Помогите разобраться с чертежом связи
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 10005
|
|
||||
Может в муфте одну резьбу таки левой сделать, а то нифига не натянется..? И еще на прутке D=24 мм резьбу M24 трудно нарезать
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
+ Последний раз редактировалось wvovanw, 05.09.2016 в 15:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17
|
Цитата:
И еще вопрос по упомянутому СП. Гибкость для обычных вертикальных связей между колоннами (не предварительно напряженных) определяете как для сжатых элементов или растянутых (табл. 32 или 33). Ведь в зависимости от направления ветра в крестовой связи один и тот же элемент будет в одном случае растянут, а в другом сжат. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17
|
Цитата:
"3. Для растянутых элементов, в которых при неблагоприятном расположении нагрузки может изменяться знак усилия, предельную гибкость следует принимать как для сжатых элементов, при этом соединительные прокладки в составных элементах необходимо устанавливать не реже чем через 40i." В СП16.13330.2011 его нет, видимо посчитали это очевидным. Просто для себя пока не нашел примера, в котором вертикальная подкрановая связь может быть только растянута, вне зависимости от нагрузки, чтоб к ней можно было применить гибкость по таблице 33 СП. Пока просматриваю эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66106 |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Я слабо представляю себе сжатую гибкую связь. Она в принципе работает только на растяжение. При положительном отрицательном значении усилия (сжатие) она просто выключается из работы.
Гибкие связи должны быть преднатянуты, а проекте КМ должно быть усилие натяжения. ----- добавлено через ~3 мин. ----- И да, в узле с талрепом одна связь должна быть с правой резьбой, вторая - с левой. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.09.2016 в 08:35. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
По второму вопросу - да. Усиление стержня колонны на момент (ферма рамно с колонной соединена).
Другой вопрос что для пролета 14 метров и 35-го двутавра это все нафиг не надо ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 33
|
Почему все главное не видят. Как же проконтролировать предварительное натяжение если
динамометрический ключ здесь не применим. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Кроме резьбы еще должны быть гайки с правой и левой резьбой о чем постоянно забывают проектировщики заполняя ведомость метизов, а монтажники половину контргаек не ставят ----- добавлено через ~6 мин. ----- Если обеспечить предварительное натяжение то требования по гибкости к таким связям не применяются. Вот только побывав на десятках объектов и просмотрев кучу исполнительной документации Вы удивитесь, что нет ни одной пометки в журнале болтовых соединений о результатах натяжения и почти все связи провисшие. Резьба нарезается очень легко просто необходимо нормальный мечик подобрать.Гибких связей бояться в лес не ходить ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Почему нельзя использовать талрепы с кольцами (или иными устройствами подобными) на обоих концах и связи заводить в эти кольца крюками? Столько проблем тут расписывается с левыми резьбами...
На преднатянутый элемент? А зачем они там? Для украшения? Естественно, если усилие натяга выбрано такое, что связь всегда растянута (а иначе зачем преднатяг?). ----- добавлено через 32 сек. ----- можно по собственным колебаниям связи |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 33
|
Про контргайки Вы не правы, так как опыт имеется огромный в данной теме.
В зданиях с динамикой данные муфты довольно опасны без контргайки. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Про колебания эт конечно хорошо. Не подскажите приборчик для определения данных параметров или Вы думаете на стройплощадке одни "Энштейны"))) ----- добавлено через ~4 мин. ----- А связей таких полным полно. С пару сотен объектов точно могу обозначить которые мои конструктора проектировали. Да и у Катюшина проекты гляньте |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
у Катюшина и расчет и методы монтажа расписаны
https://dwg.ru/dnl/6396 |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 33
|
На фотографии открытый талреп по DIN 1480 он больше 1,5 тн не несет на растяжение
проверенно уже 100 раз так как на российском рынке много китайских подделок, да и по характеристикам не подходит. Правильный вариант талреп закрытого типа, но стоит он очень дорого. У меня токарь муфты постоянно вытачивает поэтому случаю. К тому же я каждую новую муфту из партии испытываю пока резьба не потечет. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Самый простой расчет по предельной несущей способности резьбовой части, так как это самое слабое место |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
F = 4*L*L*f*f*m, где L - длина связи, f - частота, m - погонная масса стержня. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 33
|
"Ах да, сертифицированной методики не встречал, но вроде все просто - определяем собственную частоту по первой форме колебаний и сила натяга должна получиться равной:
F = 4*L*L*f*f*m, где L - длина связи, f - частота, m - погонная масса стержня"- боюсь если так сказать монтажникам пошлют далеко далеко ----- добавлено через ~5 мин. ----- На самом деле основной вопрос в том что объектов тысячи, а натяжение никто не проверяет даже технический надзор и грош цена по теории таким связям. На практике всё стоит. В Прибалтике только видел приборчик по определению усилия в стальных тросах на оттяжках мачт, но стоит он баснословно и наши монтажники не потянут. Вот и получается что нет записей в журналах и актах, соответственно уровень технического надзора на объекте явно не тот. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Там именно такой принцип. Стоимость - несколько десятков тыщ рублей. Никаких космических цен. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
закон гука отменили? = ))
неужто нету приборчика, который фиксируется на связи до натяжения в двух точках, при натяжении связь удлиняется, точки крепления "разъезжаются", приборчик фиксирует удлинение? Думается, что есть - ибо идея-то простейшая. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бармаглотище, тензометр называется. Тоже вариант, но менее точный. Его нужно крепить чуть ли не в лабораторных условиях - ведь речь идет о растяжении на какие-то доли микрометров. И крепить надо на каждую связь свой. А стукнуть по струне молотком и замерить частоту собственных колебаний - суперпросто и суперточно, как мне кажется, достаточно одного прибора и сделать это можно в любой момент. Да и что там что там от показаний прибора нужно перейти к усилию через формулу в одну строку. И датчик собственных колебаний можно в аренду обследователям толкать.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: У обследователей есть. У мостовиков, что работают с вантами, есть. У большинства монтажных организаций моего города нет и простейшего динамометрического ключа (наблюдение субъективное и статистическое). Всё зависит от специфики работы. Работаете с гибкими связями (сотни объектов, говорите) - подготовьтесь к этому делу. ИМХО. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: Я знаю, как он называется.. = )) И даже в руках держал на лабах по сопромути. давно, правда, в прошлом веке
![]() ----- добавлено через ~18 мин. ----- Offtop: от нефиг делать взял в руки калькулятор... При базе в 5 см удлинение при, скажем, 5 тоннах натяжения для ф24 составит 5000/(2039000*3,14*2.4^2 / (4*5))=0,0027 см = 0,000027 м = 27 мкм. При изменении базы и усилия натяжение внесите соответствующие коррективы. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.09.2016 в 17:08. Причина: исправил на диаметр связи у тс-а |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 33
|
Получается в общих данных надо писать, что контроль натяжения не по моменту закручивания, а по частоте собственных колебаний. Только вот
господа проектировщике сие нигде не указывают, а судя по всему зря, так как это косвенное соучастие при не дай... чего. ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Эх.... В такие моменты жалеешь, что не тех. надзорю и не в экспертизе сижу. Раздолье))))) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
обычно одну часть тяжа делают в районе 1-1,5м длины - удобно таскать по цеху и стройплощадке |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Формула числа оборотов-из шага резьбы и закона гука. Начало отсчета-когда выбран провис. Это видно и по усилию на талрепе, и на глаз. Все это-в предположении, что податливость стержней связи много выше податливости узлов крепления и распорки(а так и есть), и тчность нтяжения невысока (а нужно +- 1%?, не умнее ли сечение связи с запасом на перетяжку взять?)
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Обычная рулетка. Ну если хочешь получить точность, то используй индикатор или микрометр.
Провис практический нулевой. Напряжения от собственного веса пренебрежительно малы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
тензомерт меряет напряжения. Причём весьма приближённо. Зачем нам напряжения?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
Связи - легкие. Момент, когда вся конструкция перестает заметно подниматься, а стержни начинают растягиваться - ловится визуально по усилию затяжки (заметно начинает расти), и по "частотам собственных колебаний" (перестает играть и болтаться, становится натянутым). Человек это вполне может увидеть глазами, почувствовать руками и понять головой. Высокая точность, повторяю, не нужна, сечение надо закладывать с запасом на перетяжку. Зато не нужны приборы, поверка приборов, и пр. и пр. Если нужно при приемке проверить натяжение - делается легко, по стрелке прогиба от подвешенного груза. Вся соль в том, что связь длинная, и поэтому податливая, поэтому затяжка по кол-ву оборотов даст нормальную точность. |
|||
![]() |
|
||||
Зачем вообще рулетка, если есть муфта с резьбой. Крутим муфту для выбора собственных прогибов тяги, принимаем это состояние за "ноль", на выходах резьбы тяг ставим две контр гайки с нужным нам зазором (А), крутим муфту до тех пор пока зазор не выберется.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Только при растяжках из мягкой стали - будет ли работать вся эта система, как положено?
При нагружении неработающая растяжка не должна полностью ослабнуть, т.е. (грубо) усилие преднатяжения должно быть не меньше, чем усилие от внешней нагрузки, да плюс запас 20-50%, сколько там. Эти растяжки из рядовой стали получатся слишком тяжелые. Ванты надо. Если допускать, чтобы неработающая растяжка полностью ослаблялась - зачем тогда вообще талрепы нужны? Приварили, и пускай болтаются. ----- добавлено через 50 сек. ----- Шаг резьбы непостоянен, гайка из резины?))) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Гайка - она тоже вдоль оси шпильки играет, между прочим))) |
|||
![]() |
|
||||
lexabelic,
Дело не в гайке, а в монтажнике, которому закрутить 20 тяг по 4.75 оборота каждую, сложнее чем просто крутить ключом пока выставленный по шаблону зазор не закроется. Да и контролировать результат легче. Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Почему?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Напряжения от собственного веса просто пренебрежительнейше малы. Это при "невыбранном" провисе. |
|||
|
||||
Тот кто будет отвечать за контроль его закрытия. Причем контроль можно производитьчуть ли не на ощупь через неделю после натяжения.
А обороты кто считать будет? И как проверить закрутил на 4.75 или 3.75? Черточки на стене считать? ![]()
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Вы же понимаете, о чем я)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если угодно - "из стали обычной и повышенной прочности" ----- добавлено через ~4 мин. ----- Как и делать здесь преднапряженные растяжки вообще нет смысла... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
имеет, иначе здание получит повышенную деформативность.
Кроме того, без преднатяжения ограничивается гибкость. П.С. Кругляк из С235 ф24 держит на разрыв более 10 т Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.09.2016 в 12:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Это вопрос к
а.) проектировщику б.) можно также к разработчикам серий с подобными связями В данной теме мы, вроде, не обсуждаем рациональность принятой схемы здания, выбор профилей и т.д. Как говорил мой начальник на последней работе: "Ну, значит, они так хотят" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Конечно, я немного забылся)
Но тогда вопросы: а какое усилие в связи от внешней нагрузки? И какое усилие предварительной затяжки принято? И прикинем, какое на самом деле нужно, чтобы неработающая ветвь не ослаблялась сверх меры? И достаточно ли тогда будет 24мм диаметра? ----- добавлено через ~3 мин. ----- А грубо - так усилие затяжки должно быть примерно 1,5...2 рабочего усилия. Чтоб они не "хлопали" при перекладке усилия. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
как раз ослабление неработающей (сжатой) ветви мало интересно. Она "по умолчанию" теряет устойчивость
Тут интереснее, чтобы "работающая" действительно работала. И чтоб здание не уезжало на полметра верхним узлом до того, как она начнет работать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Не согласен. Она не должна ослабляться при перекладке. Связь фасонного профиля хоть устойчивость потеряет (или приблизится к этому) - она имеет изгибную жесткость. А здесь будет "хлопун": заметный прогиб под своим весом - раз, нагрузки, близкие к ударным, в узлах крепления, вибрация при перекладке - два.
Offtop: Пр. пр. за излишне раскрытые от ужаса глаза) ----- добавлено через ~3 мин. ----- И на усталость считать - три |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Во развели на пустом месте.
1. преднапряжение должно быть на 5-10% выше расчётного сжимающего усилия. Иначе оно не имеет смысла. Можно конечно учитывать только растянутую связь, тогда преднапряг минимальный - выборка всех люфтов. 2. мерять можно как угодно. Только не тензометрами. Проще оборотами.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
В упрощенной постановке: пусть рабочее усилие 1 т, и усилие преднатяга 1 т.
Тогда при нагружении в работающей ветви будет усилие 2 т, в неработающей - ноль. Но ноль не может быть, потому что растяжки имеют массу. Будет, скажем, так, около нуля: Цитата:
Это уже одно дает динамическое нагружение в узлах крепления. А там проушины, головка приварена к прутку фланговыми швами, там зазор между ухом и пальцем. Отнулевое нагружение нехорошо. А расчетные напряжения, я смотрю, собрались принимать поближе к 235 МПа. Вот почему я против малого преднапряжения. Offtop: Глаза раскрылись от ужаса еще шире!) Последний раз редактировалось lexabelic, 09.09.2016 в 13:55. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
lexabelic, ты о несущей способности связи, а Arikaikai о расчётных усилиях от внешней нагрузки.
Offtop: Пацаны, вы сначала договоритесь о терминах, а потом спорьте
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Если здание без крана - не вопрос. Там вообще эти связи не нужны, колонны в фундаменты жестко заделать и всё)
Если с кранами - ужасные вещи вполне реальны. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет-нет, мы с ним об одном и том же, он знает) Преднатяг должен быть 1,5...2 усилия от внешней нагрузки, я говорил и говорю. Т.е. максимальное усилие в растяжке будет 2,5...3 от внешней нагрузки, а минимальное - 0,5...1 от внешней нагрузки. Грубо. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Да какая разница? Либо связь рассчитывается на двойное растяжение, либо на то же самое значение, но с преднапряжением.
Во втором случае жёсткость в 2 раза выше. Offtop: Если кто понял...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Я считаю, что если расчетные усилия в связях по 1 т, то обе надо натянуть "выше 1 т". Возможно, как вон предлагает Бахил, на 10% выше. Натянем обе на 1.1 тонны. Происходит расчетный случай - в одной связи 1.1 т, в другой 100 кг. Да, слаборастянутая будет несколько провисшей, но не сжатой, а всё еще растянутой. Знакопеременности в узлах крепления не будет. А этого я не говорил. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Сжатой она и быть не может, она же пруток. Она может быть только провисшей. Возможно, и погорячился, и не на 50...100%, а на 25% будет достаточно. Вот здесь уже нужно считать частоты собс. колебаний при наименьшем натяжении растяжки, и прочее.
----- добавлено через ~29 мин. ----- Нее, это другие люди) ----- добавлено через ~31 мин. ----- Нееет! Сумма усилий в связях сохранится, но внешняя нагрузка их перераспределит! Будет 2,1 и 0,1 Последний раз редактировалось lexabelic, 09.09.2016 в 14:37. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Все хорошо, и вместе с тем есть п. 15.4.12 СП, который можно трактовать (и некоторыми экспертами трактуется) как запрещающий применение гибких связей во всех конструкциях, кроме покрытия. Что скажете?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подборка тем про стальные связи каркасов | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 26 | 04.10.2016 16:45 |
Помогите расставить связи ферм | Alena-15 | Металлические конструкции | 1 | 23.01.2015 12:01 |
Помогите разобраться с фундаментом под распиловочный станок по камню | Lega87 | Основания и фундаменты | 3 | 28.05.2014 11:20 |
Как разобраться с чертежом? | dimashnurenko | AutoCAD | 5 | 20.12.2012 18:03 |