Мобильное здание. Как выполнить узел жесткого примыкания фермы из ГСП к трубе?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Мобильное здание. Как выполнить узел жесткого примыкания фермы из ГСП к трубе?

Мобильное здание. Как выполнить узел жесткого примыкания фермы из ГСП к трубе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2017, 12:13 #1
Мобильное здание. Как выполнить узел жесткого примыкания фермы из ГСП к трубе?
K700
 
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510

Предполагается выполнить мобильное здание. Поперечник представляет собой раму пролетом 15м устанавливаемую на лежни (без фундамента). Здание для производства различных работ по АКЗ. Идей много но пока остановились на относитльно жесткой поперечной раме. Хотя и рассматривались всевозможные трехшарнирные арки. Есть в наличии материал - труба (предполагается применить в качестве колонн). Фермы пока из ГСП, жестко примыкающие к колонне. Предполагается подвесной кран на 3.5т. Эскиз и расчет (пока еще сырой) прилагается. На сегодня у меня встал вопрос как выполнить узел опирания фермы из ГСП на колонну из трубы диаметром 377?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама.jpg
Просмотров: 253
Размер:	94.0 Кб
ID:	183321  

Вложения
Тип файла: rar рама.rar (1.9 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: pdf карнизный узел.pdf (6.1 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: pdf карнизный узел 2.pdf (6.7 Кб, 83 просмотров)


Последний раз редактировалось K700, 09.02.2017 в 07:39.
Просмотров: 4561
 
Непрочитано 08.02.2017, 13:03
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Длина здания какая?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 13:27
#3
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Длина здания предполагается от 12 до 30м. Длина 30м. Шаг 6м.

Последний раз редактировалось K700, 08.02.2017 в 13:36.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2017, 15:54
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


так проще тогда сделать именно раму из профиля, чем пытаться на спичку из ГСП жестко закрепить ферму.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 06:06
#5
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Колонна из серьезной круглой трубы а не из ГСП (Хотя конечно понимаю что труба не лучший вариант). Только ферма из ГСП. Вот и узел в приложении, только корявый пока.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 232
Размер:	140.6 Кб
ID:	183320  

Последний раз редактировалось K700, 09.02.2017 в 07:36.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 07:37
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Колонна из серьезной круглой трубы а не из ГСП (Хотя конечно понимаю что труба не лучший вариант). Только ферма из ГСП.
а почему именно труба и ГСП, и уж тем более ферма?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 07:41
#7
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Труба на стойки потому что есть много в наличии (халява). А ГСП не обязательно, просто как вариант. Спаренные уголки не хотят. Предлагаете двутавр на пояса?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 07:47
1 | #8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Предлагаете двутавр на пояса?
на пояса чего? Ферм?)))
посмотрите серию 2.020-1.08 вып.0-1 https://dwg.ru/dnl/8647
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 07:52
#9
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Да на пояса ферм. Смотрел унитек, предлагал рамы. Но мне сказали нужно из трубы и чтобы быстро изготовить, а унитеки оставь на будущее, можешь хоть из перфорированного двутавра проектировать но потом. Хочется вобще трехшарнирное что то, так как жесткие рамы без фундамента не айс. За серию спасибо сейчас изучим.

Последний раз редактировалось K700, 09.02.2017 в 07:58.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 07:56
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Да на пояса ферм.
ну если б у вас были фермы за 30м, с жб покрытием, с нагрузками на покрытие более1т/м2, то да, можно было об этом говорить.


K700, что вам мешает сделать жесткую базу колонны (из трубы, ежели дофига её), а сверху шарнирно опереть балку-ферму-пофигизчего?

Последний раз редактировалось wvovanw, 09.02.2017 в 08:02.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 08:08
#11
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Мешает то, что фундамента как такового не будет вобще. (жестоко конечно) Будут просто лежни к примеру из 450 трубы. Поэтому и рождаются верхние жесткие узлы. Рама сама себя держит. Здание мобильное. Понимаю что здания без фундаментов не строят. Но в производстве чего только не бывает. Есть опыт использования рамы пролетом 15 м из ГСП без фундаментов и без подвесного крана правда и хлипенькая она, но ее используют уже 10 лет, она даже катается по оси. Возят ее по полщадкам и используют для производства антикорзащиты всяких трубных узлов.

Серия про которую вы подсказали класс. И затяжка там есть. Вот бы в коньке шарнир был.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема рамы.jpg
Просмотров: 159
Размер:	199.5 Кб
ID:	183328  

Последний раз редактировалось K700, 09.02.2017 в 09:00.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 08:31
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


K700, с краном на 3,5т я не решусь без фундаментов делать.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 08:56
#13
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


wvovanw, да страшновато. Но вот башенные краны ставят на пути и ничего фундаменты не делают же под них. Буду продвигать идею с этой серией. Возможно сделаем так, что в каком то случае с краном появятся фундаменты, без крана не будем фундаменты устраивать. Но пока вариант с фермой мне нужно проработать.


wvovanw, а вобще узлы совсем не рабочие да? Не могли бы вы покритиковать их я конечно понимаю что они сырые.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 81
Размер:	140.6 Кб
ID:	183329  Нажмите на изображение для увеличения
Название: карнизный узел.jpg
Просмотров: 80
Размер:	40.4 Кб
ID:	183330  

Последний раз редактировалось K700, 09.02.2017 в 09:08.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 09:28
1 | #14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Но вот башенные краны ставят на пути и ничего фундаменты не делают же под них
это совсем другое

Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
а вобще узлы совсем не рабочие да? Не могли бы вы покритиковать их я конечно понимаю что они сырые.
много элементов в узлах, я бы присмотрелся к такому типу монтажа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 169
Размер:	242.4 Кб
ID:	183333  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 09:46
#15
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


wvovanw во второй миниатюре поста 13 что то подобное пытался изобразить. Схема моя просто по другому работает, как я понимаю - наподобии наслонных стропил, ноги у нее разъежаются а за счет жесткого сопряжения ригеля с колоннами она удерживается., А в серии фундаменты есть. Поэтому болтовое соединение фасонки не очень понимаю, наверное от серии отличие будет.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 10:04
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Тут недавно в БСК (с моей подачи) обсуждали произведения одной конторы . Так у них поперечник был с шарнирами во всех узлах. Видимо они надеялись на жесткость торцов и горизонтального диска покрытия. Некоторые коллеги заявили, что при небольшой длине такое вполне допустимо.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 11:36
#17
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


wvovanw, при отверстиях 23 мм податливость избегается? Болты всетаки черные или нет, всю серию проковырял и КМ 44 смотрел я так понимаю что да. Фасонку мне приваривать нельзя. Здание же многоразовое разбирать потом
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: карнизный узел3.jpg
Просмотров: 59
Размер:	114.0 Кб
ID:	183352  

Последний раз редактировалось K700, 09.02.2017 в 21:52.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 08:54
1 | #18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


В Вашем последнем узле применить обычные болты в обычных отверстиях наверно не очень разумно - податливость будет ощутимой, кран имеется таки, усилия переменные, будет понемногу шататься, раздолбает отверстия. Прочность-то обеспечится, но болтаться будет.
Наверно нужно оценить "болтанку" - т.е. вычислить максимально возможный поворот узла примыкания фермы на плече 700 мм при отверстиях 23 мм и болтах М20, с учетом допусков на диаметры и допусков на привязку центров отверстий, и т.д. Например, грубо плечо 700, ход внизу 6 мм, вверху 6 мм, итого 12/700=0,017, что около 1 градуса. Сопоставьте с поворотом в Ваших расчетах.
Если покажется, что все плохо, переходите к фланцам, причем на обычных болтах, без контроля затяжки. Простые толстые фланцы, и добрые обычные болты с запасом в 50-80%, с учетом многоразовости.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 09:10
#19
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Спасибо большое Ильнур.

1 Подскажите вот этот узел в данном посте на фланцах более менее работоспособный или совсем ужас (не говорю о толщинах и размерах) просто сам по себе? Просто в качестве колонны труба напридумывал че смог в этом узле.

2 Если можно еще маленький вопросик, а вобще такое решение поперечника без серьезных фундаментов использовать это совсем мрачно да?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел на фланцах.jpg
Просмотров: 73
Размер:	137.7 Кб
ID:	183419  
K700 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 09:29
1 | #20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
...1
2...
1. Верхний узел тоже надо на фланчике. Для полной неподатливости.
2. ЛЮБЫЕ схемы имеют право на применение - жизнь ставит разные условия, и к конкретной ситуации подойдет СВОЯ схема.
Мобильные здания - явление нормальное. У меня были проекты сборно-разборных зданий, без фундаментов. Именно так хотели - привез, собрал, поработал, разобрал, увез.
Естественно, основание, т.е. условия опирания на Землю-матушку обговаривались. Т.е. на торфяном болоте например здание просто утонет. Поэтому нужно обговорить, что основание должно быть подготовлено - выровнено, подсыпано, уплотнено или еще как-то.
Т.е. концепция должна быть выработана СРАЗУ, до проекта.
Например. опирание можно предусмтреть:
А. точечно, на уширенных пятачках
Б. линейно, на балках, трубах в виде саней и т.д.
В. площадочно, например сплошным настилом и т.д.
У вас вроде Б. Вот и прикиньте, КАК ОНО давит на Землю.
Жесткость же можно обеспечить всяко, полная рама - то что надо. Расход металла конечно будет не совсем малый. Надо разбить на шаги помельче, не 6 м, а например 4, 3 и даже 2 м.
Если торец свободен, то там тоже связи предусмотреть, для общей жесткости, через кровлю. Т.е. кровлю же можно связями и профлистом ужесточить до диска.
И т.д. и т.п - жесткость каркаса - не проблема.
Проблема - основание - как подготовят, как размокнет, и т.д.. Но это уже головняк владельца-эксплуататора. Пусть на щебень раскошелится - из щебня отличное надежное основание можно насыпать. Даже на болоте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 09:59
#21
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


А что касается горизонтальных перемещений узлов схемы? На сколько жесткой все таки нужно сделать раму. При расчете видно что нижний узел стойки перемещается порядка 110 с лишним мм по горизонтали, сечения допустим все подобраны адекватно усилиям. Но на сколько ее ужесточать и уже особенно и нечем в плоскости рамы чтобы попасть в СНиП-овские допуски на горизонтальные перемещения, есть ли в этом необходимость?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 10:03
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У вас вроде Б.
а туда ли повернуты сани?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама.jpg
Просмотров: 99
Размер:	70.3 Кб
ID:	183422  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 10:15
#23
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пусть на щебень раскошелится - из щебня отличное надежное основание можно насыпать. Даже на болоте.
ага главное если когда тонуть начнет щебень вместе со зданием, вовремя здание сдернуть с основания и переместить куда подальше
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 14:09
1 | #24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а туда ли повернуты сани?
Цитата:
А что касается горизонтальных перемещений узлов схемы? На сколько жесткой все таки нужно сделать раму. При расчете видно что нижний узел стойки перемещается порядка 110 с лишним мм по горизонтали, сечения допустим все подобраны адекватно усилиям. Но на сколько ее ужесточать и уже особенно и нечем в плоскости рамы чтобы попасть в СНиП-овские допуски на горизонтальные перемещения, есть ли в этом необходимость?
Дык у Вас неполная рама же. Расход стали еще боьше.
Но принципиально все равно жесткость можно ЛЮБУЮ придать.
Численно перемещения узлов рамы как минимум должны быть меньше 1/500 высоты колонны при наличии крана - это в СП "Нагрузки и воздействия" нормировано, можно уточнить.
Цитата:
тонуть начнет
Вот чтобы не тонуло, щебнем болото и отсыпается.
Болото болоту рознь.
Обычно болото - это слой менее метра, ниже - нормальные слои. Мы же подразумеваем нормальное болото, а не бездонное. Только откровенный идиот может пытаться устроить подушку на глубоком бездонном болоте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 14:37
#25
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
численно перемещения узлов рамы как минимум должны быть меньше 1/500 высоты колонны при наличии крана - это в СП "Нагрузки и воздействия" нормировано, можно уточнить.
Думаю всетаки речь идет о мостовом кране по колоннам, мы предусматриваем подвесной кран по ферме (по одному цельному элементу рамы) кажется в таком случае это не 1/500. Тогда неизвестно на какую величину ориентироваться.
Наверное неплохо будет если принять Hs/150.

Последний раз редактировалось K700, 10.02.2017 в 14:45.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 14:41
1 | #26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


K700, как часто вы монтируете и демонтируете этот навес? Может есть смысл разработать под него стальныю разборную площадку и нормально опирать колонну, типа модульных котельных?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 14:59
1 | #27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
... неизвестно на какую величину ориентироваться.
Наверное неплохо будет если принять Hs/150.
Объект временный, уровень ответственности соответствующий, экспертизы нет - берите 1/150, Вы хозяин, Вы и барин. Что там краном делают-то? Небось из пустого в порожнее перекладывают.
А интересно, здание это будут перетаскивать? Зачем сани-то? Или это не сани?
Нельзя ли винтовые якоря предусмотреть, распор чтобы гасить?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 07:45
#28
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Прошу прощение за несвоевременный ответ.


Ильнур
Цитата:
Что там краном делают-то?
Трубы и трубные узлы тонны по 1,5 максимум разгружают, грузят перекладывают ну или металлоконструкции(производство акз и огнезащиты).

Цитата:
интересно, здание это будут перетаскивать?
Здание перетаскивать не планируется. Разобрать собрать - перевезти транспортом планируется.

Цитата:
Зачем сани-то? Или это не сани?
Это не сани, это скорее что то типа лежней для передачи нагрузки.

Цитата:
Нельзя ли винтовые якоря предусмотреть, распор чтобы гасить?
Есть такая мысль насчет якорей. А Вы как себе винтовые якоря представляете - рядом стоящие сваи?

wvovanw
Цитата:
K700, как часто вы монтируете и демонтируете этот навес? Может есть смысл разработать под него стальныю разборную площадку и нормально опирать колонну, типа модульных котельных?
Навес монтировать демонтировать раз в два года - ну это очень примерно. Вы имеете ввиду площадку чисто под колонну? Смысл конечно есть.

Последний раз редактировалось K700, 13.02.2017 в 07:50.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 08:38
1 | 1 #29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
.... А Вы как себе винтовые якоря представляете - рядом стоящие сваи?...
Да не сваи. Просто железки с винтом, длиной с метр, с ручкой, чтобы в землю вкрутить под углом. Под углом - потому что на горизонтальную. Против распора. Для соответствия расчетной схеме по жесткости. По прочности - рассчитать без распора - якорь случайно поддался, грунт размок там...
Т.е. и без якоря не сломается, но с якорем будет точно жестко.
Винт вкручивать через ушки лежня, через полтора-два метра по длине здания.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 09:12
#30
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Да не сваи. Просто железки с винтом, длиной с метр, с ручкой,
Понял Вас. Есть одна проблема по географии применения, север тоже есть. , Там весной веселуха же происходит с грунтом. Но мы так и сделаем посчитаем по полной, на всякий закрепим.
K700 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Мобильное здание. Как выполнить узел жесткого примыкания фермы из ГСП к трубе?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09