| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Обоснование типа болтового соединения.
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 01.12.2009
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 12870
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
По "умолчанию" только кошки родятся.
Это вряд-ли.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
А чего от обратного все идут. Увидели сочетание "момент затяжки" и в глазах помутнело? Есть в проекте примечания о необходимости выполнения болтовых соединений с контролируемым натяжением, способ подготовки подготовки поверхности, регулировки натяжения? На нет и суда нет. Сказано не более, не думаю что там сильнее тянули. Если бумажки оформить и подписать, то проблем не будет же
|
|||
![]() |
|
||||
__В соединениях использовались болты по DIN933 (болты с шестигранной головкой класса точности А и Б) - аналог наших по ГОСТ 7805.
__Указаний по подготовке крепежа и поверхности соединяемых деталей в проекте нет.
__________________
Век живи - век учись. |
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Если болты шли по DIN 933 кл. 8.8 - тогда это обычные болты, с резьбой на полный болт (допускаеться резьба в отверстии)
Класс "А" в еврокоде - это классическое обычное соединение нормальными болтами а не фрикционное и уж точно без момента затяжки, скидываю внизу скрин с толкованием еврокода (если что англ. версию или беларусскую можно где-то взять). Таблички с моментом затяжки обычно идут для категории "E" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Любое болтовое соединение с усилием затягивается. В СП 70 подробно об этом написано и достаточно прочитать написанное, чтобы все разъяснилось
На лицо обычное желание "проверяющих" что-то получить или их банальная безграмотность А обоснование типа болтового соединения у вас в проектной (рабочей) документации, где вы рассчитываете болтовое соединения на срез-смятие Последний раз редактировалось And_T, 30.05.2017 в 14:39. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Во-вторых, в российских нормах болты класса точности А - это очень интересная весчъ. А именно - разница диаметра болта и отверстия составляет 0,3-0,5 мм, рассверливается отверстие на нужный диаметр "в сборе". Этим достигается практически одновременное включение всех болтов в работу. В принципе, можно даже назвать такое болтовое соединение сдвигоустойчивым. Так вот. Применение болтов с резьбой на всю длину болта просто уничтожает всю эту идею. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Автор сослался на еврокод, я ему привел соответствие пунктов согласно еврокоду. То что в РФ "А" - в еврокоде п."Е". Как можно проект по еврокоду переводить в СНИП буз трактовки пунктов. Еврокод допускает применение болта с резьбой на всю длину - если это болты без затяжки (не фрикционные) при этом в расчете следует принимать диаметр болта без резьбы (до начала зубчиков - сам профиль болта). Класс 8.8 - это обычный болт, по цене он такой же как и 4.8, 5.6 - поэтому его и применяют, нормально все работает, главное чтобы исполнители следовали проекту.
|
|||
![]() |
|
||||
__Разница диаметра отверстия и болта - 0,5 мм(детали режем на лазере). Заход резьбы в пакет соединяемых деталей учитывается заменой площади болта брутто на нетто в соответствующих формулах.
__Может кто-нибудь скинуть проекты с применением фрикционного болтового соединения? Интересует именно текстовая часть (общие данные). E-mail: ss@74k1.ru
__________________
Век живи - век учись. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Так-то у Вас юридическая коллизия: класс А в КМ - это из ГОСТ РФ. В КМ стандарт на болт должен быть указан. Вряд ли в КМ указан DIN, причем неэквивалентный тип. Самый сильный док для монтажника - СП 70.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Цитата:
Если говорить о "букве закона" - то стальной сп допускает, чтобы в срезном соединении резьба заходила в пакет не более чем на половину толщины крайнего элемента и не более чем на 5 мм. Да и то не во всех конструкциях. Таким образом, резьба на всю толщину пакета в срезном соединении нарушает требования обязательного к применению нормативно-технического документа. И еще. Нормы разрешают образовывать отверстия под расчетные болтовые соединения только продавливанием (не везде и не всегда) либо сверлением. Лазер - вне закона. Максимум, на что вы имеете право - это отверстие под болт, скажем, М20 сделать лазером диаметром (отверстия, а не лазера), скажем, 16 мм, а до нужных 20.5 - уже рассверлить по месту. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.06.2017 в 01:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Кстати, интересует Ваше мнение по этому соединению http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1649485&postcount=49 |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Нормы допускают устанавливать дополнительные шайбы. Удается всегда. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47
|
Добрый день, может быть вы сможете найти какие-то ответы в: "Рекомендации и нормативы по технологии постановки болтов в монтажных соединениях металлоконструкций" М.1988. Там и про фрикционные соединения было, и про соединения на болтах без контролируемого натяжения. Здесь это было, качал в свое время...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
Последний раз редактировалось dambra, 01.06.2017 в 07:30. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Надо просто читать СП 70.13330.2012.
В этом СП нет указаний по "угадыванию" на стройплощвадке необходимости контроля затяжки болтов в соединениях. Класс прочности или стандарт на болт НЕ ЯВЛЯЮТСЯ признаком необходимости спецконтроля. Только КМ и КМД определяют необходимость контроля затяжки болта. Таким образом, безоговорочное указание момента затяжки в КМ относит болт к категории с контролем затяжки. В этом плане надзор прав. Однако по другим признакам в проекте понятно, что момент этот не для точного задания затяжки - соединение не фланцевое, обработка поверхностей трения не указана, имеется контргайка. Надзор не должен тупо фашистствовать, а как ИТР, обязан идти на компромисс. Скорее всего нужно письменное соглашение о признании (лучше письмо от автора КМ), что болты без контроля усилия затяжки, и нужно действовать по п.4.5.9 СП 70.13330.2012. Раздел 4.6 СП посвящен болтам с контролем усилия затяжки. Этот раздел не касается болтов автора темы. Раздел 4.5 посвящен болтам без контроля усилия затяжки. Затяжка: Цитата:
Цитата:
Однако, как видим, безоговорочное указание момента затяжки в КМ вводит в ступор инженерные массы на стройке, ибо "инженерность" инженеров ныне ниже плинтуса.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.06.2017 в 08:37. |
|||
![]() |
|
||||
1) Расчётные болтовые соединения - это те, в которых нормируется осевое усилие сжатия (откуда вытекает необходимость контроля момента затяжки), т.е. фрикционные соединения. Если болтовое соединение срезное, то оно относится к нерасчётным. Так? Тогда отпадает требование к способу получения отверстия (продавливание/сверление).
2) Правила разрешают устанавливать максимум одну шайбу под головку болта и две шайбы под гайку, поэтому не всегда получается использовать болты с неполной резьбой. 3) В Санкт-Петербурге большинство крупных поставщиков метизов работают с европейскими/китайскими поставщиками. С нашими поставщиками им, как они утверждают, работать тяжело, т.к. наши поставщики хотят продавать сразу вагонами. Для сравнения цены: Болт DIN933 М12*30 8.8 Ц - 3,77 р./шт. (на 20.04.2017). Если знаете поставщиков в Санкт-Петербурге, которые могут поставить крепёж по ГОСТ по несколько тыс. шт. по аналогичной цене - прошу сообщить.
__________________
Век живи - век учись. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
- другое дело, что как исполнитель вы должны следовать требованиям и не имели права применять болт на всю длину резьбы без согласия инженера. "е..т" эта конструкция не дай бог и кому отвечать?. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
Монтажника в шахту(на завод) - пусть попробует руду добыть и выплавить сталь для этого болта. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Offtop: А вот такие грешки заказчики не любят признавать. А я ведь даже при наличии ТЗ и карточки согласования пытаюсь созваниваться и выяснять в начале проекта есть ли какие отдельные требования-пожелания, да хоть по тем же стремянкам и ограждениям. А потом начинается после сдачи - у нас вот так принято, а мы это хотели, а тут арматуру заменить и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Да болты то китайские, скорее всего.
И их надо испытывать. Мало ли там какая сталь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вам в проекте четко написали - какой должен быть болт. Все, что не по проекту - за свой счет разобрать и переделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Ну так: ГОСТ Р ИСО 4014-2013 Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В
И в СП 16.13330.2016 вроде убрали ту глупость, которая была написана в СП 16.13330.2011 про госты на болты: о том, что следуя букве сп, нельзя было использовать метизы других стандартов. Оставили только классы прочности |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Бесспорно
Я имел ввиду вот эту формулировку СП 16.13330.2011: Цитата:
Это равносильно тому, чтобы установить ограничение применять только двутавры по СТО АСЧМ, а все остальные нельзя |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
У меня на всю жизнь в память врезалась картина, как гнутся китайские сверла для дрели.
Поэтому ко всему "красивоблестящему забугорнокитайскому" у меня стойкая неприязнь. Ну и как шпильки "блестяшшые" мужики клали себе на плечи и гнули руками - тоже помню. ----- добавлено через ~2 мин. ----- П.С. Забугорный двутавр, кстати, просто так взять и применить тоже не получится с точки зрения соответствия нормам. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Обывателю же все кажется единым: помидоры из турции, прокат из китая, болты из бразилии, заклепки их германии, цемент из америки ( ![]() На деле это небо и земля, с точки зрения инженера. Я вчера затягивал гайку блестящую на косилке - под натиском советского ключа шестигранник сминается как пластилин и становится круглым. Цепи оцинкованные рвутся как шпагат бумажный. Там, где требуется высокая надежность, плюрализм болтов недопустим. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Я про то, что ГОСТ 1759.0 для болтов по ГОСТ 7798, ГОСТ Р 52627 (ИСО 898-1) был для ИСО 4014, который использовать было нельзя - по СП16...2011-можно только ГОСТ 7798 и ГОСТ 7805 (если дословно следовать букве). Вот я и пишу, что таким макаром можно было в СП16 разрешить СТО АСЧМ, а ГОСТ 8239, ГОСТ 26020 не разрешать.
PS Бармаглотище, Ильнур, вы пишите про китайские блестяшки, которые непонятно из чего, кем и по каким стандартам сделаны. И если да же их делали в соответствии со стандартами иностранными, может их нельзя было применять в той области, куда их прикручивали? Или другая сторона: вы не встречались с подделками по нашим ГОСТам? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Блестяшки - лишь яркий пример с непосредственным капутом. Принципиально - нельзя сувать немецкие болты в амерские аппараты, японские - в голландские (хотя в голландские дырки можно наверно что угодно сувать ![]() Конкретно: если соединение рассчитано на срез болта по гладкому телу, нельзя туда ставить КАК ИДИОТ немецкий-немецкий болт без такого тела. И вообще нельзя ПОДМЕНЯТЬ ничего. Речь не о подделках и т.д. Речь о ПРИНЦИПАХ.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Спор с экспертизой по лестничной клетке типа Н3 | dip | Пожарная безопасность | 54 | 18.02.2021 04:19 |
Как выполнить узел болтового соединения в трубе прямоугольного сечения. | WASSKKA | Машиностроение | 18 | 11.08.2012 21:04 |
коэффициенты в расчете болтового соединения на смятие. | volodka1975 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.06.2012 09:31 |
Расчет двухсрезного болтового соединения | Dronnie | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 18.06.2012 08:12 |
Замена с болтового соединения на сварку. | cfif999 | Металлические конструкции | 8 | 16.04.2012 07:57 |