Расчёт времени консолидации подстилающих слоёв от веса насыпи.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт времени консолидации подстилающих слоёв от веса насыпи.

Расчёт времени консолидации подстилающих слоёв от веса насыпи.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2017, 14:49 #1
Расчёт времени консолидации подстилающих слоёв от веса насыпи.
Akim_1989
 
Расчетчик
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051

На площадке производится планировка подсыпкой. Высота насыпи 15м. Нужно примерно оценить время консолидации подстилающих слоёв от веса насыпи. Никогда не сталкивался с подобной задачей поэтому вопросы.Грунты в основании хорошие, но разнородные. Глинистые, песчаные, щебенистые, самый нижний слой - скала.
Глинистые грунты твердой и полутвердой консистенции при этом Sr=1.0. Пески крупные и средней крупности водонасыщенные.
Считал фильтрационную консолидацию по учебнику Цытовича
st = U0*s
1) При вычислении U0 необходим коэффициент консолидации Cv. А он в свою очередь зависит от коэффициента фильтрации, который значительно отличается для разных ИГЭ. В итоге для время разнится от нескольких месяцев до нескольких лет.
Есть ли инженерные методики позволяющие оценить фильтрационную консолидацию для разнородной толщи грунтов?
2) Насколько я понимаю, для данных грунтов(твердых глинистых, а также песчанных) значительную роль также будет оказывать вторичная консолидация, т.е. уплотнение скелета грунта. Как его оценить по времени?
3) Есть ли сведения из опыта сколько по времени занимает уплотнение песчаных водонасыщенных грунтов?

Последний раз редактировалось Akim_1989, 23.06.2017 в 14:55.
Просмотров: 7802
 
Непрочитано 23.06.2017, 15:18
1 | #2
Geolog_Toxa


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
На площадке производится планировка подсыпкой. Высота насыпи 15м. Нужно примерно оценить время консолидации подстилающих слоёв от веса насыпи. Никогда не сталкивался с подобной задачей поэтому вопросы.Грунты в основании хорошие, но разнородные. Глинистые, песчаные, щебенистые, самый нижний слой - скала.
Глинистые грунты твердой и полутвердой консистенции при этом Sr=1.0. Пески крупные и средней крупности водонасыщенные.
Считал фильтрационную консолидацию по учебнику Цытовича
st = U0*s
1) При вычислении U0 необходим коэффициент консолидации Cv. А он в свою очередь зависит от коэффициента фильтрации, который значительно отличается для разных ИГЭ. В итоге для время разнится от нескольких месяцев до нескольких лет.
Есть ли инженерные методики позволяющие оценить фильтрационную консолидацию для разнородной толщи грунтов?
2) Насколько я понимаю, для данных грунтов(твердых глинистых, а также песчанных) значительную роль также будет оказывать вторичная консолидация, т.е. уплотнение скелета грунта. Как его оценить по времени?
3) Есть ли сведения из опыта сколько по времени занимает уплотнение песчаных водонасыщенных грунтов?
Надо было для геологов писать в ТЗ - Определение коэффициентов фильтрационной (первичной) и вторичной консолидации. Методика определения в ГОСТ 12248-2010. Приложение К
http://docs.cntd.ru/document/1200084869
Geolog_Toxa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2017, 15:35
#3
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


А зная коэффициент вторичной консолидации как учесть его в расчёте?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2017, 17:25
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Есть ли инженерные методики позволяющие оценить фильтрационную консолидацию для разнородной толщи грунтов?
полно. Начинать надо с Сорочана.
http://офипс.рф/sorochan/g11-1-1_b.html
И если по упрощенном то,
Цитата:
В случае неоднородной толщи сильносжимаемого грунта в расчетах допускается использовать средневзвешенное значение коэффициентов консолидации.
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
2) Насколько я понимаю, для данных грунтов(твердых глинистых, а также песчанных) значительную роль также будет оказывать вторичная консолидация, т.е. уплотнение скелета грунта. Как его оценить по времени?
Вторичная для песков - это виброползучесть. Вы еще вибрацию хотите учитывать?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2017, 17:52
#5
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Если будет достаточно только первичной, то нет) Но смущают слишком малые сроки консолидации. У песков то коэффициент фильтрации высокий, соответственно получаю очень малое время. Вибрации не будет. Нагрузка статическая.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
полно. Начинать надо с Сорочана.
Этот пример я видел. Но там подразумевается торф. А у меня грунты неслабые
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2023, 17:54
#6
st0957


 
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Глинистые грунты твердой и полутвердой консистенции при этом Sr=1.0. Пески крупные и средней крупности водонасыщенные.
Считал фильтрационную консолидацию по учебнику Цытовича
st = U0*s
1) При вычислении U0 необходим коэффициент консолидации Cv. А он в свою очередь зависит от коэффициента фильтрации, который значительно отличается для разных ИГЭ. В итоге для время разнится от нескольких месяцев до нескольких лет.
Есть ли инженерные методики позволяющие оценить фильтрационную консолидацию для разнородной толщи грунтов?
2) Насколько я понимаю, для данных грунтов(твердых глинистых, а также песчанных) значительную роль также будет оказывать вторичная консолидация, т.е. уплотнение скелета грунта. Как его оценить по времени?
Для частично или полностью водонасыщенных грунтов выделяют третий компонент: S0 – мгновенную консолидацию
Вложения
Тип файла: docx СПбГАСУ.docx (285.6 Кб, 67 просмотров)
st0957 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2024, 15:53
#7
tema.colchin

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
1) При вычислении U0 необходим коэффициент консолидации Cv. А он в свою очередь зависит от коэффициента фильтрации, который значительно отличается для разных ИГЭ. В итоге для время разнится от нескольких месяцев до нескольких лет.
По уч.Цытовича в формуле консолидации кроме коэффициента фильтрации kф есть коэффициент сжимаемости mv. Подскажите по каким данным его принимаете?


Цитата:
Сообщение от Geolog_Toxa Посмотреть сообщение
Надо было для геологов писать в ТЗ - Определение коэффициентов фильтрационной (первичной) и вторичной консолидации. Методика определения в ГОСТ 12248-2010. Приложение К
http://docs.cntd.ru/document/1200084869
А если задача состоит в том чтобы посчитать время консолидации слоя проектируемой насыпи, которая ещё не возведена в жизни и есть только на бумаге, как тогда считать консолидацию Cv?

Последний раз редактировалось tema.colchin, 22.01.2024 в 16:03.
tema.colchin вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2024, 16:23
1 | #8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Может как то поможет. Но правда упор на PLAXIS.
https://rosavtodor.gov.ru/storage/ap...83120-2020.pdf
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2024, 16:59
#9
tema.colchin

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Может как то поможет. Но правда упор на PLAXIS.
https://rosavtodor.gov.ru/storage/ap...83120-2020.pdf
Спасибо. А какие будь справочные данные по коэффициенту сжимаемости mv не попадались?
tema.colchin вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2024, 17:08
1 | #10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
А какие будь справочные данные по коэффициенту сжимаемости mv не попадались?
Нет. Такие вещи (проекты) очень редки. На сторону отдаю.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2024, 17:58
2 | #11
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
задача состоит в том чтобы посчитать время консолидации слоя проектируемой насыпи
Раньше так считали https://files.stroyinf.ru/Data1/45/45732/index.htm, нынче МКЭ...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2024, 19:07
#12
tema.colchin

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Раньше так считали https://files.stroyinf.ru/Data1/45/45732/index.htm, нынче МКЭ...
Спасибо. Подскажите а консолидацию вообще возможно посчитать без испытаний ?
Могут ли какие либо справочные данные по коэффициенту сжимаемости mv существовать (для песков интересует) ?
tema.colchin вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2024, 19:33
1 | #13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


У песков формально нет консолидации, если нет органики.
Если есть органика, то доп. Осадка от гниения по сп 22.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2024, 21:01
#14
tema.colchin

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если есть органика, то доп. Осадка от гниения по сп 22.
Органики нет. У нас планомерно возводимая насыпь из мелкого песка.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У песков формально нет консолидации, если нет органики.
Т.е. если грунт песчаный то консолидацию можно не считать? Если я правильно понял, как мне обосновать это, может пункт какой есть?

У нас замечание эксперта "Дать информацию в пункте д) ПЗ о расчетном обосновании проектируемой насыпи.
Решения в разделе необходимо принимать с учетом расчетной осадки и времени консолидации массива насыпи"

Последний раз редактировалось tema.colchin, 22.01.2024 в 21:12.
tema.colchin вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2024, 21:47
1 | #15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


tema.colchin, может под песком есть глина-суглинок в основании ?
Норм нет. Но и нет норм требующих считать консолидацию для песка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2024, 22:30
1 | #16
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
Подскажите а консолидацию вообще возможно посчитать без испытаний ?
Можно. Принимаете время консолидации примерно полгода-год. И это гораздо точней любых формул и плаксисов.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2024, 23:35
#17
tema.colchin

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
под песком есть глина-суглинок в основании ?
Есть глина твёрдая, ниже известняк.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но и нет норм требующих считать консолидацию для песка.
Значит придётся считать. У нашего Экспертуса подход простой ему расчёт надо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез 1-1.jpg
Просмотров: 118
Размер:	294.0 Кб
ID:	261109  

Последний раз редактировалось tema.colchin, 22.01.2024 в 23:42.
tema.colchin вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2024, 23:50
1 | #18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Вроде была минимальная толщина насыпи в СП 22, когда считать консолидацию не надо. Вроде бы 1 м ? Может так ? Ведь сверху нет нагрузки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 00:06
#19
tema.colchin

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
роде была минимальная толщина насыпи в СП 22, когда считать консолидацию не надо. Вроде бы 1 м
У нас толще, от 1.5 до 4 метров, но за мысль спасибо

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ведь сверху нет нагрузки.
Если только от транспорта на стоянке (уже после возведения).
tema.colchin вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 01:10
#20
tema.colchin

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Принимаете время консолидации примерно полгода-год. И это гораздо точней любых формул и плаксисов.
Поясните. Т.е. просто без расчёта задаём срок (год) и на этом всё, или речь про другой метод расчёта без формул?

Вот в нескольких учебниках и пособиях нашёл примеры. Везде через степень консолидации cv считают, а для cv нужна степень сжимаемости mv , которую все определяют по испытаниям.


Короч можно какой-будь пример привести как это без испытаний считается?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример.JPG
Просмотров: 102
Размер:	176.8 Кб
ID:	261112  
tema.colchin вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 07:58
#21
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


tema.colchin, а можно попросить к посту #20 указать источник прикреплённой страницы? Спасибо.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 08:35
1 | #22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
можно какой-будь пример привести как это без испытаний считается?
Чё консолидируем-то. Сухой мелкий песок?
Планомерно возведенная насыпь с уплотнением слоев - не че доп. осадку считать от самоуплотнения её.
Планомерно возведенная насыпь без уплотнения слоев (т.е. не слежавшияся) и сразу строим - на то есть п. 6.6.12 СП 22.13330.2016.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 08:37
1 | #23
tema.colchin

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
а можно попросить к посту #20 указать источник прикреплённой страницы
Конкретно эта страница с инета
https://pokayadoma.ru/foto/filtracio...ojchivost.html
Но формулы как в уч. Цытович Н.А Механика грунтов краткий курс 1983г стр.189,190
tema.colchin вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 09:56
1 | 1 #24
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Чё консолидируем-то. Сухой мелкий песок?
Конечно. У Вас там геология шикарная. Отсыпка песком "упрется" в глину и утрамбуется, а сверху прихлопнется плиой, к тому же на сваях. Мероприятия по устройству планомерной насыпи, Вам с нее сваи бить. Хороший эксперт попался с термином или кличкой "консолидация", из передачи "что, где когда".
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 10:05
#25
tema.colchin

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
и сразу строим - на то есть п. 6.6.12 СП 22.13330.2016.
Расчёт непросто полной стабилизированной осадки S с учётом самоуплотнения насыпи, а осадки St для любого промежутка времени и конкретно для насыпи.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Чё консолидируем-то. Сухой мелкий песок?
Значит ситуация такая есть Начальникэ, а я сейчас "дурак".
Замечание Начальникэ гласит: Каким грунтом отсыпается участок? Дать информацию в пункте д) ПЗ о расчетном обосновании проектируемой насыпи. Решения в разделе необходимо принимать с учетом расчетной осадки и времени консолидации массива насыпи. Основание для замечания - ссылка на раздел 13 СП 42.13330.2016.

При разговоре эксперт сказал следующее, цитирую: "...Вы должны дать мне информацию по результатам выполненного расчёта по консолидации грунта насыпи, в течении какого времени она у вас будет в устойчивом состоянии, и какую будет давать осадку если она будет...". Эксперт хотеть расчёт!!! Возможно бред (вероятнее всего), но если нет чёткого обоснования или ссылки на пункт (что для песка консолидацию не считают) то отписки не подойдут

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
из передачи "что, где когда".

У нас ГИП тож целый день ходил возмущался после разговора: тип чё мля в что где когда играем шоле, угадайте букву.

Последний раз редактировалось tema.colchin, 23.01.2024 в 10:21.
tema.colchin вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 10:28
1 | #26
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Не ГИП и не Вы такие сложные, а эксперт такой))).
Посмотрите еще "пособие по проектированию оснований и фундаметов" раздел 8. Заложите в проекте планомерно возведеную насыпь.
Не забудьте заложить лидерное бурение иначе сваи могут расколошматить не доведя до проектной отметки. Ну и дайте доп.нагрузку на сваи от этой "консолидации" насыпи))) для перестраховки. Но не показывайте это до конца, как джокера киньте ему в покере из рукава. Если спросит.
Посчитайте R в основании насыпи от веса этой насыпи. Посчитайте осадку насыпи. Нафигачьте обычных расчетов. Там не чему консолидироваться. А Вывод: насыпь стабилизировалась в процессе ее устройства и в пространстве и во времени с коэффициентом уплонения 0.95-0.98. А строители исследуют уже по месту с прибором.
p/s. Свайное поле сплошное и Вы его надеюсь считали не как КСП (комбинашка сваи с плитой по восприятию нагрузок), а по нормальной схеме?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 23.01.2024 в 10:39.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 11:12
1 | #27
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Не забудьте заложить лидерное бурение иначе сваи могут расколошматить не доведя до проектной отметки.
Может лучше сначала забивка свай, а после нее насыпь? При лидерном бурение как раз разуплотнение насыпи возникнет, да и осыпаться скважины будут.
Да и 1,5 метра песка, если с насыпи забивать, вряд ли помехой будут. Принять усиленные сваи и все.

Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
У нас планомерно возводимая насыпь из мелкого песка.
А почему мелкий? Он пучинистый ведь
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 11:50
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
Расчёт непросто полной стабилизированной осадки S с учётом самоуплотнения насыпи, а осадки St для любого промежутка времени и конкретно для насыпи
А чё полезли в фильтрационную консолидацию? Фильтровать из грунта что будете?

Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
времени консолидации массива насыпи.
Время самоуплотнения в нормах есть, если под консолидацией принимается это.

Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
с учетом расчетной осадки
Осадку следует определять иными методами, да и вряд ли её определишь, модуль деформации переменный, откуда для насыпи вы его возьмете.

Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
в течении какого времени она у вас будет в устойчивом состоянии,
Этого вообще не понял. Считать грунты насыпи по 1-му пред. состоянию что ли в разный момент времени?
Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
но если нет чёткого обоснования или ссылки на пункт
А пункта нет.
Вложения
Тип файла: docx 5-3.docx (2.55 Мб, 16 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 12:13
1 | #29
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Вы раздел 6,6 "Насыпные грунты" СП 22,13330 почитайте. Там и про самоуплотнение, и про консолидацию подстилающих, и про контроль... А в части "песок не сядет" - сядет обязательно. Даже при гидронамыве есть самоуплотнение и "отлипание" свайных ростверков от насыпи присутствует практически всегда. Не хотите такого - планомерное уплотнение, выдержка 0,5-1 год, контроль. Еще раз, все это описано в СП.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 12:41
#30
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Может лучше сначала забивка свай, а после нее насыпь? При лидерном бурение как раз разуплотнение насыпи возникнет, да и осыпаться скважины будут.
Да и 1,5 метра песка, если с насыпи забивать, вряд ли помехой будут. Принять усиленные сваи и все.
На стройгенплан бы посмотреть. А про лидеры записать: принять по результатам пробной бойки. Лидер там нужен ну на ф200-300мм (вскрытие/забивка покажет). Без выемки грунта - просто покрутить. Как там прослой известняка поживает выяснить. На разрезе (усл.обозн.)написано он пониженный, в табличке крепкий, по цифрам так себе камушки))). Усиленные нормально. Тв глина по пористости и модулю деформации средняя так себе - 6 метров сваи залезут в нее нормально. Молот 1.8-2.5тн нужен и все.
Если поле свайное сплошное - засыпать и прочие работы вести потом приключение - башенным краном попахивает с грунтовой бадьей))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 17:35
#31
tema.colchin

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Не ГИП и не Вы такие сложные, а эксперт такой))).
Эт понятно некомплексуем, уже настроились на тошноплодотворное сотрудничество с Экспертом

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Не забудьте заложить лидерное бурение иначе сваи
Лидерные есть

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
p/s. Свайное поле сплошное и Вы его надеюсь считали не как КСП (комбинашка сваи с плитой по восприятию нагрузок), а по нормальной схеме?
У нас ленточные и столбчатые ростверки, КСП нет

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А почему мелкий? Он пучинистый ведь
Изначально в проекте был заложен песок средней крупности, средней плотности т.е. не пучинистый. Эксперт сказал для насыпи принимать материал с ближайшего карьера. Владелец ближайшего карьера предоставил паспорт на материал там только песок мелкий. В рабочке вернём.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А чё полезли в фильтрационную консолидацию? Фильтровать из грунта что будете?
Вы не эксперт случайно? Замечание с консолидацией завязано вроде.
В Вашем вложении последний лист где формулы 13.32-13.37 подскажите название книги?
tema.colchin вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2024, 07:54
1 | #32
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
Вы не эксперт случайно?
Нет.

Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
Замечание с консолидацией завязано вроде.
Консолидация - частный случай объемной деформации грунтов, делится на фильтрационную и деформирование грунтового скелета.
Вы полезли в фильтрационную консолидацию (ваш пост 20), где в миниатюре, например, N связано с водой. У вас в насыпи вода есть?

Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
В Вашем вложении последний лист где формулы 13.32-13.37 подскажите название книги?
Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов, Высшая школа, 1978.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2024, 13:35
1 | #33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


tema.colchin
Вам для понимания, что осадка насыпи у вас за счет ползучести грунта (без учета порового давления воды в грунте) собрал немного. Почитайте.
Вложения
Тип файла: docx 8.docx (9.66 Мб, 67 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт времени консолидации подстилающих слоёв от веса насыпи.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Настройка отображения слоёв для каждого листа отдельно МихМих AutoCAD 29 23.07.2020 15:15
Расчет веса грунта балластирующих устройств газопроводов *Максим Технология и организация строительства 10 13.03.2017 16:41
Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн??? Руслан г.Тюмень SCAD 7 07.03.2010 20:07
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29
Расчёт ВРЕМЕНИ монтажа СМР (водоснабж, канализации..) Mr.Andersen Водоснабжение и водоотведение 1 23.07.2007 21:47