Раскрепленные верхнего пояса прогонов из гнутых швеллеров односкатной кровли профнастилом
Unforgiven92
 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53

Добрый день! Понимаю что на этот счёт была тьма подобных тем, но всё же хотелось бы уточнить. Профнастил раскрепляет верхние пояса прогонов и плоскости. В случае двухскатных кровель это обеспечивается тем (как я понимаю), что два коньковых прогона скреплены между собой, и тем самым сдерживают за счёт профнастила остальные прогоны. Как быть с односкатыми кровлями? Профнастил скрепляет все верхные пояса прогонов, но при одинаковом загружении всех прогонов пояса деформируются одинаково и выходит профнастил просто смещается в сторону деформаций. Как быть?
Просмотров: 9657
 
Непрочитано 06.04.2017, 10:42
1 | #2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Unforgiven92, стр. 157-160 https://dwg.ru/dnl/9100
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 10:49
#3
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Профнастил при соответствующем креплении (в каждой волне) образует жесткий диск, расчерченный в плане на "ячейки" прогонами. При деформации прогонов "по-скату" упрощенно можно представить, что эти ячейки работают на изгиб/сдвиг вдоль ската как плоские диафрагмы (балки-стенки), опорами для которых являются угловые зоны вблизи примыкания/опирания прогонов на главные балки покрытия.
Несущая способность настила на сдвиг, как и его креплений, должна быть проверена в соответствии с рекомендациями.
Нагрузкой для проверки в данном случае является либо фиктивная сила от потери устойчивости прогонов, либо горизонтальные нагрузки на раму, в случае если настил выполняет еще и функцию связей по покрытию.

Последний раз редактировалось Chebyn, 06.04.2017 в 11:17.
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 12:28
#4
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Unforgiven92, стр. 157-160 https://dwg.ru/dnl/9100
За книгу спасибо, правда по моему вопросу не нашёл ответа, на 158стр. п.1 написано что горизонтальная составляющая должна быть воспринята либо всеми прогонами либо одним наиболее жёстким прогоном (нижний обычно). В моём случае прогоны длиной 6м не чем не раскреплены кроме (предположительно) профлиста, нижний прогон хоть он и меньше нагружен но всё равно не тянет.

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
При деформации прогонов "по-скату" упрощенно можно представить, что эти ячейки работают на изгиб/сдвиг вдоль ската как плоские диафрагмы (балки-стенки), опорами для которых являются угловые зоны вблизи примыкания/опирания прогонов на главные балки покрытия.
Ваш ответ мне нравится) не найдётся ли какой нибудь литературы в которой более подобно это описано?
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 13:11
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
правда по моему вопросу не нашёл ответа
жесткую ферму для двух крайних верхних прогонов делаете и всё
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 20:17
#6
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
жесткую ферму для двух крайних верхних прогонов делаете и всё
На перспективу возможно...)

Здание уже строится. Прогон потерял устойчивость из гнутого швеллера 200x80x5 (С245) как стали заливать стяжку, понять не можем почему. Здание односкатное. Идут 2 главные балки длиной 8 метров под уклоном 1 градус, по ним устроены связи. По балкам идут эти прогоны с шагом 1.4 метра. Прогоны крепятся болтами к опорным столикам привареным к главным балкам. По прогонам профлист 75x0.8. Кроме профлиста прогоны не что не раскрепляет. Расчётная нагрузка 300кг/м2 (420кг/м.п.). По факту был уложен утеплитель (150мм) и стяжка 3см (вышло около 170кг/м.п.) и уже пошли деформации... Если в расчёте принимать что верхний пояс раскреплён полностью профлистом, запас выходит по расчёту около 12%. Если учитывать что верхний пояс не чем не раскрепён, перенапряжение от расчётной нагрузки выходит 400%. Выходит профлист не раскрепляет верхний пояс без устойчивого прогона либо связевой фермы? (думаю всё равно должно быть раскрепление, т.к. за счёт жёсткости на опорах, профлистом сдерживается и пролёт )
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 20:44
#7
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
понять не можем почему.
Надо фотки посмотреть. Может стенкой вверх установили...
Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Прогоны крепятся болтами к опорным столикам привареным к главным балкам.
Надо было через уголки крепить. Если швеллер гнутый, он может и разогнуться или согнуться еще больше.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 21:11
#8
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Надо фотки посмотреть. Может стенкой вверх установили...

Надо было через уголки крепить. Если швеллер гнутый, он может и разогнуться или согнуться еще больше.

Фоток к сожалению пока нету, крепили полками вниз. Во вложении вырезки из проекта. Верхние полки в пролёте ушли в сторону возвышенности и сам прогон на пару сантиметров прогнулся
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Форум.dwg (315.7 Кб, 165 просмотров)
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 06:19
#9
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Как то было у меня такое. Строители профлист к прогонам не прикрутили как положено. Львиная доля прогонов была вообще без саморезов. Так и живем...
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 14:11
#10
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Фоток к сожалению пока нету, крепили полками вниз.
А по проекту стенкой вниз должны были крепить. Площадь сечения видимо используется неэффективно.
По проекту вроде все тип-топ. Опоры нормальные.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 21:57
#11
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А по проекту стенкой вниз должны были крепить. Площадь сечения видимо используется неэффективно.
По проекту вроде все тип-топ. Опоры нормальные.
Это я опечатался) крепили так как в проекте нарисовано, стенками вниз... Возможно рабочие с креплением профлиста что то накосячили, на днях поедем смотреть. Что значит площадь сечения используется неэффективно?
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 22:13
#12
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
На перспективу возможно...)

Здание уже строится. Прогон потерял устойчивость из гнутого швеллера 200x80x5 (С245) как стали заливать стяжку, понять не можем почему. Здание односкатное. Идут 2 главные балки длиной 8 метров под уклоном 1 градус, по ним устроены связи. По балкам идут эти прогоны с шагом 1.4 метра. Прогоны крепятся болтами к опорным столикам привареным к главным балкам. По прогонам профлист 75x0.8. Кроме профлиста прогоны не что не раскрепляет. Расчётная нагрузка 300кг/м2 (420кг/м.п.). По факту был уложен утеплитель (150мм) и стяжка 3см (вышло около 170кг/м.п.) и уже пошли деформации... Если в расчёте принимать что верхний пояс раскреплён полностью профлистом, запас выходит по расчёту около 12%. Если учитывать что верхний пояс не чем не раскрепён, перенапряжение от расчётной нагрузки выходит 400%. Выходит профлист не раскрепляет верхний пояс без устойчивого прогона либо связевой фермы? (думаю всё равно должно быть раскрепление, т.к. за счёт жёсткости на опорах, профлистом сдерживается и пролёт )
Две связи между верхними прогонами не помогут?
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 23:13
#13
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Две связи между верхними прогонами не помогут?
Думаю пустим 2 тяжа через все прогоны, затягиванием болтов попробуем выровнять прогоны. Тяжы заанкерим к более мощной балке у опор либо к колонне. Связи тоже как вариант...
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2017, 01:34
#14
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Что значит площадь сечения используется неэффективно?
Стенку значит в в самую напряженную зону не разместили.
Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Это я опечатался) крепили так как в проекте нарисовано, стенками вниз...
Ну значит, этот вариант отпадает.

Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Как то было у меня такое. Строители профлист к прогонам не прикрутили как положено. Львиная доля прогонов была вообще без саморезов. Так и живем...
Видимо поэтому и деформации. Если профлист крепить только посередине пролета прогона, так оно и будет.

Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Думаю пустим 2 тяжа через все прогоны, затягиванием болтов попробуем выровнять прогоны. Тяжы заанкерим к более мощной балке у опор либо к колонне. Связи тоже как вариант...
Попробуйте. Еще как вариант: добавить полосу вдоль прогонов с приваркой к полке швеллера. И со стороны помещения в каждую волну крепить полосу к профнастилу. Вот только потолочный шов на монтаже не айс...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2017, 11:30
#15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
ак быть с односкатыми кровлями? Профнастил скрепляет все верхные пояса прогонов, но при одинаковом загружении всех прогонов пояса деформируются одинаково и выходит профнастил просто смещается в сторону деформаций. Как быть?
Сначала маленькая цитата из СП 16.13330.2011:

8.4.4 Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса следует считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др; при этом силы трения учитывать не следует;


Из этого пункта можно сделать вывод, что условий наличия профлиста при креплении его саморезами вполне достаточно для обеспечения общей устойчивости балки при изгибе. Ну если профлист, конечно, не сминается. Последнее, правда, относится уже к подбору настила. Никакаких других условий (дополнительных креплений где бы то ни было, разнонагруженность балок) нормы не содержат.

А как же аргументация Unforgiven92 ? А попробуйте ответить на этот вопрос самостоятельно, рассмотрев 2 балки, связанные листом и проанилизировав деформации системы в момент потери устойчивости. Точнее как поведут себя 2 равнонагруженные балки без настила и с ним. Мне почему-то кажется, что по-разному

Последний раз редактировалось IBZ, 08.04.2017 в 11:45.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2017, 14:29
#16
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
проанилизировав деформации системы в момент потери устойчивости.
Вот только, сдается мне, у ТС не потеря устойчивости.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2017, 21:22
#17
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сначала маленькая цитата из СП 16.13330.2011:

8.4.4 Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса следует считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др; при этом силы трения учитывать не следует;


Из этого пункта можно сделать вывод, что условий наличия профлиста при креплении его саморезами вполне достаточно для обеспечения общей устойчивости балки при изгибе. Ну если профлист, конечно, не сминается. Последнее, правда, относится уже к подбору настила. Никакаких других условий (дополнительных креплений где бы то ни было, разнонагруженность балок) нормы не содержат.

А как же аргументация Unforgiven92 ? А попробуйте ответить на этот вопрос самостоятельно, рассмотрев 2 балки, связанные листом и проанилизировав деформации системы в момент потери устойчивости. Точнее как поведут себя 2 равнонагруженные балки без настила и с ним. Мне почему-то кажется, что по-разному
Пункт этот я читал. Просто как ещё объяснить деформацию прогонов при нагружении половиной нагрузки от расчётной? Согласно расчёту (если учитывать что профлист не раскрепляет верхний пояс) да и внешнему виду прогонов - явная потеря устойчивости... Вариант с ненадёжным креплением профлиста к прогонам разве что, но пока про это рано.
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 13:26
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Вариант с ненадёжным креплением профлиста к прогонам разве что, но пока про это рано.
При приведенных сечении и нагрузке это видится наиболее вероятной причиной.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2017, 21:33
#19
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Между прочим, в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=140192&page=25 некоторые считают (не без оснований), что потеря устойчивости прогонов может привести к обрушению. Вопрос к ТС, чем в итоге все закончилось?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 10:18
#20
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Между прочим, в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=140192&page=25 некоторые считают (не без оснований), что потеря устойчивости прогонов может привести к обрушению. Вопрос к ТС, чем в итоге все закончилось?
Прогоны на заводе приняли не по проекту. Поставили дополнительно ещё по прогону, чтобы разгрузить, те что уже стоят
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 11:45
#21
GybelindaV


 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84


Коллеги, добрый день. Хочу еще раз вернуться к теме раскрепления профлистом чего-либо. Да, СП, ДБН и другие документы разрешают это делать при условии жесткого профилированного листа и его надежного крепления, рассчитанного на Qfic. Но у меня вопрос к разработчикам нормативных документов - как понимать определение "жесткий профилированный настил"? Я решил с этим разобраться и замоделировал в Лира Сапр фрагмент кровли: прогоны из швеллера 24П пролетом 6 м, шарнирно опирающиеся на неподвижные опоры (здесь условность, ведь на самом деле они податливые из-за прогиба ригеля или фермы) и подкрепленные уголком на опоре - с шагом 3 м, и профлист Н57-0,7, нижняя полка которого опирается на прогоны при помощи условных стержней (из которых только один работает на срез, являясь тем самым саморезом), остальные воспринимают только вертикальную нагрузку. Да, согласен, данную задачу неплохо бы посчитать в нелинейной постановке, но давайте рассмотрим результат данной задачи - не думаю, что будет существенная разница.
По результатам расчета видно, что профлист удерживает прогон от изгибно-крутильной формы потери устойчивости, поворот сечений незначительный, уход нижней полки из плоскости от снеговой нагрузки немного более 1 мм. Но интересно то, что полученные усилия среза на саморезы (усилие Qz) не имеют ничего общего с Qfic, которую я получаю по формуле ДБН. И распределение данных усилий неравномерное по длине прогона: оно зашкаливает на опорах прогона на первых двух - трех саморезах от опоры и уменьшается к середине пролета. На смятие профлист 0,7 мм при условном диаметре самореза 5 мм несет примерно 166 кг, т.е. от полученных усилий саморезы его должны смять. Допускаю, что, возможно, после начала смятия происходит распределение усилия на соседние саморезы ближе к середине пролета. Но смятие ведь приведет к увеличению податливости крайних соединений (тех что ближе к опоре), что, по идее, должно увеличить и деформации прогона из плоскости. После данного расчета очень осторожно отношусь к раскреплению профлистом. Привожу далее результаты расчета.
Вложения
Тип файла: docx Документ Microsoft Word (6).docx (291.8 Кб, 56 просмотров)
GybelindaV вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 11:53
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Вдоль прогона, а тебе надо (куфик) поперёк. Профлист разрежь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 12:17
#23
GybelindaV


 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84


Я как раз и смотрю Qz - поперек прогона. Профлист неразрезной, в коньке он разрезан.
GybelindaV вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 12:45
#24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
После данного расчета очень осторожно отношусь к раскреплению профлистом.
Осторожно следует относится не к раскреплению, а к результатам такого рода расчётов . Например, при приложении сосредоточенной нагрузки к началу сварного углового шва коэффициент концентрации напряжений в начале шва при "точном" аналитическом решении составляет ни много ни мало 5,35 (см. Горев том 1, стр. 151). Приблизительно такой же коэффициент концентрации и в конце шва. Ан нет, считаем мы швы из условия равномерного распределения нагрузки, правда при ограниченной максимальной длине. А всё потому, что провели эксперименты и выяснили, условно говоря, что:

Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
происходит распределение усилия на соседние саморезы ближе к середине пролета.
И таких мест в теории расчёта МК не одно и не два . Одним словом, МКЭ программы - это хорошо, но ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 13:02
#25
GybelindaV


 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84


Все это так, но почему-то часто наблюдаю видимый глазу уход из плоскости нижней полки швеллерного прогона после хорошей снежной зимы, раскрепленного профлистом, в уже кем-то запроектированных каркасах. И это смещение явно больше того, что я получил по этому расчету. Уменьшение и распределение концентраций напряжений вследствие пластических деформаций всегда имеет место, но это должно привести к увеличению деформативности, не так ли?
GybelindaV вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 16:25
#26
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
часто наблюдаю видимый глазу уход из плоскости нижней полки швеллерного прогона после хорошей снежной зимы, раскрепленного профлистом
Труба из ГСП -- лучший прогон для кровли.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепленные верхнего пояса прогонов из гнутых швеллеров односкатной кровли профнастилом

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула Antonio_v Металлические конструкции 24 25.10.2017 16:56
Подбор профлиста для нижнего пирога кровли при шаге прогонов 3 метра dwgewnik Конструкции зданий и сооружений 19 06.04.2011 12:23
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире Mäher Лира / Лира-САПР 6 04.09.2009 13:39
зависимость количества слоёв рубероида в покрытии от уклона верхнего пояса ферм buildtech Прочее. Архитектура и строительство 3 17.12.2007 09:58