Прокомментируйте рамный узел
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прокомментируйте рамный узел

Прокомментируйте рамный узел

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2018, 15:07 #1
Прокомментируйте рамный узел
Griha_
 
Structural Engineer
 
Brighton, UK
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 49

Добрый день. На работе возник спор.
Коллега запроектировал узел (см. вложение)

Дано - рама, заделка колон шарнирная.
Нагрузки - вертикальная нагрузка постоянная + временная и горизонатльная ветровая.
Балка зарпроектирована как на шарнирных опорах, и по моменту и по прогибу.
Вопрос у меня по стыку балка-колонна. Его жесткости хватает только что бы вопринять момент от горизонтальной ветровой нагрузки. Но он не может жестко работать при вертикальной нагрузке.
Я считаю что если верхние два болта не могут воспринять момент от балки то они не выдеражат еще до того как подует ветер и узел станет полностью шарнирным (только на двух нижних болтах).
Коллега считает что если балка досточно жесткая чтобы работать как на шарнирных опорах, то все ок. Я считаю что это возможно только теоретически при максимально высокой жесткости балки.

Прокомментируйте, пожайлуйста, кто что думает.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Frame.png
Просмотров: 972
Размер:	22.9 Кб
ID:	203696  

Просмотров: 12860
 
Непрочитано 19.06.2018, 15:24
#2
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


А разве это рамный узел?
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 15:30
#3
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Добрый день. На работе возник спор.
Коллега запроектировал узел (см. вложение)

Дано - рама, заделка колон шарнирная.
Нагрузки - вертикальная нагрузка постоянная + временная и горизонатльная ветровая.
Балка зарпроектирована как на шарнирных опорах, и по моменту и по прогибу.
Вопрос у меня по стыку балка-колонна. Его жесткости хватает только что бы вопринять момент от горизонтальной ветровой нагрузки. Но он не может жестко работать при вертикальной нагрузке.
Я считаю что если верхние два болта не могут воспринять момент от балки то они не выдеражат еще до того как подует ветер и узел станет полностью шарнирным (только на двух нижних болтах).
Коллега считает что если балка досточно жесткая чтобы работать как на шарнирных опорах, то все ок. Я считаю что это возможно только теоретически при максимально высокой жесткости балки.

Прокомментируйте, пожайлуйста, кто что думает.
Гы, скоро скоро "инженеры" будут на "кофейной гуще" гадать выдержит/не выдержит...
Вы с такой логикой лучше чем-то другим занимайтесь.
А теперь по сути:

1. Что значит балка запроектирована отдельно, колонны отдельно? В данной раме это в корне не верно, т.к. колонна/балка это единая система и рассчитывается ТОЛЬКО совместно;
2. Вся геометрическая неизменяемость Вашей рамы зависит исключительно от жесткости данного узла со всеми вытекающими;
3. Делайте нормальный жесткий узел и ПО РАСЧЕТУ, а не по "кажеться".
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 15:41
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Прокомментируйте, пожайлуйста, кто что думает.
Я думаю, что не нужно страдать фигней и самому себе создавать проблемы. Нужен рамный узел? Задайте в схеме рамный узел, получите усилия на узел, законструируйте рамный узел на полученные усилия. Все.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 15:42
#5
Setvar


 
Регистрация: 10.02.2007
Москва
Сообщений: 611


Если рама начерчена в масштабе, то потеряет устойчивость и прочность просто от собственного веса.
Setvar вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 15:58
#6
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Прокомментируйте, пожайлуйста, кто что думает.
Я думаю, что вы оба безграмотные, как в общеобразовательном, так и в инженерном смысле.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 16:11
#7
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Прокомментируйте, пожайлуйста, кто что думает.
Узел Огонь
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 16:12
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


БСК.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 16:28
#9
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение

Прокомментируйте, пожайлуйста, кто что думает.
Узел держит небольшой так скажем момент. А по факту у Вас ГИС раз и колонны шарнирно с фундаментом.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 16:44
#10
Griha_

Structural Engineer
 
Регистрация: 27.08.2008
Brighton, UK
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Я думаю, что вы оба безграмотные, как в общеобразовательном, так и в инженерном смысле.
Вам, конечно, виднее, но не думаю чтобы вы грамотно печатали на клавиатуре вслепую без русских букв.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я думаю, что не нужно страдать фигней и самому себе создавать проблемы
Это не мой узел. Я бы никогда так не запроектировал и считаю что это в корне не верно. Я ищу агрументы против.
Дело в том, что этот узел и гл конструктор одобрил со словами - я бы так не сдеал, но ничего страшного.
P.S. я живу и работаю в Англии, и такой узел они действительно применяют. Я его не изобретал, а поднял вопрос разумности этого.

Последний раз редактировалось Griha_, 21.06.2018 в 18:27.
Griha_ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 16:47
#11
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
P.S. я живу и работаю не в Англии, и такой узел они действительно применяют. Я его не изобретал, а поднял вопрос разумности этого.
ну тогда и посчитайте его для начала как считают в Англии, а потом как у нас , но сперва хоть порядок нагрузок определите на него. Да и в Англии он рамным считается?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 17:15
#12
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Да дайте уже наконец усилия которые должен воспринимать этот узел и сразу станет все понятно
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 17:29
#13
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Да дайте уже наконец усилия которые должен воспринимать этот узел и сразу станет все понятно
Так у них "балочка" отдельно, "колонны" отдельно...им надо время, чтобы нанять студента, для определения усилий в узле)))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 17:31
#14
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Так у них "балочка" отдельно, "колонны" отдельно...им надо время, чтобы нанять студента, для определения усилий в узле)))
Тогда о чем можно разговаривать? Примерно, на глаз,) максимальный момент который понесет этот узел 18-20кН*м
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD

Последний раз редактировалось PavelVolk, 19.06.2018 в 17:42.
PavelVolk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 17:43
#15
Griha_

Structural Engineer
 
Регистрация: 27.08.2008
Brighton, UK
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Да дайте уже наконец усилия которые должен воспринимать этот узел и сразу станет все понятно
Срезающей силой можно пренебречь.
Момент в узле от пост+врем+ветер 50кНм. Узел не несет
Момент в узле только от втера 10кНм. Узел несет.
Это я написал в заглавном посте, только без цифр.
Смысл в том, что мне пытаются обяснить, что нет смысла считать узел на момент от вертикальной нагрузки. Можно только на ветер.
И вот я никак не могу понять - это еще почему?
И они "всегда так делали".
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Так у них "балочка" отдельно, "колонны" отдельно...им надо время, чтобы нанять студента, для определения усилий в узле)))
Это должно быть смешно?
Griha_ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 17:47
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Дано - рама, заделка колон шарнирная.
Вы берете одну схему

Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
балка досточно жесткая чтобы работать как на шарнирных опорах
А расчет ведете уже по другой схеме.

Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Я ищу агрументы против.
Да это же подмена понятий. Полагаю и статья за это дело существует какая-нибудь.
ГОСТ 54257 "Принятые проектные и конструктивные решения должны быть обоснованы результатами расчета по предельным состояниям сооружений в целом, их конструктивных элементов и соединений, а также, при необходимости, данными экспериментальных исследований, в результате которых устанавливаются основные параметры строительных объектов, их несущая способность и воспринимаемые ими воздействия"
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 17:49
#17
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Бегите от туда...
Можете конечно сделать расчет и показать начальству, но я думаю Вас не послушают, т.к. они "всегда так делают"
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 17:51
#18
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Срезающей силой можно пренебречь.
Момент в узле от пост+врем+ветер 50кНм. Узел не несет
Эт почему пренебречь то? ну да ладно раз на момент не несет от пост+врем+ветер значит болты сорвало верхние, значит образовался шарнир уже чистый, а раз еще и колонны с фундаментом шарнирно, поздравляю у Вас ГИС в любом случае, логично объяснил? да и узел сосем не рамный, так что тема даже не так обозначена
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 17:54
#19
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Коллега считает что если балка досточно жесткая чтобы работать как на шарнирных опорах, то все ок.
А вот это уже придумал скорее студент с со стажем 3 месяца, когда прогнал несколько балок с жестким закрепление и с шарнирным (или прочел в литературе), и открыл для себя вывод, что если шарнирная балка проходит, то с жесткими узлами точно пройдет. Только до рассмотрения работы дажк плоской рамы в целом он еще не дошел.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 17:56
#20
Setvar


 
Регистрация: 10.02.2007
Москва
Сообщений: 611


Вряд ли болт М16 выдержит растягивающее усилие в 25 т.
Setvar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 18:01
#21
Griha_

Structural Engineer
 
Регистрация: 27.08.2008
Brighton, UK
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Эт почему пренебречь то?
Потому что она незначительная, и воспринимается нижней парой болтов.
Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Бегите от туда...
Да вот я прям как-то опешил. Это первый раз когда такая ошибка, но настолько грубая, что приходится прям прописные истины обсуждать. Хотя я здесь давно работаю, и в целом доволен и люди грамотные.
У нас два офиса в разных городах, но часто пересекаемся. И я стал проверять проект из другого офиса и оказалось, что они все так делают.

Последний раз редактировалось Griha_, 19.06.2018 в 18:52.
Griha_ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 18:27
#22
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744


Цитата:
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Вряд ли болт М16 выдержит растягивающее усилие в 25 т.
При 50 кНм там вроде получается в районе 12 тн на верхний болт, с учётом того, что их там пара. Чего впрочем всё равно дофигища, ЕМНИП, болт М16 5,8 несёт в районе 3 тонн.
А вот при ветровых 10 кНм получается как раз 2,5-3 тн на верхнюю пару болтов, если принять точку отпора от нижней полки балки и учесть работу нижних болтов.
Я тут чего ещё подумал... а что входит в состав вертикальных нагрузок? Покрытие+снег? Так может, узел британский на снег в принципе не рассчитан?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 18:44
#23
Griha_

Structural Engineer
 
Регистрация: 27.08.2008
Brighton, UK
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
а что входит в состав вертикальных нагрузок? Покрытие+снег?
Вертикальные нагрузки - нагрузка на пол пост+врем, кровля пост+врем, кирпичная кладка пост
Снег есть у нас 0,75кН/м2. Только не пойму к чему вы спрашиваете? Что от этого зависит? Момент 50кНм от комбинации пост+врем(снег на кровле, люди в помещении и т.д.)+ветер
Болт М16 класс 4.6 на растяжение несет 30кН=3т, но здесь чаще применяют класс 8.8 который несет 70кН. Но этого все равно не достаточно.
Griha_ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 18:58
#24
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Только не пойму к чему вы спрашиваете? Что от этого зависит?
Та в этой теме самое интересное только заявление о том, что это чистокровная британская рама.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 19:10
2 | 1 #25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Добрый день. На работе возник спор.
Коллега запроектировал узел (см. вложение)

Дано - рама, заделка колон шарнирная.
Нагрузки - вертикальная нагрузка постоянная + временная и горизонатльная ветровая.
Балка зарпроектирована как на шарнирных опорах, и по моменту и по прогибу.
Вопрос у меня по стыку балка-колонна. Его жесткости хватает только что бы вопринять момент от горизонтальной ветровой нагрузки. Но он не может жестко работать при вертикальной нагрузке.
Я считаю что если верхние два болта не могут воспринять момент от балки то они не выдеражат еще до того как подует ветер и узел станет полностью шарнирным (только на двух нижних болтах).
Коллега считает что если балка досточно жесткая чтобы работать как на шарнирных опорах, то все ок. Я считаю что это возможно только теоретически при максимально высокой жесткости балки.

Прокомментируйте, пожайлуйста, кто что думает.
Балка, может, и достаточно жесткая, чтобы работать на шарнирных опорах (Хотя "Коллега считает", в смысле "коллега думает" - это хрень. Коллега должен провести расчет балки и предоставить цифры.. Что, правда, совершенно бессмысленно)... А стойка согласна работать при "двух шарнирных опорах?
Деление момента на "Этот от ветра, его мы будем держать, а вот этот от вертикальной на ригель - его не будем" - есть бред и отсутствие хоть какой-то квалификации инженера. Коллеге советую сходить и почитать курс лекций для студентов строительных специальностей, начиная с теоретической механики. Вашей же "конторе" советую "коллегу" гнать в брошюровщики - пусть чертежи сворачивает, большего ему доверить нельзя. Узлу совершенно пофиг, от какой именно нагрузки вот этот вот кусок момента. Он не будет разделять их, он либо выдержит суммарный - либо от суммарного развалится и не будет держать уже никакой.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 20:10
#26
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Потому что она незначительная, и воспринимается нижней парой болтов.

.
Вы в этом уверены? а почему не на 4 болта таки эта нагрузка придет? + растяжение болтов как коллеги заметили в 12 тонн. Почему все думают если узел буржуйский то он сверхнадежный
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 20:39
#27
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вы в этом уверены? а почему не на 4 болта таки эта нагрузка придет? + растяжение болтов как коллеги заметили в 12 тонн. Почему все думают если узел буржуйский то он сверхнадежный
99,9% что все 4 болта будут воспринимать!
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 20:42
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
99,9% что все 4 болта будут воспринимать!
не будут.
Верхние 2 просто оторвет нафиг при нагружении ригеля, после чего до первого ветра поперечку будут держать именно 2 уцелевших нижних. А потом подует ветерок и все рухнет к чертям
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 20:49
#29
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412


А я хитрый Я знаю как сделать, чтобы вертикальную силу воспринимали нижние болты, а момент верхние
Нужно просто отверстия для болтов чуть-чуть со сдвигом сделать и чуть-чуть вытянутыми 2 из них.
Пойти запатентовать что ли идею...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 20:51
#30
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
не будут.
Верхние 2 просто оторвет нафиг при нагружении ригеля, после чего до первого ветра поперечку будут держать именно 2 уцелевших нижних. А потом подует ветерок и все рухнет к чертям
Это да, но изначально будут работать все 4
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 20:51
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А я хитрый Я знаю как сделать, чтобы вертикальную силу воспринимали нижние болты, а момент верхние
Нужно просто отверстия для болтов чуть-чуть со сдвигом сделать и чуть-чуть вытянутыми 2 из них.
Пойти запатентовать что ли идею...
И? Все равно все будет происходить по сценарию из #28

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Это да, но изначально будут работать все 4
ну.. Пару секунд - может быть (и то не факт)
Поперечка-то с моментом одновременно возникнут
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 21:37
#32
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Вот так выглядят рамные узлы:

__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 21:47
#33
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вот так выглядят рамные узлы:
Вот так узлы. Наверное тоже английские проектировщики руку приложили)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 22:00
#34
Griha_

Structural Engineer
 
Регистрация: 27.08.2008
Brighton, UK
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вы в этом уверены? а почему не на 4 болта таки эта нагрузка придет?
Конечно все 4. Я сказал в допололнение к тому почему нагрузкой можно пренебречь в данном обсуждении. Она небольшая и распределе на большее количество болтов.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Почему все думают если узел буржуйский то он сверхнадежный
Я никогда такого не заявлял. Наоборот, говорю что иногда полный бред.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Верхние 2 просто оторвет нафиг при нагружении ригеля, после чего до первого ветра поперечку будут держать именно 2 уцелевших нижних
Я такого же мнения, что и описал в первом посте.

Всем спасибо за обсуждение. Изначально, у меня просто слов не нашлось как высказать свое мнение по такому вопросу, потому что для меня это само собой разумеющееся.
Даже вроде убедил всех. Завтра решили обсудить и исправить данный узел.
Griha_ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 22:05
#35
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Даже вроде убедил всех. Завтра решили обсудить и исправить данный узел.
Сообщите о результате.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 02:35
#36
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Цитата:
Дмитррр А я хитрый Я знаю как сделать, чтобы вертикальную силу воспринимали нижние болты, а момент верхние
Нужно просто отверстия для болтов чуть-чуть со сдвигом сделать и чуть-чуть вытянутыми 2 из них.
Пойти запатентовать что ли идею...
Тогда уж два нижних болта сделать высокопрочными с контролируемым затягом, считать полученное фрикционное на вертикальную реакцию, два верхних как обычные на растяжение.

Кстати, годная книга по западным узлам:
https://dwg.ru/dnl/3378 -рамные
https://dwg.ru/dnl/3246 -шарнирные

Последний раз редактировалось Кореш, 20.06.2018 в 02:43.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 07:12
#37
dimpro


 
Регистрация: 25.05.2010
Владивосток
Сообщений: 27


это не рамный узел
dimpro вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 08:29
#38
art_rrc


 
Регистрация: 28.01.2013
Минск
Сообщений: 375


Данный узел не рамный, момент не воспринимает. Это должно быть отражено в расчетной схеме. Геометрически-изменяемая система в данном случае только при плоской постановке задачи, желательно все конструкции считать по факту в 3d, аналитическая модель и без того имеет слишком много допущений.
Подробнее о расчете таких узлов найдете в ТКП EN 1993-1-8, там и вырывы пластины, и вращательная жесткость и эквивалентное Т-образное сечение есть. Получится как минимум ознакомиться.
Если хотите рассчитать вручную, то обязательно обратите внимание на эту книгу, там есть и пример и куча таблиц, но сечения чуть больше:
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
https://dwg.ru/dnl/3246 -шарнирные
Если не хотите вручную, то есть программа Dlubal RFEM, для нее есть дополнительный модуль RF-Joints. Там есть такой тип узла и такие профили, можно будет детально задать геометрию, посмотреть отчет.
Еще есть вариант - это найти этот расчет в экселе от SCI, где-то на просторах интернета видел.
art_rrc вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 14:21
#39
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Offtop: Cfytrr, что за объект?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 14:37
1 | #40
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


ФАХВЕРК,
https://sakhalin.info/news/153774
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 14:40
#41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Offtop: Cfytrr, КМ Ваш?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 14:53
1 | #42
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


ФАХВЕРК,
Нет
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 15:11
#43
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Добрый день. На работе возник спор.
Коллега запроектировал узел (см. вложение)

Дано - рама, заделка колон шарнирная.
Нагрузки - вертикальная нагрузка постоянная + временная и горизонатльная ветровая.
Балка зарпроектирована как на шарнирных опорах, и по моменту и по прогибу.
Вопрос у меня по стыку балка-колонна. Его жесткости хватает только что бы вопринять момент от горизонтальной ветровой нагрузки. Но он не может жестко работать при вертикальной нагрузке.
Я считаю что если верхние два болта не могут воспринять момент от балки то они не выдеражат еще до того как подует ветер и узел станет полностью шарнирным (только на двух нижних болтах).
Коллега считает что если балка досточно жесткая чтобы работать как на шарнирных опорах, то все ок. Я считаю что это возможно только теоретически при максимально высокой жесткости балки.

Прокомментируйте, пожайлуйста, кто что думает.
В приложении "расчетик" Вашего узла.
В отчете есть область усилий в которой вы можете "варьировать". Ну и конечно болты только высокопрочные с "преднатягом".
Забыл сказать, что у данного узла будет "повышенная деформативность"...
Вложения
Тип файла: dwg Узел.dwg (420.8 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: doc Расчет узла.doc (69.0 Кб, 95 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.

Последний раз редактировалось Snajper, 20.06.2018 в 15:42.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 15:20
| 1 #44
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


По сути темы - узел в заголовке - глупость полная. И практически не рабочий, и не технологичный, не хватает множества технологических факторов для монтажа.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 15:40
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
В приложении "расчетик" Вашего узла.
В отчете есть область усилий в которой вы можете "варьировать". Ну и конечно болты только высокопрочные с "преднатягом"
Ну вот за чем преднамеренно вводить в блудняк автора этого срамного узла?
Это не рамный узел, это статья УК РФ.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2018, 16:33
#46
Griha_

Structural Engineer
 
Регистрация: 27.08.2008
Brighton, UK
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Сообщите о результате.
Решили исправить узел по моим реконедациям. Но всплыл похожий случай в другом проекте. Недостаточность верхнего армирования в многопролетной железобетонной фундаментной балке по сваям. Считают, что если нижний арматуры с достаточно в середине пролета для воспринятия момента как для балки на двух шарнирных опорах, то верхняя рабочая арматура над сваей не очень то и нужна. Это не хотят исправлять. Хотя, сорри, это оффтоп в данной теме.

Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Кстати, годная книга по западным узлам:
https://dwg.ru/dnl/3378 -рамные
https://dwg.ru/dnl/3246 -шарнирные
Это мои настольные книги по узлам стальных конструкций.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ну вот за чем преднамеренно вводить в блудняк автора этого срамного узла?
Автор данного узла вас никак не сможет прочитать.

Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
В приложении "расчетик" Вашего узла.
Спасибо. Но я знаю как посчитать узел. Весь вопрос сводился к тому - можно ли его проектировать только на ветровую нагрузку. Ответ - конечно, нет.

Извините кого ввел в заблуждение словом "рамный". Я имел ввиду узел принадлежащей раме (frame), а не "100% жесткий узел".

Последний раз редактировалось Griha_, 20.06.2018 в 16:55.
Griha_ вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 17:27
#47
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Весь вопрос сводился к тому - можно ли его проектировать только на ветровую нагрузку. Ответ - конечно, нет.
Его можно было бы проектировать только на ветровую нагрузку если бы было обеспечено жесткое сопряжение колонн с фундаментами.
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 17:42
#48
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Ну так сейсмика+тайфуны+реактивные струи от самолётов.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2018, 17:49
#49
Griha_

Structural Engineer
 
Регистрация: 27.08.2008
Brighton, UK
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Его можно было бы проектировать только на ветровую нагрузку если бы было обеспечено жесткое сопряжение колонн с фундаментами.
Зачем тогда сверху жесткий узел, если колонная внизу все может воспринять?
Griha_ вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 06:42
#50
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
P.S. я живу и работаю не в Англии, и такой узел они действительно применяют. Я его не изобретал, а поднял вопрос разумности этого.
1. Вряд ли бы использовали М16 болты - скорее всего М20 8.8ХОХ;
2. Что там по сварке: вряд ли там i/s profil скорее всего там разделка кромок должна быть или projection 10mm на обоих flange;
3. Нормальный узел - делали и видели;
4. Если Designer предложил такой узел и есть расчет в Master Key - это его ответственность ;

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Зачем тогда сверху жесткий узел, если колонная внизу все может воспринять?
Фундамент под такую колонну скорее всего в виде одной сваи и 4хМ20 HD bolts.
База - листик 15мм S275JR.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 09:00
#51
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Зачем тогда сверху жесткий узел, если колонная внизу все может воспринять?
Для уменьшения общей горизонтальной деформативности рамы. Да и узел этот не жесткий и не шарнирный. Жесткость этого узла будет зависеть от величины усилий в узле и должна вычисляться дополнительно. А вычисленная жесткость этого узла(зависимость усилие-перемещение в узле) должна быть учтена в расчете рамы как единой системы. Кроме того расчет такой рамы нужно выполнять с учетом эффектов 2-го порядка. Поэтому шарнирное сопряжение колонн с фундаментами при таких узлах сопряжения балки с колоннами вполне могут помножить на 0 всю раму.
румата вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2018, 00:28
#52
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Это мои настольные книги по узлам стальных конструкций.
Откройте свою настольную книгу https://dwg.ru/dnl/3378 на странице 50 и там будет про подход расчета рам по которому вы задаете вопрос.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2018, 08:41
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Откройте свою настольную книгу https://dwg.ru/dnl/3378
Зачем так далеко ходить? Беленя. Спецкурс. Гибкий узел.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 14:03
#54
koshman


 
Регистрация: 28.12.2012
Сообщений: 21


Выскажу свое мнение по данной теме. По данным поста 1 имеем П-образную раму с шарнирным опиранием стоек (пусть левая стойка закреплена по Х и Z, правая - по Z). Данная рама является статически определимой системой. Пусть задана линейная равномерно распределенная нагрузка на ригель, тогда мы имеем момент в нем как в однопролетной балке с шарнирными опорами. Пусть в верхнем узле задана горизонтальная сосредоточенная сила. Тогда мы имеем треугольные эпюры изгибающих моментов в стойке и в ригеле. Поэтому не вижу недопустимости принятия такого решения при незначительной горизонтальной силе: ригель считать на вертикальные нагрузки как простую балку с шарнирным опиранием, а узел считать на ветер жестким.
koshman вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 17:07
#55
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от koshman Посмотреть сообщение
Пусть задана линейная равномерно распределенная нагрузка на ригель, тогда мы имеем момент в нем как в однопролетной балке с шарнирными опорами. Пусть в верхнем узле задана горизонтальная сосредоточенная сила. Тогда мы имеем треугольные эпюры изгибающих моментов в стойке и в ригеле. Поэтому не вижу недопустимости принятия такого решения при незначительной горизонтальной силе: ригель считать на вертикальные нагрузки как простую балку с шарнирным опиранием, а узел считать на ветер жестким.
А если подует ветер при почти максимальной нагрузке на ригель? Или мы такой вариант принципиально рассматривать не будем? Не надо чепухи городить. Считать надо на все возможные комбинации причем с учетом реальной податливости узла. Я считаю, что смоделировать такой узел оболочками и просчитать с учетом геометрической нелинейности будет очень правильным решением.
Но в общем и целом мы имеем абсолюно алогичную схему. В самом ответственном месте проектируется хиленькое соединение. Напрашивается вывод: либо соединение слабое, либо сечения сильно завышенные. На европейцев киваать не надо. Во первых там тоже дураков хватает ( а как же без них!). А если умные делают такие узлы, то там, где это реально можно. Пример: неразрезная балка в зоне минимальных моментов.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 17:27
#56
koshman


 
Регистрация: 28.12.2012
Сообщений: 21


Ну подует. Мы считаем, что узел запроектирован на восприятие ветра. К эпюре от вертикальной нагрузки добавится эпюра от ветра. Никто ведь не мешает подобрать ригель по максимальным усилиям. Речь шла о том, что узел можно запроектировать на восприятие момента только от ветра. Правильность представленного топикстартером узла не рассматривается. В ответственных сооружениях я бы конечно не применил данное решение, но для всяких сараев почему бы и нет ?

Последний раз редактировалось koshman, 03.07.2018 в 17:41.
koshman вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 18:44
#57
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от koshman Посмотреть сообщение
Речь шла о том, что узел можно запроектировать на восприятие момента только от ветра.
не можно.
Еще раз: узлу совершенно плевать, от какого именно загружения появляется момент.
Offtop: Пожалейте своих преподавателей по теоретической механике, сопромату и строительной механике. Вы им очень сильно карму портите...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.07.2018 в 18:52.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 18:54
| 1 #58
koshman


 
Регистрация: 28.12.2012
Сообщений: 21


Строительная механика утверждает обратное. Это касается идеализированной схемы в посте 54. Не веришь - могу аналитически доказать методами строительной механики. Думаю, для тебя тоже не проблема будет построить эпюры моментов в статически определимой П-образной раме. В реальной конструкции можно к ней приблизиться, при этом узел подобрать так, чтобы не было его хрупкого разрушения (разрушения болтов). При определенных сочетаниях мы получим пластический шарнир, а не ГИС. Еще раз повторюсь, что так же как и большинство считаю данную схему как имеющую низкую надежность и сомнительную экономичность. Но она имеет место быть.

Последний раз редактировалось koshman, 03.07.2018 в 19:01.
koshman вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 19:06
#59
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от koshman Посмотреть сообщение
При определенных сочетаниях мы получим пластический шарнир
и рама завалится, вывернув нафиг верхние болты

Offtop: ткнул мимо нужной кнопки
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 19:19
#60
koshman


 
Регистрация: 28.12.2012
Сообщений: 21


Неа, второй узел поддержит За границей упругости жизнь существует

Последний раз редактировалось koshman, 03.07.2018 в 19:24.
koshman вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 19:30
#61
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от koshman Посмотреть сообщение
Неа, второй узел поддержит
Ээээ, какой второй узел? В обоих узлах рамы момент одинаковый. Либо оба держат - либо оба уходят в пластику и все падает нафиг. Если и не сразу - то после того, как подует ветер.
Или речь (не тс, а ваша) о неравномерно нагруженной раме, в которой один узел убежал в пластику, а второй "пищит, но лезет" и система превращается в Г-раму и отдельный стержень с шарнирчиками на концах?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от koshman Посмотреть сообщение
За границей упругости жизнь существует
Существует. Например, в многопролетных балках пластический шарнир не всегда приводит к обрушению.
Но не в раме, у которой узлы в пластике оказались
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 19:35
#62
koshman


 
Регистрация: 28.12.2012
Сообщений: 21


Мы отошли от рассмотрения моей статически определимой рамы. Там не будет моментов в узлах от вертикальной нагрузки.

Последний раз редактировалось koshman, 03.07.2018 в 19:42.
koshman вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 20:00
#63
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744


Про физнелинейность уже говорили, не? При максимальной ветровой нагрузке и одновременно максимально вертикальной, даже если первая будет рамной, а вторая шарнирной, то отклонения рамы дадут эксцентриситет нагрузки и тем самым при любом сценарии относительно податливого узла возникает момент от вертикальной нагрузки в сочетании с ветровой.
Практически же давно уже пояснили, что узел не может сортировать нагрузки аки красна девица "эта нагрузка мне не нравится, узел шарнирный, а вот эта нагрузка ничего так, пусть будет жесткий!"
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 20:56
#64
koshman


 
Регистрация: 28.12.2012
Сообщений: 21


Ну вот и в геомнелин влезли. И все-таки для малых нагрузок считаю, что "паразитные" моменты воспримутся пластикой при узлах запроектированных без возможности хрупко сломаться
koshman вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 21:39
#65
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от koshman Посмотреть сообщение
... имеем П-образную раму с шарнирным опиранием стоек (пусть левая стойка закреплена по Х и Z, правая - по Z). Данная рама является статически определимой системой. Пусть задана линейная равномерно распределенная нагрузка на ригель, тогда мы имеем момент в нем как в однопролетной балке с шарнирными опорами. ...
о как.
А с чего ты взял, что правая стойка закреплена только по Z? Ткни пальцем в картинку тс, где там подвижный шарнир нарисован.
И набросай-ка нам узелок опирания колонны на фундамент, в котором по Х колонна будет кататься, аки Загитова по льду.. = ))

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.07.2018 в 21:48.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 22:01
#66
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от koshman Посмотреть сообщение
Ну вот и в геомнелин влезли. И все-таки для малых нагрузок считаю, что "паразитные" моменты воспримутся пластикой при узлах запроектированных без возможности хрупко сломаться
еще бы это утверждение расчетом подтвердить так сказать, а не на словах в практических целях такое утверждение лучше не применять. И с чего Вы взяли что данные узлы хрупко не ломаются? верхние болты лопнули, дальше переходит рама в ГИС. Да собственно на кой применять столь сомнительные решения, если можно запроектировать надежно и не сильно дороже.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2018, 08:46
1 | 1 #67
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


koshman у тебя просто присутсвует пока "комплекс студента - отличника". Ты думаешь, что если выучил строймех, то познал Истину Бытия и теперь тебе под силу все. Это очень опасно для реального проектирования. Поэтому слушайся старших товарище .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2018, 08:57
#68
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Делать вам нечего. Даже троллить как-то неудобно - всё равно, что конфетку у ребёнка отнять.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 15:17
#69
Griha_

Structural Engineer
 
Регистрация: 27.08.2008
Brighton, UK
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Откройте свою настольную книгу https://dwg.ru/dnl/3378 на странице 50 и там будет про подход расчета рам по которому вы задаете вопрос.
"А слона-то я и не заметил". Спасибо! Вот откуда это идет.
Только какая здесь экономия при небольших нагрузках!? Только морока с дополнительным контролем этого пластического шарнира.

Последний раз редактировалось Griha_, 11.07.2018 в 14:16.
Griha_ вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 09:25
#70
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/~/pmoze...wg11/l0700.htm
Кажется тут неплохо раскрыта тема
Kykycuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прокомментируйте рамный узел

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рамный узел на монтажной сварке. Как лучше заменить "рыбки"? San_OK Металлические конструкции 122 18.03.2016 14:20
Рамный узел с подрезкой профилей Муратжан Металлические конструкции 24 07.10.2014 22:29
Рамный узел для разных сечений ригеля "Пухлый" Конструкции зданий и сооружений 15 06.10.2009 12:11
Как расчитать рамный Т-образный узел Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.10.2009 12:36
Рамный узел соединения стойки из трубы и ригеля Сеченов Конструкции зданий и сооружений 3 04.10.2009 10:17