Как организовать перекрытие общежития в составе которого доска?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как организовать перекрытие общежития в составе которого доска?

Как организовать перекрытие общежития в составе которого доска?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.08.2018, 15:52 #1
Как организовать перекрытие общежития в составе которого доска?
АФ87
 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177

Здравствуйте форумчане.
Проектирую временное модульное общежитие на 162 спальных мест.

Степень огнестойкости - IV
Класс конструктивной пожарной опасности - С0
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.2

Технология модульного исполнения подразумевает наличие каркаса из доски в перекрытиях, покрытиях и стенах (на путях эвакуации стены ГКЛО по металлокаркасу). Несущим каркасом модуля служит металлокаркас, но несущими элементами пола и потолка служит доска.
От пожарного инспектора пришли замечания по огнестойкости, а именно: "не допускается использовать огнезащитные покрытия и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления , а так же контроля их состояния" СП 2.13130.2012 п. 5.4.3.

Я так понимаю это замечание именно по деревянным балкам пола и потолка.

Каким способом можно решить этот вопрос оставив балки из доски? Заранее спасибо

Были еще замечания по огнезащите, но они устранимы.

Вложения
Тип файла: pdf 1эт.pdf (335.9 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: pdf 2 эт.pdf (332.2 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: pdf Отделка, экспликация полов.pdf (64.6 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: pdf Разрез 2-2.pdf (85.3 Кб, 88 просмотров)

Просмотров: 10594
 
Непрочитано 28.08.2018, 17:32
1 | #2
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Какой срок службы подразумевается у Вашего здания согласно ГОСТ 27751-2014? Думаю, что на срок огнезащитной эффективности 50 лет ни один производитель покрытий не сможет предоставить Вам сертификат.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Возможно, Вам следует смотреть в сторону конструктивной огнезащиты.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2018, 18:31
#3
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Какой срок службы подразумевается у Вашего здания согласно ГОСТ 27751-2014? Думаю, что на срок огнезащитной эффективности 50 лет ни один производитель покрытий не сможет предоставить Вам сертификат
не более 15 лет по тех. заданию
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 10:17
1 | #4
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
не более 15 лет по тех. заданию
Можно запросить письмо от производителя, что срок службы огнезащитного покрытия под крышей составляет не менее 15 лет и ремонт и восстановление на этот период не требуется. Попробовать прикрыться от инспектора таким gисьмом.
Если здание проектируемое, то лучше, наверное, заменить материал на несгораемый. По-моему, я где-то встречал сертификат на отожженное перекрытие из ЛСТК на REI60 или даже REI90.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 11:41
#5
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
временное
не более 15 лет по тех. заданию
Вроде 15 лет уже никакое не временное, а "получилось как всегда". Обычно это до 5 лет.

Такие объекты сегодня строят уже полностью из CLT (если 3 и более этажей то первый этаж из бетона или кирпича/блоков, но это в разных странах по разному).
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2018, 14:59
#6
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Если здание проектируемое, то лучше, наверное, заменить материал на несгораемый. По-моему, я где-то встречал сертификат на отожженное перекрытие из ЛСТК на REI60 или даже REI90.[/quote]
Наверно придется попробовать вариант найти огнезащиту, хотя бы на 10 лет. Это вахтовый поселок временного типа. ЛСТК дорого и смонтировать его в составе перекрытия будет трудоемко.

Последний раз редактировалось АФ87, 29.08.2018 в 17:57.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 15:29
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Как вариант - понизить степень огнестойкости до V.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 15:31
1 | #8
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
.
А-у, уберите ссылку на меня, я такого тут не писал.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 16:32
#9
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Такие объекты сегодня строят уже полностью из CLT
Возможно, в Риге и строят. В Российских регионах пока нет и не думаю, что в ближайшее время будут. Нет у нас нормативной базы на применение CLT, поправьте, если у нас возможно такое строительство и я ошибаюсь.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2018, 16:59
#10
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Каким образом понизить до V степени огнестойкости?
Пропитка на 10 лет огнезащитой спасет ситуацию?
Если все таки пожарник пропустит деревянные балки с огнезащитой, то достаточно ли на потолке первого и второго этажах на путях эвакуации выполнить отделку из 2х слоев ГКЛО, чтобы получить перекрытие 3-го типа?

Последний раз редактировалось АФ87, 29.08.2018 в 17:54.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 17:33
1 | #11
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Сообщение от fktstv
Как вариант - понизить степень огнестойкости до V
Я такого не писал. Научитесь в цитирование
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2018, 17:52
#12
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Я такого не писал. Научитесь в цитирование
Извиняюсь. Не знаю как убрать((
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 18:28
1 | #13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Давайте начнём с того, что ваше временное вахтовое общежитие за эти 5 лет скорее всего сгорит. И здравый смысл вообще говорит мне, например, не использовать деревянные конструкции для 200 душ.
А уже потом всякие нормы, которые вас наверняка обяжут делать далеко не V степени огнестойкости это общежитие.
Итак, есть здравый смысл, есть нормы по которым это будет минимум IV-III степень, есть инженерный форум состоящий, будет надеяться, из людей с малой толикой совести.
И теперь, вопрос на форуме на 5 лет. Как сжечь 200 человек ?
Думаю ответ очевиден. Следуйте нормам и рд.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2018, 19:32
#14
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И здравый смысл вообще говорит мне, например, не использовать деревянные конструкции для 200 душ.
Это все понятно, нормы это главное! Но, на вахтовые городки денег много не выделяют! Я работаю уже давно с вахтовками и наблюдаю порой дикий ужас, и не Вы, ни я это не исправим. Такова к сожалению суровая реальность. Всем надо быстро и дешево. И получается палка в двух концах, не выполнить проект - не покушаешь, выполнишь - будешь спать не спокойно.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Поэтому остается только огнезащита. Если можно было бы конструктивно заменить деревянные балки на металл, то заменил бы.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 20:14
1 | 1 #15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А как вы соответствующий класс пожарной опасности К выполните ?
У дерева явно К3, а сколько требуется ? А иначе заказывайте СТУ...
Огнезащита не изменит свойств материалов.

Допустим общежитие 1500 кв.м. примерно всё здание общая площадь.

СП 2.13130.2012
Цитата:
5.2.1 Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1, предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей: - гостиницы и общежития не квартирного типа ... Ф1.2
- жилые многоквартирные дома, общежития и гостиницы квартирного типа, в том числе с апартаментами (Ф1.3);
Хорошо, у вас Ф1.2

СП 4.13130.2013
Цитата:
6.7 Общественные здания
6.7.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9 ...
Таблица 6.9
1400 кв.м - IV степени огнестойкости и С0

Техрегламент
Таблица 21. Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков
Перекрытия REI15
Таблица 22. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков
Перекрытия К0
Всё, прощай дерево.


А теперь что делать.
А делать стальные балки. Может быть ЛСТК, если очень хочется.
И по ним уже или ж.б. по профнастилу или просто профнастил с полом.
А может быть использовать покупные стальные контейнеры и использовать их каркас.

И почему вы считаете сталь дороже дерева ? Да ещё для вахты в какой-нибудь тайге ? Тут большой вопрос, что будет дешевле.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.08.2018 в 22:21.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 09:34
1 | #16
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Никогда не думала, что скажу такое: есть рациональное зерно в словах Tyhig а. Действительно, со всей этой деревяшкой проблема даже не в степени огнестойкости, а в этом самом С0. Как его обеспечить? Испытания провести?


И кто сказал, что пропитки до С0 - это дешевый вариант?
kobza вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 12:09
1 | #17
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Действительно, со всей этой деревяшкой проблема даже не в степени огнестойкости, а в этом самом С0. Как его обеспечить? Испытания провести?
Ситуация абсолютно тупиковая и, на мой взгляд, не решаемая без СТУ. А мой совет насчет понижения до V степени огнестойкости был некорректен - не посмотрел в приложенные чертежи (все уже спроектировано и пошло на экспертизу, теперь надо делать новый проект для этого). V степень надо было принимать изначально (это промашка проектировщиков), когда только планировалась конструктивная схема здания и применение дерева. Соответственно, была бы меньше площадь пожарного отсека (размеры здания), больше противопожарные разрывы. Возможно, пришлось бы сделать не одно здание, а два.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 12:55
1 | #18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Разница в цене между сталью и деревом - сталь в 4,5 раза дороже дерева для пролетов 6 м. Это без огнезащиты.
Но если сюда учесть стоимость транспортировки обьёмной древесины в отдалённый район без лесопилок, то разница, имхо, будет около 3-4 раз.
Если учитывать стоимость огнезащиты и прочее, то имхо +/-1 раз.
Ошибся, извините, насчёт цен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2018, 15:23
#19
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Спасибо всем за отклик. Экспертизы не будет. Это временное строение

----- добавлено через ~2 мин. -----
Буду ждать решение пожарника. Если даст добро, то хорошо, не даст, буду думать что делать...

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
V степень надо было принимать изначально (это промашка проектировщиков), когда только планировалась конструктивная схема здания и применение дерева. Соответственно, была бы меньше площадь пожарного отсека (размеры здания), больше противопожарные разрывы. Возможно, пришлось бы сделать не одно здание, а два.
Промашки нет ни какой, помимо норм и всего прочего есть еще Экономика!!! Одно здание или два, что выгоднее для временного строения??!!

----- добавлено через ~7 мин. -----
Расскажу вам как это делается ( по крайне мере с вахтовками).
Заказчик выделяет определенную сумму за квадратный метр площади. Выставляет ее на конкурс или на прямую просит коммерческое предложение от строит. организаций. Предпочтительно рассматривают модульную технологию (которая как раз с деревянными элементами), так как ее проще и быстрее построить и демонтировать, и можно еще продать потом по дешевке (какие-то деньги съэкономят). Та технология, которая вблизи стройки (Дальний Восток), она как раз с деревяшками, та которая пройдет по нормам (возможно) - с запада!
Считаем цену западной + логистика + время доставки + специалисты которых нужно вместе с этой технологией притянуть + часовой пояс в 6 часов разницы (неудобство работы с поставщиком)+прочая ерунда... = не пойдет!!!

Последний раз редактировалось АФ87, 30.08.2018 в 15:50.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 20:44
#20
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Одно здание или два, что выгоднее для временного строения??!!
Я не писал, что 2 здания - это обязательно. При V степени огнестойкости Вам надо вписаться в 800 кв.м площади этажа (пожарного отсека). У Вас сейчас около 900. Убрать 100 кв.м не такая уж неразрешимая задача (один коридор в 3 м шириной уже чего стоит - экономика тут весьма своеобразная, можно и еще резервы найти). Изначально надо ставить себе жесткие условия, исходя из действующих норм, а не из ранее примененного проекта.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 08:36
| 1 #21
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


А вот если все посчитать, включая огнезащиту, то два (три - пять) дома, но V степени - уже и не настолько дороже, а главное, действительно безопасней и надежней (честная деревяшка, без всякой мутной огнезащиты).
kobza вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 14:15
1 | #22
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Перекрытия К0
Всё, прощай дерево.
По СП64 еще не прощай:
Цитата:
Снижение пожарной опасности (повышение класса пожарной опасности до К0, К1, или К2) элементов конструкции из древесины возможно только путем применения средств огнезащиты. Некоторые из таких средств огнезащиты, особенно конструктивные, могут увеличивать предел огнестойкости конструкций.
Только где взять такие средства? Особенно с учетом:
Цитата:
Поэтому реальный класс пожарной опасности конструкции или ее элемента может быть установлен только путем проведения огневых испытаний по ГОСТ 30403.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2018, 17:24
#23
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


иваниваныч, соглашусь

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
А вот если все посчитать, включая огнезащиту, то два (три - пять) дома, но V степени - уже и не настолько дороже, а главное, действительно безопасней и надежней (честная деревяшка, без всякой мутной огнезащиты).
Нужно было конечно настаивать нам на пересмотрение планировки которую прислал заказчик - вот так хочу и точка! В следующий раз будем умнее)))

----- добавлено через ~7 мин. -----
Такой вопрос еще: Если допустим, пожарник подписал конструктив который имеем сейчас (с применением огнезащиты для отвода глаз) и в случае возгарания (не дай бог), кто виноват будет в данной ситуации? тот кто подписал (пожарник) или все таки вина проектировщика?
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 22:22
| 1 #24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции
Цитата:
К.15 Снижение пожарной опасности (повышение класса пожарной опасности до К0, К1, или К2) элементов конструкции из древесины возможно только путем применения средств огнезащиты. Некоторые из таких средств огнезащиты, особенно конструктивные, могут увеличивать предел огнестойкости конструкций.
СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции
Цитата:
10.15 Снижение пожарной опасности (повышение класса пожарной опасности до К0, К1, или К2) элементов конструкции из древесины достигается применением средств огнезащиты. Некоторые из средств огнезащиты, особенно конструкционные, увеличивают предел огнестойкости конструкций.
Большое спасибо. Несколько лет уже ищу что-то подобное в нормах. Куда смотрел. Думал, что для этого надо СТУ.

Так а что теперь останавливает строительство любых зданий из деревянных конструкций ?
Только жарка узлов ?
Я так понимаю, что речь при жарке узлов идёт об 1-2 млн руб. на всё здание ?
Это же копейки по сравнению с экономией на дереве по сравнению с традиционным ж.б. и сталью...
Похоже страну ждёт деревянное зодчество... Просто никто ещё не осознал это.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 22:23
#25
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Такой вопрос еще: Если допустим, пожарник подписал конструктив который имеем сейчас (с применением огнезащиты для отвода глаз) и в случае возгарания (не дай бог), кто виноват будет в данной ситуации? тот кто подписал (пожарник) или все таки вина проектировщика?
Оба. Потому как один (проектировщик) нарушает нормы (применяет огнезащиту там, где ее невозможно возобновить), а другой (пожарник) сознательно покрывает это. Кстати, Вы уверены, что эта самая огнезащита будет нанесена вообще, даже при закладывании ее в проект? Насколько я понял, здание из модулей высокой готовности, значит, большинство операций будет выполняться на заводе. Кто поручится, что заводчане не захотят сэкономить на дорогой пропитке? Простым авторским надзором на площадке проблему не решить.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 22:27
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


иваниваныч, fktstv, прокомментируйте, пожалуйста, мой предыдущий пост ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 03:16
1 | 1 #27
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Tyhig, я сам только пытаюсь разобраться с этим.
Натянуть отдельную деревянную балку на К0 возможно. А как обстоят дела с накатом? Не уверен, что пирог ТСа в котором утеплитель укладывается, как я понял, прямо по ГКЛО выдержит по целостности эти требуемые 15 минут. В любом случае, надо проводить испытания.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что речь при жарке узлов идёт об 1-2 млн руб. на всё здание ?
Даже если так. Деревянные конструкции сейчас применяют, в основном, там, где нельзя применить сталь и бетон (агрессивные среды), причем, применяют клееные конструкции, там их применение оправдано.
Для сараев, как у ТСа вряд ли пилорама ООО "Вася и ребята" начнет производить испытания своих деревяшек, если стоимость самих деревяшек сопоставима (превышает не более, чем на порядок) со стоимостью испытаний.
ИМХО тут нужно вносить какие-то изменения в нормы, чтобы можно было определить класс пожарной опасности расчетным (например EN 5 ч. 1-2) или конструктивным методом (например (образно): балки, подобранные по физиологическим требованиям с шагом 600, накатом из дюймовой доски и двойной подшивкой ГКЛ - К1; то же самое с одинарной подшивкой - К2; без подшивки - К3).
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2018, 05:42
#28
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Оба. Потому как один (проектировщик) нарушает нормы (применяет огнезащиту там, где ее невозможно возобновить), а другой (пожарник) сознательно покрывает это. Кстати, Вы уверены, что эта самая огнезащита будет нанесена вообще, даже при закладывании ее в проект? Насколько я понял, здание из модулей высокой готовности, значит, большинство операций будет выполняться на заводе. Кто поручится, что заводчане не захотят сэкономить на дорогой пропитке? Простым авторским надзором на площадке проблему не решить.
иваниваныч, и опять согласен))). Всё верно, блок-модули с завода выходят максимальной готовности. И обработку я уверен, нанесут для отвода глаз, для вида.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
например (образно): балки, подобранные по физиологическим требованиям с шагом 600, накатом из дюймовой доски и двойной подшивкой ГКЛ - К1; то же самое с одинарной подшивкой - К2; без подшивки - К3).
Я все перерыл искал подобное где-нибудь, но такого нет. fktstv, было бы не плохо если такой технический регламент придумали, его очень не хватает.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 11:15
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Испытания проводит лаборатория по рабочей документации заказчика. Жарит узлы и пироги, собранные по чертежам. Собрать эти узлы, лаборатория может ведь и сама, подрядчик тут не причём.
Заказчику от жарки большая польза.
Те же 900 кв.м это почти ровно 75 т стали (у меня есть похожий стальной сарай, глянул расход) (то есть около 75*100=7,5 млн. руб.) .
Или (пальцем в небо) 150-200 куб.м. древесины (то есть 200*10=2 млн.руб.).
Это всё только каркас, очень примерно и с монтажом.
Разница уже на этой площади составит 5,5 млн. руб., а испытания до 2 млн. руб. Платим всем за заботу о специфических узлах и их доп. переделку, ну ещё 1 млн. руб.
Остаётся 4,5 млн. на квартиру в Москве для тёщи заказчика или на второй такой же домик.
Эта простая арифметика, похоже, однозначно определяет будущее.

Подход норм, если не ошибаюсь, немного другой. Всё дерево несущих конструкций будет зашито конструктивной огнезащитой (видимо ГКЛ). Буквально всё, кроме грани на которой лежат полы.
Ну да. И на ГКЛ ещё допустим 1 млн.руб. от балды уйдёт.

Лично я считаю, что 1 здание выбрано верно.
Именно общежития рабочих очень часто горят и с жертвами (люди спят после смены). Их и надо делать стальными принципиально несмотря на все нормы.

Кстати, я так понимаю, что это именно конструктивная огнезащита. Так как сколько ни искал, не нашёл красок для К.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 01.09.2018 в 11:34.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 12:11
#30
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Похоже страну ждёт деревянное зодчество... Просто никто ещё не осознал это.
Медленно запрягайте, японцы уже подумывают про 70 этажей из дерева. В Европе идет стройки 18 и 24 этажей, в планах 34 этажа. А тут уже на второй странице спор про 2-этажный сарайчик.

Канада, 18 этажей
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2018, 14:52
#31
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
японцы уже подумывают про 70 этажей из дерева
неужели это правда
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 15:48
#32
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
неужели это правда
Tokyo
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 16:01
#33
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кстати, я так понимаю, что это именно конструктивная огнезащита. Так как сколько ни искал, не нашёл красок для К.
Вот здесь рассматриваются вспучивающиеся покрытия. Правда, опять для ДКК. Обычная древесина, видимо, никому не интересна.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 09:35
| 1 #34
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Медленно запрягайте, японцы уже подумывают про 70 этажей из дерева. В Европе идет стройки 18 и 24 этажей, в планах 34 этажа. А тут уже на второй странице спор про 2-этажный сарайчик.
Тут вопрос стоит иначе. Медленно запрягают не проектировщики, а нормотворцы, так как действующие нормы не дают с минимальными затратами запроектировать даже двухэтажный сарайчик. А так, СТУ в зубы и вперед.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 10:08
| 1 #35
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Медленно запрягайте, японцы уже подумывают про 70 этажей из дерева. В Европе идет стройки 18 и 24 этажей, в планах 34 этажа. А тут уже на второй странице спор про 2-этажный сарайчик.

Канада, 18 этажей
Во-первых, это не то дерево, к которому мы привыкли в России (брус, доска, бревно...), это материалы на основе дерева, многослойные дерево-клеенные конструкции (а то, что на фотографии, вообще имеет железобетонный каркас. Правда, вроде как без железобетонных перекрытий). И это логично, потому что чисто деревяшки могут оказаться разными по характеристикам, причём не только одномоментно, но и во времени (даже одинаковые по прочности материалы на этапе строительства могут потом корродировать по-разному).
Во-вторых, мода на дерево вызвана отнюдь не дешевизной (такие домики походу могут оказаться даже дороже традиционных железобетонных небоскребов), а всё той жё борьбой с СО2, набирающей обороты на Западе. У них считается, что дерево, которое использовано в строительстве, выключено из мирового оборота СО2 на время эксплуатации здания, и при этом дерево ещё и является возобновимым ресурсом - тоже фишка экологов. (Типа дерево высосало из атмосферы СО2 на древесину, потом его засунули в здание, в это время на делянке растёт новое дерево, а старое дерево выключило СО2 из атмосферы на срок службы здания.)

Последний раз редактировалось Komplanar, 03.09.2018 в 10:16.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 11:06
| 2 #36
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
В любом случае, надо проводить испытания.
А подобные испытания для подобных конструкций уже много раз проводились. Нужно только искать. Например:
https://www.ursa.ru/files/otch_o_poz...1394607018.pdf
https://www.ursa.ru/files/otch_o_poz...1394605657.pdf
Ничего нет сверхъестественного в огнезащите конструкций стен и перекрытий с деревянным каркасом в целом, а не отдельных материалов, входящих в состав конструкции, как это предписано ГОСТ 30403 и ГОСТ 30247. Есть инертность мышления как проектировщиков, так и нормотворцев, и контролирующих органов и строителей. Деревяшка - бяка, сталь - цаца. И никому невдомёк, что "негорючая" сталь при пожаре "течёт" быстрее, чем "горючая" древесина потеряет несущее сечение от обугливания.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 12:31
#37
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Нужно только искать.
А если у меня балки с шагом 600? А если пролет 3,5 м, а не 4? А вдруг утеплитель другого производителя? Я так понимаю мне заново отжигать тогда требуется?
Нужна нормальная методика определения предела огнестойкости деревянных конструкций, а не обогащение отдельных товарищей из ВНИИПО.
Я более чем уверен, что двойная подшивка потолка даже обычным гипсокартоном способна обеспечить деревянному перекрытию REI15 без всяких испытаний, только кто же мне поверить без бумажки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 29
Размер:	51.0 Кб
ID:	205886  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 26
Размер:	81.4 Кб
ID:	205887  
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 13:05
#38
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Нужна нормальная методика определения предела огнестойкости деревянных конструкций, а не обогащение отдельных товарищей из ВНИИПО.
Я более чем уверен, что двойная подшивка потолка даже обычным гипсокартоном способна обеспечить деревянному перекрытию REI15 без всяких испытаний, только кто же мне поверить без бумажки?
Полностью поддерживаю!
На семинаре три года назад я задавал вопрос представителям ВНИИПО, когда будут разработаны нормативно утверждённые методики расчётного определения пределов огнестойкости для всех несущих конструкций, кроме железобетонных (для которых есть СТО 36554501-006-2006). Внятного ответа не получил - "ведутся разработки".
Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
А если у меня балки с шагом 600? А если пролет 3,5 м, а не 4? А вдруг утеплитель другого производителя? Я так понимаю мне заново отжигать тогда требуется?
Формально да, согласно №123-ФЗ и СП 2.13130. Но чаще всего подобные конструкции ВННИПО не жгёт, а даёт заключение, основываясь на ранее проводившихся испытаниях. Тем самым зарабатывая денег, не особо парясь.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=956993&postcount=16
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 03.09.2018 в 13:07. Причина: дополнение
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 13:19
| 1 #39
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
ем самым зарабатывая денег, не особо парясь.
На самом деле даже с СТО 36554501-006-2006 не все однозначно:
Цитата:
Для использования указанных документов необходимо получить право на их использование у правообладателя, СТО 36554501 - 006-2006 представлен на сайте НИЦ «Строительство» в разделе «Купить НТД» по адресу: http://www.cstroy.ru/scientific_tech...d/annotation5/), так как пункт 4.18 ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» гласит:

«Стандарт организации, разработанный и утвержденный одной организацией, может использоваться другой организацией в своих интересах только по договору с утвердившей его организацией, в котором при необходимости предусматривается положение о получении информации о внесении в стандарт последующих изменений».
Правда от экспертизы замечаний по поводу покупки данного СТО пока не было. Но это же не значит, что все поступают правильно используя СТО. На мой взгляд положения этого стандарта давно пора выносить в отдельный СП.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 17:00
#40
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Внятного ответа не получил - "ведутся разработки".
Может и ведутся, но будут не скоро. Возможно это кому-то не выгодно видимо.
fktstv, подскажите от куда взяли эту информацию в картинках?
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 17:21
1 | #41
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


АФ87, первая - Мослаков И. Л. Огнестойкость строительных конструкций; вторая - белорусский перевод еврокода EN 1995-1-2:2004.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 17:51
1 | #42
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
АФ87, первая - Мослаков И. Л. Огнестойкость строительных конструкций; вторая - белорусский перевод еврокода EN 1995-1-2:2004.
К выложенным fktstv можно добавить из такого же как справочного Пособия к СНиП II-2-80:
Цитата:
2.36. Пределы огнестойкости несущих деревянных конструкций указаны в табл.12.
Пределы распространения огня для конструкций из древесины без огнезащиты следует принимать: по вертикали - более 40 см, по горизонтали - более 25 см. С огнезащитными покрытиями и окрасками при глубокой пропитке древесины антипиренами, а также при оштукатуривании с толщиной штукатурки не менее 2 см пределы распространения огня следует принимать: по вертикали - менее 40 см, по горизонтали - менее 25 см. Огнезащита деревянных конструкций должна выполняться в соответствии с "Рекомендациями по применению огнезащитных покрытий для деревянных конструкций (ЦНИИСК им. Кучеренко, 1983 г), и другими нормативными документами.
2.37. Для учета противопожарных норм на стадии проектирования предел огнестойкости конструкций из древесины может быть ориентировочно определен на основании учета скорости обугливания элементов конструкций. Скорость обугливания принимается равной 0,7 мм/мин для элементов сечением 120х120 мм и более и 1 мм/мин - для элементов сечением менее 120х120 мм.
Огнезащитная обработка не уменьшает скорости обугливания древесины.
АФ87, от себя хочу добавить, что считаю, что профлист С-8 толщиной 0,6мм по низу перекрытий в Вашем проекте не даст для огнезащиты перекрытия практически ничего, так как сам он прогорает даже не за 15 минут. А испытания конструкций перекрытий производятся по ГОСТ с нижней стороны перекрытия.

АФ87, может поможет чем то:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1312600
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1288267
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1166642
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 03.09.2018 в 18:08. Причина: добавка ссылок
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 18:18
#43
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


DJo Frey, fktstv Спасибо!

Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
от себя хочу добавить, что считаю, что профлист С-8 толщиной 0,6мм по низу перекрытий в Вашем проекте не даст для огнезащиты перекрытия практически ничего, так как сам он прогорает даже не за 15 минут. А испытания конструкций перекрытий производятся по ГОСТ с нижней стороны перекрытия
Профлист служит как щит наката для утеплителя. Воздушная прослойка которая указана на "флажке" это разделение двух блок-модулей.
Ждем от пожарников вердикт. Долго согласовывают, а может думают что делать..
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 12:32
1 | #44
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


АФ87, можно попробовать сослаться на п. А.5(Г.4) и табл. А.3(Г.1) СП 64.13330.2017(2011) и еще подуменьшить срок службы здания.
Хотя тут обещают срок службы 16 лет под крышей (при расходе 250 г/м2) и даже К0(15) при толщине сечения не менее 120 мм, правда расход конский 400 г/м2 для К0. В рублях это выходит при цене 9861 руб за бочку 50 кг, шаге балок 600 мм и сечении 50х150 мм: 1/0,6х1х(0,15+0,05)х2х0,4х(9861/50)=52,59 руб/м2 перекрытия или, 4 слоя перекрытий по 802,39 м2: 4х802,39х52,59=168790,76 руб. на все здание. Не так много, как предполагал Tyhig в #18.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004

Последний раз редактировалось fktstv, 04.09.2018 в 13:20.
fktstv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2018, 15:54
#45
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
fktstv
Спасибо. Буду отбиваться
АФ87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 19:33
#46
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


ответ пожарника говорит о том , что нужно будет всё выполнять по нормам, придется заменить доску на балки из ЛСТК профиля. Теперь проблема в мостах холода(((.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 20:30
| 1 #47
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


С ЛСТК, я думаю, все тоже не так просто будет. Ведь по нормам:
Цитата:
Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, RЕI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.) по результатам испытаний составляет менее R 8.
Так что придется Вам теперь на отжареный ЛСТК-пирог сертификат искать. Причем к Вашему шагу и пролету сертификат, как всегда, не подойдет и вы вернетесь к "чернухе" Это если "по нормам".
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2018, 10:18
#48
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
балки из ЛСТК профиля
Эти и нормативных 15 минут не выдержат, обрушится уже в первых 5. А современное дерево с полчаса и дольше продержится, даже простой непропытанный пиломатериал дольше жестяной коробки будет стоять и обрушится только если пожарные и прочие тушители не раньше пару часов прибудут.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2018, 16:02
#49
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Так что придется Вам теперь на отжареный ЛСТК-пирог сертификат искать. Причем к Вашему шагу и пролету сертификат, как всегда, не подойдет и вы вернетесь к "чернухе" Это если "по нормам".
К "чернухе" в смысле горячекатанный металл имеете ввиду?
Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Эти и нормативных 15 минут не выдержат, обрушится уже в первых 5. А современное дерево с полчаса и дольше продержится, даже простой непропытанный пиломатериал дольше жестяной коробки будет стоять и обрушится только если пожарные и прочие тушители не раньше пару часов прибудут.
Блин, что делать(((((
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 09:05
#50
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
в смысле горячекатанный металл имеете ввиду
Можно и холодногнутый. Главное, чтобы приведенная толщина металла и собственный предел огнестойкости соответствовали требуемым.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 17:26
#51
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Металл не особо хочется использовать, так как есть вероятность получить мост холода.
Может у кого-нибудь имеется пожарное испытание на похожий пирог перекрытия. То есть интересует балки из металла и деревянные балки. Пожарник сказал можно аналог предоставить
АФ87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как организовать перекрытие общежития в составе которого доска?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли организовать деформационный шов в существующей фундаментной плите Igor1985 Основания и фундаменты 15 08.11.2016 15:52
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие? Sergey 55555 Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2011 18:11
Консольное перекрытие вокруг бассейна Antony666 Конструкции зданий и сооружений 3 25.07.2011 11:41
Легкое перекрытие БЕЗ бетона. Огнестойкость. Опыт применения Artiznov Конструкции зданий и сооружений 6 18.06.2011 14:26