| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Влияние просадочности грунтов на сейсмичность площадки
инженер-конструктор (ПГС)
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
||
Просмотров: 18071
|
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Согласно текущей версии СП 14.13330.2014 обязательный пункт 4.4 гласит:
"Расчетную сейсмичность <...> следует устанавливать по результатам <...> СМР, выполняемого в составе инженерных изысканий<...>. Сейсмичность площадки строительства объектов, использующих карту А, при отсутствии данных СМР допускается предварительно определять по таблице 1*." Вот такая коллизия в нормах, хотя видел на сайте NormaCS проект пересмотра СП 14.13330.2014 в котором это слово убрали. Но пока ситуация такова, выходит, что без СМР объект подлежащий экспертизе проектировать нельзя. Ну, а если проектируете что-то мимо экспертизы, то ищите литературу. Обязательных нормативов на этот счёт нет. Но если говорить по совести, то обратите внимание на примечания к пункту 2.6 "РСН 65-87" и главу 3.3 документа "МЕТОДИКА СЕЙСМИЧЕСКОГО МИКРОРАЙОНИРОВАНИЯ ЗАСТРАИВАЕМЫХ (ОСВАИВАЕМЫХ) ТЕРРИТОРИЙ РСФСР С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНО-СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
При просадочных грунтах 2-го типа на 1 балл повышается по таблице. Обычно устраивают грунтовую подушку с послойным уплотнением и балльность берут как есть. Разница в 1 балл по силе разрушения очень большая. Надо еще геологию смотреть, грунтовую толщу. Да и вообще заключение.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
А 2-й тип категории-это просадка от собств. веса больше 5 см? Уточняю. Сканы снипа могу скинуть только на емайл.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А геологи какую сейсмичность указывают? Какая просадочная толща? Что за грунты-макропористые суглинки?
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Геоллоги пишут 9 баллов. Грунты - Суглинок твердой консистенции вскрытая мошность 9,8 грунтовые воды отсутствуют. Суммарная просадка 14,8 см. категория грунтов по сейсмическим показателям III (с чем я не согласен ссылаясь на таблицу 1 и физико механические характеристики грунтов) (про макропористость грунтов ничего не сказано) коэффициент пористости - 0,629 т.е меньше чем 0,9 Последний раз редактировалось dallaev, 05.08.2016 в 14:49. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
все механические свойства достаточно хорошие (кроме просадки II категории) И то на 9,8 метров 14,8 см. на мой взгляд не так уж много. Учитывая что строится 3 этажное здание а граница сжимаемой толщи скорее всего будет на глубине 3-4 метров
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Тогда можете попробовать такую логику. Открываем предыдущую редакцию СП 14.13330.2011. Там примечание №3 к таблице №1 разрешает относить ко II группе даже просадочные суглинки c е>0,9 если их нормативный модуль деформации E>15 МПа. Следовательно, при коэффициенте пористости e<0,9 просадочные суглинки сами собой подразумеваются как II группа. А если Е вашего суглинка больше 15 МПа, то и подавно.
Странно, почему-то в версии 2014 такое примечание убрали. При этот и в старом СНиП и в СП 2011 года была поправка, что просадочные грунты являются отягчающим обстоятельством при оценке сейсмичности. (п 1.5 СНиП и п. 4.5 СП). А в новой версии СП такого "отягчения" нет. Но это всё с моей стороны болталогия. Пусть меня поправят более опытные коллеги, но я утверждаю, что законно проектировать без СМР на данный момент нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Тогда действительно плоховатый грунт...
А то что вы ссылаетесь на три этажа и глубину сжимаемой толщи 3-4 метра - это не влияет. Если намокнет, то просядет там, где намокнет и вовсе без всякой нагрузки. И от просадочности уйти не получится просто так, потому что согласно п. 4.6 СП 14.13330.20114 никакие мероприятия не являются поводом для снижения сейсмичности. Требуйте обоснования от геологов, написавших 9 баллов. Но у меня лично ощущение что геологи немного где-то перестраховываются. Очень низкий модуль деформации, вторая просадочность, при этом пористость не очень высокая... |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
----- добавлено через 34 сек. -----
Упс, не туда. Хотя, может и пригодиться. каркас на сейсмику 8б при просадочности 2-го типа. Исполнилка.
__________________
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 05.08.2016 в 15:41. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Вы у геологов спросите, почему они на 1 б повышают. И как можно понизить. Как понизить-говорил выше. Ну и их мнение тоже важно узнать.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Это очень важная поправка. И она должна быть.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
С геологами разговаривал ничем они свои выводы подтвердить не смогли кроме как " 35 летным опытом работы" и "9 баллов надежное чем 8 баллов". Конструктивного диалога с ними не получалось.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Тогда, это засада. Документ в виде отчёта геологов не на вашей стороне. СП с пунктами обязательными по постановлению 1521 тоже не на вашей стороне. Конечно, вы начали с категоричного заявления что не будет никакого СМР.
Но вы поймите сами и попытайтесь объяснить начальству или заказчику во сколько обойдется переход от 8-ми баллов к 9-ти. Какое количество проблем начиная с сильно выросших нагрузок заканчивая целым роем конструктивных требований строгость которых удваивается при 9-ти баллах. Объект очень подорожает... А СМР стоит не дорого, делается очень быстро, подумайте в общем. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Однозначно грунтовая подушка будет это даже не обсуждается. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
К сожалению не все так просто.... согласно п, 4,6 СП 14.13330,2014 "Тип фундамента, его конструктивные особенности и глубина заложения, а также изменения характеристик грунта в результате его закрепления на локальном участке не могут быть основой для изменения категории площадки строительства по сейсмическим свойствам..."
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- А под зданием в результате проведения специальных мероприятий грунты становятся непросадочными,т.е. уже другой категории,и они отличаются от грунтов площадки. Поэтому автоматоматом расчетная сейсмичность будет равна балльности района сейсмичности, т.е. 8 баллов. ----- добавлено через ~10 мин. ----- В старом снипе по сейсмике от 81-года есть табличка зависимости баллов от грунтов. Если не ошибаюсь.
__________________
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 08.08.2016 в 15:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 112
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Насчет просадочности сомнений нет. Недалеко от площадки строительства здание в трещинах из за грунтов. Возможно грунты не 2 типа просадочности а первого типа.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 112
|
Цитата:
Посмотреть бы лабораторный бланк определения просадки. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Мои коллеги (знакомые проектировщики) много проектировали в этом районе, там действительно просадочный грунт. Бог с ним с просадочнотью. От просадочности сейсмичность площадки же не зависит. Нигде вроде это в нормах не прописано.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Парадокс в том что человек ссылаясь на СНиП II - 7 81* из за просадочности повышает сейсмичность площадки а в этом СНиПе а и в СП 14,13330,14 ничего про просадочность не сказано. Более того согласно физико механическим свойствам грунты относятся ко 2 категории по сейсмическим свойством
----- добавлено через ~7 мин. ----- что то я не нашел такой таблицы. Может она по другому называется. Последний раз редактировалось dallaev, 08.08.2016 в 17:20. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Здесь как палка с двумя концами. С одной стороны есть СП и там ничего про влияние просадочности при сейсмике не сказано. С другой-есть опыт и старый снип. На самом деле просадочность влияет на сейсмику. Причем даже в зарубежных нормах это учитывают. В каком-то японском городе (кажется, Ниигата) в рез-те землетрясения целиком опрокинулись из-за грунтов дома. "Сейсмостойкое стр-во зданий", Корчинский и др, М., Высшая школа, 1971г.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 112
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
надеюсь ничего не пропустил
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 112
|
Посмотрел я лабораторию и почитал все посты и у меня двоякое чувство:
1. Судя по ТЗ сейсмичность Вы дали геологам по карте ОСР-97-А - 8 баллов, микросейсмика не была сделана, что для регионов с такой балльностью, по моему личному мнению, это упущение, тем более, что это недорогой опыт. Судя по плотностям будет приращение к исходному баллу либо 0, либо даже с минусом, но это только мои предположения и предложение заставить изыскателей выполнить сейсмику было бы наиболее правильным решением, тем более, что при согласовании стоимости и объемов работ изыскатели должны были учесть микросейсмику. 2. Если смотреть всю нормативку, лабораторные данные по грунтам, то геологи явно завысили балльность, но есть одно НО, что было написано в заключении - если указано, что при проектировании необходимо использовать Прочностные и деформационные характеристики просадочных грунтов в водонасыщенном состоянии, то есть при IL явно больше 0,5 и за уши можно притянуть повышение балльности. 3. Завышение бальности геологами могу объяснить только одним - они перестраховываются и для района с такой сейсмичностью их можно понять, тк, не дай Бог, если что-то случится (землетрясение), то все шишки посыплются на геологов, тк они не учли такую сейсмику, хотя они должны были выполнить микросейсмику. Пы.Сы. я завтра дам посмотреть лабораторные бланки своим лаборантам - посмотрю, что они скажут. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 112
|
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
А у геологи могут подтвердить, что уплотнение на балл снизит сейсмичность?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Надо их как-нибудь уговорить,раз такие авторитеты... Если знает,что просадочность влияет,значит должен знать,как снизить.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Геологи решили 9 баллов далее не хотят даже обсуждать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 112
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
нет.
----- добавлено через 21 сек. ----- согласен... ----- добавлено через ~2 мин. ----- грунтовую подушку планирую не для снижения сейсмичности а для устранения просадочности. Кроме уплотнения грунта будут ряд мероприятий для создания водонепроницаемого экрана. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
согласен...
Написали письмо заказчику, что не обоснованное повышение сейсмичности приведет к сильному удорожанию объекта. И написали что , для корректеровки проекта нужны дополнительные финансовые затраты со стороны заказчика и дополнительные временные затраты с нашей стороны. Пускай заказчик разбирается с изыскателями. Ждем ответа. |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Фига себе... Мне кажется, вам надо почитать литературу по поведению грунтов при сейсмовоздействии. Тогда вы поймете, почему вам повысили балльность. Разумеется, она должна быть на балл выше. Зря вы играете в тонкости , когда здание покосится или треснет - у вас многое прояснится... И про грунтовую подушку - мура. Это на болоте , посередине Среднерусской возвышенности можно такими играми заигрываться, а у вас Кавказ.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вам тоже надо посидеть пару вечерков за литературой по сейсмике и поведению грунтов. Накачайте в инете турецкой, индийской, японской литературы на аглицком и почитайте.Еще и советы даете... Заказчик-государство , разумеется, не сильно будет ругаться, если вы ошибетесь. А представьте на его месте частное лицо, выбросившее на ветер несколько десятков лимонов по вашей вине... Последний раз редактировалось Экс, 10.08.2016 в 21:13. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Цитата:
Последний раз редактировалось dallaev, 10.08.2016 в 22:17. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
В одном национальном снипе говорится о влиянии просадочности на сейсмику.
----- добавлено через ~5 мин. ----- КМК 2.01.03-96. Хотя можно сказать,конечно,что это ИХ дело. Но вот геологи почему-то тоже так думают..
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Просадочный грунт-это же основание. Сейсмика-это динамические нагрузки. В общем,при сейсмике присадочный грунт проявляет свои худшие свойства. В Ниигате дома опрокинулись из-за разжижения грунтов. Скальные грунты-самые лучшие в этом отношении.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
если есть просадочные свойства грунта он их проявить и при 9 баллах и при 8 баллах (хотя просадочные свойства грунт проявляет при намокании) по вашей логике если здание расчитать на 9 баллов грунт просадочные свойства не проявить, а если расчитать на 8 баллов проявить (т.е если запихну 2 раза больше арматуры грунт не просадет) Скальный грунт самый надежный в сейсмическом плане согласен..... об этом свидетельствует таблица 1 Снипа 11-7-81* а какой грунт самый не надежный сказано в той таблице. Т.е зависит от физико-механических свойств грунта. (Показатель текучести, коофицент пористости и т.п). Среди этих свойств просадочные свойства не числятся. В МОЕМ СЛУЧАЕ КООФ. ПОРИСТОСТИ 0.6 ДЛЯ СУГЛИНКОВ ГРУНТЫ ОТНОСЯТСЯ КО 2 КАТЕГОРИИ ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ. Т.е кооф. Пористости меньше 0.9. Если бы кооф. Пористости был бы более 0.9 то грунты были бы 3 категории. То площадка была бы 9 бальной.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 61
|
Цитата:
----- добавлено через ~33 мин. ----- в казахских номах прочел интересный пункт 7,13 СНиП РК 2,03-30-2006 "При возведении зданий на площадках сложенных грунтами 1 и 2 категории по просадочности следует устранять просадочные свойства грунтов..." т.е казхи предлагают устранить просадочность но не повышать сейсмичность. КМК 2.01.03-96. к сожалению не нашел... вы бы могли бы по подробнее по КМК 2.01.03-96 |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Есть такое свойство - тиксотропность. Вы совершенно правы.
А вы можете гарантировать, что этого не произойдет? Посадите здание, поднимется УГВ по какой то причине... Интересный подход... Когда у вас меняется балльность, то надо не арматуру пихать, а менять идеологию конструктива здания и фундамента. А запихивание арматуры - это просто страховка от непросчитываемого воздействия сейсмики. ----- добавлено через ~4 мин. ----- А это ответ на наш спор - просадочность влияет на балльность. Либо устранять, либо балл выше. Что значит просадочность? Это значит сжимаемость, это значит низкая плотность. А как влияет плотность на балльность? Очень интересным образом - увеличивается амплитуда колебаний грунта при снижении плотности. Прибавьте к этому тиксотропность - и вот вам резюме.))) Последний раз редактировалось Экс, 11.08.2016 в 10:10. |
|||
![]() |
|
|||||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Цитата:
При отсутствии данных о консистенции или влажности глинистые и песчаные грунты при положении уровня грунтовых вод выше 5 м относятся к III категории. " И в этом случае площадка строительства 8 баллов. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~24 мин. ----- в каких единицах это свойство измеряется? При каком случае надо повышать бальноть (или может вообще надо на 2 повышать)? А при каком случае наоборот понижать. (и где это регламентировано) Последний раз редактировалось dallaev, 11.08.2016 в 11:06. |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127
|
1. Нет никакой прямой связи между просадочностью грунта и сейсмичностью площадки. То, что просадочные грунта, как правило имеют физико механические свойства которые относят их третьему типу по сейсмичности не есть основание повышать банальность всех площадок сложены данным типом грунтов.
2. Согласно требованиям нового СП по изысканиям СМР делать придется. По результатам СМР будет видно повышается сейсмичность площадки или нет и пр каких условиях необходимо повышение бальности. 3. При строительстве на площадках подобного рода необходимо правильно подойти к выбору типа фундамента. Вы можете пройти просадочную толщу сваями, если подстилающий слой грунта имеет необходимые характеристики. Можете выполнить укрепление грунтового основания различными методами. Можете выполнить частичную замену грунта в верхней части с применением полного комплекса водозащитных мероприятий (если позволит расчет). Но следует учесть что некоторые мероприятия могут ухудшить сейсмичность вашей площадки. В общем по хорошему без СМР что то сделать и пройти экспертизу будет тяжко. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Для просадочного грунта важен не коэфф-т пористости, а начальное просадочное давление. Грунты 2-го типа отличаются большим содержанием пылеватых частиц. Эти грунты, в основном, находятся вблизи пустынь и полупустынь,реже степей.
----- добавлено через 52 сек. ----- Снип постараюсь скинуть сегодня.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Цитата:
Последний раз редактировалось dallaev, 11.08.2016 в 12:52. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
За документ спасибо
Согласно примечаниям данного документа "При наличии в грунтовой толще лессовидных просадочных грунтов рекомендуется проводить мероприятия по ликвидации просадочности и расчетную сейсмичность определять по результатам искусственного улучшения основания." Данное примечание (мое личное мнение) противоречить п, 4,6 СП 14.13330,2014 "Тип фундамента, его конструктивные особенности и глубина заложения, а также изменения характеристик грунта в результате его закрепления на локальном участке не могут быть основой для изменения категории площадки строительства по сейсмическим свойствам..." ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось dallaev, 11.08.2016 в 17:28. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Тогда снова к геологам. Желательно с этим док-том.
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- РАСЧЕТНУЮ сейсмичность, еще раз подчеркну. Опять повторю: микрорайон сейсмики сложен РАЗНЫМИ грунтами, одни из которых оказались под площадкой стр-ва. Непосредственно под зданием грунты надо привести в СООТВЕТСТВИЕ с микрорайоном. ----- добавлено через ~13 мин. ----- П.с. Когда строили в советское многоэтажки в Душанбе, лессовые грунты были очень большой мощности, что-то за 30 м доходило. Препод по грунтам рассказывал нам, что грунты уплотняли сразу под целый микрорайон-взрывами. И грунт проседал на несколько метров сразу. Так что грунту 2-й категории не обязательно "намокать", чтобы просесть. Достаточно потрясти его под нагрузкой.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 112
|
Не пойдет, потому что расчетная сейсмичность принимается в пределах 10-метровой толщи
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Это зависит от здания, фундамента и от глубины зоны деформации грунта соответственно. В том числе эта глубина зависит от толщины и чередования слоев грунта с разными характеристиками. Тут не может быть фиксированной цифры по определению. И еще - если здание не "заанкерено" в грунт, если нет просчитываемой связанной с фундаментом грунтовой массы - все наши споры выше - просто заумная болтовня. Просто для интереса. Последний раз редактировалось Экс, 12.08.2016 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Цитата:
Последний раз редактировалось dallaev, 12.08.2016 в 15:32. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Я ошибся, написав, что просадка под нагрузкой. Просадка под нагрузкой-это осадка. А грунт 2-й категории дает просадку ТОЛЬКО ОТ СОБСТВ-ГО ВЕСА аж на 5 см. минимум! Просто вот так взять, полить его и увидеть воочию. Так ему в природной влажности достаточно приложить минимальную нагрузку, чтобы он сел на несколько порой десятков сантиметров.. В таких случаях всегда делается расчет на определение толщины грунтовой подушки. И здесь только "Пособие по проектированию оснований и фундаментов", приложение к СНиП 2.02.01-83 в помощь..
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Эта фраза даёт исчерпывающий ответ на вопрос ТС.
Offtop: Кстати, Geolog_Toxa, не обязательно бодаться со всякими троллями ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
|
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Это он меня имеет ввиду.))) При этом , вместо того, чтоб что то аргументированно , из элементарной физики, возразить, предлагают, как правило, дуэль на знание СНиПов.
Цитата:
А если хотите понять всю условность и несостоятельность расчетов в сейсмике, даже по СНиПу, то попробуйте найти хоть что то вразумительное по поводу энергообмена здания и грунта при сейсмовоздействии. По влиянию степени "заанкеренности" фундамента на поведение здания. Везде убогие упрощения в виде распределенных масс на упругостях... А ведь здание - резонансная система, накапливающая при сейсмовоздействии энергию в виде собственных колебаний. При этом процесс накопления этой энергии напрямую завязан на взаимодействие фундамента и грунта. При этом поток энергообмена между грунтом и фундаментом и определяет разрушения, а сам он определяется той предельной удельной энергией по площади или по единичному объему прифундаментного слоя грунта, которую последний способен передать в режиме упругих деформаций. Я уж сколько раз на этом форуме писал об этом.. Возможен вообще другой подход в расчетах по сейсмике и грунтам, который даже близко не присутствует в уважаемых всеми СНиПах. СНиПы - это минимальные таблички с правилами, точка отсчета, а не что то всеобъемлющее. Это всего лишь попытка создать плохонький, но понятный всем учебник по строительству начального уровня. Так что ищите, читайте и сомнения низвергнут вас к зияющим вершинам знаний.))) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
![]() Да, и ещё волновую теорию надо бы сюда приплести и дифференциальную модель распространения сейсмических волн. Только ТС о другом спрашивал. ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Грунт 2-й категории в режиме УПРУГИХ деформаций.. А что, почему бы и нет?))
----- добавлено через ~4 мин. ----- П.С.СНиП по сейсмике написан на основе обобщенного горького опыта анализа последствий землетрясений.. Перечислять сами землетрясения не буду,можно поискать в инете,если не лень.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
dallaev, просадочность никак не влияет на сейсмичность.
Повышать бальность площадки без проведения МСР геологи не имеют права. Возможно, если территория уже застроена, то карта МСР где-то и есть.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Цитата:
p.s. Ни дуэлей и экзаменов устраивать не планировал... У меня вопрос на который хотел получить конкретный ответ. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
геологи повысили бальность сославшись на таб. 1 СП 14.13330,2014. согласно этой таблицы грунты относятся ко второй категории по сейсмическим свойствам т.е оснований нет для повышения бальности. При личном разговоре геолог объяснил причину поднятия "9 баллов надежнее чем 8 баллов" и все т.е ответа не дали. С таким же успехом можно повысить не на 1 балл а на 2 бала. получит СТУ рассчитать на 10 баллов та же "надежнее"
----- добавлено через ~21 мин. ----- согласитесь законы физики работаю не зависимо от бальности... "свойства материалов" в данном случае просадочность грунтов проявятся и при 8 баллах и при 9 баллах. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Негативное влияние насыпных грунтов на сваи | Надежда Ильина | Основания и фундаменты | 64 | 02.06.2022 07:48 |
Учет просадочности грунтов при расчете фундаментных плит | Коллега | Лира / Лира-САПР | 15 | 02.02.2015 16:59 |
Меняет ли Мономах 4.5 автоматом сейсмичность относительно категории грунтов | ykamikadze | Мономах | 1 | 08.03.2014 17:21 |
Мероприятия при просадочности грунтов | Darhan | Основания и фундаменты | 1 | 10.07.2010 12:22 |
ПОС в условиях просадочности грунтов | Beirut | Технология и организация строительства | 3 | 14.04.2009 10:15 |