружения труб 370х12 нужно заполнить их бетоном. Вот мне тоже стало очень интересно - зачем там внутри бетон. Думал, это какая-то общая практика на этот счет. И, казалось, что не в первый раз слышу об этом.
 
 
Непрочитано 01.07.2016, 13:15
#7
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Как вы заполните его бетоном если там (внутри) по факту будет ил, торф или другой грунт русла рек, водоемов и т.п.? Трубошпунт "погружают" - грунт вытесняется и заполняет полость трубы.....
butch вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 13:23
#8
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


если грунт из полости трубы извлекается и туда заливается бетон, то это уже не шпунт, а буронабивная свая, пусть даже и неармированная.
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 13:39
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


butch, не я, не я буду запихивать (или не запихивать) туда бетон. И не моё это решение. И я не прошу ни рассчитать мне что-то там, ни спроектировать, ни дать советов по возведению. Я спросил: "зачем". Если так не делается вообще никогда - то окей, вопросов нет.

СРО РОКОКО, это не будет сваей, ибо работать оно продолжит на боковую нагрузку, а не на сжатие сверху. И свая становится сваей не потому что она бетонная.
 
 
Непрочитано 01.07.2016, 13:47
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Ну с точки зрения "зачем" всё вроде бы очевидно. Увеличивается несущая способность, долговечность за счет пассивирующих свойств бетона/раствора.

----- добавлено через 17 сек. -----
... что там еще...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 13:52
#11
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


"зачем"-думаю для увеличения жесткости и следовательно для уменьшения деформаций.
butch вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 14:16
#12
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
это не будет сваей, ибо работать оно продолжит на боковую нагрузку
сечение шпунта рассчитывается таким образом, чтобы оно(шпунт) работало на боковую назрузку, то есть должно быть выполнено условие прочности именно ШПУНТА, без всяких там бетонов. Но если Вам некуда деть бетон - то заливайте его туда - хуже не будет. Но(ещё раз повторяю) принятое сечение ШПУНТА должно воспринимать нагрузку(боковое давление грунта) самостоятельно, без всяких бетонов. А если туда залили бетон - это уже НЕ ШПУНТ. Зачем трубошпунт заполняют бетоном? Я - ХЗ, спросите у тех идиотов, которые это делают. Тогда уже делайте буронабивные сваи с извлекаемой обсадной трубой, сэкономите кучу денег, не закопав в землю кучу металла. Да и извлекаемая обсадная труба нужна всего одна, она применится ещё 100500раз. А похороненный шпунт - это расточительство, он очень дорогой.
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 14:23
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


v.psk, butch, воот, уже ближе) Про жесткость и коррозионную стойкость тоже подумал. Но и то и то вызывает сомнения:
1) Жесткость - действительно ли бетон ВНУТРИ стальной оболочки повышает её жесткость? Понятно, что что-то дает, но не слишком ли мало? На примере вышеобозначенной 377х12 - EI стали = 22.65*10^3 см4*206 ГПа = 46.66 МН*м2. EI бетона внутри (при начальном модуле упругости аж бетона B25) = 76.219 см4 * 30 ГПа = 23 МН*м2. Меньше 50%. Не проще трубу взять чуточку побольше?)
2) Коррозия - грунт-то снаружи никуда не девается...
 
 
Непрочитано 01.07.2016, 14:30
#14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
2) Коррозия - грунт-то снаружи никуда не девается...
а какие исходные данные /функциональное назначение? бетон армированный?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 14:32
#15
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Существует даже конструкция "бетон в трубе" и литература подобная - почитайте. Нужно определится как работает бетон в трубе. если совместно то нужно выстчитывать приведенный модуль деформации E сечения. А если отдельно - то выполнить сложение величин ,высчитанных Вами.
butch вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 14:38
#16
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Не проще трубу взять чуточку побольше?)
Проше сделать буронабивные(буросекущиеся сваи). Стоимость одной буронабивной сваи раз в десять меньше стоимости стальной трубы аналогичного сечения. А стоимость похороненного трубошпунта ещё выше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111111111111.jpg
Просмотров: 277
Размер:	372.5 Кб
ID:	172826  
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 14:51
#17
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


вот СТО по трубчатому шпунту
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293841287.htm
В п. 9.13 рекомендуют заполнять песком, а в зоне промерзания - пескоцементом.
486 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 15:00
#18
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Я - ХЗ, спросите у тех идиотов, которые это делают.
Экспертиза не разрешает применять трубы без бетона в качестве постоянной ограждающей конструкции. А без бетона - временная конструкция.
---
Бетон немного дает в плане жесткости, особенно если считать с пониженным модулем.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Проше сделать буронабивные(буросекущиеся сваи). Стоимость одной буронабивной сваи раз в десять меньше стоимости стальной трубы аналогичного сечения. А стоимость похороненного трубошпунта ещё выше.
+100500.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 15:21
1 | #19
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Offtop: Проще наномеханизмами формировать усиленный массив прямо из грунта уплотняя его и ориентируя определенным образом. А уж дешевле чем бурки раз в сто. Высыпал из коробки нанитов, послал им мыслекоманду и через несколько часов все готово.

Добивать бетоном до нужной жесткость можно при ограничении имеющихся труб по диаметрам скажем и толщинам стенки. Если шпунт устраивается вдавливанием, то что бы его заполнить бетоном надо разработать грунт внутри. И по хорошему, обработать поверхность иначе не будет контакта. Заниматься этим, ятд, будут только при очень большой необходимости.

Offtop: Не везде в РФ что бы сделать три метра шпунта - пригоняют бауэр с обсадной на 100м. или закладывают трубу 221,5*7,62 по индивидуальному заказу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
А как потом извлекают этот "шпунт"?
Если не секрет где вы закладывали шпунт из труб который потом извлекали? Ларсен и иже понятно. интересно про трубы.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 17:11
#20
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Если не секрет где вы закладывали шпунт из труб который потом извлекали?
Ответ - в вопросе:
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Сообщение от СРО РОКОКО
А как потом извлекают этот "шпунт"?
И здесь тоже:
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
А если туда залили бетон - это уже НЕ ШПУНТ
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 19:26
1 | #21
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Проше сделать буронабивные(буросекущиеся сваи). Стоимость одной буронабивной сваи раз в десять меньше стоимости стальной трубы аналогичного сечения.
Что-то у вас с экономикой не так....
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
если грунт из полости трубы извлекается и туда заливается бетон, то это уже не шпунт, а буронабивная свая, пусть даже и неармированная.
Шпунтовая свая-это шпунтовая свая... Причем тут буронабивная.
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
А если туда залили бетон - это уже НЕ ШПУНТ. Зачем трубошпунт заполняют бетоном? Я - ХЗ, спросите у тех идиотов, которые это делают. Тогда уже делайте буронабивные сваи с извлекаемой обсадной трубой, сэкономите кучу денег, не закопав в землю кучу металла. Да и извлекаемая обсадная труба нужна всего одна, она применится ещё 100500раз. А похороненный шпунт - это расточительство, он очень дорогой
Это рассказывайте гидротехникам, которые стенки из этого делают уже лет 60. Так же это расскажите ребятам работающим в мерзлоте. Вы их тоже считаете идиотами?
А на вопрос автора ответы
1) заполнение бетоном повышает изгибную жесткость раза в 2-4 в зависимости от диаметра (вроде 2 диссертации по этому поводу были. Одну точно года 3-4 назад видел)
2) защита от коррозии. Одно дело с одной стороны коррозия металла идет, а другое - когда с двух (если труба не заполнена).
kruz вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 19:57
#22
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1) заполнение бетоном повышает изгибную жесткость раза в 2-4 в зависимости от диаметра (вроде 2 диссертации по этому поводу были. Одну точно года 3-4 назад видел)
Вы о каких диаметрах шпунта говорите - по метру в диаметре? Берем трубу 530x6 (71164,1 кНм2 - труба, 105971,7 кНм2 - бетон B25). Имеем, что при УПРУГИХ характеристиках бетона повышение изгибной жесткости - 2,5 раза. Если конструкция постоянная, то повышение жесткости - 1,5 раза.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
2) защита от коррозии. Одно дело с одной стороны коррозия металла идет, а другое - когда с двух (если труба не заполнена).
А если конструкция нужна на год-полтора на время возведения подземной части здания? Тоже надо обязательно заливать?
Sam вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 20:10
#23
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
А если конструкция нужна на год-полтора на время возведения подземной части здания? Тоже надо обязательно заливать?
А на полгода и откосами обойдутся. не фиг металл тратить
Шпунтовые стенки они ведь в разных областях строительства используются, не только подвалы под зданиями делать.

Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Вы о каких диаметрах шпунта говорите - по метру в диаметре? Берем трубу 530x6 (71164,1 кНм2 - труба, 105971,7 кНм2 - бетон B25). Имеем, что при УПРУГИХ характеристиках бетона повышение изгибной жесткости - 2,5 раза.
Я говорю про исследования и прямые испытания...
А диаметры - они ведь разные. Одно дело в серьезном больверке, другое - против размыва.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 20:14
#24
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Зачем заливать бетон внутрь?
Казалось бы ответ очевиден - повысить несущую способность и жёсткость. Или что-то не так?
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 20:19
#25
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Толковый словарь живого великорусского языка В.Даля - "ШПУНТ"
м. немецк. зап. гвоздь в бочке, пробка, затычка; | горн. гвоздь, вбиваемый в стену выработки, как знак, примета для учета работы. | У плотников фальц, паз, вдольная борозда, желобок, куда вкладывается вдоль соседний брус или доска. Шпунтовые сваи, закромные, паженые, где каждая входит в паз другой, и все составляют одну плотную связь, и при хорошей работе, даже не пропускают воды. -вать, пазить, выбирать паз. -ся, страдат. -ванье, -вка, действ, по глаг. Шпунтубель, -товник, столярн. наструг, коим выбирается паз; у плотников это делается топором и теслою.
Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
А если конструкция нужна на год-полтора на время возведения подземной части здания? Тоже надо обязательно заливать?
если на год-полтора(или на месяц-два) - то это шпунт. Извлекаемость и шпунт - взаимосвязанные понятия.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
рассказывайте гидротехникам, которые стенки из этого делают уже лет 60
постоянная подпорная стенка - это не шпунт
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
защита от коррозии. Одно дело с одной стороны коррозия металла идет, а другое - когда с двух (если труба не заполнена
наиболее действенная защита металла от коррозии - это просто не нужно закапывать металл в землю, и защита не потребуется
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Что-то у вас с экономикой не так
Действительно, нужно делать так: все фундаменты следует делать из металла и дела с экономикой пойдут в гору? Как же человечество раньше до этого не додумалось.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
вроде 2 диссертации по этому поводу были. Одну точно года 3-4 назад видел
Offtop: а я пингвина видел, ну и что? какое отношение это к шпунту имеет?
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 20:20
#26
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Offtop:
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Я говорю про исследования и прямые испытания...
Надо поискать будет, если натурные исследования. Тут ведь такой момент, что характеристики бетона зависят от ползучести, а в первые годика два она наиболее интенсивно происходит...
Тут с трубами есть еще такой момент - пластический момент сопротивления, который для полой трубы в 1,27 раз выше обычного. Т.е. запасик у них реальный достаточно высокий, в отличие от двутавров, где Wпл = 1,12 * Wупр.
Нормально получится заполнить разве что трубу с наконечником. А если выбуривать грунт изнутри - нет надежды на бетон, разве что на расширяющемся цементе, да и то по спец технологии.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А на полгода и откосами обойдутся. не фиг металл тратить
Да вот здания рядом мешают


----- добавлено через ~5 мин. -----
Offtop:
11.2.2 В качестве ограждений котлованов, как правило, следует использовать:
- ограждения типа «стена в грунте», устраиваемые траншейным способом, из
буросекущихся или касательных свай;
- ограждения из отдельных элементов: металлических труб, двутавров, свай и пр.;
- шпунтовые ограждения различного профиля;
- ограждения, устраиваемые с использованием струйной или иной технологии
закрепления грунта.
- ограждения комбинированного типа

Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
если на год-полтора(или на месяц-два) - то это шпунт. Извлекаемость и шпунт - взаимосвязанные понятия.
Да я в курсе. Хотел от автора вопроса услышать.
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
постоянная подпорная стенка - это не шпунт
++. Шпунт, залитый бетоном, становится подпорной стенкой.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 20:44
#27
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Шпунт, залитый бетоном
Я бы сказал, трубы, залитые бетоном. Шпунт - это
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
где каждая входит в паз другой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11111111.jpg
Просмотров: 280
Размер:	372.6 Кб
ID:	172841  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222222.jpg
Просмотров: 228
Размер:	183.4 Кб
ID:	172842  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333333.jpg
Просмотров: 230
Размер:	225.2 Кб
ID:	172843  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 444444.jpg
Просмотров: 198
Размер:	193.5 Кб
ID:	172844  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5555.jpg
Просмотров: 210
Размер:	314.4 Кб
ID:	172845  

__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 20:49
#28
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Я бы сказал, трубы, залитые бетоном. Шпунт - это
Ну дык, посмотрите на фотку в начале темы. Там шпунтовая труба.

----- добавлено через 51 сек. -----
С замками - все, как надо.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Offtop: По натурным испытаниям разве что докторская Шашкина.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 20:54
#29
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
если на год-полтора(или на месяц-два) - то это шпунт.
А если на два года?

Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Действительно, нужно делать так: все фундаменты следует делать из металла и дела с экономикой пойдут в гору? Как же человечество раньше до этого не додумалось.
Родной вы наш, вы хоть отвлекитесь от жилых и общественных сараев. Строительная отрасль ведь огромная. Или вы хотите сказать, что у нас с экономикой так хреново, то что выше 65-68 параллели в России в фундаменты металл идет? А под мост во Владивостоке сваи в трубах для того, что бы страну разорить?
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Offtop: а я пингвина видел, ну и что? какое отношение это к шпунту имеет?
И как вас пингвин сильно впечатлил. Тем более это я не для вас написал, а для автора.

Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Толковый словарь живого великорусского языка В.Даля - "ШПУНТ"
м. немецк. зап. гвоздь в бочке, пробка, затычка; | горн. гвоздь, вбиваемый в стену выработки, как знак, примета для учета работы. | У плотников фальц, паз, вдольная борозда, желобок, куда вкладывается вдоль соседний брус или доска. Шпунтовые сваи, закромные, паженые, где каждая входит в паз другой, и все составляют одну плотную связь, и при хорошей работе, даже не пропускают воды. -вать, пазить, выбирать паз. -ся, страдат. -ванье, -вка, действ, по глаг. Шпунтубель, -товник, столярн. наструг, коим выбирается паз; у плотников это делается топором и теслою.
Вам, как человеку имеющему отношение к строительству, надо смотреть литературу типа СНиП I-2
Цитата:
СТЕНКА ШПУНТОВАЯ - сплошная стенка, образованная забитыми в грунт шпунтовыми сваями (деревянными, железобетонными, стальными), служащая водонепроницаемой преградой и удерживающая от обрушения грунт при возведении гидротехнических сооружений (набережных, камер, шлюзов, перемычек), для ограждения стен котлованов, траншей и т.п.

Последний раз редактировалось kruz, 01.07.2016 в 21:04.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 21:13
#30
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
вы хоть отвлекитесь от жилых и общественных сараев
См. фото внизу поста http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1547791&postcount=27

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
СТЕНКА ШПУНТОВАЯ - сплошная стенка, образованная забитыми в грунт шпунтовыми сваями (деревянными, железобетонными, стальными), служащая водонепроницаемой преградой
...
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 21:21
#31
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
См. фото внизу поста
А там все ларсен да ларсен.... А где ШПУНТ ТРУБЧАТЫЙ СВАРНОЙ ГОСТ Р 52664-2010
kruz вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 21:22
#32
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Ну дык, посмотрите на фотку в начале темы. Там шпунтовая труба
А между трубами что? Неужели "нЕчто"? Вот трубу заполнили бетоном - "защитили" от коррозии и увеличили её жесткость. А это "нЕчто" каким образом от коррозии защищают? И каким образом увеличить жёсткость этого самого "нЕчто"?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А где ШПУНТ ТРУБЧАТЫЙ СВАРНОЙ
см. выше в посте #32
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 01.07.2016 в 22:31.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 21:35
#33
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Offtop:
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
А между трубами что? Неужели "нЕчто"?
Про "нечто" никто и не говорит. Это "нечто" находится по центру сечения и в изгибе не участвует. Распределительная балка для совместности деформаций двух рядом расположенных свай есть.
Даже обычные трубы (не шпунтовые), заполняемые бетоном, вплотную друг к другу не получится без зазора шибануть. Т.е. труба 426x8 c шагом 450 будет подпорной конструкцией, которую можно оставлять "на постоянку". Если нет грунтовых вод
Приходилось делать подпорную стенку с трубами с определенным шагом (0,8-1м), заполняемых бетоном, и пространство между труб - армировалось и бетонировалось в зоне перепада и чуть ниже - в зоне максимального пассивного давления.
Так что трубы, заполняемые бетоном и шпунтовые трубы с бетоном - все равно будут подпорной стенкой.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 21:37
#34
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1) заполнение бетоном повышает изгибную жесткость раза в 2-4 в зависимости от диаметра (вроде 2 диссертации по этому поводу были.
2) защита от коррозии
Эти два пункта - мёртвому припарка. Кроме трубы там ещё "нЕчто" есть. И вот там, (вокруг/внутри этого "нЕчто") бетона уж точно быть не может. Так что бетон (только в трубе) - бесполезен. Ещё раз повторяю - извлекаемый шпунт и труба, заполненная бетоном, - разные вещи.
Offtop: Это я к тому, что любая конструкция должна быть равнопрочной и "равнокоррозионностойкой", извините за каламбур Бесполезно на голову меховую шапку надевать, если задница голая - всё равно замёрзнешь .Offtop: А бетон "только в трубе" - это извращение. Нельзя металл "на постоянку" в землю закапывать, ну как Вы не поймёте этого?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: НЕЧТО.png
Просмотров: 196
Размер:	382.6 Кб
ID:	172848  
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 01.07.2016 в 21:48.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 21:37
#35
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Offtop: Думаю, автору хватит инфы, чтобы что-то для себя понять. А-то тема поплывет в неизвестном направлении.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Ещё раз повторяю - извлекаемый шпунт и труба, заполненная бетоном, - разные вещи.
Да это понятно, что не резон заполнять инвентарный шпунт. Только в редчайших случаях разве что.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Когда шпунт не планируется вытаскивать. Просто трубы (без замков) так же могут быть инвентарными и извлекаться.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 21:47
#36
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Ещё раз повторяю - извлекаемый шпунт и труба, заполненная бетоном, - разные вещи.
Т.е повторите СВОИ отличия шпунта от остального
если извлекаем - шпунт
если бросаем - хрень подпорная. Так?


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.07.2016 в 18:02.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 21:52
#37
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
пространство между труб - армировалось и бетонировалось
для чего такие извращения? А всё из бетона сделать, не зарывая металл в землю, никак? Offtop: Месье знает толк в извращениях(с)
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 21:55
#38
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Offtop:
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
для чего такие извращения? А всё из бетона сделать, не зарывая металл в землю, никак?
Извращались вместе с заказчиком исходя из парка машин подрядчика. Т.е. буросекущиеся сваи и стена в грунте отпадали. Я сам плевался, но заказчик - указ, а проектировщик - раб.


----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Ну и плюс труб было много, которые оставались с других участков, где они были временным ограждением.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Offtop: В Питере в ТРЦ Атмосфера была траншейная стена в грунте с армированием полукруглым шпунтом без распорок с продольными ребрами. Здание на анкерных сваях, джет-диафрагма. Вот это "извращение", а у меня так - баловство детсадовское. ссылка
Sam вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 22:01
#39
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
если бросаем - хрень подпорная. Так?
Offtop: На фото в #36 именно так, - хрень подпорная от современных идиотов. В прошлые века за подобные "шедевры" на кол сажали или к стенке ставили.
Почему в прошлые века делали так, как на фото ниже, а не так, как на фото выше? Разумнее люди были, что ли?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
исходя из парка машин подрядчика
Offtop: Дитячья отговорка. Во-первых, нафига нужен такой убогий подрядчик? Во-вторых, подрядчик мог нанять адекватного субподрядчика
Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
проектировщик - раб
Offtop: Проектировщик в данном конкретном случае - уличная девка, которая за бесплатно безропотно ложится под корумпированных подрядчика/заказчика
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: НАБЕрЕЖ.jpg
Просмотров: 207
Размер:	185.1 Кб
ID:	172849  
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 01.07.2016 в 22:12.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 22:15
#40
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Offtop:
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Проектировщик в данном конкретном случае - уличная девка, которая за бесплатно ложится под корумпированных подрядчика/заказчика
Да там все свои. Мне все равно что делать, главное - чтобы не обвалилось. Снаружи - плоская вполне пристойная бетонная стена с забором поверх. По цене, с учетом бушных труб ограждения получилось вполне, поскольку обетонирование шло только в зоне перепада и шаг труб был разряженным. Так что внешний вид не потерян, а по стоимости не намного дороже буросекущихся, которые затем пришлось бы выравнивать. Стена в грунте конкретно там - не вариант.


----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Так что советую не кипишиться)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Offtop: Уголковая там вообще тоже не осуществима была, да и она дороже оказалась бы в итоге.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 22:34
#41
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Почему в прошлые века делали так, как на фото ниже, а не так, как на фото выше? Разумнее люди были, что ли?
А что не сравниваем с древним Египтом?
Если верить Бреннеке и Ломейеру, то стенки из трубчатых свай коробчатого замкнутого ларсена (не путать с известным сейчас ларсеном - остатками былого великолепия каталога фирмы Ларсен) были применены в 1927 году канала Везель. Немцы видать тогда уже были неразумны, так как в СССР металл считался стратегическим материалом и даже в ответственные Ж/Б конструкции его не докладывали....
Offtop: но вроде первые замкнутые шпунтовые профили появились в сортаментах Круппа (1900-1903 гг) и их заполняли песком....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2016, 00:34
#42
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


труба (шпунт) сгниет за 3 года, поэтому это и есть временное ограждение котлованов, а не постоянное. Если залили бетоном именно шпунт то это даст немного к прочности на изгибающий момент но к этому бессмысленно прибегать, так как невыгодно. Возможно захотели залить что бы увеличить устойчивость стенки трубы в каком то частом случае. Ну а по поводу того , что буронабивная свая не может работать как шпунт это что то новое.....см. скрин
http://2.bp.blogspot.com/-bYBEO2P9-u...M/s1600/81.JPG
P.S. на картинке получился в итоге некий вариант "стены в грунте".
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2016, 00:42
#43
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну а по поводу того , что буронабивная свая не может работать как шпунт это что то новое
Вы цитату приводите того, кто так сказал хотя бы. ограждения из буронабивных свай
СРО РОКОКО, я и kruz прекрасно это знаем.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
труба (шпунт) сгниет за 3 года
Очень смелое утверждение. Труба со стенкой в 8 мм не сгниет даже близко за 3 года.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2016, 00:54
#44
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Вы цитату приводите того, кто так сказал хотя бы. ограждения из буронабивных свай
СРО РОКОКО, я и kruz прекрасно это знаем.
уже не помню кто именно, уж простите меня но вы для меня все на одно лицо
Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Очень смелое утверждение. Труба со стенкой в 8 мм не сгниет даже близко за 3 года.
http://electromax.by/content/files/m...ti_Larssen.pdf таблица 10, на стройках где извлекают шпунт ( в большинстве случаев невозможно) конструкция должна пройти повторную приемку , после замеров коррозии она уже в большинстве случаев непригодна даже после 1 года, поэтому в силу всех факторов их в 99% не извлекают.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2016, 01:32
1 | #45
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
уже не помню кто именно, уж простите меня но вы для меня все на одно лицо
Вы меня простите, но вы когда-нибудь проектирования ограждения котлованов, хоть раз? Я вижу, что ваши знания по этой теме стремятся к 0.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
таблица 10, на стройках где извлекают шпунт
Сами говорите, что труба сгниет, т.е. будет реализован полный коррозионный износ в грунте за 3 года и при этом вы приводите ссылку на производителя, где он обещает, что в обычных грунтах за 5 лет коррозии не будет. Где логика в ваших действиях? Или вам лишь бы что-нибудь написать?
Ознакомьтесь с предельными отклонениями шпунта для определения возможности повторного использования:ссылка: +- 2 миллиметра по толщине корыта.
Почитайте статейку: ссылка, посмотрите на долговечность.
---
Скорость коррозии в обычном грунте - не более 0,1 мм в год.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
после замеров коррозии она уже в большинстве случаев непригодна даже после 1 года
Полный бред. Непригоден шпунт не из-за коррозии, а по другим причинам: грунтовые условия, отсутствие техники для демонтажа, повреждения замков при неправильном погружении и т.д. Если бы шпунт нельзя было извлечь и повторно использовать через год, никто бы не говорил о возможности его извлечения и повторного использования.

----- добавлено через ~4 мин. -----
*проектировали
---
Не один раз видел, как вибропогружателем демонтировали шпунт и использовали повторно.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
в большинстве случаев невозможно
Далеко до истины, как до луны.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Была целая трасса со ограждением из труб, работы производились участками. Для упрощения завинчивания и демонтажа часто предусматривается спиральная навивка. Демонтировать трубы не так уж и сложно, а проблема при наличии вблизи зданий заключается в возможности заезда техники для демонтажа, а также в появлении полости в месте трубы после демонтажа, если она была закрытой (с наконечником). Эти полости нужно затампонировать и часто заказчик, взвесив все за и против, отказывается от демонтажа. Если в чистом поле - то проблем особых не было: даже в тугопластичном суглинке.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2016, 21:26
#46
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
вы для меня все на одно лицо
Offtop: А Вы из каких мессий будете? Простите, не признал
Offtop: P.S. Остановите Землю, - я сойду, пожалуй
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2016, 21:41
2 | #47
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
уж простите меня но вы для меня все на одно лицо
У, батенька, да у вас не все хорошо...(Прозопагнозия)
Offtop: (Характеризуется нарушением узнавания лиц. Узнавая части лица и отличая лицо от других объектов, больные не могут определить его индивидуальную принадлежность, иногда не способны различать лица мужчин и женщин
Прозопагнозия вызывается травмой, либо ростом опухоли, либо, что чаще всего, сосудистыми нарушениями в правой нижне-затылочной области, часто с распространением очага на прилегающие отделы височной и теменной долей. Другие аспекты системы распознавания у прозопагнозиков обычно остаются интактными. Но это не дефект восприятия, поскольку такие больные легко определяют, одинаковы два лица или нет. Более того, они узнают человека, если смотрят на него и одновременно слышат его голос. Таким образом, прозопагнозия — это модально-специфическое нарушение, при котором зрительная информация не взаимодействует с информацией других модальностей и поэтому не может быть интерпретирована как тот или иной хранящийся в памяти образ)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2016, 21:57
#48
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
У, батенька, да у вас не все хорошо...(Прозопагнозия)
Offtop: (Характеризуется нарушением узнавания лиц. Узнавая части лица и отличая лицо от других объектов, больные не могут определить его индивидуальную принадлежность, иногда не способны различать лица мужчин и женщин
Прозопагнозия вызывается травмой, либо ростом опухоли, либо, что чаще всего, сосудистыми нарушениями в правой нижне-затылочной области, часто с распространением очага на прилегающие отделы височной и теменной долей. Другие аспекты системы распознавания у прозопагнозиков обычно остаются интактными. Но это не дефект восприятия, поскольку такие больные легко определяют, одинаковы два лица или нет. Более того, они узнают человека, если смотрят на него и одновременно слышат его голос. Таким образом, прозопагнозия — это модально-специфическое нарушение, при котором зрительная информация не взаимодействует с информацией других модальностей и поэтому не может быть интерпретирована как тот или иной хранящийся в памяти образ)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2016, 22:12
#49
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
http://2.bp.blogspot.com/-bYBEO2P9-u...M/s1600/81.JPG
красивая картинка.

----- добавлено через ~1 мин. -----
фасонки только вызывают вопросы. там по идее все сжато должно быть и тут такие куски плоского металла.

----- добавлено через ~2 мин. -----
А часть распорок упирается прямо поперек этик фасонок без распорок с другой стороны о_О
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2016, 22:21
#50
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А часть распорок упирается прямо поперек этик фасонок без распорок с другой стороны о_О
А это уже подрядчик. Там должен был быть подкос или распорка в закладную плиты, но по какой-то причине не сделали.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2016, 16:51
1 | #51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Вы о каких диаметрах шпунта говорите - по метру в диаметре? Берем трубу 530x6 (71164,1 кНм2 - труба, 105971,7 кНм2 - бетон B25). Имеем, что при УПРУГИХ характеристиках бетона повышение изгибной жесткости - 2,5 раза. Если конструкция постоянная, то повышение жесткости - 1,5 раза.
Это Вы не учитываете сцепление бетона с трубой. А оно, видимо, всё-таки есть. А это повышает изгибную жесткость. И, видимо, кто-то исследовал, раз kruz говорит про две диссертации. Ну конкретные цифры в любом случае нужны при рассмотрении конкретных задач, а тут был вопрос во имя любознательности.

Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Offtop: Думаю, автору хватит инфы, чтобы что-то для себя понять. А-то тема поплывет в неизвестном направлении.
Более чем. Спасибо, v.psk, butch, Sam, kruz, 486.
 
 
Непрочитано 03.07.2016, 18:04
#52
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
ограждения из буронабивных свай
да только про стальные трубы, заполняемые бетоном и навечно оставляемые в бетоне нет ничего в том пособии
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2016, 18:21
#53
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
да только про стальные трубы, заполняемые бетоном и навечно оставляемые в бетоне нет ничего в том пособии
А это пособие на них не распространяется. Стальная труба с бетоном уже будет набивной буровой опорой. Я видел такое в проектах не раз и не два, в том числе проекты НИИОСПа.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Про Крайний Север вообще молчу.

----- добавлено через ~19 мин. -----
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
УСТРОЙСТВУ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КОТЛОВАН* СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В Г. МОСКВЕ
ТР 206-09

Цитата:
3.9 При использовании в качестве ограждающих конструкций котлованов свай из неизвлекаемых труб, погружаемых в лидерные скважины, трубы следует заполнять бетоном или цементно-песчаным раствором. При устройстве свай из труб в неустойчивых грунтах скважины заполняют цементным раствором в процессе извлечения бурового инструмента. Забирку выполняют из горизонтальных элементов.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2016, 20:04
#54
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
При устройстве свай из труб в неустойчивых грунтах скважины заполняют цементным раствором
зачем?, (именно это слово является ключевым в заголовке темы, там не спрашивается: "Приходилось ли вам заполнять раствором трубы?):
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Зачем в шпунт из круглых труб заливают бетон?
Вот смотрим на фото в #36 и задаём себе вопрос: зачем там трубы диаметром полтора метра засыпаны песком, а сверху сделана растворная/бетонная стяжка толщиной ну 10-20см? Неужели трудно мозг включить?
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 03.07.2016 в 20:19.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2016, 21:37
#55
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Offtop:
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Неужели трудно мозг включить?
Так он у меня никогда не включался. Как его включить не подскажете?

1) Если хотите уловить мысли нормотворцев, напишите Петрухину письмецо и выложите здесь всем на рассмотрение.
---
2) Я заполнял для увеличения жесткости всей конструкции на 50% и исключения коррозии трубы изнутри. Труба подбиралась исходя из предполагаемого коррозионного износа наружной оболочки, контактирующей с грунтом, за N лет.
---
3) Смотрите сообщение 18, я сказал - как есть по факту, с чем мне приходилось сталкиваться - постоянные ограждающие конструкции из труб, заполняемых бетоном, которые на период эксплуатации сооружения будут являться подпорной стеной. (п. 3.9 "При использовании в качестве ограждающих конструкций котлованов свай из неизвлекаемых труб, погружаемых в лидерные скважины, трубы следует заполнять бетоном или цементно-песчаным раствором").
Далее в 35 я высказал свое мнение про заполнение инвентарного шпунта бетоном - именно шпунта. Лично для меня это бредовая затея, ибо жесткость лучше увеличить следующим типоразмером трубы.
---
Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
При устройстве свай из труб в неустойчивых грунтах скважины заполняют цементным раствором в процессе извлечения бурового инструмента.
Ну если вы этого понять не можете, то почитайте, что такое структурно-неустойчивые грунты.
---
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
(именно это слово является ключевым в заголовке темы, там не спрашивается: "Приходилось ли вам заполнять раствором трубы?)
Форум - место для обсуждения. Чем больше мыслей, тем лучше для всех участников.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2016, 23:49
#56
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
из труб, заполняемых бетоном, которые на период эксплуатации сооружения будут являться подпорной стеной
Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Забирку выполняют из горизонтальных элементов.
Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
исключения коррозии трубы изнутри
На весь период эксплуатации сооружения - ржавые трубы и гнилые доски? Нафига тогда вообще такое постоянное ограждение? Ну, котлован оградить - это понятно. Сделать в котловане бетонные стены подвал(а, -ов) и затем выдернуть шпунт(бетонотрубы или прочую извращенку) - тоже понятно.
Сделать бетонные стены, но похоронить при этом десяток вагонов труб(ассигнаций) - непонятно.
Использовать (в качестве стен подвалов) на всем периоде эксплуатации ржавые трубы и гнилые доски - вообще за гранью понимания.
Про срок службы ржавых труб в 50 и более лет - это даже не сказки, а для анекдота - слишком мрачно, анекдот должен быть смешным.
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 00:21
#57
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


СРО РОКОКО
Ну Ёпсиль-мопсиль. В пункте 3.9 описаны два разных случая:
Это первый:
Цитата:
1) При использовании в качестве ограждающих конструкций котлованов свай из неизвлекаемых труб, погружаемых в лидерные скважины, трубы следует заполнять бетоном или цементно-песчаным раствором.
Это второй:
Цитата:
2) При устройстве свай из труб в неустойчивых грунтах скважины заполняют цементным раствором в процессе извлечения бурового инструмента. Забирку выполняют из горизонтальных элементов.
Забирку из горизонтальных элементов выполняют в случае выявления структурно-неустойчивых грунтов - чтобы грунт не выпадал из межтрубного пространства. И понятно, что забирка производится для временных конструкций. В случае постоянных трубы настолько плотно расположены, что забирка не нужна.
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Сделать в котловане бетонные стены подвал(а, -ов) и затем выдернуть шпунт(бетонотрубы или прочую извращенку) - тоже понятно.
Так никто не делает.
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Сделать бетонные стены, но похоронить при этом десяток вагонов труб(ассигнаций) - непонятно.
Заказчики не дураки и деньги свои считать умеют, поверьте мне.
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Использовать (в качестве стен подвалов) на всем периоде эксплуатации ржавые трубы и гнилые доски - вообще за гранью понимания.
Вы не так поняли, см. выше. Никто так не делает.
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Про срок службы ржавых труб в 50 и более лет - это даже не сказки, а для анекдота - слишком мрачно, анекдот должен быть смешным.
Смотря насколько ржавых, какая коррозия, находится ли труба в воде (особенно в области заделки).
---
Хочу отрезюмировать, что обобщить все не получится. Нужно брать конкретный случай и его обсуждать.
В следующий раз поподробнее распишу, когда вырву фразу, что называется из контекста.
---
Offtop: Согласитесь, считать себя намного умнее других (в том числе авторов нормативной документации) и называть других идиотами - утопичный вектор развития. Я заметил такую тенденцию, что человек, проработавший в конторе определенное время и ставший там авторитетом, начинает жить в каком-то розовом, своем мирке (то же относится к молодым кандитатам технических наук). Он пытается относиться к своим коллегам из других организаций похожих должностей или даже выше - с пренебрежением и дерзостью и начинает массово критиковать их работы. А когда представляется случай получить его проект - начинаются отговорки, дерзкие письма руководству, высокомерие в каждом слоге. Я бы их назвал "непуганые главные конструктора" - те, кто не знает, что, оказывается, существуют люди умнее их по определенным моментам. Единственный способ - их осадить перед руководством, что и было сделано целой группой "единомышленников", после чего они как-то поутихли.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 08:51
#58
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Единственный способ - их осадить перед руководством, что и было сделано целой группой "единомышленников", после чего они как-то поутихли.
Offtop: Тот про кого вы вроде сам в начальниках - так что с ним, подозреваю, не выйдет.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:44
#59
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Если принято решение не извлекать трубы креплений (причины разные - стесненность, наличие вблизи зданий/сооружение/коммуникаций и т.п.), то целесообразно их заполнить чем-то, чтобы потом когда они сгниют не было просадок. Трубобетон как конструкцию не использовал.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 10:16
#60
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Ваще то, бетон в трубе - получается чрезвычайно прочная штука. Конечно, при достаточной толщине стенок. Происходит это за счет эффекта косвенного армирования. А грунт из трубы извлечь , параллельно ее погружая - так вообще нет проблем, так буронабивные сваи делают.
Прочнее ни каким образом не сделать при данном сечении . А что до коррозии - а кто скажет про срок службы? Представьте, что труба протыкает два разных слоя -
известковая супесь и мусор с перегноем , техногенный слой. Один щелочной, второй кислый. И пипец трубе. Так что про 0.1 мм в год - это , канешна, шутка. Или
прогулянная химия в школе.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 13:37
#61
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Ваще то, бетон в трубе - получается чрезвычайно прочная штука. Конечно, при достаточной толщине стенок. Происходит это за счет эффекта косвенного армирования.
Речь идет об изгибаемых элементах, а не просто сжатых. В случае изгибаемых - не такая уж и прочная.
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
А грунт из трубы извлечь , параллельно ее погружая - так вообще нет проблем, так буронабивные сваи делают.
Ограждения котлованов с цельными трубами так не делают.
А что до коррозии - а кто скажет про срок службы? Представьте, что труба протыкает два разных слоя -
известковая супесь и мусор с перегноем , техногенный слой. Один щелочной, второй кислый. И пипец трубе. Так что про 0.1 мм в год - это , канешна, шутка. Или
прогулянная химия в школе.
Спасибо, кэп. Ежу понятно, что одним значением не отделаться. Я сказал значение среднее по аптеке для обычных грунтов.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 14:09
#62
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Изгибающий момент и перемещения дело конечно главное, но есть еще производство работ и оснастка подрядчиков:
Например в прочных грунтах типа тв. и птв. суглинки и глины, тв.супеси при глубоких и нет котлованах, консольные, подкрепленные. Установка труб в скважину. Например диаметр дыры 450-500мм, а труба 426мм. Труба в скважине и болтается, ее не скоро грунтом обожмет. Т.е. расчеты все получаются - мертвому припарок со всякими коэффициентами. Решение - заполнение скважины цементно-песчаным раствором от низа до дна котлована и туда трубу. НИИОСП на экспертизе это любит как замечание написать. У меня например был случай в диаметр скважины 400мм воткнули трубу 325мм. Шпунт консольный - котлован 4.5м и при разработке вся стенка и накренилась до 0.5м))). Вот и перемещения, а по расчету на WALL-3 - 3см))). Потом пилили трубы где они мешали. Но это СУ-155 им пофиг чертежи и записи на них)))), от них всегда приколы шли....
И еще есть конструкции шпунтово-разделительные стенки. Одновременно: шпунт котлована + противодеформационная стенка между новым и старым зданием для разрезки пирога осадочной толщи и снятия влияния. Заполнение обязательно.
Извлечение труб в городских условиях в 95% случаях не возможно из-за многих причин. Еще фактор деньги: стоимость извлечения можно приравнять к стоимости погружения. Возвратные суммы в виде трубы мало кого интересуют - если по живой схеме продать, это нормально, а по безналу, налоги, балансы - мучение и убыток. Только крупные конторы могут позволить себе такую работу. В металлолом сдать - копейки для фирмы (для работяг с прорабом это хороший приварок, но тут же гавный))) инженер в долю лезет), но еще бульдозером подавить надо, что бы спрессовать. На базах воздух не принимают.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 15:20
#63
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Podpolie
Согласен. Видел, как в лидеры погружали двутавры консольно: они потом немного накренились)
---
По поводу перемещений - это вообще опасный момент в грунтах, поскольку скорость развития деформаций у грунтов разная. Один раз подрядчик не стал при 7 метрах и полутвердом суглинке делать распорки: особых перемещений замечено не было: погружение шло вдавливанием с завинчиванием.
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
И еще есть конструкции шпунтово-разделительные стенки. Одновременно: шпунт котлована + противодеформационная стенка между новым и старым зданием для разрезки пирога осадочной толщи и снятия влияния. Заполнение обязательно.
А есть ссылка на норматив, где об этом говорится?
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Еще фактор деньги: стоимость извлечения можно приравнять к стоимости погружения.
Так и есть. Это основной фактор.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 16:11
#64
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
А есть ссылка на норматив, где об этом говорится?
Могу покопаться, есть у меня старая инструкция-рекомендация по этой теме, не помню то ли Моспроекта, то ли Промстройпроекта. Не с собой, на антеросолях - дома.
Да не главное это норматив - если честно, тут просто логика автоматически подсказывает - писали же насчет коррозии, жесткости и т.п., да и с НИИОСПОМ дружу....)))).
Бетона там с гулькин клюв - заказчик даже рад - мало)))). Ну например труба ф159-219мм (или больше) с шагом 200-400мм длина от фантазии на осадку, габарит примыкания на Ваш опыт - разве это много. Все равно вытащить не возможно, даже теоретически, а импирически - спим более спокойно)))). Не обязательно бетоном - пескобетон достаточно.
Еще по Москве есть такие обоснованные фокусы-требования МОСВОДОКАНАЛА и т.п: Коллектор большого сечения (магистральный), какой не важно - водо или гавнопровод, рядом со строящимся домом - в зоне влияния. Прикройте его завесой, ну типа "стена в грунте" или буросекущимися сваями. Может ваш дом даст на коллектор усилия, а может наш коллектор лопнет и у вас подвал затопит. Это их внутренняя инструкция. Вот это дорого. Заказчик за волосы. Ну помогаем переходим на разделительную стенку из труб б/у с минимально-возможным шагом с заполнением опять же бетон. Полумеры, но заказчик пишет гарантийное письмо, что бы потом претензий не было, в случае если коллектор рванет. Дешевле на порядок.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Было еще такое. Всего не упомнишь. Проектировали и строили стенку в грунте под новую сцену и здание Театра Современник на Чистых прудах. А у старого Современника фундаментов практически нет. Просто стена театра стоит на грунте на бревнах))) с заполнением камнями в наброску (и тогда подрядчики воровали))), так же стоит и сцена. Пришлось, что бы не навредить старичку, при производстве работ по "Стене в грунте" (экскавтор-грефер под 45 тонн массой)закладывать так же разделительную стенку из труб с заполнением бетоном и прятать ее под внешней форшахтой. Вроде не завалили - работает старый театр))).

Последний раз редактировалось Podpolie, 07.07.2016 в 16:18.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 17:10
#65
eng.Dmitry


 
Регистрация: 06.06.2016
Сообщений: 10


Внесу немного разъяснений из своей практики (гидротехническое строительство)
В трубошпунт заливают бетон когда нужно:
1. Защитить конструкцию сооружения от плавающего льда (как правило оградительные сооружения в северной климатической зоне);
2. Когда нужно обеспечить совместную работу трубошпунта и верхнего строения (с устройством арматурного каркаса внутри или просто приваривая арматурные выпуски к трубе);
3. Увеличить несущую способность трубы (но все больше склоняюсь к мнению что данное действие очень спорное);
4. Защитить конструкцию от возможного образования льда внутри (не всегда рационально, но такие конструкции тоже есть);
Заливку бетоном в качестве антикоррозионных мероприятий ни разу не встречал.
Но это все относится к постоянным сооружениям.
Временный трубошпунт залитый бетоном и предназначенный в последующем к извлечению встречал только один раз. И пока это решение осталось только на бумаге....
eng.Dmitry вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 17:26
#66
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Podpolie
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
да и с НИИОСПОМ дружу
Главное, чтобы НИИОСП дружил в ответ)
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Не обязательно бетоном - пескобетон достаточно.
Во, вот я бы лучше так сделал. Только что такое пескобетон? Может, Вы имеете ввиду пескоцемент без крупного заполнителя?
eng.Dmitry
Спасибо. Низкий Вам поклон. Самый полезный комментарий.
Цитата:
Сообщение от eng.Dmitry Посмотреть сообщение
4. Защитить конструкцию от возможного образования льда внутри
Думаю, как раньше упоминалось, проще нашлепок сверху из бетона сделать.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 17:31
1 | #67
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от eng.Dmitry Посмотреть сообщение
3. Увеличить несущую способность трубы (но все больше склоняюсь к мнению что данное действие очень спорное);
Спорное-не спорное, но устойчивость стенок повышает.
А про не сущую способность... Сам не испытывал, но уже упоминал диссертации. Вот автореферат одной http://www.tsniis.com/doc/Gonch.docx
там такой веселый график
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 136
Размер:	241.5 Кб
ID:	173110  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 20:35
#68
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
там такой веселый график
Очень интересный график, спасибо.

Я со своей стороны тоже подброшу пищи для ума.

За 4 страницы комментариев так и не была озвучена простая мысль, что трубобетон - это по сути обычная железобетонная конструкция. Которую через формулы приведения можно рассчитывать, как обычное сечение с арматурой в растянутой и сжатой зоне.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 20:52
#69
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
так и не была озвучена простая мысль, что трубобетон - это по сути обычная железобетонная конструкция.
Отчего же! Я об этом написал выше. И расчет там элементарный, не надо заморачиваться... Только жизнь этой жб конструкции не прогнозируется во времени.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 21:16
#70
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
За 4 страницы комментариев так и не была озвучена простая мысль, что трубобетон - это по сути обычная железобетонная конструкция.
Какая же простая? Длительную прочность мне пожалуйста предоставьте. И методы для повышения совместности деформаций трубы и бетона заполнения. При небольших диаметров нет толку, а при увеличении - я выше писал, что жесткость начинается ощутимо увеличиваться, начиная с диаметра 1м.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
И расчет там элементарный, не надо заморачиваться...
Вся жизнь элементарной кажется, когда заморачиваться не надо.


----- добавлено через ~2 мин. -----
Тут вопрос в том, что на поставленный изначально вопрос грамотно могут ответить только гидротехники / мостовики.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 21:32
1 | #71
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Когда-то читал труд: "КРЕПЛЕНИЕ БОРТОВ ГЛУБОКИХ КОТЛОВАНОВ" (http://scadsoft.com/download/Rita2009.pdf) и там на стр.10 очень интересно было написано про извлечение/неизвлечение элементов ограждения:
Цитата:
Надо ли извлекать ограждающие конструкции (трубы, балки), как того
часто требует экспертиза.
Не надо!
Для защемления нижних концов труб в грунте их заглубляют ниже
дна котлована (фундаментной плиты) на 4-7 метров и если, после устройства
подземной части здания и засыпки пазух, вытащить трубы, то грунт в зоне
установки труб разуплотнится, что может вызвать осадку фундаментной
плиты вдоль бортов котлована, где вытащили трубы. Отмостки, дорожки и
т.п. элементы благоустройства будут "трещать" и проседать долгие годы.
Учитывая негативные последствия, трубы лучше не извлекать.
Полости скважин или хотя бы полости труб заполнить пластичной бетонной
смесью или цементным раствором, по крайней мере, до уровня верха
фундаментной плиты.
Как реагировать на требования экспертизы по извлечению труб?
Предложить эксперту взять на себя ответственность за деформацию
фундаментной плиты.
Ответ эксперта нами проверен, на практике: "Действительно, чего их
вытаскивать".
Аргументы против извлечения двутавровых балок.
Если стены сооружения бетонируются в распор с бортами котлована,
то трубы и балки вытащить невозможно по определению.
Если между бортом котлована и наружной стеной подземной части
здания предусмотрен зазор, то теоретически балки ограждения котлована
можно вытащить. До извлечения балок необходимо срезать уголки и
арматуру крепления забирки. При этом, грунт из-за незакрепленной забирки
высыпаясь, будет создавать предпосылки аварии. Кроме того, должны быть
демонтированы - отрезаны все распорки, раскосы, грунтовые анкера,
распределительные пояса, срезаны все косынки, соединяющие пояс со
сваями (двутавровыми балками или трубами). При этом, не исключена
потеря устойчивости металлической сваи в зоне температурного
воздействия при работе кислородными резаками. Таким образом, должны
быть демонтированы все элементы крепления, приваренные к стальным
сваям на всех ярусах. Все эти операции по демонтажу должны проводиться
в стесненных условиях между стеной подземной части здания и
разбираемым креплением, и, если грунт из-за разбираемой забирки
"пойдет", то рабочий не успеет выскочить из этой щели. И самое главное,
при попытке вытащить балки не исключено повреждение гидроизоляции
стен подземной части здания.
Соответственно, заполнение труб бетоном является логичным средством борьбы с негативными последствиями возможной доп. осадки здания или примыкающих элементов связанной с извлечением или гниением труб. Об этом уже было сказано кстати здесь.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 21:48
#72
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Отчего же! Я об этом написал выше.
В явном виде не прозвучало, поэтому я и решил дополнить.

Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
И расчет там элементарный, не надо заморачиваться...
Ну, я бы так не сказал.
1. Нужно будет методом последовательных приближений или циклическим перебором определить, какая часть трубы будет в сжатой зоне, а какая - в растянутой.
2. На самом деле зон там будет три. Добавится ещё нейтральная зона, которая не работает вообще. Поэтому данные с выше приведённого графика далеки от реальности, хоть и наглядны.
3. И наконец, нужно будет определиться с кси р, чтобы понять характер работы сжатой зоны. Что-то мне подсказывает, что такое сечение всегда будет работать, как переармированное.

Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
лительную прочность мне пожалуйста предоставьте. И методы для повышения совместности деформаций трубы и бетона заполнения.
А в чём тут сложность? Просветите меня, недалёкого.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 22:47
#73
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
А в чём тут сложность? Просветите меня, недалёкого.
Я вижу, что есть несколько методик, которые отличаются между собой.
Если считать жесткость по упругой характеристике, то это неверно для постоянной конструкции. А насколько модуль понижается со временем и как - это сложный вопрос, который от многих факторов зависит. Я бы сказал, что нужные новые исследования под конкретный тип конструкции с учетом длительности нагружения.
Хорошо этот вопрос проработан у япошек: нужно брать у них и скатывать под чистую.
На истину не претендую, но в качестве внецентренно сжатых элементов, а уж тем более изгибаемых элементов трубобетон не лучшее решение.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 23:10
#74
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
На истину не претендую, но в качестве внецентренно сжатых элементов, а уж тем более изгибаемых элементов трубобетон не лучшее решение.
Offtop: А я с Вами полностью согласен. Когда-то давно я занимался ручным расчётом свай большого сечения по советским ещё методичкам. Картина получается примерно следующая. Из всей площади сечения 10-20% работает на растяжение и столько же на сжатие. Причём, чем больше диаметр, тем меньше процент. Фишка в том, что если включились в работу более глубокие слои - это означает, что внешние слои получили недопустимые напряжения и начинают разрушаться. А ещё очень часто бетон в сжатой зоне и вовсе выключается из работы, а работает только арматура. Таким образом, в работе на изгиб и внецентренное сжатие не работает 60-80% арматуры и до 100% бетона. Вот такие пироги.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 11:00
#75
eng.Dmitry


 
Регистрация: 06.06.2016
Сообщений: 10


Может кому интересно будет
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...0&#post1540700
Не так давно пытался проанализировать работу сталежелезобетонного круглого сечения. Как оказалось работа выполнена не совсем корректно и у коллег были замечания, но все же..
eng.Dmitry вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 13:34
#76
s7onoff


 
Сообщений: n/a


kruz, чот формула для определения какая-то кривая. Если считать, что в знаменателе скобки, то хотя бы размерности сойдутся. Но тоже неясно - откуда "*10^11". В одиннадцатой, Карл! Получается, что по их мнению жесткость увеличивается всего в 0,000000012 раза? Бред, конечно же. А если отбросить вот эту часть про "*10^11", то жесткость увеличивается в 450 раз - тоже много. Если считать, что опечатка и на самом деле "*10^2", то пескоцемент уменьшает жесткость в два раза - бред опять. Короче, какой-то непонятный график.
 
 
Непрочитано 08.07.2016, 20:51
#77
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от eng.Dmitry Посмотреть сообщение
Может кому интересно будет
Почитал. Спасибо! Но я не думаю, что этот расчёт достоверен. По причине неверных предпосылок о работе таких конструкций. Своё видение я описал в #74.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 20:58
#78
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
По причине неверных предпосылок о работе таких конструкций.
думаете Ваши предпосылки вернее?
Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
очень часто бетон в сжатой зоне и вовсе выключается из работы
как это "выключается"? течет без какого-либо сопротивления деформациям?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 21:17
#79
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
kruz, чот формула для определения какая-то кривая.
Это ещё почему? Имеется в виду изгибная жёсткость конструкции EJ трубы с бетоном и без.
Например, не беря шпунт, для обычной трубы 1420х10 без бетона EJ = 2*10^5 * 3,14*(1,42^4-1,4^4)/64 = 2200 МПа*м^4
А для трубы с бетоном внутри 2200 + 2*10^4*3,14*(1,4^4)/64=2200+3800=6000 МПа*м^4
Соотношение 6000/2200=2,73...

И правда, что-то наш друг напортачил. Походу, J в см^4 считал.

----- добавлено через ~44 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
думаете Ваши предпосылки вернее?
При чём здесь я? Я не разрабатываю методики, а пользуюсь уже готовыми.

Например,
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАСЧЕТУ НА ПРОЧНОСТЬ ИЗГИБАЕМЫХ И ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
Одобрены Главтранспроектом
Москва 1986


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
как это "выключается"? течет без какого-либо сопротивления деформациям?
Я, наверное, неправильно выразился. Имеется ввиду, что разрушение наступает со стороны арматуры растянутой зоны. То есть, в конечной формуле расчёта на прочность Rb участия не принимает.

Поправляйте меня в плане формулировок. У меня иногда бывают заскоки.

Последний раз редактировалось Enik, 08.07.2016 в 22:03.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2016, 20:50
#80
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
kruz, чот формула для определения какая-то кривая.
Молодцы, заметили. Я ведь сказал
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
там такой веселый график
Offtop: А ведь почти все оппоненты пропустили...
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зачем в шпунт из круглых труб заливают бетон?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование колонны из 3-х круглых труб. vl74 Металлические конструкции 11 14.04.2015 22:27
Подскажите какую-нибудь серию или другую литературу с рамными или шарнирными узлами каркасов из круглых труб. Andrey88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.10.2013 08:15
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?. Diman666 Металлические конструкции 1 02.10.2012 11:14
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб Regby Конструкции зданий и сооружений 28 30.11.2011 14:16