Прошу помощи, с расчетом перемычки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помощи, с расчетом перемычки

Прошу помощи, с расчетом перемычки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2017, 11:48 #1
Прошу помощи, с расчетом перемычки
docent25
 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10

Всем здравствуйте! Заранее прошу прощение если тему создал нет там! Мне над окном залили перемычку, вместо арматуры положили швеллер 10У, залили бетоном сказали что выдержит твои плиты, но меня терзают сомнения, а вдруг не выдержит, прощу помочь с расчетами, а не просто на словах как мне сказали. Стены из газосиликатных блоков, шириной 40 см, плиты пустотные ПТМ48.12 между этажами. Прикладываю 2 картинки чтобы понятнее было! Заранее спасибо за помощь!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемычка-Model.jpg
Просмотров: 261
Размер:	183.3 Кб
ID:	189176  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 ВИД.jpg
Просмотров: 151
Размер:	90.1 Кб
ID:	189177  

Просмотров: 7467
 
Непрочитано 05.06.2017, 12:17
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Вообще для таких вопросов существует раздел Поиск исполнителей.
В данном случае бетон я бы не включал в расчет - есть сомнения, что при таких размерах сечения швеллера будут работать с бетоном совместно.
А трех швеллеров, думаю, будет маловато для 3-метрового проема.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 12:18
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Это штож за извращенцы..... Даже если выдержит, бетон то все-равно отслоится. Арматуры или сетки в сечении нет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Есть проект? Пускай делают по проекту, или закладывают стальные перемычки с нормальными узлами...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 12:51
#4
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Колхоз колхозом конечно. Но все будет нормально, только бетон потрескается снизу, надо будет замазать.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В данном случае бетон я бы не включал в расчет - есть сомнения, что при таких размерах сечения швеллера будут работать с бетоном совместно.
Как обеспечение совместной работы швеллеров, и как закрепление из плоскости изгиба работать будет. Прочность самого бетона при изгибе в рабочем направлении -- в запас.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 12:54
#5
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


По крайней мере сразу рухнуть не должно.
Вообще стоило конечно наварить усы к профилям, для обеспечения совместной работы...

p.s. думаю стоять будет.
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 13:03
#6
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Это называется балка с "жёсткой" арматурой
Но арматура необходима для обеспечения цельности конструкции
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 13:09
#7
docent25


 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10


Извиняюсь что не той теме! Арматуры нету, такие чудо строители помогли, т.е. это все разобрать, и заново залить только с нормальным армированием, так? или же можно все таки оставить так?
docent25 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 13:24
#8
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Ситуация опаснейшая. Сами представьте: 3,0м - пролёт, а расчётный ещё больше.
Плюс ко всему, швеллера никак между собой не связаны, кроме как небольшим количеством бетона между ними. Реально воспринимать нагрузку будут первые два швеллера, а может и вовсе только один, самый крайний.
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 13:29
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Реально воспринимать нагрузку будут первые два швеллера, а может и вовсе только один, самый крайний.
как оно будет реально - никто не знает, поэтому нельзя дать 100%-ой гарантии, что будет стоять.
как вариант - провести испытание. Поставить страховочные опоры под плиты и нагрузить сверху поддонами с газоблоком.
хотя разобрать и залить правильно, наверно, даже проще
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 13:56
#10
docent25


 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10


а если разобрать и тогда сварить эти швеллера на этом же расстоянии друг от друга, таким же швеллером ну кусочками, чтоб получилась цельная конструкция, тогда это спасет?
docent25 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 14:01
#11
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от docent25 Посмотреть сообщение
а если разобрать и тогда сварить эти швеллера на этом же расстоянии друг от друга, таким же швеллером ну кусочками, чтоб получилась цельная конструкция, тогда это спасет?
Offtop: в церковь зайти свечку поставить не забыть еще надо
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 14:11
#12
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Перезаливайте, пока возможно. Не надо такое делать. Никакая это не "жесткая" арматура. Жесткая работает только на растяжение (чаще всего так делают). Даже если была бы жесткой: защитный слой при этом не соблюден. Это просто три швеллера, защищенных от коррозии слоем бетона. Считать не охото. Если даже и не рухнет, трещины внизу будут гарантированно.
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 14:19
#13
docent25


 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10


подскажите тогда правильную схему армирования? 12 арматуры хватит? 7 рядов снизу, и 4 сверху, и шаг поперечных 8-10см, или надо намного толще арматуру?
docent25 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 14:28
3 | #14
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


docent25, Как я понимаю, Вы строите себе дом, и конечно он должен быть надёжным и недорогим. А для того, что-бы построить дом именно таким, Вам необходим опытный инженер, который оценит проектные решения, подскажет где необходимо усилить, а где перерасход. Спокойный сон гарантирован за сущие копейки, на фоне стоимости строительства!
И Вы, конечно, спросите: "А где же мне найти такого человека?" А я вам отвечу: "Это я!" (в личку, недорого!)
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 14:32
#15
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Нижний ряд продольной арм. = 5-6 стержней диам. 12 кл. А-III с защ. слоем 30 мм,
верхний ряд продольной арм. = 2-3 стержня диам. 10 кл. А-III с защ. слоем 30 мм,
поперечная = хомуты диам. 8 мм кл. А-II с шагом 10 см на опорах с увеличением до 25 см к середине пролета.

ПС. Должно хватить при условии, что у вас на этих плитах нагрузка не более 200 кг/м2
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 14:38
#16
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Должно хватить при условии, что у вас на этих плитах нагрузка не более 200 кг/м2
Ну-ну.
А может при такой нагрузке и не разбирать ничего?
Я когда оценивал прочность швеллеров принял 800, как предельную для пустоток. Вам же не известны полы, перегородки и будет ли там стоять рояль/джакузи.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 14:39
#17
docent25


 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Нижний ряд продольной арм. = 5-6 стержней диам. 12 кл. А-III с защ. слоем 30 мм,
верхний ряд продольной арм. = 2-3 стержня диам. 10 кл. А-III с защ. слоем 30 мм,
поперечная = хомуты диам. 8 мм кл. А-II с шагом 10 см на опорах с увеличением до 25 см к середине пролета.

ПС. Должно хватить при условии, что у вас на этих плитах нагрузка не более 200 кг/м2
Спасибо за подсказку! мне теперь есть над чем работать!!!

----- добавлено через ~6 мин. -----
рояли и джакузи там стоять не будет, перегородки на эти плиты тоже не будут опираться!
docent25 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 14:48
#18
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Ситуация опаснейшая. Сами представьте: 3,0м - пролёт, а расчётный ещё больше.
И сколько же расчетный пролёт?
Почему ситуация названа "опаснейшей", если, грубо, там и прочности швеллера хватит, а контакт металл-бетон идет в запас?
mainevent100 прав в том, что никто точно не скажет как она будет работать. Но мне все-же кажется что нагрузка в такой балке прекрасно перераспределится и можно считать 3 швеллера равномерно нагруженными. Для того чтобы швеллеры работали несовместно, должна пойти трещина в бетоне между швеллерами на всю длину (бетон на срез ), а нагрузки все-же не такие большие -- грузовая площадь у нашей балки 2.4 метра; нагрузка от веса пустоток -- 0.9 т/м. А выкидывать бетон из работы это допущение в большой запас, это тоже надо в уме держать.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от docent25 Посмотреть сообщение
рояли и джакузи там стоять не будет, перегородки на эти плиты тоже не будут опираться!
Ну тогда и не ломайте ничего, лёгкие полы, ничего тяжелого на 2 этаже и спите спокойно.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 15:00
#19
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
прекрасно перераспределится
Да что-то не очень прекрасно. Была б это средняя опора с такими же нагрузками, то трех равнонагруженных швеллеров №10 хватило бы, а тут вообще непонятно какую роль будет выполнять бетон и будет ли вообще выполнять. Если уж и не делать нормальную ж.б. перемычку, то тогда лучше сделать хотя бы шв. № 14 (хватило бы и 2-х шт.) без бетона. Ибо бетону тут только и делать, что крошиться с такими защитными слоями.

ПС. Прыгать еще вдруг кто-то удумает ... вечеринка все дела. А тут что-то все впритык. Запас нужен, я считаю.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 15:11
#20
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
бетону тут только и делать, что крошиться с такими защитными слоями.
Нижним 20 мм да, а вот в сжатой зоне он работать будет
И я все же не вижу причин по которым швеллера должны тут работать не совместно? Чисто физически? Тут просто балку будет немного крутить из-за внецентренного приложения нагрузки.
И никаких "впритык". берите нагрузку от плиты (0.9т/м), нагрузку от легких полов на 2.4 м, полезную 0.195 т/м2 (как в квартирах) и делите на 3 швеллера, совместная работа швеллер-бетон в этой схеме идет в запас.. Если полы весят 150 кг/м2, у меня получился коэффициент использования для швеллера 0.67 и это уже со всеми коэффициентами на прыжки и пляски.

В общем предлагаю сделать так: ничего разбивать не надо, но взять гарантийное обязательство со строителей: будет трещать -- пускай монтируют усиленную стальную раму в проём
Ну или хотя-бы центральную стойку!
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 15:13
#21
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Почему ситуация названа "опаснейшей"
Кусок бетона между швеллерами обеспечит совместную работу этой конструкции? Представь в сечении эти три швеллера. И грубо говоря, на две крайние приложена нагрузка. Каким таким образом бетончик меж швеллерами обеспечит цельность балки? Появления трещин долго ждать не придётся, ибо она появится тут же, сразу после укладки плит. Считай что крайний швеллер исключён "из работы".
А вообще, надо демонтировать и сделать как надо. Дом ведь новый, а эта одна несчастная перемычка будет всегда напоминанием того, что "что-то здесь не так". Зачем вам такой "головняк"...?
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
прочности швеллера хватит
Прочности-то может и хватит, но прогибы будут ужасающе некрасивыми для нового красавца-дома

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
В общем предлагаю сделать так: ничего разбивать не надо, но взять гарантийное обязательство со строителей: будет трещать -- пускай монтируют усиленную стальную раму в проём
Зачем такие бессмысленные и небезопасные эксперименты для совершенно нового дома?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 15:21
#22
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Каким таким образом бетончик меж швеллерами обеспечит цельность балки?
Своей прочностью на срез.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Появления трещин долго ждать не придётся, ибо она появится тут же, сразу после укладки плит. Считай что крайний швеллер исключён "из работы".
Не понимаю, почему такой вывод: крайний швеллер исключен из работы, если отколются нижние 20мм? Трещины в нижней части это скорее всего будет.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Прочности-то может и хватит, но прогибы будут ужасающе некрасивыми для нового красавца-дома
А может стоит привести цифру: какое такие прогибы будут от этой нагрузки? Заодно и пояснить, почему они ужасающие, если еще предстоит отделка и рама?
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
а эта одна несчастная перемычка будет всегда напоминанием того, что "что-то здесь не так"
В аду для перфекционистов нету ни жара, ни огня, и лишь слегка несимметричны стоят щербатые котлы.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Зачем такие бессмысленные и небезопасные эксперименты для совершенно нового дома?
Бессмысленно -- разбивать конструкцию только потому что она вам не нравится. А эксперименты такие не такое уж нечастое явление как раз доказать неверующим, что стоять будет.
Хрупкое разрушение не прогнозируется, а значитв ходе эксперимента сначала о себе дадут знать деформации при пластике. И разбивать будет потом проще

Последний раз редактировалось SkyFly, 05.06.2017 в 15:26.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 15:30
#23
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Не понимаю, почему такой вывод: крайний швеллер исключен из работы, если отколются нижние 20мм?
Скорее всего, снизу начнутся. А где гарантии того, что они не доползут до хотя бы середины высоты? То есть это и будет означать нарушение целостности конструкции.
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
А может стоит привести цифру: какое такие прогибы будут от этой нагрузки? Заодно и пояснить, почему они ужасающие, если еще предстоит отделка и рама?
Вы же "гарантируете" (правда, только на словах и на основе малоинформативных картинок) надёжность конструкции, вы и приведите нужные цЫфры, а я лишь один из тех, кто засомневался в надёжной сей конструкции.
И каким таким образом рама влияет на перемычку? Скорее перемычка повлияет на неё
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 15:47
#24
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Вот вам цифра: прогиб 16 мм =) Вполне себе замазывается отделкой перед установкой рамы. Основные прогибы в конструкции от веса плит, а значит будут получены еще до чистовой отделки.

Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
А где гарантии... ...Вы же "гарантируете" правда, только на словах...
О как -- у вас галлюцинации.
Гарантировать может только эксперимент с пригрузом плиты, потому как расчет здесь мало применим из-за неясностях в работе бетона -- вы считаете не будет работать, а я считаю что будет (и не такое видел на стройках).
Эксперимент может наглядно показать кто прав. и ставить его совсем не сложно -- поставить плиты, поставить несколько поддонов, понаблюдать сутки что с перемычкой.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 15:56
#25
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


на перемычку длиной 3 м опираются две плиты суммарной длиной опирания 2,4 м. А что опирается на оставшиеся 0,6 м?
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 16:00
#26
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


В посте #20 вы твёрдо утверждали вот что:
И я все же не вижу причин по которым швеллера должны тут работать не совместно?

Потом вы пишете вот что (спустя 1,5 часа):
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
потому как расчет здесь мало применим из-за неясностях в работе бетона
То есть сначала вы утверждали совместную работу с бетоном, а уже потом появились какие-то неясности в работе бетона? Так что же такое на вас нашло за 1,5 часика
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Гарантировать может только эксперимент с пригрузом плиты
Зачем опускаться до эксперимента, когда можно здесь и сейчас сделать нормально и на века...?
Насчёт галлюцинаций - это почти как личное оскорбление, так вести себя нельзя, это просто недопустимо
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 05.06.2017 в 16:07.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 16:22
#27
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
В посте #20 вы твёрдо утверждали вот что:
"твердо утверждаю" (прекрасная речь) тоже самое прямо сейчас.

Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Потом вы пишете вот что (спустя 1,5 часа):
Сообщение от SkyFly
потому как расчет здесь мало применим из-за неясностях в работе бетона
Передергивать не ваша сильная сторона. Какой может быть расчет, если вы изначально не согласны с основной расчетной предпосылкой -- бетон обеспечивает совместную работу швеллеров?
Так что что вы тут собрались
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
здесь и сейчас сделать нормально и на века...
я не понял.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 16:28
#28
docent25


 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10


нда уж...судя из споров знающих людей, получается что все таки надо разбирать, и армировать и заново заливать? на остальные 0,6м. тоже плиты опираются, только с одной стороны 20см, и с другой 40 см! предложенная схема армирования в посте #15 подойдет для моего варианта, или надо толще? или можно как то использовать этот швеллер более правильно сварить в одну конструкцию, дабавить в него арматуру по контуру???
docent25 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 16:28
#29
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
на перемычку длиной 3 м опираются две плиты суммарной длиной опирания 2,4 м. А что опирается на оставшиеся 0,6 м?
Рискну предположить, что плиты перекрытий идут вдоль стены сплошняком.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 16:34
#30
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


А ежели всё-таки покопаться в предыдущих ответах, то в посте #20 вы утверждали, что не видите оснований для того, чтобы бетон и металл не могут не работать "вместе".
Но потом, как-то не очень ловко, появились кое-какие неясности и сомнения в работе бетона с металлом.
По сути, это называется простым аглицким словом "холивар". Кто, что и как сказал. Дело разве в этом...
Окончательное мнение такое: чтобы автор не рисковал со своим строительством, надо просто разобрать сие, выставить счёт тем, кто принимал ответственное решение. На денюжки приобрести нормальные перемычки и всё.
Дома ведь не каждый год строите, так что к этому Величественному событию подходите со всей ответственностью. Удачи!
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 16:38
#31
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
сплошняком
Вот. Не две, стало быть, плиты на перемычку опираются (как указано на рисунке), а "с половинкой".

Цитата:
Сообщение от docent25 Посмотреть сообщение
разбирать, и армировать и заново заливать
Да залейте вы нормально. А то оставите и будете ждать, и "наждете" что-нибудь. Ибо очень спорная конструкция. Даже если кто-то ее рассчитает и уверит, что все норм, я бы не доверился, чтоб в моем доме это стояло. "Некрасиво". Нас учили, что некрасивая конструкция и работает так же, даже если по расчету все норм.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 16:41
#32
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от docent25 Посмотреть сообщение
получается что все таки надо разбирать, и армировать и заново заливать?
Я считаю, что не стоит. Аккуратно поставить плиты (со страховкой) и посмотреть как будет себя вести перемычка по деформациям. Хрупкого разрушения не будет, сначала будете наблюдать большие леформации если что-то пойдет не так.

Цитата:
Сообщение от docent25 Посмотреть сообщение
можно как то использовать этот швеллер более правильно сварить в одну конструкцию, дабавить в него арматуру по контуру???
Если сварите эти три швеллера пластинами по нижним и верхним поясам то можно и без арматуры.

Последний раз редактировалось SkyFly, 05.06.2017 в 16:48.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 16:41
#33
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
а залейте вы нормально. А то оставите и будете ждать, и "наждете" что-нибудь.
Совершенно верно. Может и подтвердят нужные цифры расчётами, но они всего лишь на бумаге. Кто его знает, как будет вести себя эта неубедительная конструкция лет через... тридцать.
=============
А вдруг, лет через 35 после благополучной эксплуатации, именно на этом месте поставят 1,5-тонный сейф?
Такое ведь тоже может быть
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 05.06.2017 в 16:47.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 16:43
#34
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Вот. Не две, стало быть, плиты на перемычку опираются (как указано на рисунке), а "с половинкой".
Нагрузку я приводил к линейной с грузовой площади, в том числе вес плит, так и что "половинка" там тоже учтена.

Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
некрасивая конструкция и работает так же, даже если по расчету все норм.
Вы, наверное, никогда не работали в обследовании?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 16:51
#35
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
не работали в обследовании
Работал чуть. Смотрели, стучали, просвечивали. Видел ребристые плиты с вырезанными ребрами. Некрасиво, но работает. Ну и что. Если есть возможность сделать хорошо, то почему бы не воспользоваться случаем? Тут же не 50 перемычек залили, чтоб плакать об их демонтаже
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 16:56
#36
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Некрасиво, но работает. Ну и что.
Ну вот как-то так я окончательно и оценю эту перемычку.

Цитата:
Сообщение от docent25 Посмотреть сообщение
можно как то использовать этот швеллер более правильно сварить в одну конструкцию, дабавить в него арматуру по контуру???
Можно, кстати, ее не разбивать, а взять в обойму из уголков. Если архитектура позволяет это решение будет красивее демонтажа.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 16:57
#37
docent25


 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10


а такой вариант армирования будет достаточно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование.jpg
Просмотров: 47
Размер:	140.1 Кб
ID:	189201  
docent25 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 17:01
#38
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от docent25 Посмотреть сообщение
а такой вариант армирования будет достаточно?
Такой вариант не правильный
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 17:17
#39
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от docent25 Посмотреть сообщение
такой вариант армирования будет достаточно
Хотите диаметр 20 мм применить? Куда столько много стержней? Защитный слой лучше сделать 30 мм (а у вас до центра стержней 30 мм)
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 17:20
#40
docent25


 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10


про защитный слой понял!!! 20-ку взял ну чтоб прочнее было, запас так сказать)
docent25 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 17:31
#41
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Вам и трех 20-ток хватит с головой. Не надо переармировать. Еще хуже сделаете - получите пустоты в бетоне. Раз уж хотите Д20, то снизу = 3х20, сверху = 3х12. Хомуты Д12 тоже много. И в пролете такой частокол из хомутов не нужен.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 17:34
#42
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Четыре стержня д20 в самый раз. А вот с поперечиной перебор.
В приопорной трети балки поперечную арматуру ставьте с шагом не более 0.5h, но и не более 200мм.
В пролете надо ставить с шагом не более 0.75h, но и не более 500мм
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 17:45
#43
docent25


 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10


видимо я совсем не разбираюсь, мне казалось что 3 швеллера куда мощнее, будут!!! чем 7 арматур снизу, а тут получается что вообще только 4 надо)))
docent25 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 19:35
#44
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Если сравнить по площади арматуры в нижней зоне - будет примерно одинаково что 3 шв. №10 (берётся грубо только площадь нижней полки), что 4d20. Вопрос в том, будет ли без арматуры (усов) обеспечена совместная работа сжатого бетона со швеллерами. На мой взгляд ничего опасного произойти не должно, хотя нормам такая перемычка не удовлетворяет. Если вспомнить бетонные своды по металлическим балкам, а тем-более кирпичные - там за счёт сцепления раствора с металлом таки обеспечивается совместная работа. Хотя именно в кирпичных возможно предусматриваются какие-то упоры, но не факт.

Как вариант - можно испытать нагрузкой. Будет показательно
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 20:15
#45
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от docent25 Посмотреть сообщение
мне казалось что 3 швеллера куда мощнее, будут!!! чем 7 арматур снизу
Просто арматура на растяжение в 1,5 раза прочнее стали С245
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 20:17
#46
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Просто арматура на растяжение в 1,5 раза прочнее стали С245
Да тут дело даже не в этом, а в совместной работе арматуры с бетоном. Это и даёт гораздо больший эффект применения.
Для сравнения: п.м. 8,59кг/м швеллера против 2,47кг/м арматуры
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 20:49
#47
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
в совместной работе арматуры с бетоном
Насколько мне известно, адгезия не учитывается в расчетах. Считается, что работа и в том и в другом случае идеально совместная.

... также дело и в расстоянии пятна площади арматуры от нейтральной оси. У швеллера много лишнего металла, включающегося в работу менее рационально
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 20:59
#48
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, адгезия не учитывается в расчетах
Это я к тому, что если использовать круглый стержень весом 2,47кг/м вместе с бетоном, то можно добиться того, что эта конструкция будет равноценна и даже превзойти "голый" прокат, погонный вес которого в несколько раз превышает вес стержня
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2017, 07:15
#49
docent25


 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10


хорошую фразу вот у вас прочитал Век Живи - Век Учись! все понял, всем спасибо за помощь, значит буду разбирать и делать заново по уму, вопрос можно закрывать!)
docent25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помощи, с расчетом перемычки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... aengineer Конструкции зданий и сооружений 21 07.11.2014 15:31
Прошу помощи в расчетах стропильной системы Максим858 Конструкции зданий и сооружений 4 31.10.2014 19:31
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
Еще раз про навес - прошу совета помощи volk2121 Конструкции зданий и сооружений 15 19.04.2012 15:59
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10