Как не провалиться к соседям? Допустимая нагрузка на плиты перекрытия.
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 102020
|
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
стяжка - это временная длительная нагрузка
Временные нагрузки состоят из длительной и кратковременной частей. Полы, перегородки, отделка - временная длительная. Читайте СНиП (на Украине ДБН, в России СП) по нагрузкам и воздействиям. Там все расписано. 150 кг/кв.м - именно от людей, оборудования, мебели - без учета веса слоев пола (стяжек и чистового слоя) и перегородок. Я при проектировании временную нагрузку на перекрытие принимал так: вес пола + 150 кг/квадратный метр нагрузки от людей, мебели и перегородок гипсокартонных Если перегородки из кирпича (тяжелые) - то нагрузку от них учитывал отдельно. Стяжка толщиной 30 мм это 1800 кг/куб.м х 0,03 м= 54 кг/кв.м. 120 кг/кв.м стяжки это толщина 66 миллиметров - зачем такая толщина? Если подоснова настолько неровная - засыпайте керамзитом, а по нему армированную тонкую стяжку или сделайте стяжку из полистиролбетона - он очень легкий. А вот нагрузка от собственного веса ж.б. плиты перекрытия - это постоянная. Плита есть всегда. А стяжки, перегородок и прочей отделки может и не быть.
__________________
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 30.05.2018 в 15:46. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,343
|
Что значит - в расчетах заложены нагрузки, включающие полезную временную 150 / 195кг/м2.
Остальные приняты по проекту. Есть ли запас по прочности нормальных и поперечных сечений/ прогибам/ трещинам -скорее всего да, но он может быть небольшой. Можно лить по проекту, или согласовывать, или на свой страх и риск. ----- добавлено через ~1 мин. ----- engineer_a, 54*1.3=70 |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Цитата:
Боялся запутать вопрошавшего. Вопрос - какая нагрузка от полов и перегородок заложена в проекте в дополнение к полезной временной 150 кг/кв.м? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ага, залить стяжку потолще, выбрав всю несущую способность перекрытия..... Пусть льет из полистиролбетона - 50 мм стяжки D500 весит 25 кг/кв.м а поверху тоненькую цем.песчаную армированную стяжечку 15 мм
__________________
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 30.05.2018 в 15:56. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
195,0кг/м2 - это итак очень большая нагрузка на жилое перекрытие. В идеализированной схеме это выглядит так: каждый 1м2 помещения равномерно нагружен этими 195,0кг/м2, но в реальной жизни такого никогда не произойдёт, это самый наихудший вариант из всех возможных.
То есть, если посередине помещения вы поставите что-нибудь тяжелое с весом 200кг и размерами ровно 1,0*1,0м - это не означает, что вы окажетесь на этаж ниже
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 9
|
Цитата:
Цитата:
Значит, все таки из указанных мною данных нельзя ничего вывести? |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Нет, так как несущая способность зависит от класса бетона, класса арматуры, толщины плиты, количества и расположения в ней арматуры.
По опыту можно предполагать, что какую-то нагрузку от веса пола проектировщики учитывали. Но какую? Может быть, они приняли стяжку 20 мм и линолеум по ней. А может - стяжку толщиной 50 мм, клей для плитки 10 мм и плитку керамическую 8 мм. Неизвестно. Неизвестно - на какую конкретно нагрузку рассчитана плита перекрытия. Обычно по нагрузкам есть запас, впритык грамотный конструктор не проектирует. Я бы более 30 мм стяжку не делал. Если речь о плавающей стяжке - ведь она не самоцель, а скорее для шумоизоляции в т.ч. от ударного шума. Может быть есть другой, более легкий вариант. Например полистиролбетонная стяжка, по ней лист мягкой звукоизоляции, а по ней - ламинат. Я бы старался уложиться в вес 1 кв.м пола в 50 кг/кв.м - если проектировщики грамотные, то на полы они однозначно принимали не меньше этой нагрузки.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 9
|
Цитата:
У него был такой усталый голос. Может он не правильно меня понял? Я спросил примерно следующее: "Какая максимальная нагрузка на плиты перекрытия допустима, сколько лить стяжки, чтобы не провалиться к соседям?". Он ответил, что 400 кг. И еще я добавил, что у меня получается 120 кг на метр. Он угукнул. Эх, надо было добавить, что это вес стяжки 120 кг, а то может он не понял про что я. И еще может он подумал, что я спрашиваю про временную нагрузку, а не про постоянную. С другой стороны, его трудно "поймать", да и стоит ли еще раз отвлекать человека, чтобы задавать тот же вопрос, но в другой формулировке. У меня наверное паранойя развивается. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,343
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,343
|
Цитата:
перегородки то какие? гипсокартон? квартира сдана со стяжкой или без? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 9
|
v.psk, перегородки планируются газоблок D 500, толщина 100 мм. Я уже посчитал, что при весе каждого блока 10.5 кг и при высоте потолка 2.78 м, на площади пола в 1 метр будет стоять 18 блоков или 189 кг. 400 вычитаем 195, вычитаем вес перегородок- 189, остается... 16. Что-то я в шоке. Я правильно посчитал? Перегородка 2х2 метра только для санузла в углу квартиры, остальная часть квартиры не будет иметь перегородок. Кухня совмещена со спальней (квартира студия), общая площадь всей квартиры 20 кв. м., две стены монолитные, одна- внешняя пеноблок и одна общая с соседом тоже пеноблок, т.е. не несущая.
Стяжки от застройщика никакой нет. Последний раз редактировалось Lesnikus, 30.05.2018 в 21:27. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Lesnikus, запутали Вас. Постараюсь одним постом обойтись; простым языком.
При проектировании выполняется сбор всех нагрузок (вес всех гравитационных сил), действующих на перекрытие. Учёт возможного отклонения нагрузок в бОльшую сторону учитывается их умножением на коэффициент, который больше 1. Например: 1. Вес самой плиты перекрытия - 0,16 м * 2500 кг/м3 * 1,1 = 440 кг/м2 2. Вес пола - 150 кг/м2 * 1,3 = 200 кг/м3 3. Распределенный вес от перегородок - 200 кг/м2 * 1,2 = 240 кг/м2 4. Полезная нагрузка (мебель, люди, застолье, танцы) - 150 кг/м2 * 1,3 = 195 кг/м2 Итого около 1100-1200 кг/м2 в среднем приходится на рядовое монолитное жильё (заметьте, вес самой плиты почти половина всей нагрузки). Вам лучше спросить какой вес пола учитывался в расчетах и ориентироваться на эту цифру. Эту информацию уточняйте не у главного инженера, а непосредственно у главного конструктора. Из опыта могу сказать, что всё зависит от самого инженера и Заказчика - экономят или нет, иногда нагрузки вылизывают до кг, иногда принимают в запас. Поэтому уточняйте только у гл. конструктора. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 9
|
non-live, благодарю за пояснения! Я так понимаю, нагрузка на перекрытие- это условное значение, которое складывается из распределенного веса всех тяжестей в квартире. Т.е. на одном квадратном метре лежит только стяжка 120 кг, а на другом квадратном метре- стяжка и перегородка общим весом уже 300 кг. Но все это складывается, делится на площадь пола и получается усредненная нагрузка на перекрытие в виде кг/кв. м. Даже если где-то больше, то где-то будет меньше, где-то шкаф, а где-то ничего, и общая нагрузка выходит в пределах нормы. И таким образом, в моем случае, нужно все уложить в 400 кг/ кв. м. Правильно?
Последний раз редактировалось Lesnikus, 31.05.2018 в 14:38. |
|||
![]() |
|
|||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Предварительно да. Лучше Цитата:
P.S. Нюансов очень много. За кажущейся простотой скрывается много подводных камней. Но я не верю, что перекрытие упадет от стяжки 60 мм. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629
|
Lesnikus, теоретически ваша стяжка, которую вы хотите залить должна была быть заложена архитектором в состав пола и учтена конструктором при расчете дома, non-live вам подробно всё расписал. Вам бы глянуть проект АР там есть ведомость полов, если в квартире по проекту предусмотрена стяжка, а поверх нее линолеум или еще что-то , а по факту вы купили квартиру без отделки и стяжки нет, то смело заливайте. Если не предусмотрена (я если четно с таким в жилых домах не встречался), то делайте звукоизоляцию пол полегче, например, с ГВЛ. Но не думаю, что вам кто-то проект АР покажет. Да вот еще, обычно, в квартирах под самоотделку стяжку заливают, если она у вас уже залита, то демонтируйте ее.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98
|
Состав пола смотрите комплект АР. Конструктор должен учесть єти нагрузки от всех материалов по СП и временно-длительных нагрузок и длительных. В записке компаннии что проектировала жылой дом все написачо что сколько весит. Вот обращайтесь туда, просите записку или просите чтоб Вам по полкам растолковали что и сколько весит и какая нагрузки принята.
__________________
Инженер-конструктор |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,414
|
Остаётся надеется, что именно так все и считают. И не найдётся какое-нибудь талантливое меньшинство, которое прочитает в нормах про 200 кг/м2, добавит его к весу голого бетона и запроектирует.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 9
|
Я позвонил в УК, оттуда меня снова направили в инженерную. Я расспросил более подробно главного инженера. Допустимо 400 кг, но вообще-то там и до 600 можно. И это действительно вес всего: людей, мебели, пола и т.д. Никакой изначальной конструкции стяжки не предусмотрено, когда делают ремонт от застройщика, пол выстраивают в зависимости от желания заказчика. Могут и керемзит положить, и вату. На вопрос, какой толщины они делают стяжку, инженер ответил, что 8 см. У меня стяжки нет, я не заказывал. То, что моя стяжка будет весить 120 кг на метр, он повторил, что это совершенно нормально, лейте, не беспокойтесь.
В общем, я вполне удовлетворился ответом. Я не думаю, что главный инженер будет давать вредные советы, от которых потом пострадает дом. Так же я нашел двух жильцов нашего дома. Один делал стяжку от 4 до 6 см, даже не задумывался о весе. Да и материала у него лежало больше тонны на двух квадратах, и, как он выразился, "ничего не провалилось". Другой тоже сделал плавающую стяжку на минвате, толщина бетонной заливки 6-7 см. В общем, по всей информации, которую мне удалось собрать (от главного инженера, из интернета и от соседей), я не смог найти ни единого намека на возможную реальную опасность. qwer18, как вы упомянули, ведомость полов мне вряд ли кто-то покажет. А застройщик у нас скрытный, ни телефонов, ни емейла, вся связь- только через УК. Можно было бы попробовать выйти на главного конструктора, но я в общем-то, уже сомневаюсь в целесообразности этого. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Вообще прикольно читать про "стяжку - временную нагрузку" и "вес перегородок - 200 кг/м2". Эх. Касаемо ситуации. Я так понял из последнего сообщения в теме проектировщик дома разрешил дать нагрузку на пол - 600 кг/м2. Из нее выкидываем 200 кг/м2 - это полезная нагрузка (мебель, люди). На постоянные нагрузки остается 400 кг/м2, при этом надо иметь ввиду, что это расчетная нагрузка. То есть чтобы перейти к нормативной - нужно поделить на коэффициент надежности по нагрузке. Для стяжки/штукатурки - это 1.3. Для перегородок, отделочной плитки - 1.1. И если со стяжкой все более менее понятно (60 мм растворной стяжки дают расчетную нагрузку 1800*0.06*1.3=140 кг/м2), то с перегородками сложнее. Чтобы точно определить эквиваленную равномерно-распределенную нагрузку от перегородок - нужно выполнить расчет усилий в плите и от максимального изгибающего момента перейти к эквивалентной равномерно-распределенной. Самостоятельно этого не сделать, поэтому остается немного "колхозный" метод - посчитать расчетную нагрузку от всех перегородок и поделить на площадь пятна плиты, на котором эти перегородки стоят. Границу пятно в первом приближении можно взять отстоящей от перегородки на полметра во все стороны. Особо стоит обратить внимание на мсето, где перегородки скучены. Возможно там стоит к нагрузке добавить какой-то повышающий коэффициент. Ну и вот эту нагрузку от перегородок+стяжку - надо сравнить с разрешенными 400 кг/м2. Если у вас меньше - все ок. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
А так всё норм. Если было бы опасно - половина домов уже бы была в руинах. Удачи! ![]() Сет, я с тобой согласен и редко задаю перегородки распределенной нагрузкой. Но к этой теме твой пост не относится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 9
|
Цитата:
А на счет стяжки все еще колебаюсь. Кажется, у меня паранойя. Главному инженеру я не верю. Мало ли, что он сказал по телефону? Если что случится, потом он скажет, что ничего не говорил и вообще никак не докажешь, что ты у него что-то спрашивал. Мне нужны документы, вот что меня успокоит. Ну или что-то осязаемое, хотя бы альбом с картинками. Пойду завтра в УК спрашивать альбом инженерных решений стяжек, которые делают ихние рабочие (у застройщика услуга- черновой ремонт). Скажу, что хочу сделать ремонт, пусть покажут мне правильные варианты. Какие можете посоветовать спросить документы в УК? qwer18 мне советовал запрашивать ведомость полов, v.psk- проект (вот только проект чего- всего дома?). А если мне откажут в предоставлении таких бумаг, может посоветуете какую-то платную услугу подешевле у фирмы, которая имеет право доступа к таким документам? Только совсем подешевле- тысячи за 2-3, а не за 10-20, мне же не проект всего ремонта нужен, а только документ, разрешающий 120 кг стяжки, чтобы обезопасить себя от юридических последствий, если появятся трещины в потолке у соседа снизу. Последний раз редактировалось Lesnikus, 18.06.2018 в 13:02. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,343
|
Lesnikus, стяжку можно сделать и меньше...
Не думаю что стяжка по минвате чем то лучше 2х слоев гвл или тем более цсп, асбоцементного листа или аквапанели. Ну разве что последнее легче но на мой взгляд попроще. Правда придется выравнивать основание. Вариант с проектом и расчетом на стороне вряд ли правильный, надо тех проектировщиков пытать. Последний раз редактировалось v.psk, 18.06.2018 в 13:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 117
|
Вопрос не по теме абсолютно но задам.
Тут знаю некоторых соседей, которые обожают включать у себя то ли музыку то ли еще чтото (не суть) (живут на 4 этаже). Во время их музла начинают дребезжать все стены с окнами (благодаря очень классным сабвуферам наверное). Это все в доме обычной хрущевки 5-этажки. А вопрос такой: сколько децибел смогут выдержать конструкции дома и при каком показателе шума просто весь дом может упасть от перегруза этого вибрационного? соседи сами видимо народ глухой и не слышат этого |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 9
|
Цитата:
Цитата:
![]() Нет, я не собираюсь заказывать расчет на стороне, я собираюсь сам или через фирму (вот и спрашиваю, к какой фирме можно обратиться) потребовать выдать мне какие-нибудь документы, чтобы в случае чего сказать "А вот видите, я ориентировался на документы, так что это не я виноват, а тот, кто составлял этот документ". В общем, хочу снять с себя ответственность. Чтобы мне не просто на словах по телефону разрешили делать 120 кг стяжки, а так, чтобы это было зафиксировано и чтобы потом никто не смог задним числом переписать правила и сказать, что я их нарушил. Есть идеи, как это сделать? Последний раз редактировалось Lesnikus, 18.06.2018 в 19:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629
|
Если хотите все так официально, то надо к юристам за консультацией, здесь всё же технические специалисты. Не официально можно попробовать узнать фирму проектировщика и фамилию ГИПа и попробовать с ним поговорить. Если у проектировщиков сайт есть, то через сайт запрос отправить
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Дорогие мои конструкторы и расчётчики
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
https://dwg.ru/dnl/2567
Дж. Гордон "Почему мы не проваливаемся сквозь пол")))) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,343
|
seregaxxl, дорогой вы наш)))
Каркас монолитный... Придется вскрывать пролетное и опорное армирование, определять диаметры и зоны фоновой и доборной арматуры, в том числе в зонах обрамления отверстий, и у каждой колонны (вряд ли шаг колонн регулярный)... Ну а кроме того, что делать с поперечным усилием и армированием? |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
v.psk, я думал там написано об армирование или что-то типа того)) ну я ни разу не читал такие инструкции
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вообще если известны контакты проектировщиков то можно позвонить) мне один раз звонил чувак как раз по этому вопросу |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,343
|
seregaxxl, ну вот блин... А мы тут развели ))) надо было в первом же посте посоветовать позвонить).
![]() Вы может не с начала тему читаете, тс уже не просто звонил, но и встречался с ГК проектного института. Чего то думаю не стоит совсем уж в офтоп..../насчёт следующего поста. Последний раз редактировалось v.psk, 22.06.2018 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
v.psk,
![]() А вы если знаете про ветер, то ответите мне? в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...62#post1738962 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Lesnikus, Вам нужен документ бумажный, в котором была бы прописана допустимая нагрузка на перекрытие. Чтобы заполучить такой документ, нужно узнать название проектной фирмы - автора проектной документации на жилой дом. Узнать почтовый адрес этой фирмы, написать письмо-запрос с вопросом о допустимой нагрузке на перекрытие, указав позицию своего перекрытия и ваш почтовый адрес.
Другой путь - заполучить копии следующих проектных документов: листы "Общие данные" марки КЖ или АС или КР (какой-то один из них будет). Если дом монолитный, то - КЖ. В нормальном проекте на листах "Общие данные" есть информация о допустимых нагрузках на перекрытие. Экспликации полов - в разделе АР (архитектура). После сдачи-приемке дома, проектная документация и исполнительная документация сдается в эксплуатирующую организацию. Так что, или копия листов "Общие данные" от эксплуатирующей организации или письмо-запрос проектной фирме. Lesnikus, Вы - пользователь помещения и Вам не дали правила по эксплуатации помещения. Это ж надо исправлять. В правилах прописана в том числе и допустимая нагрузка на перекрытие. Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 22.06.2018 в 18:35. Причина: Добавил |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выгиб и дефект плиты перекрытия ПБ 94.12-7,5 | Solovyev Alexandr | Железобетонные конструкции | 2 | 02.06.2017 22:20 |
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. | mmakk06 | Железобетонные конструкции | 10 | 14.10.2015 19:19 |
Нагрузка на плиты перекрытия проезда от транспортных средств (НД Украины) | Engy | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.06.2015 20:02 |
Выдержат ли плиты перекрытия | skp-2005 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.11.2011 15:17 |
Подскажите откуда взята цифра 240 кг/кв.м. - расчетная нагрузка на плиты перекрытия для помещений фармацевтических предприятий | Domovoj | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.06.2011 10:54 |