| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Выполнение замкнутых профилей не герметичными
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127
|
||
Просмотров: 14517
|
|
||||
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127
|
конкретно в этом случае не помню (90% что нет, там монтажный стык сварной, но они должны все заглушки на базе делать). помню сам делал опору из 219 круглой трубы, база и оголовок на заводской сварке, никаких других врезок в нее не предусматривалось. в итоге сделали такие же отверстия мотивируя это тем что в трубе большого диаметра будет "конденсат".
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Аварийное состояние конструкции от неграмотности, прямое нарушение требования СП Стальные конструкции. Строителей на кол, ТН на кол, всех насиловать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Видел фотографию толи на этом форуме, толи на другом, на фото изображён замкнутый элемент конструкции, разорванный льдом изнутри. Внутри скопилась вода, а при оледенении просто разорвала сталь. Вот так вот!
И ссылку с реквизитами инструкции по контролю герметичности указываете?
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Что Вы под этим подразумеваете? Какие нибудь пневмо ипытания?
Если нет - то глупость пишите. Сами не понимая зачем. Что касается монтажников - то у них ход мысли верный. От перепада температур есть вероятность образованмя конденсата по причине необеспечения герметичности без испытаний. Другой вопрос, что монтажники эти отверстия делают так же как Вы написали в требованиях - от балды. Сейчас уже строительство и монтаж ведётся по мифам. Технологией ни кто не владеет. Гдето ктото чтото видел/слышал и выдаёт за "собственное знанее". |
|||
![]() |
|
||||
yrubinshtejn,
Так что любой замкнутый элемент надо испытвать избыточным давлением, с врезкой пневмомагистралей установкой манометров и прочей и прочей, иначе изделие не считается герметичным? А в фермах из ГСП все раскосы тоже испытывать на герметичность? Или дырочки ковырять у нижнего пояса?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 15.05.2017 в 21:00. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Герметично - это отсутствие свищей. На заводах изготовителях под такие требования есть соответствующие оснастки, которые "давят" воздухом.
То, что закладывают в требования ПД и РД - чаще подразумевает наличие обычных заглушек по торцам ГСП профилей. Но наличие таких заглушек не говорит об герметичности. |
|||
![]() |
|
||||
В нормах написано обеспечить герметичность. Как выглядит оснастка по проверке фермы из ГСП на герметичность?
4.1.2 Открытые конструкции, не замурованные в бетоне или в кирпичной кладке и т.п., должны быть доступны для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Эти требования отражают технологию.
И как правильно сказал Цитата:
Встречный вопрос. Как Вы себе представляете выполнение требования норм? П.с. По оснастке - любой справочник сварщика. Методы контроля соединений. |
|||
![]() |
|
||||
Ну так все сводится к тому, что если элемент "замкнут" квалифицированным сварщиком, и сквозь сварной шов нигде нельзя просунуть палец то элемент признать "герметичным" без всяких там испытаний. И если элемент в #1 пришел с завода "замкнутым", то чего до него докопались монтажники и наделали в нем дырок?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Свищь не обязательно сквозной дефект! Герметично - это отсутствие сквозных дефектов или обеспечение плотного сварного соединения.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Товарищи. А давайте оперировать нормами ?
Где написано, что Цитата:
И где написано что замкнутые профили можно делать негерметичными ? Просто покажите это место в нормах, буду знать. А вопрос контроля ведь второй. Его можно делать только визуально.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Tyhig,
Формально, визуально можно оценить только замкнутость объема, герметичность должна проверятся испытанием, в нормах фигню какую то написали...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Cfytrr, визуально можно осуществить контроль сварных швов. На этом основании и отсутствии дырок в поверхностях можно сделать вывод о герметичности.
Испытанием герметичность определяется при большой необходимости в перечисленных нормами случаях (в резервуарах, трубах, баках). Стоимость ремонта и последствия аварии которых, намного больше стоимости испытаний. Если нормами не регламентированы испытания конкретных изделий, то зачем и на каком основании эти испытания проводить ? А если очень хочется, то испытать можно погружением в ванну с водой... Дырки в низу замкнутых стальных конструкций нивелируют ошибки завода или строителей допущенные при герметизации, сварке. И приводят к скрытой неконтролируемой коррозии 0,1-0,2 мм/год. Через 10 лет герметичную стойку разорвёт льдом от дырочки сверху. Кто будет виноват ? Завод или строители. Через 10 лет негерметичная стойка под весом человека упадёт от коррозии. Кто будет виноват ? Проектировщик, проводивший АН...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Если в тех требованиях стоит пункт, "Обеспечить герметичность" то есть не нулевая вероятность получить от завода изготовителя письмо с требованием указать стандарт в котором расписано как подтверждается эта самая герметичность, и что тогда отвечать? Сослаться на ГОСТ по сварным швам?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Дырку какого наименьшего размера сможешь определить?!
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
А какой?
Герметичность актуальна в агрессивных средах. Не кондесат страшен, а влажная среда с агрессивными газами. Простой кондесат в неагрессивных средах - ерунда. Там достаточно дренажей подобных как выполнены на фото первого поста. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
singelschucher, а зачем определять дырки ? Это же стойка, а не подлодка.
Визуально ну 4-5 мм дырок нет и принимаем. Стойки же не из решета делают ? А из листа или трубы ? Которые надо специально испортить на дырки ? А изначально в них дырок нет ? А в сварных швах визуально видны сквозные трещины 0,5-1 мм. Думаю, этого хватит. Опять же, это стойка, а швы надо делать качественно. По СП 45 или 70 должен быть ещё контроль ультразвуком вроде бы 5%. А давайте 100% сделаем ультразвука, если есть сомнения в герметичности швов ? singelschucher, Cfytrr, а вы можете предложить другой путь соблюдения норм ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Кстати, у ТС на фотке двухветвевая колонна здания, а не стойка.
И Кисп наверное порядка 0,5-0,6. 40% коррозия рано или поздно съест, а дальше что будет ? Я так думаю, что надо назначать герметичность, повышенный % ультразвука на швы и всё это именно так и описать или не описывать, а позже разъяснить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Так определение из нормативки прочтите.
Вот так: ![]() подумать так, чтобы хватило! ![]()
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127
|
Цитата:
а то что могут, или не могут монтажники я конечно понимаю. но они же первые потом в случае чего будут говорить "в проекте такого не было". это шарнирная опора транспортной эстакады, стоит на открытом воздухе, метров 30 до реки)) |
|||
![]() |
|
||||
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 430
|
Мне из простых (и глупых) решений вопроса приходит в голову только врезать трубку в стойку и окунуть в тазик с водой =) гидрозатвор однако ... только нужен будет смотритель зданий и сооружений, который будет ходить и воду в тазики подливать =))) А зимой будет замерзать и герметизироваться ..
Или покрыть гудроном швы. После покраски ессно .. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Ну хрошо. Вот я допустим монтажник и уточняю у Вас, что означает требование к обеспечению герметичности. Можите объяснить дополнительно?
Уточняю в рамках официального письмв. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.05.2017 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127
|
Цитата:
теперь давайте допустим, вот задает вам вопрос эксперт (прокурор(в худшем случае конечно)) который не на столько осведомлен в данном вопросе. почему при авторском надзоре не был выявлен/устранен данный "дефект", почему вы допустили прямое нарушение, почему точно такие же конструкции стоящие через 50м (наглухо заваренные) не испытывают никаких проблем, а ваша завалилась прихватив с собой две фермы метров наверное по 24 с +/- 30 метровой высоты?? и там кстати действительно через 50м стоят абсолютно точно такие опоры(другое крыло) которые монтировала другая фирма и там никаких отверстий нет. Последний раз редактировалось o_O, 16.05.2017 в 14:16. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Поэтому я и говорю, что любое требование в ПД отражает суть вопроса в смете. П.с. Ни количество воды влияет на коррозию, а доступ воздушной среды. Так как на счёт официального ответа на мой официальный вопрос письмом в Вашу компанию? Что Вы напишите монтажной организации по поводу обеспечения герметичности? Достаточно будет заварить эти отверстия? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.05.2017 в 14:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127
|
Цитата:
давайте мы подойдем к этому вопросу по другому. к примеру есть у нас опора, база и оголовок заварена сплошным заводским швом, никаких других отверстий в стойке не предусматривается, само слово "герметично" мы не пишем (меняем его на что-то в духе "заварить наглухо ![]() что будет хуже, конденсат от не абсолютной герметичности или эти самые отверстия которые вообще снимают такой вопрос??? Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Давайте мы ответим на моё официальное письмо. Что Вы мне порекомендуете сделать в плане этих отверстий?
У меня из-за этих отверстий акты не подписаны, оплата не проходит, рабочие "бостуют". Мне негде взять ресурсы "на подход к вопросу с другой стороны". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.04.2017
Сообщений: 13
|
Неагрессивных сред не бывает. В атмосфере всегда присутствует как минимум СО2, который при взаимодействии с водой образует угольную кислоту H2CO3.
А по теме- в замкнутых профилях коррозия страшна как раз тем, что ее невозможно контролировать. Невозможно узнать, на сколько уменьшилось сечение и следовательно невозможно точно прогнозировать поведение конструкции во времени. Да и коррозия бывает нескольких видов. Если равномерная, то полбеды, снижение несущей способности можно спрогнозировать по средней величине. А если язвенная или точечная? Тогда при общей благоприятной картине может наступить внезапное разрушение. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Ну это так - к слову. Кстати говоря несъёмная опалубка по профлисту из тойже серии "ремонтопригодных" конструкций. Ремонтировать будут всё и сразу. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.05.2017 в 15:30. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
yrubinshtejn, а что такого с официальным ответом ?
Возможны репрессии за принятие конкретного решения, закрывающего кривые недописанные нормы ? Если написать так: Цитата:
Цитата:
Какие, за что ? Что будет ? И, теперь, встречный вопрос. Что будет с проектировщиком, когда конструкция рухнет от коррозии ? Вы уповаете на 0,01...0,05 мм/год ? Напрасно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 689
|
Приложение Х СП 28.13330 с Вами не согласно. Хотя конструкции под открытым небом независимо от прочих условий находятся в агрессивной среде. А СО2 примечание 1 табл. Х1 требует не учитывать.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
o_O Цугцванг ? ![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.05.2017 в 16:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491
|
СП 28.13330.2012
"9.2.2 (1)Стальные конструкции зданий и сооружений для производств с агрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться с герметичными швами и заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить. Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления." Если (1) соблюдается - то дырка нужна, если нет - то (2). Последний раз редактировалось brokman, 16.05.2017 в 17:19. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
brokman
Мы, монтажная организация, ждём официального ответа от генпроектировщика - о-О. Нас нормы не интересуют. Нам акты не подписывают. П.с. о_О можно понять. Он на стадии ПД заложил "герметизацию", а вот сметчик "выкинул" затраты на испытания. Теперь монтажники "уклоняются" от ответственности - раз, вешают её на о-О - два, в глазах заказчика о_О выглядит некомпетентным - три. И это всё из-за гордого исполнения непонятно каких норм. Монтажникам он хамил и пугал ответственностью Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.05.2017 в 17:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Мы рассматриваем условную (придуманную) ситуацию вызванную вопросом о_О.
Цитата:
П.с. Выход конечно прост до безумия. Выполнить исправление в ПД. Герметичность - это банальная опечатка. Но вызвана эта опечатка исключительно "понтами" в силу возраста. Давайте, говорит, подойдём к решению этого вопроса с другой стороны. ![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.05.2017 в 17:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491
|
Так то монтажники неправы, конечно, что без согласования с проектировщиками прожгли сиё...интересно, а в ПД прописано, каким способом нужно проверить герметичность? или просто колонна должна быть герметичной?? а метод контроля не указан? в любом случае, монтажнкии поспешили.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Бывает даже и так - исполнять все необходимые нормы РФ. ![]() Но в любом случае исполнители не сделают больше того что предусмотренно сметой. Согласен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Т.е. у строителей ультразвуковой толщинометрии не бывает?!
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
иваниваныч
Когда Вы последний раз , хотябы даже на этом фопуме, слышали о фермах из профилей отличных от ГСП? Понятно, что есть ситуации требующие применение какихто решений увеличивающих не только трудоёмкость при изготовлении, но и особые требования при эксплутации. Но это очень редко. Сейчас деньги ни кто не считает. Тоннами вывозят в отходы то, что могло за копейки быть изготовленно. Например теже спаренные профиля. Листа в отходы уходит тьма из которого можно былобы фасонки изготавливать. Бережливое производство это не модно. Но посмотрим как в ближайшее время будем вынуждены работать. Я про ГСП высказался не для обсуждения, а просто между строк - в виде заметки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127
|
Offtop:
![]() тут вообще без комментариев вы вцепились в одно слово, и теперь последние 10 сообщений показываете свою гениальность. почему вы не отвечаете на вопрос который не однократно задавался, что делать с тем что коррозия теперь там пойдет полных ходом и что делать если это приведет к "плохим" последствиям?? а ваши фантазии с условной (придуманной) фантазии оставьте для театрального кружка ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
СП 28.13330.2012
Цитата:
Надо делать уклон/скат по верху стоек. А над колоннами ТС аж миникровлю можно сделать, для разных оболочек кабелей. И не делать в стойках дырок для крепления балок. Вот он отвод воды. А изнутри герметичных конструкций вода скапливаться не может. СП соблюдён. Найдите требование делать дырки, тогда поговорим. У строителей ТС интересная позиция. Стойки колонны они продырявили. А раскосы ? А балки ? А пусть всё дырявят, чего бояться то ? А что там не может "образоваться конденсат и вспухнуть лёд" ? А почему ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.05.2017 в 20:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252
|
Цитата:
Offtop: При этом согласен с yrubinshtejn, что пихать ГСП везде, где ни попадя, совсем необязательно. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Вы сами это с успехом выполнили.
Вы поймите одно, что как только Вы мне, условному монтажнику который "накосячил", напишите официальный ответ, что я могу эти отверстия заплавить - Вы подтвердите, что "герметичность" в данном проекте не предусматривает испытаний. Причём и для данного места, и для всех остальных по этому проекту. Если это, как Вы выражаетесь, театр - то Вам повезло. Гораздо всё могло быть серьёзнее случись такое при конструкциях приведённых иваниванычем. С конструкциями конечно ни чего не случится, но осадок останется. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Герметизация замкнутых профилей | Lilit | Конструкции зданий и сооружений | 62 | 11.06.2021 14:32 |
Ищу литературу, материалы или примеры по металлическим решетчатым рамам из замкнутых гнутосварных профилей | Bionica368 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.11.2016 11:38 |
Герметизация замкнутых профилей без сварки. Как? | Stanislavmg | Металлические конструкции | 33 | 24.06.2013 13:39 |
Как решить узел сопряжения стальных полурам из замкнутых прямоугольных профилей | Русин Алексей | Металлические конструкции | 8 | 28.07.2009 08:44 |
Вычерчивание Фермы из гнутых замкнутых профилей | cntr | AutoCAD | 7 | 12.04.2009 22:32 |