| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Период собственных колебаний
инженер
Тольятти
Регистрация: 05.09.2007
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 34297
|
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
1. Надеюсь не забыла в комбинациях для рсчета собственных колебаний все коэф. разделить на 10
2. если частота больше чем в таб.8 п.6,8 то пульсация не учитывается 3, Обычно первые формы менее,если только не введен отвратитеьный грунт |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.10.2007 в 09:50. Причина: Поставил тэги quote - а то ведь чуть не снес пост... |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
это не мое мнение, а рекомендации организаций , которые нормы пишут. А следовать им или нет, это уж личное дело проектировщиков, под собственную ответственность.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
Цитата:
Для промзданий могут ограничиваться амплитуды колебаний (в различных частотных диапазонах) - с точки зрения прочности и санитарных требований. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Цитата:
Спасибо.
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 10.07.2011 в 13:24. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
"Формулы расчета" не бывает и быть не может. перечитайте книги за второй курс...
есть оценки для балочных и тп аналогий. норм по ограничению периодов колебаний зданий нет. как уже обсуждалось = есть эмпирическая оценка типовых частот для высотных зданий f=46/h (см. например еврокод ) и обработка статистики для г. Франкфурта-на -майне. то есть если при высоте h=100м частота f=0.46 Гц =здание спроектировано "нормально"(и никто не должен придираться...) если частота 0.3 гц- значит слишком гибкое, если 0.6- перерасход материалов... есть практическое правило, чтобы крутильной была третья-четвертая форма. здесь нужно понимать, что методика расчета на кручение при ветре в отечественных нормах отсутствует. ограничение для ускорений верхних этажей указывалось 0.08 м/c2. при его оценке нужно брать перемещение y (в формуле bahil'a) 50% расчетных пульсационных перемещений от ветровых нагрузок и первую частоту. на всякий случай напоминаю, что омега=2*пи*f |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2009
Москва
Сообщений: 51
|
Здравствуйте!! не могли бы подсказать, что за коэф. делятся на 10?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2009
Москва
Сообщений: 51
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
В микрофе для расчета собственных колебаний необходимо задать комбинацию для которой посчитаются характеристики колебаний. А так как в при этом расчете участвуют только массы, а в расчетной схеме нагрузки, то их переводят в массы делением на ускорение свободного падения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Доброго времени суток. Критично ли то что ускорение составило 0,20542 м/сек^2 для первой формы?
Здание жилое монолитное 75 м. Коэффициенты для преобразования статических расчётных нагрузок в массы 0,9-для постоянных; 0,8-длительные; 0,5-(снег) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Считаю в SCAD |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Учтите, что ускорение верхнего этажа вычисляется от пониженного значения нормативной пульсационной составляющей (Wp*0,7). Так что полученное Вами значение 0,20542 м/сек^2 делите на 2, что всёравно немного больше максимально допустимого (0,20542*0,5=0,10271>0,08м/сек^2 ). Так же не стоит забывать, что программа выдает максимальное значение ускорения точки и она вероятнее всего находится в покрытии, следовательно ускорение в перекрытии верхнего этажа будет немного ниже.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
ускорение не обязано увеличиться.
= пропорционально произведению пульсационной составляющей перемещений (которая уменьшится при увеличении жесткости) и частот в квадрате (увеличивающихся с увеличением жесткости) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Есть два пути
1 уменьшить жесткость здания 2 увеличить массу здания( например площадь) Ну и на первые форму грунт влияет....... Хотя жесткость играет не самую значимую роль....... Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 28.05.2015 в 09:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
На сколько я понял, пульсации считают по консольной схеме. Т.е. с жёским защемлением основания по всем направлениям. Я уже задавал вопросы на форуме об этом.
Ответ : Цитата:
Последний раз редактировалось arcturus, 28.05.2015 в 10:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Правильно считать правдивую конструкцию, грунт не абсолютно жесткий. Да, динамический модуль выше, по он все же есть. Жесткая опора она проще для проектировщиков и достаточно правдива.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
1. Массы собраны неверно. Должно быть как для основного сочетания 1, 0.9, 0.8.... и значения масс - нормативные.
2. Ускорение вычисли сам= (пульсационня сила по первой форме в уровне пола последнего этажа)/(массу этого этажа). 3. Никаких снижений модулей. Учти что чем больше отношение масса/жёсткость - тем больше пульсация.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Цитата:
Сразу извиняюсь за наверное глупый вопрос .Но где посмотреть эту самую "пульсационную силу" в scad ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Большой период - малая частота, означает что конструкция довольно гибкая, это просто косвенно сигнализирует о возможных проблемах со связевой системой, возможно стоит сделать жестче. Есть ряд косвенных параметров кроме перемещений (ускорение при ветровой нагрузке и тд) которые могут быть превышены.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Не бывает глупых вопросов - бывают глупые ответы.
![]() 1. Массы нормативные с коэффициентами для основного сочетания. 1 масса на этаж в Ц.Т. Там же нагрузка от стат ветра. Если не нужна ссылка на стат ветер при задании пульсации, то стат ветер может быть приложен как угодно. 2. Должен быть раздел "Инерционные силы" в результатах. Или что то в этом роде. Скад не знаю. В Лире так. 3. СП 20 нормирует только максимальное ускорение.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Частота собственных колебаний здания высотой 50м | Rp | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 02.04.2023 18:38 |
Вычисление периода собственных колебаний мачт и башен в Лире 9.4 | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.10.2007 15:09 |
Период собственных колебаний | Renjik | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.08.2007 16:32 |
Учет форм колебаний в SCADE | rualex | Расчетные программы | 11 | 06.08.2007 16:13 |
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. | mechanic85 | Основания и фундаменты | 1 | 14.09.2006 12:57 |