Жесткий узел с колонной из трубы.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел с колонной из трубы.

Жесткий узел с колонной из трубы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2017, 23:43 #1
Жесткий узел с колонной из трубы.
Veliking
 
Ворчун
 
Тула
Регистрация: 08.06.2005
Сообщений: 696

Попался жесткий узел с колонной из трубы.
Исходные данные - колонна из трубы 140х8, балка 30Б2. Момент в узле 4,5тм.
Болты высокопрочные, но не затягиваются на усилие. Есть еще такой же узел в среднем ряду. Там уже балки с двух сторон, усилие 10тм.

Как считаете, узел имеет право на существование? Трубу не сплющит и как посчитать стенку колонны.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.JPG
Просмотров: 3377
Размер:	55.7 Кб
ID:	188778  

Просмотров: 62192
 
Непрочитано 29.05.2017, 02:25
| 1 #2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Попался жесткий узел с колонной из трубы.
Исходные данные - колонна из трубы 140х8, балка 30Б2. Момент в узле 4,5тм.
Болты высокопрочные, но не затягиваются на усилие. Есть еще такой же узел в среднем ряду. Там уже балки с двух сторон, усилие 10тм.

Как считаете, узел имеет право на существование? Трубу не сплющит и как посчитать стенку колонны.
Прежде всего - зачем нужен жесткий узел?
Кстати, 140х8 из C245 чистый момент 4,5тм не несет (даже без учета сжатия/потери устойчивости).

Считаю, узел - ужасен. Нельзя так дырявить стойку. Посчитать можно смоделировав в "тяжелых" программных комплексах. Замкнутый профиль совсем не предназначен для жесткий узлов с балкой. А если и делать жесткий узел, то только наваривая большие "уши" с боков трубы.
Завтра скину пример (пришлось как-то делать такой жесткий узел).

Последний раз редактировалось Skovorodker, 29.05.2017 в 02:31.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 07:42
#3
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


1. Сечение колонны не понесет.
2."Полки" колонны сомнутся болтами, поскольку толщина "полки" и фланца сильно отличаются (или зачем нужен фланец такой толщины?).
3. С "полки" колонны на "стенки" нет нормальной передачи усилия. В итоге - сечение деформируется и стенки легко потеряют устойчивость в сжатой зоне.
4. Плотного примыкания фланца к полке не обеспечить.
5. Сечение колонны замкнутое, значит - необходима герметичность. В противном случае при транспортировке и (или) монтаже полость наберет воды и будет усиленно корродировать. Это в лучшем случае. Если до зимы температура в помещении не поднимется выше нуля, может произойти разрыв сечения изнутри льдом. Рвались сечения и гораздо мощнее.
Конечно, можно все пересчитать, усилить, принять меры для герметизации и т.д., только стоит ли овчинка выделки, когда есть проверенные решения. Проще заменить сечение колонны на двутавр или сделать "уши", как предлагает Skovorodker, если позволит архитектура.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 08:43
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Кольцо сделай. Или обжимной узел.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 09:28
#5
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696


Спасибо за советы. Но вопрос звучал по другому. Мне не нужно замоделировать узел. Этот узел попал мне от проектировщиков, которые утверждают что это отличный узел. И рассматривать нужно только этот узел и только такое решение. Как сделать лучше/по другому не рассматривается. Как сделать по-другому я и сам знаю. Написал им, что узел вызывает сомнения. Они мне - мы отвечаем за свои решения. Вот и думаю как бы им написать, что б они задумались.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 09:30
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Фланец ответный накинуть со стороны головок болтов чтоб стенку не мяло. Будет работать, но.... спорный узел в целом. Спасибо копеечному моменту....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 09:35
#7
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Фланец ответный накинуть со стороны головок болтов чтоб стенку не мяло. Будет работать, но.... спорный узел в целом. Спасибо копеечному моменту....
Да, это первое что хочется сделать. Но это не рассматривается, т.к. узел в таком виде (по уверению проектировщиков) достаточен.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 09:38
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Veliking, Вы КМД делаете?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 09:40
#9
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Veliking, Вы КМД делаете?
ага
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 09:45
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Veliking, ну тут всё непросто.... если проектировщик утверждает что всё ОК, то придется реализовать предварительно написав официальное письмо в проектную организацию обосновав свои сомнения расчетом. Если реакции ответной не будет - то будете делать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 11:24
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Как считаете, узел имеет право на существование?
бск - имхо


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Трубу не сплющит и как посчитать стенку колонны.
решения взятые через заднее место надо искать там, где особо любят это место)))

например здесь:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 1475
Размер:	87.2 Кб
ID:	188800  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 11:31
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


вот еще картинка на раздумье (N=15т)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.JPG
Просмотров: 1411
Размер:	84.0 Кб
ID:	188801  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 11:49
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Стенки устойчивость потеряют. К бабке не ходи.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 11:53
#14
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вот еще картинка на раздумье (N=15т)
все правильно. Именно это меня и смущает. Стенка обладает низкой изгибной жесткостью и от болтов она вомнется внутрь. Т.к. данный узел предполагает возможный поворот, то жесткость узла напрямую будет зависеть от прочности стенки. Воспримет ли она 4,5тм. А вот пластину не знаю как посчитать.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 11:56
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Veliking, стенка - вдоль болта. А то что "вминается внутрь" - полка.
Я не понял - КМД проектировщики сделали?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Устойчивость стенки считается элементарно по СП 16. Как и для двутавра. Только надо ещё "средуцировать" "смятую" полку.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 12:04
#16
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Veliking, стенка - вдоль болта. А то что "вминается внутрь" - полка.
Имел ввиду стенка трубы. В данном случает, это конечно, полка. Простите за смуту.
КМ делал проектировщик. Я делаю КМД. У меня сомнения, высказал их разработчикам. Они ответили что все нормально, они отвечают за проект, бла-бла-бла.
Я подумал, может я чего не понимаю, решил вынести на всеобщее обсуждение. Часто на форуме обсуждаются вопросы жестких узлов к трубе. Решил вот обсудить еще одно.
Теперь по поводу полки-стенки.
Полка трубы будет вминаться, а две стенки могут потерять устойчивость-сплющиться. Я думаю что в какой-то момент узел станет шарнирным и момент уйдет в пролет. Момент небольшой, ничего не должно развалиться.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 12:06
#17
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
все правильно. Именно это меня и смущает. Стенка обладает низкой изгибной жесткостью и от болтов она вомнется внутрь. Т.к. данный узел предполагает возможный поворот, то жесткость узла напрямую будет зависеть от прочности стенки. Воспримет ли она 4,5тм. А вот пластину не знаю как посчитать.
Мне кажется, чтобы показать недостаточность толщины стенки, достаточно будет узел смоделировать в Скаде/Лире.

Тут (как уже писали) само сечение трубы не воспримет этот момент. Какая сталь, N, расчетная длина стойки?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 12:13
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Я думаю что в какой-то момент узел станет шарнирным и момент уйдет в пролет.
Однозначно!
Момент уйдёт в пролёт даже раньше, чем стенки/полки прогнуться. Слишком велика податливость узла.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 13:27
#19
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Не уверен - подстрахуйся.
Криво-косо, но смысл понятен
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый узел.png
Просмотров: 1312
Размер:	105.2 Кб
ID:	188805  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 15:27
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Не уверен - подстрахуйся.
Что-то подобное ФАХВЕРК уже предлагал.
На безрыбье... Я бы боковую пластину продлил до фланца.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 15:30
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Не уверен - подстрахуйся.
дык ТС не имеет права менять конструктив узла
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 15:40
#22
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я бы боковую пластину продлил до фланца.
И противоположную стенку нужно тоже укреплять пластиной, т.к. слабое место в месте действия момента (стрелка).
А вообще бредовый узел.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел-2.JPG
Просмотров: 483
Размер:	53.8 Кб
ID:	188820  
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 15:50
#23
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
дык ТС не имеет права менять конструктив узла
Конструктив в целом таким и останется, если добавление трёх пластин не считать изменением конструктива в целом. Я же не предлагаю шарнир сбацать.
Каюсь, уже оказывается четырёх. С учётом дополнения Варанчиком
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 16:04
#24
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696


Каша из топора у вас, ребята.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 16:11
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Каша из топора у вас, ребята.
не у нас, а у вас(с)
и что решили с узлом делать?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 16:13
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Узел-то реально бредовый.... чем руководствовался инженер когда это ваял?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 16:18
#27
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
и что решили с узлом делать?
Это секрет. Буду письмами усилиться

----- добавлено через 54 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Узел-то реально бредовый.... чем руководствовался инженер когда это ваял?
Не знаю. Но это наши коллеги.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 16:21
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Но это наши коллеги.
дык я с самого начала сказал.... поговорить можно...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 16:25
#29
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


КМД такой раздел, что он всегда второстепенный, разрабатывающийся уже на основе подписанного, утверждённого, отдельного документа.
С каждым узлом так мучиться, уж лучше КМ заново сделать.
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 16:29
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
КМД такой раздел, что он всегда второстепенный, разрабатывающийся уже на основе подписанного, утверждённого, отдельного документа.
С каждым узлом так мучиться, уж лучше КМ заново сделать.
хороший КМД-шник никогда в стороне не останется, если увидит явный косяк в КМ-е.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 16:31
| 1 #31
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
хороший КМД-шник никогда в стороне не останется, если увидит явный косяк в КМ-е.
Это да. Пора бы уже объединить эти разделы, даешь петицию от имени форума в Минстрой РФ!
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 16:36
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Это да. Пора бы уже объединить эти разделы, даешь петицию от имени форума в Минстрой РФ!
Хрен! Я не согласен. Миллион раз обсуждали почему этого делать не надо!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 16:38
#33
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
дык я с самого начала сказал.... поговорить можно...
Попытался, они в ответ петицию накатали что вы понимаете, мы тут проектировщики.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
С каждым узлом так мучиться, уж лучше КМ заново сделать.
Я и не мучаюсь.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Это да. Пора бы уже объединить эти разделы, даешь петицию от имени форума в Минстрой РФ!
Это все-таки сложно. Самое рациональное, это как на западе, делать в одну стадию. Стадия П - вместе со всеми разделами для согласования/утряски разделов. И КМД доделывает потом все остальное. Узлы, примыкания. Главное получить геометрию и принципиальные схемы. Все равно сегодня КМ больше чем на стадию П не тянут.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 16:39
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Ща начнётся....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 17:18
| 1 #35
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
они в ответ петицию накатали что вы понимаете, мы тут проектировщики.
Вы должны работать по документации , на которой должны быть штампа заказчика "К производству работ" и подрядчика "В производство работ" с подписями и датой. Вся переписка через Вашего заказчика.
csp вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 17:46
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Вы должны работать по документации , на которой должны быть штампа заказчика "К производству работ" и подрядчика "В производство работ" с подписями и датой.
Это , наверное, если автор темы был бы прораб.....

Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Вся переписка через Вашего заказчика.
Процесс официальной передачи документации разнится в разных фирмах....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 18:00
#37
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Процесс официальной передачи документации разнится в разных фирмах
Это разнятся в
Цитата:
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 18:02
#38
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Вы должны работать по документации , на которой должны быть штампа заказчика "К производству работ" и подрядчика "В производство работ" с подписями и датой. Вся переписка через Вашего заказчика.
Все официально. Не первый день. Вопрос не в юридических тонкостях передачи писем, документации. Вопрос чисто конструкторский.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 18:52
#39
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Попытался, они в ответ петицию накатали что вы понимаете, мы тут проектировщики.
Пусть предоставят расчеты узла.

А вообще, да, переписка идет через заказчика. Или сразу в два адреса письма пишутся.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 18:59
#40
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Лучше бы ГИП-у дать ссылку с этого топа, где абсолютное большинство высказалось крайне критически к этому несчастному узелочку
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 19:46
2 | 1 #41
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Пусть предоставят расчеты узла.
Угу, а то как то не того...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец труба.gif
Просмотров: 2202
Размер:	2.56 Мб
ID:	188831  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 20:16
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Угу, а то как то не того...
И это ещё без учёта местной устойчивости.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 23:04
#43
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Угу, а то как то не того...
Спасибо! А как можно понять при каком усилии начинает фланец отходить от трубы? И какие перемещения возникают в трубе?
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 23:24
#44
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Veliking,
Если болты без преднатяжения, то зазор во фланце сразу начинает раскрываться. Жесткость стенки трубы мизерна по сравнению с жесткостью фланца, поэтому фланцевого эффекта тут нет.
Пришла мысль, что если выкинуть два верхних болта то получим вполне работоспособный шарнирный узел, может на это и делали ставку проектировщики..? В моей расчетной схеме фланец раскрывает момент (на сколько может на столько и раскрывает), в реальной конструкции опорный момент сбросится в "0" и схема замрет при небольшом раскрытии фланца.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 23:37
#45
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
если выкинуть два верхних болта...
Логика не просматривается. Узел изначально предполагался жестким. Специально же фланец нарастили вверх, и еще ребро поставили.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 23:40
#46
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Да с логикой действительно не ахти. Ну тогда пускай проектировщики обосновывают опирание 20 мм болтов на лист в 8 мм.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 00:14
#47
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
в реальной конструкции опорный момент сбросится в "0" и схема замрет при небольшом раскрытии фланца.
Да, об этом говорили выше. Момент уйдет в пролет. Если балка справится, то никто ничего не заметит. Как при этом поведет себя колонна, непонятно.
Вот еще придумал: Данным решением нарушается герметичность замкнутого профиля, что является нарушением п.4.1.2 СП 16.13330.2011. В процессе транспортировки возможно попадание влаги внутрь трубы. Также в период эксплуатации возможно появление зазора между фланцем и трубой, что может привести к попаданию влаги внутрь трубы.
Offtop: Да все будет нормально. Момент перераспределится, балка выдержит.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 01:31
| 1 #48
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Узел - .. Как бы помягче и чтоб не забанили на месяц...
Это кто такую "прелесть" наконструячил? Можно в личку

Ну, во-первых, даже не добираясь до усилий..
Стальной СП.
4.1.2 Открытые конструкции, не замурованные в бетоне или в кирпичной кладке и т.п., должны быть доступны для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы.

Во-вторых... А во-вторых уже и не важно. Во-первых достаточно, что узел зарубить. Да и лень мусолить откровенное говнецо.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 22:24
#49
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Кстати, а как думаете, допустимо ли вообще такое сквозное болтовое соединение работающее на срез (с пустотой в пакете)? (вопрос о герметизации сечения вынесем за скобки). Вроде, по работе не должно принципиально отличаться от обычного соединения?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: болт узел.jpg
Просмотров: 849
Размер:	26.5 Кб
ID:	188964  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 01:30
#50
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Кстати, а как думаете, допустимо ли вообще такое сквозное болтовое соединение работающее на срез (с пустотой в пакете)? (вопрос о герметизации сечения вынесем за скобки). Вроде, по работе не должно принципиально отличаться от обычного соединения?
Перекособочит весь узел к чертям собачьим (квадрат - фигура, прекрасно деформирующаяся в ромб)

----- добавлено через ~18 мин. -----
Кроме того, тут по факту имеется два пакета, каждый из которых не стянут. Под действием локальных сил стенки труды могут деформироваться во внутрь.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 02:26
#51
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
допустимо ли вообще такое сквозное болтовое соединение
недопустимо, имхо.
Бармаглотище точно подметил что здесь два нестянутых пакета, и стянуть их нереально, иначе согнешь трубу. Да и эксцентриситет ахтунговый...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 16:02
#52
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Перекособочит весь узел к чертям собачьим (квадрат - фигура, прекрасно деформирующаяся в ромб)
Кроме того, тут по факту имеется два пакета, каждый из которых не стянут. Под действием локальных сил стенки труды могут деформироваться во внутрь.
Конечно, это не под большие усилия и предположим есть элементы которые мешают деформации квадрата, а шайбы можно сделать толстые и широкие.

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Да и эксцентриситет ахтунговый...
Эксцентриситет где? Болты, вроде, не должны с изгибом работать, не больше, чем в обычном соединении (если конечно труба не превратиться в ромб).


Кстати, в европах используют blind bolt или Hollo-Bolt, у них в еврокодах есть стандартный шарнирный узел с ними. Применял ли кто у нас такое? (правда, не понятно как они решают проблему герметизации).

https://www.youtube.com/watch?v=j3imSL7A3WU
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled111.jpg
Просмотров: 1521
Размер:	177.3 Кб
ID:	189015  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 16:24
#53
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Перекособочит весь узел к чертям собачьим (квадрат - фигура, прекрасно деформирующаяся в ромб)
Чтобы не "пересокобочилось" (кто придумал такое сложное слово?) Можно сделать вот так: приварить дополнительные пластинки (4 шт.), и максимально удлинить уже существующие пластинки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: болт узел.png
Просмотров: 790
Размер:	50.7 Кб
ID:	189016  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 17:32
#54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А так не пойдёт?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.JPG
Просмотров: 1138
Размер:	55.8 Кб
ID:	189023  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 17:52
#55
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А так не пойдёт?
Такие швы нельзя делать на более менее ответственных конструкциях, нормально не сварится (там будет не катет, а "шейка" разной толщины).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 18:07
#56
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Такие швы нельзя делать
- где это написано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 18:36
#57
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Кстати, а как думаете, допустимо ли вообще такое сквозное болтовое соединение работающее на срез (с пустотой в пакете)? (вопрос о герметизации сечения вынесем за скобки). Вроде, по работе не должно принципиально отличаться от обычного соединения?
А что мешает сделать вот так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: boltets.png
Просмотров: 474
Размер:	8.4 Кб
ID:	189024  
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2017, 05:56
| 1 #58
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Извращенцы
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2017, 07:51
#59
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Эксцентриситет где?
Вы прикладываете пару сил, относительно оси трубы, вот вам и крутящий момент, при чем не хилый...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 00:34
#60
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Можно еще втулку из круглой трубы сделать, и боль тогда можно смело затягивать.....наверно)
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 00:18
#61
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696


Убедил проектировщиков о замене. Переработали проект. Трубу заменили на двутавр 20Ш1. Превратив в классический жесткий узел по серии.
Может увидели эту тему или мои доводы наконец дошли до их сознания ответственности.
Но все равно жгут. В жестком узле применяем обычные болты 10.9,без напряжения.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 06:53
| 1 #62
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
и боль тогда можно смело затягивать
Offtop: очень фраза понравилась
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 07:22
#63
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
В жестком узле применяем обычные болты 10.9,без напряжения.
10.9 уже не обычные болты согласно п. 5.5 СП 16.13330.2011
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 09:27
#64
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


В таких узлах болты должны быть только высокопрочные, причем исключительно "ХЛ" и с контролируемым натяжением.
Болты нормальной точности не гарантируют достаточную надежность при растяжении. Возможно, без преднатяжения
они будут иметь большой запас прочности, но при этом после нагружения ригеля в верхней части фланца обязательно
образуется зазор со всеми вытекающими последствиями.
Что касается п.5.5 СП 16.13330.2011, там не написано считать все болты класса 10.9 и выше высокопрочными. Например, болты
по ГОСТ 7798 таковыми не являются. Они соответствуют по прочности, но не по назначению.
Интересно, что мешает сделать как положено? А еще интересно, чем руководствовались авторы этого "шедевра"?
Не удивлюсь, если сталь фланца у них не "фланцевая".

Последний раз редактировалось Левша, 29.06.2017 в 09:52.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 19:21
#65
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
10.9 уже не обычные болты согласно п. 5.5 СП 16.13330.2011
Только класс прочности не делает болт "необычным". Изучай СП внимательнее
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 09:53
#66
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,422


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Угу, а то как то не того...
Совсем от жизни отстал. Это что за программа?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 16:24
#67
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 496


Наткнулся на заморский узел очень похожий на узел автора темы. Основное отличие в том, что труба заполнена бетоном:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?...pt=sci_arttext

Что скажете?
gumel вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 17:17
#68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
В таких узлах болты должны быть только высокопрочные, причем исключительно "ХЛ" и с контролируемым натяжением....
Не совсем так. Никаких "должны быть только..." в мире нет, только в СП РФ записано нечто невразумительное.
Научно доказано, что на болтах (любого кл.пр.) без контроля натяжения можно сконструировать эквивалент ФС с контр. натяж.
Фланец будет толще, болты того же диаметра, но длиннее, будет повышенная деформативность. По совокупной стоимости явного выиграша/проигрыша нет. Есть очевидная простота технологии изготовления и монтажа. И все.
Такие соединения имеют право/место быть на практике.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 17:38
#69
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не совсем так. Никаких "должны быть только..." в мире нет, только в СП РФ записано нечто невразумительное.
Научно доказано, что на болтах (любого кл.пр.) без контроля натяжения можно сконструировать эквивалент ФС с контр. натяж.
Фланец будет толще, болты того же диаметра, но длиннее, будет повышенная деформативность. По совокупной стоимости явного выиграша/проигрыша нет. Есть очевидная простота технологии изготовления и монтажа. И все.
Такие соединения имеют право/место быть на практике.
Катюшина уже начитался?
Насколько помню Еврокод достаточно жёстко ограничивает область их применения..
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 10:59
#70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Катюшина уже начитался?
Наоборот, в книге зафиксировано то, что я давно уже просчитывал - можешь поискать в форуме темы лет на 6-7 назад. Offtop: Язык бы оторвать за "уже"
Цитата:
Насколько помню
Насколько? Не хочешь освежить память? Или так, задекларировать всуе...
А сам-то что вообще думаешь? Тоже ""должны быть только...", ибо эта позиция априори прикрыта записью в СП?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 11:34
#71
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насколько? Не хочешь освежить память? Или так, задекларировать всуе...
См. вложение

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А сам-то что вообще думаешь? Тоже ""должны быть только...",
Я опасаюсь ФС без преднатяга, ввиду следующего:
- Редуцирование опорного сечения балки
- Перераспределение моментов в балке
- Сохранение остаточных деформаций в болтах после снятия нагрузки снято
- Отсутствие диграмм напряжение-деформация для болтов (спрашивал у зарубежных коллег у них их тоже нет) снято
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Extract from EN.PNG
Просмотров: 227
Размер:	43.9 Кб
ID:	207044  

Последний раз редактировалось slava_lex, 13.10.2018 в 19:56.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 12:46
#72
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
См. вложение
Отличное вложение - оно РАЗРЕШАЕТ применение нашего ГЕНИАЛЬНОГО ФС, за небольшим исключением .
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Я опасаюсь ФС без преднатяга, ввиду следующего:
- Редуцирование опорного сечения балки
- Перераспределение моментов в балке
- Сохранение остаточных деформаций в болтах после снятия нагрузки
- Отсутствие диграмм напряжение-деформация для болтов (спрашивал у зарубежных коллег у них их тоже нет)
Тогда ты боялся фрикциона, теперь - безпреднатяга.
Вот щас начнем копать, снова получится, что хрен редьки не слаще.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 14:25
#73
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот щас начнем копать, снова получится, что хрен редьки не слаще.
Я только за, от таких копаний все выигрывают Особенно учитывая постоянные проблемы с грибовидностью (осточертели уже) ФС на болтах с пред натягом
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 15:46
#74
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Редуцирование опорного сечения балки
Это что за зверь? Подскажите где о нем почитать.

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Перераспределение моментов в балке
Не понятно за счет чего это произойдет.

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Сохранение остаточных деформаций в болтах после снятия нагрузки
И?

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Отсутствие диграмм напряжение-деформация для болтов (спрашивал у зарубежных коллег у них их тоже нет)
Зачем вам диаграмма растяжения для болтов?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 16:28
#75
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Это что за зверь? Подскажите где о нем почитать.
Это эффект связанный с податливостью части сечения и ловится КЭ расчетом. Нижняя часть сечения оказывается более жесткой чем верхняя ввиду чего нормальные напряжения устремляются в более жесткую зону. Напряжения в податливой части сечения уменьшаются, в жесткой увеличиваются. Иными словами верхняя часть сечения редуцирует.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Не понятно за счет чего это произойдет.
За счет угла поворота опорного сечения связанного с удлинением болтов
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
И?
Каждый новый цикл загружения будет приводить к дополнительному удлинению
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Зачем вам диаграмма растяжения для болтов?
Потому что например у высокопрочных болтов расчетное сопротивление находится вне зоны упругих деформаций и для оценки удлинения модуль упругости стали не корректен.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 16:53
#76
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
расчетное сопротивление находится вне зоны упругих деформаций
- это с чего?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Нижняя часть сечения оказывается более жесткой
- речь о фланцевом соединении?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 17:35
#77
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Это эффект связанный с податливостью части сечения и ловится КЭ расчетом. Нижняя часть сечения оказывается более жесткой чем верхняя ввиду чего нормальные напряжения устремляются в более жесткую зону. Напряжения в податливой части сечения уменьшаются, в жесткой увеличиваются. Иными словами верхняя часть сечения редуцирует.
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
За счет угла поворота опорного сечения связанного с удлинением болтов
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Каждый новый цикл загружения будет приводить к дополнительному удлинению
Так получилось, что на западе пошли отличным от отечественного путем и вовсю используют в фланцевых соединениях болты без предварительного натяжения.
Приведенные вами эффекты (и не приведенные), учитываются методикой расчета, а её надежность подтверждена исследованиями и многолетним успешным опытом применения.

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Потому что например у высокопрочных болтов расчетное сопротивление находится вне зоны упругих деформаций и для оценки удлинения модуль упругости стали не корректен.
Болт 10.9, Rbt=0.7*Rbun=0.7*1000=700 МПа, предел текучести болта 0,9*Rbun=0.9*1000=900 МПа. Все в пределах зоны упругих деформаций.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 17:39
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
... у высокопрочных болтов расчетное сопротивление находится вне зоны упругих деформаций...
А сильно вне? Болт 10.9 из 40Х с сечением 353 (расчетный и испытательный) кв.мм рвется при усилии от ~35 тонн, что соответствует минимальному временному сопротивлению 1078 н/кв.мм.
По СП и по ГОСТ болты могут натягиваться до ~26 тонн. Что составляет 74 % от Сигма-вр, т.е. около 798 н/кв.мм. Что ниже, чем например Сигма-0,2=936 н/кв.мм стали 40Х, имеющего Cигма-вр=1150 н/кв.мм, согласно стандартной диаграмме.
Сильно ли отличается E0,2 от Е начального, ели под 0,2 подразумевается остаточная деформация в %?
Что-то понадумано как-то...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 19:15
#79
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Болт 10.9, Rbt=0.7*Rbun=0.7*1000=700 МПа, предел текучести болта 0,9*Rbun=0.9*1000=900 МПа. Все в пределах зоны упругих деформаций
Без диаграммы разговор по существу не разговор. Из того что находил (см. вложение) следует что высокопрочные болты при напряжении Rbh находятся вне зоны начального модуля упругости. Косвенно это подтверждается тем что СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 не допускает повторного использования высокопрочных болтов, что в условиях отсутствия остаточных деформаций после разгрузки было бы нелогичным.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Так получилось, что на западе пошли отличным от отечественного путем и вовсю используют в фланцевых соединениях болты без предварительного натяжения.
Приведенные вами эффекты (и не приведенные), учитываются методикой расчета, а её надежность подтверждена исследованиями и многолетним успешным опытом применения.
Согласен, представленная в #71 выдержка из еврокода говорит о том что и они ограничивают область их применения (восприятием расчетного ветра раз в 50 лет и временных нагрузок без значительного количества циклов загрузки/разгрузки). Кроме того у них есть понятие полужесткого узла, для которого требуется учет его изгибной жесткости в стат расчете. Кроме того есть наше руководство которое ограничивает использование ФС без преднатяга наличием временной нагрузки не превышающей 35% от постоянных, не говоря уже про крановое оборудование (см. п.1.4).
Вложения
Тип файла: pdf Tension-deformation Diagram.pdf (29.4 Кб, 116 просмотров)

Последний раз редактировалось slava_lex, 13.10.2018 в 19:31.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 19:31
#80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Без диаграммы разговор по существу не разговор..
Я привел цифры из металлургических справочников на нормализованную до "болтовых" уровней 40Х.
Цитата:
Из того что находил (см. вложение) следует что высокопрочные болты
Не следует - диаграмма не для "болтовой" стали. Совсем не для болтовой.
Давай сворачивай балаган.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 19:36
#81
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я привел цифры из металлургических справочников на нормализованную до "болтовых" уровней 40Х.
Ссылку плиз. Буду рад ознакомиться
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 19:42
#82
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Косвенно это подтверждается
- это лишь Ваше предположение. Не помню в какой книжке (возможно у Биргера) говорится о как бы холодной сварке в витках резьбы ВПБ и гайки из-за больших контактных напряжений (и длительного времени). По этой причине раскрутить ВПБ без повреждения (резьбы) после длительной эксплуатации маловероятно. В нормах, если не ошибаюсь, (опять не помню где конкретно) есть допущение использования ВПБ ранее использовавшихся для контрольной сборки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2018, 19:48
#83
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Ссылку плиз. Буду рад ознакомиться
Млин, ты мне на слово не веришь??? Я получается могу соврать? Дожили...
Вот: http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/40X
В принципе на начальных курсах сопромата показывают, что для высокопрочки диаграмма как одна наклонная палка с небольшим крючком на конце.
Малопрочные стали тем и хороши, что пластичны. И наоборот.
У железа тоже есть пределы....
Высокопочному болту некогда растягиваться - он уже так напряжен, что лопнет скорее - примерно такая тенденция, по-простому говоря.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 15:20
#84
Нэо Крафт


 
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 166


А можно ли этот узел с трубой считать жестким?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.png
Просмотров: 501
Размер:	47.2 Кб
ID:	217912  
Нэо Крафт вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 15:22
1 | 3 #85
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Можно. Но очень осторожно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 15:25
#86
Нэо Крафт


 
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно. Но очень осторожно.
Может что-то посоветуете для усовершенствования?
А может одно ребро по центру дать вместо трех или тогда уже сомнительная жесткость будет?
Нэо Крафт вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 16:02
#87
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
Может что-то посоветуете для усовершенствования?
А может одно ребро по центру дать вместо трех или тогда уже сомнительная жесткость будет?
Так до Ваших "трех" ребер усилие "не дойдет", т.к. фасонка, которая у вас по центру трубы от балки "вдавит" в трубу от момента раньше.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 16:09
#88
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Вот это ребро, которое к трубе, нужно бы вставить в прорезь так, чтобы с другого конца трубы торчал кончик ребра. И с 4-ех сторон сторон обварить. Примерно так, как на скрине
Иначе может вдавить трубу внутрь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 442
Размер:	28.5 Кб
ID:	217913  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 17:45
| 1 #89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
..А может одно ребро по центру дать вместо трех...
Если узел претендует на жесткость, то среднее ребро лишнее - оно не добавляет жесткости. А косынка (кроме сквозной врезки в трубу) требует усиления кромки - нужно оформить нормальный вут. И ребро балки двинуть к концу вута.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.png
Просмотров: 329
Размер:	3.9 Кб
ID:	217922  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 20:35
2 | #90
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Предлагаю ещё вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РУТИД.png
Просмотров: 347
Размер:	32.1 Кб
ID:	217927  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 21:05
1 | #91
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Предлагаю ещё вариант
Изображения
РУТИД.png (32.1 Кб, 3 просмотров)
- думаю, если увеличить ширину кольца обечаек, то прорезные рёбра излишни.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 22:42
1 | #92
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


eilukha, возможно. Прорезное ребро для тау, по аналогии с утолщением стенки двутавра.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 09:49
1 | #93
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
Может что-то посоветуете для усовершенствования?
Вы бы обозначили усилия и сечения - в данном случае размер имеет значение.
Для стойки из квадратной трубы узел упрощается. ГСП до 300*300 не дефицитны
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 11:32
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...Для стойки из квадратной трубы узел упрощается. ГСП до 300*300 не дефицитны
Вы дилер от ГСП-продавцов что ли? Вечно носитесь со своими крупными ГСП везде...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 14:08
#95
Нэо Крафт


 
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 166


[quote=Ильнур;1821508]Если узел претендует на жесткость, то среднее ребро лишнее - оно не добавляет жесткости. А косынка (кроме сквозной врезки в трубу) требует усиления кромки - нужно оформить нормальный вут. И ребро балки двинуть к концу вута.

Спасибо. Так и сделаю, только внизу косынки ещё добавлю ребро по кругу (его мне посоветовали добавить)
Нэо Крафт вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 14:17
#96
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
.. добавлю ребро по кругу ...
Можно не по кругу, а локально. Например 1/4 круга.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ребро.png
Просмотров: 163
Размер:	8.2 Кб
ID:	217962  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 14:51
#97
Нэо Крафт


 
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 166


А ничего если этот вут не на всю ширину пластины оголовка (500мм), а только на 100 мм, чтобы к кольцу нормально привариться.
Труба 426х12, если что

----- добавлено через ~7 мин. -----
ширина ребра по кругу 100 мм t12. Смотрится как пояс верности какой-то. может уменьшить ширину до 60 (как у вас на схеме) расширить оголовок колонны и добавить ещё с 2-х сторон ребра вертикальные?

----- добавлено через ~11 мин. -----
.... и еще забыл сказать, это трубобетон

----- добавлено через ~15 мин. -----
Или и так сойдёт узелок?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел2.png
Просмотров: 255
Размер:	36.3 Кб
ID:	217968  

Последний раз редактировалось Нэо Крафт, 17.09.2019 в 15:08.
Нэо Крафт вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 15:38
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
А ничего если этот вут не на всю ширину пластины оголовка (500мм), а только на 100 мм, чтобы к кольцу нормально привариться.
Дык это ребро воспринимает и передает ОСНОВНОЙ поток усилий. Оно как продолжение вертикального ребра. Они должны быть сопоставимы по ширине. В итоге речь о ширинах, примерно равных ширине полки балки.
Цитата:
..может уменьшить ширину до 60 (как у вас на схеме)
Не надо "как у кого-то" - ширина ребер, предназначенных для придания устойчивости, определяется примерно как ребра балок - см. СП раздел "Устойчивость стенок балок". Может и 60 сойдет. Хотя нет, это ребро не только для устойчивости, а для местной прочности в месте упора вута.
Цитата:
.... и еще забыл сказать, это трубобетон
Это хорошо для устойчивости стенки трубы. Может тогда убрать ребро кольцевое? Хотя нет, это ребро не только для устойчивости, а для местной прочности в месте упора вута. Просто расширить вут может?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 15:50
#99
Нэо Крафт


 
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 166


[quote=Ильнур;1821724]Дык это ребро воспринимает и передает ОСНОВНОЙ поток усилий. Оно как продолжение вертикального ребра. Они должны быть сопоставимы по ширине. В итоге речь о ширинах, примерно равных ширине полки балки.

Расширил ребро до ширины балки (250 мм). А как в этих местах будут варить? КМДешники ругаться не будут?

----- добавлено через ~3 мин. -----
или в том месте не дугой надо сделать а прямоугольным участком?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел3.png
Просмотров: 257
Размер:	44.6 Кб
ID:	217973  
Нэо Крафт вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 15:55
1 | 2 #100
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Для реконструкции и в таком объеме рассуждения о таких высокохудожественных стальных решениях беспочвенны. Необходима надежность, простота, скорость принятия решения и его реализация. Неужели нельзя поставить две стойки, положить сверху траверсу и поставить связи раскрепившись об существующую конструкцию? Ну ладно б там чугуниевую ограду делали на Летний сад.... там да..... люди женются, цалуются и фотографируются....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 16:06
#101
Нэо Крафт


 
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Для реконструкции и в таком объеме рассуждения о таких высокохудожественных стальных решениях беспочвенны. Необходима надежность, простота, скорость принятия решения и его реализация. Неужели нельзя поставить две стойки, положить сверху траверсу и поставить связи раскрепившись об существующую конструкцию? Ну ладно б там чугуниевую ограду делали на Летний сад.... там да..... люди женются, цалуются и фотографируются....
Согласен должна быть простота, поэтому я и выбрал этот самый простой из предложенных узел. Связи поставить там нет возможности там сущ. оборудование стоит. К сущ. конструкциям я раскрепляюсь и так
Нэо Крафт вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 16:08
#102
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
я и выбрал этот самый простой из предложенных узел
А стойка-то зачем из электросварной прямошовной трубы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 16:32
| 1 #103
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
я и выбрал этот самый простой из предложенных узел
Ваш вопрос без исходных, как письмо "на деревню дедушке".
И совсем не очевидно, что ответы оптимально подходят именно для Вашего случая
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 16:57
1 | #104
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А стойка-то зачем из электросварной прямошовной трубы?
Предлагаешь ГСП до 300х300?
Так надо, и фсе. Тут не обсуждают происхождение задач, а решают поставленные.
Например, задача: 2х2=? Не нужно предлагать порешать 1х4 или 4х1 и тем более 2х3.
Надо отвечать =4.
Цитата:
Ваш вопрос без исходных
Здесь деталировки на уровне КМД не требуется. Вопрос принципиальный - как может выглядеть какой узел? Исходные - колонна - труба круглая, балка - двутавр. Надо жестко сопрячь. Считай на полный момент.
И все...
А вут надо непосредственно к кольцу приварить, расширив кольцо. Ну и повторно: полное кольцо необязательно.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 18:01
1 | #105
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вопрос принципиальный - как может выглядеть какой узел?
Верхний предпочтительнее для круглых колонн - меньше возни. Двутавр широкополочный для привариваемого куска. Станок режет без проблем.



Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ce8f5e8a41c582b225f7cd76c0f1e229.jpg
Просмотров: 1167
Размер:	64.4 Кб
ID:	217979  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-s2.0-S0143974X16304060-gr1.jpg
Просмотров: 788
Размер:	38.4 Кб
ID:	217980  
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 19:21
#106
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Верхний предпочтительнее для круглых колонн ..
Недопонял немножко - разве можно жестким узлом считать тупое приваривание к ГСП? К круглой трубе - еще что более-мене подходит, т.к. труба есть цилиндрическая оболочка, а не совершенно плоская пластина...
На нижнем вполне адекватное для круглых. Так примерно оно может выглядеть при примыкании балки к колонне сбоку.
У автора балка ставится сверху.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 19:28
#107
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Недопонял немножко - разве можно жестким узлом считать тупое приваривание к ГСП? К круглой трубе - еще что более-мене подходит, т.к. труба есть цилиндрическая оболочка, а не совершенно плоская пластина...
На нижнем вполне адекватное для круглых. Так примерно оно может выглядеть при примыкании балки к колонне сбоку.
У автора балка ставится сверху.
Просчитайте. Или исходите от обратного - сколько не понесет узел.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 19:45
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Просчитайте. Или исходите от обратного - сколько не понесет узел.
Давай методику просчета твоего узла. Тупо приварить к трубе двутавр автор мог бы и без расчетов.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 20:22
1 | #109
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Предлагаешь ГСП до 300х300?
А почему бы и нет, если объект находится например в Ё-бурге, где такой профиль в любом количестве через 2 часа привезут.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тут не обсуждают происхождение задач, а решают поставленные.
Исчерпывающий ответ на поставленную задачу "А можно ли этот узел с трубой считать жестким?"был дан уже в следующем сообщении:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно. Но очень осторожно.
а на вопрос
Цитата:
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
Может что-то посоветуете для усовершенствования?
без конкретики ответить невозможно.
Например, при небольшом моменте, достаточно, оставить, только плиту оголовка и 2 опорных ребра балки над стенкой трубы, а предлагаемые решения - только перерасход и геморрой.
....
Насколько я понял у автора конкретный узел на конкретном объекте.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Недопонял немножко - разве можно жестким узлом считать тупое приваривание к ГСП
В определенных случаях может: при мизерных усилиях или высокой жесткой балке и тонкой колонне.
Еще толщина стенки ГСП влияет на жесткость узла.
Дело в конкретике.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.09.2019 в 20:55.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 21:23
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А почему бы и нет, если объект находится например в Ё-бурге, где такой профиль в любом количестве через 2 часа привезут.
А можно еще точнее, до минут?
Цитата:
Исчерпывающий ответ ...был дан уже в следующем сообщении:
Это не ответ вообще, и тем более не исчерпывающий. Так мы "умничали" в детстве в школе.
Цитата:
при мизерных усилиях
Вот и поговорили.
Бла-бла в общем.
Хвала ГСП. С доставкой.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 22:03
1 | #111
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Давай методику просчета твоего узла. Тупо приварить к трубе двутавр автор мог бы и без расчетов.
Гугл в помощь штоле ? Мы не местные ?
Напрягает вот эта ситуация "потому что гладиолус".

https://www.google.com/search?q=beam...&bih=937&dpr=1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-09-17_220023.jpg
Просмотров: 106
Размер:	46.4 Кб
ID:	217986  
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 22:13
#112
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Гугл в помощь штоле ? Мы не местные ?
Напрягает вот эта ситуация "потому что гладиолус".

https://www.google.com/search?q=beam...&bih=937&dpr=1
а по русски можно? здесь не все англосаксонский знают
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 22:48
#113
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а по русски можно? здесь не все англосаксонский знают
Offtop: Кого волнуют чужие проблемы?
Кто хочет - тат поймет.


Нет, не можно.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 23:25
#114
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


При Ry = 235 МПа ~ 90 кН*м
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 02:46
#115
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


думаю, что тут дело не в том сколько может понести данный вид профиля стойки вообще,
а в значениях возникающих локальных напряжений в местах соединения ригель-стойка (в первую очередь, конечно, в профиле стойки)
более склонен принять в данном вопросе сторону Ильнура
такие вещи предварительно надо проверять в более специализированных "заточенных" под такие дела приложениях

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.09.2019 в 02:53.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 08:47
#116
Нэо Крафт


 
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А стойка-то зачем из электросварной прямошовной трубы?
у нас круглые трубы легче достать чем квадратные

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение

А вут надо непосредственно к кольцу приварить, расширив кольцо. Ну и повторно: полное кольцо необязательно.
Ок, расширю. Сделаю тот участок, где вут варится, прямоугольным. Спасибо

Последний раз редактировалось Нэо Крафт, 18.09.2019 в 08:55.
Нэо Крафт вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 08:58
1 | #117
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
Ок, расширю. Сделаю тот участок, где вут варится, прямоугольным. Спасибо
а зачем вам жесткий узел (типа обеспечить устойчивость рамы в плоскости)?
Второстепенные балки располагаются близко к опоре - плечо минимально - момент минимален.
Ну если так надо - сделайте подкос от главной балке к колонне.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 09:13
#118
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Гугл в помощь штоле ? Мы не местные?
Как раз местные. И нормы местные, и методики местные.
Цитата:
Напрягает вот эта ситуация "потому что гладиолус".
Напрягает вот эта отсылка в гугл и предложение "исходите от обратного - сколько не понесет узел". Считай не понесло. И?
Потом, у автора труба круглая таки, а балка не сбоку, а сверху.
Получается, автору нужно круглую поменять на квадратную, а вместо примыкания сверху примыкать сбоку, штоп соответствовать гугловским чертежам.
Tamerlan_MZO
Цитата:
При Ry = 235 МПа ~ 90 кН*м
Это откуда следует и для каких сечений/узлов?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 09:17
#119
Нэо Крафт


 
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 166


Всё, народ. Спасибо всем за помощь и советы. Мой вопрос закрыт (просто у меня были почему-то ограничения по созданию новой темы вот и пришлось тут)
Нэо Крафт вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 12:57
#120
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Давай методику просчета твоего узла.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Напрягает вот эта отсылка в гугл и предложение "исходите от обратного - сколько не понесет узел". Считай не понесло. И?
Картинку с названием пособие по расчету еще раз приложить?
Номе ссылки по порядку сверху указывать ?


Offtop: Концепт из предидущих постов:
1. Это невозможно;
2. Это возможно в некоторой мере;
3. Это возможно не больше чем полностью, но книгу читать лень.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:03
#121
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Картинку с названием пособие по расчету еще раз приложить? ...
Это пособие не для русских. Оно не на русском, и не для РФ. Тебе прислать китайское пособие иероглифами 金属结构节点上的手册 ? Не умеешь иероглифами читать? А кого волнует твое английское горе? Читай уже давай как-нибудь...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:37
#122
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это пособие не для русских. Оно не на русском, и не для РФ. Тебе прислать китайское пособие иероглифами 金属结构节点上的手册 ? Не умеешь иероглифами читать? А кого волнует твое английское горе? Читай уже давай как-нибудь...
Прогнозируемый результат. Серия 2.440 наше фсьо. А как все браво начиналось . Offtop: Old fart parking only
Говорят, Ван Гог написал одну из своих картин под воздействием эмоций инженера, которому нужно передать узел с моментом на колонну из трубы.

https://www.google.com/search?q=%D0%...tM1jmvmkxNmqM:
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 15:10
| 3 #123
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
Мой вопрос закрыт
- это не важно, мы ещё долго спорить будем.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 18:57
#124
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 390


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Ван Гог [/url]
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 19:11
#125
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Прогнозируемый результат.
Результата нет от твоих пыхтений.
Цитата:
Серия 2.440 наше фсьо.
это твое фьсо - там нет такого узла. Как и в твоем британском Пособии для срисовальщиков.
Цитата:
А как все браво начиналось
Начиналось как раз нормально. Закончилось выежоном твоим.
Цитата:
Old fart parking only
Сам ты срун британский.
Цитата:
Ван Гог написал одну из своих картин под воздействием эмоций инженера, которому нужно передать узел с моментом на колонну из трубы.
С тебя он его писал, когда ты паясничал.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 08:36
#126
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
это твое фьсо - там нет такого узла.
Именно в этом и все отличие.
Offtop: Неужели все настолько затянуто? Дальше серии суслика не существует?
А я еще удивляюсь, почему наш расчетчик катается на рендж ровере...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 08:38
#127
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
2019-09-17_220023.jpg (46.4 Кб, 35 просмотров)
- кидайте сюда, если скачанное есть.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 08:42
1 | #128
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- кидайте сюда, если скачанное есть.
Ок, это была 5 ссылка сверху из того поста.
Переименовал немного.
Вложения
Тип файла: pdf DESIGN GUIDE FOR STRUCTURAL HOLLOW SECTION COLUMN CONNECTIONS.pdf (3.14 Мб, 177 просмотров)
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 08:52
#129
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А что значит цифирь «9»? Там ещё разделы есть про соединения?

Последний раз редактировалось eilukha, 19.09.2019 в 09:07.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 09:09
#130
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Резанул глаз узел из поста 105:

Прикинул его по еврокоду. Колонна - квадратная труба 200*10. Ригель - двутавр IPE400 (h=400mm, b=180mm, tп=13,5mm, tс=8,6mm). Рассматривал два крайних сочетания материалов колонны и ригеля:
1) Колонна S235, ригель S355;
2) Колонна S355, ригель S235.

Сочетание 1.
Несущая способность колонны в узле (вырыв полки колонны): Mip,1,Rd = N1,Rd*(h1-t1) = 280852*(0,4-0,0135)=108550 Н*м.
Несущая способность двутавра на изгиб: Мдв=W*Ry=1156*355=410380 Н*м.
Отношение несущей способности узла к несущей способности ригеля: 108/410=0,26.
Есть еще расчет сварных швов крепления полки ригеля к полке колонны. В еврокоде рассмотрен только случай равной ширины полки ригеля и полки колонны. Если сделать оценку по этому случаю (это дает завышенную несущую способность) эффективная ширина швов полки ригеля составляет 45мм и отношение несущей способности по швам к несущей способности ригеля будет в районе 45/180=0,25.

Сочетание 2.
Несущая способность колонны в узле (вырыв полки колонны): Mip,1,Rd = N1,Rd*(h1-t1) = 424265*(0,4-0,0135)=163980 Н*м.
Несущая способность двутавра на изгиб: Мдв=W*Ry=1156*235=271660 Н*м.
Отношение несущей способности узла к несущей способности ригеля: 163/271=0,6.
Расчет сварных швов крепления полки ригеля к полке колонны по тем же предпосылкам, что и для сочетания 1. Эффективная ширина швов полки ригеля составляет 70мм и отношение несущей способности по швам к несущей способности ригеля будет в районе 70/180=0,39.

Как видно, при наихудшем сочетании материалов узел обеспечивает только 1/4 несущей способности ригеля, при наилучшем примерно 1/2.
Жесткость узла не рассматривалась и к ней тоже есть вопросы.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 09:16
#131
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Как видно, при наихудшем сочетании материалов узел обеспечивает только 1/4 несущей способности ригеля, при наилучшем примерно 1/2.
1. Колонна и балка могут быть intumescent painted, поэтому сечения могут быть завышенными из-за огнезащиты.
2. Никто не знает, какие там требования по прогибам.

Узел имеет место быть? Конечно имеет место .
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 09:21
#132
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Узел имеет место быть? Конечно имеет место
Имеет, но узел - гавно.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 09:31
#133
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Имеет, но узел - гавно.
Холлы кинотеатров, кампусы колледжей, выставочные залы об этом и не догадываются. Особенно, если это видимый узел.
Если есть пособие по расчету и требование архитектора - не вижу проблем.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 09:44
| 1 #134
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Холлы кинотеатров, кампусы колледжей, выставочные залы об этом и не догадываются. Особенно, если это видимый узел.
Если есть пособие по расчету и требование архитектора - не вижу проблем.
У вас двойные стандарты и вы этого даже не замечаете. С одной стороны вы пренебрежительно отзываетесь о тех, кто старается использовать в большей степени узлы по советским/российским сериям, а с другой сами пользуетесь только узлами, которые
Цитата:
есть пособие по расчету и требование архитектора
боясь сделать шаг в сторону. наверное там расстрел?

PS узел плох. наверное его действительно лепил архитектор
And_T вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 09:47
#135
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
2) Колонна S355, ригель S235.
ZVV, сочетание материалов неправильное. Такие низкие сорта стали для несущих конструкций не используют.
Колонна будет из стали S355J2H, ригель будет из стали S355J0.

Есть ли возможность прикинуть еще раз - чисто спортивный интерес?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
кто старается использовать в большей степени узлы по советским/российским сериям, а с другой сами пользуетесь только узлами
Проекты за границей. Там не знают что такое серия, тем более - советская. Каждый узел просчитывается по новой.
И да, я не могу найти толкового расчетчика узлов, потому что на сериях сильно зациклены. Ну очень сильно.

Последний раз редактировалось Yuzer, 19.09.2019 в 09:53.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 09:59
#136
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


ZVV, почему не использовали Wpl?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 10:34
#137
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Такие низкие сорта стали для несущих конструкций не используют
Еще как используют, особенно когда определяющими являются гибкость и жесткость.
......
При сопряжении жесткой балки с гибкой стойкой момент может быть небольшим и несущая способность элементов использоваться далеко не полностью.
Узел не хорош и не плох. Просто имеет свои ограничения.
.....
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Проекты за границей. Там не знают что такое серия, тем более - советская. Каждый узел просчитывается по новой.
Там это просто по другому называется и, наверняка стандартные просчитанные узлы есть (конечно внутри фирм а не общесоюзные)
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 10:38
#138
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Проекты за границей. Там не знают что такое серия, тем более - советская. Каждый узел просчитывается по новой.
И да, я не могу найти толкового расчетчика узлов, потому что на сериях сильно зациклены. Ну очень сильно.
Открою вам секрет, но советские/российские серии/типовые альбомы-это те же руководства/guide. Просто там меньше "теории" и больше "практики". И в РФ не только "новый", но и "старый" узел должен "просчитываться по новой". Вы похоже сравниваете лучших у вас с худшими у нас
Offtop: А про проблемы с наукой, образованием, СНиПотворчеством в РФ, с застоем в разработке нового-здесь не то место для обсуждения
And_T вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 10:54
#139
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
ZVV, сочетание материалов неправильное. Такие низкие сорта стали для несущих конструкций не используют.
Колонна будет из стали S355J2H, ригель будет из стали S355J0.

Есть ли возможность прикинуть еще раз - чисто спортивный интерес?
Для такого варианта, когда оба элемента из S355:
Несущая способность колонны в узле (вырыв полки колонны): Mip,1,Rd = N1,Rd*(h1-t1) = 424265*(0,4-0,0135)=163980 Н*м.
Несущая способность двутавра на изгиб: Мдв=W*Ry=1156*355=410380 Н*м.
Отношение несущей способности узла к несущей способности ригеля: 163/410=0,4.
Расчет сварных швов крепления полки ригеля к полке колонны. Эффективная ширина швов полки ригеля составляет beff=2*10+5*((10/13,5)*(355/355))*10=57мм и отношение несущей способности по швам к несущей способности ригеля будет в районе 57/180=0,32.

Можно еще сравнить несущую способность узла с несущей способностью трубы на изгиб:
Мтр=425*355=150875 Н*м.
Отношение несущей способности узла к несущей способности колонны: 163/150=1,09.
Отношение несущей способности по швам к несущей способности колонны будет в районе ((57/180)*410)/150=0,87.

Так что, если ригель примыкает к колонне не консольно, то может узел не так уж и плох. Но все равно, я бы применял его с оглядкой на его особенности.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ZVV, почему не использовали Wpl?
Не знаю, просто так. Мне упругая работа стальных конструкций ближе. Но можно в приведенных расчетах заменить упругий момент сопротивления на пластический и получить интересующий результат.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 11:14
#140
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Там это просто по другому называется и, наверняка стандартные просчитанные узлы есть (конечно внутри фирм а не общесоюзные)
Когда я упоминаю слово "серия" в своих ответах - это больше сарказм. Люди привыкли дальше серии ничего не видеть.
Стандартные узлы есть везде - физика одна и та же, просто кто-то на этом очень сильно зацикливается.
Тот же узел, который рассматривается в последних постах, по началу звучал почти как бред .
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 11:22
#141
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
...наш расчетчик катается на рендж ровере...
Вот это фьсо ваше саксонское - уровень "интеллекта" индивидуума определяет модель его авто или стоимость его пиджака. Ты еще давай своей зарплатой покичись тут.
Цитата:
не могу найти толкового расчетчика узлов, потому что на сериях сильно зациклены. Ну очень сильно.
расчетчик не бывает толковым или бестолковым, он или расчетчик, или нерасчетчик. При данных уровнях зарплат проектировщиков специальные/сложные расчеты в проектах обычных объектов нерентабельны, поэтому спрос на готовые решения и упрощенные подходы.
Для того чтобы ЛЮБОЙ причудливости узел посчитать, особенно в металле, достаточно за неделю освоить спецпрограмму, купить ее, и будешь иметь шансы кататься на ломбарджини. В РФ - эдак лет через 500.
Например Идея Статик. Неважно что, все уже давно готово и ждет потребителя. А потребителя нет, ибо уровень жизни напряжный. Напрягают нас иноземцы сильно...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 11:22
#142
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
физика одна и та же
Подходы к расчёту немного разные.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 11:31
#143
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
... по началу звучал почти как бред...
Он и сейчас неупотребим, без расчетов он бесполезен, а расчет не по нормам РФ сильно так напрягает, что даже на ренджровере не хочется кататься. Очевидно же, что при определенном соотношении параметров он хилый донельзя. При тонкостенной трубе например.
Кроме того, этот узел требует ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО фланцевого узла.
Автор хочет все решить в одном узле, причем балку ставит сверху, а не сбоку. И труба у него круглая, а внутри бетон. Т.е. узел скажем такой, который требует НОВОГО расчета, которого нет нигде. Ни в сериях, ни в гуидах заморских.
Поэтому принимается такая конструкция, которая обеспечивает надежность АПРИОРИ в запас, без спецрасчетов.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 11:34
#144
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ни в гуидах заморских.
Примыкание балки к круглой трубетонке встречал.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 11:35
#145
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например Идея Статик.
Насчет это софта, то лицензию под него купили только недавно. Его используют для очень замудренных узлов.
Процентов 80 узлов просчитывается на листочке с карандашиком и графически оформляются. Поэтому стараются узлы максимально сделать простым для расчета и для изготовления ( это даже в приоритете ).
Т.е. даже наличие ребра или ответного ребра тоже нужно подтвердить расчетом - иначе это расход.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
расчетчик не бывает толковым или бестолковым, он или расчетчик, или нерасчетчик.
Технически - все получают образование. Задача - отсеить толковых.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот это фьсо ваше саксонское - уровень "интеллекта"
Там рендж ровер оправдан, если брать с точки зрения"пропорции".

= = = = = = =
Ладно, дискуссия переросла в литературный кружок.
Ильнур, и все таки узел крутится жизнеспособный
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 11:38
#146
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Т.е. даже наличие ребра или ответного ребра тоже нужно подтвердить расчетом - иначе это расход.
А не поставить ребро (экономия на изготовлении) и взять балку/колонну толще -- это тоже экономия или уже расход?
Или сравнивают расходы?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 11:46
1 | #147
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А не поставить ребро (экономия на изготовлении) и взять балку/колонну толще -- это тоже экономия или уже расход?
Или сравнивают расходы?
Задача - максимально удешевить изготовление ( КМД ). Рациональность того или иного сечения профиля - это к инженеру. Скажу сразу, что проблемы с тонкой стенкой возникают крайне редко.
Мы можем по результатам предложить увеличить профиль, если узлы обходятся слишком дорого. Ну или может сказать, что профиль нерациональный исходя из усилий/огрезащиты/покупки.
У нас ( имеется ввиду на пост совке ) "ребрышки" зачастую ставят просто так или чтобы было.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 11:49
#148
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
...Ильнур, и все таки узел .. жизнеспособный...
С тупым привариванием двутавра к квадратной трубе? Не смеши мои расчетные тапочки. Если профили ОЧЕНЬ толстые, то существенное понесет, по аналогии с привариванием двутавра к сплошному квадрату. А при тонкостенной трубе - понесет весьма и весьма мало. Но не надо такую ситуацию выдавать за "жизнеспособный" - в принципе гвоздь, вбитый в фанеру, тоже на кое-что годится.
И что упорно игнорируется - этот узел с выносом монтажного фланцевого узла, малооправданного в силу особенностей изготовления и контроля при изготовлении и сборке на монтаже. Только не надо сейчас начинать петь оперу про то, что "это для нас для бритиш как два пальца обоссать", на фоне того что каждое ребрышко "должно быть оправдано". Бревна в своем глазу не заметил называется.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Мы можем по результатам предложить увеличить профиль, если узлы обходятся слишком дорого.
Создается впечатление, что к твоей мыши калькулятор цены изготовления прицеплен, а итог индицируется как долг сша на табло в Манхеттене. Слишком дорого, не слишком дорого...это как-то сильно напоминает брекзит.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
У нас ( имеется ввиду на пост совке ) "ребрышки" зачастую ставят просто так или чтобы было.
Не у вас, а у нас. И ребра мы тут на нашем постсоветском пространстве всуе не ставим.
Это у вас там 23 гендерных признака, родители по номерам и министры геи.

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2019 в 11:58.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 12:21
#149
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если профили ОЧЕНЬ толстые, то существенное понесет, по аналогии с привариванием двутавра к сплошному квадрату. А при тонкостенной трубе - понесет весьма и весьма мало
Решительно поддерживаю выступающего...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 12:29
#150
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если профили ОЧЕНЬ толстые, то существенное понесет, по аналогии с привариванием двутавра к сплошному квадрату. А при тонкостенной трубе - понесет весьма и весьма мало.
Наверное глупо использовать тонкостенную трубу для восприятия моментов?
И, наверное, глупо передавать очень большие моменты не переиграв схему. Ильнур ,все же люди все-таки Круглые трубы со стенкой 10-16мм. Тоньше ставить не будут - проблемы с огнезащитными покрытиями.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Создается впечатление, что к твоей мыши калькулятор цены изготовления прицеплен
Сейчас все деньги считаю. Все чаще слышу, что проект отдают на пересчет/проверить узлы. Кому хочеться платить лишнее на ровном месте?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И ребра мы тут на нашем постсоветском пространстве всуе не ставим.
Люди есть разные .

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И что упорно игнорируется - этот узел с выносом монтажного фланцевого узла, малооправданного в силу особенностей изготовления и контроля при изготовлении и сборке на монтаже.
НЕ совсем понимаю, какие проблемы с изготовлением и монтажем. Можно "проблемную" технологию описать подробнее ?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 12:45
#151
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
это фьсо ваше саксонское
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Напрягают нас иноземцы
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
для нас для бритиш
Ильнурыч, ты че, скрепой поцарапался и заражение пошло с усложнениями?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для того чтобы ЛЮБОЙ причудливости узел посчитать, особенно в металле, достаточно за неделю освоить спецпрограмму, купить ее, и будешь иметь шансы кататься на ломбарджини.
Ну, а это вообще уже. Это ж как ты за неделю так освоишь программу, чтоб сходу любые узлы считать? Или заражение также позитивно влияет на мозг?
Хоть ты и не лючиш "саксонцев" (за что, кстати? Ладно датчан бы не любил за то, что они, как говаривал Бендер убили принца Гамлета... Ну ладно), но эти сами саксонцы в плане проектирования узлов пошли намного далее, чем мы с вами, дорогие коллеги по постсоветскому пространству. И именно нам есть чему учится у них в этом плане, а вот им у нас перенимать практически нечего.
А это приводит к тому, что для нас выход из ситуации автора - поменять узел а для них - если именно так почему то надо, то они имеют инструментарий для того, чтоб адекватно расчитать и сделать именно так, если надо усилив и доработав. Как-то так...

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.09.2019 в 12:50.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 13:23
#152
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Наверное глупо использовать тонкостенную трубу для восприятия моментов?
Кроме моментов, в колоннах еще кое-что бывает. Вообще применение легких сечений - это очень умно.
Цитата:
И, наверное, глупо передавать очень большие моменты не переиграв схему.
Глупо переигрывать сечения из-за-узла. Узел надо делать соответствующим - вот это умно. Глупо подстраиваться под бритиш-гуиды.
Цитата:
...проблемы с огнезащитными покрытиями.
Не знаю, какие-такие проблемы у бритиш, а у нас проблема всего-то tпр>5,8, и то для ответственных.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
НЕ совсем понимаю, какие проблемы с изготовлением и монтажем. Можно "проблемную" технологию описать подробнее ?
Забыл уже? Родину не надо забывать. Проблем куча, начиная с z-контроля, фрезерованием под тангенс 0,0007 после обварки, посвечки, подготовки гаек/болтов, с коэфф. закручивания партии болтов и заканчивая тарированием ключей.
Vavan Metallist
Цитата:
ты че,
Тебе не понять, ты уже не обижаешься и толерантен к геям-министрам.
Цитата:
Это ж как ты за неделю так освоишь программу, чтоб сходу любые узлы считать?
Очень просто, садишься и упираешься. Ты попробуй https://steel-concrete.ru/products/i...n/description/, а потом уже политзаявления выкидывай.
Цитата:
А это приводит к тому, что для нас выход из ситуации автора - поменять узел а для них - если именно так почему то надо, то они имеют инструментарий для того, чтоб адекватно расчитать и сделать именно так, если надо усилив и доработав. Как-то так...
У автора выход - просто доработать узел, и все. У него просто нет опыта. А бритишы не имеют инструментария для его узла. Как раз бритишы предлагают взять гуид-9 и оттуда употребить готовое.
Цитата:
нам есть чему учится у них
Не хочу многогендерности учиться. Есть два пола, пока я жив. Баста.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 13:38
#153
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Если уж говорить о том смотреть или не смотреть дальше серии, то у англичан и американцев есть куча хэндбуков. И по итогу - что серия, что хендбук - результат один - делай так и не выеживайся. И, позвольте спросить, где место для творчества,риска, смекалки и ответственности?! А если я проектирую 90% объектов на которых реконструкция и техперевооружение? Если у тебя участок стальных конструкций новых твоих встает между двумя очередями, выполненными разными проектными институтами с разными решениями узлов в разное время разными подрядчиками. Все такие молодцы и все так важно надувают щеки произнося ЕПИСИЭМ и ГРИНФИЛД - зайдите со своими узлами на старое предприятие промышленное которое строит и ремонтирует опытный подрядчик. Поржут над вашими узлами.... Это я к чему? - А к тому что на первоначальный вопрос автора, который разворошил этот улей, я отвечал и руководствовался простотой решения, из подручных материалов и без сложных расчетных узлов. А там - насколько я понял - и был трудный участок нестыковки конструкций который надо брать простотой а не сложными расчетами.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 13:38
1 | #154
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Проблем куча, начиная с z-контроля, фрезерованием под тангенс 0,0007 после обварки, посвечки, подготовки гаек/болтов, с коэфф. закручивания партии болтов и заканчивая тарированием ключей.
1. Не фрезеруют. Фрезера попросту нет в цехе;
2. Контроль швов, геометрии и прочее - это в цеху делают. Видел пару актов на проверку - своя система контроля;
3. Используют пистолеты, а не тарировочные ключи. С болтами там свои стандартны и очень строгие ( недавно 144 TCB болта в узле поменяли, потому что масляные пятна не убрали с контактной поверхности ).

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=CxgiUJmdVl4
https://youtu.be/hJtRZRfn3E0?list=PL...4RIlD1oga0&t=1

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если уж говорить о том смотреть или не смотреть дальше серии, то у англичан и американцев есть куча хэндбуков.
Уже это пояснил раньше.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 13:51
#155
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Уже это пояснил раньше.
Не видел. Покажи, пожалуйста.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 13:59
#156
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не видел. Покажи, пожалуйста.
см №140.
Offtop: Это из серии:
- мы может только вот так
- но мне нужно по-другому?!
- нельзя - бабай съест
.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 14:00
#157
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Когда я упоминаю слово "серия" в своих ответах - это больше сарказм. Люди привыкли дальше серии ничего не видеть.
Стандартные узлы есть везде - физика одна и та же, просто кто-то на этом очень сильно зацикливается.
Тот же узел, который рассматривается в последних постах, по началу звучал почти как бред .
Понятно. Спасибо. Надо ещё проще. Совсем просто. Всё гениальное просто.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 14:01
#158
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
1. Не фрезеруют. Фрезера попросту нет в цехе;
У нас тоже в цехах редко где есть. Но все фрезеруют . Потому что положено - 0,0007 оговорено в методике расчета, изготовления и монтажа.
Смысл в получении плотного контакта, такого чтобы щуп 0,3 не лез близко под болт.
Цитата:
2. Контроль швов, геометрии и прочее - это в цеху делают.
А где еще? На монтаж приходит уже готовый элемент. Вот в цеху и возятся как с яйцом.
Цитата:
3. Используют пистолеты, а не тарировочные ключи.
Ключи не тарировочные, а динамометрические. Тарируют динамометрические ключи и контролируют натяг. Расчетный натяг задается проектом.
Пистоль он затягивает до смерти, ударами. Может спецпистоли с ограничением...В-общем, системы разные.
Цитата:
С болтами там свои стандартны и очень строгие
Аналогично.
Поэтому я и говорю - на простых добрых болтах все намного веселее, чем с фланцевым. Фланцевый - геморройный.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 14:03
#159
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: Это из серии:
- мы может только вот так
- но мне нужно по-другому?!
- нельзя - бабай съест.
Часто бывают случаи когда действительно бабай съест. И здесь настоящий инженер дипломатически выведет вопрос к оптимальному решению - без разницы серийное оно или хэндбучное или новое решение для конкретного случая.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 14:05
#160
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
..- бабай съест...
Не бабай съест, а глупо получится.
Ну у нас так заведено испокон - мужчина - это всегда мужчина, а женщина - все время женщина. Нельзя по-другому.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 14:06
#161
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
3. Используют пистолеты, а не тарировочные ключи. С болтами там свои стандартны и очень строгие ( недавно 144 TCB болта в узле поменяли, потому что масляные пятна не убрали с контактной поверхности ).
Расскажу как у нас было.
Купил Зак б/у конструкции иностранные (десяток зданий/сооружений) -- там разобрали, сюда привезли.
Мы его немного усиливали, потому что иностранцы без снега и Зак немного технологию поменял.
Все соединения на болтах: номенклатура от М10 до М30. Большая часть высокопрочка. От аналога отставать не стали. Вместо сварки (запретили, потому что конструкции оцинкованные) поставили ВПБ.
Пока построили, представитель Зака -- немаленький начальник, обрывал телефоны с вопросами типа: на какой момент тянуть болты (хотя в РД было указано на какое усилие); где брать коэф. затяжки для ВПБ болтов, потому что болты купили без сертификатов; как и чем тянуть болты -- выше М24 не справляются мужики, а меньше М20 разрывают Предлагали вообще поменять все ВПБ на обычные или оставить как есть, но без затяжки. Еле отговорили от такой затеи, но как на деле стало не знаю... Про подготовку болтов сказали, что болты уже подготовленные купили. После Зак очень интересовался, а как проконтролировать, что рабочие всё правильно сделали
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 14:09
#162
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Очень интересовался, а как проконтролировать, что рабочие всё правильно сделали
Уместный вопрос. Сложный КМ - сложный КМД - проблемы на стройке. А если АН нет? Ждите - что-нибудь да прилетит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 14:10
#163
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У нас тоже в цехах редко где есть. Но все фрезеруют . Потому что положено - 0,0007 оговорено в методике расчета, изготовления и монтажа.
Смысл в получении плотного контакта, такого чтобы щуп 0,3 не лез близко под болт.
С новым изменением к СП это станет не так обязательно. Снизить несущую способность узла на 30% и норм или сразу проектировать узел с 30% запасом.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 14:23
#164
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
С новым изменением к СП ... с 30% запасом.
Это так прописано будет?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 14:35
#165
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Ильнур,
15.9.12 Расчет соединений с неплоскими фланцами, отнесенные по классификации к II,б + III,а, рекомендуется выполнять также, как соединений с плоскими фланцами (см. 15.9.5 ÷ 15.9.8) без зазоров, с заменой γс на γс /1,3 во всех расчетных формулах СП 16.13330. При этом зазоры между соединяемыми элементами с неплоскими фланцами должны удовлетворять следующим требованиям:
а) зазоры в зоне шайбы не более 1,2 мм включительно;
б) краевые зазоры по периметру фланца не более 4 мм включительно;
в) зазоры по центральным линиям полок и стенок в зоне постановки болтов должны быть не более 0,1 мм.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 14:39
#166
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
...с неплоскими фланцами... с заменой γс на γс /1,3 ...
а) зазоры в зоне шайбы не более 1,2 мм ...
б) краевые зазоры по периметру фланца не более 4 мм...
Замечательно прямо...
Цитата:
в) зазоры по центральным линиям полок и стенок в зоне постановки болтов должны быть не более 0,1 мм.
А вот это не зер гут...
В-общем, намного проще будет сдавать надзору.
А 1,3 мы и так помалу применяли, понимая
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 19:30
#167
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ты уже не обижаешься
Я никогда и не обижался. Я делал выводы. А на обиженных, как известно воду возят и еще кое-что с ними делают. Так, что ты поосторожнее с эмоциями.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
толерантен к геям-министрам
??? Это как? К каким? Где?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты попробуй
Денег нет. Пока.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
бритишы не имеют инструментария для его узла. Как раз бритишы предлагают взять гуид-9 и оттуда употребить готовое.
Offtop: Че они тебе сделали, бритиши эти?
Сам я воспитан на учебниках советской школы, но переглдявыая "бритишские" "гвиды" могу сказать, что пищи для ума и творчества в них больше. Да я думаю, что вряд-ли со мной кто поспорит.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 13:06
#168
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...ума и творчества в них больше....
Насчет ума точно не больше, но вот творят они жутко, согласен.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 15:51
#169
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насчет ума точно не больше, но вот творят они жутко, согласен.
Offtop: В лучших традициях! Как все запущено!
Пищи! Пищи для ума больше, а не ума... Разницу чувствуешь? Только засвоить пищу тяжело эту желудку, привыкшему к другой.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 16:10
1 | #170
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
но переглдявыая "бритишские" "гвиды" могу сказать, что пищи для ума и творчества в них больше
Больше или меньше там пищи для ума спорить не возьмусь. А то что хуже от изучения НТД потенциальных партнеров не будет - это факт. Как говорил один сын сапожника:
Цитата:
Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех — и у врагов и у друзей, особенно у врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами, над нашим невежеством, над нашей отсталостью.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 16:13
#171
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Пищи! Пищи для ума больше, а не ума... Разницу чувствуешь?
Приварить двутавр встык к квадратной трубе мог только ум выросший на комиксах. Там думать не надо смотри картинки и все. Так и в этом узле на картинке все красиво, двутавр приварен к мощной такой стойке, а то что из всего сечения двутавра работают только 4 краешка на свесах поясов это уже в такой ум не помещается
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 16:18
#172
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
...у врагов...
Вот поэтому.
Цитата:
Приварить двутавр встык к квадратной трубе...
...а потом британские ученые под это зделают ращот.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 16:24
#173
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
..а потом британские ученые под это зделают ращот
Расчёт уже давно сделан, году так в 80-м, японскими учёными.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 16:59
#174
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Расчёт уже давно сделан
Я говорю не о сроках, а о принципе - сначала делают, потом ращот подгоняют.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
году так в 80-м, японскими учёными.
Что там японцы посчитали? Британцы не шмогли што ли?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 17:04
1 | 1 #175
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Приварить двутавр встык к квадратной трубе мог только ум выросший на комиксах.
А намного ли больше смысла в приварке профильной трубы к трубе в фермах из ГЗП, где все работает с кучей концентраторов и разной мути. Чем хуже двутавр к стенке? Ведь КАКОЙ-ТО момент он все эе понесет! Именно то, что у них есть методики как это определить и отличает их нормы. Обычная пластина торцом приваренная к центру ГСП - в еврокоде есть методика как определеить несущую способность. Она небольшая но не нулевая. Применять, или не применять такой узел - твое право, но если решил применить - есть инженерная методика расчета.
На просторах совка стоят миллионы квадратных метров стальных каркасиков сваренных просто балка сверху на стойку и заплевано электродом - и они демонстрируют даже нехилую эксплуатационную пригодность и вовсе не интересуются тем, что "по школе" это шарнирные узлы и все сооружение является механизмом и должно не то, что свалится от нагрузки - оно даже не должно было быть смонтированно.
Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
потенциальных партнеров
Ща Ильнур заостренной скрепой кинет , осторожно! Какие партнеры, это ж вражины! Были, есть и будут! А мы в них будем по старой духовной традиции говном кидаться но в то же время скромненько актуализировать свои СНиПы используя их "Гейкод"!

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.09.2019 в 18:27.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 17:18
#176
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Какие партнеры
[sarcasm]Западные, известно же...[/sarcasm]
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
стоят миллионы квадратных метров стальных каркасиков сваренных просто балка сверху на стойку и заплевано электродом
Согласен, не раз сталкивался, и не только сверху. Бывает и сбоку. Укажите, какими нашими нормами руководствоваться при обследовании таких шедевров? Или сносить все?

----- добавлено через ~24 мин. -----
По EC хотя бы прикинуть можно такие узлы...
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 18:25
#177
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Укажите, какими нашими нормами руководствоваться при обследовании таких шедевров?
Это я должен указывать?! С чего бы?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Западные, известно же
Ага. Счас тебе Ильнур расскажет с какого боку по его мнению эти парнеры подходят
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 18:35
#178
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А намного ли больше смысла в приварке профильной трубы к трубе!
Конечно намного: боковые стенки близки друг к другу, а таких две. А у двутавра стенка далече, и получается 4 "точечных крепления".
В случае ферм же есть еще нюанс - элементы ферм ГСП передают в основном N, а М - лишь сопутствующие (это же ферма!)
В узле РАМЫ много M, и понятно, что в такой ситуации тупо приваривать двутавр к турбе не есть мудро. Скорее пижонство, (ращотом обоснованное), и то при малых М.
Вот если бы двутавр к КРУГЛОЙ приваривали (без ребер имеется ввиду), я бы еще не так сильно ругался...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
...какими нашими нормами руководствоваться при обследовании таких шедевров?...
Обычными. Где например есть формула [СигмаIV]<R. R известно. А эквивалентную определять в КЭ-программе оболочками, а лучше спецпрограммой для узлов. Но надо понимать, что это возня, и стоит денег.
Цитата:
Или сносить все?
Можно, если это дешевле. Offtop: Британцы дом скрипалей же снесли

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.09.2019 в 18:42.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 18:44
#179
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где например есть формула [СигмаIV]<R
Губера-Хэнки-Мизеса которая? На каждый сарай заколупаешься гадать на КЭ-гуще.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 19:00
#180
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Губера-Хэнки-Мизеса которая? На каждый сарай заколупаешься гадать на КЭ-гуще.
Тогда сносим.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 19:00
#181
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Offtop: Даёшь ИНЖЕНЕРНУЮ методику расчета! Чем наши аспиранты-учоные занимаются? Где наш новый Троицкий?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 19:04
#182
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
[offtop]Даёшь ИНЖЕНЕРНУЮ методику расчета!
На произвольные узлы сараев прошлого?
Цитата:
Чем наши аспиранты-учоные занимаются?
Думаю, зарабатыванием левых денег, за малоимением центральных.
Цитата:
Где наш новый Троицкий?
Фсе, вымерли за перестроечные. В военке есть еще...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 19:13
#183
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
надо понимать, что это возня, и стоит денег.
О как! А от вражины этого не поняли - и копошатся че-то, выдумывают инженерные методики на всякое непотребье! О тупыееее!!!

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
определять в КЭ-программе оболочками, а лучше спецпрограммой для узлов
Ептье! Та она ж вражеская! Непоследовательно!
А если серьезно, то все серийные узлы по "спецпрограммазх для узлов", оболочечных моделях и мизесах не пройдут. Бо там концентраторы мама не горюй!
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и получается 4 "точечных крепления".
И че? Не точечных, а все таки линейных. Небольших - но линейных! Даже больше: плоскостных! Точка есть понятие абстрактное, а вот сварной шов - вполне реальное, осязаемое и вполне себе что-нибудь да несущее. В том числе и момент. В том числе и передаваемый двутавром на тонкую стенку трубы.
Я же не говорю, что этот узел оптимальный, или логичный. Но он имеет место быть вполне в некоторых ситуациях. Например короткая консолька для крепления фахверка. Но раз партия сказала нельзя - значит нельзя!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 19:16
#184
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В военке есть еще...
Эти что ли?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Записати.JPG
Просмотров: 79
Размер:	64.5 Кб
ID:	218109  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 19:23
| 1 #185
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Надо сказать, что Горев в учебнике ещё 15 лет назад сказал, что нужно и в российских нормах проектирования стальных конструкций проработать вопрос расчета податливости узлов.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 19:27
#186
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
И че? Не точечных, а все таки линейных. Небольших - но линейных!
да фиг там, вот вам картинка о разнице между двутавром и трубой :

Нажмите на изображение для увеличения
Название: l.png
Просмотров: 224
Размер:	188.8 Кб
ID:	218110
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 19:30
| 1 #187
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Беленя, спецкурс. Жесткий узел крепления двутавра к двутавру без ребер. Вроде тоже не очень логичино. Но если иногда такая ситуация возникает - почему бы и нет?! Тоесть умные люди всегда двигались в ту сторону, которая расширяла возможности инженеров.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
вот вам картинка
Спасибо, могли и словами сказать, вещь же очевидная. Вывод, пожалуйста.
Ну взяли трубу 160х14 и приварили к ней двутавр IPE100. Ну надо так сделать - а нельзя оказывается! Так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Записати.JPG
Просмотров: 223
Размер:	42.9 Кб
ID:	218111  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 19:37
#188
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ну надо так сделать - а нельзя оказывается! Так?
Можно сварить что угодно, только не надо "это" называть "отличным узлом от наших западных партнеров"

Цитата:
Беленя, спецкурс. Жесткий узел крепления двутавра к двутавру без ребер
Ога, посмотрите на эпюр номер 3, Автор еще слишком оптимистично нарисовал, по факту 90% напряжений соберутся в районе стенки
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 19:52
| 1 #189
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
не надо "это" называть "отличным узлом от наших западных партнеров
У вас у всех что ли передергивание в крови? Где я называл "это" отличным узлом?! Я лишь признаю за таким улом возможность использования.

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
по факту 90% напряжений соберутся в районе стенки
По какому факту? По расчету в КЭ пакете солидами? Или может провели исследования? А вот так ненавистные вами "партнеры" взяли и привели. Подитожили и выдали на гора рекомендации. Бери - пользуйся!! А вместо спасибо им сами знаете что.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 20:45
#190
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Т.е. даже наличие ребра или ответного ребра тоже нужно подтвердить расчетом - иначе это расход.
Offtop: Каждый раз поражаюсь на чем циклятся зарубежные коллеги. Помню диалог с немцем уверявшим что использовать фрикционное соединение это дорого, так как много болтов, вот то ли дело фланцевое..
Все бы ничего если бы при этом не применялись двутавровые ригели на пролёт 25м. То что в том сарае ферма из парных уголков дала бы снижение металлоёмкости в два раза (а цены и того больше) относительно ригеля не показалось ему существенным экономическим эффектом, отчегото..
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 21:11
#191
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Эти что ли?
не вот эти https://yandex.ru/images/search?from...-12_144231.jpg
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 21:20
#192
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Все бы ничего если бы при этом не применялись двутавровые ригели на пролёт 25м. То что в том сарае ферма из парных уголков дала бы снижение металлоёмкости в два раза (а цены и того больше)
Offtop: Я вам открою страшную тайну - сварочные работы стоят очень дорого, потому что их делает квалифицированный рабочий. Плюс затраченное время на выверку. Покраска фермы из парных уголков то еще удовольствие.
Поэтому наделают на станке проемов в ригеле, чтобы тяжелый не был и вперед на монтаж. Да, и не забываем, что все на болтиках, потому что еще раз внимательно читаем первое предложение.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 21:21
#193
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
По какому факту? По расчету в КЭ пакете солидами? Или может провели исследования? А вот так ненавистные вами "партнеры" взяли и привели. Подитожили и выдали на гора рекомендации.
Можно и солидами:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 216
Размер:	122.0 Кб
ID:	218113

Можете дать рекомендации?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 21:22
#194
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Подитожили и выдали на гора рекомендации. Бери - пользуйся!! А вместо спасибо им сами знаете что.
Кто хочет - тот и пользуется .
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 21:25
#195
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Cfytrr, Вы учли закругления трубы и что плоская часть стенки трубы 170 мм против ширины полки двутавра в 180 мм?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 21:30
#196
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
...плоская часть стенки трубы 170 мм против ширины полки двутавра в 180 мм
Я не нашел радиуса закругления для этого сортамента труб вот геометрия:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 137
Размер:	9.3 Кб
ID:	218114
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (103.8 Кб, 9 просмотров)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 20.09.2019 в 21:37.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 21:37
#197
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Я не нашел радиуса закругления для этого сортамента труб
Наружный радиус 15 мм.
У двутавра полка 180 мм

И какая несущая способность соединения вышла?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 21:46
#198
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Q=10000 кгс
М=500000 кгс см
Sigma(IV)=6029 кгс/см2
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 21:52
#199
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
М=500000 кгс см
Sigma(IV)=6029 кгс/см2
Что-то не очень бьется с ручным расчётом https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=130
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 22:01
#200
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: Я вам открою страшную тайну - сварочные работы стоят очень дорого, потому что их делает квалифицированный рабочий. Плюс затраченное время на выверку. Покраска фермы из парных уголков то еще удовольствие.
Поэтому наделают на станке проемов в ригеле, чтобы тяжелый не был и вперед на монтаж. Да, и не забываем, что все на болтиках, потому что еще раз внимательно читаем первое предложение.
Offtop: А я вам открою не менее страшную) я как то запрашивал стоимость ферм из уголков и ригелей у Кузнецких металлоконструкций, и знаете, тонна уголковой фермы дешевле чем тонна ригеля

Offtop: Я к тому что нормы и мануалы у них проработаны неплохо, но мыслят они не менее шаблонно наших. Есть моменты позитивные с которыми согласился и постарался перенять, но есть и другие. У меня честно говоря сложилось впечатление что Еврокод, Гринбук содержат сведения подробные и корректные, но для профессионалов выше среднего способных оценить где можно применять определенный тип соединения а где нельзя. Вот этой квалификации выше среднего я пока не встречал в них. Ну и не забывайте что сами европейские нормы содержат перерасход металла/жб относительно наших. Помнятся собрал ветер по Еврокоду и был весьма удивлён прилично большей нагрузкой по EN..

Последний раз редактировалось slava_lex, 20.09.2019 в 22:22.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 22:01
#201
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...вражины...тупые...
Они не тупые. Они злые. И нас гнетут.
Цитата:
А если серьезно, то все серийные узлы по "спецпрограммах для узлов", оболочечных моделях и мизесах не пройдут. Бо там концентраторы мама не горюй!
Это ты просто не обучен обращаться с математическими концентраторами. По ним имеется спецнаука.
Цитата:
И че?
И фсе. Это уже не математическая концентрация, а механическая.
Цитата:
Я же не говорю, что этот узел оптимальный,
Это тебя частично оправдывает.
Цитата:
Эти что ли?
Подмяла таки тебя пропаганда.
Цитата:
У вас у всех что ли передергивание в крови?
Да уж...потеряли мы тебя окончательно.
Фахверк
Цитата:
вопрос расчета податливости
Здесь немного не об этом. А о несущей способности.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 22:15
#202
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Offtop: А я вам открою не менее страшную) я как то запрашивал стоимость ферм из уголков и ригелей у Кузнецких металлоконструкций, и знаете, тонна уголковой фермы дешевле чем тонна ригеля
Offtop: А Вы сделайте запрос у завода МК за границей.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 22:26
#203
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: А Вы сделайте запрос у завода МК за границей.
Offtop: А зачем? Поставка российская. Если бы объект проектировлся для Германии возможно согласился бы

----- добавлено через ~4 мин. -----
Offtop: Плюс меня откровенно поражает, они абсолютно везде толкают эти фланцевые соединения без преднатяга (тип D если правильно помню ) EN весьма жестко ограничивает область применения таких узлов, тем не менее лепят даже в весьма нагруженных (вертикальной силой) и ответственных местах
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 22:35
#204
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Offtop:
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
они абсолютно везде толкают эти фланцевые соединения без преднатяга
Наверное, узел на хоткей поставили, вот и получается везде.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 22:38
#205
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Offtop: Ну и не забывайте что сами европейские нормы содержат перерасход металла/жб относительно наших. Помнятся собрал ветер по Еврокоду и был весьма удивлён прилично большей нагрузкой по EN..
так там и нормативная постоянная тупа на коэффициент 1,5 умножается , так что по их нормам можно делать любой узел все надежно уже в нагрузке
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2019, 08:32
#206
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Плюс меня откровенно поражает, они абсолютно везде толкают эти фланцевые соединения без преднатяга (тип D если правильно помню ) EN весьма жестко ограничивает область применения таких узлов, тем не менее лепят даже в весьма нагруженных (вертикальной силой) и ответственных местах
Offtop: 1. Есть усилия, указанные на этот узел и они не всегда с моментом. Загляните в Green Book узел с "G plate" ( 10мм торцевая пластина полная высота/ неполная высота сечения ). Это оно ?
2. Все узлы проходят согласование у инженера.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2019, 08:40
#207
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: 1. Есть усилия, указанные на этот узел и они не всегда с моментом. Загляните в Green Book узел с "G plate" ( 10мм торцевая пластина полная высота/ неполная высота сечения ). Это оно ?
2. Все узлы проходят согласование у инженера.
Offtop:
1.Как бы вас сказать. Узел с моментом мне пока ещё квалификация позволяет отличить. Моменты большие и от статического оборудования весьма часто. Даже по гринбуку.
2. Вот в том и дело что квалифицированный европейский инженер не должен согласовать фланцевый рамный узел на болтах без натяжения скажем для ригеля под бочку весом 500т, а на деле согласовывают. И когда им говоришь о еврокоде, говорят мол да, но мой опыт говорит что можно

Последний раз редактировалось slava_lex, 21.09.2019 в 08:50.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2019, 09:02
#208
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Offtop:
1.Как бы вас сказать. Узел с моментом мне пока ещё квалификация позволяет отличить. Моменты большие и от статического оборудования весьма часто. Даже по гринбуку.
2. Вот в том и дело что квалифицированный европейский инженер не должен согласовать фланцевый рамный узел на болтах без натяжения скажем для ригеля под бочку весом 500т, а на деле согласовывают. И когда им говоришь о еврокоде, говорят мол да, но мой опыт говорит что можно
Offtop: 1. У меня узлы с моментами приходят с болтами класса 8.8 постоянно. Торцевая пластина будет толще из стали S355J2+N. Ну сварочные швы больше. Но узел указан с моментом.
2. Не совсем понял про инженера - в чем проблема. Рамные узлы на болтах 8.8 с вутами приходят очень часто. Если погугли по словам warehouse frame будет понятно о чем я.
На деле инженер очень далек от производства и монтажа, поэтому то что он предлагает зачастую дичь и мы даем рекомендации по снижению стоимости узлов.
3. Генподрядчики не любят узлы с болтами под динамометрический ключ. Узлы с TCB болтами под пистолет собираются очень быстро и гарантирован результат.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2019, 09:45
#209
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: 1. У меня узлы с моментами приходят с болтами класса 8.8 постоянно. Торцевая пластина будет толще из стали S355J2+N. Ну сварочные швы больше. Но узел указан с моментом.
2. Не совсем понял про инженера - в чем проблема. Рамные узлы на болтах 8.8 с вутами приходят очень часто. Если погугли по словам warehouse frame будет понятно о чем я.
На деле инженер очень далек от производства и монтажа, поэтому то что он предлагает зачастую дичь и мы даем рекомендации по снижению стоимости узлов.
3. Генподрядчики не любят узлы с болтами под динамометрический ключ. Узлы с TCB болтами под пистолет собираются очень быстро и гарантирован результат.
Offtop: Болты могут быть и 8.8 главное что бы преднатяг был, а без преднатяга их максимум можно использовать под рамные узлы сараев без больших нагрузок и для рам преимущественно работающих на ветер.

Генподрядчики в моей практике терпеть не могли фланцевые узлы и были очень лояльны к фрикционным соединениям на накладках.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2019, 10:12
#210
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Болты могут быть и 8.8 главное что бы преднатяг был, а без преднатяга их максимум можно использовать под рамные узлы сараев без больших нагрузок и для рам преимущественно работающих на ветер.
Offtop: Их точно не закручивают с преднапрягом. Мы таких рекомендаций на площадку не даем.
Если большие моменты, то используют TCB болты.

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Генподрядчики в моей практике терпеть не могли фланцевые узлы и были очень лояльны к фрикционным соединениям на накладках.
Offtop: Такого точно не будут делать, потому что потом возникают проблемы с опиранием профлиста под несъемную опалубку и организацией перекрытия в зоне узла. Плюс это лишние детали, которые могут затеряться. Возможно в промке и прокатит, но в гражданских не очень.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2019, 10:29
#211
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: Их точно не закручивают с преднапрягом. Мы таких рекомендаций на площадку не даем.
Если большие моменты, то используют TCB болты.
Offtop: Так в этом и вопрос. Их нормы сказали: можно фланцы без преднатяга болтов, но для фигни и ветра, плюс в стат расчете учтите податливость узла, а они лепят их даже под очень нагружённые и ответственные конструкции и учетом в расчёте не заморачиваются на самом деле. То что применили в лестничной клетке при этажерке где из нагрузок собственный вес, ветер и 2 калеки не против. Но когда сверху стоит аппарат с только собственным весом в 100т категорически против. Фраза: Мой опыт показывает что это можно не учитывать от 35 летнего парня, вообще не радует.

Причём видел проекты в других странах и надо сказать страны были такие как Малайзия, Индонезия и породные им без своей инженерной школы. Так сказать что дашь то и съедят.


----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: Такого точно не будут делать, потому что потом возникают проблемы с опиранием профлиста под несъемную опалубку и организацией перекрытия в зоне узла. Плюс это лишние детали, которые могут затеряться. Возможно в промке и прокатит, но в гражданских не очень.
Offtop: А вам не кажется что подстраивать например наиболее нагруженный узел конструкции под настил который ноль проблем подрезать как то странно? Могу сказать по своему опыту что фрикционные узлы всегда позволяли очень быстро смонтировать каркас, не возникало проблем с изготовлением и монтажом. Заказчик с фланцевыми узлами тратил очень много денег на согласование зазоров потом и каждый раз получал ответ в стиле: согласовало но ответственность несёт сам заказчик, платите деньги, с фрикционом ни одной проблемы не возникало. Вот ввиду этого, учитывая промку и требования en могу сказать что «лучше пусть подрежут настил»

Последний раз редактировалось slava_lex, 21.09.2019 в 10:35.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2019, 11:19
#212
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
А вам не кажется что подстраивать например наиболее нагруженный узел конструкции под настил который ноль проблем подрезать как то странно?
Offtop: Честно - не кажеться. Я с промкой не работаю - узлы не такие нагруженные.
Очень часто нужно дать отверстия под коммуникации - с накладками это не прокатит.
Если вырежут настил, значит нужно обеспечить опирание, значит нужно наварить пластины по краям полок с запасом в 100мм. Опять же - монтажник будет занят с вырезанием кандибобриков в настиле. Потом укладка арматуры в гофры - тоже вопросы. Поверх балок на площадке, как правило, варят стад болты - не знаю как в месте узла это будут организовывать.


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
То что применили в лестничной клетке при этажерке где из нагрузок собственный вес, ветер и 2 калеки не против. Но когда сверху стоит аппарат с только собственным весом в 100т категорически против.
Offtop: Я не совсем ловлю границу дозволенного.
У меня сейчас фланец 50мм высотой 1850мм с небольшим вутиком. Болты М30 8.8 под нагрузку с моментом. Поверх балки колонна и 4 этажа.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2019, 11:25
#213
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
У меня сейчас фланец 50мм высотой 1850мм с небольшим вутиком. Болты М30 8.8 под нагрузку с моментом
Болты без предварительного натяжения? Контргайки есть?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2019, 11:31
1 | #214
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Offtop:
Болты без предварительного натяжения? Контргайки есть?
Offtop: Без.
Две гайки даются только при динамике и при растяжении. Во всех остальных случаях обычная шайба и одна гайка. Резьба на всю длину болта.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2019, 11:52
#215
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,468


Вы уже целую страницу Offtop: оффтопите, читать невозможно. Или заканчивайте или отдельную тему создайте.
Admin вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2019, 12:23
#216
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Можно и солидами:
Красиво. А теперь мысленно откидываем ту часть стенки, где напряжения выше текучести и смотрим, что посерединке все таки какой-то момент узел воспринимает!
Теперь как это на практике используется (жаль не мной, поскольку я в практическом применениии еврокодов очень слаб). Вы проектируете скажем навес. Четыре стойки, две балки между ними, по ним прогоны и профнастил. Снег падает да ветер дует на него. При сейсмике скажем принимаем что если упадет - херня.
Ставим 4 стойки из профильной трубы и к ним сбоку привариваем двутавры, встык, вот имеено так, как тут нарисоанно, что это очень говнявый узел. Так делаем потомуЮ что это очень просто. Так вот. Мы подбираем сечение балки как шарнирно опертой. А сечение стойки например для экономии металла мы подбираем как податливо защемленной сверху и шарнирно прикрепленной к фундаменту. Степень податливости узлов Еврокод регламентирует. Расчетные длины не используем (так не напасешся никакие сечения подбирать), а с используем деформационный расчет. Боковая нагрузка небольшая (стен нет) и наш каркасик вполне себе живет и здравствует, как и миллионы таких же, про которые я писал выше, но он еще и отвечает требованиям норм! Красота!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это тебя частично оправдывает
Ну, хорошо. А вот тебя не оправдывает пока ничто. Так, что

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.09.2019 в 12:34.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2019, 17:44
#217
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...Так делаем потому что это очень просто.
Ты забыл про фланцевое соединение в этом узле. Скажем, увлекся в любви.
Цитата:
тебя не оправдывает пока ничто
Offtop: Запиши меня в М-ць
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2019, 20:51
#218
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты забыл про фланцевое соединение в этом узле
Я не забыл, я забил ).
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2019, 21:48
#219
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я не забыл, я забил
Вот именно.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2019, 15:45
#220
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот именно.
Что именно "именно"? Разве с фланцем есть какие-то проблемы? Спор по поводу присоединения двутавра к профильной трубе.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2019, 16:34
#221
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Вообще-то обсуждается исходный узел на п.84. Постепенно, методом подмен, ушли от исходного 100500 км, и теперь обсуждается идиотское и не имеющее к вопросу автора соединение, причем даже это идиотское соединение теперь уже рассматривается ЧАСТЯМИ...
Непосредственная приварка двутавра к квадратной трубе однозначно идиотская для рамных схем, такая приварка очень ограничена по несущей способности, способность узла в разы меньше способности профилей с нормальной толщиной стенок. Плюс в случае необходимости болтовости, добавляется еще целый фланцевый узел, что в совокупности делает этот узел вдвойне идиотским. Все это можно устроить и/или намного проще и/или намного надежней.
А вообще на деле нужно на трубобетон сверху поставить двутавр (см. п.85) так, чтобы было жестко. Если момент не задан, то рассматривается равнопрочное соединение.
Видимо, трубу бетоном нужно заполнять на монтаже, и скорее всего узел должен учитывать и это.
По поводу всяких глупых узлов - любой и даже самый глупый узел будет способен нести некоторый расчетно-обоснованный M.

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.09.2019 в 19:05.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2019, 17:17
#222
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Фигня фсе это. По узлу автора (как его решить чтоб был жесткий узел) ФАХВЕРК в п. 6 ответил.
А дальше все кто во что горазд писали.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2019, 19:02
#223
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Фигня фсе это. По узлу автора (как его решить чтоб был жесткий узел) ФАХВЕРК в п. 6 ответил.
А дальше все кто во что горазд писали.
Пофторно: исходный узел не на п.1, а на п.84. В теме ДВА РАЗНЫХ автора, ДВА РАЗНЫХ узла. Тот 2017 год, этот - 2019. А между постами 83 и 84 - 1 год.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 07:26
#224
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Южная Корея. Любителям ай-яй-яй передает привет.
Болты похожи на blind bolts, но не уверен.

==========

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: FB_IMG_1569731060663.jpg
Просмотров: 513
Размер:	111.2 Кб
ID:	218319  
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 07:47
#225
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Южная Корея ...
ага, красиво
похоже нержавейка, а как выполнен, культуркас!)
но узелок то слегка другой), там фланцы ригелей со всех сторон, усиливающие стенки стойки (что и вызывало сомнение в локальных напряжениях) + предусмотрен стык стойки (довольно интересное решение)
все надо перепроверять на фактическую несущую способность (в "заточенных" программах)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.09.2019 в 07:58.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 09:17
| 2 #226
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Болты похожи на blind bolts
Вот их, наверное, и рекламируют, ничего более.
.....
Offtop: Сварка весьма посредственная
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 09:22
#227
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вот их, наверное, и рекламируют, ничего более.
вряд ли, они давно уж отрекламированы
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 10:03
#228
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
...привет...
Какое отношение это все имеет к вопросу из п.84?. Привет.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 10:33
#229
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какое отношение это все имеет к вопросу из п.84?. Привет.
Шолом акбар православным. Абсолютно никакого. Просто у многих горит от существовании подобного А мы такое юзаем.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 10:35
#230
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
... Абсолютно никакого....
Ол райт. В смысле alright.
Цитата:
...существовании подобного...
Существует всякое. Безконечно. Однако ложка уместна к обеду. А не например к посещению туалета по-большому.
И опять же - на выставленных в ОЧЕНЬ большом формате (специально чтобы максимально досадить нам)фотах - прямое пришурупление фланцев к турбе. А не выносной фланец с приваркой обрезка-катушки. Т.е. вот такое "дежурное" соединение - весьма уместно при небольших моментах на узел и никого особо не раздражает. Разве что снабженцев в РФ - им эти болты скорее поперек горла станут.
Цитата:
А мы такое юзаем
А мы тоже не пальцем деланые - см. чертеж от 2016 г, каркас холодильника - правда, узел шарнирный в расчете. Но принципиально - мы тоже всякую херню юзаем, но не кичимся этим.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Холодильник.png
Просмотров: 261
Размер:	83.4 Кб
ID:	218324  

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.09.2019 в 10:58.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 10:50
#231
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Yuzer,
Вот тебе еще один узел для использования, только от восторга не задохнись

Нажмите на изображение для увеличения
Название: box_go_vertical_big.jpg
Просмотров: 280
Размер:	168.3 Кб
ID:	218322
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 10:59
#232
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...узел...
Охренеть.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 11:18
| 1 #233
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Охренеть.
Узлы на саморезах, вот где охренеть...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 11:21
#234
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Yuzer,
Вот тебе еще один узел для использования, только от восторга не задохнись

Вложение 218322
Омг, трудоемким и сложный в исполнении. BTW нечего толкать узлы из USA. Там компания заточена под производство подобного.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 11:21
#235
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
А мы такое юзаем
На здоровье.
Пожалуй, приведенный в #224 узел ближе всего к исходному в теме.
Вопрос, насколько он жесткий и как его считать.
Как есть - узел выглядит более шарнирным, чем жестким. Лишние ребра лучше убрать, фланец утончить, чтобы окончательно превратить в шарнирный.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 11:24
#236
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Cfytrr, интересный узелок. Не первый раз картинки вижу.
Это какая-то запатентованная технология для быстровозводимых сборно-разборных зданий.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 11:26
#237
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
На здоровье.
Пожалуй, приведенный в #224 узел ближе всего к исходному в теме.
Вопрос, насколько он жесткий и как его считать.
Как есть - узел выглядит более шарнирным, чем жестким. Лишние ребра лучше убрать, фланец утончить, чтобы окончательно превратить в шарнирный.
Здесь больше вопрос в том, что дальше серийных узлов, люди реальности не видят. А оказывается, это возможно реализовать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Cfytrr, интересный узелок. Не первый раз картинки вижу.
Это какая-то запатентованная технология для быстровозводимых сборно-разборных зданий.
Есть даже видео, где за 8 часов возводят полностью секцию. Даже для меня это быстро, но сложно в исполнении.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 11:44
#238
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...Пожалуй, приведенный в #224 узел ближе всего к исходному в теме....
Исходный узел не на п.1, а на п.84. Пишу уже в 99-й раз, почему хрен кладем на факт?
Tamerlan_MZO
Цитата:
Узлы на саморезах, вот где охренеть...
Это стандартное для европейцев решение, в каких-то их гуид-альбомах есть узлы с саморезами с палец толщиной...резьба нарезается с подготовкой отверстия. Ничего охреневающего.
Мои совсем мелкие - каркас холодильника стоит внутри здания (и поправка - узлы в расчете были таки жесткие!):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас.png
Просмотров: 188
Размер:	137.0 Кб
ID:	218332  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 09:18
#239
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Исходный узел не на п.1, а на п.84
Автор #84 сам "закрыл" тему, удовлетворившись Вашими советами.
А чем Вас так зацепил #84, что Вы требуете продолжения банкета?
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Здесь больше вопрос в том, что дальше серийных узлов, люди реальности не видят
Это всегда и везде. Только серийные узлы разные и уровень знания серий разный.
Для многих реальность ограничивается фланцами, фрикционами без опорных столиков и монтажной сварки. И они видят в этом верх совершенства.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и поправка - узлы в расчете были таки жесткие!
Приварка двутавров к ГСП не менее жесткая, чем Ваше крепление саморезами.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 14:17
#240
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это всегда и везде. Только серийные узлы разные и уровень знания серий разный.
Для многих реальность ограничивается фланцами, фрикционами без опорных столиков и монтажной сварки. И они видят в этом верх совершенства.
По тому узлу из Южной Кореи будет совещание во вторник или в среду. Возможно даже сделают пробный узел, чтобы оценить возможность его использования и монтажа.
Сейчас вопрос в цене такого решения.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 11:53
#241
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 496


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Yuzer,
Вот тебе еще один узел для использования, только от восторга не задохнись

Вложение 218322
отсюда:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: !moment-connections-1.jpg
Просмотров: 305
Размер:	77.0 Кб
ID:	218427  Нажмите на изображение для увеличения
Название: !moment-connections-2.jpg
Просмотров: 302
Размер:	86.0 Кб
ID:	218428  Нажмите на изображение для увеличения
Название: !moment-connections-3.jpg
Просмотров: 294
Размер:	97.3 Кб
ID:	218429  Нажмите на изображение для увеличения
Название: !moment-connections-4.jpg
Просмотров: 289
Размер:	67.4 Кб
ID:	218430  
gumel вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 12:00
#242
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


для 2 и 3 должны быть изготовлены отливки
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 12:12
#243
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Даже передовые забугорные партнеры вот такую фигню предлагают только для труб заполненных бетоном



End-plate connections to a concrete-filled column, using long “through bolts”

Интересно, вот это фигурная фиговина с какой целью сделана:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 183
Размер:	138.4 Кб
ID:	218432
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 12:19
| 1 #244
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Интересно, вот это фигурная фиговина с какой целью сделана:
В пластику уйти при землятресении

Чем дальше тема, тем бредовее узлы....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 14:22
#245
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Интересно, вот это фигурная фиговина с какой целью сделана
Offtop: Поиск по "dog bone earthquake".

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Чем дальше тема, тем бредовее узлы....
Offtop: Бабло побеждает зло - к этому все давно идут.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 14:31
#246
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: Бабло побеждает зло - к этому все давно идут.
Тьфу... чёртовы капиталисты
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 16:13
#247
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
передовые забугорные партнеры вот такую фигню предлагают только для труб заполненных бетоном
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
бредовее узлы
Ниче не бредовые, очень даже хороший узел. Я что-то такое делал даже однажды, причем без всяких забугорынх норм или методик. Все логично: просверлил дырки, повставлял шпильки, залил это все хорошим бетоном - готовая колонна с готовыми болтами! Единственно, что с преднатяжением вопрос, поскольку нужно тянуть с обох сторон более-менее синхронно. Хотя если резьба на шпильках на всю длину хрена там что проскользнет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 17:00
#248
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
вот это фигурная фиговина с какой целью сделана:
Точно не "хорошая собака". К землетрясению никакого отношения.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
вот такую фигню предлагают только для труб заполненных бетоном
Хреновый узел. Болты длинные. Не создадут необходимую жёсткость. Даже высокопрочные.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 17:27
#249
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Болты длинные. Не создадут необходимую жёсткость.
А какая жесткость необходимая?
А если учесть ту жесткость, которую болты создадут, не пробовал?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 19:32
| 1 #250
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Будет так называемый "полужёсткий узел" расчёт которого весьма туманен.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 20:22
#251
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Как же расчет туманен, если ты даже без расчета определил что узел "полужесткий". Не четверть, не дветрети, а именно полужесткий. .
Ты удивишся. но если смоделировать даже сварной рамный узел скажем оболочками и вставить его в стержневую расчетную схему картина моментов изменится: в пролете увеличатся, на опорах уменьшатся. Незначительно, но все же. Это свидетельствует о фактически меньшей жесткости узла, чем мы его считаем в стержнейвой модели. И ничего.
Учесть жесткость несложно: обычная оболочечная модель в линейной постановке все расставит на свои места.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2019, 06:52
#252
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 496


Нашел вчера некое "Software for individual Joint Dimensions", которое позволяет конструировать различные узлы, прикладывать нагрузки и проверять это дело по Еврокодам.
В бесплатной версии есть множество ограничений и некоторые узлы невозможно смоделировать. Зато прога вроде как позволяет сконструировать узел с колонной из профильной трубы (!) и просчитать его:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 091.jpg
Просмотров: 270
Размер:	403.0 Кб
ID:	218462  
gumel вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2019, 09:19
#253
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Зато прога вроде как позволяет сконструировать узел с колонной из профильной трубы (!)
Да! Это прорыв! Такого вы еще не видели! Узел с колонной из профильной трубы! Наконец-то мы сможем делать такие узлы!
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел с колонной из трубы.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткий узел составной балки с колонной kostia Металлические конструкции 12 11.03.2014 07:44
Узел стыковки профильной трубы. cheshiki1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2013 12:07
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Узел подвода трубы ВЧШГ в стальном кожухе к канализационному колодцу Нике Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2012 14:08
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03