Как повлияет увеличение класса бетона на геометрические размеры отдельных элементов в высотном здании?
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 4505
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Уменьшение сечений приведет к росту армирования. Смысла в уменьшении нет. Есть смысл оптимизации, если проект изначально сделан "с придурью", но это маловероятно. Я участвовал в разных академических дискуссиях по поводу того, что в РФ массово применяется низкомарочный бетон (а не В100 к примеру). Но когда начинаешь разбираться - экономии от этого нет. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 16.03.2018 в 14:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
170 мм при гибкости не более 20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
Степень огнестойкости здания - I.
и по таблице предела огнестойкости для "несущих стен, колонн и других несущих элементов" R120. но все равно придется пересчитать здание на предмет армирования ? |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Интуитивно понятно, что имеет смысл повышать класс бетона с целью уменьшения сечения везде, где в конструктивных расчётах фигурирует Rb и Eb. Но это только 1 и 2 ГПС.
А вот и возникает вопрос, на какие ещё аспекты, кроме конструктивных расчётов и пожарной безопасности, негативно влияет уменьшение сечения конструкций? В широком контексте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
Нашел вот документ "СТО 36554501-006-2006 п.12.4" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Эт тогда у вас размеры малы.
Стена - 220 мм. Элементы, обогреваемые с двух сторон -160+52=212 мм. А если пилоны с 4-х сторон - то 300 мм. Гибкость не более 20. А.Ф.Милованов Стойкость ЖБ конструкций при пожаре. Приложение 1. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Уменьшение ж.б. сечений ведет к уменьшению объема бетона и уменьшению транспортных расходов, но в связи с особенностью жилья, эту сэкономленную площадь так или иначе нужно заполнять блоками (обычно пилоны - часть стены). Так что сокращение транспортных расходов сомнительно. Когда уменьшаете сечение - уменьшается расчетная высота, что обычно ведет к росту количества арматуры в элементе. В результате общая стоимость объекта вырастет. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Например: был у вас пилон 200 мм к нему примыкала стена из газосиликата 200 мм. Штукатурка для выравнивания плоскости стены 2 см с каждой стороны пилона выполняется по сетке. Теперь уменьшим сечение пилона на 40 мм. Получим еще 2 см штукатурки с каждой стороны. Вопрос - а стоило ли оно того?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Да, понял. Надо думать о повышении класса бетона в контексте применяемой технологии. Если монолит с закладкой проёмов блоками - бессмысленно, согласен.
Offtop: Но если немного отступить от обозначенного в теме монолита, тогда всё не так однозначно. Например, при несущем каркасе из СМК с облицовкой многослойными панелями, которые можно изготовить любой толщины и с вааааапще любыми характеристиками. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Экономия будет. Не зря за бугром применяют 100 и выше.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Но нужно пересчитать. Лучше уменьшать не сечение, а арматуру. Правда между 25 и 30 разница мизерная. Стоит ли игра свеч?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Равно как и применение высокопрочной арматуры - имеет свои минусы. Например метод расчета, основанный на предельном равновесии, предполагает пластичное разрушение сечения - со значительными деформациями и длинным горизонтальным участком в диаграмме сигма-эпсилон (как у бетона так и у арматуры). Упрочнение всегда повышает хрупкость, предельная высота сжатой зоны больше, разрушение при небольших деформациях и необходимость считать все точно, с учётом нелинейности. Такие вещи имеют смысл для заводских сборных конструкций, но для монолита оно сомнительно.
Экономические принципы и расчеты скажем в Германии и в РФ совершенно разные, как почасовая оплата труда например, разные отчисления. То что выгодно при одних условиях - разорительно при других. Тут сравнения не имеют никакого смысла вообще. Типа сравнивать по весу или расходу стали.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 16.03.2018 в 15:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
Тут атакуют меня)) спрашивают - а если не В30, а В60 ?)
Это ж получается все здание надо пересчитать) В приложении даны величины защитного слоя для тяжелых бетонов, а они не делятся конкретно по классам ? для В30 - такая то толщина защитного слоя, для В60 - другая ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Если башню федерацию проектировать - тогда да. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Ну ежели заменять класс бетона в колоннах.. там оправдано, при приближении нормальных напряжений в сечении к Rb, позволит не переходить на новую опалубку и пр.
И кстати говоря, получить в лаборатории в60 возможно,... На заводе ЖБИ тоже, а в монолите сомнительно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Вполне можно. Добавки, пластификаторы и т.д. В100 точно можно. Зайдите на кафедру материалов, там все объяснят.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Ежели желаете, делайте теплотехнический расчет, некоторые данные есть у Милованова со стр. 74 в книжке. Вам нужен такой защитный слой, чтобы ненапр. ар-ра не прогревалась выше 500 град. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
Я уж поработал на СКиМ, лет 6, в том числе вел курс материаловедения и строительных материалов. Никто не спорит можно или нет, прочитайте ещё раз то что я написал. Иногда вместо проектного класса В25 на стройке получается В10-В15, и все бы ничего, но это могут быть конструкции нижних этажей. Там товарный бетон плохой был, а ведь могут быть огрехи при укладке и уплотнении бетонной смеси, тем более что тс предполагает уменьшение толщины пилонов, а бетон высокой марки как правило с низким в/ц, и подвижностью, даже с пластификаторами. Зайдите на стройку там вам все покажут. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
На практике уменьшение сечение с применением более высоких классов бетона приводит к дополнительным требованиям (читай проблемам) предъявляемым к составу и качеству бетонной смеси, проблемам с её укладкой и уплотнением, что РЕЗКО приводит к удорожанию как бетона, так и работ. Сечения д/б оптимального размера для ваших условий производства, класс и состав смеси такой, чтобы его было реально получить на ваших заводах с инертными, имеющимися на этих заводах, реально принять в ваши опалубки и произвести требуемый уход за твердеющей смесью, реально было разместить анкеруемые закладные элементы. Применение бетонов высокого класса (В35 и более) рядом товарищей считается не совсем уместным для не преднапряженных монолитных конструкций.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 16.03.2018 в 16:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
при назначении класса бетона в колоннах (пилонах) и перекрытии, следует учитывать их соотношение, хотя в наших нормах ничего нет...но работы в НИИЖБ такие выполнялись.
Американские нормы ограничивают эти соотношение, без дополнительных расчетов соотношение Bcol не должно превышать 1.4*Bpl это связано с технологией возведения, когда прослойка из менее прочного материала, оказывается вовлечена в тело колонны. Эффект обоймы позволяет несколько повысить прочность этой прослойки, но небеспредельно. С другой стороны, в верхней зоне этой прослойки этот эффект ослабевает, так как приколонная область плиты растянута от изгиба. Последний раз редактировалось An2, 16.03.2018 в 17:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
Как-то давно , примерно в 2000 м году пересчитывал монолитный каркас торгового комплекса с В25 на В40 . Там под 25000 м2 в итоге получилось.
Так вот, экономия на армировании (на память) получилась 10-15 процентов, и на весь комплекс около ляма баксов. Естественно в плитах поменьше, а в колоннах побольше. В общем и мы проектировщики на корректировке заработали, и подрядчик ( а у него был закрытый контракт по сумме). Стоит объект почти 20 лет. И ведь еще тогда смогли подрядчики обеспечить В40 на всем объекте. Могут когда захотят. Причем по памяти, мы сначала построили, а потом в экспертизу пошли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Бетон В25 - 3 368 р/м3 В40 - 4 561 руб/м3 (http://ms-beton.ru/price.html?yclid=1259081454657741238) Чтобы отбить экономию, вы должны были только на объеме бетона сэкономить более 30%. Вариант может сработать за счет увеличения площади сдаваемого здания (если в договоре указана сдаваемая площадь в чистоте). Может быть изначально в проекте кто-то "перезаложился" неслабо? Последний раз редактировалось ProjectMaster, 16.03.2018 в 18:18. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
Специально поднял архив.
Там действительно еще была замена с АIII на А500, поскольку в массовое строительство наконец пошла в преобладающем колличестве в конце 90-х. Так, что вы правы, не только бетон, но и арматура была заменена. Отсюда и экономия по тоннажу. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальные размеры монолитных ж.б. элементов. Колонна в стене, бетонировать будут вместе или раздельно? | Xander | Железобетонные конструкции | 23 | 12.07.2014 11:10 |
Можно ли заменить фракцию щебня в бетонной смеси без потери класса бетона? И чем это грозит? | Alexsander Kha | Технология и организация строительства | 5 | 27.05.2011 23:29 |
Сечение колонн в Высотном здании | Denis | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 23.04.2010 11:16 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Соотношение класса бетона по Гост и Еврокоду | ValeryMu | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.03.2006 13:35 |