Alexey555
 
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 14

Сделали стяжку 100 мм. Стяжка полусухая. Дом монолитный. 6-ой этаж из 16. Площадь квартиры 76 кв.м. Если убрать перегородки, то самый большой зал получиться 56 кв.м. (5900 х 9600) по периметриту монолитные, несущие стены. Т.е. получается огромная монолитная плита 5,6х9,6. Толщина перекрытия 20 или 22 см. Вес куба полусухой стяжки, точно не помню, 1800 - 2200 кг/м3.

1.Справиться перекрытие с такой нагрузкой?
2.Где можно достать проект своего дома, для того что бы узнать расчётную нагрузку на перекрытие?
Просмотров: 4864
 
Непрочитано 25.01.2018, 07:25
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Справится, но на полезную останется меньше. В монолитках как правило армируют без запаса, по проектным усилиям. Правда скорее всего по условию трещиностойкости.
Ума не приложу, для чего стяжка 100.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 09:00
#3
Alexey555


 
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 14


В МОПах (в подъезде) стяжка 100мм + плитка, хотелось чтобы в один уровень было. Все дверные проёмы в квартире расчитаны на стяжку 100мм. иначе дверное полотно будет не стандартное . На полу электрика и трубы отопления в нахлёст.
Alexey555 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 09:08
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Ну вот.... Дверное полотно понятно почему. Высота проема 2100, высота дверного полотна 2000. Тут хватит и 50мм, остальное закроет наличниками. Но это не дверные проемы рассчитаны на стяжку. Это просто так обычно происходит.
Да, и ещё плюс проектный состав пола.
Второе. Если уж хотелось выйти на одну отметку, сделали бы псб 50+ стяжка 50. Или 2слоя гвл по керамзиту. Это раза в два легче и значительно дешевле.
А что значит электрика и отопление внахлёст?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 09:24
#5
Alexey555


 
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 14


В нахлест это я имел в виду , что во многих местах имеються пересечения. Дверные проёмы изначально были 2190.
Для спокойного сна надо снимать стяжку? Я правельно понимаю?(

----- добавлено через ~9 мин. -----
Если коронкой вырезать в стяжке цилиндр и взвесить вычеслив вес куба? Насколько это будет точным измерением веса? Полусухая стяжка рахлая, меня уверяли мастера что вес меньше чем у стяжки выполненой мокрым способом.
Alexey555 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 11:06
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Да в общем можно спать спокойно.Взвешивать не надо. Разница скажем в 50 мм даёт около 0.05*1800*1.3=117кг. Для жилья это довольно много конечно, но... Если что не так, то прибежит сосед снизу (я уже писал про трещиностойкость)..
Исправить при желании можно. Достаточно облегчить стяжку в центральной части (в1/2 пролета) ; по периметру несущих стен нет нужды демонтировать и заменять
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 11:12
#7
Самарский Енот

Расчетчик-конструктор
 
Регистрация: 22.03.2010
Самара
Сообщений: 6


Ничего не нужно снимать. 17 лет рассчитываю и конструирую монолитные дома. Обычно высота перекрытия 180мм, высота конструкции пола 100-110мм. Вес межквартирных и межкомнатных перегородок. Плюс расчётная полезная нагрузка 185кг/м2. Если у вас перекрытие 200-220мм, то, думаю, там вообще все норм.
Самарский Енот вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 11:27
| 1 #8
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Самарский Енот Посмотреть сообщение
Плюс расчётная полезная нагрузка 185кг/м2
может 195?
583012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 11:50
#9
Alexey555


 
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 14


Высота конструкции пола 100 - 110 это как? Расчёт на то что можно залить цпс 100-110 мм?
Сколько отводится на перегородки кг/м2?
Alexey555 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 11:54
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Alexey555 Посмотреть сообщение
1.Справиться перекрытие с такой нагрузкой?
Почему вы сперва ДЕЛАЕТЕ и только потом СПРАШИВАЕТЕ у специалистов можно ли так делать?
Цитата:
Сообщение от Alexey555 Посмотреть сообщение
2.Где можно достать проект своего дома, для того что бы узнать расчётную нагрузку на перекрытие?
В своей управляющей компании спрашивайте кто был заказчиком строительства дома и кто - проектировщиком. А у проектировщиков узнаете нагрузки. Скорее всего полезную нагрузку на перекрытие принимали по СНиП "Нагрузки и воздействия". А вот какие там были "пироги" полов - это уже по проекту.
Хотите спать спокойно? Тогда закажите проектировщикам вашего дома проект перепланировки вашего помещения. Вот тогда они будут отвечать за прочность и жесткость вашего перекрытия. А сейчас за все что произойти может отвечает хозяин помещения. Потому как сделали самовольные работы.
Рухнуть то оно может и не рухнет, а вот потрескаться ваша плита снизу может (по любым причинам!). А ваши соседи запросто могут на вас подать в суд и выиграют дело, а вы им будете вынуждены заплатить кругленькую сумму!
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 11:56
#11
Alexey555


 
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 14


В УК могут дать информацию по нагрузкам? Они обычно знакомы с проектом? Или нет смысла туда идти нервы трепать?
Alexey555 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 11:58
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Alexey555 Посмотреть сообщение
В УК могут дать информацию по нагрузкам? Они обычно знакомы с проектом? Или нет смысла туда идти нервы трепать?
В УК проект могут и не знать. А вот заказчика строительства и проектировщиков назвать могут. Тем более что ваш дом не такой уж и старый.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 12:00
#13
Alexey555


 
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Почему вы сперва ДЕЛАЕТЕ и только потом СПРАШИВАЕТЕ у специалистов можно ли так делать?

В своей управляющей компании спрашивайте кто был заказчиком строительства дома и кто - проектировщиком. А у проектировщиков узнаете нагрузки. Скорее всего полезную нагрузку на перекрытие принимали по СНиП "Нагрузки и воздействия". А вот какие там были "пироги" полов - это уже по проекту.
Хотите спать спокойно? Тогда закажите проектировщикам вашего дома проект перепланировки вашего помещения. Вот тогда они будут отвечать за прочность и жесткость вашего перекрытия. А сейчас за все что произойти может отвечает хозяин помещения. Потому как сделали самовольные работы.
Рухнуть то оно может и не рухнет, а вот потрескаться ваша плита снизу может (по любым причинам!). А ваши соседи запросто могут на вас подать в суд и выиграют дело, а вы им будете вынуждены заплатить кругленькую сумму!
Вы не подскажите ориентировочые цены за такой проект? Может дешеале и легче будет снять стяжку и сделать новую по керамзиту?
Alexey555 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 12:22
#14
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Я подозреваю, что
Цитата:
Сообщение от Alexey555 Посмотреть сообщение
Т.е. получается огромная монолитная плита 5,6х9,6.
да не такая уж и огромная
Как правило, при расчете армирования плиту условно нагружают стяжкой в 100 мм. Особенно если АР четкого нет.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 12:54
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Saur, как правило вес стяжки в расчетах принимается от толщины 50мм. А дополнительные 50мм дают 117 кг. На квм. (Уже считал выше).
Я предлагаю не все срывать, а площадку примерно 3*5 метра в центре, всего около 15квадратов, но от этих квадратов вклад в изгибающие напряжения наибольший.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 13:25
1 | #16
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Alexey555 Посмотреть сообщение
Сделали стяжку 100 мм. Стяжка полусухая. Дом монолитный. 6-ой этаж из 16. Площадь квартиры 76 кв.м. Если убрать перегородки, то самый большой зал получиться 56 кв.м. (5900 х 9600) по периметриту монолитные, несущие стены. Т.е. получается огромная монолитная плита 5,6х9,6. Толщина перекрытия 20 или 22 см. Вес куба полусухой стяжки, точно не помню, 1800 - 2200 кг/м3.

1.Справиться перекрытие с такой нагрузкой?
2.Где можно достать проект своего дома, для того что бы узнать расчётную нагрузку на перекрытие?
Не парьтесь и не читайте всяких истеричек которые считают что 5 см лишней стяжки приведут перекрытие толщиной 200 мм с пролетом 6 м к аварийному состоянию... Перекрытию это все до фени...
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 15:09
#17
Alexey555


 
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 14


Был сейчас в УК. На месте был только теплотехник. Из проэкта у него в компе есть только разделы по вентиляции и отплению. Он уверяет меня, что это ерунда для перекрытий в наших домах ( корпуса жк ) . Звонили главному инженеру от застройщика, он сказал что перекрытия расчитывались со стяжкой в 100мм. Сказал если ему этого не достаточно , то пусть связываеться с проектировщиками. Есть название проектной организации. Ну в общем все успокаивают. В соседнем кабинете инженер от застройщика с проектом, его не было на месте. Зайду к нему ближе к вечеру.
Где в проекте обычно пишут про нагрузки?
Alexey555 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 15:11
#18
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Alexey555 Посмотреть сообщение
Где в проекте обычно пишут про нагрузки?
Можно в разделе АР посмотреть по флажкам что там написано по конструкциям и толщинам
А конкретно по нагрузкам в томе 4 КР. Там в поясникле должно быть описание к расчету
583012 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 16:38
#19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Alexey555 Посмотреть сообщение
Вы не подскажите ориентировочые цены за такой проект?
Цены спрашивайте у проектировщиков вашего здания. (Они в разных регионах разные. А вы даже не пишете где вы находитесь).
От проектировщиков вам нужен документ. (Проект перепланировки, справка или еще что - это они вам сами скажут). Этой бумажкой вы прикроете свою бесценную задницу в суде. А вот всякие разговоры на форуме или еще где - это к делу не пришьешь.
Цитата:
Сообщение от Alexey555 Посмотреть сообщение
Может дешеале и легче будет снять стяжку и сделать новую по керамзиту?
Поздно пить боржоми, когда уже почки отвалились!
Вы поймите простую вещь: что бы вы ни делали - либо вы сами за все отвечаете (и дрожите от страха!), либо нанимаете специалистов и перекладываете ответственность на них (разумеется - не бесплатно!) и спите спокойно!
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 18:01
#20
Alexey555


 
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 14


Leonid555, я понял.
В сосоднем кабинете тоже не оказалось расчётов из проекта. Есть только то что нужно для строительства, куда, чего и сколько.
Самое актуальное только вот это:

Перекрытие 200 мм и 100 мм якобы стяжка
Он с полной уверенность говорит что всё нормально. Буду искать проектировщиков. Дом находится в М.о.
Alexey555 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 18:03
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Состав пола 100мм., А что там по слоям -надо пирожок смотреть, или текстовую часть.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 18:19
#22
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alexey555 Посмотреть сообщение
Для спокойного сна надо снимать стяжку? Я правельно понимаю?
Вот кому-то с соседом-то повезло...
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 18:37
#23
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Вот кому-то с соседом-то повезло...
А автор тут недавно уже приставал с вопросом про срезанную арматуру http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...5&#post1701595
Offtop: Бедные соседи...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 11:43
#24
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Alexey555 Посмотреть сообщение
В сосоднем кабинете тоже не оказалось расчётов из проекта. Есть только то что нужно для строительства, куда, чего и сколько.
Цитата:
Сообщение от Alexey555 Посмотреть сообщение
Перекрытие 200 мм и 100 мм якобы стяжка
Он с полной уверенность говорит что всё нормально. Буду искать проектировщиков. Дом находится в М.о.
В общем случае перепланировку можно узаконить в следующем порядке:
1. берете в БТИ техпаспорт квартиры.
2. Идете за консультацией в жилинспекцию. При этом берете с собой план БТИ, свидетельство о собственности и проект перепланировки (ну или эскиз, который сами же и нарисовали). Инспектор скажет, можно ли запланированный ремонт делать в принципе.
3. Если формально, то вашу официальную заявку на перепланировку рассматривают от 20 до 35 рабочих дней. Формально - только после одобрения заявки на перепланировку начинаете делать ремонт.
4. После того как вы завершили работы приходит приемочная комиссия и выдается новый план БТИ.

Лучше вам подойти в вашу жилинспекцию и попросить порекомендовать проектную организацию, которая поможет вам в вашем вопросе, а не искать помощников на просторах интернета.

Offtop: Может у вас сейчас и добрые соседи, но завтра на их месте может поселиться какая-нибудь сволочь - тогда вам мало не покажется!
Я недавно участвовал в судебных разборках. Один не бедный человек облицевал стены и потолок своей спальни керамической плиткой. Да не простой, а художественной - индивидуального изготовления. Причем на этой плитке были изображены сцены из Камасутры! Некоторое время этот эротоман наслаждался обстановкой. А потом вдруг плитка начала с потолка обваливаться и разбиваться. Выяснилось, что сосед сверху имел глупость сделать ремонт и заменил паркетные полы на мраморные. Ну и еще кое-что сделал. В ходе ремонта менялись нагрузки и перекрытие испытывало дополнительные деформации (прогибы, перемещения) - это и послужило причиной отслоения плитки. Во всяком случае так решила судебная экспертиза. Можете себе представить реакцию этого эротомана. Он соседей просто затаскал по судам и буквально изнасиловал в точном соответствии с рекомендациями Камасутры! Соседи ему выплатили весьма и весьма кругленькую сумму.
Так что прежде чем делать ремонт настоятельно рекомендуется обойти своих соседей со всех сторон и получить от них согласие (письменное), что они не возражают против вашего ремонта и перепланировок. А то потом замучаетесь пыль глотать, бегая по судам (и выплачивая иски) и по врачам (пытаясь поправить ваше сильно пошатнувшееся здоровье). И вот такие разборки происходят намного чаще, чем какие-то обрушения!

Последний раз редактировалось Leonid555, 26.01.2018 в 12:01.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 12:03
#25
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Зачем такая стяжка - 100мм..? Это же почти отдельная плита получается
Ну пусть стяжка будет 100 или более, главное - в помещении больше трёх не собираться, и не ставь в центре комнаты 3-тонный сейф
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 12:38
#26
determinant

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2011
Украина
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Состав пола 100мм., А что там по слоям -надо пирожок смотреть, или текстовую часть.
Если жилье, то чаще всего: 5мм звукоизоляция (может и не быть), 75-80 мм стяжка, 15-20 мм - чистовое покрытие (плитка+клей, например или ламинат).
Стяжка чаще всего считается из расчета 1800кг/м3, если не было других пожеланий.
Но это по моему опыту...
determinant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 14:08
#27
Alexey555


 
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 14


Leonid555, спасибо.
determinant, спасибо, у меня полусухая стяжка 1800кг на кв.м. рыхлая, только сверху шлифованная вертолетом.

----- добавлено через ~46 мин. -----
В нашем жк все делают стяжку не меньше 80 мм. Сосед по лестнечной клетке сделал полусухую за день в уровень стяжки на лесничной клетке, 100мм. На 17-м этаже сделали 7 см керамзита и 7.5 см стяжки армированной цементной с армированием... Знакомый в соседнем корпусе сделал полусухую стяжку 90мм, хотел 100мм под порог в подьезде но рабочии накосячили, сделали на 1см меньше. Ещё есть несколько примеров со стяжкой 80- 100 в нашем ЖК. Квартиры так спроектированны, что удобней делать высокую стяжку, все коммуникации на полу, порог на болконе у кого 300мм у кого 350, не снести же его он монолитный. Вот и я не подумав, дурак дураком, плюхнул 100мм. незадумываясь, теперь расплачиваюсь. Судя по всему я один такой мнительный. Всем с кем бы я не разговаривал на тему перегруза, говорят - да ты чё! этож монолит!
Leonid555, еще раз спасибо за подробную инструкцию и пример.

----- добавлено через ~48 мин. -----
П.с. еще полы из керамогранита сверху в догонку. Спят спокойнойно.
Alexey555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Справиться монолитное перекрытие с нагрузкой или нет?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. 092 Лира / Лира-САПР 14 06.08.2015 14:05
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 08.11.2013 17:11
Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м pbykov Железобетонные конструкции 28 23.10.2013 18:47
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38