Как проектировать вязанные арматурные сетки для монолита?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проектировать вязанные арматурные сетки для монолита?

Как проектировать вязанные арматурные сетки для монолита?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2018, 10:59 #1
Как проектировать вязанные арматурные сетки для монолита?
chemadan
 
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 13

Обращаю внимание, вязанные а не сварные. Интересует, как конкретно выбирается длинна выпусков продольных и поперечных стержней и где она нормируется. На чертеже обознач. С.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PicsArt_06-14-10.57.17.jpg
Просмотров: 554
Размер:	12.1 Кб
ID:	203530  

Просмотров: 11083
 
Непрочитано 15.06.2018, 10:03
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Как то в вопросе причины и следствия перепутаны.
геометрические параметры сварных сеток назначены исходя из возможностей полуавтоматических сварочных машин.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 11:19
#3
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Арматурный стержень должен иметь анкеровку. В сварных сетках она осуществляется путем приваривания стержней в поперечном направлении при помощи контактно-точечной сварки. Если у вас сетка вязанная, то вы так же должны обеспечить ее анкеровку одним из способов, согласно п.п. 10.3.21-10.3.38 СП 63.13330.2012.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 11:34
#4
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Не бывает вязанных сеток))) Есть сварные и вязанные каркасы. Есть сварные и вязанные стержни
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 11:36
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Antoniо, что и куда анкерить собираемся? Тут же чистый вопрос по конструированию вязанной сетки, а Вы немного вперед забегаете. Хотя и сам вопрос без привязки конкретной конструкции не совсем понятен, ведь в таком контексте назначение чисто конструктивное для возможности собираемости сетки, т.е. нужен "хвостик" чтоб завязаться смогли.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 11:41
#6
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Antoniо, что и куда анкерить собираемся? Тут же чистый вопрос по конструированию вязанной сетки, а Вы немного вперед забегаете. Хотя и сам вопрос без привязки конкретной конструкции не совсем понятен, ведь в таком контексте назначение чисто конструктивное для возможности собираемости сетки, т.е. нужен "хвостик" чтоб завязаться смогли.
Это как раз к конструированию: "хвостики" определяются длиной анкеровки, т.к. вязка выполняет роль только фиксации положения стержня при бетонировании и не более. Куда их заводить - вопрос к Автору вопроса.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 12:00
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
"хвостики" определяются длиной анкеровки, т.к. вязка выполняет роль только фиксации положения стержня при бетонировании и не более.
Так может только это и требуется, к примеру оголовок фундамента или колонна, где поперечка бетоном воспринимается
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 12:02
#8
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260


Не помню видел такие указания в нормативах или это просто общепринятая практика. Крайние 2 стержня сетки обвариваются в местах пересечения. Остальные пересечения на вязальной проволоке. Отсюда вывод, что хвостики нужно принимать как для сварных сеток.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: всегда так делали... =).jpg
Просмотров: 411
Размер:	108.7 Кб
ID:	203568  
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 12:30
#9
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Крайние 2 стержня сетки обвариваются в местах пересечения
Вы проектируете только сетки с d'n>10 мм?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 12:46
#10
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260


Не понял намека, но да. Сетки в основном в подошвы ростверков идут. А меньше 10мм там нельзя ставить.
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 12:53
1 | #11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Не понял намека
Варить меньше d10 ручной сваркой нельзя.
Делать на стойке вязаную сетку при d меньше 8мм тот еще геморой.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 16:23
#12
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


chemadan, проясните, в какой конструкции вы проектруете эту сетку, иначе все 100% уйдет в дебри.
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 22:38
#13
chemadan


 
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
chemadan, проясните, в какой конструкции вы проектруете эту сетку, иначе все 100% уйдет в дебри.
Эт сетка фундамента высотой 1500 со сторонами 3000*4000 мм с тремя анкерами под трубу котельной. Сетка спроектирована, диаметры, расположение сеток и даже шаг стержней, не указанна только привязка крайних стержней к граням или осям, арматуру я сам раскидываю, нужно просто знать каким макаром выбирается размер этого "хвостика", это от диаметра арматуры зависит или есть какой-то стандарт тип там например 25 мм сетка из 12мм армат А500С полностью вязаная, не свариваемая.
chemadan вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 22:57
#14
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


А у проектировщиков почему бы не спросить? Они умерли или вы их кинули на деньги?
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 23:11
#15
chemadan


 
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А у проектировщиков почему бы не спросить? Они умерли или вы их кинули на деньги?
Господа, Вы, единственная компетентная инстанция) К этим *** нет возможности обратится.
chemadan вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 23:50
#16
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


"Руководство по конструированию бетонных и жб конструкций", М. Стройиздат, 1978
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2018, 09:58
#17
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от chemadan Посмотреть сообщение
Сетка спроектирована, диаметры, расположение сеток и даже шаг стержней, не указанна только привязка крайних стержней к граням или осям,
Раз все известно, то привязывайте стержни 50 мм от краев ростверка, далее с указанным шагом. По нормам "два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой", если нет возможности сварить, то можно на всех концах сделать лапки длиной по 200 мм (соответственно длины стержней будут 3000+2*200-2*50=3300 и 4000+2*200-2*50=4300).
Offtop: Еще раз повторюсь - нет у вас никакой вязанной сетки, нет такого понятия в природе. У вас просто отдельные, разложенные с определенным шагом и с отступом от грани ростверка
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2018, 10:57
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


1) Плита толщиной 1,5 м и длиной 3-4 м работает уже не совсем как изгибаемый элемент. Где об этом почитать не знаю, сейчас больше фантазирую.
Соответственно армирование считать на основании усилий SCAD можно, но в некоторых местах (на опорах/колоннах) будет погрешность (видимо в запас).
2) Момент в краях плиты фундамента вроде как 0 кН*м обычно и увеличивается к колонне/опоре (это же консоль). Соответственно и арматура на краю там не очень и нужна. А в длине нахлёста и анкеровки учитывается требуемая площадь армирования (которая зависит от момента). То есть длину анкеровки можно уменьшать там, где арматура не сильно нужна. Соответственно вопрос об анкеровке концов арматуры скорее всего решится тем, что хватит и 100-150 мм длины. Если пересчитать конкретную арматурину. Ну это в крайнем случае.
3) Классическое решение об анкеровке - П-образные стержни по торцам плиты. Этого требуют в том числе и нормы СП 63 (армирование свободного края плиты).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 16.06.2018 в 11:24.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 07:15
#19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
По нормам "два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой"
Откуда такая норма?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 09:22
#20
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Цитата:
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
По нормам "два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой"
Откуда такая норма?
ГОСТ 10922-2012 (п. 6.39) допускал наличие такого конструктива. Но этот ГОСТ больше недействующий, вместо него ГОСТ Р 57997-2017 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия." Этот новый ГОСТ относится только к сварным арматурным изделиям, а вязаные видимо можно считать отдельными стержнями или арматурными деталями, как пишет maks-ufa, которые фиксируются вязкой.
Возможно на вязаные арматурные изделия тоже есть/будет свой ГОСТ, но я не находил такой пока.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа»
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 09:25
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
ГОСТ 10922-2012 (п. 6.39)
Цитата:
6.39 В средней части сеток и каркасов допускается вязка крестообразных соединений через одно в шахматном порядке, но в двух крайних рядах сеток должны быть связаны все соединения.
не увидел, где здесь про сварку?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 09:51
2 | #22
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Ноги отсюда растут

РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
Цитата:
3.29. Допускается, при необходимости, армировать подошвы фундаментов отдельными стержнями. В
этом случае стержни раскладываются во взаимно-перпендикулярных направлениях, параллельных
сторонам подошвы. Шаг стержней рекомендуется принимать 200 мм, длина стержней каждого
направления должна быть одинаковой. В случае применения арматуры периодического профиля два
крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой. Допускается
применение дуговой сварки. Внутренние пересечения должны быть перевязаны через узел в шахматном
порядке. Если для армирования подошв применяется гладкая арматура, стержни должны заканчиваться
крюками, а сварка пересечений по периметру в этом случае не требуется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 393
Размер:	236.8 Кб
ID:	203632  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2018, 09:54
#23
chemadan


 
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 13


Так сваривать два крайних ряда в вязанных сетках в ростверках и фундаментах с арматурой с буквой С можно или нет?
chemadan вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 10:13
#24
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не увидел, где здесь про сварку?
Аааа, блин точно - это про вязаные соединения.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа»
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 10:38
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ноги отсюда растут
хороши ноги конечно )
даже узнав теперь эту информацию, не возникает мысли добавлять такое примечание в проекты
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 10:38
#26
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Вот вам обычная сетка, со сварными концами. Раньше делал без этого (лет так 10 назад), но надоели нудные экспертные замечания. Производителей не напрягает. Делают кондуктор из досок, кидают на них палки и варят-вяжут. Всегда размер "С" старался принять 25мм. Как заложили под корку учителя так и повелось. Может не идеал, но лежат-работают....пока)))). Разрисовывать стараюсь все размеры и даже значки)))0, т.к. у нас сейчас в строительство (лет так это 15) приходят черти кто и учатся уже по месту.
У Вас фундамент под трубу в 1.5м высотой. Чушка - хотите варите, хотите вяжите. Но подстрахуйтесь по обстановке от проектных деятелей которые на связь не выходят, а также всяких технадзоров с приветом - сварите, а то понапишут потом замечаний.
Вложения
Тип файла: pdf Сетка.pdf (201.9 Кб, 348 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 11:43
1 | 1 #27
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Откуда такая норма?
Пособие по проектированию 1978 гоад, это требование относится к столбчатым фундаментам. Как заметил выше Tyhig, для плиты 1,5 это уже скорее всего не нужно, но если соблюдать формальности - то надо.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 13:19
1 | #28
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
хороши ноги конечно )
даже узнав теперь эту информацию, не возникает мысли добавлять такое примечание в проекты
Вот в Европе ноги так ноги. Однозначно понятно, что делать - варить, загибать или так оставлять. Все считается по понятной формуле исходя из усилий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 525
Размер:	59.8 Кб
ID:	203650  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 441
Размер:	31.6 Кб
ID:	203651  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 09:27
1 | #29
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


maks-ufa, так если разобраться то одно и тоже получается В еврокоде только определяют точную длину наклонной трещины, и от этого пляшет анкеровка. В советском пособии она назначается от 0.75h подошвы и менеее в зависимости от усилий и так же сравнивают с длиной анкеровки.
Можно притянуть за уши и так же использовать типы анкеровки при расчете по пособию:
при
x=laн < Lb - анкеровка прямого стержня
x=laн > Lb - приварка стержня
х=<0.7laн <= Lb - делать крюк
x>0.7laн < Lb - делать загиб

Правда, прямых рекомендаций нет и это будет отступлением от пособия ...
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 16:03
1 | 1 #30
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


chemadan, о боже... почитал я тему... люди вам такую херню отвечают на самый простой вопрос. причём расчёты всякие и то где будет это сетка? Автор, в общем эти концы арматуры торцевые в заводских сетках по Госту делаются обычно 25 мм. В вязаной же сетке конец должен быть таким чтобы можно было просто связать между собой 2 стержня. Тоесть минимальный размер 10-15 мм. Некоторые проектировщики ваще под ноль делают отталкиваясь от защитного слоя, но это не верно. Для торцов арматуры не нужен защитный слой такой как для продольной в пролёте. Минимальный защ слой для концов арматуры равен 10 мм (источник - книга Сетков "строительный конструкции, раздел балки"), но Снип дам разрешает делать защитный слой меньше указанного в таблице при наличии дополнительных защитный мероприятий, то есть в некоторых случаях торцы можно делать без защитного слоя. Это я к чему? А к тому от края плиты вы отступаете 10-15 мм, а потом еще 10-15 на размер С. И всё. Комментаторы блин человек не про выпуски спрашивал, а про концы арматуры на чертеже которые, а вы тут развели научные дебаты
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проектировать вязанные арматурные сетки для монолита?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вязанные арматурные сетки, каркасы Shbalanke Железобетонные конструкции 17 06.04.2023 11:32
Ревит. Как сделать арматурные сетки с подрезкой? utrfm Revit 13 16.05.2016 11:13
Ищу ДСТУ Б В.2.6-173:2011. Сетки арматурные Sean Dignam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.02.2014 19:06
Арматурные сетки _igor_ Железобетонные конструкции 12 01.02.2010 15:45