| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Доля длительности в SCAD++
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 20367
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260
|
Для жб однозначно нужно следить. При проверке трещиностойкости будет считаться продолжительное и непродолжительное раскрытие трещин. Вот для металла фиг знает. По идее в РСУ можно и единички везде проставить, тут это не должно нигде сыграть насколько я понимаю. При составлении комбинаций опять же обычно (ну у нас по крайней мере
![]()
__________________
I'm trained for nothing |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
v.psk, вы меня конечно извините, но человек впереди который ответил - написал какую-то пургу. У меня тот же вопрос 0,35 - это пониженное значение - нагрузка длительная. И всё. Это не доля какая-та от чего-то. Правда не понятно и в Снипе не написано для чего это используется.
А в Скаде что за доли длительности?! 1 и 0. что это значит? он на эту цифру умножать будет или как? что зависит от этой цифры? ----- добавлено через ~4 мин. ----- А ну для расчёта прогибов используется пониженное значение, но без учёта других понижающих коэфф. Так? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Есть коэффициенты сочетаний. А в Скаде в отличие от лиры еще какая-та доля длительности. Что это такое? и что скад делает с этой цифрой? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Он будет составлять комбинации (рсу) из полных значений временных нагрузок, уменьшенных значений (длительных), отдельно для коэффициентов надёжности по нагрузке=1 и отличных от 1.
Ну а дальше выполнять проверки в постпроцессоре для 1пс и 2пс. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 37
|
seregaxxl, Доля длительности - не коэффициент сочетаний. В Лире, как и в Скаде, есть доля длительности. Доля длительности - часть длительной нагрузки в составе кратковременной (квазипостоянное значение). 150кг/м2 - кратковременная нагрузка (соответственно входит в сочетание нагрузок с коэффициентами сочетаний для кратковременных), 150кг/м2 * 0,35 = 52,5 кг/м2 - длительная нагрузка.
|
|||
![]() |
|
||||
Нет, это совсем другое. СП 20.13330.2016 устанавливает так называемые пониженные значения кратковременных нагрузок, которые следует считать временными длительными - пункт 5,4и. Доля длительности в Скад при этом есть тот коэффициент, на который следует умножать полные значения кратковременных нагрузок, чтобы получить длительно действующую часть. Про бетон уже написали выше, а для металла в основном длительная часть кратковременных нагрузок применяется при расчете по 2-й группе предельных состояний - пункты 2а и 2д таблицы Д.1 приложения Д СП 20.13330.2016. Скад с версии 21.1 умеет состалять сочетания перемещений для проверки конструкций по предельным прогибам, если хотите этой возможностью пользоваться (мне она не интересна), извольте задать данные коэффициенты.
|
||||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- IBZ, В Скаде надо плясать от нормативных значений, а всё остальное он как бы сам считает? такая логика? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Offtop: Хотелось бы знать где вы учились, что там прописные истины не преподают?
Доля — качественно или количественно выраженная часть от чего-нибудь целого. кратковременная - 1, доля длительной в ней 0,35. Что может быть проще. Если не понятен/не нравится встроенный инструмент, так и задавайте два взаимоисключающих загружения - полная кратковременная и полная длительная ----- добавлено через ~2 мин. ----- Не стоит в кучу мешать РСН и РСУ. Это разные вещи, для постпроцессора так вообще кардинально различные |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Николай Г., простите, но вы не правы. Так же как были не правы и про модальный анализ. Про долю это вы сами себе придумали. В снипе об этом не говориться. Есть полное значение, есть пониженное. 2 разных значения, а не кратковременная+длительная=полная
----- добавлено через ~2 мин. ----- ну да те кто Снип изобретал - не преподают. И те кто Скад изобретал - тоже |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Где я такое говорил? Еще раз "доля длительности в ней", т.е. в составе кратковременной. И да, в СНиПе вообще много чего не говорится, очень много... а многое говорится очень "не по инженерному". Надеюсь в будущем придет к Вам это понимание
Это опять Вы себе придумали неверное толкование моих слов. Могу согласиться, что я не очень изъясняюсь ----- добавлено через ~4 мин. ----- seregaxxl, и вы пытаетесь понять местами сложные вещи, что похвально. Но не знаете простых азов. Работал у нас коллега такой, нравились ему картинки из программ расчетных с этажерками и галереями, просил научить. Начал с азов, а ему, видите-ли не интересно балочки там, напряжения, степени свободы, давай, говорит, на этажерке сразу покажи что куда... |
|||
![]() |
|
||||
В современной версии Скада можно, если память не изменяет, задавать как нормативные так и расчетные нагрузки. При наличии коэффициента надежности по нагрузке, который является обязательным параметром, Скад самостоятельно на него либо делит либо умножает.
|
||||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
вы как бы знающий? ну а в чём проблема тогда сказать. Мой начальник никогда никакие рсн, рсу и прочую лабуду не задавал, а делал всё в одном загружении. хотя делал машинный расчёт еще с 70го года. Скажете тоже азов не знает? К сожалению по заданию хрени в программах он мне не советчик. По этому я спрашиваю о заложенной туда логике. Ну например я в курсе чем отличается рсн от рсу при ручном расчёте балочки. А в программе мне нужно эти нагрузки просуммировать, это и есть тут рсн (это комбинации загружений как я понимаю в скаде), и по сути задаю я их в разных загружениях лишь для собственного удобства. Но раз Скад хочет за меня умножать на всех коэффициенты, то пусть, но я не понимаю что за Мать его доля длительности?!
----- добавлено через ~2 мин. ----- IBZ, да с этим понятно. Спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
IBZ, лучше все-же расчетные задавать. Там немного некорректно работает визуальное отображение эпюр (в одной из версий 21 скада точно). Так при задании нормативных и галочки "отображать расчетные" он выдавал от одного загружения в эпюрах расчетный момент и нормативную сжимающую силу. Довольно много времени потратил, думаю почему не бьются эпюры
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
ну прикольно
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Я объясняю как могу, не понимаете меня.
Есть значение равномерно распределенной нагрузки, которое является временной кратковременной нагрузкой в соответствии с СП. Есть пониженное значение равномерно распределенной нагрузки, которое является временной длительной нагрузкой в соответствии с СП. Это две нагрузки, которые имеют одну природу, но используются в разных сочетаниях (т.е. не одновременно). А теперь, чтоб полноценно ответить на Ваш вопрос, нужно понимать когда (для каких проверок) и какую (длительную или кратковременную) нагрузку применять. Вот после этого должно стать понято что есть что в скаде |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
Сегодня есть 2 варианта: 1 - Как было раньше 2 - Задаем нормативные, ставим соответствующую галку, и тогда скад понимает, и начинает умножать заданную нагрузку на указанный коэффициент для проверке по IГПС, а IIГПС проверяет по заданным (т.е. считает заданные нагрузки нормативными). При этом появилась возможность проверки прогибов (не самая удобная, но есть). Вот исходя из этих нюансов необходимо решить как и что Вам удобнее задавать. И помочь в этом, словами вроде "нажимай это, так верно" будет верх невежества, т.е. добиться "верно" можно по разному, в зависимости от понимания алгоритмов и удобства конкретного пользователя. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
IBZ, вот у вас сразу спрошу по теме) в Снипе написано "При совместном действии кратковременной и длительной нагрузок полный прогиб элементов без трещин и с трещинами в растянутой зоне определяют путем суммирования прогибов от соответствующих нагрузок". То есть как делать? Я типа ставлю для бетону модуль упругости для кратковременных, смотрю прогиб. Потом меняю модуль упругости на тот который для длительного действия с учётом ползучести, смотрю прогиб. Потом их складую. Правильно?
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
И да, это все касается РСУ, как сейчас работает РСН и какие там коэффициенты нужно вводить чтоб посмотреть расчетные/нормативные в зависимости от заданных расчетных/нормативных значений мне не ясно. Опытами по этому вопросу не занимался
----- добавлено через ~6 мин. ----- Ну это слишком, описать все ситуации для всех конструкций. Больше конкретики. В общем и целом длительные нагрузки используются как часть проверок по IIГПС, но не везде и не всегда. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
seregaxxl, сейчас опять непонятно напишу инженерным языком:
"доля длительности" в скаде - переход от полного значения временной кратковременной нагрузки к пониженному значению временной кратковременной нагрузки (читай к полной длительной) для проверок по РСУ, в которых это необходимо. (длительное раскрытие трещин в ЖБ и часть проверки прогибов (а тут возможно только одна часть прогибов проверяется, заданная пользователем, а по факту проверки исходя из ряда требований выполняются, и везде свои правила учета нагрузок)) |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Николай Г., ну допустим я понял о чём речь
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
----- добавлено через 23 сек. ----- Но бывают нюансы |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Николай Г., да у постоянных и длительных он по умолчанию ставит долю 1, а кратковрем и других 0. Ну блин я спрашиваю не о том что в Снипе написано, а о том что загика в скаде этом задутом?
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- ааа кажется догнал. с 0 не будет ваще этой нагрузки когда переход к длительным ----- добавлено через ~6 мин. ----- Но на обычный расчёт это никак не влияет? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
seregaxxl, будет несоответствующее нормам и методике расчета снижение длительной нагрузки.
А при расчете в постпроцессоре это может всплыть например при определении ширины раскрытия трещины жб конструкции (длительной, с учётом релаксации напряжений). Зачастую армирование по трещиностойкости для жб требует большего армирования, чем для 1пс. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
v.psk, а вы подскажете про определение прогибов в железобетоне?
в Снипе написано "При совместном действии кратковременной и длительной нагрузок полный прогиб элементов без трещин и с трещинами в растянутой зоне определяют путем суммирования прогибов от соответствующих нагрузок". То есть как делать? Я типа ставлю для бетону модуль упругости для кратковременных, делаю расчет, смотрю прогиб. Потом меняю модуль упругости на тот который для длительного действия с учётом ползучести,делаю расчет, смотрю прогиб. Потом их складую в уме. Правильно? ----- добавлено через ~4 мин. ----- для кратковременных то есть у меня 0,8 коэффициент к начальному модулю упругости, а для длительных там по формуле с учётом ползучести. Так? А в колоннах зачем берут модуль упругости больше? да я в курсе что у них жёсткость больше, но в программе задаётся модуль упругости а не жёсткость. И в снипе ничего не написано о вертикальных элементах |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
В МКЭ скаде никак. Вот тут более-менее понятно описано. Реальные прогибы ЖБ в МКЭ Вы не увидите без больших танцев с бубнами.
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
seregaxxl, на сколько я сталкиваюсь к ЖБ, все привожу к классическим каркасным схемам, а там нагрузки или экспорт РСУ в арбат для проверки балки, колонны, плиты. Ну и жесткость для колонн/балок снижаю по рекомендациям старого СП. Более-менее сложные вещи полагаю в физнелине считают.
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
seregaxxl, СП 52-103-2007 п. 6.2.6, еще эту тему можно прочитать
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Николай Г., вот кстати по поводу этого СП. Оно действущее. И там написано " При этом на первой
стадии расчета рекомендуется принимать пони* женные значения жесткостей элементов конст* руктивной системы, в частности плит перекры* тий, поскольку вертикальные перемещения (про* гибы) напрямую зависят от деформационных свойств плит. В первом приближении значения понижаю* щих коэффициентов относительно начального модуля упругости бетона с учетом длительности действия нагрузки рекомендуется принимать: для вертикальных несущих элементов — 0,6, а для плит перекрытий (покрытий) — 0,2 при нали* чии трещин или 0,3 — при отсутствии трещин." Во-первых это противоречит тому что написано в Сп 63 в разделе про определение прогибов. Во вторых я не догоняю про какие стадии расчёта они всё толкуют. Ну расчитал и всё, какие нахрен стадии? "На последующих стадиях расчета при извест* ном армировании следует принимать уточнен* ные жесткости плит с учетом армирования, на* личия трещин и неупругих деформаций в бетоне и арматуре, определяемые согласно действую* щим нормативным документам." ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну подобрал я армирование. И чо? каким образом я что-то уточнить там должен?) Если для сечения с армирование жесткость другая, как по СП 63, то нахрена при первом определинии усилий мне ставить странные модули упругости если можно оставить начальный? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
seregaxxl, ну это задел на будущее. Или скажем так пожелание как это должно быть.
Для рядовых объектов этого и не требуется. То что сейчас позволяют считать современные расчетные комплексы ещё недавно сложно было представить. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
Если не снижать модули во первых это приведет к другому распределению напряжений, во вторых даст бОльшие пики. Можете проверить на простом тестовом примере. В том числе показателен расчет плиты на упругом основании. Ещё и в том случае невозможно оценить деформации здания, например горизонтальные перемещения. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Короче если я ваще не знаю какая арматура будет хотя бы примерно, то пишу как в сп 2007 разные для колонн и плит? А что мне мешает взять примерный диаметр арматуры? И в СП 63 нет ни слова о том что модули упругости для колонн и плит разные (подчёркиваю модули упругости а не жёсткости)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ой так об арматуре речь когда жёсткость считают. А мне нужно в проге задавать модуль упругости!!! Так причём тут какие то первые третьи десятые приближения? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Модуль упругости как раз и используется напрямую для назначения жёсткости.
Вообще для задания физически линейного материала используется вес, модуль упругости, коэффициент Пуассона, и геометрия. Проблема в том, что бетон физически нелинейный материал, поэтому в скаде различными способами пытаются учесть нелинейность. Для этого и вводятся понижающие коэффициенты. От жёсткости зависят деформации, напряжения, и как следствие армирование. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
v.psk, я понимаю)) Просто если бы от меня требовали задавать жёсткость, то ноу проблем. А программа хочет чтобы я задавал модуль упругости, а модуль упругости не учитывает размер попер сечения и т.д. Так вот в итоге как нужно делать? есть варианты:
1) понизить в соответствии с СП 63 модуль одинаковый для всего бетона 2) понизить в соответствии с СП 2007 разный для колонн и плит 3) для расчёта основного - начальный модуль упругости. При определении прогибов изменить 4) для расчёта - начальный. Для определения прогибов взять один этаж отдельно и посчитать нелинейно PS: у меня когнитивный диссонанс. Где-нибудь ваще есть чёткая и конкретная информация по этому поводу или все принимают так как им больше нравится? |
|||
![]() |
|
||||
То о чем вы тут рассуждаете на последней странице уже достаточно много раз пережевывалось на форуме.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33903 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4990 и еще много тем помельче. |
||||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Лоскутов Илья, да тут не совсем обсуждение, выжимка скорее.
Что поля напряжений, или армирования, визуально похоже, но армирование проверяется рсу, а не каким то выбранным комбинациям. .. можно ещё почитать темы про asf, и scad api... |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
v.psk, я не совсем понимаю как реализованы эти рсу и почему. Вот при подборе арматуры вручную в 3хпролётной балке теоретически я должен нагрузить её в разных пролётах попеременно, потом построить огибающую эпюру. В программах расчётных такая штука как-нибудь учитывается или нет?
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
ТО есть при ручном подборе арматуры будет просто по нагрузкам какие есть одновременно во всех пролётах, а Рсу учитывает что одна и та же нагрузка будет учитана в разных пролётах? Вручную перебрать все возможные варианты нагрузок в разных пролётах физически невозможно
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Доля длительности по СП | rain_day | SCAD | 15 | 27.02.2024 09:26 |
Разная доля длительности снеговой нагрузки в III районе по SCAD 21 и SCAD 11.5? | Sokrat | SCAD | 3 | 11.11.2016 19:37 |
РСУ. Доля длительности для климатической нагрузки (температура) SCAD 11.5. Или квазипостоянная величина температурных нагрузок | Askerovich | SCAD | 5 | 03.09.2015 05:41 |
доля длительности в РСУ | mustafa | Расчетные программы | 30 | 24.06.2015 21:09 |
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) | gdetovkrymu@bk.ru | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.01.2015 09:38 |