Непрочитано 05.09.2016, 14:09 #1
Помогите разобраться с чертежом связи
liverpool
 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17

Просмотривал чертежи КМД сторонней организации и появились следующие вопросы. На листах я обрезал все лишнее, оставил только то, что касается самих вопросов.
1. Связь В-3 и В-4 - вертикальные связи по колоннам. Согласно чертежей сама связь выполняется из профиля ф24мм (пруток или еще что?), на конце ее нарезается резьба, и этот пруток вворачивается в деталь 10. К детали 7 пруток приваривается.
Конструкция довольно мудреная, как будто откуда-то выдрана (мб серия какая)
Но такое сечение для связи нельзя применять исходя из условий предельной гибкости, да и вообще сомневаюсь что пруток ф24 может что либо воспринять на себя.
Поясните, что это, неправильно запроектированная связь или я чего то не понимаю.

2. Колонна из двутавра 35К1. В месте примыкания опорного раскоса к колоне сделано уширение из такого же двутавра.
Это все сделано лишь для восприятия усилия от опорного раскоса? По моему сильно перезаложились (подвесная таль 5т., снег 3,2кПа)

Вложения
Тип файла: pdf 1 Связь.pdf (1.79 Мб, 361 просмотров)
Тип файла: pdf 2 Колона.pdf (612.8 Кб, 256 просмотров)

Просмотров: 10005
 
Непрочитано 05.09.2016, 14:21
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


1) Гибкие связи. Скорее всего, с предварительным натяжением. Почитайте в книге по рамам переменного сечения у Катюшина В. В..
2) Похоже на местное усиление. Первый раз такое вижу.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 14:37
#3
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Может в муфте одну резьбу таки левой сделать, а то нифига не натянется..? И еще на прутке D=24 мм резьбу M24 трудно нарезать
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 15:22
1 | #4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от liverpool Посмотреть сообщение
1. Связь В-3 и В-4 - вертикальные связи по колоннам. Согласно чертежей сама связь выполняется из профиля ф24мм (пруток или еще что?), на конце ее нарезается резьба, и этот пруток вворачивается в деталь 10. К детали 7 пруток приваривается.
Конструкция довольно мудреная, как будто откуда-то выдрана (мб серия какая)
Но такое сечение для связи нельзя применять исходя из условий предельной гибкости, да и вообще сомневаюсь что пруток ф24 может что либо воспринять на себя.
Поясните, что это, неправильно запроектированная связь или я чего то не понимаю
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1) Гибкие связи. Скорее всего, с предварительным натяжением
СП 16 табл. 33, примеч. п.3
+
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 280
Размер:	103.6 Кб
ID:	175694  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0023.jpg
Просмотров: 217
Размер:	91.0 Кб
ID:	175695  

Последний раз редактировалось wvovanw, 05.09.2016 в 15:33.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 16:22
#5
liverpool


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1) Гибкие связи. Скорее всего, с предварительным натяжением. Почитайте в книге по рамам переменного сечения у Катюшина В. В..
Спасибо за книгу. Так оно и есть, гибкая связь, натягивается деталью 10, но для этого необходимо, чтоб была сделана и правая и левая резьба.

И еще вопрос по упомянутому СП. Гибкость для обычных вертикальных связей между колоннами (не предварительно напряженных) определяете как для сжатых элементов или растянутых (табл. 32 или 33). Ведь в зависимости от направления ветра в крестовой связи один и тот же элемент будет в одном случае растянут, а в другом сжат.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: т32.JPG
Просмотров: 66
Размер:	88.7 Кб
ID:	175699  Нажмите на изображение для увеличения
Название: т33.JPG
Просмотров: 45
Размер:	71.0 Кб
ID:	175700  
liverpool вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 17:13
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от liverpool Посмотреть сообщение
И еще вопрос по упомянутому СП. Гибкость для обычных вертикальных связей между колоннами (не предварительно напряженных) определяете как для сжатых элементов или растянутых (табл. 32 или 33). Ведь в зависимости от направления ветра в крестовой связи один и тот же элемент будет в одном случае растянут, а в другом сжат.
В примечаниях к таблице с предельными гибкостями указано, что если растянутый элемент может быть сжат, то принимать для него предельные гибкости как для сжатого элемента.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 18:20
#7
liverpool


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В примечаниях к таблице с предельными гибкостями указано, что если растянутый элемент может быть сжат, то принимать для него предельные гибкости как для сжатого элемента.
Поскольку в СП я этого точно не видел, специально пересмотрел, проверил СНиП II-23-81. Оказалось там был этот пункт в примечаниях к таблице 20

"3. Для растянутых элементов, в которых при неблагоприятном расположении нагрузки может изменяться знак усилия, предельную гибкость следует принимать как для сжатых элементов, при этом соединительные прокладки в составных элементах необходимо устанавливать не реже чем через 40i."

В СП16.13330.2011 его нет, видимо посчитали это очевидным.

Просто для себя пока не нашел примера, в котором вертикальная подкрановая связь может быть только растянута, вне зависимости от нагрузки, чтоб к ней можно было применить гибкость по таблице 33 СП.

Пока просматриваю эту тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66106
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: снип II.JPG
Просмотров: 33
Размер:	162.8 Кб
ID:	175707  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сп.JPG
Просмотров: 26
Размер:	72.5 Кб
ID:	175708  
liverpool вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 19:09
#8
W-Lada


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 40


Гибкость растянутых элементов, подвергнутых предварительному напряжению, не ограничивается
(примечание к таблице 33 СП)
W-Lada вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 20:48
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Я слабо представляю себе сжатую гибкую связь. Она в принципе работает только на растяжение. При положительном отрицательном значении усилия (сжатие) она просто выключается из работы.
Гибкие связи должны быть преднатянуты, а проекте КМ должно быть усилие натяжения.

----- добавлено через ~3 мин. -----
И да, в узле с талрепом одна связь должна быть с правой резьбой, вторая - с левой.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.09.2016 в 08:35.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 05:37
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


По второму вопросу - да. Усиление стержня колонны на момент (ферма рамно с колонной соединена).
Другой вопрос что для пролета 14 метров и 35-го двутавра это все нафиг не надо
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 13:28
#11
Fahverk83

ПГС
 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 33


Почему все главное не видят. Как же проконтролировать предварительное натяжение если
динамометрический ключ здесь не применим.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кроме резьбы еще должны быть гайки с правой и левой резьбой о чем постоянно
забывают проектировщики заполняя ведомость метизов, а монтажники половину
контргаек не ставят

----- добавлено через ~6 мин. -----
Если обеспечить предварительное натяжение то требования по гибкости к таким связям не применяются.
Вот только побывав на десятках объектов и просмотрев кучу исполнительной документации Вы удивитесь,
что нет ни одной пометки в журнале болтовых соединений о результатах натяжения и почти все связи провисшие.
Резьба нарезается очень легко просто необходимо нормальный мечик подобрать.Гибких связей бояться в лес не ходить
Fahverk83 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 14:09
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Почему нельзя использовать талрепы с кольцами (или иными устройствами подобными) на обоих концах и связи заводить в эти кольца крюками? Столько проблем тут расписывается с левыми резьбами...

Цитата:
Сообщение от Fahverk83 Посмотреть сообщение
контргаек не ставят
На преднатянутый элемент? А зачем они там? Для украшения? Естественно, если усилие натяга выбрано такое, что связь всегда растянута (а иначе зачем преднатяг?).

----- добавлено через 32 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Fahverk83 Посмотреть сообщение
Как же проконтролировать предварительное натяжение
можно по собственным колебаниям связи
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-09-06-001.png
Просмотров: 348
Размер:	50.8 Кб
ID:	175744  
 
 
Непрочитано 06.09.2016, 14:35
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Был у нас объект с такими связями.
Резьбу нарезали без проблем (и левую, и правую).
Твое устройство заказчик не захотел (видимо, это дороже)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 15:07
#14
Fahverk83

ПГС
 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 33


Про контргайки Вы не правы, так как опыт имеется огромный в данной теме.
В зданиях с динамикой данные муфты довольно опасны без контргайки.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Про колебания эт конечно хорошо. Не подскажите приборчик для определения
данных параметров или Вы думаете на стройплощадке одни "Энштейны")))

----- добавлено через ~4 мин. -----
А связей таких полным полно. С пару сотен объектов точно могу
обозначить которые мои конструктора проектировали. Да и у Катюшина
проекты гляньте
Fahverk83 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 15:18
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


у Катюшина и расчет и методы монтажа расписаны
https://dwg.ru/dnl/6396
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 15:22
#16
Fahverk83

ПГС
 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 33


На фотографии открытый талреп по DIN 1480 он больше 1,5 тн не несет на растяжение
проверенно уже 100 раз так как на российском рынке много китайских подделок, да и
по характеристикам не подходит. Правильный вариант талреп закрытого типа, но стоит он
очень дорого. У меня токарь муфты постоянно вытачивает поэтому случаю. К тому же
я каждую новую муфту из партии испытываю пока резьба не потечет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Самый простой расчет по предельной несущей способности резьбовой части, так как это самое слабое место
Fahverk83 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 15:31
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Fahverk83 Посмотреть сообщение
Про контргайки Вы не правы, так как опыт имеется огромный в данной теме.
В зданиях с динамикой данные муфты довольно опасны без контргайки.
В каком плане опасны? При перемене знака усилия в связи - согласен. Без него - не вижу пока опасностей. Расскажете?

Цитата:
Сообщение от Fahverk83 Посмотреть сообщение
Про колебания эт конечно хорошо. Не подскажите приборчик для определения
данных параметров или Вы думаете на стройплощадке одни "Энштейны")))
https://www.interpribor.ru/control-o...blades-ichsk-2 - наугад потыкался в интернетах. Не уверен, что это именно то и не уверен, что нет вариантов подешевле и попроще. Ах да, сертифицированной методики не встречал, но вроде все просто - определяем собственную частоту по первой форме колебаний и сила натяга должна получиться равной:
F = 4*L*L*f*f*m, где L - длина связи, f - частота, m - погонная масса стержня.
 
 
Непрочитано 06.09.2016, 15:46
#18
Fahverk83

ПГС
 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 33


"Ах да, сертифицированной методики не встречал, но вроде все просто - определяем собственную частоту по первой форме колебаний и сила натяга должна получиться равной:
F = 4*L*L*f*f*m, где L - длина связи, f - частота, m - погонная масса стержня"- боюсь если так сказать монтажникам пошлют далеко далеко

----- добавлено через ~5 мин. -----
На самом деле основной вопрос в том что объектов тысячи, а натяжение никто не проверяет даже технический надзор
и грош цена по теории таким связям. На практике всё стоит. В Прибалтике только видел приборчик по определению усилия в стальных тросах на оттяжках мачт,
но стоит он баснословно и наши монтажники не потянут. Вот и получается что нет записей в журналах и актах, соответственно уровень технического надзора
на объекте явно не тот.
Fahverk83 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 15:55
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Fahverk83 Посмотреть сообщение
F = 4*L*L*f*f*m, где L - длина связи, f - частота, m - погонная масса стержня"- боюсь если так сказать монтажникам пошлют далеко далеко
Ну большая часть и с динамометрическим ключом-то обращаться не обучена. Просто если нужно натягивать гибкие связи - я других выходов не вижу. А если монтажная организация часто такими связями занимается - пусть купит себе приборчик и калькулятор, неужели сложно?

Цитата:
Сообщение от Fahverk83 Посмотреть сообщение
В Прибалтике только видел приборчик по определению усилия в стальных тросах на оттяжках мачт, но стоит он баснословно и наши монтажники не потянут
Там именно такой принцип. Стоимость - несколько десятков тыщ рублей. Никаких космических цен.
 
 
Непрочитано 06.09.2016, 16:03
#20
Fahverk83

ПГС
 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 33


Если все так просто, то опять же, в тысячный раз повторю вопрос.
Куда смотрит тех. надзор? Где исполнительная? И почему ни у одной организации нет такого прибора?
Или тут одни теоретики собрались, тогда подключаем монтажников.
Fahverk83 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 16:15
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


закон гука отменили? = ))

неужто нету приборчика, который фиксируется на связи до натяжения в двух точках, при натяжении связь удлиняется, точки крепления "разъезжаются", приборчик фиксирует удлинение? Думается, что есть - ибо идея-то простейшая.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 16:42
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, тензометр называется. Тоже вариант, но менее точный. Его нужно крепить чуть ли не в лабораторных условиях - ведь речь идет о растяжении на какие-то доли микрометров. И крепить надо на каждую связь свой. А стукнуть по струне молотком и замерить частоту собственных колебаний - суперпросто и суперточно, как мне кажется, достаточно одного прибора и сделать это можно в любой момент. Да и что там что там от показаний прибора нужно перейти к усилию через формулу в одну строку. И датчик собственных колебаний можно в аренду обследователям толкать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Fahverk83 Посмотреть сообщение
И почему ни у одной организации нет такого прибора?
У обследователей есть. У мостовиков, что работают с вантами, есть. У большинства монтажных организаций моего города нет и простейшего динамометрического ключа (наблюдение субъективное и статистическое). Всё зависит от специфики работы. Работаете с гибкими связями (сотни объектов, говорите) - подготовьтесь к этому делу. ИМХО.
 
 
Непрочитано 06.09.2016, 16:46
1 | #23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Я знаю, как он называется.. = )) И даже в руках держал на лабах по сопромути. давно, правда, в прошлом веке

----- добавлено через ~18 мин. -----
Offtop: от нефиг делать взял в руки калькулятор... При базе в 5 см удлинение при, скажем, 5 тоннах натяжения для ф24 составит 5000/(2039000*3,14*2.4^2 / (4*5))=0,0027 см = 0,000027 м = 27 мкм. При изменении базы и усилия натяжение внесите соответствующие коррективы.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.09.2016 в 17:08. Причина: исправил на диаметр связи у тс-а
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 17:40
#24
Fahverk83

ПГС
 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 33


Получается в общих данных надо писать, что контроль натяжения не по моменту закручивания, а по частоте собственных колебаний. Только вот
господа проектировщике сие нигде не указывают, а судя по всему зря, так как это косвенное соучастие при не дай... чего.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Эх.... В такие моменты жалеешь, что не тех. надзорю и не в экспертизе сижу. Раздолье)))))
Fahverk83 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 18:34
#25
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


можно и этой штукой попробовать померить: ПКН-644
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 19:47
#26
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


liverpool, а как выглядит пересечение этих тяжей, они просто разминаются в точке встречи?
Деталь 10 не по центру, она выше или ниже точки пересечения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 74
Размер:	77.2 Кб
ID:	175762  
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 19:55
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
liverpool, а как выглядит пересечение этих тяжей, они просто разминаются в точке встречи?
да

Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Деталь 10 не по центру, она выше или ниже точки пересечения.
обычно одну часть тяжа делают в районе 1-1,5м длины - удобно таскать по цеху и стройплощадке
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 07:46
#28
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Все же просто. По числу оборотов талрепа. Тензометры))...
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 08:39
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


lexabelic, можно формулу расчета натяга по оборотам? И в какой момент обороты надо начинать считать? Талреп можно начать крутить, когда провис у связи будет 5 мм или 5 см.
 
 
Непрочитано 09.09.2016, 08:48
#30
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Формула числа оборотов-из шага резьбы и закона гука. Начало отсчета-когда выбран провис. Это видно и по усилию на талрепе, и на глаз. Все это-в предположении, что податливость стержней связи много выше податливости узлов крепления и распорки(а так и есть), и тчность нтяжения невысока (а нужно +- 1%?, не умнее ли сечение связи с запасом на перетяжку взять?)
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 08:54
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Да проще всё
P = dl/l*EA
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 09:06
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Бахил, я там, повыше, в #23 с конкретными цЫфирями гука цитировал
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 09:13
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Извини, всё не читал
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 09:15
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, то есть все-таки тензометром?

----- добавлено через 28 сек. -----
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Начало отсчета-когда выбран провис
то есть по-Вашему, провис может быть нулевым?) а то, что в этот момент в связи уже есть натяжение (которое и помогает провису "выбраться) - пофигу?
 
 
Непрочитано 09.09.2016, 09:20
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, то есть все-таки тензометром?
Обычная рулетка. Ну если хочешь получить точность, то используй индикатор или микрометр.
Провис практический нулевой. Напряжения от собственного веса пренебрежительно малы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 09:36
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


на 5 метрах при 5т натяжения ф24 удлинится на 0,27см.
ты серьезно собрался 3 мм на 5 м рулеткой в чистом поле на ветру ловить?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 11:07
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ты серьезно собрался 3 мм на 5 м рулеткой в чистом поле на ветру ловить?
запросто!

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
тензометром?
тензомерт меряет напряжения. Причём весьма приближённо. Зачем нам напряжения?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 11:25
#38
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
то есть по-Вашему, провис может быть нулевым?) а то, что в этот момент в связи уже есть натяжение (которое и помогает провису "выбраться) - пофигу?
Провис будет ненулевым при любом усилии натяжения.
Связи - легкие. Момент, когда вся конструкция перестает заметно подниматься, а стержни начинают растягиваться - ловится визуально по усилию затяжки (заметно начинает расти), и по "частотам собственных колебаний" (перестает играть и болтаться, становится натянутым). Человек это вполне может увидеть глазами, почувствовать руками и понять головой.
Высокая точность, повторяю, не нужна, сечение надо закладывать с запасом на перетяжку.
Зато не нужны приборы, поверка приборов, и пр. и пр.
Если нужно при приемке проверить натяжение - делается легко, по стрелке прогиба от подвешенного груза.
Вся соль в том, что связь длинная, и поэтому податливая, поэтому затяжка по кол-ву оборотов даст нормальную точность.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 11:34
#39
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Зачем вообще рулетка, если есть муфта с резьбой. Крутим муфту для выбора собственных прогибов тяги, принимаем это состояние за "ноль", на выходах резьбы тяг ставим две контр гайки с нужным нам зазором (А), крутим муфту до тех пор пока зазор не выберется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Натяжение.jpg
Просмотров: 110
Размер:	32.6 Кб
ID:	175881  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 11:39
#40
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
на выходах резьбы тяг ставим две контр гайки с нужным нам зазором (А),
Зачем выбирать зазор (А), когда можно считать по оборотам???
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 11:45
#41
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


lexabelic, Обороты это косвенное измерение, зазор это прямое измерение
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 11:47
#42
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Только при растяжках из мягкой стали - будет ли работать вся эта система, как положено?
При нагружении неработающая растяжка не должна полностью ослабнуть, т.е. (грубо) усилие преднатяжения должно быть не меньше, чем усилие от внешней нагрузки, да плюс запас 20-50%, сколько там. Эти растяжки из рядовой стали получатся слишком тяжелые. Ванты надо.
Если допускать, чтобы неработающая растяжка полностью ослаблялась - зачем тогда вообще талрепы нужны? Приварили, и пускай болтаются.

----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Обороты это косвенное измерение
Шаг резьбы непостоянен, гайка из резины?)))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Гайка - она тоже вдоль оси шпильки играет, между прочим)))
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 11:51
#43
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


lexabelic,
Дело не в гайке, а в монтажнике, которому закрутить 20 тяг по 4.75 оборота каждую, сложнее чем просто крутить ключом пока выставленный по шаблону зазор не закроется. Да и контролировать результат легче.

Цитата:
Гайка - она тоже вдоль оси шпильки играет, между прочим)))
поэтому и стоят по две контргайки чтоб не играло
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 12:09
#44
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
выставленный по шаблону зазор
ключевая фраза)) А кто выставлять будет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
4,75 оборота - неужели это сложно?))) 4¾
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 12:15
#45
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
При нагружении неработающая растяжка не должна полностью ослабнуть, т.е. (грубо) усилие преднатяжения должно быть не меньше, чем усилие от внешней нагрузки
Почему?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 12:16
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Провис практический нулевой. Напряжения от собственного веса пренебрежительно малы.
кругляк диаметром 24 мм длиной 6 метров, опертый неподвижно в двух точках по краям, прогибаясь под собственным весом на 27 мм, имеет в себе внутреннего усилия 500 кг.
Напряжения от собственного веса просто пренебрежительнейше малы. Это при "невыбранном" провисе.
 
 
Непрочитано 09.09.2016, 12:18
#47
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
А кто выставлять будет?
Тот кто будет отвечать за контроль его закрытия. Причем контроль можно производитьчуть ли не на ощупь через неделю после натяжения.
А обороты кто считать будет? И как проверить закрутил на 4.75 или 3.75? Черточки на стене считать?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 12:22
#48
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
И как проверить закрутил на 4.75 или 3.75?
А как проверить того, кто проверял? Того, кто выставлял зазор, того, кто делал шаблон - как проверить?
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 12:25
#49
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ну раз вас не волнует лишняя тонна в связи, то как хотите - считайте обороты, с рулеткой вокруг связи бегайте...
 
 
Непрочитано 09.09.2016, 12:27
#50
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ну раз вас не волнует лишняя тонна в связи
Волнует. Именно поэтому здесь нужны ванты. Делать преднапряженные растяжки из мягкой стали - смысла нет.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 12:28
#51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
здесь нужны ванты
прошу прощения, не понял Вас
 
 
Непрочитано 09.09.2016, 12:29
#52
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Канаты надо.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 12:34
#53
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


lexabelic,"Мягкая" сталь это что такое? Это из того же ГОСТа что и "Прочное" железо
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 12:35
#54
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Вы же понимаете, о чем я)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Если угодно - "из стали обычной и повышенной прочности"

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Делать преднапряженные растяжки из мягкой стали - смысла нет.
Как и делать здесь преднапряженные растяжки вообще нет смысла...
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 12:44
#55
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение

Как и делать здесь преднапряженные растяжки вообще нет смысла...
имеет, иначе здание получит повышенную деформативность.
Кроме того, без преднатяжения ограничивается гибкость.
П.С. Кругляк из С235 ф24 держит на разрыв более 10 т

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.09.2016 в 12:51.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 12:56
#56
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Кругляк из С235
Я о том, что зачем не сделать связи из фасонных профилей с ограничением по гибкости, как обычно? Ведь длина их небольшая.
Все нужно считать, вообще-то. Что по деньгам (не по весу) выйдет меньше.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 12:58
#57
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Это вопрос к
а.) проектировщику
б.) можно также к разработчикам серий с подобными связями

В данной теме мы, вроде, не обсуждаем рациональность принятой схемы здания, выбор профилей и т.д.

Как говорил мой начальник на последней работе: "Ну, значит, они так хотят"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 13:05
#58
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
"Ну, значит, они так хотят"
Конечно, я немного забылся)
Но тогда вопросы: а какое усилие в связи от внешней нагрузки? И какое усилие предварительной затяжки принято? И прикинем, какое на самом деле нужно, чтобы неработающая ветвь не ослаблялась сверх меры? И достаточно ли тогда будет 24мм диаметра?

----- добавлено через ~3 мин. -----
А грубо - так усилие затяжки должно быть примерно 1,5...2 рабочего усилия. Чтоб они не "хлопали" при перекладке усилия.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 13:10
#59
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


как раз ослабление неработающей (сжатой) ветви мало интересно. Она "по умолчанию" теряет устойчивость

Тут интереснее, чтобы "работающая" действительно работала. И чтоб здание не уезжало на полметра верхним узлом до того, как она начнет работать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 13:24
| 1 #60
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
как раз ослабление неработающей (сжатой) ветви мало интересно.
Не согласен. Она не должна ослабляться при перекладке. Связь фасонного профиля хоть устойчивость потеряет (или приблизится к этому) - она имеет изгибную жесткость. А здесь будет "хлопун": заметный прогиб под своим весом - раз, нагрузки, близкие к ударным, в узлах крепления, вибрация при перекладке - два.
Offtop: Пр. пр. за излишне раскрытые от ужаса глаза)

----- добавлено через ~3 мин. -----
И на усталость считать - три
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 13:33
#61
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


наговоришь сейчас ужасов.. =))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 13:34
#62
s7onoff


 
Сообщений: n/a


lexabelic, растяжение выше возможного сжатия - вот и весь секрет, зачем двукратное превышение?
 
 
Непрочитано 09.09.2016, 13:38
#63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Во развели на пустом месте.
1. преднапряжение должно быть на 5-10% выше расчётного сжимающего усилия. Иначе оно не имеет смысла.
Можно конечно учитывать только растянутую связь, тогда преднапряг минимальный - выборка всех люфтов.
2. мерять можно как угодно. Только не тензометрами. Проще оборотами.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 13:45
#64
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
зачем двукратное превышение?
В упрощенной постановке: пусть рабочее усилие 1 т, и усилие преднатяга 1 т.
Тогда при нагружении в работающей ветви будет усилие 2 т, в неработающей - ноль. Но ноль не может быть, потому что растяжки имеют массу. Будет, скажем, так, около нуля:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
кругляк диаметром 24 мм длиной 6 метров, опертый неподвижно в двух точках по краям, прогибаясь под собственным весом на 27 мм, имеет в себе внутреннего усилия 500 кг.
При перекладке внешней нагрузки эти растяжки будут болтаться, как резинки от трусов
Это уже одно дает динамическое нагружение в узлах крепления. А там проушины, головка приварена к прутку фланговыми швами, там зазор между ухом и пальцем. Отнулевое нагружение нехорошо. А расчетные напряжения, я смотрю, собрались принимать поближе к 235 МПа.
Вот почему я против малого преднапряжения.
Offtop: Глаза раскрылись от ужаса еще шире!)

Последний раз редактировалось lexabelic, 09.09.2016 в 13:55.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 13:49
#65
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


lexabelic, ты о несущей способности связи, а Arikaikai о расчётных усилиях от внешней нагрузки.
Offtop: Пацаны, вы сначала договоритесь о терминах, а потом спорьте
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 13:50
#66
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Если здание без крана - не вопрос. Там вообще эти связи не нужны, колонны в фундаменты жестко заделать и всё)
Если с кранами - ужасные вещи вполне реальны.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Нет-нет, мы с ним об одном и том же, он знает)
Преднатяг должен быть 1,5...2 усилия от внешней нагрузки, я говорил и говорю. Т.е. максимальное усилие в растяжке будет 2,5...3 от внешней нагрузки, а минимальное - 0,5...1 от внешней нагрузки. Грубо.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 13:55
#67
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Да какая разница? Либо связь рассчитывается на двойное растяжение, либо на то же самое значение, но с преднапряжением.
Во втором случае жёсткость в 2 раза выше.
Offtop: Если кто понял...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 13:59
#68
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
В упрощенной постановке: пусть рабочее усилие 1 т, и усилие преднатяга 1 т.
Тогда при нагружении в работающей ветви будет усилие 2 т
Откуда 2?

Я считаю, что если расчетные усилия в связях по 1 т, то обе надо натянуть "выше 1 т". Возможно, как вон предлагает Бахил, на 10% выше. Натянем обе на 1.1 тонны. Происходит расчетный случай - в одной связи 1.1 т, в другой 100 кг. Да, слаборастянутая будет несколько провисшей, но не сжатой, а всё еще растянутой. Знакопеременности в узлах крепления не будет.

Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
А расчетные напряжения, я смотрю, собрались принимать поближе к 235 МПа
А этого я не говорил.
 
 
Непрочитано 09.09.2016, 14:06
| 1 #69
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Сжатой она и быть не может, она же пруток. Она может быть только провисшей. Возможно, и погорячился, и не на 50...100%, а на 25% будет достаточно. Вот здесь уже нужно считать частоты собс. колебаний при наименьшем натяжении растяжки, и прочее.

----- добавлено через ~29 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А этого я не говорил.
Нее, это другие люди)

----- добавлено через ~31 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Натянем обе на 1.1 тонны. Происходит расчетный случай - в одной связи 1.1 т, в другой 100 кг
Нееет! Сумма усилий в связях сохранится, но внешняя нагрузка их перераспределит! Будет 2,1 и 0,1

Последний раз редактировалось lexabelic, 09.09.2016 в 14:37.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 12:14
#70
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Все хорошо, и вместе с тем есть п. 15.4.12 СП, который можно трактовать (и некоторыми экспертами трактуется) как запрещающий применение гибких связей во всех конструкциях, кроме покрытия. Что скажете?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 12:17
#71
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Что это путанье мягкого с теплым
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 12:17
#72
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Все хорошо, и вместе с тем есть п. 15.4.12 СП, который можно трактовать (и некоторыми экспертами трактуется) как запрещающий применение гибких связей во всех конструкциях, кроме покрытия. Что скажете?
Это как это этот пункт можно эдак трактовать???
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 12:19
#73
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Это как это этот пункт можно эдак трактовать???
Да очень просто.
Что подобной допускается только в связях покрытия. Тут столько копий было сломано на эту тему
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 13:00
#74
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Что это путанье мягкого с теплым
Вот именно. А преднапряжённая связь не может выключаться.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с чертежом связи

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Помогите расставить связи ферм Alena-15 Металлические конструкции 1 23.01.2015 12:01
Помогите разобраться с фундаментом под распиловочный станок по камню Lega87 Основания и фундаменты 3 28.05.2014 11:20
Как разобраться с чертежом? dimashnurenko AutoCAD 5 20.12.2012 18:03